разобрался, оказывается не все все приборы подходят под однтрубку и несмотря на то что написато что рбс-500 с клаапаном для однтрубной системы не факт что он поставится на однотрубную систему в danfoss. выкладываю мож комк нибулть пригодитьбся
cpt
29.11.2016, 12:35
Данфос СО 3.8 1 На одном радиаторе самой не нагруженной ветки избыток давления в 6,7 кПа, система маленькая хотелось обойтись без балансировочников на гребёнке (если на гребёнке на обратке поставить балансировочники на всех ветках, проблемы с избытком нет) но охота обойтись без лишней арматуры. 2 И вторая проблема высокий авторитет 2-ходового на подаче отопления, превышение не значительное можно не обращать на него внимания? При увеличении Kv на типоразмер проблема обратная Kv меньше 0,3 и авторитет меньше рекомендуемого.
Вопрос на упреждение сейчас рассчитаю систему, потом хочу снизить нагрузку в помещениях на величину тёплых полов и оставив имеющееся радиаторы и трубы отбалансировать их под эту нагрузку, для этого надо проставить конкретные размеры труб и приборов, а потом пересчитать в режиме регулирования существующего оборудования?
buravleva
17.2.2017, 8:39
Здравствуйте! Нужна помощь профи Danfoss C.O. 3.8
shadow
17.2.2017, 9:10
Цитата(buravleva @ 17.2.2017, 10:39)
Здравствуйте! Нужна помощь профи Danfoss C.O. 3.8
7000 кПа это круто, размерности проверьте, что вы там задаете. В архиве какая-то муля
buravleva
17.2.2017, 9:18
Что такое "муля"???
buravleva
17.2.2017, 9:47
Цитата(shadow @ 17.2.2017, 9:10)
7000 кПа это круто, размерности проверьте, что вы там задаете. В архиве какая-то муля
где 7000 кПа? Давление в точке врезки 2.5 бар=250000 Па, а требуемое гораздо меньше - 70000 Па...
Если подтупливаю - разъясните, пожалуйста.
shadow
17.2.2017, 10:09
Цитата(buravleva @ 17.2.2017, 11:47)
где 7000 кПа? Давление в точке врезки 2.5 бар=250000 Па, а требуемое гораздо меньше - 70000 Па...
Если подтупливаю - разъясните, пожалуйста.
Давление или разность давлений. Потери давления в системе 1-3,5,6 м.вод.ст., но ни как не 250
buravleva
17.2.2017, 11:08
Располагаемое давление 2,5 бар = 25 м вод. ст. от сущ. котельной могут обеспечить по ТЗ, а моей системе надо - 7 м вод. ст....вот что получается по ошибкам... как я понимаю....
shadow
17.2.2017, 11:51
Такой располагаемый перепад нужно гасить до требуемого для системы отопления. Задавать изначально в программе располагаемый перепад, ориентируясь на предварительный грубый подсчет, например 25 кПа. 7 м.в.ст. это слишком много для любой системы отопления. Судя по ошибкам, которые выдает программа вы вообще не понимаете, что делаете, вы задаете неадекватные условия программе и на выходе получаете такой же неадекватный результат.
nedrok
17.2.2017, 12:34
Не задавайте вообще никакой перепад, программа вам посчитает сопротивление системы. Потом самостоятельно сравните уложились или нет. ИТП эта программа не делает, не пытайтесь (расчеты не те).
Юрий_Нд
19.2.2017, 11:28
Всем Доброго утра. "Мой" Данфос 3.8 "не хочет" считать теплый пол Если возможно, помогите разобраться в расчетах теплого пола. С батареями разобрался, все в порядке. А вот полы ... Пытался загрузить проблемный файл, но мне отвечают что "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов" Поэтому загружаю фото, надеюсь, что будет понятна "проблема"
Заранее благодарен _______________ Юрий.
