максимошка
Подскажите, куда присоеденить вентиляционный патрубок от мультилифта? helpsmilie.gif
alexandrpjatkov
Цитата(максимошка @ 21.9.2011, 23:50) *
Подскажите, куда присоеденить вентиляционный патрубок от мультилифта? helpsmilie.gif

А зачем и для чкго его куда то присоединять? Опишите ситуацию подробнее.
Dima_UA
в отдельный вен.канал.
но как правило мультилифты оборудованы клапанами с фильтрами и выводить ничего не надо.
инструкции к ним почитайте!
максимошка
В каталоге Грудфос показано- к вентиляционному патрубку присоеденяется труба для вентиляции, которая выводится и где -то присоеденяется ( я предполагаю, что с вытяжной частью канализационного стояка). В моем случае рядом его нет.
Young
вентклапан поставьте и будет вам счастье
максимошка
Я к такому решению тоже скланяюсь. Еще вариант : установить воздушный клапан для приборов, которые присоеденяются к мультилифту и присоеденить вентиляционную трубу- туда
Алекс_Кок
Цитата(максимошка @ 21.9.2011, 21:50) *
Подскажите, куда присоеденить вентиляционный патрубок от мультилифта? helpsmilie.gif

вывести отдельным вентиляционным стояком на кровлю или присоединить к вытяжной части К1

Цитата(Dima_UA @ 21.9.2011, 22:53) *
в отдельный вен.канал.

tongue.gif

Цитата(Dima_UA @ 21.9.2011, 22:53) *
но как правило мультилифты оборудованы клапанами с фильтрами и выводить ничего не надо.
инструкции к ним почитайте!


серьезно!!! что то не встречал фильтры у мультилифтов

Цитата(максимошка @ 22.9.2011, 0:02) *
Еще вариант : установить воздушный клапан для приборов, которые присоеденяются к мультилифту и присоеденить вентиляционную трубу- туда

воздушный клапан тут вообще не катит
Young
Цитата(Алекс_Кок @ 22.9.2011, 9:29) *
воздушный клапан тут вообще не катит

почему?
Алекс_Кок
Цитата(Young @ 22.9.2011, 11:53) *
почему?

во избежании скопления газов в приемном резервуаре Мультилифта предусматривается вентиляционная труба, а у обратного клапана другая функция.
Young
Цитата(Алекс_Кок @ 22.9.2011, 13:16) *
во избежании скопления газов в приемном резервуаре Мультилифта

откуда это? Вы так сами решили, или в доках на мультилифт написано? Есть предположение, что вентиляция там нужна, чтобы разряжения не образовывалось и, как следствие, срыва гидрозатворов, когда насос начинает качать стоки.
Алекс_Кок
Цитата(Young @ 22.9.2011, 23:42) *
откуда это? Вы так сами решили, или в доках на мультилифт написано...

консультировался с представителями фирмы, по началу я тоже ставил возд.клапан biggrin.gif
если убедите в обратном, буду очень рад!
Young
Цитата(Алекс_Кок @ 23.9.2011, 8:37) *
консультировался с представителями фирмы, по началу я тоже ставил возд.клапан biggrin.gif
если убедите в обратном, буду очень рад!

я если честно, сам не уверен. Но у грюнов манангеры постоянно по разному говорят, я им на слово уже не верю biggrin.gif
Алекс_Кок
Dima_UA у грунфуса эти установки называются сололифтами wink.gif
Serg Ivanov
Цитата(Young @ 22.9.2011, 23:42) *
Есть предположение, что вентиляция там нужна, чтобы разряжения не образовывалось и, как следствие, срыва гидрозатворов, когда насос начинает качать стоки.

А ещё есть предположение, что при заполнении резервуара воздуху надо куда-то уходить..
Young
Цитата(Serg Ivanov @ 29.11.2012, 13:07) *
А ещё есть предположение, что при заполнении резервуара воздуху надо куда-то уходить..

а зачем? много его там не наберется, давление будет небольшим. Эдакий канализационный гидробак )) Стоки поступают - давление незначительно увеличивается, насос стоки откачивает - давление возвращается в норму.
Serg Ivanov
Цитата(Young @ 29.11.2012, 13:14) *
а зачем? много его там не наберется, давление будет небольшим. Эдакий канализационный гидробак )) Стоки поступают - давление незначительно увеличивается, насос стоки откачивает - давление возвращается в норму.

Да уж... Самотёком против давления - это круто. Как же 60мм в гидрозатворах? Гидробак, да.. blink.gif
Young
Цитата(Serg Ivanov @ 29.11.2012, 15:17) *
Да уж... Самотёком против давления - это круто. Как же 60мм в гидрозатворах? Гидробак, да.. blink.gif

сколько там того давления-то будет?
В жилом доме встройка, фитнес, с/у ниже отметки наружной сети, мультилифт собирает стоки от 2х унитазов, 2х раковин и 2х душевых кабин. Венстояк не сделан, стоит вентклапан. Всё работает.
Я не настаиваю, может быть это и не правильно, но блин, работает ведь...
ViC
Цитата(Young @ 29.11.2012, 13:50) *
Я не настаиваю, может быть это и не правильно, но блин, работает ведь...

