v-david
я не силен с бумажных спорах, + уважаю профессионализм инж323, но сдается мне, что есть определение границы теплового пункта (я про байпас). Лезут инспектора за задвижки, лезут как крысы за баблом....
Usach
Цитата(инж323 @ 13.2.2013, 21:58) *
1. См. ПТЭЭУ п.9.1.27-34. Прямой запрет байпасов.

не понял, что такое "ПТЭЭУ п.9.1.27-34"....но в ПТЭТЭ есть пара пунктов :"9.1.32. В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов теплоносителя и теплоты.
Допускается устройство в тепловом пункте перемычек между подающим и обратным трубопроводами при обязательной установке на них двух последовательно расположенных задвижек (вентилей). Между этими задвижками (вентилями) должно быть выполнено дренажное устройство, соединенное с атмосферой. Арматура на перемычках в нормальных условиях эксплуатации должна быть закрыта и опломбирована, вентиль дренажного устройства должен находиться в открытом состоянии.
9.1.33. Предусматривать обводные трубопроводы для насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается."
Но во-первых это относится к ИТП и ЦТП, а не к венткамерам и теплоснабжению систем вентиляции (приточек, тепловых завес, "воздушного отопления" или рекуператоров)...
А во-вторых, даже в ИТП (а уж тем более ЦТП) в-жизни, байпасы ставят...но с двумя задвижками и разрывом струи, как в п.9.1.32 и написано....для чего?...во-первых - для заполнения....например, на тр-де подпитки в-обход регулятора давления "после себя"....потому, что дом заполнять через регулятор - это два дня пройдёт...а во-вторых - для рассечения схемы на элементы...например: я встречался с требованием "обойти" т/о и запитать дом по зависимой схеме...там специфика была в том, что пару сезонов от одних сетей топиться предполагалась...а через пару сезонов их обещали на новые сети переключить - более мощные...и там уже по независимой топиться надо будет...ну, а в ЦТП - там вообще "целый огород на хозяйстве" там етих байпасов - и действительно нужных - вагон и маленькая тележка может быть....
И, кстати, вспомнил - на вводе ХВС на приборах учета байпас обязателен...на случай пожара....чтоб не через расходомер пожарным гидрантом тушить... laugh.gif
....другое дело, что байпасы под контролем быть должны...а чаще всего - вообще под пломбами...
coverart
Цитата(Usach @ 13.2.2013, 20:38) *
Хотьпоржал!! Если бы он был "на разделение", то открывался бы или в обратку, или в подачу, т.е. в сторону большего давления, соответственно и работал бы только как проходной по направлению АВ-А...и - как следствие ничего бы не завышал...
А "перемычка" очень даже нужна...и не зря там обратный клапан стоит...закрывать её нельзя - насос на "сухую" посадите....в данной схеме надо просто из 3-х ходового простой 2-ходовой сделать...судя по уровню вопросов, в данном случае придумать что-то по-сложнее может и можно, но с реализацией (эксплуатацией) будут проблемы....если в двух словах - доиграемся в дочки-матери....поэтому просто и надежно - заглушить порт В у 3-х ходового....закрыть шарик, например...ну, или кружок - если фланец, или заглушку - если резьба....


Прежде чем ржать,подумайте. Работа на смешение/разделение я имел ввиду при каком направлении потоков будет рабочая характеристика клапана. Перемычку имел ввиду на В направлении. Т.е из 3х ходового сделать 2х!!!
bobrovav1
спасибо всем за науку! Переформатируем 3хх в 2хх biggrin.gif
Stint
Добрый день! Прочитал всю тему про выбор схемы смесительного узла, а вопросы все же остались...
1. Каким образом определяете параметры сети в месте подключения узла? Ведь то что даст заказчик и при этом подпишется под этой бумажкой не решает конечных проблем подключения - может просто не хватить давления при заданном раходе в точке подключения. А хотелось бы ясности еще до того как привез на монтаж собранный узел.
2. Какими приборами, по измерению давления, пользуетесь? Цены на брендовые измерители уж очень кусаются и при небольшом объеме работ просто не подъемны. есть мысль приобрести "Дифманометр (перепадомер) ДДМ-03-МИ 3-х предельный, ЖК-индикациия, выход 4-20мА, RS-485" Что скажете?
3. Несколько раз пробовал схему с двухходовым клапаном. Балансировочник стоял на обратке, при этом при полностью открытом 2х ходовом клапане не получилось настроить нулевое смешение. В чем могут быть проблемы? С трехходовым клапаном такое в принципе исключено.
За ранее спасибо всем откликнувшимся.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
LordN
где на фотке калорифер - вверху или внизу?
coverart
Дык вверху скорее всего. Балансовый на перемычне, а не на обратке калорифера, позволил бы, скорее всего, добиться нулевого смешения.
LordN
то что он скорейвсего где есть - это точно, а вот где именно пусть лучше автор скажет.
v-david
Цитата(coverart @ 5.3.2013, 10:45) *
... Балансовый на перемычне, а не на обратке калорифера, позволил бы, скорее всего, добиться нулевого смешения.