Inchin
5.3.2017, 15:01
Всем добра!
Кто уже работает с прогой Аудитор СО 6.0, может ли поделиться информацией (готов оплатить консультации), как одновременно проектировать на плоской схеме (развертке как в версии 3.8) и на планах?
Пока понятно как проектировать либо на плоской схеме, либо на планах. А вот как одновременно - не пойму, как увязать всё воедино.
Обещал Санком вебинар по этому поводу. Но даже когда и выйдет этот вебинар, надежды на хороший вебинар мало, ибо докладчик на их вебинарах недостаточно грамотный на мой взгляд. Извините, но такое ощущение, что она второй раз в жизни эту прогу открыла, и не проектировала ничего.
Inchin
7.3.2017, 12:25
Вебинары нашел. Потрудился над материалами вебинаров на примере реального проекта. Большое спасибо человеку, давшему мне в личку ссылку на вебинары!
Потрудившись плотно несколько дней с прогой Аудитор СО 6.0 могу поделиться впечатлениями о достоинствах и недостатках по сравнению с версией 3.8:
Достоинства: - лучшее графического представление для заказчика плоской схемы - намного больше данных доступно проектировщику для анализа системы - автоматическая подгрузка строительной подосновы из файла программы Аудитор ОЗЦ 6.1 - улучшенный интерфейс рисования на плоской схеме и на планах - возможность гибко настраивать содержание этикеток на объектах, включая туда полезную в текущий момент информацию
Недостатки: - при проектировании на плоской схеме не создаётся 3Д модель СО. - а при проектировании на планах, хоть 3Д модель и создаётся (правда кривовато очень), но не создаётся автоматически плоская схема (развертка стен). Это для меня лично было самым большим разочарованием. Ведь без плоской схемы никак не обойтись, думаю. - хоть и возможно загрузить плоскую схему из версии 3.8, и подгрузить строительную основу этого же дома из файла Аудитор ОЗЦ 6.1, но невозможно на строительной подоснове расставив трубы, арматуру и прочее как версии 3.8 связать эти объекты с плоской схемой, как это можно было делать в версии 3.8
Если кому интересно, могу показать свои эксперименты по созданию проекта СО коттеджа в версии 6.0. Уже по выполненному пару месяцев назад этому же проекту, но в версии 3.8. Т.е. можно сравнить проекты одного и того же коттеджа, выполненные в разных версиях.
UserAbok
23.3.2017, 7:38
Вэбинар посмотрел по радиаторному проектированию. Скачал пробную версию CO6.1. Нарисовал, нажал кнопку Расчеты и расчетов нет. Т.е. не произошёл подбор. Простенькая схема, 2-х трубная с диагональным подключением. На 1 этаже будет теплый пол и СО6.1 ругается на недостаток тепла от радиаторов, но на примере в вэбинаре тоже был недостаток тепла и подбор диаметров и длин произошёл. Может пробная версия так работает? Хотя обещали не урезать функционал. Файл CO6.0 прилагаю. Помогите разобраться, что не указал? Заранее благодарен! Дмитрий.
UserAbok
23.3.2017, 8:25
Разобрался сам, спасибо!
wibe
25.3.2017, 21:32
всем добрый день! друзья, благодаря все знающим строителям пришлось вникать в тему проектирования отопительной системы в пределах срока работы тестовой версии санкомовского када.) нужна небольшая помощь по это проге 6 версии и самому проекту, собственно. в связи с ограниченной возможностью доступа в инет смог просмотреть лишь санкомовские вебинары, до чего-то дошел сам, что-то осталось вне понимания. буду благодарен, если сможете взглянуть на мое произведение (пристегнул grd, grr и gre в архиве) и прояснить некоторые детали. прежде пара пояснений: 1 застройщик признался, что изменил проект и утеплитель вдул самым внутренним слоем!!! 2 проектировщик подтвердил п.1. 3 дом реально холодный (на штатной отопительной системе) - бедные жители слово в слово повторяли. 4 отопление - котел навиен 13К 5 квартира 50кв.м, угловая. 6 выбора нет. ( да, ставил версии 3.8 и 4.1 - глючат на моем компе неимоверно, поэтому взял из первоисточника шестую.
