Разработчики программы
Цитата(Ewgen @ 2.2.2022, 17:01) *
Добрый день, подскажите пожалуйста, как в Вашей программе организовать балансировку ГВС - секционными узлами? С Установкой балансира на кольцующей перемычке, с объединением в секционный узел до 7ми стояков ГВС.


Добрый день!
Сделать это просто.

Рассмотрим систему Т4 с двумя секционными узлами.
Стояки объединяются на чердаке и вниз опускаются два главных циркуляционных стояка.
Затем стояки подключаются к сборной магистрали Т4.
Вот на этих подключения и нужно установить балансировочные клапаны.
Больше ничего делать не нужно.
Программа рассчитает все сама и выдаст настройки клапанов.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо!
Ewgen
Цитата(Разработчики программы @ 4.2.2022, 5:30) *
Добрый день!
Сделать это просто.

Рассмотрим систему Т4 с двумя секционными узлами.
Стояки объединяются на чердаке и вниз опускаются два главных циркуляционных стояка.
Затем стояки подключаются к сборной магистрали Т4.
Вот на этих подключения и нужно установить балансировочные клапаны.
Больше ничего делать не нужно.
Программа рассчитает все сама и выдаст настройки клапанов.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо!


Спасибо, но ведь судя по таблице клапан стоит на каждом стояке, а не секционном узле?

Ewgen
Вот результат настройки клапана . Он поставлен на сборный трубопровод от 4-х стояков 12-ти этажки
Кв судя по таблице результатов должно быть : 0.51х3.6/sqr 0.3 = 3.28 а в результатах почему-то получается 10.7. подскажите пожалуйста, почему так?


Если сменить с MVT на Ограничитель температуры воды AHT, то Dp остаётся старым, но подбирает несуществующий по диаметру клапан.


Никаких предупреждений, что это невозможно не появляется.
Разработчики программы
[quote name='Ewgen' date='4.2.2022, 11:05' post='1580623']
Вот результат настройки клапана . Он поставлен на сборный трубопровод от 4-х стояков 12-ти этажки
Кв судя по таблице результатов должно быть : 0.51х3.6/sqr 0.3 = 3.28 а в результатах почему-то получается 10.7. подскажите пожалуйста, почему так?

Вам нужно перевести метры в бары. В формуле размерность в "бар"
Ewgen
все равно не получается . не в барах а в КПА
Kv = 0,51*3,6/sqr 2.94 = 1.07
насчет термостатического вообще результат отсутствует
Ewgen
Да. вы правы. Ошибся с размерностью. А как быть с термостатическим клапаном?
Разработчики программы
Цитата(Ewgen @ 4.2.2022, 15:29) *
Да. вы правы. Ошибся с размерностью. А как быть с термостатическим клапаном?


Добрый день!

чтобы понять что с термостатическим клапаном, мне нужно посмотреть ваш расчет.
Можете предоставить доступ?

подробности по этой ссылке.
Ewgen
Спасибо. отправил ссылку в личку
Разработчики программы
Новости от 9 февраля 2022 г.

Визуализация

Мы усовершенствовали позиционирование участков на визуализации — теперь в центре визуализации всегда будет отображаться выделенный участок.
Это актуально для больших схем — вносить их в программу станет намного легче и быстрее.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Теперь на визуализации можно отображать не только условный диаметр (DN), а еще и Диаметр наружный и Толщину стенки. Это актуально для полимерных трубопроводов.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла





Форум

Уже завтра, 10 февраля, в рамках форума «МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА ПРЕМИУМ И БИЗНЕС-КЛАССА» состоится выступление руководителя проекта УМНАЯ ВОДА Горюнова Игоря.

Будут рассмотрены следующие вопросы:
— Как быстро рассчитать расходы воды?
— Как правильно выполнить гидравлический расчёт?
— Как грамотно рассчитать циркуляционный режим ГВС?
— Как получить точные настройки балансировочных клапанов?

Выступление состоится с 11:10 до 11:25.

Запись на форум доступна по этой ссылке.




Климатический район

Повышающий коэффициент для III и IV климатических районов теперь можно задавать вручную.

Согласно Примечанию 1 к таблице А2 СП 30.13330.2020 «Величина удельного водопотребления может корректироваться для климатических районов строительства III и IV по СП 131.13330 в зависимости от мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий».


Повышающий коэффициент вынесен в «Доп. настройки», и пользователь может установить любое значение на каждого водопотребителя.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла




Оборудование

Добавлен новый тип оборудования «Система защиты от протечек».

В эту новую группу добавлен производитель оборудования "Гидролок".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла




Регистры

В справочник «Полотенцесушители» добавлены регистры для обогрева.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

selbultekov
Добрый день! А не подскажите где почитать про надстройку на ренгу программы умная вода. Мб есть вебинары по этой теме или просто статьи. Расчетной версией была возможность попользоваться еще до ввода платной версии, было неплохо. Но интересует именно надстройка над bim решениями. И в догонку с Revit программа не дружит?
Разработчики программы
Цитата(selbultekov @ 10.2.2022, 9:35) *
Добрый день! А не подскажите где почитать про надстройку на ренгу программы умная вода. Мб есть вебинары по этой теме или просто статьи. Расчетной версией была возможность попользоваться еще до ввода платной версии, было неплохо. Но интересует именно надстройка над bim решениями. И в догонку с Revit программа не дружит?



Добрый день!

про РЕНГУ и плагин УВ есть такие материалы:
1. https://faq.smartwater.su/question/renga/
2. https://www.youtube.com/watch?v=s9to6IM-oTo...ex=2&t=101s
3. https://www.youtube.com/watch?v=wikdfIUuENw...W85&index=1


эту фразу не понял "Расчетной версией была возможность попользоваться еще до ввода платной версии, было неплохо"


с Revit программа пока не дружит.
Nova
Пользуюсь программой как физ.лицо. Когда же рассмотрите вопрос по покупке программы на месяц или разовый? Ждем.
gorunovigor
Цитата(Nova @ 14.2.2022, 8:57) *
Пользуюсь программой как физ.лицо. Когда же рассмотрите вопрос по покупке программы на месяц или разовый? Ждем.


Добрый день!
Это будет не раньше чем летом.
спасибо!
Imas
удалено
Ewgen
Добрый день, подскажите пожалуйста, как включить в опциях расчета тепловые потери по СП 2020 (табличные, а не расчетные)?
Разработчики программы
Здравствуйте!
Новости от 26 апреля 2022 г.


Группировки
В документе “Расходы” появилась новая колонка “Группа”, которая необходима для создания промежуточных итогов.

Как это работает.
Допустим, у вас есть 2 корпуса жилых домов. В каждом корпусе есть различные водопотребители – жители, магазины и полив территории.

Вы добавляете каждый корпус со своими водопотребителями отдельными строчками и делаете у них одно наименование группы. Например, “1 корпус” и “2 корпус”.
Вот так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


В отчете “Расчет расходов воды” по этим группам будут итоги – смотрите пример отчета, в нем итоги по этим группам выделены красным шрифтом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
При этом у вас, конечно же, остаются итоги и по двум корпусам вместе.



