ну закончилось как всегда)если не знают четкого решения можно аля-пошутить
ViC
Цитата(Elenk_@ @ 11.12.2012, 14:10) *
ну закончилось как всегда)если не знают четкого решения можно аля-пошутить


Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 13:52) *
Расход (секундный) насоса посчитайте с учётом потерь напора. Может и никак не надо.


Либо на улице сделайте колодец-гаситель.
Juven
Цитата(ViC @ 11.12.2012, 16:13) *
Либо на улице сделайте колодец-гаситель.

Нет возможности там сделать в колодце гаситель. Пишут же выше об этом.
Elenk_@
Цитата(ViC @ 11.12.2012, 16:13) *
Либо на улице сделайте колодец-гаситель.

не представляется возможным
ViC
Цитата(Juven @ 11.12.2012, 14:16) *
Нет возможности там сделать в колодце гаситель. Пишут же выше об этом.

Я имела ввиду плюс один колодец. Нет так нет. Мне все равно.
Serg Ivanov
Цитата(Elenk_@ @ 11.12.2012, 16:10) *
ну закончилось как всегда)если не знают четкого решения можно аля-пошутить

Да какие шутки. Вам инструкцию по монтажу дали - по ней и делайте. Будут вопросы у проверяющего - её и показывайте. Чего ещё надо-то?
пс
японский романс-сомнения smile.gif
Serg Ivanov
У меня вот был объект - аптечка в городе с одним унитазом и умывальником. В 5 метрах самотечный ж/б коллектор диаметром 1600мм, а до ближайшего колодца 50м.. Вокруг асфальт, центр. Интересно как бы Вы решили? wink.gif
ViC
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 14:25) *
Интересно как бы Вы решили? wink.gif

В Вашем случае все элементарно - как на картинке Мультилифта laugh.gif
Serg Ivanov
Цитата(ViC @ 11.12.2012, 16:31) *
В Вашем случае все элементарно - как на картинке Мультилифта laugh.gif

А Вы бы колодец гаситель сварганили ценой в пару аптек? wink.gif
ViC
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 14:39) *
А Вы бы колодец гаситель сварганили ценой в пару аптек? wink.gif

Не, лично я напорку тяну прям на очистные rolleyes.gif
andrey R
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 15:55) *
Где Вы тут гаситель напора увидели?

Расширение напорной трубы на больший диаметр - это и есть гаситель smile.gif
Juven
Цитата(andrey R @ 11.12.2012, 17:00) *
Расширение напорной трубы на больший диаметр - это и есть гаситель smile.gif

Эт да, напорка обычно идет диаметром до 50 мм, и врезка в самотечную диаметром не менее 100 мм должна быть. Ну, эт, как бы и так уже понятно, по умолчанию rolleyes.gif
ViC
Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:04) *
Эт да, напорка обычно идет диаметром до 50 мм, и врезка в самотечную диаметром не менее 100 мм должна быть. Ну, эт, как бы и так уже понятно, по умолчанию rolleyes.gif

Если и так все понятно, то что же мы тут обсуждаем? rolleyes.gif
Juven
Цитата(ViC @ 11.12.2012, 17:08) *
Если и так все понятно, то что же мы тут обсуждаем? rolleyes.gif

Ну, это нам понятно, а топикастер не сталкивалась с этим, вот коллективный разум и "возмущается" rolleyes.gif
Nasosnik25
Есть мосметростроевская серия колодцев куда допускается один выпуск напорной один самотечной. А спецом чтоб колодец-гаситель не делать. В экспертизе прокатывало.
Serg Ivanov
Цитата(Nasosnik25 @ 11.12.2012, 16:56) *
Есть мосметростроевская серия колодцев куда допускается один выпуск напорной один самотечной. А спецом чтоб колодец-гаситель не делать. В экспертизе прокатывало.

А это.. Выложить? wink.gif
Juven
Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2012, 10:33) *
А это.. Выложить? wink.gif

Пожалуйста, если не трудно и не жалко rolleyes.gif
Nasosnik25
Сам я в наружных сетях не копенгаген, но наружникам мое предложение/задание выпуститься в один колодец не показалось возмутительным/омерзительным и они реализовали вот это (почему колодец "метростроевский" - не знаю, но неформально так называли):
Juven
Спасибо! rolleyes.gif
ViC
Нашла у грюндиков мануал с методикой подбора.

Кто считал по такому расчету мультилифты?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ViC
Ребята! Хоть кто нибудь ручками считал? smile.gif
Nasosnik25
Цитата(ViC @ 19.12.2012, 10:32) *
Ребята! Хоть кто нибудь ручками считал? smile.gif


Как насчет первой рассчитать, а мы обсудим-поправим smile.gif
ViC
Цитата(Nasosnik25 @ 20.12.2012, 16:14) *
Как насчет первой рассчитать, а мы обсудим-поправим smile.gif

Я то как раз посчитала. И мне не нравится то, что получилось. Слишком завышена производительность насосной установки Qнас по ихнему. Зачем?
На один унитаз и умывальник по винкапсу выдает установку с двумя насосами. Не хорошо, дорого это.