Основной вопрос - будет ли работать такая схема в принципе - без коллектора, на терморегуляторах на обратке? если нет, то почему? ессно, выбор конкретных терморегуляторов не окончательный, для расчета - важно понять жизнеспособность варианта. производители разных *box-ов обещают .. )
по проге: 1 не смог связать план и схему - как две разные системы - не нашел инструмента связать, оставил одну. подскажите, пожалуйста, как это сделать? 2 диагностика плюется на каждый отопительный прибор в отдельности, хотя баланс по помещениям считает в сумме. или так должно быть? 3 прога ругается на малую толщину стяжки, хотя я указал конкретную толщину. сама перерасчитывает, но почему? 4 смущает низкая скорость движения теплоносителя - не укладывается в логику и не соответствует рекомендациям в инете. что не так? но в проге почему-то это проходит?? косвенным подтверждением является слабая зависимость результата в помещениях 102 и 103 от количества секций радиаторов. 5 баланс сходится при 55С на подаче с небольшим дефицитом тепла,но при 60 уже африка по всем помещениям ( прихожую и нишу не принимаю во внимание)
время, к сожалению, ограничено, да и возможности глубокого изучения темы нет. образование техническое, кадами пользуюсь разными постоянно, но совсем в другой сфере)). буду глубоко благодарен любому прямому дельному совету и/или наводке на полезный источник. только, пожалуйста, не отправляйте к букварям по основам гидродинамики и теории тепловых систем.
Владимир.
Inchin
26.3.2017, 14:52
Цитата(wibe @ 25.3.2017, 21:32)
по проге: 1 не смог связать план и схему - как две разные системы - не нашел инструмента связать, оставил одну. подскажите, пожалуйста, как это сделать? 2 диагностика плюется на каждый отопительный прибор в отдельности, хотя баланс по помещениям считает в сумме. или так должно быть? 3 прога ругается на малую толщину стяжки, хотя я указал конкретную толщину. сама перерасчитывает, но почему? 4 смущает низкая скорость движения теплоносителя - не укладывается в логику и не соответствует рекомендациям в инете. что не так? но в проге почему-то это проходит?? косвенным подтверждением является слабая зависимость результата в помещениях 102 и 103 от количества секций радиаторов. 5 баланс сходится при 55С на подаче с небольшим дефицитом тепла,но при 60 уже африка по всем помещениям ( прихожую и нишу не принимаю во внимание)
1. Насколько знаю, пока это невозможно.
2. Какие дОли Вы установили для ОП в каждом помещении, так прога и считает.
3. Правильно ругается, потому что не получится сделать стяжку вместе с трубами толщиной 40 мм. Что прога меняет конструкцию ТП без спроса - не обнаружил. У меня конструкция при пересчете не меняется.
4. С чего Вы взяли? Вроде критичного не увидел.
5. Слишком высокая температура поверхности ТП в данном расчёте. Но в любом случае нужно переделывать расчёт, потому, что в реале не бывает стяжки ТП вместе с трубами толщиной 40 мм.
П.С. Не стал бы пытаться убрать ТП из под мебели. Подозреваю, что такие зоны как нарисованы в реале - уложить не получится. Да и с термошвами непонятно что делать, т.е. думаю, что стяжка полопается даже при нормальной толщине при указанной конфигурации.
Также смущает шаг раскладки 200 мм и отсутствие краевых зон.
wibe
26.3.2017, 17:36
добрый день! 1 была мысль об избыточности возможностей. ) 2 ясно. 3 вот оно что - прога пересчитывает толщину стяжки НАД трубой, а не берет толщину, заданную в конструкции ТП. 4 начитался, видимо, лишнего. )) 5 учту обязательно.
