Usach
Цитата(Abysmo @ 30.1.2011, 22:21) *
Я может неправильно нарисовал или меня не поняли. В данном случае между городской водой и контуром вентиляции стоит разделяющий теплообменник вода/вода. Контроллер ИТП поддерживает в этом контуре постоянную температуру в соответствии с графиком. Далее насосная группа контура вентиляции подает воду на узлы приточных установок, в которых стоит трехходовой клапан. Трехходовой клапан или подмешивает очередную порцию тепла к малому контуру циркуляции или пускает ее мимо. Данная схема:

1. Не перегревает городскую обратку.
2. Никак не влияет на приборы учета тепла здания.
3. Стабильна по гидравлике, нет застоя воды в стояках.
4. Ведет к повышенному расходу электричества.

Трехходовой клапан там стоит только из-за того, что заказчик сэкономил и поставил насосы без частотного регулирования. Т.е. гидравлика рассчитана на полную мощность.

У данной схемы есть потенциал модернизации, который будет сделан летом. Трехходовый смесительный клапан в данном случае случае превращается в двухходовый банальным перекрытием порта "В" клапана заглушкой. На насосы будет установлен частотный преобразователь.

Клапана там шаровые "Belimo".


Ну всё. Убили наповал!!
Обьясняю на-пальцах и конкретных (но отвлечённо взятых) градусах и кубах, чтоб не ввязываться в теологический диспут:
Пусть сети нам дали 110 грд.С. Регулятор на первичке т/о "смотрит на улицу" и прикрывается, пока на вторичке не станет 95грд.С. Насос на вторичке т/о радостно тащит это тепло на калорифер. Пусть расход будет 10 м3/ч. Так вот, при нормальном раскладе вещей ВЕСЬ обьём проходит через калорифер и на выходе него "получается обратка" с температурой, скажем 45 грд.С. Эта 45-градусная обратка возвращается в т/о. Красота. Дельта 50 расход 10 кубиков. Тепла хватает. Теперь рассмотрим Ваш Вариант: теперь 5 кубов уходят на т/о, а 5 кубов уходят мимо. Первые 5 кубов становятся (ну пусть!) такой же 45-градусной обраткой. Но! потом они смешиваются со вторыми 5-ю 95-градусными кубами. В результате получаем те же 10 кубов, но уже около 65-60 градусов обратки. И получаем дельту 30-35 расход 10 кубиков. Тепла не хватает!! Мало того - клапан на подаче реагирует на завышение обратки и начинает работать по этому приоритету. Т.е. тупо закрываться, пока обратка "не остынет". Тепла ещё меньше. Всё это безобразие, "клапан на калорифере" не видит - он следит только за температурой притока и в тепломеханику не лезет. Поэтому пока подача реально не "провиснет", он не начнёт открываться и перекрывать "перемычку из 3-х ходового" , чтоб все 10 кубов пошли в калорифер. Если все 10 кубов пошли в калорифер, обратка опять упала и клапан на подаче опять начал открываться. И вся система опять сползла к начальным условиям. Но клапан на подаче не может открываться вечно. Наступает момент, когда тепла уже реально достаточно. Приточный воздух в норме и "клапан на калорифере" вполне логично решает закрыться. И мы опять попадаем на те же качели: чем больше он закрывается, тем больше он перемычит, тем больше растёт обратка.
Зсада ещё в том, что ограничение по обратке это "релейная функция". Т.е. при уставке в 50 грд. при 49 грд. - полёт нормальный. При 49,5. При 49,9. А при 50 - борода. Клапан закрывается сразу и насовсем.