ANTARUS
Команда ANTARUS разработала новую линейку установок повышения давления – ANTARUS X!
Это установки повышения давления на насосах собственной марки ANTARUS со всем необходимым КИПом и шкафом управления. В шкафу управления есть диспетчеризация RS-485!
Самое важное – комплектация установки не зависит от европейских поставщиков, поэтому срок поставки минимальный! Подбор установок уже доступен на https://search.antarus.su/ и в УМНОЙ ВОДЕ.
Подробности по ссылке https://search.antarus.su/library.

Для подбора ANTARUS X в УМНОЙ ВОДЕ необходимо выбрать соответствующий "Тип установки" и "Серии насосов".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


А еще у ANTARUSa появился собственный канал на Яндекс.Дзен!
И там мы разбираем актуальные вопросы проектирования, монтажа и использования насосного оборудования в системах водоснабжения и пожаротушения.
Подписывайтесь и всегда будьте в курсе!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Напоминаем, что за применение в рабочей документации двух насосных установок ANTARUS мы дарим годовую подписку на УМНУЮ ВОДУ!


HitermBOX
Бесплатный доступ к программе УМНАЯ ВОДА также предоставляется за применение в рабочей документации этажных коллекторных узлов HitermBOX.
В 2016 году компания «Элита» представила рынку готовое решение – этажный коллекторный узел регулирования HitermBОХ для систем ХВС и ГВС. Это собранное из качественных материалов, опрессованное на производстве изделие, техническая и сервисная поддержка, 3-летняя гарантия.
Узлы HitermBOX для систем холодного и горячего водоснабжения:
• 216 стандартных позиций для подбора в УМНОЙ ВОДЕ – от 2 до 10 отводов;
• 0% санкционных комплектующих;
• коллекторная пара из нержавеющей стали AISI 304 соответствует требованиям СП 30.13330.2020 к системам питьевого водоснабжения.

В апреле вышел новый каталог HitermBOX для систем холодного и горячего водоснабжения. Здесь представлена основная элементная база, даны ключевые технические характеристики и инструкция, как добавлять коллекторы HitermBOX в расчет в УМНОЙ ВОДЕ.



Renga
Обновлена версия плагина "Smartwater" для программы "Renga".
В плагин добавлены все нормы (все водопотребители), которые есть в УМНОЙ ВОДЕ.
Теперь синхронизация между программами выполнена бескомпромиссно.
Скачать плагин можно по ссылке https://faq.smartwater.su/wp-content/downlo.../smartwater.zip
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Подробнее об интеграции УМНОЙ ВОДЫ и RENGA читайте по этой ссылке https://faq.smartwater.su/question/renga/



Акция

ВНИМАНИЕ! Акция «Скидка 50%» заканчивается 31 мая!

Т.е. стоимость годовой подписки на УМНУЮ ВОДУ при покупке до 31 мая 2022 года по-прежнему составит 10 000 руб.

С 1 июня 2022 года скидка на программу уменьшится до 40% (рассчитывается от базовой цены 20 000 руб.) и годовая подписка будет стоить 12 000 руб. как для физических, так и для юридических лиц.

Спешите купить программу по текущей цене! Помимо стоимости, есть еще одно важное преимущество – для тех, кто купил программу, НЕ будет меняться цена при продлении подписки, т.е. стоимость программы снова будет 10 000 руб.


Frenesti
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно указывать количество потребителей в сантехблоках? Объект - общежитие коридорного типа. 4 унитаза, 4 умывальника, 2 душевых кабины - это 4 сантехблока, подключены к 4 стоякам. или выбрать стояк с диктующим прибором, а на остальных стояках поставить галку "второй СТБ"?
Разработчики программы
Цитата(Frenesti @ 4.5.2022, 9:30) *
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно указывать количество потребителей в сантехблоках? Объект - общежитие коридорного типа. 4 унитаза, 4 умывальника, 2 душевых кабины - это 4 сантехблока, подключены к 4 стоякам. или выбрать стояк с диктующим прибором, а на остальных стояках поставить галку "второй СТБ"?

Здравствуйте!

В программу нужно внести столько СТБ, сколько есть ответвлений от стояков.
Т.е. если 1 стояк и одно ответвление - то это один СТБ со всеми приборами. И этот СТБ подключен к одному стояку
А если 2 стояка и одно ответвление на каждом стояке - то это два СТБ с половиной кол-ва приборов в каждом. И каждый СТБ подключен к своему стояку.

Если пришлете схему на почту (vopros@smartwater.su), то смогу более точно ответить

Спасибо

Gyskas
Здравствуйте!
В программе при расчёте системы циркуляции в отчёте "Гидравлический расчёт в режиме циркуляции" в столбце с минимальной температурой воды у потребителя у стояков, на которых установлены только полотенцесушители (т.е. нет водоразбора) и которые подключены к подающей магистрали ГВС, автоматически прописывается температура 100 градусов по Цельсию. Но такого быть не может, ведь они подключены к горячей воде, температура которой не превышает 65 градусов. Подскажите, пожалуйста, как это исправить? Ведь если программа считает температуру в таких стояках 100 градусов, то теплопотери в них, а, следовательно, и циркуляционный расход, будут больше фактического, да и результаты увязки циркуляционных колец могут отличаться.
Разработчики программы
Цитата(Gyskas @ 20.6.2022, 7:14) *
Здравствуйте!
В программе при расчёте системы циркуляции в отчёте "Гидравлический расчёт в режиме циркуляции" в столбце с минимальной температурой воды у потребителя у стояков, на которых установлены только полотенцесушители (т.е. нет водоразбора) и которые подключены к подающей магистрали ГВС, автоматически прописывается температура 100 градусов по Цельсию. Но такого быть не может, ведь они подключены к горячей воде, температура которой не превышает 65 градусов. Подскажите, пожалуйста, как это исправить? Ведь если программа считает температуру в таких стояках 100 градусов, то теплопотери в них, а, следовательно, и циркуляционный расход, будут больше фактического, да и результаты увязки циркуляционных колец могут отличаться.



Добрый день!
Да. Это ошибка.
100 градусов быть не может. Это очевидно
Исправим на этой неделе!
Спасибо, что сообщили!!!!
Разработчики программы
Цитата(Gyskas @ 20.6.2022, 7:14) *
Здравствуйте!
В программе при расчёте системы циркуляции в отчёте "Гидравлический расчёт в режиме циркуляции" в столбце с минимальной температурой воды у потребителя у стояков, на которых установлены только полотенцесушители (т.е. нет водоразбора) и которые подключены к подающей магистрали ГВС, автоматически прописывается температура 100 градусов по Цельсию. Но такого быть не может, ведь они подключены к горячей воде, температура которой не превышает 65 градусов. Подскажите, пожалуйста, как это исправить? Ведь если программа считает температуру в таких стояках 100 градусов, то теплопотери в них, а, следовательно, и циркуляционный расход, будут больше фактического, да и результаты увязки циркуляционных колец могут отличаться.


Здравствуйте!
Ошибка исправлена!
Спасибо что написали
Разработчики программы
Здравствуйте!

На прошлой неделе в программу были внесены некоторые изменения. Расскажем о них сегодня.



Отчет «Расходы»

В документе “Расходы” появились новые колонки: “Пользовательское наименование”, “Обоснование” и «Повышающий коэффициент».
Пользовательское наименование – это то, как ваш потребитель называется в техническом задании на проектирование. Т.е. это не наименование водопотребителя не из СП, а обычное (пользовательское) название. Например, «Магазин ЛЕНТА».