профессиональные замечания насчет форм ТП и термошвов - сам бы точно наступил на эти грабли. сделаю проще. по граничным зонам и некоторым другим деталям пока не стал усложнять расчет, не имея понимания о правильности проекта. шаг увеличил с целью снижения температуры пола. сейчас все пересчитаю заново.
Ваши рекомендации, как бальзам на душу, - главное, что проект можно реализовать. благодарю за действительно полезные и точные советы и замечания.
Inchin
26.3.2017, 19:44
Цитата(wibe @ 26.3.2017, 17:36)
Ваши рекомендации, как бальзам на душу, - главное, что проект можно реализовать. благодарю за действительно полезные и точные советы и замечания.
Старался только по проге советовать, чтобы не выходить за рамки этой темы. Но не говорил, что проект верный и что его можно реализовать. Вообще ТП нужно запитывать от насосно-смесительного узла. И менять очень многое в проекте.
wibe
26.3.2017, 21:51
Цитата(Inchin @ 26.3.2017, 19:44)
Старался только по проге советовать, чтобы не выходить за рамки этой темы. Но не говорил, что проект верный и что его можно реализовать. Вообще ТП нужно запитывать от насосно-смесительного узла. И менять очень многое в проекте.
и я озвучил не все свои соображения - не хочу смешить народ. важно другое - программа действительно позволяет почти явно "ощутить" физику процессов и дает возможность пофантазировать (и в неумелых руках)). правда, с некоторыми ограничениями на "неклассические" приемы - интересно, к примеру, проверить возможность последовательного соединения ПС и ТП - отказала. а зря - почему бы мне, как дилетанту, не поэкспериментировать? )) и со смесителем тоже? хотя бы пару дней.. к сожалению, не нашел детальной технической информации по котлу.
vik74
12.5.2017, 9:49
Плдскажите, возможно ли рисовать и считать радиаторы в сцепке в программе?
k_kholopov
2.6.2017, 12:30
Добрый день! Подскажите мне пожалуйста, где можно посмотреть сопротивление ветки. Имеется гребенка, к ней подключается 3 ветки отопления. ИТПшнику нужно дать расходы и потери на ветках. В циркуляционных кольцах я запутался. Версия 6,0
Anatol
2.6.2017, 22:45
Это глюк или только у меня? И началось это только с последних версий в которых можно рисовать петли (автоматическое рисование петель напольного отопления) Выполняем расчеты и на 61% происходит заморозка и все - дальше тормоз. Другие варианты где нет теплых полов (может я ошибаюсь с теплыми полами) на плане , все происходит как всегда -расчет 100%
Добрый день! Подскажите мне пожалуйста, где можно посмотреть сопротивление ветки. Имеется гребенка, к ней подключается 3 ветки отопления. ИТПшнику нужно дать расходы и потери на ветках. В циркуляционных кольцах я запутался. Версия 6,0
Разве никто не знает???
silver_87_08
9.6.2017, 10:58
Цитата(k_kholopov @ 2.6.2017, 12:30)
Добрый день! Подскажите мне пожалуйста, где можно посмотреть сопротивление ветки. Имеется гребенка, к ней подключается 3 ветки отопления. ИТПшнику нужно дать расходы и потери на ветках. В циркуляционных кольцах я запутался. Версия 6,0
Общая потеря в системе (ну или напор насоса) минус потеря на запорно-регулирующей арматуре, установленной на подаче и обратке у грубенки = сопротивление ветки. Если от источника до гребенки установлено еще какое-нибудь оборудование (фильтры, счетчики, клапаны и др.) то потерю на нем тоже нужно вычесть из общей потери. Удачи!
k_kholopov
9.6.2017, 12:37
Цитата(silver_87_08 @ 9.6.2017, 10:58)
Общая потеря в системе (ну или напор насоса) минус потеря на запорно-регулирующей арматуре, установленной на подаче и обратке у грубенки = сопротивление ветки. Если от источника до гребенки установлено еще какое-нибудь оборудование (фильтры, счетчики, клапаны и др.) то потерю на нем тоже нужно вычесть из общей потери. Удачи!
