Модель насоса калорифера ранее направлял UPS 25-40, P1-45 Вт.
Кvs клапана 4 м3/ч
Характеристики калорифера, пока назвать не могу.
Фото обвязки другой установки П1/В1 на этом же обьекте и она один в один
с обвязкой П13/В24 с которой графики, только поз. 7 балансировочный
кран Ду25, заменен на шаровый на П13/В24.
Посмотрел чертеж. Узел сделан неправильно. Т.к. входной перепад давления нескомпенсирован ,
то авторитет клапана низкий, точности от такого узла ждать не приходится,
также с большой вероятностью клинит насос при открытии клапана. Сам насос на мой взгляд маловат.
Ситуацию можно полностью исправить , если балансировочник поз. 7 поставить на место шар. крана поз. 2.
Неплохо бы знать марку балансировочника.
........
Насколько понимаю, балансировочник в байпасе клапана должен был стоять вместо шарового крана поз. 2, но
его решили переставить для обеспечения подогрева при закрытом клапане в деж. режиме.
Лучше бы переставили балансировочник поз. 7.
Kvs 4 маловат, надо 6,3 и насос 25-7 или 25-8 ,
если исходить из фактического перепада давлений (20 м.в.ст.) и характеристик калорифера , указанных на чертеже.
На обвязке шаровых кранов, поз.2, аж 4 шт., на место какого из четырех ставить балансировочник, чтобы исправить ситуацию ?
На данный момент баласировочник на П13/В24 стоит один на месте байпаса, поз.5.
Например, когда некорректно работал контроллер, приводом клапана, он вообще никак не управлял,
этим балансировочником регулировали Т притока, по другому никак.
И все таки если и обвязки на П1/В1 и П13/В24 и один в один, но первая вентустановка наверное
попроизводительней, хотя бы потому, что на ней у клапана Кvs -6,3 м3/ч.(модель клапана 3DS 20-6,3, поз.3),
а второй 4,0 м3/ ч. (фото).
На место левого нижнего шарового крана установить балансировочник
.........
В схеме указаны характеристики калорифера п1: расход теплоносителя 2.4 м3/ч и перепад давления 9,9 кПа
для этого расхода должен стоять клапан с Kvs 6,3
..........
еще один момент -какой температурный график теплосети и для какого графика подбирался калорифер (взять данные по калориферу из листа подбора установки)
Так у клапана на П1/ В1 есть Kvs 6,3( с нее фото обявязки) а на П13/В24 Kvs 4,0. Эту вентустановку обсуждаем, но отличий в обвязке у них нет, за исключением одним ( но посмотрю, шаровый кран вместо
балансировочника поз.7, может быть и той и на другой ).
График теплосети 95/70, теплосеть газ. котельная.
Расход теплоносителя 2,3 м3/ ч, это расход теплоносители при
полном открытии клапана калорифера, т.е. предел ?
Перепад давления 9,9 кРа, это между чем и чем перепад и этот перепад возникает
тоже при полном открытии клапана ?
2.3 м3/ч - проектный расход теплоносителя через калорифер п1
При этом сопротивление между входом и выходом калорифера будет 9,9 кПа.
Цитата(AHom @ 21.10.2026, 16:57)

Так у клапана на П1/ В1 есть Kvs 6,3( с нее фото обявязки) а на П13/В24 Kvs 4,0. Эту вентустановку обсуждаем, но отличий в обвязке у них нет, за исключением одним ( но посмотрю,
Надо схему на п13/в24, возможно у этой установки меньше расход воздуха.
Цитата(AHom @ 21.10.2026, 16:57)