Обоснование – это ссылка на норму. Например, это может быть «СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.1.6» или «СП 253.1325800.2016 прил. В»

Повышающий коэффициент – это корректировка нормы расхода воды для климатических районов строительства III и IV по СП 131.13330. Этот коэффициент можно задать отдельно для каждого водопотребителя.



Новые колонки отображаются в отчете «Расчетные расходы воды».

Нажмите для просмотра прикрепленного файла





В документе “Расходы” (на закладке «Параметры») появилась форма для внесения текста.
Этот текст будет отображаться под расчетной таблицей.

Текст можно вносить произвольный.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла






Балансировочные клапаны

В отчете «Гидравлический отчет в режиме циркуляции» появились новые обозначения настроек для ручных балансировочных клапанов: «min *» и «max *». Они появляются в том случае, если расчетная настройка клапана (расчетная пропускная способность клапана Kv) находится вне фактического диапазона регулирования клапана.



min – означает, что расчетная настройка клапана ниже минимальной. В этом случае следует подобрать клапан с меньшей пропускной способностью (меньшего диаметра).

max – означает, что расчетная настройка клапана выше максимальной. В этом случае следует подобрать клапан с большей пропускной способностью (большего диаметра).



В данном примере:

— минимальная расчетная пропускная способность клапана 0,07 м3/ч, а фактическая минимальная пропускная способность клапана 0,08 м3/ч. Т.е. клапан должен быть практически закрыт. Это означает то, что данный клапан не подходит под требуемый режим работы.

— максимальная расчетная пропускная способность клапана 3,39 м3/ч, а фактическая минимальная пропускная способность клапана 2,53 м3/ч. Т.е. клапан должен быть открыт больше, чем он может. Это означает то, что данный клапан не подходит под требуемый режим работы.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла






Начальная страница

Мы изменили дизайн программы и начальной страницы.

Теперь все выглядит куда более симпатичнее 🙂
Нажмите для просмотра прикрепленного файла






Бесплатный доступ

Напоминаем, что за применение в рабочей документации двух насосных установок ANTARUS или коллекторных узлов на водоснабжение HitermBOX мы дарим годовую подписку на УМНУЮ ВОДУ!

Узнавайте подробности у вашего менеджера. Контакты менеджера указаны в вашем личном кабинете.
Разработчики программы
Новости от 10 августа 2022 г.



КОЛОНКИ

Добавлена возможность настраивать вывод необходимых колонок (столбцов). Теперь вы можете сами выбирать какие колонки вы хотите видеть. Выбирать колонки можно на всех закладках (СТБ, Стояки, Магистрали).

Выбор отображаемых колонок настраивается по следующей кнопке.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Добавились новые колонки для трубопровода:
— наружный диаметр;
— толщина стенки;
— внутренний диаметр.

Это особенно актуально если вы применяете трубы из полимерных материалов, в которых привычнее видеть наружный диаметр труб.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла



ВОДОПОТРЕБИТЕЛИ

Добавлены нормы из следующих нормативно-технических документов:
— СП 10.13130.2020 Внутренний противопожарный водопровод;
— СП 462.1325800.2019 Здания автовокзалов;
— СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.


Нормы из СНиП 2.04.01-85* добавлены в две папки. В первой папке внесены суточные нормы “в средние сутки”, а во второй “в сутки наибольшего водопотребления”.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


В справочник водопотребителей добавлена колонка “Q, л/сут”. Теперь при выборе водопотребителя можно видеть общую суточную норму расхода воды.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла




ПОДПИСКА

В следующем месяце у некоторых пользователей заканчивается подписка. Дату окончания подписки можно увидеть в вашем личном кабинете.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Продление подписки происходит несколькими стандартными способами:
— покупка подписки (по банковской карте) в вашем личном кабинете (для физ. лиц);
— оплата подписки по безналичному расчету (для юр. лиц). Счет на оплату можно получить, написав нам на почту vopros@smartwater.su. Возможность автоматически сформировать Счет в личном кабинете появится на следующей неделе;
— продление бесплатной подписки за применение в рабочей документации оборудования компании ЭЛИТА. За продлением бесплатной подписки обращайтесь к вашему менеджеру, контакты которого находятся в вашем личном кабинете.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Подробнее о подписке можно прочитать по этой ссылке.



КОНТУР

Добавлены материалы производителя КОНТУР. Добавлены трубопроводы и фасонные изделия как для системы водоснабжения, таки для системы водоотведения (канализации).

Добавлены следующие трубопроводы:
— Труба КОНТУР PP-R PN10 SDR11;
— Труба КОНТУР PP-R PN20 SDR6;
— Труба КОНТУР PP-R GF армированная стекловолокном SDR7,4;
— Труба КОНТУР PP-R GF армированная стекловолокном SDR6;
— Труба КОНТУР PP-R AL Армированная в центре алюминием;
— Труба PP-RCT GF ProPress Армированная стекловолокном SDR9;
— Труба PP-RCT GF ProPress Армированная стекловолокном SDR7,4;
— Труба PP-RCT GF ProPress Армированная стекловолокном SDR6;
— Труба G-RAY PE-RT тип II;
— Труба G-RAY OXY PE-RT тип II с EVOH слоем;
— Труба G-RAY OXY PE-Xa с EVOH слоем;
— Труба для внутренней канализации СТАНДАРТ;
— Труба для внутренней малошумной канализации УЮТ;
— Труба для наружной канализации ОРАНЖ.

Добавлены следующие фасонные изделия:
— PPR угольник 90гр. КОНТУР (для пп труб);
— PP-RCT угольник КОНТУР (для PPRCT труб);
— Угольник G-RAY (для труб PEX);
— PPR Тройник КОНТУР (для пп труб);
— PP-RCT Тройник КОНТУР (для PPRCT труб);
— Тройник G-RAY соединительный (для труб PEX);
— PPR крестовина КОНТУР (для пп труб);
— PPR Муфта соединительная КОНТУР (для пп труб);
— PPR Фланцевое соединение муфтовое КОНТУР (для пп труб);
— PP-RCT Муфта КОНТУР (для PPRCT труб);
— PP-RCT Фланцевое соединение муфтовое КОНТУР (для PPRCT труб);
— Муфта G-RAY соединительная (для труб PEX);
— PP муфта двухраструбная КОНТУР ОРАНЖ;
— PP муфта двухраструбная КОНТУР УЮТ;
— PP муфта двухраструбная СТАНДАРТ КОНТУР.

Новость про коллаборацию КОНТУРА и УМНОЙ ВОДЫ можно прочитать по этой ссылке.



BIM

Обновился плагин для программы RENGA. В плагин внесены новые нормы (см. выше) и ускорена его работа.

Новую версию плагина можно скачать по этой ссылке.

Про работу плагина можно прочитать по этой ссылке.

Renga – российская BIM-система для комплексного проектирования с необходимой функциональностью, интуитивно-понятным интерфейсом и доступной стоимостью. Вся документация, создаваемая в программе, соответствует используемой в России нормативно-технической документации. Созданная информационная модель объекта строительства используется на всем его жизненном цикле.



ГЕРЦ

В выбор оборудования добавлены ручные балансировочные клапаны фирмы Герц:
— Клапан балансировочный 4217-GM;
— Клапан балансировочный 4217-GM (DN 15LF);
— Клапан балансировочный 4217-GM (DN 15MF).

