Цитата(spectrum48k @ 30.4.2014, 15:07) 

Нам Вас очень не хватало. Ранее (18.10.2007 19:14) в этой "ветке" было заявлено, что в истории имели место случаи выхода из строя датчиков WIKA вследствие нарушения полярности питания. Что Вы можете сказать по этому поводу? Предусмотрена ли в датчиках WIKA защита от "переполюсовки"?
День добрый!
К сожалению, данный датчик снят с производства. Причин не знаю, возможно в силу завершения жизненного цикла продукта. Что касается его замены, то в данный момент выпускается датчик для общепромышленных применений 
OT-1.
Но в качестве более интересного решения не только на фоне этих двух преобразователей, а так же на фоне предстваленных на российском рынке датчиков давления, могу предложить бюджетную модель для общепромышленных применений, модель 
A-10 В розницу такой датчик выходит в 3500р. Обладает всеми необходимыми функциями в том числе защитой от переплюсовки и т.п.
 
 
 
 
 
  Посоветуйте пожалуйста бюджетный (кроме АИР и Метран) датчик разности давлений для установки в коммерческий узел учета газа для измерения перепада на счетчике RVG, с возможностью подключения данного датчика в корректор учета газа ЕК270. Требуется диапазон измерений от 0 до 0,16 кПа и минимально возможная погрешность). Если, конечно, такие существуют) Просто приобрели комплекс СГ-ЭК, с встроенным датчиком перепада давления, а у него верхний предел 1,6 кПа, а эльстер не выпускает с меньшим пределом. Наша метрология пошлет куда подальше с таким датчиком, им дорогущие Метраны подавай
 
 
 
 
  Цитата(Boozer @ 16.5.2014, 16:13) 

Требуется диапазон измерений от 0 до 0,16 кПа и минимально возможная погрешность). Если, конечно, такие существуют)
Добрый день, 0,16кПа ээээээээээто очень мало! Но если найдется, сообщите!)
Кто, что скажет про продукцию НПК ВИП, (качество, надежность,)
 
 
 
 
  kipservis
  26.9.2014, 14:11
  
 
  Датчики PTE5000: 
http://kipservis.ru/datchiki_obscheprom/da...iya-pte5000.htmПроверено: с ПЧ работают
Кл. точности 0.5 вкладываются 95% датчиков
В Госреестре пока нет, но появятся ориентировочно к лету 2015 г.
 
 
 
 
  По самые по...
  26.9.2014, 17:00
  
 
  Цитата(kipservis @ 26.9.2014, 14:11) 

Датчики PTE5000: 
http://kipservis.ru/datchiki_obscheprom/da...iya-pte5000.htmПроверено: с ПЧ работают
Кл. точности 0.5 вкладываются 95% датчиков
В Госреестре пока нет, но появятся ориентировочно к лету 2015 г.
1. Совсем плохо, что нет 1/2G.
2. Нет сведений о перегрузочной способности.
3. Нет сведений о защите при переполюсовке.
4. Нет сведений об уровне защиты от импульсных помех (грозовые разряды)
 
 
 
 
  kipservis
  26.9.2014, 17:36
  
 
  Цитата(По самые по... @ 26.9.2014, 17:00) 

1. Совсем плохо, что нет 1/2G.
2. Нет сведений о перегрузочной способности.
3. Нет сведений о защите при переполюсовке.
4. Нет сведений об уровне защиты от импульсных помех (грозовые разряды)
1. Есть переходник на резьбу M20x1.5 за 150 руб. - см. картинку, а на 1/2" и вовсе за 52 р., правда материал - никелированная латунь.
2. Перегрузочная способность для диапазонов до 160 бар двухкратная, для более высоких (250, 400 и 600 бар) - 1.5-кратная.
3. Защита от переполюсовки есть.
4. По защите от грозовых разрядов затрудняюсь ответить; есть ли какой либо европейский стандарт, регламентирующий данный параметр?
Если да - то уточним у производителя.
Спасибо за комментарии, в ближайшее время дополним существующую информацию на сайте по Вашим вопросам.
 