Из руководства по монтажу Multilift:
"Для правильной работы пневматического датчика уровня необходимо обеспечение равенства давления воздуха внутри резервуара и снаружи. Это осуществляется подсоединением вентиляционного трубопровода."

Мое мнение, надо выводить вентиляционный стояк наружу.
Serg Ivanov
Цитата(ViC @ 7.12.2012, 12:42) *
Мое мнение, надо выводить вентиляционный стояк наружу.

Верно. Или угольный фильтр в комплекте.
ViC
Цитата(Serg Ivanov @ 7.12.2012, 12:58) *
Верно. Или угольный фильтр в комплекте.

Угольный фильтр стоит в них по умолчанию. Разве не так?
Serg Ivanov
Цитата(ViC @ 7.12.2012, 15:35) *
Угольный фильтр стоит в них по умолчанию. Разве не так?

Там бывает разная комплектация. Есть без фильтра с подключением к вентстояку. Есть - с вентиляцией в помещение с фильтром (немного дороже). Вообще, конечно, от поставщика зависит. Интересно было бы через косой тройник отростком вверх к стояку К1.. Не знаю можно ли.
Elenk_@
На днях созванивалась с спецами Грунфос по вентиляции их установки Multilift MSS 12.1.14 , посоветовали обратиться к HL, в результате общения решили установть Вентиляционный клапан HL900N - DN50 Hutterer-Lechner
Serg Ivanov
Цитата(Elenk_@ @ 10.12.2012, 8:44) *
На днях созванивалась с спецами Грунфос по вентиляции их установки Multilift MSS 12.1.14 , посоветовали обратиться к HL, в результате общения решили установть Вентиляционный клапан - DN50 Hutterer-Lechner

ИМХО, неверное решение. Если можно ставить клапан только на впуск воздуха, то зачем в других случаях угольный фильтр для поглощения запахов? rolleyes.gif
ViC
Цитата(Serg Ivanov @ 7.12.2012, 13:58) *
Интересно было бы через косой тройник отростком вверх к стояку К1.. Не знаю можно ли.

Это что за схемка такая? К какому стояку К1?
Можно подробнее, а то спать не могу biggrin.gif
Serg Ivanov
Цитата(ViC @ 10.12.2012, 18:51) *
Это что за схемка такая? К какому стояку К1?
Можно подробнее, а то спать не могу biggrin.gif

Как в типовых столовых вентиляцию К3 к К1 подключали. Под потолком на вентилируемом стояке К1 ставится косой тройник на 45гр. отростком вверх. К нему подключается горизонтальная вентиляционная труба от К3 через отвод на 45гр. вниз.
AVK
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 11:34) *
Как в типовых столовых вентиляцию К3 к К1 подключали. Под потолком на вентилируемом стояке К1 ставится косой тройник на 45гр. отростком вверх. К нему подключается горизонтальная вентиляционная труба от К3 через отвод на 45гр. вниз.

Я тоже подключаю в вентиляционную часть стояка К1, только с тройником под 90 гр. Так можно место съэкономить в шахте при прокладке стояков К1 и воздушного стояка от насосной установки.
Elenk_@
Здравствуйте.
Вопрос жизни и смерти smile.gif
Подскажите пожалуйста, как погасить напор от Мультилифта внутри здания без нарушения норм РФ ????
Juven
Бачок разрыва струи (гаситель напора) или ставить калач.
Полно было тем о врезке напорной канализации в безнапорную, если речь об этом.
Elenk_@
Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:02) *
Бачок разрыва струи или ставить калач.

Разрыб струи в бытовой канализации внутри помещения?????
Что есть "калач"?
Juven
Цитата(Elenk_@ @ 11.12.2012, 15:07) *
Разрыб струи в бытовой канализации внутри помещения?????
Что есть "калач"?

Калач - два отвода, соединенные так, что труба поворачивается на 180 градусов.
Ну и гаситель напора ставится в техническом помещении, конечно. или где это не запрещено нормами.
Elenk_@
Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:10) *
Калач - два отвода, соединенные так, что труба поворачивается на 180 градусов.
Ну и гаситель напора ставится в техническом помещении, конечно. или где это не запрещено нормами.

нет тех помещения...есть отметка -3,6, установка стоит в коридоре...
А есть норматив, в котором упоминается "калач"...принцип действия поняла...но думается мне что экспертиза не пропустит
Juven
Лично я всегда делаю калач, ни разу экспертиза претензий не предъявляла. Ну, и подбирать установку с оптимальным напором, чтобы не был слишком большим, раз не надо выводить в колодец.
Elenk_@
Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:23) *
Лично я всегда делаю калач, ни разу экспертиза претензий не предъявляла. Ну, и подбирать установку с оптимальным напором, чтобы не был слишком большим, раз не надо выводить в колодец.