Поэтому:
1. Схема перегревает городскую обратку.
2. Это прекрасно видят приборы учета тепла здания.
3. Работа схемы имеет ярко выраженный колебательный характер. Клапан на подаче вообще колбасит не по-детски.
4. Экономия на потреблении в 50-100 Вт циркуляционного насоса несоизмерима с теплопотерями в результате безобразной работы контура регулирования. Тепло стоит реально дороже.
Usach
Цитата(WhiteShark @ 31.1.2011, 18:16) *
Usach
По поводу того, что "он чаще всего с дранной по..ой прибегает, потому, что кто-то опять в округе замерзает".. Вы считаете, что мы - потребители тепла - должны заботиться вместо его производителя о том, что у кого то там КПД падает в котельной или все-таки не потреблять больше, чем требуется нам? Мы платим за потребленное тепло, а не за несовершенство технологии генерации.


Святая простота сродни детскому лепету. Ну, тогда обьясню совсем "по-детски":
Если у Вас в доме правые подьезды мёрзнут, а левые форточки распахнули, чтоб не спарится?
Если на ближайшие к ЦТП дома "перетоплены", а концевые замерзают?
Если на участке теплотрассы от ТЭЦ до Вашего дома снег расстаял, а соседний дом жалобами замучал?
Разве Вы - "потребители тепла - должны заботиться" ??
Да в том то и дело, что ДА!! Для этого к Вам приставлен участковый инспектор теплосетей. Который и следит, чтоб потребитель держал своё тепловое хоз-во в порядке. Сбалансированное и с работающей тепловой автоматикой.
Проблема в том, что если Вы, по своей "наивности" у себя дома в розетку какой-нибудь девайс засуните (ну, мало ли - ну захотелось), то у Вас и только у Вас автомат выбьет - и сидите без света. Никому не мешаете. У соседей - ну максимум свет моргнёт. Но, если у Вас теплоузел не в порядке, то Вы просто "посадите" соседний дом. Вот и всё...
Чтоб Вы знали: подача сетей (т.е. температура теплоносителя) зависит только от температуры наружного воздуха. Жарко Вам, или холодно - это никого неи..ёт. Если "за бортом -15 градусов" - получите 80 подачу, если "-20" - получите 100градусов. И всё! Больше никто не даст, хоть льдом покройтесь. Вот ЭТО и зависит от "кого то там КПД падает в котельной". Всё остальное - способность потребителя "взять тепла" сколько ему нужно. А если он при теплоснабжении "обратку завышает", то это значит что он "садит соседей". Вот и всё. Чудес не бывает...
aslanbek
Цитата(vadim999 @ 31.1.2011, 11:53) *
... и всёж, а для чегО байпас с обратным клапаном между "прямой" и "обраткой".Спасибо.

Я возможно ошибаюсь,но считаю,что таким способом обеспечиваю минимальную циркуляцию теплоносителя и держу трубы тёплыми в стоянке для лёгкого старта в морозы.
Abysmo
Usach ну хорошо, убедили. Летом заглушу фланец.
Boris Blade
Цитата(aslanbek @ 31.1.2011, 22:52) *
Я возможно ошибаюсь,но считаю,что таким способом обеспечиваю минимальную циркуляцию теплоносителя и держу трубы тёплыми в стоянке для лёгкого старта в морозы.

Это для схем с котлом, теплосети байпас запрещають.
jota
Цитата(Abysmo @ 31.1.2011, 20:08) *
убедили......

Ув. Abysmo!
То что Вы, автоматчик, стараетесь разобраться в тепломеханической системе это похвально. С автоматчиками готов говорить и пытаться объяснять. Гораздо хуже, когда теплотехники разбираются в теплотехнике хуже автоматчиков......
aslanbek
Обсуждение получилось очень содержательным,отдельное спасибо хочу сказать jota и Usach.
Действительно,в вопросе обвязок теплообменников много неопределённости и разнотолков,мало кто также грамотно и доходчиво может обосновать ту или иную схему.
Для себя вынес много полезного и сделал вывод,что разрабатывать узел обвязки секций нагрева и охлаждения вентустановки в отрыве от питающей сети и без учёта её особенностей будет не совсем правильно...
WhiteShark
Цитата(Usach @ 31.1.2011, 19:16) *
Больше никто не даст, хоть льдом покройтесь.