 
 
 
 
  Цитата(Romario @ 25.8.2008, 13:04) 

Странно, что никто не упаминает о такой компании, как S+S Regeltechnik (Германия).
Компания, которая специализируется на датчиках и регуляторах.
Стоймость датчика давления в районе 200 евров. Но, когда дело касается качества и надежности, то цена уходит с первого плана.
сайт: 
http://www.spluss.eu/Столкнулся с таким датчиком от S+S Regeltechnik: shd-lc-u 10. Который выдаёт 0-10 Вольт. 
Подключаю точно по схеме, при подаче постоянки на него 24 Вольта, выход с него 0, при подключению его к контроллеру (Honeywell Excel500) получается 2.5 вольт без изменения, что под давлением, что без. Так же и 0 вольт идет с него и без давления и с давлением. (По другому датчику (другого производителя) и по 2-м манометрам давление 4.5 бара, вода из шарового поступает (то есть отверстие не засорено) брал 2-ой такой же новый датчик, всё тоже самое).
Подскажите, кто сталкивался, может какой камень подводный? Спасибо.
вот ссылки на датчик.
http://www.spluss.eu/modules/download_data...pdf&lang=ruwww.spluss.eu/modules/download_datasheet.php?pdf=28900-2014-safe.pdf&lang=ru&n=true
в описании сказано: "выходной сигнал 0-10 вольт, НАГРУЗКА БОЛЬШЕ 10 КОм", может сопротивление надо вешать?
 
 
 
 
  Kotlovoy
  9.11.2014, 18:56
  
 
  Сопротивление вешать не надо. Проверяйте внимательно подключение, без контроллера. Подайте питание на 1 и 3 клеммы в правильной полярности и измеряйте мультиметром напряжение между 2 и 3 клеммами. Должно быть напряжение, пропорциональное давлению. Если нет - либо вы неправильно подключили, либо датчики неисправны. Датчик не подвергался гидроударам? При монтаже трёхходовой в каком положении находился? Он должен быть в положении, открывающем канал датчика в атмосферу. Иначе при наличии в канале воды и закручивании ключом его элементарно раздавить. Чувствительный элемент его на керамической подложке. Таким способом даже у манометров стрелки наматывают на ось.
 
 
 
 
  Цитата(Kotlovoy @ 9.11.2014, 18:56) 

Сопротивление вешать не надо. Проверяйте внимательно подключение, без контроллера. Подайте питание на 1 и 3 клеммы в правильной полярности и измеряйте мультиметром напряжение между 2 и 3 клеммами. Должно быть напряжение, пропорциональное давлению. Если нет - либо вы неправильно подключили, либо датчики неисправны. Датчик не подвергался гидроударам? При монтаже трёхходовой в каком положении находился? Он должен быть в положении, открывающем канал датчика в атмосферу. Иначе при наличии в канале воды и закручивании ключом его элементарно раздавить. Чувствительный элемент его на керамической подложке. Таким способом даже у манометров стрелки наматывают на ось.
- подключал именно так
- завтра подключу прямо к блоку питания на других проводах прямо у щита (что бы исключить трассу, хотя и в конце трассы у датчика всё было правильно)
- датчик не подвергался гидроударам, так как он новый и другой новый показал тоже самое (этот второй новый я вообще к воде не подключал, мерял в воздухе между 2 и 3 клеммой - 0 Вольт, а при подключении 2-ой клеммы к контроллеру там появлялось 2.5 Вольта, что не должно быть, так как датчик висел в воздухе и должно быть примерно 0 вольт)
- первый же датчик закручивался так: на перекрытом шаровом (между шаром и датчиком воздух, так как шаровой висит вниз) закрутил от руки на 2 примерно оборота, потом открыл шаровой (давление там 4.5), из соединения засочилась водичка, воздух вышел и дальше при открытом шаровом закрутил еще, что бы течь прекратилась.
А Вы работали с такими датчиками? С ними всё нормально? Нет никаких камней подводных? Просто обычно другие подключал, без проблем, а с этим 2 часа провозился, так ничего и не получилось...
 