ПыСы: Для себя я все уже решила, у меня вопросов нет. Это же "диалог специалистов" - обсудить хотелось smile.gif
Nasosnik25
На один унитаз+умывальник Сололифт маломощный идет, не? Сам я по их методике не считал - за инфу, что расход завышен - спасибо!
Serg Ivanov
Цитата(Nasosnik25 @ 20.12.2012, 21:33) *
На один унитаз+умывальник Сололифт маломощный идет, не? Сам я по их методике не считал - за инфу, что расход завышен - спасибо!

Вот что идёт- http://termoviva.ru/shop/UID_916.html
Считать Сололифт - тонкое извращение.. smile.gif
Мультилифт считать по их методике? - а смысл? У поставщиков свой интерес и метОда wink.gif Резервуар там маленький, как регулирующий - не катит. Считать надо канажку на максимальный секундный и вписаться в подачу насоса с учётом работы на трубопровод. ИМХО, так.
ViC
Цитата(Serg Ivanov @ 21.12.2012, 9:24) *
Считать Сололифт - тонкое извращение.. smile.gif
Мультилифт считать по их методике? - а смысл? У поставщиков свой интерес и метОда wink.gif Резервуар там маленький, как регулирующий - не катит. Считать надо канажку на максимальный секундный и вписаться в подачу насоса с учётом работы на трубопровод. ИМХО, так.

Не сололифт, а мультилифт. Забыли про сололифт )))
Вот про метОду завязанную на интерес я и говорю. Само собой просчитала изначально как обычно. Просто захотелось сравнить.
Nasosnik25
[quote name='Serg Ivanov' date='21.12.2012, 11:24' post='845089']

Считать Сололифт - тонкое извращение.. smile.gif

Ну извращение - не извращение, а ориентироваться на их "схему" для чайников (типамаксимальные длины вертикальных и горизонтальных трубопроводов) приходится. Ведь может и не докачать Сололифтик и придется ставить действительно Мультилифт на унитаз и умывальник как у ViC.
ViC
Цитата(Nasosnik25 @ 21.12.2012, 18:35) *
Ну извращение - не извращение, а ориентироваться на их "схему" для чайников (типамаксимальные длины вертикальных и горизонтальных трубопроводов) приходится. Ведь может и не докачать Сололифтик и придется ставить действительно Мультилифт на унитаз и умывальник как у ViC.

Еще раз забыли про сололифты, они только для личного использования, для общественных мест не подходят.
Я изначально мультик подбирала, просто в винкапсе мне предложили модель MLD, что подразумевает два насоса.
Elenk_@
Всем доброе утро! Всех с прошедшими!
А теперь по делу ))
СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ helpsmilie.gif
Скажите пожалуйста, есть ли русский аналог грунфосовского мультилифта ???
Нужна срочная поставка, а грунфосов нет на складах и вило тоже нет
Заказчик в бешенстве ph34r.gif
Serg Ivanov
Нет.
Сантех10
Русского не нашёл, вот аналог забугорный: http://www.sfa.ru/informatsia-dlya-chastny...ktsiu/sanicom-1
Serg Ivanov
Цитата(Elenk_@ @ 9.1.2013, 9:39) *
Нужна срочная поставка, а грунфосов нет на складах и вило тоже нет

Так не бывает. Есть самолёты и 10% на непредвиденные расходы в смете.
Elenk_@
засада sad.gif

Цитата(Serg Ivanov @ 9.1.2013, 10:45) *
Так не бывает. Есть самолёты и 10% на непредвиденные расходы в смете.

ну вот фиг знает...заказчик говорит что нет...щас носятся как ошпареные
Serg Ivanov
Цитата(Elenk_@ @ 9.1.2013, 10:50) *
засада sad.gif
ну вот фиг знает...заказчик говорит что нет...щас носятся как ошпареные

Так сами поищите в интернете. РФ - большая страна. Не может быть что бы нигде не было..
Привезут.
http://yandex.ru/yandsearch?text=Grundfos+...t&lr=100523
Valenta
Добрый день! Проектирую торговый центр, в подвале ставлю мультилифты на бытовую и производственную канализацию. Можно ли объединять вытяжные трубы от этих мультилифтов прямо в подвале, или их следует поднимать наверх отдельными стояками, и только наверху объединять?
Serg Ivanov
Цитата(Valenta @ 23.3.2020, 14:41) *
Добрый день! Проектирую торговый центр, в подвале ставлю мультилифты на бытовую и производственную канализацию. Можно ли объединять вытяжные трубы от этих мультилифтов прямо в подвале, или их следует поднимать наверх отдельными стояками, и только наверху объединять?

Это у поставщиков надо узнавать.