Товары разделены на три группы с учетом пропускной способности клапана DN15. В первой группе находится клапан со стандартной пропускной способностью, во второй группе клапан с низкой пропускной способностью (15LF), а в третьей группе со средней (15MF).



ВНЕДРЕНИЕ

УМНАЯ ВОДА продолжает покорять образовательные и экспертные учреждения и начинает использоваться в:
Воронежском государственном технический университете;
— Государственном автономном учреждении «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре».


Оцените новые преимущества!
www.smartwater.su
klyksa
Добрый день!
Подскажите, как быть с "черновой отделкой", когда поквартирная разводка не проектируется, только стояки с ответвлениями до водомерного узла в квартире? Как это вводить в программу?
Спасибо
Разработчики программы
Цитата(klyksa @ 19.9.2022, 11:16) *
Добрый день!
Подскажите, как быть с "черновой отделкой", когда поквартирная разводка не проектируется, только стояки с ответвлениями до водомерного узла в квартире? Как это вводить в программу?
Спасибо


Добрый день!
Эта задача легко решается в УМНОЙ ВОДЕ.

В программе можно не задавать квартирную разводку (разводку в СТБ).
Можно внести всего один участок (одну строчку) - "Ввод в СТБ Уч.1-2" и указать кол-во водопотребителей (колонка U) и кол-во приборов (колонка N).
При этом рассчитается расход воды и подберётся диаметр трубопровода.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


На этом вводе можно установить водомерный узел (шаровой кран, фильтр, счетчик).
Оборудование на участок устанавливается при выделении этого участка и нажатии правой кнопки мыши.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Единственная рекомендация - нужно вручную задать потери напора на внутреннюю разводку.
Например, вы хотите задать 3 м вод. ст.
Для этого выделяете участок и нажимаете кнопку "Подробно". На закладке "Оборудование" добавляете элемент "Отвод" и в колонке "hζ, м" вводите значение "3".
При этом нажимается галочка "Const". Это означает, что независимо от расчёта потери напора на этом участке зафиксированы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Разработчики программы
Новости от 4 октября 2022 г.


БАЛАНС

В документе "Расчёт расходов воды" добавлен новый отчёт БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Первая форма отчёта формируется по кнопке "Баланс водопотребления" в главном меню.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Это классическая форма Баланса, в которой показаны Общие суточные расходы воды.
Пример: Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вторая форма отчёта формируется в меню "Отчеты" -> "Баланс водопотребления (подробно)".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Это дополнительная форма Баланса, в которой кроме Общих суточных расходов воды показаны суточные расходы Холодной и Горячей воды.
Пример: Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Любые отчёты из программы можно сохранить себе на компьютер в редактируемом формате (.xls, .doc и др.).



ТРУБОПРОВОД

В документе "Гидравлический расчёт" добавлена возможность задавать трубопровод на отдельных участках.

Для этого нужно выделить необходимые участки, кликнуть правой кнопки мыши и в контекстном меню выбрать пункт "Задать трубопровод на выделенные".

В открывшемся справочники выбрать трубопровод.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Чтобы видеть, какие трубопроводы применены на участках, можно вывести колонку "Трубопровод".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вывод колонок осуществляется по кнопке "Настройка видимости колонок".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Замена трубопроводов на отдельных участках повлияет на:
- расчёт потерь напора (т.к. изменился внутренний диаметр и шероховатость трубы);
- расчёт тепловых потерь (т.к. изменился наружный диаметр, толщина и теплопроводность трубы);
- спецификацию оборудования;
- выбор насосной установки и циркуляционного насоса.


BIM

Аналитик компании RENGA, Александр Котов, опубликовал две заметки на платформе ЯндексКью, в которых рассказывает, как автоматизировать часть работ, связанных с гидравлическим расчётом водопровода и канализации.

На конкретном примере показано:
- какие данные нужно внести в модель RENGA;
- как получить файл для обмена;
- как загрузить файл в УМНУЮ ВОДУ и выполнить расчёты.

Заметки доступны по ссылкам:
Умная вода в наших трубах. Часть 1
Умная вода в наших трубах. Часть 2

Новую версию плагина можно скачать по этой ссылке.
Про работу плагина можно прочитать по этой ссылке.
neonar
Был создан сантехблок 1, назначен стоякам.
потом было обнаружено для некоторых стояков нужен такой же сантехблок, только зеркальный
был создан сантехблок 2. При попытке изменить сантехблок1 на сантехблок2 у стояка, а затем сохранить и закрыть изменения,
окно не закрывается и зависает и программа падает (см. прикрепленный файл)
Разработчики программы
Цитата(neonar @ 15.10.2022, 13:53) *
Был создан сантехблок 1, назначен стоякам.
потом было обнаружено для некоторых стояков нужен такой же сантехблок, только зеркальный
был создан сантехблок 2. При попытке изменить сантехблок1 на сантехблок2 у стояка, а затем сохранить и закрыть изменения,
окно не закрывается и зависает и программа падает (см. прикрепленный файл)


Здравствуйте!

Предоставьте, пожалуйста, доступ к своему расчету и напишите нам на почту (vopros@smartwater.su) номер этого расчета.

См ссылкуhttps://faq.smartwater.su/question/%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/

Мы разберемся и ответим.


Вероятно дело в большом кол-ве этажей (1010).
Скорее всего программа не успевает обработать такое кол-во информации и зависает.
Но нужно точнее разобраться.

Спасибо!
neonar
Цитата(Разработчики программы @ 17.10.2022, 10:19) *
Здравствуйте!

Скорее всего программа не успевает обработать такое кол-во информации и зависает.
Но нужно точнее разобраться.

Спасибо!


Спасибо, проблема решена
Разработчики программы
Новости от 31 октября 2022 г.


ФОРМУЛЫ

В документ "Расчёт расходов воды" добавлен революционный отчёт “Расчётные расходы воды (формулы)”.

Отчет находится в новом меню "Формулы".

Теперь можно получить отчет по каждому водопотребителю в виде конкретных формул.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Пример отчёта смотрите по ссылке.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Также в этом меню "Формулы" есть отчет по расчёту нагрузки для приготовления горячей воды (расходу теплоты).

Пример отчёта смотрите по ссылке.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла




БАЛАНС

В документ "Расчёт расходов воды" добавлена краткая форма отчёта “Баланс водопотребления и водоотведения”.

Теперь есть три формы отчёта "Баланс".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла




РАСЧЁТ ДУШЕВЫХ СЕТОК

С расчётом душевых сеток есть определенный "пробел", т.к. алгоритм расчета чётко не описан.

В некоторых источниках в формуле расчёта суточного расхода есть период действия душевых сеток – 45 минут (0,75 часа).

Этот период занижает суточный расход, и он становится меньше максимального часового, что неверно по сути.

Мы считаем, что суточная норма расхода уже указана с учётом периода потребления (этот период равен 42 минуты).

Поэтому в дополнительных настройках мы рекомендуем выбирать "Период водопотребления в наиболее многочисленной смене = 1 час".

Нажмите для просмотра прикрепленного файла




ПОДПИСКА НА МЕСЯЦ

Для физических лиц реализована возможность покупки программы на месяц.

