Цитата(Kult_Ra @ 21.6.2009, 2:13) [snapback]402214[/snapback]
......Где тут "
Тепло, плотность, поток тепла, тепловая энергия" ? Есть только набор слов. Понятие есть или есть непонятие? Кто его знает. Просто набор слов

Моя попытка понять это, обусловлена следующим
фактом. При средней температуре внутренней поверхности ограждений, в описываемой конструкции, 12*С. Людям в помещениях было
жарко - открывали окна.
При этом показания термоанемометра с
одетым колпачком -15*С. (Прямое отношение к месту установки
радиатора или
конвектора? под окном

). При этом показания термометра объемного расширения другие.
Более подробное знакомство показало, что результат согласуется с понятиями -
эффективная температура и
эквивалентная эффективная радиационная температура.
Значения эффективной температуры рекомендованные Американским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха в 1959 г. составляет 18,9*С для зимы и 22,8*С для лета. В настоящее время речь идет о 16,7*С для зимы.
Что бы понять с чем имеем дело, необходимо привести сл. данные.
Параметры внутреннего воздуха:
При подвижности воздуха - 0,1 м/с и при относительной влажности - 30%.
С учетом работы рекуператора тепла вытяжного воздуха. Параметры наружного воздуха перед нагревателем -1,1*С по сухому термометру. Относительная влажность - 50%. Энтальпия - 21 кДж/кг.
Для нагрева этого воздуха до эффективной температуры 18,9*С, необходимо 52,6 кДж/кг, а до температуры 16,7*С -47,1 кДж/кг
(21%)!!. Кроме того потери тепла ограждениями при этом снижаютя на
15%.
Можно продолжить.
Влияние подвижности воздуха.
Чтобы нагреть воздух (см. выше) до значений эффективной температуры 16,7*С при подвижности внутреннего воздуха 2,5 м/с требуется - 55,4 кДж/кг, а для подвижности 0,1 м/с 47,1 кДж/кг
(32%)!!!. Кроме того, потери тепла путем конвекции и теплопроводности при подвижности 2,5 на 22% больше вследствие более высокой температуры сухого термометра.
С другой стороны.
При нагреве воздуха в поверхностном нагревателе относитеьная влажность падает до 15%.
При эффективной температуре 16,7*С и подвижности 0,1 м/с.Затраты на нагрев воздуха:
Относительная влажность 10%, температура сухого термометра 20*С, Энтальпия 41,0кДж/кг;
Относительная влажность 70%, температура сухого термометра 17,8*С, Энтальпия 58,5,0кДж/кг;
Анологичные чудеса в период охлаждения.
Так, что вопросы zr84 имеют право быть и они не столь инородны.
Нельзя сказать, что я раньше не предполагал изложенное.
НО УДИВИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО ВОЗНИКАЕТ, КОГДА МОЖЕШЬ РЕАЛЬНО ВЛИЯТЬ И ОЩУТИТЬ ЭТИ ИЗМЕРЕНИЯ В РАСХОДЕ ТОПЛИВА. За это и люблю профессию.
А по поводу тепловой смерти.... Влияние , пошатнувшее атеистическое мировозрение, оказала книга.
И. Пригожин, Д. Кондепуди "Современная термодинамика от тепловых двигателей до диссипативных структур." Изд. "МИР" 2002 г. Тираж 5000 экз. Цитата: "... Но формульно-расчетный подход не может привести к познанию Природы. В настоящее время мы видим, что основную роль стали играть описательные науки...".