Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружные сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Rina
Добрый всем день! Помогите, пожалуйста. Работаю сравнительно недавно, так сказать молодой специалист. Всегда делала только внутрянку, а тут "нате наружку сделайте". Почитала разную литературу, но вопросов уйма. Не судите строго, если мои вопросы вам покажутся глупыми.
Не могу сообразить с напорной канализацией. Септик расположен выше дома (коттедж 700 кв.м.). Превышение 5 м, расстояние 80 м.

Согласно СНиП 2.04.03-85: 4.12. Уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать не менее 0,001.

А у меня уклон 0,06 и в другую сторону. Такое возможно? И какую арматуру в этом случае надо предусмотреть на трубопроводе?
AlexStar
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 10:49 )
Согласно СНиП 2.04.03-85: 4.12. Уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать не менее 0,001.

А у меня уклон 0,06 и в другую сторону. Такое возможно? И какую арматуру в этом случае надо предусмотреть на трубопроводе?

Сказано не менее 0,001, а у Вас 0,06... нормально. Только в сторону выпуска надо. А диаметр какой? Перед септиком задвижку или затвор дисковый...
Rina
То есть неважно в какую сторону уклон? Сказано же что " по направлению к выпуску".
С диаметрами тоже проблема. Расход 2 куба. Еще в стороне от трубопровода есть пристрой, от него еще 1 куб. Как лучше врезать его в этот трубопровод или делать отдельный?
andrey R
Цитата
" по направлению к выпуску".

В Вашем случае - по направлению к септику
Цитата
С диаметрами тоже проблема
У Вас насосом в септик? Тогда диаметр - по расходу насоса. Тока эти солилифты - поганая весчь. Не советую.
BUFF
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 11:10 )
Тока эти солилифты - поганая весчь. Не советую.

упс... а что с ними не так? ну, кроме маленького диаметра трубы?
AlexStar
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 10:57 )
То есть неважно в какую сторону уклон? Сказано же что " по направлению к выпуску".
С диаметрами тоже проблема. Расход 2 куба. Еще в стороне от трубопровода есть пристрой, от него еще 1 куб. Как лучше врезать его в этот трубопровод или делать отдельный?

И что получается два насоса работают на один трубопровод... Надо рассчитать тогда напор в точке врезки второго трубопровода и проверить, чтобы первый насос (2 куба) не передавил второй насос (1 куб). Я бы сделал самотечный трубопровод, отводящий расход 1 куб, слить весь сток в один приёмный резервуар и поставил бы один насос на 3 куба... Ну или наоборот - надо посмотреть, где лучше насос поставить... А уклон надо сделать так, чтобы в септик ничего не стекало... Про коттеджи не могу подсказать, но обычно это делается мокрый колодец с последующей откачкой передвижным насосом.
Rina
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 11:10 )
Цитата
" по направлению к выпуску".

В Вашем случае - по направлению к септику
Цитата
С диаметрами тоже проблема
У Вас насосом в септик? Тогда диаметр - по расходу насоса. Тока эти солилифты - поганая весчь. Не советую.

Извините, туплю...То есть, если я поднимаю стоки от дома к септику, то это и есть по направлению к септику? Я вообще-то всегда думала, что наоборот, по направлению - это вниз.