 
 
 
  Kotlovoy
  9.11.2014, 19:28
  
 
  Если там воздух, то не надо было открывать кран, т.к. сжатием воздуха никак не добиться опасного давления. А вот с водой - легко ошибится, открыть кран так (фактически он будет закрыт), что между датчиком и краном образуется замкнутая полость, заполненная водой, и тогда ключом можно получить любое сколь угодно высокое давление. Но при положении вниз это вряд ли. Обычно это случается в положении вверх.
Тогда совершенно непонятно, что с вашими датчиками. Непонятно ещё одно - откуда у вас появляются 2,5 В с контроллера. У него точно вход 0-10В? Тогда там не должно быть никакого напряжения. Измерьте напряжение на входе контроллера без подключения датчика.
 
 
 
 
  Цитата(Kotlovoy @ 9.11.2014, 19:28) 

Если там воздух, то не надо было открывать кран, т.к. сжатием воздуха никак не добиться опасного давления. А вот с водой - легко ошибится, открыть кран так (фактически он будет закрыт), что между датчиком и краном образуется замкнутая полость, заполненная водой, и тогда ключом можно получить любое сколь угодно высокое давление. Но при положении вниз это вряд ли. Обычно это случается в положении вверх.
Тогда совершенно непонятно, что с вашими датчиками. Непонятно ещё одно - откуда у вас появляются 2,5 В с контроллера. У него точно вход 0-10В? Тогда там не должно быть никакого напряжения. Измерьте напряжение на входе контроллера без подключения датчика.
Спасибо.
- кран открыл только для того, что бы удалить воздух и потом уже затянуть
- вход точно 0-10, так как снял оттуда датчик другой фирмы с такими же характеристиками да и в контроллере смотрел параметры входа
- и на другой вход вешал, всё то же самое
- завтра продолжу копать
А Вы работали с такими датчиками? С ними всё нормально? Нет никаких камней подводных?
 
 
 
 
  Kotlovoy
  9.11.2014, 19:49
  
 
  С датчиками этого производителя я не знаком. Сам в своих проектах сразу отказался от использования датчиков с выходом по напряжению, использую только токовые, двухпроводные, т.к. сталкивался на практике с большой чувствительностью этого интерфейса к наводкам и помехам от силовых цепей, особенно при использовании в оборудовании частотных преобразователей. Это вынуждает прокладывать кабели датчиков в отдельных лотках, использовать экранированный кабель, применять в контроллерах дополнительную фильтрацию входа, что не улучшает устойчивость и затрудняет настройки ПИД-регулятора, если датчик используется в контуре автоматического регулирования, для поддержания давления или перепада. Токовый интерфейс гораздо меньше подвержен наводкам и помехам.
Если с контроллером всё в порядке, там неоткуда взяться постороннему напряжению, тем более, если на неподключенном выходе датчика ноль. Всё-таки измерьте напряжение на неподключенном входе контроллера.
 
 
 
 
   S+S Regeltechnik: shd-lc-u 10. В общем всё перепробывал, не удалось сделать что бы датчик (два датчика новых) заработал. Нашли датчик другого производителя с такими же характеристиками и всё пошло. В итоге не знаю в чем дело, заказчик будет писать рекламацию, так как купили партию, потом отпишусь, что с ними было.
 
 
 
 
  S+S любит менять распиновку :-). Попробуйте подключить по другой схеме 
http://newtronic.dk/wp-content/uploads/201...r_og_gasser.pdf
  
 
 
 
  Цитата(Boozer @ 16.5.2014, 13:13) 

Посоветуйте пожалуйста бюджетный (кроме АИР и Метран) датчик разности давлений для установки в коммерческий узел учета газа для измерения перепада на счетчике RVG, с возможностью подключения данного датчика в корректор учета газа ЕК270. Требуется диапазон измерений от 0 до 0,16 кПа и минимально возможная погрешность). Если, конечно, такие существуют) Просто приобрели комплекс СГ-ЭК, с встроенным датчиком перепада давления, а у него верхний предел 1,6 кПа, а эльстер не выпускает с меньшим пределом. Наша метрология пошлет куда подальше с таким датчиком, им дорогущие Метраны подавай
Мой ответ, наверное, запоздал, но мы использовали в последнем нашем проекте "Дифманометр ДСП-80 "Раско"1,6МПа-1,6кПа																																						
 
 
 
 
 