О том и речь, что больше и не нужно. И не кипятитесь вы так, у нас тут обсуждение, а не обвинение.
Между прочим, при точном регулировании графика, перепуска в обратку и не будет наблюдаться. Вам, как автоматчику, это, возможно, и не очевидно.

Цитата(Usach @ 31.1.2011, 19:16) *
Тепла хватает. Теперь рассмотрим Ваш Вариант: теперь 5 кубов уходят на т/о, а 5 кубов уходят мимо. Первые 5 кубов становятся (ну пусть!) такой же 45-градусной обраткой. Но! потом они смешиваются со вторыми 5-ю 95-градусными кубами. В результате получаем те же 10 кубов, но уже около 65-60 градусов обратки. И получаем дельту 30-35 расход 10 кубиков. Тепла не хватает!! Мало того - клапан на подаче реагирует на завышение обратки и начинает работать по этому приоритету

5 кубов вместо бывших изначально 10ти сами по себе не начнут течь. Если потекло 5, то значит потребность в тепле упала (это раз). Второе это то, что температура обратки определяется только законом сохранения энергии и "ну пусть такой же 45-градусной обратки" у вас не будет, а будет всегда однозначно определенная процессами теплопередачи. К слову сказать, должен остаться и расход и тепмература обратки при чётком регулировании графика ТС теми же. Может оттого Abysmo и извините, проносило. smile.gif Заметьте, тепла хватает. И, в-третьих, ввиду вышеизложенного, клапан должен регулировать температуру подачи на калорифер не по температуре обратки, а по температуре воздуха на выходе. По температуре обратки должна срабатывать защита от замерзания.

Ув. Jota. Не прокомментируете мой вариант избавления от завышения обратки с помощью еще одного трехходового? Ну, кроме того, что, понятное дело, это усложнение и удорожание. В плане принципиальной работоспособности
aslanbek
WhiteShark,в Вашем случае целый каскад клапанов,и все судя по всему,управляются независимо,со своими настройками коэффициентов регулятора,уставками,запаздываниями и прочими прелестями,не провалимся ли в ситуацию,описанную Usach?
И как наладить всё это хозяйство?
Usach
Цитата(WhiteShark @ 1.2.2011, 0:43) *
О том и речь, что больше и не нужно. И не кипятитесь вы так, у нас тут обсуждение, а не обвинение.
Между прочим, при точном регулировании графика, перепуска в обратку и не будет наблюдаться. Вам, как автоматчику, это, возможно, и не очевидно.


5 кубов вместо бывших изначально 10ти сами по себе не начнут течь. Если потекло 5, то значит потребность в тепле упала (это раз). Второе это то, что температура обратки определяется только законом сохранения энергии и "ну пусть такой же 45-градусной обратки" у вас не будет, а будет всегда однозначно определенная процессами теплопередачи. К слову сказать, должен остаться и расход и тепмература обратки при чётком регулировании графика ТС теми же. Может оттого Abysmo и извините, проносило. smile.gif Заметьте, тепла хватает. И, в-третьих, ввиду вышеизложенного, клапан должен регулировать температуру подачи на калорифер не по температуре обратки, а по температуре воздуха на выходе. По температуре обратки должна срабатывать защита от замерзания.

Ув. Jota. Не прокомментируете мой вариант избавления от завышения обратки с помощью еще одного трехходового? Ну, кроме того, что, понятное дело, это усложнение и удорожание. В плане принципиальной работоспособности