Мне сказали запроектировать 2-насосную фекальную установку. Может подскажете, как можно ознакомиться с ентой самой установкой.
AlexStar
Мне сказали запроектировать 2-насосную фекальную установку. Может подскажете, как можно ознакомиться с ентой самой установкой. [/QUOTE]
Ну есть 2 насоса дренажные Грундфос в комплекте с щитом управления... Механические примеси прокачивают до 50мм
Skorpion
Выпуск - имеется в виду не точка подключения к септику, а организация опорожнения участка в нижней (нижних) точке трубопровода для проведения ремонтных работ. Это когда профиль имеет вид ломаной линии: в верхних точках ставится вантуз, в нижних точках устраивается выпуск - читайте п.4.11.
В Вашем случае нижней точкой является здание - здесь и надо предусмотреть выпуск. Куда? Это загадка. Лучше всего в "мокрый" колодец рядом с домом. Подсчитайте объем трубопровода, на этот объем должна быть расчитана емкость колодца. От напорной линии сделайте ответвление с задвижкой в "мокрый" колодец - это и есть выпуск.
Перед септиком задвижки и затворы не ставьте.
Rina
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:17 )
И что получается два насоса работают на один трубопровод... Надо рассчитать тогда напор в точке врезки второго трубопровода и проверить, чтобы первый насос (2 куба) не передавил второй насос (1 куб). Я бы сделал самотечный трубопровод, отводящий расход 1 куб, слить весь сток в один приёмный резервуар и поставил бы один насос на 3 куба... Ну или наоборот - надо посмотреть, где лучше насос поставить... А уклон надо сделать так, чтобы в септик ничего не стекало...  Про коттеджи не могу подсказать, но обычно это делается мокрый колодец с последующей откачкой передвижным насосом.

А если просто сделать две разных линии в один септик? Вернее три... Есть еще гараж, расположенный недалеко от септика. От него можно самотечную. Такое возможно, в один септик три слива?
BUFF
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 11:33 )
Вернее три... Есть еще гараж, расположенный недалеко от септика.

а что, в гараже сантехника есть?
AlexStar
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 11:33 )
А если просто сделать две разных линии в один септик? Вернее три... Есть еще гараж, расположенный недалеко от септика. От него можно самотечную. Такое возможно, в один септик три слива?

Всё возможно... Три линии - это с заказчиком согласуйте... Все три линии сливайте в водобойный колодец перед септиком... Септик в самотечном режиме работает?
Rina
Цитата(Skorpion @ Mar 14 2007, 11:27 )
Выпуск - имеется в виду не точка подключения к септику, а организация опорожнения участка в нижней (нижних) точке трубопровода для проведения ремонтных работ. Это когда профиль имеет вид ломаной линии: в верхних точках ставится вантуз, в нижних точках устраивается выпуск - читайте п.4.11.
В Вашем случае нижней точкой является здание - здесь и надо предусмотреть выпуск. Куда? Это загадка. Лучше всего в "мокрый" колодец рядом с домом. Подсчитайте объем трубопровода, на этот объем должна быть расчитана емкость колодца. От напорной линии сделайте ответвление с задвижкой в "мокрый" колодец - это и есть выпуск.
Перед септиком задвижки и затворы не ставьте.

Спасибо Вам огромное. С уклонами и выпусками я разобралась

Добавлено - 11:40
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 11:35 )
а что, в гараже сантехника есть?

Там же расположен пристрой для обслуживающего персонала. Есть кухня и санузел
andrey R
Цитата
Надо рассчитать тогда напор в точке врезки второго трубопровода и проверить, чтобы первый насос (2 куба) не передавил второй насос (1 куб).

Два клапана - и ничего считать не нжно biggrin.gif
Цитата
Я бы сделал самотечный трубопровод, отводящий расход 1 куб, слить весь сток в один приёмный резервуар и поставил бы один насос на 3 куба.

Поубиваф бы, как скажет Серёга smile.gif
Цитата
А уклон надо сделать так, чтобы в септик ничего не стекало...

clap.gif clap.gif И то верно, нафига, спрашивается?!
Цитата
Про коттеджи не могу подсказать
Сделайте одолжение, не морочьте даме голову... biggrin.gif
Цитата
а что с ними не так? ну, кроме маленького диаметра трубы?
Ну, как Вам объяснить? "Машина была похожа на настоящую, но не работала" biggrin.gif Засоряется вечно, волосы и бумагу не любит...
Для гурманов весчь.


Добавлено - 11:42
Цитата
есть 2 насоса дренажные Грундфос

И приямок с фекалиями в доме....
BUFF
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 11:41 )
Поубиваф бы, как скажет Серёга smile.gif

дык.. сижу, жду, молчу biggrin.gif
andrey R
Цитата
От напорной линии сделайте ответвление с задвижкой в "мокрый" колодец - это и есть выпуск.
Ой! blink.gif :wacko: ph34r.gif
Цитата
сливайте в водобойный колодец перед септиком.