еще лучше не балансировочник, а кран. Тогда уж точно будет нулевое смешение и, главное, дешевле. Нормально стоит балансировочник. Непонятно, правда, зачем применять дешевый привод и дорогие балансировочники, но это дело вкуса и обстоятельств.
1. Параметры сети в точке подключения должны быть выданы Вам (по идее). Если этого нет, считайте сами, раз уж взялись, чай не бином Ньютона.
2. Дифманометр мне не понравился, но в принципе сойдет, только как и куда его втыкать надо предусматривать... да и вынести мозг ему можно на раз.
3. ну это либо параметры сети не расчетные, либо насос завышен. Либо все вместе.

электрика на фото оригинальна. скомбинирована с дренажем?
Stint
Машина канальная, теблообменник наверху.

С дренажем чего? Электрика как электрика - в электротехнических трубах, а что гофрой у кого лучше получается?
Stint
Расчитать, думаю практически невозможно, т.к. это на заводе, где всетепло идет на отопление корпусов от одной котельной, расположенной в отдельном здании. везде что то приваривают, кудато чего подают и т.д. и т.п. график температур тоже от отопления, те. 60-40. В общем то ситуация плачевная.
Usach
Цитата(LordN @ 5.3.2013, 14:30) *
где на фотке калорифер - вверху или внизу?

если калорифер внизу, то что тогда циркуляцию по нему осуществляет? laugh.gif
понятно, что вверху...при подобной установке насоса и сетчатого фильтра - без вариантов...
Usach
Цитата(Stint @ 5.3.2013, 13:21) *
Добрый день! Прочитал всю тему про выбор схемы смесительного узла, а вопросы все же остались...
1. Каким образом определяете параметры сети в месте подключения узла? Ведь то что даст заказчик и при этом подпишется под этой бумажкой не решает конечных проблем подключения - может просто не хватить давления при заданном раходе в точке подключения. А хотелось бы ясности еще до того как привез на монтаж собранный узел.
2. Какими приборами, по измерению давления, пользуетесь? Цены на брендовые измерители уж очень кусаются и при небольшом объеме работ просто не подъемны. есть мысль приобрести "Дифманометр (перепадомер) ДДМ-03-МИ 3-х предельный, ЖК-индикациия, выход 4-20мА, RS-485" Что скажете?
3. Несколько раз пробовал схему с двухходовым клапаном. Балансировочник стоял на обратке, при этом при полностью открытом 2х ходовом клапане не получилось настроить нулевое смешение. В чем могут быть проблемы? С трехходовым клапаном такое в принципе исключено.
За ранее спасибо всем откликнувшимся.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

1. только из практики на данной "местности"...ну и наличия ясной "картинки" работы тепломеханической схемы в голове....схемотехнику надо применять такую, чтоб было "место для маневра"...больше никак...
2. а ето зачем? если перепад на сети меньше 7-10 метров, то никакие "брендовые" приборы уже не помохуть....а если перепад нормальный - то чего там измерять то....в рабочем диапазоне схема должна работать устойчиво...есть даже такая "теория устойчивости"...в ТАУ....критерий Гурвица...не слышали....не то, что бы в жизни этим заморачиваться надо...просто, если схема сделана "по-уму", то и особо там и измерять-то чего-то - зачем?....
3. на обратке чего - сети или калорифера?....и что имеется в-виду под "нулевым смешением?....нулевое смешение - это закрытый подмес....или я чего-то не понял....
alx-krv
Добрый день.
Прочитал всю тему, в голове оказался кефир, за неделю не усядется).
Подскажите, имеется проблема с завышением обратки. Питание от ЦТП.
В схеме вверху, как сейчас обвязано.
Снизу как хочу обвязать.
Подскажите, будет работать, если в качестве запорного элемента будет использоваться термоголовка с выносным датчиком?
Цель снизить обратку до режима.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kosmos440o
Контроллер был бы лучше, особенно если обратка по графику плавает.
LordN
Цитата(alx-krv @ 15.1.2018, 1:10) *
Добрый день.
Прочитал всю тему, в голове оказался кефир, за неделю не усядется).
Подскажите, имеется проблема с завышением обратки. Питание от ЦТП.
В схеме вверху, как сейчас обвязано.
Снизу как хочу обвязать.
Подскажите, будет работать, если в качестве запорного элемента будет использоваться термоголовка с выносным датчиком?
Цель снизить обратку до режима.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

датчик не туда прицеплен. дОлжно на самый выход самого калорифера.
инж323
может лучше пока кефир не уляжется не трогать ничего? Да и требуемые процедуры по регламенту соблюсти- внести изменения в проект или исполниловку получив полномочия на проведение мероприятий от собственника и обратившись к автору проекта, согласовать с ТСО эти изменения и уж затем чего либо менять.