Уважаемые коллеги! Прошу прощение за резкость. Я "не в серьёз". Просто иэдержки проффесии. (Да и топик "оживляет" rolleyes.gif ).
Про 5 и 10 кубов, конечно так. Просто я очень "грубо" пытался донести механику основных процессов. Т.е. цель была не в детальном анализе, а дать "инжеерную прикидку".Конечно там и другие факторы присутствуют. Но по "порядку велечины" при переводе на реальные градусы они не так весомы, как "сливание кипятка в обратку".
Про вариант с трехходовым - работать заставить, наверно, можно. Только сколько и каких контроллеров Вы тогда поставите. И как проект АОВ согласуете? Это ж винигрет в квадрате. И это не говоря уже о наглом "раздувании" сметы за счет ненужной арматуры, рег.клапана, доп.автоматики и плюс монотаж с пусконаладкой.
А придумывать то ничего не надо. Просто "перенести" 3-х ходовой на подачу и правильно его смонтировать. Как в последней схеме Mrspy. И всё!!!
Usach
И, кстати, может кто не знает: при независимом подключении к сетям обратка первички т/о (Т2 - обратка сетей) всегда БОЛЬШЕ обратки вторички т/о (Т22 - обратка внутрянки). Обычно градусов на 5...
При зависимой практически равны. Но нужно учитывать, что проток по Т2 гораздо меньше чем по Т22 (примерно раза в 3), поэтому "сетевая" обратка остывает гораздо хуже "внутренней" обратки.
Mrspy
Еще один вопрос есть , который меня мучает. Почему некоторые пишут защита от размораживания калорифера? Некоторые калориферы должны быть постоянно замерзшими? объясните в чем фишка rolleyes.gif
jota
Цитата(WhiteShark @ 31.1.2011, 20:43) *
Ув. Jota. Не прокомментируете мой вариант избавления от завышения обратки с помощью еще одного трехходового? Ну, кроме того, что, понятное дело, это усложнение и удорожание. В плане принципиальной работоспособности

Я контролирую обратку от калорифера датчиком не по верхнему пределу, а по минимуму температуры как предупреждение замерзания и для "тёплого" пуска.
Правильно подобранный калорифер и схема никогда не превышают обратку, наоборот перепад температуры больше чем в системе отопления. Повыситься температура обратки может только в одном случае - пропал обдувающий калорифер воздух. Проток воздуха контролируют другие элементы автоматики, которые дадут команду на отключение системы и закрытие клапана подачи т/ф воды......
Abysmo
jota, хочу обратится к Вам. Вы выше привели две схемы:

http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=46632

При этом у Варианта 2 больше преимуществ, чем у Варианта 1. Тут и постоянный расход, простота реализации (если убрать перемычку с балансировочным и обратным клапаном), компактный размер и на реализацию идет меньше сантехнических человеко-часов. Вы сами какому варианту отдаете предпочтения и в каких случаях?
asm
Эх, поздно я включаюсь в дискуссию, без и-нета целыми днями, на выезде...
В общем, схема на картинке выше будет работать чудесно, стабильно и замечательно, при одном условии: расчётная т-ра подачи вентиляции должна соответствовать расчётной же обратке теплосети.
На деле, это просто бОльшие мощности калориферов, зато гармония в этой системе, прям как коммунизм - неизбежна.
jota
Цитата(Abysmo @ 1.2.2011, 18:46) *
Вы сами какому варианту отдаете предпочтения и в каких случаях?

Обычно 2 вариант без перемычки на установки до 10000м3/час и с перемычкой выше 10000м3\ч - без объяснений, хотя да - камеры внушительнее....и как правило, наладчики грамотнее....
aslanbek
Интересно,по мнению здешних обитателей грамотный наладчик это кто?
jota
Цитата(aslanbek @ 1.2.2011, 21:50) *
Интересно,по мнению здешних обитателей грамотный наладчик это кто?