Молчу, блин, снимаю шляпу перед глубиной инженерной мысли...
поубивав бы...
BUFF
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 11:43 )
Молчу, блин, снимаю шляпу перед глубиной инженерной мысли...

Вы ишо вантуз пропустили... rolleyes.gif
Rina
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:37 )
Всё возможно... Три линии - это с заказчиком согласуйте... Все три линии сливайте в водобойный колодец перед септиком... Септик в самотечном режиме работает?

А что есть "водобойный колодец"?
С септиками я тоже еще не до конца разобралась. Собрала кой-какую литературу о них, имею общее представление. А как подбирать его... Поняла только, что судя повсему мне нужен двухкамерный септик объемом где-то 10 м3.

Пособие к СНиП по проектированию автономных инженерных систем:

3.33. Объем септика следует принимать равным 2,5-кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20 %.

3.34. При расходе сточных вод до 1 м3 /сут септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе - двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.
AlexStar
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 11:43 )
Цитата
От напорной линии сделайте ответвление с задвижкой в "мокрый" колодец - это и есть выпуск.
Ой! blink.gif :wacko: ph34r.gif
Цитата
сливайте в водобойный колодец перед септиком.

Молчу, блин, снимаю шляпу перед глубиной инженерной мысли...
поубивав бы...

Товарищ Гений, выскажите свои мысли, а то рожицы корчить и смеяться мы все умеем. А по делу предложить есть что? Если кто-то в чём-то ошибается, то поправьте, сошлитесь на норму, на опыт наконец. Или мы здесь поржать собрались? Извините за грубость, просто эта ситуация не в первый раз на форуме возникает...

Добавлено - 11:55
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 11:51 )
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:37 )
Всё возможно... Три линии - это с заказчиком согласуйте... Все три линии сливайте в водобойный колодец перед септиком... Септик в самотечном режиме работает?

А что есть "водобойный колодец"?
С септиками я тоже еще не до конца разобралась. Собрала кой-какую литературу о них, имею общее представление. А как подбирать его... Поняла только, что судя повсему мне нужен двухкамерный септик объемом где-то 10 м3.

Пособие к СНиП по проектированию автономных инженерных систем:

3.33. Объем септика следует принимать равным 2,5-кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20 %.

3.34. При расходе сточных вод до 1 м3 /сут септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе - двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.

Вдобойный колодец - это колодец-гаситель напора... Можно самому разработать, если конструктора имеются. По п.3,33 и 3,34. От норм никуда не денешься
BUFF
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:51 )
От норм никуда не денешься

млин... Вы сейчас целые очистные сооружения запроектируете, на 2 куба в сутки biggrin.gif
там, где 2-3 колодца, самотечная линия, и септик.
Какой напор? от Грундфоса АР? 2 метра? а может, проще на стену лить? Какой расчет? кто кого передавит? с обратными клапанами?
поубывав бы biggrin.gif
Rina
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:51 )
Вдобойный колодец - это колодец-гаситель напора... Можно самому разработать, если конструктора имеются. По п.3,33 и 3,34. От норм никуда не денешься

Конструкторов-то нема. Я один проектировщик на фирме (фирма заминается инженерными системами, в частности поставкой оборудования и монтажем).
А где можно собрать информацию о водобойных колодцах?
То есть, стоки собираются в этом самом колодце, а потом самотеком в септик. Я правильно поняла? Чтобы под напором в септик не залетали что ли?
AlexStar
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 12:04 )
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:51 )
От норм никуда не денешься

млин... Вы сейчас целые очистные сооружения запроектируете, на 2 куба в сутки biggrin.gif
там, где 2-3 колодца, самотечная линия, и септик.
Какой напор? от Грундфоса АР? 2 метра? а может, проще на стену лить? Какой расчет? кто кого передавит? с обратными клапанами?
поубывав бы biggrin.gif