Чтобы купить подписку на месяц, нужно в Договоре (который создается в личном кабинете) выбрать соответствующий пункт меню по кнопке "Оплата для физ. лиц картой".

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Возможность покупки программы на год осталась и не изменилась.

В пунктах меню вы сразу увидите стоимость подписки и её период.




ОБРАЗОВАНИЕ

В октябре были проведены обучения в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ).

От университета получен положительный отзыв (см. его по ссылке).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла




ВЕБИНАРЫ

В ноябре планируется проведение серии осенних вебинаров (предварительная программа доступна по ссылке).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Уточнённая информация будет направлена дополнительно.

Вебинары будут проходить на канале УМНОЙ ВОДЫ.

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные видео!
Разработчики программы
Серия осенних вебинаров

Приглашаем Вас принять участие в серии осенних вебинаров «Новые возможности программы УМНАЯ ВОДА»

Вебинары проведет Горюнов Игорь Владимирович – руководитель проекта УМНАЯ ВОДА.
Участие в вебинарах бесплатное.
Вебинары будут проходить на YouTube на канале УМНОЙ ВОДЫ.
Записи вебинаров будут доступны после завершения вебинаров на YouTube канале.
Ссылки на вебинары будут размещены на сайте www.smartwater.su, в программе УМНАЯ ВОДА, и также отправлены пользователям УМНОЙ ВОДЫ по электронной почте.


КОНКУРС!

Мы будем разыгрывать одну бесплатную подписки на программу УМНАЯ ВОДА в конце каждого вебинара. Всего будет разыграно восемь подписок. Для участия в розыгрыше необходимо оценить вебинар (по ссылке, которая будет предоставлена) и оставить свои пожелания/комментарии по программе УМНАЯ ВОДА. Победитель будет выбран при помощи генератора случайных чисел.



Расписание вебинаров:

РАСЧЁТ РАСХОДОВ ВОДЫ (21 ноября, 10:00 – 11:30)
ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ ХВС (22 ноября, 10:00 – 11:30)
РАСЧЁТ СИСТЕМЫ ХВС (23 ноября, 10:00 – 11:30)
ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ ГВС (24 ноября, 10:00 – 11:30)
РАСЧЁТ СИСТЕМЫ ГВС (25 ноября, 10:00 – 11:30)
ИНТЕГРАЦИЯ С BIM-СИСТЕМОЙ RENGA (28 ноября, 10:00 – 11:30)
ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ И РАСЧЁТ СИСТЕМ К1, К2 (29 ноября, 10:00 – 11:30)
ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ И РАСЧЁТ СИСТЕМЫ В2 (30 ноября, 10:00 – 11:30)
Время московское.

Подробная программа каждого вебинара доступна по ссылке.

Программа может корректироваться с учетом ваших пожеланий, направленных по адресу vopros@smartwater.su.
IvanKostom
Добрый день.
Объясните один момент.
Допустим в одном сантехблоке на участке есть электрический водонагреватель.
Соответственно я ставлю на участок перед ним расход Общий максимальный. И если перед ним есть еще участки до ввода в СТБ, то программа автоматически меняет и там расход.



Но когда я возвращаюсь на стояки и магистрали, участки от ввода в здание до этого бойлера автоматически не пересчитываются и не окрашиваются в красный. Приходиться руками проходить путь от ввода в здание до нужного стояка и отмечать каждый участок по отдельности + еще сам стояк также вручную менять.



Нельзя ли сделать чтобы это автоматом менялась, желательно через предупреждающее окно, что расходы поменяются на таких-то участках (можно перечислить их) и с выбором "Да", "Нет". И после подтверждения, на против каждого изменившегося участка поставить восклицательный знак, чтобы видеть изменения, до первого последующего сохранения например.
Разработчики программы
Цитата(IvanKostom @ 25.11.2022, 10:23) *
Добрый день.
Объясните один момент.
Допустим в одном сантехблоке на участке есть электрический водонагреватель.
Соответственно я ставлю на участок перед ним расход Общий максимальный. И если перед ним есть еще участки до ввода в СТБ, то программа автоматически меняет и там расход.



Но когда я возвращаюсь на стояки и магистрали, участки от ввода в здание до этого бойлера автоматически не пересчитываются и не окрашиваются в красный. Приходиться руками проходить путь от ввода в здание до нужного стояка и отмечать каждый участок по отдельности + еще сам стояк также вручную менять.



Нельзя ли сделать чтобы это автоматом менялась, желательно через предупреждающее окно, что расходы поменяются на таких-то участках (можно перечислить их) и с выбором "Да", "Нет". И после подтверждения, на против каждого изменившегося участка поставить восклицательный знак, чтобы видеть изменения, до первого последующего сохранения например.



Добрый день!
Действие "Задать расчетный расход" работает отдельно в СТБ, Стояках и Магистралях.
Нужно сделать это три раза.

Но делается это только в одном месте - в дальней точке сети.
Т.е. на стояке нужно выделить последний участок и задать Общий расход - при этом на ВСЕХ участках стояка поменяется расход
Также в дальнем участке магистрали (присоединение стояка) нужно задать Общий расход. И все предыдущие участки тоже поменяют свой расход

Также можно выделить ВСЕ участки (через Ctrl-A) и задать общий расход на все участки по одному клику.

Спасибо!
d.chunikhin
Добрый день!
Проектирую по большей части не жилье, а различные объекты (школы, поликлиники, пром. объекты), где достаточно сложная разводка систем и в связи с этим возникают трудности по использованию вашей программы, а именно:
1. Как выполнять перекидки стояков, каким способом это делать (перекидки зачастую бывают достаточно протяженными), при этом к перекидкам могут подключаться попутные приборы?
2. В детских садах часто встречаются шкафчики для сушки одежды и они как правило стоят подряд, шкафчик - это полотенцесушитель в шкафу и данные полотенцесушители подключаются от ответвлений от стояков Т3, Т4 и в конце идет закольцовка. Каким способом в программе можно выполнить данные участки и рассчитать их ?
3. Есть ли какой-то способ отобразить и закольцевать систему Т4 внутри СТБ?
4. При выгрузке отчета "тепловой расчет" указываются только трубы магистрали, стояки систем Т3 и Т4, а почему нее указываются трубопроводы и расчет по трубам в СТБ?
5. Нигде не нашел информацию, как собирать систему К2, например под кровлей есть 4-5 воронок, которые собираются в один стояк лежаками, но как отобразить этот лежак, подключить его в стояк ? Стояки и магистрали внизу стояка понятно, как создавать, но как создавать участки под кровлей ?
6. Как выставить отметку трубопровода магистрали, которая проходит, например по нижнему этажу. Вот например есть -1 этаж, высота этажа 3,5 м, а труба должна проходить на 3,2 м от пола, как это выполнить ?
7. По поводу визуальной части схемы, при создании большой схемы границы области, на которой отображается схема перекрывают часть схемы, масштабированием это не решается, размер области тоже отрегулировать нельзя, с этим что-то можно сделать ?
8. Больше пожелание, можно ли сделать так, чтобы тепловые потери автоматом присваивались из гидравлического расчета в расчетные расходы в одном и том же объекте ?
hazard
Здравствуйте, на конце магистрали имею потребителя ТХ с секундным и часовым расходом. Как добавить данного потребителя в гидравлический расчет для корректного учета циркуляционных расходов т.к. увеличение сосредоточенного расхода на магистрали не оказывает влияния на гидравлику и расход Т4 и на "расчет потребления тепла на нужды ГВС"
Разработчики программы
Цитата(hazard @ 23.3.2023, 1:14) *
Здравствуйте, на конце магистрали имею потребителя ТХ с секундным и часовым расходом. Как добавить данного потребителя в гидравлический расчет для корректного учета циркуляционных расходов т.к. увеличение сосредоточенного расхода на магистрали не оказывает влияния на гидравлику и расход Т4 и на "расчет потребления тепла на нужды ГВС"



Добрый день!