Грамотный наладчик - атестованный инженер, знающий особенности работы установки, её автоматики, знающий процедуру наладки и тепловых испытаний, выполнящий все операции по регламенту пуска и наладки, оснащённый приборами для настройки балансовых вентилей, пирометром, токоизмерительными клещами и имеющий полный комплект технической документации. Результат наладки - соответствие проектным данным, оформленный соответствующим актом.
proliv4
Со своей стороны могу сказать проще - в Европе, в частности в странах Скандинавии ставится вот такая картина......Для пояснения - синие трубы, это от поставщиков вентоборудования небезызвестной SistemAir, черненькие - наши, до покраски и укладки в утеплитель.
Usach
Странно....
На подаче стоит Грундфос с Тмах=110 грдС, а схема подключения (в частности расположение 3-х ходового) - как для тепловой сети...Подводящие трубы что ли пластик?? Похоже, что это всё-таки теплоснабжение от котла? Тогда обвязка неправильная...Это обвязка для сетей...Перемычка с обратным клапаном и что ли запорно-балансировочным? а зачем тогда она ЗА клапаном и фильтром?? И вообще - зачем там обратный клапан ?? Типа, Грунфос должен подводящую сеть "побороть" и подать теплоноситель из обратки в подачу?? Так это утопия...Странно... huh.gif
Boris Blade
Цитата(proliv4 @ 2.2.2011, 3:52) *

вентиль на байпасе чей ? (производитель)
Mrspy
ответьте на мой вопрос тоже пожалуйста
Boris Blade
Цитата(Mrspy @ 2.2.2011, 12:55) *
ответьте на мой вопрос тоже пожалуйста

это кому ?
Gemini
Цитата(Usach @ 2.2.2011, 7:11) *
Странно....
На подаче стоит Грундфос с Тмах=110 грдС, а схема подключения (в частности расположение 3-х ходового) - как для тепловой сети...Подводящие трубы что ли пластик?? Похоже, что это всё-таки теплоснабжение от котла? Тогда обвязка неправильная...Это обвязка для сетей...Перемычка с обратным клапаном и что ли запорно-балансировочным? а зачем тогда она ЗА клапаном и фильтром?? И вообще - зачем там обратный клапан ?? Типа, Грунфос должен подводящую сеть "побороть" и подать теплоноситель из обратки в подачу?? Так это утопия...Странно... huh.gif

Мне кажется Вы ошибаетесь. В представленной схеме похоже действительно источник теплоснабжения - котел, а не сети, потому как 3хходовой стоит на подаче и обеспечивает постоянный расход через калорифер, а разделительный байпас за клапаном обеспечивает постоянный расход (или поддержание минимально необходимого) на источнике тепла (что бывает необходимо для автономных систем). А для ЦТП такая схема как раз не есть гуд, потому как неизбежен перегрев обратки
Mrspy
Цитата(Boris Blade @ 2.2.2011, 11:01) *
это кому ?

НУ если Вы можете ответить, ответьте smile.gif
Цитата
Почему некоторые пишут защита от размораживания калорифера?
Boris Blade
Цитата(Mrspy @ 2.2.2011, 13:32) *
НУ если Вы можете ответить, ответьте smile.gif

дык вы у них и спросите.
младшой
Цитата(Mrspy @ 2.2.2011, 11:32) *
Почему некоторые пишут защита от размораживания калорифера?

Боюсь ошибиться, но думаю следующим образом.
При заморозке лед рвет трубку, но в то же время закрывает собой дыру, и вода не вытекает из нее.
А когда ледяная пробка растает (разморозится калорифер), вода начинает хлестать из дыры, затапливает приточку, помещения и создает прочие неудобства.
Mrspy
Цитата(младшой @ 2.2.2011, 11:37) *
Боюсь ошибиться...

мне кажется, что они просто в терминалогии ошиблись. у нас на форуме есть такие ветки.

например тут
или тут
Rus75
Цитата(Mrspy @ 2.2.2011, 12:21) *
мне кажется, что они просто в терминалогии ошиблись. у нас на форуме есть такие ветки.