Так септик выше дома расположен (см. первое сообщение)... Это какже самотёком туда воду загнать?
Rina
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 12:04 )
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:51 )
От норм никуда не денешься

млин... Вы сейчас целые очистные сооружения запроектируете, на 2 куба в сутки biggrin.gif
там, где 2-3 колодца, самотечная линия, и септик.
Какой напор? от Грундфоса АР? 2 метра? а может, проще на стену лить? Какой расчет? кто кого передавит? с обратными клапанами?
поубывав бы biggrin.gif

Совсем запуталась... Вроде бы пойму, а кто-нить возьмет и опровергнет.
AlexStar
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 12:07 )
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 11:51 )
Вдобойный колодец - это колодец-гаситель напора... Можно самому разработать, если конструктора имеются. По п.3,33 и 3,34. От норм никуда не денешься

Конструкторов-то нема. Я один проектировщик на фирме (фирма заминается инженерными системами, в частности поставкой оборудования и монтажем).
А где можно собрать информацию о водобойных колодцах?
То есть, стоки собираются в этом самом колодце, а потом самотеком в септик. Я правильно поняла? Чтобы под напором в септик не залетали что ли?

страница 87...
andrey R
Цитата
Товарищ Гений, выскажите свои мысли, а то рожицы корчить и смеяться мы все умеем. А по делу предложить есть что? Если кто-то в чём-то ошибается, то поправьте, сошлитесь на норму, на опыт наконец. Или мы здесь поржать собрались? Извините за грубость, просто эта ситуация не в первый раз на форуме возникает..

Я про септики написал десять статей. Больше неможу, иссяк. Можете почитать, там всё исключительно по делу написано. А ситуация, когда форум превращается в клоунаду, не мной создана, уж извините...rolleyes.gif
Девушку я понимаю. Она не знает, и потому спрашивает. Я не понимаю Вас, который не знает, но советует... smile.gif
BUFF
короче... ваша труба напорная = Ду 32, по насосу - АР12.40.06.1
расход 2м3/час - и скорость 0,69.
25 трубу нельзя - забьется, 40 нельзя - по скоростям не пройдете
в этой трубе потери напора по длине на 80 метров 3.38, плюс местные - имеете 3.44 м
плюс разность отметок - имеете трбуемый напор 8,4
после насоса ставите обратный клапан, ревизию, и шаровой кран... ревизия нужна обратный клапан чистить, он забиваться будет smile.gif
если напорная линия одна, а насосов два - клапана ставить обязательно - и ревизии тоже...
в септик заводите трубу на стену или ставите пластину - гаситель напора... а можно и ничего не ставить rolleyes.gif
это от дома biggrin.gif
от остальных считайте, что дешевле - трубу самотеком к дому тащить или колодец+насос+напорная труба
и не надо проектировать комплекс сооружений biggrin.gif
andrey R
Я бы всё же не городил насосы в доме. Вывел бы самотёком на улицу и насос поставил в колодце.
AlexStar
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:25 )
Цитата
Товарищ Гений, выскажите свои мысли, а то рожицы корчить и смеяться мы все умеем. А по делу предложить есть что? Если кто-то в чём-то ошибается, то поправьте, сошлитесь на норму, на опыт наконец. Или мы здесь поржать собрались? Извините за грубость, просто эта ситуация не в первый раз на форуме возникает..

Я про септики написал десять статей. Больше неможу, иссяк. Можете почитать, там всё исключительно по делу написано. А ситуация, когда форум превращается в клоунаду, не мной создана, уж извините...rolleyes.gif
Девушку я понимаю. Она не знает, и потому спрашивает. Я не понимаю Вас, который не знает, но советует... smile.gif

А кто знает про эти статьи? Вот не надо просто делать так: знаю, но промолчу, посмотрю, что другие скажут, заодно посмеюсь с высоты своей компетентности... Про септики я тоже знаю, и советую, то что сам проектировал...
BUFF
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:36 )
Я бы всё же не городил насосы в доме. Вывел бы самотёком на улицу и насос поставил в колодце.