  Цитата(BorisZV @ 12.9.2011, 7:59) 

Элемеровские АИР-10L ставили порядочно. Мнение - дрянь редкостная, часто выходят из строя без применения гидроударов - умирает электроника. Может быть модель неудачная или с ее бюджетностью перестарались.
А вот к MBS3000 - претензий никаких, сколько ставили - все работают.
Обновляю информацию. Те АИРы, которые "гадость" - были с керамической мембраной. После того как мы перешли на датчики с металлической мембраной, а заодно завод внес изменения в электрическую часть по нашим рецензиям - отказы прекратились, и датчики успели себя зарекомендовать с хорошей стороны...
 
 
 
 
  По самые по...
  4.6.2015, 13:56
  
 
  Цитата(BorisZV @ 4.6.2015, 11:01) 

Обновляю информацию. Те АИРы, которые "гадость" - были с керамической мембраной. После того как мы перешли на датчики с металлической мембраной, а заодно завод внес изменения в электрическую часть по нашим рецензиям - отказы прекратились, и датчики успели себя зарекомендовать с хорошей стороны...
Цитата
Преобразователи давления АИР-10 устойчивы к воздействию электромагнитных помех и молниевых разрядов.
ЭМС —II-A—IV-B
Проясните этот момент! Установлены ли защитные TVS-диоды, варисторы и т.п.?
 
 
 
 
 
  Цитата(По самые по... @ 4.6.2015, 13:56) 

Проясните этот момент! Установлены ли защитные TVS-диоды, варисторы и т.п.?
Если про внетреннюю схеме - не знаю. Не производитель сих датчиков, а потребитель. Жаловались Элемеру, что электроника сходила с ума периодически, выдавая, например, 16мА независимо от давления - они что-то подправили. Мембраны керамические пробивало без гидравлических перегрузок - заменили мембаны на металл. И все, как-то пошло время спокойной эксплуатации этих датчиков.
А на объектах (по крайней мере в нашей сфере применения) никто TVSами и варисторами не заморачивается. Даже на рекомендации - угукают, да так все и оставляют. А в грозовой сезон потом и датчики выгорают (без разницы - Элемер, Данфосс), и аналоговые входы частотников...
 
 
 
 
 
  Добрый день!
Посоветуйте реле давления защиты насоса по сухому ходу (0,35Бар) До этого ставил ЭКМ, но монтажники ругаются, что у него дребезг контактов, а так как схема выполнена на кнопках, то при током сбое приходятся опять запускать вручную. Если не найду такое такой пресостат, то придется ставить реле времени....
Спасибо.
 
 
 
  Alex_electron
  2.2.2016, 15:17
  
 
  Полтора года назад поставили кучу ПД100 с керамическими мембранами (бюджет не позволял ориентироваться на более дорогие датчики при количестве ~300шт). За время эксплуатации заменили ~10%. У одних электроника, у других нарушение герметичности сенсора - то ли брак, то ли качество. Пока все по гарантии ремонтировали/меняли. Причем часть после ремонта оказалась не рабочей и сдавалась обратно, хотя нам заявляли, что неисправность не обнаружена!!! На мой взгляд многовато. Сейчас проект продолжается и нужно еще ~350 датчиков 1-1,6МПа, смотрю альтернативы. Бюджет не увеличился.
 
 
 
 
  Цитата(Alex_electron @ 2.2.2016, 15:17) 

часть после ремонта оказалась не рабочей и сдавалась обратно, хотя нам заявляли, что неисправность не обнаружена!!! На мой взгляд многовато. Сейчас проект продолжается и нужно еще ~350 датчиков 1-1,6МПа, смотрю альтернативы. Бюджет не увеличился.
Скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - постоянно.  
  
 
 
  Alex_electron
  3.2.2016, 4:54
  
 
  Цитата(OlegM @ 3.2.2016, 0:27) 

Скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - постоянно.  

Ну зачем так грубо. Я прочитал всю тему и вывод такой: одна часть участников - продавцы и там заказчик платит, вторая часть те самые заказчики у которых 20-30-50 датчиков. При таких количествах я бы смог убедить руководство поставить более дорогие, хотя судя по страницам ветки это не панацея, и дорогие и именитые ломаются.
 