Расход теплоносителя 2,3 м3/ ч, это расход теплоносители при
полном открытии клапана калорифера, т.е. предел ?
Этот расход должен быть при любом положении клапана.
Но ведь когда клапан закрыт, нет подмеса обратки калорифера с подачей теплосети,
так откуда тогда будет расход 2,3 м3/ч? В данном примере теплоноситель с проектным
расходом будет циркулировать внутри калорифера без подмеса, только расходаваться при этом
он будет на что, на подогрев приточного воздуха, как и при других положениях клапана ?
Писал же уже.
В закрытом положении клапана теплоноситель циркулирует через калорифер, обр. клапан , рег. клапан, насос, калорифер и т.д. Тепловая мощность равна 0%.
В открытом положении клапана , теплоноситель циркулирует : подача теплосеть, фильтр, рег. клапан, насос , калорифер, обратка теплосеть. Мощность 100%.
Все остальные положения это подмес из теплосети.
Расход теплоносителя через калорифер при этом всегда постоянный и равен 2, 3 м3/ч.
А зачем 0% и пр. вопрос другой. В деж. режиме например. Клапан открылся, подогрел обратку и обратно закрылся.
Циркуляция нужна, чтобы калорифер не замерз. Если циркуляция остановится, то калорифер замерзнет .
kosmos440o
22.10.2026, 15:10
На таком перепаде может и трехходовой подглюкивать, да и линейность не ахти.
Это понимаю, что циркуляция нужна, чтобы калорифер не замерз и не только при полностью
закрытом клапане без циркуляции он может замерзнуть, но при частично или полностью открытом тоже,
потому что без циркуляции не будет и подмешиваться обратка калорифера к подаче из теплосети ?
Расход показывает, с какой интенсивностью тепло калорифера передаётся приточному воздуху,
значит интенсивность передачи тепла для данной вентустановки одного значения
(рассчитано в проекте) 2,3 м3/ч ?
На схеме написана расчетная тепловая мощность калорифера.
И она равна 63,4 кВт.
Ранее писали, что на этой обвязке входной перепад давления нескомпенсирован и поэтому авторитет клапана низкий, точности от такого узла ждать не приходится.
Это потому что байпаса с балансировочным клапаном нет между
сетевыми подачей и обраткой ?
Лишний напор должен быть погашен, например балансировочником.
Про байпас речи не было.
Здравствуйте !
Не было речи о балансировочнике.
Вот при такой конфигурации обвязки, на другой установке, с другого обьекта (фото), перед клапаном калорифера между подачей и обраткой сетевыми стоит байпас с балансировным и обратным клапаном.
Эту обвязку можно назвать скомпенcированной по давлению ?
Это вспомогательный узел, к гидравлике смесительного узла отношения не имеет.
Ставят для создания небольшого протока воды, чтобы не остывала в подводящих трубах,
например на холодном чердаке.
Понятно. А правильно ли стоит обратный клапан на П13/В24 (фото направлял),
по расположению , в отводе от обраток калорифера и сетевой в одном из
плеч клапана ?
На схеме правильно, по факту лучше посмотреть направление стрелки на корпусе обр. клапана.
Вот на фото обвязки П1/В1 балансировник поз. 5, каково его назначение в обвязке ?
На П13/В24, клапан калорифера которой продолжительное время управлялся только в ручном режиме,
схема обвязки которой не отличается, им принудительно регулировали подогрев приточного воздуха калорифером. Поджимали- подогрев уменьшался, приоткрывали- подогрев увеличивался.
И также каково основное назначение в обвязке балансировочника поз. 7 ( он замен на шаровый кран, но все-же) ?
Здравствуйте !
Может быть и не правильно, но думаю что балансировочник 5, как раз и имеет основное назначение- ручное управление мощностью калорифера, когда трехходовой открыт полностью и выведен из регулирования.
Балансировочником 7 изменяют расход через калорифер при работающем трехходовом, так более
точное регулирование мощностью калорифера получается .
Балансировочник №5 поставили , чтобы был небольшой проток из теплосети при закрытом рег. клапане.
балансировочником №7 можно отрегулировать расход через калорифер при открытом клапане, но если перепад большой, то он погасит расход при закрытом клапане, По хорошему балансировочник №5 надо поставить вместо крана №2 в обратке, это будет лучшее решение. А небольшой проток при необходимости сделать ограничением закрытия рег. клапана.
Здравствуйте !
Посмотрите на график П13/В24 при наружной температуре от+2,8, до +3,8 гр.
В программе убрал выход на ПИ-регулятор нагревателя в вольтах, потому что это
тот же выход в процентах только в 10 раз меньший. Но привязал рекуператор со своим
ПИ -регулятором. Только к приводу рекуператора SM230A (фото направлял) с трехпозиционным управлением провода не подключил (тестовый режим работы рекуператора).
Фиолетовая линия.
выход от ПИ-рег. рекуператора: Кp-10,Кi-200, уставка притока 21 гр., зона невствительности 5.
Черная линия.
выход от ПИ-рег. калорифера: Кp-10,Кi-200, уставка притока 21 гр., зона невствительности 2.
Желтая линия-измеренная Т приток
Зеленая линия- измеренная Т помещения
Синяя линия-измеренная Т обр.воды
Причем в диапазоне Т наружной +12 ÷ +2,8 гр., средняя Т обр.воды 23 гр., - 2, + 4 гр., вот например сейчас при
Т нар. +3,8 гр., Тобр.воды 25,6 гр.
Наверное эту температуру можно назвать температурой рабочей точки обратной воды калорифера ?
Цитата(AHom @ 12.11.2026, 8:49)

