Цитата(BUFF @ Mar 16 2007, 12:06 )
с одной стороны - он прав

32 труба - это ужас, летящий на крыльях ночи... но млин, не 80 же?

И откуда насос с выходом 80 на расход воды 0,27 л/сек?
в 80 все ляжет - и все... месяц работы - и труба станцует последний литовский танец.
Посчитайте трубы и насос сами, обязательно. Нехорошо полчается - Вы разговариваете с заказчиком, опираясь на мои слова... Это и Вам придаст уверенности в себе - легче будет

Почему 0,27 л/с? Если не ошибаюсь 2 м3/ч = 0,56 л/с.
Я не с заказчиком разговариваю, а с директором. Он вроде моего наставника и учителя, но здесь я с ним не согласна, сказала ему, что засоряться будет, а он: " найдешь, что можно диаметр уменьшать...."
И поверьте, я непросто опираюсь на ваши слова. Я собираю информацию, анализирую, делаю кой-какие выводы и делаю. Тем более у вас тут такие споры разгораются, что если всем верить, то как мартышка разорваться можно.
Труба и у меня по расчету 32 получается. Но мне почему-то больше 40 нравится, но при ней скорость 0,5 м/с, маловато будет...
вообще-то 0,66 м/с...Может все-таки 40?
А вот уверенности не придает и легче что-то не становится... Чем больше начинаю разбираться, тем больше вопросов возникает и тем глупее я себя чувствую...