Pzotov
Цитата
Где таких глупостей набрались?
Источник в студию.
По нашим ГОСТам нагрев сам по себе, производитель может сам выбрать, а срок службы не менее 30 лет вынь и положь.
90 градусов превышения это как раз верхний предел класса В.
При меньшей температуре окружающей среды даже не верхний.


http://www.electrostal.com.ua/texts/2011-03-1-klas-izol.html

Вот тут, хотя бы, и доверяю этому источнику больше чем вашему словоблудию..
В чем напутал - так это в нормочасах, на самом деле 20 000, что составит около 2,3 года непрерывной работы, в реале наверное 4 - 5 лет.
Признайтесь честно, сморозили глупость вначале, а затем амбиции не дают признать свою неправоту, вот и упорно
талдычите одно и тоже..

Цитата
А теперь вопрос: КАК он это делает? По закону Ома? Интегральной интерполяцией? Регрессионным анализом? Табличным методом? Кто знает наверняка, кто может рассказать? Никто, с 2004-го задаём этот вопрос...


Скорее всего интегрально, имея полные параметры двигателя и значение внешней температуры, это видимо достижимо, процессоры сейчас избыточные как правило, а вот конкретная реализация, тут действительно черт ногу сломит....
SVKan
Цитата(Pzotov @ 21.8.2013, 12:48) *
http://www.electrostal.com.ua/texts/2011-03-1-klas-izol.html

Вот тут, хотя бы, и доверяю этому источнику больше чем вашему словоблудию..
В чем напутал - так это в нормочасах, на самом деле 20 000, что составит около 2,3 года непрерывной работы, в реале наверное 4 - 5 лет.
Признайтесь честно, сморозили глупость вначале, а затем амбиции не дают признать свою неправоту, вот и упорно
талдычите одно и тоже..

Глупости здесь морозите только Вы. И чем дальше тем больше.

По Вашей ссылке черным по белому написано, что обмотка с изоляцией класса F при температуре 155 градусов обязана отработать 20000 часов (наши ГОСТы в этом отношении не отличаются).
В нашем случае при превышении температуры 90 градусов и при 40 градусах окружающей среды температура обмотки составит 130 градусов. Получаем тот же самый класс В, хоть и под предел.
Реально температура будет меньше ибо температура окружающей среды будет ниже...

LordN
Цитата
каждые 10°С превышения сокращают срок службы вдвое
, на этом полемику завершаем т.к. тема более чем раскрыта.