Наверное эту температуру можно назвать температурой рабочей точки обратной воды калорифера ?
А подача какая при этом ?
...........
Не слышал такого названия.
kosmos440o
12.11.2026, 19:14
Цитата(AHom @ 29.10.2026, 10:03)

Вот на фото обвязки П1/В1 балансировник поз. 5, каково его назначение в обвязке ?
На П13/В24, клапан калорифера которой продолжительное время управлялся только в ручном режиме,
схема обвязки которой не отличается, им принудительно регулировали подогрев приточного воздуха калорифером. Поджимали- подогрев уменьшался, приоткрывали- подогрев увеличивался.
И также каково основное назначение в обвязке балансировочника поз. 7 ( он замен на шаровый кран, но все-же) ?
Балансировочники обычно применяются для балансировки систем теплоснабжения установок, настраиваются чтоб всем установкам хватило, и ближним и дальним. В общем, как и воздух. Поэтому индивидуально их лучше не крутить, если системы сбалансированы по воде. Тогда всё ровно работает и не надо бегать туда-сюда что-то там бездумно крутить))). Лучше температуру ИТП регулировать, желательно настроить так, чтобы клапана нагрева были у всех установок в районе 50-70% на всем графике наружного воздуха. А вот где нехватка, балансировочник приоткрыть, где много и 3х-й клапан призакрытый - подзакрыть. Но сначала проверяется и настраивается расход воздуха на всех системах чтоб был проектный.
Сейчас приходится только ознакамливаться с
работой вентустановки схемотехнически, исходя из текущих
графиков, но установка функцианирует на действующем обьекте.
И поэтому не совсем понятно, может быть и при Т нар. в минусе будет
так, что средняя температура обратной воды калорифера сохранится
23 гр. в диапазоне -2 ÷ +4 гр. ? (только для зимы диапазон в плюсе должен быть).
23*С это очень холодная обратка.
Ранее на вопрос о проектном расжоде через калорифер -"расход теплоносителя 2,3 м3/ ч, это расход теплоносители при полном открытии клапана калорифера, т.е. предел ?", ответили -"этот расход должен быть при любом положении клапана".
Правильно понимаю, что передача тепла воздуху в калорифере качестенная, когда при неизменном расходе
изменяется температура теплоносителя внутри калорифера и достигается это подмесом обратки калорифера с подаче теплосети ?
Но ведь теплопередача может быть и количественной, когда изменяя расход изменяют
теплопередачу или совмещенной качественная+количественная ?
1. Качественная
2. м.быть количественной
3. В принципе наверно может.
..........
Считается, что качественное регулирование делает калорифер более устойчивым к замерзанию. Расход воды через трубки калорифера должен быть со скоростью 1 м/сек или около того. При количественном регулировании, расход может стать ниже, применяют в случаях, когда опасность замерзания не грозит. Но иногда встречается при регулировании мощности калорифера, типа КСК.
Здравствуйте !
Характеристика калорифера на П13/В24 (модель насоса и Кvs клапана направлял ранее)
расход теплоносителя и гидравлическое сопротивление калорифера наверно очень важны для
оценки работы вентустановки, о чем они позволяют судить ?
И можно обьяснить параметр "температура замерзания калорифера", это температура воздуха, при которой
калорифер замерзнет или температура обратной воды вызывающая замерзание
калорифера ?
Позволяет судить о тепловой мощности калорифера.
........
Не знаю что такое "температура замерзания калорифера".
Откуда это взяли.
Тогда капиллярный термостат защиты от замерзания калорифера с уставкой 7,5°С, это капиллярная трубка
которая нанесена по всей площади калорифера с какой его стороны, со стороны нагреваемого воздуха или со стороны нагретого калорифером воздуха и эта уставка чего приточного воздуха или обратной воды ?
Характеристики калорифера позволяют судить о тепловой мощности калорифера.
Так а если значение мощности в КВт на калорифер
задано уже, тогда знать его характеристики необязательно ?
Цитата(AHom @ 18.11.2026, 1:31)

Тогда капиллярный термостат защиты от замерзания калорифера с уставкой 7,5°С, это капиллярная трубка
которая нанесена по всей площади калорифера с какой его стороны, со стороны нагреваемого воздуха или со стороны нагретого калорифером воздуха и эта уставка чего приточного воздуха или обратной воды ?
Воздуха
Цитата(AHom @ 18.11.2026, 4:43)