 
 
 
 
  Цитата(Alex_electron @ 3.2.2016, 4:54) 

... и дорогие и именитые ломаются.
Я уже писал в других постах: у многих фирм есть свои слоганы, например, Тойота - управляй мечтой, а для Овена можно смело брать слоган "Овен - обязательно сломается".
 
 
 
 
  Zoya Chernova
  7.2.2016, 22:15
  
 
  Цитата(spectrum48k @ 26.4.2014, 15:35) 

еще раз об  "ОВЕН ПД-100ДИ" диапазон 1мПа. Рабочее значение параметра 0.4МПа. Вылетают в результате гидроударов. Заявленная прочность - 2 диапазона измерений. Но верится с трудом. Судя по состоянию оборудования, при 20 кг должны бы швы разойтись сварочные на трубопроводах) ан нет.
Перегрузочная способность, равная 2х диапазона измерений, относится к плавным нагрузкам на сенсор датчика. Разрушающая способность гидроудара зависит не столько от его величины, сколько от скорости нарастания ("резкости"). Даже 1,5-кратный милисекундный гидроудар по разрушающему воздействию превосходит 2-кратную плавную перегрузку. Если известно, что в системе будут гидроудары (например пресловутые "опрессовки"), то рекомендуем использовать демпферы или не использовать датчики с керамическими сенсорами (ПД100-311).
Цитата(Alex_electron @ 2.2.2016, 15:17) 

Полтора года назад поставили кучу ПД100 с керамическими мембранами (бюджет не позволял ориентироваться на более дорогие датчики при количестве ~300шт). За время эксплуатации заменили ~10%. У одних электроника, у других нарушение герметичности сенсора - то ли брак, то ли качество. Пока все по гарантии ремонтировали/меняли. Причем часть после ремонта оказалась не рабочей и сдавалась обратно, хотя нам заявляли, что неисправность не обнаружена!!! На мой взгляд многовато. Сейчас проект продолжается и нужно еще ~350 датчиков 1-1,6МПа, смотрю альтернативы. Бюджет не увеличился.
Большое спасибо за Вашу обратную связь, она всегда крайне полезна.
Скажите, пожалуйста, как связаться с Вами, свои контактные данные отправлены Вам в личку. 
В наших датчиках используются сенсоры, французской фирмы City Sensors.
Многие ведущие производители датчиков давления, в том числе Российские, так же используют сенсоры именно этого производителя.
У данных сенсоров действительно слабое место – гидроудар. Но мы проводим большие изыскательные работы, чтобы бороться с данной особенностью, и внедряем новые технологические решения. 
Один из вариантов, которые могу предложить – использовать ПД100-111 изготовленные  с мембраной из стали AISI 316L.
 
 
 
 
  NewMan123
  10.3.2016, 11:52
  
 
  Добрый день!
Интересуют датчики разности давлений с сигналом на выходе 4..20мА. Из "хороших" что посоветуете?
 
 
 
  Alex_electron
  8.4.2016, 13:55
  
 
  Под наш проект предлагают Danfoss MBS1700 по интересной цене. Как я уже писал нам много нужно. Кто ставил какие отзывы?
 
 
 
 
  Цитата(OlegM @ 3.2.2016, 8:18) 

Я уже писал в других постах: у многих фирм есть свои слоганы, например, Тойота - управляй мечтой, а для Овена можно смело брать слоган "Овен - обязательно сломается".
У меня пока не ломается. Может, повезло
 
 
 
 
  По самые по...
  17.5.2016, 10:59
  
 
  Цитата(Alex_electron @ 8.4.2016, 13:55) 

Под наш проект предлагают Danfoss MBS1700 по интересной цене. Как я уже писал нам много нужно. Кто ставил какие отзывы?
Склонны к постепенной деградации при гидроударах. Ставлю на скважинах, в сельской местности, да и не только, частенько отключают сеть, результат -гидроудар. Ставлю в штуцер с датчиком небольшой гидроаккумулятор - аналогично защищают электронные схемы от скачков напряжения с помощью кондёров.
В ответственных местах ставить с демпфером - 1750, 3050..
 