например тут
или тут

Ну вот Вы сами и ответили. Имеют ввиду одно и тоже , а пишут по разному. Конечно же речь в обоих случаях идет о замерзании теплоносителя в калорифере, что ведет к его поломке.
Abysmo
Mrspy - как собаку не назови, все равно лаять будет wink.gif
Usach
Цитата(Gemini @ 2.2.2011, 14:24) *
Мне кажется Вы ошибаетесь. В представленной схеме похоже действительно источник теплоснабжения - котел, а не сети, потому как 3хходовой стоит на подаче и обеспечивает постоянный расход через калорифер, а разделительный байпас за клапаном обеспечивает постоянный расход (или поддержание минимально необходимого) на источнике тепла (что бывает необходимо для автономных систем). А для ЦТП такая схема как раз не есть гуд, потому как неизбежен перегрев обратки


Дык, если котёл - то Abysmo уже довольно подробно описал обвязку "для дровяного котла". Зачем так раздувать и удорожать такую простоту?? Тем более смешно выглядит фильтр "перед" клапаном, но "до" байпаса на котёл. Типа клапан от грязи защищать надо, а в котёл - пусть летит себе. laugh.gif
Да и вообще то говоря, этот байпас тупо "перемычит" в обратку. А чтоб "сохранить циркуляцию через котёл", типа просто чтоб была - так проще антиконденсатный насос включить. И дурью не маятся....
Mrspy
Цитата(Abysmo @ 2.2.2011, 13:32) *
Mrspy - как собаку не назови, все равно лаять будет wink.gif


просто некоторые могут неправильно понять. Я вот например сначала тоже в ступор вошел, но потом вышелsmile.gif
Gemini
Цитата(Usach @ 2.2.2011, 15:21) *
Дык, если котёл - то Abysmo уже довольно подробно описал обвязку "для дровяного котла". Зачем так раздувать и удорожать такую простоту?? Тем более смешно выглядит фильтр "перед" клапаном, но "до" байпаса на котёл. Типа клапан от грязи защищать надо, а в котёл - пусть летит себе. laugh.gif
Да и вообще то говоря, этот байпас тупо "перемычит" в обратку. А чтоб "сохранить циркуляцию через котёл", типа просто чтоб была - так проще антиконденсатный насос включить. И дурью не маятся....

ну собсно, не существует идеальных решений, просто каждое заточено под конкретный случай....вот придет proliv4 и расскажет, что ж там было задумано biggrin.gif
а на счет фильтра у клапана - эт не смешно, это необходимо.. а у котла своя обвязка, с фильтрами в том числе))
Boris Blade
Цитата(Gemini @ 2.2.2011, 16:39) *
ну собсно, не существует идеальных решений, просто каждое заточено под конкретный случай....

Я тоже так люблю сказки расказывать заказчику.
Gemini
Цитата(Boris Blade @ 2.2.2011, 16:05) *
Я тоже так люблю сказки расказывать заказчику.

верит? biggrin.gif
Boris Blade
Цитата(Gemini @ 2.2.2011, 18:40) *
верит? biggrin.gif

а куда он денется.
proliv4
Gemini
Re: ...вот придет proliv4 и расскажет, что ж там было задумано....