- В программе есть возможность изменять общий циркуляционный расход - увеличивать его или уменьшать.
Для этого на закладке "Общие данные -> Данные системы хоз.-пит. водопровода" нужно изменить значение параметра "Запас циркуляционного расхода, %"
По умолчанию стоит 0%, т.е. расход определяется расчётным путём.
Если поставить 30% то циркуляционный расход увеличится на 30% от расчётного, а если -30%, то уменьшится.

- Изменять (добавлять) циркуляционный расход на отдельных участках нельзя.

Если нужно учесть тепловые потери трубопроводов до этого потребителя ТХ, то это можно сделать.
Для этого можно создать отдельный СТБ и присоединить его к отдельному стояку. И сделать циркуляцию через этот отдельный стояк (через потребителя ТХ).
Пришлите мне вашу схему на почту vopros@smartwater.su. Я подробнее расскажу, как это сделать.

Спасибо.
ElenaAndrievskaya
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой - заказчик потребовал подробные расчет водопотребления. Мы выгрузили из программы. Но если несколько водопотребителей, программа делает подробный расчет отдельно по каждому ,а усредненный общий нет подробного расчета. В итоге проверяющий складывает полученные расходы по каждому водопотребителю и не получает конечное значение что в таблице. Начинает усомнятся в правильности расчетов программы. Доказать не можем ,надо делать расчет вручную, времени совсем нет. Будьте добры, добавьте в подробные расчеты расчет усредненных значений расходов.
Разработчики программы
Цитата(ElenaAndrievskaya @ 27.3.2023, 14:46) *
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой - заказчик потребовал подробные расчет водопотребления. Мы выгрузили из программы. Но если несколько водопотребителей, программа делает подробный расчет отдельно по каждому ,а усредненный общий нет подробного расчета. В итоге проверяющий складывает полученные расходы по каждому водопотребителю и не получает конечное значение что в таблице. Начинает усомнятся в правильности расчетов программы. Доказать не можем ,надо делать расчет вручную, времени совсем нет. Будьте добры, добавьте в подробные расчеты расчет усредненных значений расходов.



Добрый день!
Задача показать итоговые расчеты в виде формул находится в разработке.
Сделаем!
OOO-OOO
Добрый день.
Выбираем программу для расчётов. Сейчас задача - выполнить гидравлический расчёт для уточнения параметров насоса (так как параметры получились на грани), с учётом проектируемого наружного трубопровода, и двух участков с обвязкой до точки насоса. Сможем ли мы сделать это в вашей программе? увидим ли "итого" не только готовый результат, но и как конкретно был рассчитан гидравлический расчёт подводящего трубопровода?
Есть ли у вас демо версия? Есть ли сервис (по типу как 1с) для помощи "чайникам"?
Разработчики программы
Цитата(OOO-OOO @ 21.4.2023, 16:51) *
Добрый день.
Выбираем программу для расчётов. Сейчас задача - выполнить гидравлический расчёт для уточнения параметров насоса (так как параметры получились на грани), с учётом проектируемого наружного трубопровода, и двух участков с обвязкой до точки насоса. Сможем ли мы сделать это в вашей программе? увидим ли "итого" не только готовый результат, но и как конкретно был рассчитан гидравлический расчёт подводящего трубопровода?
Есть ли у вас демо версия? Есть ли сервис (по типу как 1с) для помощи "чайникам"?


Добрый день!

Расчёт гидравлики в программе выполняется бескомпромиссно.
Основное преимущество - расчёт по аналитическим формулам.
По тем формулам, по которым составлялись таблицы в прошлом веке.

Вот ссылка на алгоритм:
https://faq.smartwater.su/question/%d0%bf%d...be%d1%80%d0%b0/

Вот примеры отчетов, в которых показаны все данные по каждому участку:
https://smartwater.su/download/SmartWaterDocs.zip

После гидравлического расчёта есть возможность подобрать насосную установку (с учетом гарантированного напора, свободного напора, геометрической высоты и т.п.).

После регистрации в программе есть 45 дней бесплатного демонстрационного доступа.
Можно все проверить и убедится в правильном выборе программы)))

Поддержка пользователей есть.
Пишите на наш общий адрес vopros@smartwater.su


gafur0107
Добрый день. Сразу скажу, я не специалист. Так что мои вопросы бывалым могут показаться глупыми.

1)Почитав СП 30.13330.2016, я сделал расчёты для общепита. От результатов я был в шоке, особенно от кол-ва условных блюд, которые у меня получились, они в разы завышены от тех, которые будут в реальности(в программе "Умная вода" они получились такими же как и у меня). Потом набрёл на это форум и на вашу программу. Но мои результаты по кол-ву секундных и часовых расходов и результат в программе "Умная вода" не сходятся. Разобравшись, я понял, что проблема в формуле 9 (вероятности действия санитарно-технических приборов). Я в своих расчётах беру U=5445 (кол-во условных блюд в сутки), а программы поставляет Uhr=825 (кол-во условных блюд в час с максимальным водопотреблением). Соответственно возник вопрос, для расчёта максимально секундного и часового расхода воды, я должен брать кол-во условных блюд в сутки (U) или кол-во условных блюд в час с максимальным водопотреблением(Uhr)?

2)У нас есть существующий объект и мы планируем открытие ещё одного такого же, но он больше по площади, соответственно больше по количеству посадочных мест и скорее всего по проходимости, ожидаем, что примерно в полтора раза будет больше отдаваться блюд. Кол-во санитарно-технических приборов будет тоже больше, тоже примерно в полтора раза.
Можно ли зная нижеперечисленные данные, не привязываясь к кол-ву условных блюд, рассчитать секундные и часовые расходы? Возможно отталкиваясь от показателей расхода воды по счётчикам в месяц на существующем объекте. Возможно от кол-ва санитарно-технических приборов, так как, ну не может же больше воды в секунду/час вытечь, чем может пройти через прибор в те же секунду/час? Возможно от реальных показателей кол-ва отдаваемых блюд на существующем объекте?
Известно:
-водопотребление в месяц на существующем объекте: ХВС 140 м3/мес и ГВС 170м3/мес;
-кол-во санитарно-технических приборов на существующем объекте - количество приборов с холодной водой 40, количество приборов с горячей водой 29, общее количество приборов 40;
-кол-во санитарно-технических приборов на новом объекте - количество приборов с холодной водой 62, количество приборов с горячей водой 41, общее количество приборов 62;
-максимальное кол-во реально отданных блюд на существующем объекте в день - 1600;
-среднее кол-во реально отданных блюд на существующем объекте в месяц - 950.
Разработчики программы
Цитата(gafur0107 @ 9.5.2023, 18:12) *
Добрый день. Сразу скажу, я не специалист. Так что мои вопросы бывалым могут показаться глупыми.