Характеристики калорифера позволяют судить о тепловой мощности калорифера.
Так а если значение мощности в КВт на калорифер
задано уже, тогда знать его характеристики необязательно ?
Паспортная мощность калорифера будет при некоторых условиях, таких как расход, температура воды и воздуха.
Условия необходимо обеспечить.
slavik_n
18.11.2026, 8:51
К вопросу про расход и сопротивление калорифера: паспортная мощность в кВт получается только при расчётных расходах и температурах. Если реальный расход воды меньше (клапан или насос не обеспечивают нужный расход при данном сопротивлении), калорифер не выдаст заявленные киловатты, даже если мощность в проекте уже указана. Поэтому расход и гидравлическое сопротивление как раз нужны, чтобы проверить, что контур это условие выполняет.
По капиллярному термостату защиты от замерзания: капилляр обычно раскладывают змейкой по площади калорифера со стороны воздуха на выходе из него (по самым холодным участкам). Уставка около 7,5 °C относится к воздуху, а не к обратной воде.
Этой какой температуры должна быть вода в обратке, когда
температура воздуха после калорифера станет ниже 7,5 гр. и
термостат сработает ? Правда сейчас уставку изменил на 10 гр., но
все же ?
Ведь так может быть, когда калорифер вообще не греет.
Например уличный воздух 7 гр., но калорифер не
способен его подогреть, такой же температуры воздух
будет и на выходе с калорифера.
Не обязательно низкая обратка.
Обратка может быть нормальная и Т притока в норме, а капилляр срабатывает.
..........
В нормальной автоматике по низкой Т обратки или Т притока тоже срабатывает.
Но ведь когда Т обратки и Т прит. в норме, а капилляр срабытывает,
значит капиляр неисправен. Вентустановка всякий раз будет ложно останавливаться по
причине того, что калорифер несправен, хотя это не так.
Капилляр исправен и правильно установлен. Парадокс.
Цитата(AHom @ 18.11.2026, 19:39)

Но ведь когда Т обратки и Т прит. в норме, а капилляр срабытывает,
значит капиляр неисправен. Вентустановка всякий раз будет ложно останавливаться по
причине того, что калорифер несправен, хотя это не так.
Вы вокруг да около не ходите, прямо спрашивайте - вопрос какой?
Если температура наружного воздуха заведомо выше температуры настройки термостата,
а термостат срабатывает, вероятно, он неисправен (хотя на моей практике такого не было ни разу).
Если температура наружного воздуха заведомо ниже температуры настройки термостата,
то он может срабатывать по причине проскока ненагретого наружного воздуха через щели вокруг калорифера
или мимо неработающих (закупорены, запаяны) трубок калорифера.
Для сработки термостату достаточно понижения температуры на длине около 30 см.
Так ведь у термостата капиллярная трубка закреплена змейкой по всей
площади калорифера со стороны подогреваемого им воздуха. Поэтому заведомо выше , это как понимаю, например на улице 10 гр., а настройки термостата 7,5 гр., про ниже например на улице 0 гр., а настройки термостата 7,5 гр.
Похожее было, но только после остановки вентустановки.
Т нар. 5 гр., настройки термостата 7,5 гр.При повторном запуске ее, на контроллере нагреватель неисправен
по сигналу от капиллярного термостата. Хотя в канале притока при этом 28 гр.
Помогает задание большего времени прогрева калорифера перед стартом.
Это видимо ненагретый воздух проскакивает на какую-то часть капилляра при остановке.
Цитата(AHom @ 19.11.2026, 13:56)

Так ведь у термостата капиллярная трубка закреплена змейкой по всей
площади калорифера со стороны подогреваемого им воздуха. Поэтому заведомо выше , это как понимаю, например на улице 10 гр., а настройки термостата 7,5 гр., про ниже например на улице 0 гр., а настройки термостата 7,5 гр.
Да.
Цитата(AHom @ 19.11.2026, 13:56)

