Отсканировала Молокова и Шифрина несколько страниц. Там дан расчет разделительной камеры с коэффициентами К1 и К2. РК делит расход дождевых вод на 2 части - 1-я часть на очистку, 2-я часть - в водоем БЕЗ ОЧИСТКИ. Или что они, по-вашему, подразумевают?
Также читайте Яковлева "Канализация", 1975.
http://www.clickpilot.ru/canaliz.php?wr=132http://www.clickpilot.ru/canaliz.php?wr=134просмотрите страницы
Было проведено много исследований, все данные были обобщены и получены эти коэф-ты. Измеряли и интенсивность, и повторяемость, и динамику. Очень много параметров было учтено.
Что необходимо доказывать? Правильность этих коэф-тов?
Более сильные дожди, имеющие высокую интенсивность и продолжительность, наблюдаются реже, а слабые дожди с меньшей интенсивностью и продолжительностью выпадают чаще.
Различают мгновенную и среднюю интенсивность. В инженерных расчетах используют единицу измерения интенсивности q (л/с на 1 га) и i (мм/мин). Соотношение между ними: q = 166,7i. По морфологическим признакам различают морось (i ≤ 0,01 мм/мин), обложные мелкокапельные (0,01…0,2 мм/мин), обложные крупнокапельные (0,3…0,5 мм/мин) и ливневые дожди (i ≥ 0,5 мм/мин). Это все учитывали для коэф-тов К1 и К2.
Логически порассуждаем.
Если сеть считается на Р=1, то подразумевается, что 1 раз в год выпадает дождь с интенсивностью, превышающей расчетную, и временно подтапливается сеть (при Р=0,5 это происходит 1 раз в 0,5 года, то есть 1/0,5=2 раза в год). (1 или 2 из ориентировочно 100-150 дождей в году!)
Просчитано, что при Р=0,05-0,1 очищается более 70 % годового стока (это значит, что 1/0,1=10 раз и 1/0,05=20 раз, то есть 10-20 раз в год из 150 дождей в год превышается расчетная интенсивность дождя).
Можно проверить на пальцах методом от противного.
Москва. q = 80 л/(с*га). Смотрим Новые Рекомендации (там есть просто статистика по Москве) Приложение 5, табл. 1.
Дождь слоем 5 мм выпадает за 20 минут. 5мм/20 минут. q=166,7*5/20=41,675 л/с. (уже не 80 л/с). В году 184,4 дня с осадками. Из них 33,3 дня - с осадками более 5 мм, а 151,1 день - с осадками до 5 мм.
Возьмем кол-во дней с осадками более 20 мм (2,7 дней в году). Если б 20 мм дождя быпало за 20 минут, то q = 166,7*20/20=166,7 л/с. Предположим, что эти 20 мм выпали за 40 минут (это может быть оччччень редко!). Тогда q=166,7*20/40=83,35 л/с (уже не 20 минут). Но ведь такие дожи идут не 20 минут, а несколько часов! Для Москвы средняя продолжительность дождя 6 часов = 360 минут. Если предположить, что продолжительность дождя слоем 20 мм была 120 минут, то имеем среднюю интенсивность q = 166,7*20/120=27,78 л/с, а если 360 минут, то q=166,7*20/360=9,26 л/с.
Если детальнее проработать это все с цифрами, ввести ограничительные условия, то мы и выйдем на указанные коэффициенты. Это все было сделано 40 лет назад. А в указанные документы вошли конечные результаты проделанной не одним человеком работы. Нужно заново доказывать? Необходимо проделать снова подобную работу, так как прошло много времени, изменился климат, могут быть откорректированы коэф-ты. На сам принцип тот же.
Возможно, я не совсем понимаю ход ваших мыслей... Кто и что (из производителей очистных) подтасовывает?
А в проточных сооружениях с сорбентом необходимо рассчитывать срок его замены (исходя из 70 % очистки годового стока). Не всегда есть возможносто ставить накопитель, не всегда есть возможность подвести электроенергию. И когда произодительность небольшая, лучше использовать проточную систему. Просто необходимо правильно считать производительность сооружений. Для обычной территории необходимо ставить РК и делить расход: 1 часть на очистку, 2 часть - мимо очистных. Сама сеть считается на Р=1, то есть подразумевается, что 1 раз в год выпадает дождь с интенсивностью, превышающей расчетную, и временно подтапливается сеть (при Р=0,5 это происходит 1 раз в 0,5 года, то есть 1/0,5=2 раза в год).
Еще одну статью прикрепила, с общими материалами по интенсивности, повторяемости, периоду повторяемости дождей и т.д.