1)Почитав СП 30.13330.2016, я сделал расчёты для общепита. От результатов я был в шоке, особенно от кол-ва условных блюд, которые у меня получились, они в разы завышены от тех, которые будут в реальности(в программе "Умная вода" они получились такими же как и у меня). Потом набрёл на это форум и на вашу программу. Но мои результаты по кол-ву секундных и часовых расходов и результат в программе "Умная вода" не сходятся. Разобравшись, я понял, что проблема в формуле 9 (вероятности действия санитарно-технических приборов). Я в своих расчётах беру U=5445 (кол-во условных блюд в сутки), а программы поставляет Uhr=825 (кол-во условных блюд в час с максимальным водопотреблением). Соответственно возник вопрос, для расчёта максимально секундного и часового расхода воды, я должен брать кол-во условных блюд в сутки (U) или кол-во условных блюд в час с максимальным водопотреблением(Uhr)?

2)У нас есть существующий объект и мы планируем открытие ещё одного такого же, но он больше по площади, соответственно больше по количеству посадочных мест и скорее всего по проходимости, ожидаем, что примерно в полтора раза будет больше отдаваться блюд. Кол-во санитарно-технических приборов будет тоже больше, тоже примерно в полтора раза.
Можно ли зная нижеперечисленные данные, не привязываясь к кол-ву условных блюд, рассчитать секундные и часовые расходы? Возможно отталкиваясь от показателей расхода воды по счётчикам в месяц на существующем объекте. Возможно от кол-ва санитарно-технических приборов, так как, ну не может же больше воды в секунду/час вытечь, чем может пройти через прибор в те же секунду/час? Возможно от реальных показателей кол-ва отдаваемых блюд на существующем объекте?
Известно:
-водопотребление в месяц на существующем объекте: ХВС 140 м3/мес и ГВС 170м3/мес;
-кол-во санитарно-технических приборов на существующем объекте - количество приборов с холодной водой 40, количество приборов с горячей водой 29, общее количество приборов 40;
-кол-во санитарно-технических приборов на новом объекте - количество приборов с холодной водой 62, количество приборов с горячей водой 41, общее количество приборов 62;
-максимальное кол-во реально отданных блюд на существующем объекте в день - 1600;
-среднее кол-во реально отданных блюд на существующем объекте в месяц - 950.



Добрый день!

1) Для расчёта максимально секундного и часового расхода воды для общепита необходимо брать кол-во условных блюд в час с максимальным водопотреблением.

В дополнительных настройках (внизу формы) реализован алгоритм расчета условных блюд в сутки и в час.
В моем примере это 1188 и 220 условных блюд соответственно.
Эти данные переносятся в верхнюю часть формы (для расчета расходов воды).
Но вы можете эти данные поменять или внести их руками.

Если вы удалите кол-во условных блюд в час, то при расчете возьмётся суточное кол-во блюд.
Т.е. поле "Количество условных блюд в час с максимальным водопотреблением" является уточняющим.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


2) Программа УМНАЯ ВОДА определяет расчётные расходы воды.
Расчёт от фактического потребления не делается, да и не понятно, как это делать. Алгоритмов нет. Можно лишь как-то примерно прикинуть. Но это будет ничем не обоснованно.

Мы рекомендуем принять какое-то кол-во условных блюд и по нему сделать расчёт.
Т.е. "примерно прикинуть кол-во блюд" и сделать правильный расчет, а не "примерно прикинуть расходы воды"


Спасибо!

Kateryna111
Добрый день. Я могу каким-то образом менять высоту стояка, не меняя высоту этажа? Мне необходимо сделать на одном этаже стояки разной длины.
Разработчики программы
Цитата(Kateryna111 @ 10.5.2023, 9:09) *
Добрый день. Я могу каким-то образом менять высоту стояка, не меняя высоту этажа? Мне необходимо сделать на одном этаже стояки разной длины.


Добрый день!

Вы можете изменить длину какого-то участка стояка вручную.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Высоты этажей — это участки стояка, которые нужны для быстрого создания стояка.
Высота стояка — это длина вертикального участка стояка от точки подключения до точки подключения.
Это высота между тройниками для ввода в СТБ (в квартиру или какое-то встроенное помещение).
Первый участок стояка (первый этаж) — это высота между точкой подключения стояка к магистрали (при нижней подаче воды) и тройником на первом этаже (для подключения СТБ).

Kateryna111
Спасибо. А в чем может быть проблема, если В1 рассчитывается, а Т3 - нет (нет расчетных расходов, диаметров, потерь)?
Разработчики программы
Цитата(Kateryna111 @ 11.5.2023, 23:57) *
Спасибо. А в чем может быть проблема, если В1 рассчитывается, а Т3 - нет (нет расчетных расходов, диаметров, потерь)?


Добрый день!
Тут первоочередное - расходы
Их нет, потому что нет водопотребителей или не выбраны нормы (тип водопотребителя).

Предоставьте, пожалуйста, доступ к гидравлическому расчету:
https://faq.smartwater.su/question/%d0%b3%d...b0%d0%b9%d0%bd/

Напишите мне номер вашего расчета на почту i.goryunov@smartwater.su
Я проверю и отвечу более конкретно.
Спасибо.
Разработчики программы
Цитата(Kateryna111 @ 11.5.2023, 23:57) *
Спасибо. А в чем может быть проблема, если В1 рассчитывается, а Т3 - нет (нет расчетных расходов, диаметров, потерь)?



Здравствуйте!
Ответил пользователю лично.
Но напишу тут свой ответ, т.к. такой вопрос достаточно популярный.

В данном случае не рассчитались расчетные расходы горячей воды, т.к. у выбранного водопотребителя нет норм по горячей воде.
Т.е. нет данных, по которым можно рассчитать расход - ни в программе, ни в экселе, ни на калькуляторе.
Водопотребитель был выбран по СНиП 2.04.01-85* Прил. 3 - "Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями".

Вот таблица из нормативного документа.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Тут есть несколько решений:

1. Если все-таки нужно рассчитать сеть ГВС, то нужно выбирать другого потребителя (с нормами по ГВС).

2. Можно рассчитать сеть ХВС на пропуск общего расходы воды (ХВС и ГВС).
https://faq.smartwater.su/question/%d0%be%d...be%d0%b4%d1%8b/

3. Можно создать своего водопотребителя с любыми нормами расхода воды.
https://faq.smartwater.su/question/%d1%81%d...b5%d0%bb%d1%8c/


Спасибо!



Разработчики программы
Новости от 23 мая 2023 г.

Обо всех сегодняшних обновлениях будет подробно рассказано на вебинаре, который пройдет 25 мая в 10:00 (по мск) на YouTube канале УМНОЙ ВОДЫ.
Запись вебинара также будет доступна на YouTube канале УМНОЙ ВОДЫ.
По традиции, в конце вебинара, мы разыграем две бесплатные подписки на программу УМНАЯ ВОДА 😊.
Подписывайтесь на наш канал!


ЦИРКУЛЯЦИЯ

Обновлен механизм определения циркуляционных колец для системы водоснабжения горячей воды.

Этот механизм позволяет определять циркуляционные кольца, через которые проходит циркуляционный расход воды.

