Так как калорифер не греет, при прогреве в аварии температура обратки подскакивает до +50 +60 гр. и ведь
это как раз и говорит что калорифер не завоздушен.
Обьяснили назначение насоса калорифера, очередность циркуляции теплоносителя при закрытом, открытом клапане и в режиме регулирования температуры, но это не значит что он у нас может быть выключен, конечно же он включен ( не включен он был в начале сентября, подогревать воздух тогда еще не надо было).
По крайней мере термостат устанавливали при монтаже венустановки и как он себя "вел" тоже не известно, может быть для этого термостата, на этой установке, это нормальный режим- срабатывать при
Т нар. +5 гр. , при закрытии воздушных заслонок и остановке потока воздуха.
Насчет исправности термостостата не знаю, но знаю что эта неисправность проявляется время от
времени, не всегда. Как то будет он себя "вести" при минусе на остановке вопрос.
Проверьте работу насоса и напишите о результатах.
Может быть подскажите как проверить работу наноса и что будет говорить, что насос исправен или не исправен ?
При отключении установки отчетливо слушен звук работающего насоса,
питающий автомат он не выключает.
Остановить установку. Закрыть краны. Открыть вручную трехходовик, открутить винт с торца насоса, открыть краны, посмотреть на вращение вала.
Если все нормально закрыть краны, закрутить винт .
......
Осторожно, Может побежать горячая вода, иметь ведро с тряпкой.
Может порваться резинка -уплотнение.
...........
Когда большой непогашенный перепад давления на узле, то при открытом трехходовике напор теплосети останавливает насос.
Неоднократно замечал. Проверить эту версию.
На данный момент на манометре подачи от сети 2,7 кг/см2, на манометре после насоса на входе в
калориферир 0,6 кг/см2, на манометре с выхода калорифера 0,6 кг/см2, измереннная Т прииок 24, 3 гр.,
измеренная Т обр.воды 24,5 гр, степень открытия клапана 23,4 %.
Ведь совсем никакого перепада на калорифере нет и Т прит. почти равна Т обр.воды.
Это значит , что хотя звук работы от насоса исходит, но он не прокачивает теплоноситель через калорифер,
нет подмеса подачи к обратке калорифера и продолжает подогревать без подмеса ?
Надо фото всего узла, чтобы видны были показания манометров или нарисовать картинку.
Падение давления на вх/выходе калорифера небольшие, этими манометрами разницу не увидеть.
Они в общем то бесполезные.
.....
Когда сомневаюсь, откручиваю винт с торца чтобы проверить вращение вала насоса.
Только осторожно, может вода побежать, лучше краны закрыть.
Или скорость попереключать, если меняется вибрация , то похоже что насос работает.
Попереключал скорости, при работающей установке не услышать звук работы и не ощутить вибрацию. А вот при остановленной, отчетливо слышно, как повышается и понижается интенсивность
звука работы. при переключении скоростей.
Надо Kvs рег. клапана, марку насоса и характеристики калорифера, чтобы посчитать.
Проверьте манометры, закрыв кран №2 и выключив насос должны показать одинаково.
Снимите привод и сделайте фото клапана в открытом и закрытом положении для проверки
правильности установки клапана.
Марка насоса UPS 25-40 180, 25,35,45 Вт, на клапане с торца указан
Кvs 4,0 , но в схеме обвязки установки у клапан Кvs 6,3, насос UPS 25-60 180.
Характеристики калорифера направить, не могу не удалось найти.
" Проверьте манометры, закрыв кран №2 и выключив насос должны показать одинаково" - это
если клапан открыт.
"Снимите привод и сделайте фото клапана в открытом и закрытом положении для проверки
правильности установки клапана"- ну ведь он всегда в таком положении
стоял около 10 л. Перед установкой привода на клапан, когда он начинает приоткрываться и призакрываться узнаю по усиливающемуся или снижающемуся журчанию теплоносителя, по другому не знаю как
это можно узнать. И клапан, я так понимаю, это поворотный кран, в штоке которого сделаны продолльные отверсития под положения "открыт, закрыт". Поэтому фото наверное ничего не даст ?