выводить в колодец...куда ж еще...только колодец очень мелкий 98 см всего

А вы можете схемку показать с калачем этим? rolleyes.gif
Juven
Ну, имелось в виду, что не отдельный выпуск в колодец, а сначала в самотечную, через косой тройник.
Вот темка с обсуждением. На форуме много раз обсуждалось.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...amp;hl=напорная канализация&st=0
Поищу чертежик
Elenk_@
Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:29) *
Ну, имелось в виду, что не отдельный выпуск в колодец, а сначала в самотечную, через косой тройник.
Вот темка с обсуждением. На форуме много раз обсуждалось.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...amp;hl=напорная канализация&st=0
Поищу чертежик

..самотечная сеть в моем случае начинает после Мультилифта...то есть является продолжением ветки
Juven
Ну, абсолютно обычный случай. Смотрите прилагаемую схему. Принцип, думаю, понятен.
Elenk_@
Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:36) *
Ну, абсолютно обычный случай. Смотрите прилагаемую схему. Принцип, думаю, понятен.

наверное я отупела к концу дня blink.gif ...на напорной линии ревизия...вы хотите сказать, что с отметки -1,72 вниз уже пошел самотек ?каким образом?.....
Serg Ivanov
Цитата(Elenk_@ @ 11.12.2012, 14:55) *
Здравствуйте.
Вопрос жизни и смерти smile.gif
Подскажите пожалуйста, как погасить напор от Мультилифта внутри здания без нарушения норм РФ ????

А какие нормы Вы нарушаете если не гасите? wink.gif
Тут не нормы, а расчёт нужен. Подача насоса и пропускная способность стояка/лежака куда косым тройником врезаться надо должны быть увязаны. Иначе получить фонтан из "разрыва струи" (который вообще тут не нужен) или срыв сифонов.
Juven
Цитата(Elenk_@ @ 11.12.2012, 15:42) *
наверное я отупела к концу дня blink.gif ...на напорной линии ревизия...вы хотите сказать, что с отметки -1,72 вниз уже пошел самотек ?каким образом?.....

Напорная там только от установки. Врезка в безнапорную, через косой тройник. СергИванов правильно пишет про необходимый расчет и увязку. Картинка только для общего понимания принципа гашения напора и врезки напорной в безнапорную.
Elenk_@
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 15:42) *
А какие нормы Вы нарушаете если не гасите? wink.gif
Тут не нормы, а расчёт нужен. Подача насоса и пропускная способность стояка/лежака куда косым тройником врезаться надо должны быть увязаны. Иначе получить фонтан из "разрыва струи" (который вообще тут не нужен) или срыв сифонов.

Сток от двух унитазов и трех раковин, помещение КРУЭ, постоянного присутствия людей нет, но сан узел необходим.
у меня в 5 метрах от здания начинается сеть самотечной бытовой канализации, колодец очень мелкий 98 см (реконструкция площадки нарвались на кабели) то есть в самом колодце гаситель не устроишь, надо гасить внутри здания...вопрос КАК?
Serg Ivanov
Цитата(AVK @ 11.12.2012, 14:14) *
Я тоже подключаю в вентиляционную часть стояка К1, только с тройником под 90 гр. Так можно место съэкономить в шахте при прокладке стояков К1 и воздушного стояка от насосной установки.

Можно - только возможно из стояка затекание в тройник. Лично видел при ремонте - стоки в стояке текут по стенкам и в открытый тройник на 87-90гр затекают частично..
Elenk_@
Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:48) *
Напорная там только от установки. Врезка в безнапорную, через косой тройник. СергИванов правильно пишет про необходимый расчет и увязку. Картинка только для общего понимания принципа гашения напора и врезки напорной в безнапорную.

что то я у вас ни одного косого тройника не увидела dry.gif
Serg Ivanov
Цитата(Elenk_@ @ 11.12.2012, 15:49) *
Сток от двух унитазов и трех раковин, помещение КРУЭ, постоянного присутствия людей нет, но сан узел необходим.
у меня в 5 метрах от здания начинается сеть самотечной бытовой канализации, колодец очень мелкий 98 см (реконструкция площадки нарвались на кабели) то есть в самом колодце гаситель не устроишь, надо гасить внутри здания...вопрос КАК?

Расход (секундный) насоса посчитайте с учётом потерь напора. Может и никак не надо.
Juven
Цитата(Elenk_@ @ 11.12.2012, 15:50) *
что то я у вас ни одного косого тройника не увидела dry.gif

Поэтому я и пишу, что надо косые, чтобы не сделали прямые. Схема только для общего понимания, а не для критики.
Serg Ivanov
Где Вы тут гаситель напора увидели?
http://www.pumpe.ru/upload/download/MULTILIFT.pdf
Juven
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 15:55) *
Где Вы тут гаситель напора увидели?
http://www.pumpe.ru/upload/download/MULTILIFT.pdf

Вот и калач! rolleyes.gif
Serg Ivanov
Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:59) *
Вот и калач! rolleyes.gif

Ага. Распечатать и экспертизе перед носом махать. smile.gif Главное - что бы калач этот выше люка колодца ближайшего был.
Elenk_@
Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:59) *
Вот и калач! rolleyes.gif

это аналог обратного затвора
Juven
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 16:03) *
Ага. Распечатать и экспертизе перед носом махать. smile.gif Главное - что бы калач этот выше люка колодца ближайшего был.

Тоже верное замечание.