Спасибо! А в циркуляционных кольцах как можно этот участок найти? Для общего развития
Андрей Радзиховский
21.7.2017, 12:38
Ребята, как корректно вставить план из автокада в СО4.1? Вставляя через вставку рисунка, выбирая метры, план пропадает где-то за границами экрана, выбирая сантиметры - план очень маленький, при расстановке радиаторов, они получаются слишком большими.
erikra
23.7.2017, 13:41
Цитата(Андрей Радзиховский @ 21.7.2017, 16:38)
...как корректно вставить план из автокада в СО4.1? ...выбирая метры, план пропадает где-то за границами экрана, выбирая сантиметры - план очень маленький...
4.1 не пользовался, с 3.8. обновился сразу до 6.0,но не ранее, ни сейчас с этим проблем не было... нужно просто указывать те единицы, в которых импортируемый проект создан. Если создан в мм, то и выбирать нужно мм, если в метрах, то и выбирать, соответственно, метры... Вы после импорта подосновы проверьте размеры, через вкладку "Конструкция", простановкой верт/гориз размеров и сразу поймете, где "косяк"...
vik74
27.7.2017, 7:28
Цитата(silver_87_08 @ 9.6.2017, 12:58)
Общая потеря в системе (ну или напор насоса) минус потеря на запорно-регулирующей арматуре, установленной на подаче и обратке у грубенки = сопротивление ветки. Если от источника до гребенки установлено еще какое-нибудь оборудование (фильтры, счетчики, клапаны и др.) то потерю на нем тоже нужно вычесть из общей потери. Удачи!
А если веток несколько, как определить на какой какие потери? Тоже не могу разобраться с этим. Прикладываю свой пример. К примеру в начале контуров потери около 6000 Па, потом резко возрастают более 32500. Что дает такое возрастание? специально увеличил диаметры труб, что совсем не помогает. А может кто нибудь прогнать на лицензионной и дать результаты?
-BuTeK-
1.8.2017, 11:17
Неожиданно перестала работать KAN C.O. (возможно и остальные) на рабочем компьютере с Windows 10 x64. Запускается главный экран и зависает. Пробовал предыдущие версии, пробовал скопировать с другой машины. Не помогает.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
vik74
2.8.2017, 7:52
Цитата(-BuTeK- @ 1.8.2017, 13:17)
Неожиданно перестала работать KAN C.O. (возможно и остальные) на рабочем компьютере с Windows 10 x64. Запускается главный экран и зависает. Пробовал предыдущие версии, пробовал скопировать с другой машины. Не помогает.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Да, было. Но не стал разбираться, времени не было, откатил систему из образа Acronis месячной давности.
-BuTeK-
2.8.2017, 10:48
Цитата(vik74 @ 2.8.2017, 7:52)
Да, было. Но не стал разбираться, времени не было, откатил систему из образа Acronis месячной давности.
Мне помогает полная переустановка программы, но это всего на один день.
vik74
3.8.2017, 6:23
Цитата(-BuTeK- @ 2.8.2017, 12:48)
Мне помогает полная переустановка программы, но это всего на один день.
Значит в системе где-то косяк, надо делать полную переустановку винды и прог, а это уже не один день. Я даже храню начальную установку винды с драйверами и автокадом 4-х летней давности, которая была после модернизации компа. Кстати, у меня сейчас после запуска Installcoft отваливается один из HDD, после этого помогает только принудительная физическая перезагрука.
borm
3.8.2017, 18:50
На выходных крупно обновилась винда 10 х64 на новую сборку наверно, может из-за этого у вас? У себя проверил, данфос со запускается, кан озс 6,1 запускается, но у меня закончился триал и она закрывается, но раз запрашивает ключ, значит работает.