Значит дело такого порядка: сразу после НГ, пока мой барин в носу ковырял, мои друзья позвали меня подкалымить у викингов. Сьездил за три дня обвязал, запустил, отладил две приточно-вытяжных системы на офис средней такой руки. То что касаемо теплоцентрали - конкретно сказать не смогу. Т.к. офис находится в черте Стокгольма, я всетаки склонен думать, что это от теплоцентрали города. То что касаемо всего прочего - по порядку:
Usach
Re: Тем более смешно выглядит фильтр "перед" клапаном, но "до" байпаса на котёл. Типа клапан от грязи защищать надо, а в котёл - пусть летит себе.
Вот странно выглядят такие заявления - типа они все дураки, одни мы ничего себе. Но ведь факт остается фактом - у викингов, фиников, норгов все работает, а в России...... мягко скажем - не всегда (дяди Васи во всем виноваты)
Gemini
Re: а на счет фильтра у клапана - эт не смешно, это необходимо..
Правильно - на загнивающем западе деньги считать ох как умеют. Им проще поставить фильтр, чем потом пусть даже не в холодное время переделывать всю ту работу за которую уже было заплачено.
Boris Blade
Re: Я тоже так люблю сказки расказывать заказчику
Вот она российская действительность - рассказывать сказки, но ведь это-то как раз на западе и не проходит. А мы потом начинаем клеймить всех и вся, "ну тупыыые...". Да нет-же, это у нас практически все через ........кривые руки. А там - взяли тебя как специалиста, они и расчитывают, что сделано будет квалитетно - в конце концов деньги за это платят (и по секрету скажу - не плохие), так зачем я буду делать через кривые руки, предполагая, что меня опять могут позвать сделать еще чего-нибудь? clap.gif
Boris Blade
на фотогрфиях я бы не сказал , что сделано потрясаеще, покрасить то ладом не покрасили.
Балансировочников тоже чета не видать акромя этого, на пресловутом байпасе.
Чето этот узел сильно продукцию одной фирмы напоминаеть или куплен готовый или склонирован.
Самые что ни на есть сказки расказываете.
Я подразумевал другое , а вы философию развили.
Скажу по опыту:
если руки кривые, сколько ни плати все равно сделано будет криво.
proliv4
Boris Blade
Re: на фотогрфиях я бы не сказал , что сделано потрясаеще, покрасить то ладом не покрасили.
Покрашено, не покрашено - я в принципе в это не вдавался. Моя задача была - запустить и наладить. А фотки, ....ну что сказать, я делаю просто так ради любви к искусству.

Re: Самые что ни на есть сказки расказываете.
Судя по Вашим постам - это Ваш приоритет, а то что касаемо философии - ну ндравится мне, ну ндравися.

Re: Чето этот узел сильно продукцию одной фирмы напоминаеть или куплен готовый или склонирован
Есть основания предполагать? или это голословное утверждение?
Еще раз говорю - агрегат, в нем запечатанная(полиэтиленовой пленкой) коробка, в ней узел смешения. Какие вопросы? Ах фирма какая? Ну раз агрегат SistemAir, то уж я думаю не будут-же ставить китайский клон(или еще чей нибудь) - смысл?
Boris Blade
Цитата(proliv4 @ 3.2.2011, 4:05) *
Ах фирма какая? Ну раз агрегат SistemAir, то уж я думаю не будут-же ставить китайский клон(или еще чей нибудь) - смысл?

Подозреваю, что этот узел продукция фирмы Komfovent Литва. Если ошибаюсь , знающие люди поправят.
А сделано честно говоря - так себе.
Для меня прилично сделано это чтото вроде того как в прикрепленном файле.
Gemini
Цитата(proliv4 @ 3.2.2011, 1:00) *
То что касаемо теплоцентрали - конкретно сказать не смогу. Т.к. офис находится в черте Стокгольма, я всетаки склонен думать, что это от теплоцентрали города.

За рубежом системы центализованного теплоснабжения немного не такие как у нас. А в Швеции около 50% теплоснабжения от местных котельных smile.gif
LordN
Цитата
Для меня прилично сделано это чтото вроде того как в прикрепленном файле.
ну-ну, я знаю не так много, одного-двух максимум, заков, готовых платить за такое исполнение. smile.gif
Boris Blade
ну там же Европа, Скандинавия и все такое (не кухарки)
Usach
Цитата(proliv4 @ 3.2.2011, 4:00) *
Gemini
Re: ...вот придет proliv4 и расскажет, что ж там было задумано....

Значит дело такого порядка: сразу после НГ, пока мой барин в носу ковырял, мои друзья позвали меня подкалымить у викингов. Сьездил за три дня обвязал, запустил, отладил две приточно-вытяжных системы на офис средней такой руки. То что касаемо теплоцентрали - конкретно сказать не смогу. Т.к. офис находится в черте Стокгольма, я всетаки склонен думать, что это от теплоцентрали города. То что касаемо всего прочего - по порядку:
................................................................................
.