 
 
 
 
  Ещё есть надёжные датчики компании VEGA, но дороговатые
 
 
 
 
  Цитата(gwg1 @ 16.5.2016, 8:50) 

У меня пока не ломается. Может, повезло
Датчики давления хуже чем Danfoss например, но и дешевле намного. А вот ТРМ блоки и прочие они еще всех нас переживут, надежные и простые, так что не сломаются )))
 
 
 
 
 
  Всем привет!
В теме нет отзывов про ПДТВХ
 
 
 
 
  Надежнее Сапфиров 22 - датчиков не видел. Что в Газпроме, что в пищевом производстве (7 лет назад установили и забыли). 
Овен ПД100 - подтверждаю, очень некачественные датчики (100% выход из строя)
Wika - 50% выход из строя
Endress + Hauser - несмотря на заоблачную цену (санитарное исполнение) выход из строя 15% от общ. числа
По опыту Газпрома Honeywell и Метран - довольно надежные датчики.
 
 
 
 
  К wika одна претензия - ввод не совсем герметичный, и датчики, установленные непосредственно на холодных трубах с конденсатом на поверхности , по прошествии нескольких лет промокают. Если это можно назвать претензией. 
  
 
 
  Vitos1986
  15.2.2017, 20:59
  
 
  
Мое мнение по датчикам:
1) Сапфир-22ДИ(22ДД) зарекомендовал себя неплохо, но морально устарел. 
Недостаток: 
- большой, тяжелый корпус, 
- на перепадчиках на узлах учета газа, частенько уходил "0", при смене температуры.
- вроде больше не выпускается (последние экземпляры были 2000-2004 годов выпуска)
Достоинства
+ в эксплуатации были более 20 лет, особых проблем не было (до сих пор лежат в резерве, на моей памяти 1995 год, но основной пик приборов был 1997-1999года).
2) Метран-55 (Метран-100, Метран-150)
Недостатки:
- попалась в 2011 году партия Метран-150TG с внутренним дефектом (вроде шлефы бракованные были, приборы перезагружали и ошибки выдавали). По гарантии без проблем завод изготовитель провел замену (там вроде 3 года гарантийный срок). Больше проблем не было, но осадок остался(((
Достоинства:
+ стабильные и живучие
+ Метран-55 по габаритам маленький
+ Межповерочный интервал помню был: Метран-55 3 года, Метран-100 3 года, Метран-150 4года
3) КРТ-5
Недостатки:
- был разьем штекерный, который технологи вырывали с корнем. Несколько раз штекеры для ремонта покупал самостоятельно
- наклейка с заводским номером после 10 лет эксплуатации выцветала/повреждалась
Достоинство:
+ долгая эксплутация более 10 лет (в основном были приборы 2003-2004, реже 2005 года)...
+ быстрое подключение через разьем
4) АИР
Честно не знаю, но сейчас некоторые коллеги хвалили, что надеждные...
Ко мне по тех. перевооружению попали 7 шт (если память мне не изменяет в 2013 году). 3 штуки умерли в первые полгода, 3 еще в другом полугодии, да умерли так, что неремонтопригодно (обычно метрологи все равно оживляют часть датчиков). Тут сразу скажу, что не только на моих объектах, но и у коллег тоже самое. А вот один был до сих пор живой...
Может партия бракованная была, но как-то сразу после такого отвращение появилось. 
Кроме того, что небольшого размера и компактность, больше ничего не скажу....
5) Мида.
50% на 50%, тоже были выходы из строя.
С другими датчиками не работал, сказать ничего не могу... Описывал личный опыт. Все датчики 4-20мА. Диапазоны измерения: 0-1.6МПа, 0-4МПа, 0-6МПа, 0-25МПа.
По электроконтактным манометрам использовали: ДМ2005СгЕх, ДМ2010Сг претензий не имею (но ВЭ16рб были прочнее), единственный неприятный момент это заводские номера. ДМ2010Ф - полная ерунда, небольших вибраций не выдерживает, мне кажется трубка Бурдона практически не закреплена на корпус. 
 