Все таки считаю, что кран стоит правильно, вот поднял уставку Т прит. с 23,5 гр. до 24,5 гр. при отклонении
+ - 1 гр. и зависимые температуры были Т изм.прит. 23,2 гр.,Т обр.воды 23,5 гр.,стали Т изм.прит. 23,9 гр ,
Т обр.воды 24,2 гр.
Сначала с базы - идем в итп и смотрим присоединение узла. потом правильность расчета, правильность монтажа, правильность настройки узла. Думать и теоретизировать не надо, надо просто проверить. Проверили, убедились. что все правильно и двигаемся дальше. В данный момент , например совершенно не уверен, что все сделано хорошо.
Клапан может по разному перекрывать. Не редко встречалась неправильная установка клапана, причем годами криво работало. В спорных ситуациях, разбирал клапана. чтобы посмотреть где он перекрывает.
По виду стоит простенький роторный клапан, возможно 3DS или вроде того. Они бывают с ограничением поворота. бывают без. Определить положение клапана, можно зная марку клапана и направление среза на штоке, потому запросил фото.
.......
В открытом положении, клапан должен перекрыть перемычку. В закрытом положении клапан должен перекрыть подачу теплосети со стороны правого крана на подаче.
Клапан откройте на 100%. балансир сверху закройте и покажите какое давление будет на левом верхнем манометре.
Прикинем расход теплоносителя.
Фото двух положений клапана при закрытом балансире сверху , включенном насосе и отключенной вентустановке:
Положение клапана не видно . надо прямо с торца сфотографировать. там по моему насечка есть. Ее надо увидеть где находится в открытом и закрытом положении. Способ проверки, открываем клапан - нагревается подача и обратка. Закрываем клапан - охлаждается подача, обратка и перемычка на клапане.
По расходу : где то около 3 м3\ч, расход в открытом положении. Циркуляция есть, другое дело сказать много это или мало, надо характеристики калорифера знать. Можно попробоватьпоискать по обозначению вентустановки.
Че то у меня подозрение, что клапан неправильно установлен. На правой фото он должен быть закрыт, а на левой -открыт.
А похоже, что наоборот.
.........
Привод повернутый до упора против часовой стрелки - клапан должен быть закрыт. Привод повернутый до упора по часовой стрелке - клапан должен быть открыт.
Фото клапана с торца на котором шток. Начечка есть, но
она на промежуточной втулке, которая вдевается на шток.
В таком положении штока клапан полностью закрыт. Насечка
стого поперек -клапан полностью открыт. Ограничения поворота нет, т.е. можно вращать шток на
на 360 в любом направлении.
Но именно не так, а так, при повороте приводом повернутый до упора против часовой стрелки - клапан открыт. приводом повернутый до упора по часовой стрелке - клапан закрыт.
И темепратура и манометры об этом говоря.
Важно ли в каком положении насечка на втулке, вдоль слева (cейчас так) или вдоль справа ?
Клапан в принципе не может по другому работать. В закрытом положении он должен перекрывать справа, в открытом перекрывать снизу. А он открывает нормально, а перекрывает слева, т.е. не работает подмес. Поверните клапан как должно быть.
надо шток открутить , он держиться на винте. Тогда увидите направление среза шлица, и где перекрывает, как на картинке.
Клапан может перекрывать только сторону 2 (справа) и только сторону 3 (снизу) и никак по другому. Заодно увидите чему соответствует риска.
А сейчас клапан перекрывает сторону 1 (слева) и сторону 3 (снизу), что неправильно.
Только когда закрываю, давление на правом манометре растет, температура не уменьшается,
потому что время необходимо, чтобы вода в калорифере остыла при отключенной установке.
Клапан повернули ? Фото давайте.
Вот фото самого штока клапана, в таком положении, срезом поперек слева клапан действительно
закрыт.
На приводе можно изменить направление вращения.
Так развернул шток.
Собирайте.
Я сечас ухожу, появлюсь часа через два.