экспорт
18.8.2017, 4:45
Экспресс само обучение программам СО
lazybird
30.9.2017, 21:50
Не подскажете, формат Аудитор 6 родной, почему такое высокое значение высоты подъема для насоса получается? Если удалить все слева от котла, то падает и расход и требуемый подъем, хотя подсвечена жирным та-же самая ветка, как я понимаю, с макс. гидр. сопротивлением.
Чтоб два раза не вставать -- для пластиковых труб отводы выбираются угловые 90, не дуги? Это же тогда ставится, когда труба обходит углы стен и проч? Как и для свойств выделенной трубы -- там тоже прямой угол, не дуга, правильно?
Котелок газ. Бош 6000 35кВт, а где его внутр. сопротивление взять, или может есть какие-то прим. цифры?
Спасибо.
lazybird
1.10.2017, 7:08
В общем вопрос с kv котла остается -- все из-за него -- расход растет и соотв. сопротивление тоже.
BIONDER
25.12.2017, 11:10
Здравствуйте, проектирую больницу в Данфосс 3.8, нужно заложить отопительные приборы гигиенического исполнения типа Пурмо гигиеник, Зендер чарлестон или аналог. В базе не нашел таких приборов. Возможно подгрузить их вручную или есть какое-нибудь другое решение?
nedrok
26.12.2017, 18:23
У Purmo это модели начинающиеся на H. H10, H20, ..., HV10, ... и так далее. В базе они есть.
nedrok
26.12.2017, 18:49
У меня возник такой вопрос по балансировке систем Данная программа балансирует кольца используя сопротивление каждого кольца полностью, от источника до прибора. Насколько я помню при балансировке необходимо рассчитывать участки системы без общей части этой самой системы. В общем вот поясняющий пример к чему это приводит: 2 радиатора без балансировки, ожидаем в результате расчета получить сообщение об ошибке. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Получаем его. Всё ОК.
Та же схема, но добавлено сопротивление на подающей трубе. Это тот самый участок который я считаю нужно вообще не включать в расчеты. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Ошибка исчезла.
Того-же можно добиться поставив балансировочную арматуру с низким сопротивлением на подводках радиаторов. Программа выставляет минимальную настройку и молчит об ошибке. На мой взгляд это некорректная логика расчета. Проверьте кто-нибудь на более новых версиях.
77sergey
27.12.2017, 14:43
Цитата(nedrok @ 26.12.2017, 19:49)
У меня возник такой вопрос по балансировке систем Данная программа балансирует кольца используя сопротивление каждого кольца полностью, от источника до прибора. Насколько я помню при балансировке необходимо рассчитывать участки системы без общей части этой самой системы. В общем вот поясняющий пример к чему это приводит: 2 радиатора без балансировки, ожидаем в результате расчета получить сообщение об ошибке. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Получаем его. Всё ОК.
Та же схема, но добавлено сопротивление на подающей трубе. Это тот самый участок который я считаю нужно вообще не включать в расчеты. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Ошибка исчезла.
Того-же можно добиться поставив балансировочную арматуру с низким сопротивлением на подводках радиаторов. Программа выставляет минимальную настройку и молчит об ошибке. На мой взгляд это некорректная логика расчета. Проверьте кто-нибудь на более новых версиях.