 
 
 
  У нас киповцы используют датчики давления FCO 342. Погрешность 0.25% измеряемой величины. Диапазон измерений от  5 Па до 20 кПа. Два конфигурируемых релейных выхода. Датчики хорошо зарекомендовали себя в работе. Редко выходят из строя. Сапфир-22ДИ(22ДД) и Метран-55 тоже неплохие. Большой срок службы. Более полную информацию можно узнать на 
Davkar
  
 
 
 
  Для измерения давления используем Метран-150. Пока, за 5 лет, нареканий не было. А вот для разности давления лучше Метран-100, у 150-х часто электроника умирает. И да, Сапфир-22 практически неубиваем. И может использоваться с сигналом 4-20 мА. Закорачиваются 5 и 6 выводы, 1+, 2-, 2-хпроводная схема.
 
 
 
  По самые по...
  28.12.2017, 13:13
  
 
  Использует ли кто в качестве "три в одном" манометр с аналоговым и цифровым выходом АДМ-100 от 
Агавы?
Интересно устроена измерительная часть (патент):
Цитата
1.3 Устройство и работа
Измеритель состоит из деформационного манометра Бурдона и электронного преобразователя, состоящего из датчика Холла, узла микропроцессорной обработки сигнала, формирователя токового выходного сигнала и узла питания.
Работа измерителя основана на перемещении консольно расположенного конца трубки Бурдона под воздействием давления среды.
Величина этого перемещения пропорциональна величине давления.
Рычажно-зубчатая передача приводит в движение стрелку, указывающую на шкале прибора величину давления.
К трубке Бурдона прикреплен постоянный магнит, который перемещается вместе с ней относительно неподвижно закрепленного линейного интегрального датчика Холла. Под воздействием давления измеряемой среды при перемещении трубки Бурдона с магнитом изменяется значение индукции магнитного поля в области чувствительного элемента 9 датчика Холла. 
Датчик Холла преобразует индукцию магнитного поля в электрический сигнал напряжения.
Электронный преобразователь служит для преобразования выходного сигнала датчика Холла в унифицированный токовый сигнал 4 – 20 мА, пропорциональный давлению измеряемой среды.
Узел микропроцессорной обработки сигнала работает под управлением программного обеспечения (ПО). При помощи ПО происходит цифровая фильтрация и линеаризация сигнала датчика Холла для формирования
выходного токового сигнала.
О как! Трубка Бурдона-магнитики-датчик Холла-преобразователь-микропроцессор. И цена - ничо так!
Какие впечатления?
 
 
 
 
  Andrew_2610
  28.12.2017, 18:43
  
 
  Патент не говорит о том, что это вещь. Это просто некая особенная идея. И все.
 
 
 
 
  Добрый день! Сразу прошу прощения за оффтоп, но не хочется из-за моего вопроса создавать тему!
Ситуация следующая:
Система естественного притока с клапаном, фильтром и кусочком воздуховода после фильтра по ходу движения воздуха. Для контроля запыленности фильтра установлен дифманометр, но я уверен, что он работать не будет, тк он будет мерять до фильтра давление уличное, а после- давление в помещении. Есть также вытяжная установка, создающая разряжение в помещении. Но я сомневаюсь, что и при включенной вытяжке датчик ничего не сможет замерять.
Прошу высказать свое мнение специалистов.
Заранее благодарен!
ЗЫ прилагаю схему систем
 
 
 
  kosmos440o
  30.8.2018, 22:00
  
 
  Должон работать, там хорошие расходы. Конечно, лучше взять электронный с настраиваемым диапазоном, например, DMD. И обрабатывать всякие нюансики хорошим ПЛК. Было бы прекрасно, если б ОВ-шники сразу посчитали перепад на номинальном и минимальном расходе. Они могут.
Засада может быть в другом - будет ли поддерживаться требуемая температура в помещении. Но при адекватной реализации автоматики это будет не Ваша проблема.
 
 
 
 
  Добрый день!
Спасибо kosmos440o. В проекте заложены датчики Siemens QBM 81-5. Эти можно установить? Эксплуатация хочет Magnihelic, но я не знаю будут ли они корректно работать при нашей схеме.
 