Например, если у вас есть встроенные помещения, подключённые к Т3, через которые не проходит циркуляционный расход, то эти участки не будут участвовать в определении тепловых потерь для расчёта циркуляционного расхода. Но эти участки будут участвовать в определении тепловой нагрузки на приготовление ГВС.

Т.е. программа выполнит большой комплекс расчетов:
- поймет, какие есть циркуляционные кольца (когда стояки подключены одновременно и к магистрали Т3, и к магистрали Т4);
- определит тепловые потери участков, через которые проходит циркуляционный расход;
- определит тепловые потери участков, через которые не проходит циркуляционный расход;
- определит общий циркуляционный расход;
- распределит общий циркуляционный расход по циркуляционным кольцам (с учетом остывания воды в каждом циркуляционном кольце);
- определит потери напора каждого циркуляционного кольца;
- вычислит отклонения в потерях напора каждого циркуляционного кольца и диктующего циркуляционного кольца (для создания этого «отклонения» на балансировочном клапане);
- определит необходимую пропускную способность (Kv) балансировочных клапанов;
- определит настройки каждого балансировочного клапана.



ПОТЕРИ НАПОРА В НАСОСНОЙ УСТАНОВКЕ

При подборе насосной установки ANTARUS можно вводить дополнительные параметры для корректировки расходно-напорной характеристики насосов и характеристики сети:

- статический напор;
- гарантированный напор;
- потери напора в насосной установке.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Вот пример графика, в котором отображается статический напор (10 м), и дополнительно отображается расходно-напорная характеристика насоса с учетом потерь напора в самой насосной установке.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла



СУТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В документе ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ появилась возможность вносить дополнительные параметры для каждого водопотребителя:
- повышающий коэффициент (например, для III и IV климатического района);
- период водопотребления в сутки;
- количество водопотребителей в сутки;
- количество смен в сутки.

Таблица для внесения дополнительных данных находится в форме «Выбор водопотребителей».

Раньше эта форма называлась «Выбор основного водопотребителя».
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Эта возможность позволяет правильно отображать расчётный суточный расход воды в отчете «Расходы воды».
Это актуально, когда есть различное количество потребителей в час и в сутки. Например, для предприятий питания или для душевых сеток.
Т.е. сейчас функционал отчета по расходам воды в документе ГИДРАВЛИЧЕСКИЁ РАСЧЁТ «дорос» до уровня аналогичного отчета в документе РАСХОДЫ.



ТРУБОПРОВОД

Для стояков реализовано отображение трубопровода в группировке стояка.
Теперь, если все участки стояка выполнены из одного типа трубопровода, то он будут отображаться в группировке стояка.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


ФОРМУЛЫ

В документе РАСХОДЫ в отчет “Расчётные расходы воды (формулы)” добавлены итоговые значения по всем водопотребителям.
Пример отчёта доступен по этой ссылке.



АКЦИЯ

Мы запускаем акцию для пользователей программы УМНАЯ ВОДА.
Это пилотный проект, и в нём участвуют пользователи программы УМНАЯ ВОДА из Республики Татарстан и Удмуртия.
Подробности смотрите по этой ссылке.



КОНСУЛЬТАЦИИ

Хорошо себя зарекомендовали личные видеоконференции по Zoom.
Мы готовы и дальше продолжать этот формат.
Присылайте свои вопросы на почту i.goryunov@smartwater.su.
Свяжемся и все обсудим!



ДОКУМЕНТООБОРОТ

Мы постоянно совершенствуем свои внутренние процессы.
Сейчас у нас появился новый сотрудник – Терентьева Анна.

Анна будет помогать быстрее отвечать на ваши запросы, связанные с документами: счёт, договор, акт услуг, акт сверки, подписание документов в Диадок, отправка оригиналов документов по почте и т.п.

Контакты Анны указаны на начальной странице.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла



СЕМИНАРЫ

Во второй половине 2023 года мы планируем провести серию очных семинаров в крупных городах России.
Если вы хотите посетить данное мероприятие, то ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов.
Заявка на проведение семинаров по программе «УМНАЯ ВОДА».



ОБОРУДОВАНИЕ

В программу добавлено оборудование собственного производства – компании ЭЛИТА:
- Ручной балансировочный клапан HITERM SET.
- Трубопроводная арматура GROSS.
- Трубопроводная арматура RUBY.

Также в программу добавлено оборудование:
- Ручной балансировочный клапан Aquastrom.
- Изоляция Energomax из вспененного полиолефинового пластомера.
- Обратные клапаны MVI.
- Ручной балансировочный клапан MNT-R.
- Пожаростойкая полимерная труба AntiFire SDR 9.
- Трубопроводы по ГОСТ Р 51613-2000.



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Обновлён механизм отображения диаметров на визуализации.
Теперь, если вы воспользовались функцией в контекстном меню “Задать диаметры на выделенные участки”, то на визуализации диаметры для всех измененных участков обновятся on-line.



КОПИРОВАНИЕ ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Появилась возможность создавать водопотребителя копированием.

Т.е. можно выделить водопотребителя и нажать кнопку “Скопировать”.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Откроется новая карточка водопотребителя с нормами расхода воды, как и в исходной карточке.
Эти нормы можно скорректировать и записать.
Новая карточка водопотребителя запишется в папку “Мои водопотребители”.



ПОКУПКА

Покупка годовой подписки на программу возможна как для юридических, так и для физических лиц.
При этом для физических лиц существует возможность купить подписку на один месяц.
Подробнее смотрите по этой ссылке.
Также по этой ссылке вы можете узнать об осеннем повышении стоимости годовой подписки и о возможно сохранить себе цену без повышения.



ОСТЫВАНИЕ ВОДЫ

Мы добавили описание расчёта температур горячей воды.
В программе рассчитывается остывание воды (снижение температуры воды по каждому участку) в режиме водоразбора и в режиме циркуляции.
Подробности смотрите по этой ссылке.





ВЕБИНАР

Обо всех сегодняшних обновлениях будет подробно рассказано на вебинаре, который пройдет 25 мая в 10:00 (по мск) на YouTube канале УМНОЙ ВОДЫ.
Запись вебинара также будет доступна на YouTube канале УМНОЙ ВОДЫ.
По традиции, в конце вебинара, мы разыграем две бесплатные подписки на программу УМНАЯ ВОДА 😊.
Подписывайтесь на наш канал!



P.S. Мы хотим усовершенствовать расчёт систем канализации (К1, К2).

Есть мысль – создать новый гидравлический расчёт, т.е. сделать два документа:
- гидравлический и тепловой расчёт системы водоснабжения (В1, В2, Т3, Т4);
- гидравлический расчёт системы водоотведения (К1, К2).

Это позволит для системы водоотведения вносить несколько выпусков (рассчитывать несколько самостоятельных систем), сделать возможность расчета напорной канализации и многое другое.
Что думаете?
Будем рады вашему ответу по этой ссылке.
Ewgen
добрый день. не подскажете, тепловые потери для среднего часового расхода такие же как и для максимального в программе?
Разработчики программы
Цитата(Ewgen @ 2.6.2023, 14:34) *
добрый день. не подскажете, тепловые потери для среднего часового расхода такие же как и для максимального в программе?



Добрый день!
Да, тепловые потери одинаковые, т.к. они не зависят от расхода воды.
Они зависят от диаметров труб, толщины изоляции и т.п.

Алгоритм расчета тепловых потерь смотрите по этой ссылке