Капец! И это форум автоматчиков!!
Я то думап вопросами засыпят...Ну, тогда я начну:
1. Что за контроллер?
2. Сборка одним шкафом, или "сила" выделена?
3. Сколько питающих фидеров в шкафу(ах) - один или два?
4. Как, собственно, происходила "сдача": какие параметры "предъявляли" и как?
5. Что у них там вообще "насчёт обратки"?
6. Датчик на улице есть? И на какой диапазон "настроен" +8...-30 ??
7. И на какой график настраивали то 150/70? 110/70? 65/70??
.....хотя бы кратенько...Плииз... smile.gif
jota
Цитата(Usach @ 3.2.2011, 17:36) *
Ну, тогда я начну:
1. Что за контроллер?
2. Сборка одним шкафом, или "сила" выделена?
3. Сколько питающих фидеров в шкафу(ах) - один или два?
4. Как, собственно, происходила "сдача": какие параметры "предъявляли" и как?
5. Что у них там вообще "насчёт обратки"?
6. Датчик на улице есть? И на какой диапазон "настроен" +8...-30 ??
7. И на какой график настраивали то 150/70? 110/70? 65/70??
.....хотя бы кратенько...Плииз... smile.gif

Я не автоматчик, но
1. Они используют или Данфосс или ТА, редко Самсон
2. Обычно в одном шкафу
3. не понял, зачем 2, если не 1 категории
4. Стандартные электрические, аэродинамические и тепловые испытания на соответствие
5. Обратка контролируется по минимуму (чтоб не замёрзло)
6. Обычно нет, т.к. не предусмотрен предподогрев
7. Температурный график для АНУ в ЕС: 80\50, 70/45 с вариациями
proliv4
Usach
Re:...Капец! И это форум автоматчиков!!

Не пойму к чему такой сарказм? Я вывесил фотки узла смешения и только - показать, один из вариантов узлов смешения, а по поводу всего остального как-то и не думал прописывать. Ну уж коли так то конкретно для Вас Ув. Usach, то вот так:
jota
Re:
1. Они используют или Данфосс или ТА, редко Самсон
Corrigo 15E
jota
Re:2. Обычно в одном шкафу wub.gif
Две системы - два шкафа, 4 частотника LG (на каждый двигун по своему частотнику(для Usach лично))
jota
Re:3. не понял, зачем 2,
Абсолютно верно wub.gif
jota
Re:4. Стандартные электрические, аэродинамические и тепловые испытания на соответствие
Абсолютно верно wub.gif
jota
Re:5. Обратка контролируется по минимуму (чтоб не замёрзло)
Абсолютно верно wub.gif
jota
Re:6. Обычно нет, т.к. не предусмотрен предподогрев
Не совсем так, присутствует всетаки
jota
Re:7. Температурный график для АНУ в ЕС: 80\50, 70/45 с вариациями wub.gif
Вот честное слово - как-то не посмотрел, лопух!
У меня такое чувство, что jota был где-то рядом и подглядывал. Послушайте, Ув.jota, а не тот-ли Вы парняга, что тащили LON от моей системы в диспечерскую? Довольно неплохо Вы с варягами изьясняетесь(если это Вы), четко, грамотно и по делу. Шибко мне понравилось - жаль не успел познакомиться с Вами. Интересно было-бы пообщаться - даже за неименеем времени. Удачи Вам! wub.gif
.


alex03
На объекте следующая схема

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

насос UPS

Проблемы:
На контроллере приточной установки задана Т=+18*С , проектный расход воздуха-в норме
Реально греет (отображается) +28*С, плюс перегревается и обратка тепловой сети.
При выключении установки трехходовой клапан незакрывается что приводит к еще большему перегреву обратки теплосети.

Вопрос: Проблемы возникли из-за неправильной обвязки калорифера приточной установки или неправильно произведена наладка автоматики? Схема будет работать без доработок?

cauto
Уверены в направлении потока через обратный клапан под трёхходовым вентилем?
alex03
конечно уверен - по другому и быть неможет- (от белого к темному) - трехходовик на смешение потоков
cauto
Тогда смысл установки второго? И что за трёхходовой стоит?