 
 
 
  Цитата(kosmos440o @ 30.8.2018, 22:00) 

Должон работать, там хорошие расходы. Конечно, лучше взять электронный с настраиваемым диапазоном, например, DMD. И обрабатывать всякие нюансики хорошим ПЛК. Было бы прекрасно, если б ОВ-шники сразу посчитали перепад на номинальном и минимальном расходе. Они могут.
Засада может быть в другом - будет ли поддерживаться требуемая температура в помещении. Но при адекватной реализации автоматики это будет не Ваша проблема.
Добрый день!
Спасибо kosmos440o. В проекте заложены датчики Siemens QBM 81-5. Эти можно установить? Эксплуатация хочет Magnihelic, но я не знаю будут ли они корректно работать при нашей схеме.
 
 
 
 
  vip.sochalov
  28.12.2018, 8:58
  
 
  У нас стоят KELLER 33X уж полтора года на давление пара в замкнутых танках. Пока без поломок. Стоит конечно дороже китая и "наших", но как тут уже писали - скупой платит дважды 
  
 
 
  kosmos440o
  11.2.2019, 15:57
  
 
  Подниму тему. В проекте, где мы авторский надзор и реализация, заложены датчики даления JUMO MIDAS S05. Отзывы, впечатления у кого-нибудь по ним есть? Что-то цена недорогая. Может, сразу заменить?
http://www.owenkomplekt.ru/preobrazovatel-...tochn.-0-5.html
  
 
 
  Kotlovoy
  11.2.2019, 18:53
  
 
  Ставим уже года три, не один десяток поставили, пока никаких замечаний. Стали использовать после проблем с овеновскими.
 
 
 
  По самые по...
  13.2.2019, 16:52
  
 
  Цитата(Kotlovoy @ 11.2.2019, 18:53) 

Ставим уже года три, не один десяток поставили, пока никаких замечаний. Стали использовать после проблем с овеновскими.
Что-то я не въехал, а какой диапазон питающего напряжения?
Цитата
Выходной сигнал, напряжение питания и нагрузка 	4…20 мА, 0…10V, 0.5…4.5V, 1…5V, 1…6V
  
 
 
  J. Antonio
  28.4.2019, 15:07
  
 
  Из опыта скажу, отличные датчики избыточного давления "Метран-55", без нареканий работают в составе узлов учёта тепловой энергии, горячего водоснабжения (несколько сотен датчиков), 2-3 поверки (6-9 лет) проходят без проблем, за год эксплуатации ноль слегка уходит, но всё можно легко откалибровать по месту. 
Точно не помню, кажется "Метран-100" (возможно "Метран-150") со временем (4-6 лет) иногда появлялись проблемы с электроникой, уходил в аварию, а так датчик неплохой, с индикатором, можно настраивать единицы измерения на экране, хочешь МПа, хочешь кгс/см2 и т.п.
Из Danfoss серия MBS (3000, 3200) неплохо работает, китайские типа MBS 1700 тоже работают, но иногда дохнут, про 4003 ничего не скажу. 
Немецкие Wika "OT-1" простенькие датчики, вилка разъёма хилая, если заденешь, может и отлететь, долго не живут, со временем дохнут.
ОВЕН "ПД100" полный шлак, выкинули уже больше сотни, ноль едет очень быстро, как и верхний предел диапазона измерения, до первой поверки могут и не дожить.
А вообще, многое зависит от условий применения, качества монтажа и электропитания, каждому датчику своё применение.
 
 
 
  J. Antonio
  28.4.2019, 22:58
  
 
  Цитата(По самые по... @ 17.5.2016, 10:59) 

В ответственных местах ставить с демпфером - 1750, 3050..
1750-е имеют верхний предел измерения от 60 бар, по метрологии, например для теплосчётчика такой датчик не пройдёт, при реальном измеряемом давлении до 10 бар. Так что лучше ставить обычные датчики с демпферным устройством
 
 
 
 
 
  Уважаемые господа,
поделитесь пожалуйста свежим опытом применения погружных гидростатических датчиков уровня. Кто что применял и были ли проблемы с их качеством. 
Интересует и опыт с бюджетными датчиками типа Овен, МераПрибор, Прома,  так и подороже Wika Jumo ...
Что сейчас котируется по соотношению цена-качество? Обычная водопроводная вода