Похожее было, но только после остановки вентустановки.
Т нар. 5 гр., настройки термостата 7,5 гр.При повторном запуске ее, на контроллере нагреватель неисправен
по сигналу от капиллярного термостата. Хотя в канале притока при этом 28 гр.
Помогает задание большего времени прогрева калорифера перед стартом.
Это видимо ненагретый воздух проскакивает на какую-то часть капилляра при остановке.
Нет информации, в каком положении регулирующий клапан теплоносителя при остановке.
Регулирует ли он что-то.
Обычно при останвке клапан поддерживает температуру обратки.
Поэтому более вероятно, что холодный воздух проскакивает не при остановке, а при пуске,
потому что клапан не успевает открыться при отсутствии достаточного прогрева (подготовки к пуску).
Иногда воздух неравномерно проходит через калорифер, особенно когда перед калорифером есть изменения сечения или резкий поворот. Струя воздуха локально пробивает калорифер , вызывая срабатывание капилляра. При высокой обратке может быть нормально, стала пониже начались сработки. А с виду все хорошо, обратка нормально , приток тоже.
Пишете про обратку. Обратка это воздух с помещения, вытяжной воздух ?
А когда обводной канал закрыт, мощность рекуператора 100% перед калорифером образуются
изменения сечения канали или резкий поворот ?
Именно так после остановки и последующего запуска через примерно 40 мин.,
вентустанка не запускалась по причине срабатывания термостата, при Т нар. 5 гр,
Т настройка термостата 7,5 гр., Т прит. 28 гр.).
Но не верно написал, не время старта увеличивал, а при аварии по капиллярному термостату клапан
открывается на 100%(как и перед стартом, только значие времени произвольно задаваемые, t при старте 50 сек., t в аварии 180 сек.) и идет время прогрева калорифера в аварии. Если он прогрелся и нет сигнала от термостата, то запускаются приточный и вытяжной вентиляторы, кпапан закрывается полностью в первый момент, потому что Т прит. при этом 30÷35 гр, затем
когда уличный воздух подостудит калорифер клапан приоткрывается и начинается
регулирование температуры.
Спрашивали откуда название название " температура замерзания калорифера".
Это второй аварийных параметр, к сигналу защитного термостата по воздуху, который останавливает венустановку. Если измеренная температура обратной становится ниже произвольно задаваемой температуры замерзания калорифера, то возникает авария по обратной воде.
Вытяжной воздух - вытяжка.
Обратка - температура обратной воды
..........
Может и сужается это надо смотреть.
В промышленных серийных вентустановках , что то сомнительно, чтобы срабатывало из-за измения сечения.
...
3-х клапан закрывается, потому что сначала после прогрева, калорифер гонит нагретый воздух, а когда Т притока остынет, калорифер нагреться уже не успевает +возможные проблемы с циркуляцией теплоносителя.
Распространенное явление.
Цитата(AHom @ 19.11.2026, 19:53)

Спрашивали откуда название название " температура замерзания калорифера".
Это второй аварийных параметр, к сигналу защитного термостата по воздуху, который останавливает венустановку. Если измеренная температура обратной становится ниже произвольно задаваемой температуры замерзания калорифера, то возникает авария по обратной воде.
Так и назовите - низкая Т обр. воды.
Здравствуйте !
Правильно понял, что периодическое(может сработать, может не сработать) срабатывание капиллярного термостата, когда именно после полной остановки при последующем запуске вентустановки
возникает состояние аварии по капиллярному термостату, можно считать особенностью конструкции канала перед калорифером или особенностью капиллярной трубки термостата ? Хотел бы добавить, что после остановки, клапан закрывается полностью и если подана команда на запуск , но на установке висит авария по термостату, то отсчитывается время прогрева в аварии. У меня оно задано 180 сек. Время по истечении которого снимается сработка термостата, меньше 180 сек. Одновременно запускается вентустановка.
Она в общем то так и есть (неравномерное поле скоростей) на входе в калорифер, другое дело, что похоже циркуляции нет.
Писал же , что при повышенном перепаде клинит ротор циркуляционного насоса.
При пуске открывается и когда надо макс. циркуляцию, насос встает.
Проток теплоносителя только за счет перепада давления.
Я бы сначала с узлом разобрался. А то довольно таки комично, сработка термостата при +5 наружной.
А вот то, что именно при начале пуска , после остановки, в этот момент возникает авария по термостату, это пока мне неизвестно, но обязательно обращу на это внимание.
Возможно она возникает сразу после остановки, при начале запуска установка уже в аварии.
Конечно комично, при +5 гр. наружной.
Можете обьясниить, " что при повышенном перепаде клинит ротор циркуляционного насоса.
При пуске открывается и когда надо макс. циркуляцию, насос встает. Проток теплоносителя только за счет перепада давления", как это связано с возникающей аварией по капиллярному термоствту ?
Цитата(AHom @ 22.11.2026, 0:24)

Можете обьясниить, " что при повышенном перепаде клинит ротор циркуляционного насоса.
При пуске открывается и когда надо макс. циркуляцию, насос встает. Проток теплоносителя только за счет перепада давления", как это связано с возникающей аварией по капиллярному термоствту ?
Калорифер практически не греет. При условии правильности установки капиллярного термостата и его исправности.
Хотя может калорифер просто завоздушен или насос неисправен/отключен. В общем все крайне запущено.