конечно на улице.... вывести в колодец - и там.
не приямок же в доме? нахрена работающий насос в подвале...
Vict
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:25 )
...Больше неможу, иссяк.

Так Вам и надо! biggrin.gif

За собой заметил, по фонтану и боулингу отвечал "без горчицы", а получилось вре де бы как серьезно. Неужели скатываюсь? sad.gif
BUFF
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 12:36 )
Про септики я тоже знаю, и советую, то что сам проектировал...

хмм...
Цитата
Про коттеджи не могу подсказать, но обычно это делается мокрый колодец с последующей откачкой передвижным насосом.

а про дисковые затворы на канализации я вооще молчу biggrin.gif
а статьи по септикам ищутся поиском... не проектировал - но читал biggrin.gif
Rina
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 12:30 )
короче... ваша труба напорная = Ду 32, по насосу - АР12.40.06.1
расход 2м3/час - и скорость 0,69.
25 трубу нельзя - забьется, 40 нельзя - по скоростям не пройдете
в этой трубе потери напора по длине на 80 метров 3.38, плюс местные - имеете 3.44 м
плюс разность отметок - имеете трбуемый напор 8,4

Спасибо Вам огромное!!!
Только хотелось бы еще и самой научиться подбирать диаметры и оборудование. Подскажите, откуда всё это брать (и скорости, и потери)

Добавлено - 12:45
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:36 )
Я бы всё же не городил насосы в доме. Вывел бы самотёком на улицу и насос поставил в колодце.

Сказали насосы в подвале ставить. Но я еще спрошу по этому поводу.
BUFF
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 12:43 )
Подскажите, откуда всё это брать (и скорости, и потери)

ну, расчетных программ готовых я не видел. справочник по гидравлике - и Excel...
Себе я сам делал. Оборудование - поизводители насосов распространяют программы подбора - и Грундфос и Вило... или по каталогу biggrin.gif
andrey R
Цитата
А кто знает про эти статьи?
Тот, кто внимательно читает форум, ибо ссылки я давал неоднократно. Либо тот, кто умеет пользоваться поиском.
Цитата
советую, то что сам проектировал.
Так Вы ещё и проектируете так? Боже.... я думал, только советуете... wink.gif
Цитата
Так Вам и надо!
А то! Нечего тут умничать, панымаешь... rolleyes.gif
BUFF
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 12:43 )
Сказали насосы в подвале ставить. Но я еще спрошу по этому поводу.

они что, хотят иметь тонну дерьма в подвале? newconfus.gif
все равно колодец на выпуске из здания нужен - туда самотеком, а оттуда насосом...
насос же еще и шуметь будет - зачем им кузнец?

Добавлено - 12:52
тут еще какое дело... приямок под этот насос будет очень большой... у Вас расход суточный будет качаться за два раза. а иначе, если качать меньший расход - трубу чистить придется постоянно. Неудобно в подвале делать
Rina
Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 12:47 )
ну, расчетных программ готовых я не видел. справочник по гидравлике - и Excel...
Себе я сам делал. Оборудование - поизводители насосов распространяют программы подбора - и Грундфос и Вило... или по каталогу biggrin.gif

Так я и не прошу готовую программку, ибо хочу сама разобраться в сути вопроса подбора диаметров и всего остального, что касается инженерных систем. В общем и оборудование может и подберу. А вот какие справочники по гидравлике? Всегда подбирала диаметры только для внутрянки (в основном отопление). А вот наружка, еще и канализация, еще и напорная... Не знаю, куда и кинуться...
andrey R
Вот ссылка на статьи:
http://www.aquart-info.ru/index.php?option...50&idc=88888915
А про колодец на улице - не так всё однозначно (пользуясь терминологией уважаемого AlexStarа). Там небось подвал забабахали с сантехприборами да бассейнами... глубокий будет колодец то. Но лучше, чем КНС с резервуаром в здании.



Добавлено - 12:58
Цитата
Не знаю, куда и кинуться...