Выполняю просьбу. В 6 версии ошибок невыдает, кроме того что насос просит поставить. С насосом все ОК, без доп.сопротивления. может у Вас в настройках "источника" забитао что-то не то?
nedrok
28.12.2017, 11:35
Дело в том, что ошибка должна выдаваться в обоих случаях, так как система не сбалансирована. Там различие в потерях через первый и второй прибор примерно 35% в обоих случаях, а не 28% как насчитала программа в первом случае и 7% во втором (ошибка не выдается, если ниже 10%). На сообщение о насосе не обращайте внимание.
max_bma
28.12.2017, 14:22
Здравствуйте! Как в программе С.О. 6.0 или может еще на стадии OZC перебросить теплопотери мелких помещений на соседнии, что бы например не ставить радиатор в санузел со 100 Вт теплопотерь. Может можно зону помещения растянуть на этот сан уз.? а его зону удалить? Еще вопрос по OZC, если выставляю санузел как "неотапливаемое" то его вентиляция меняется на "естественная" и невозможно изменить на другую, это так задумано? Вообще как правильно настроить вентиляцию, если в сан узлах выставлять "индивидуальная вытяжная" с параметрами что весь воздух компенсируется за счет соседних помещений с их Т=+22С, а в соседних помещениях выставлена "естественная общеобм". то инфильтрация в них автоматом увеличивается? "естественная" нужно выставлять только в помещениях с наружными окнами, или во внутренних коридорах тоже можно?
77sergey
29.12.2017, 0:13
Цитата(nedrok @ 28.12.2017, 11:35)
Дело в том, что ошибка должна выдаваться в обоих случаях, так как система не сбалансирована. Там различие в потерях через первый и второй прибор примерно 35% в обоих случаях, а не 28% как насчитала программа в первом случае и 7% во втором (ошибка не выдается, если ниже 10%). На сообщение о насосе не обращайте внимание.
мне показалось что версия 3.8 больше находила ошибок, Чем 6.0. Толи я настройки какие-то в 6 проигнорировал.....
nedrok
5.1.2018, 15:01
Цитата(max_bma @ 28.12.2017, 16:22)
Здравствуйте! Как в программе С.О. 6.0 или может еще на стадии OZC перебросить теплопотери мелких помещений на соседнии, что бы например не ставить радиатор в санузел со 100 Вт теплопотерь. Может можно зону помещения растянуть на этот сан уз.? а его зону удалить?
Если ничего не путаю, то программа неотапливаемые помещения сама считает с учетом отапливаемых "соседей" и подсчитывает какая температура там получиться за счет теплопроводности через внутренние стены от соседних помещений.
monika27
9.1.2018, 22:46
Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Я начинающий пользователь программой Герц. И вот с несколькими расчетами и проблем не было, а тут просто беда. Помогите с устранением ошибок. Когда подбираю подходящий Кв на регулирующие вентили - программа пишет, что слишком большие потери на арматуре. Когда беру меньший Кв такая ошибка исчезает, но появляется "слишком маленький авторитет". С избытками давления все, что можно перепробовала: стабилизаторы разницы давления ставила (помогло, но не на всех ветках), заданный Кв пробовала ставить (эффект нулевой). в общем, уж и не знаю что делать. Помогите, пожалуйста!
Inchin
9.1.2018, 23:07
Цитата(monika27 @ 9.1.2018, 22:46)
... в общем, уж и не знаю что делать. Помогите, пожалуйста!
Выложите файл в формате Герц СО.
monika27
9.1.2018, 23:12
Вот программный файл.
Inchin
10.1.2018, 0:42
Цитата(monika27 @ 9.1.2018, 23:12)
Вот программный файл.
Поменяйте:
1. Арматуру на приборных узлах. 2. Установите АРПД на начале веток. 3. Расчет делайте в режиме "проектирование и регулирование".
Также вызывает недоумение применение ППр трубы (для ХВС и без диффузионного слоя) с допустимой температурой эксплуатации +60 градусов, в системе с температурой теплоносителя +90.
И длинноваты ветки. В одной ветке 18шт. ОП с тепловым потоком около 16,5 кВт, думаю многовато будет.
Сделайте все ветки, по примеру правой нижней ветки, в которой установил более правильную арматуру.
Также установил более верные расчётные параметры в "Общих данных".