Турк, Минаев, Карелин "Насосы и насосные станции". Или нечто подобное.
AlexStar
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:47 )
Цитата
А кто знает про эти статьи?
Тот, кто внимательно читает форум, ибо ссылки я давал неоднократно. Либо тот, кто умеет пользоваться поиском.

На данном форуме ни одной ссылки на статьи нет. Или Вы уже так зазнались, что считаете ниже своего достоинства лишний раз сообщить о своих статьях.
BUFF
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 12:58 )
Или Вы уже так зазнались, что считаете ниже своего достоинства лишний раз сообщить о своих статьях.

а вот сейчас Вы не правы - и грубите, причем незаслуженно...
и поиском ищутся - и я читал статьи, от делать нечего, просто интересно было, с кем общаемся biggrin.gif
andrey R
Цитата
На данном форуме ни одной ссылки на статьи нет

Ну, батенька, Вы и поиском пользоваться не умеете... wink.gif По слову септики много чего на форуме есть. biggrin.gif
Цитата
Или Вы уже так зазнались

Не, просто не хочу быть навязчивым, дабы не уподобляться.... rolleyes.gif
BUFF
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 12:57 )
Там небось подвал забабахали с сантехприборами да бассейнами... глубокий будет колодец то. Но лучше, чем КНС с резервуаром в здании.

блин, тоже правильно sad.gif
andrey R
Цитата
не правы - и грубите

Вот интересно, господа, каждый неофит считает своим долгом нагрубить аборигенам? И отчего это? rolleyes.gif
Rina
Да успокойтесь же. Есть статьи, я буквально на днях их читала. И свое представление о септиках я сложила именно благодаря им

Добавлено - 13:07
Блин, у меня рабочий день кончился. Я домой. Постараюсь сегодня появиться.
А бассейн там есть, но я не понимаю, какое он имеет отношение.
BUFF
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 13:03 )
Вот интересно, господа, каждый неофит считает своим долгом нагрубить аборигенам? И отчего это? rolleyes.gif

это пятна на солнце и общемировое падение культуры общения clap.gif
зато нас Дудкас больше не обзывает нехорошими словами biggrin.gif
все таки общение с женщинами - облагораживает rolleyes.gif

Добавлено - 13:13
Цитата(Rina @ Mar 14 2007, 13:03 )
А бассейн там есть, но я не понимаю, какое он имеет отношение.

как какое? а воду из него они куда сливать будут? biggrin.gif
Дудкас может про бассейны рассказать, он знает smile.gif
BUFF
а с бассейном - забавно получается biggrin.gif
два насоса эту воду не прокачают через 32 трубу - долго бассейн опорожнять придется, по 2 м2/час biggrin.gif
dudkas3
Господа ну вы жжоте!!!
biggrin.gif biggrin.gif
Самый главный вопрос: а нужна ли насоска??? biggrin.gif мож септик переставить в другое мето и самотеком все??? или септик заглубить..
Всеж лучше септик на 3м. загнать, чем насоску городить ИМХО.. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
andrey R
Цитата
вопрос: а нужна ли насоска???

И так уж по репе схлопотали - потому и помалкиваем smile.gif
Обычно, с этого вопроса и начинают, дабы огород не городить.
BUFF
Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 13:23 )
Всеж лучше септик на 3м. загнать, чем насоску городить ИМХО.. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

так не на 3 - на 5 минимум плюс 80 метров*уклон самотечной трубы biggrin.gif
со всеми приятностями по водопонижению и изоляции септика
плюс постоянно чистить самотечную трубу...
так что не проще...

Добавлено - 13:32
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 13:29 )
Обычно, с этого вопроса и начинают, дабы огород не городить.

а если не искать легких путей? biggrin.gif
AlexStar
[QUOTE=BUFF,Mar 14 2007, 13:00 ] [/QUOTE]
а вот сейчас Вы не правы - и грубите, причем незаслуженно...
[/QUOTE]
интересно, а можно заслужить такую привилегию - грубить...
andrey R
Цитата
так что не проще..

А зачем септик на горе строить? Нету места пониже?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.