Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сливная яма - как сделать при существующих условиях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3
Mila77
Здравствуйте!
Возникла острая необходимость сооружении сливной ямы, но данный вопрос осложняется тем, что:
1) нужно как можно меньше вложить денежные средства

2) сделать её экологически безопасной (ну насколько возможно) для окружающей природной среды, поскольку к месту её проектирования нельзя будет подогнать машину для выкачки отходов;

3) потенциальная ванная,туалет расположены со стороны огорода, поэтому сливную яму делать легче на огороде, огород под очень большим наклоном периодическим (прямая площадь, наклон, прямая площадь- прмерно в 2-3 метра разницы между уровнями земли - перепад), от дома до желаемой ямы составляет примерно 30 метров, в связи с чем возникают вопросы:
а) можно ли проложить канализационную трубу под углом как показано на рисунке, не будет ли застаиваться в угле отходы;
б) можно ли вообще такой длины - 30 м, а если под углом и больше прокладывать трубы, не будет ли того же застоя отходов в трубах? Не хочу ближе, что бы не было запаха.
в) из какого материала лучше сделать яму.

спасибо, жду ответов.
andrey R
Яму лучше не делать, если хотите дешево и экологически безопасно. Ибо яма - это средневековая дикость. Да и закольматит её быстро, будете новую копать. Через N-ное количество лет, накопавшись вдоволь, загадив весь свой участок и посчитав расходы, Вы созреете сделать нормально, то есть септик и фильтрующее в грунт сооружение, как и делают во всём цивилизованном мире - дешево и экологически безопасно.
Вот тогда и приходите, я расскажу Вам, как это делается smile.gif
Mila77
laugh.gif
Цитата(andrey R @ 4.8.2013, 15:08) *
Яму лучше не делать, если хотите дешево и экологически безопасно. Ибо яма - это средневековая дикость. Да и закольматит её быстро, будете новую копать. Через N-ное количество лет, накопавшись вдоволь, загадив весь свой участок и посчитав расходы, Вы созреете сделать нормально, то есть септик и фильтрующее в грунт сооружение, как и делают во всём цивилизованном мире - дешево и экологически безопасно.
Вот тогда и приходите, я расскажу Вам, как это делается smile.gif


Но септик нужно будет выкачивать периодически, а в проектируемом месте это будет делать невозможно, так нет подъезда машине.
andrey R
Ручным поршневым насосом в компост или под запашку в картофельное поле.
Кроме того, зачем же запихивать септик так далеко от дома? Не лучше ли поискать более подходящее место?
Сандугач

Из СЕПТИКА много выкачивать не придётся. Я у себя качаю осадок "Дренажником" стоимостью полторы тысячи качаю. После ноябрьских праздников под кусты- деревья. Только не путать с дренажным насосом. У меня фекальный нососик фирмы "Дренажник", он отличается тем, что может перекачивать включения размером до 30мм, у него буковка "Ф" имеется в названии. тогда как дренажный - до 5ти мм, его устанешь доставать и чистить на осадке...


Большинство людей, и даже некоторые, называющие себя ВКшниками, путают септик и накопитель. Они считают, что из септика нужно удалять ВЕСЬ СТОК, а не один осадок.
andrey R
Цитата(Сандугач @ 4.8.2013, 16:59) *
удалять ВЕСЬ СТОК, а не один осадок.

Да и осадок не весь, а процентов 70. Тридцать оставляют "на развод", дабы септик быстрее вышел на режим после откачки.
Mila77
Цитата(andrey R @ 4.8.2013, 15:59) *
Ручным поршневым насосом в компост или под запашку в картофельное поле.
Кроме того, зачем же запихивать септик так далеко от дома? Не лучше ли поискать более подходящее место?



Ближе не хочу, во первых хоть двор и шириной 27 метров, всёравно негде располагать яму, застроено, ну честно скажу что и желания тоже нет, как подумаю что рядом ..... отходы, тошно становится, я люблю дышать чистым воздухом. Хоть как он там будет герметичен всёравно. Ну а вообще можно такой длины прокладывать трубы?

Я согласна рассмотреть упомянутый Вами септик. helpsmilie.gif
Mila77
Цитата(Сандугач @ 4.8.2013, 16:59) *
Из СЕПТИКА много выкачивать не придётся. Я у себя качаю осадок "Дренажником" стоимостью полторы тысячи качаю. После ноябрьских праздников под кусты- деревья. Только не путать с дренажным насосом. У меня фекальный нососик фирмы "Дренажник", он отличается тем, что может перекачивать включения размером до 30мм, у него буковка "Ф" имеется в названии. тогда как дренажный - до 5ти мм, его устанешь доставать и чистить на осадке...


Большинство людей, и даже некоторые, называющие себя ВКшниками, путают септик и накопитель. Они считают, что из септика нужно удалять ВЕСЬ СТОК, а не один осадок.



Спасибо что надоумили, если что и вправду придется пользоваться. Я сейчас нашла в инете вот это - Фекальный погружной насос с поплавковым выключателем Дренажник 150/7 ФН, изготовлен из нержавеющей стали и предназначен для перекачивания загрязненных вод с максимальными включениями размером до 35 мм.- это он?
а что значит погружной - он устанавливается на дне ямы?
Dima_UA
прийдется на повороте просто еще колодец поставить
CNFHSQ
Сообщаю, что мой септик выкопанный в 2001 году(яма размером 2*2*2 метра и обложенная кирпичем)благополучно справляется с обязанностями . Никакого запаха от него нет, т. к. прикопал землей 0,3 м и есть вытяжка. Таких септиков знаю немало, у моего родственника вообще 2 м от дома, никаких запахов.

грунт суглинок , потом песок с глиной, вода 1,5м.

Даже если через мой септик пройдет центральная канализация не врежусь, не вижу смысла за нее деньги платить.
Свой первый септик построил в 1981 году 2,5*2,5*2,5. работает до сих пор .
Mila77
Цитата(CNFHSQ @ 4.8.2013, 19:23) *
Сообщаю, что мой септик выкопанный в 2001 году(яма размером 2*2*2 метра и обложенная кирпичем)благополучно справляется с обязанностями . Никакого запаха от него нет, т. к. прикопал землей 0,3 м и есть вытяжка. Таких септиков знаю немало, у моего родственника вообще 2 м от дома, никаких запахов.

грунт суглинок , потом песок с глиной, вода 1,5м.

Даже если через мой септик пройдет центральная канализация не врежусь, не вижу смысла за нее деньги платить.
Свой первый септик построил в 1981 году 2,5*2,5*2,5. работает до сих пор .



А как часто вы выкачиваете отходы?
2*2*2 - это на сколько человек и точек?
Как вы думаете, можно ли обойтись вместо выкачки - бактериями, что бы они кушали с одержимое, это возможно в септике?
andrey R
Цитата(Mila77 @ 4.8.2013, 18:33) *
негде располагать яму, застроено, ну честно скажу что и желания тоже нет, как подумаю что рядом ..... отходы, тошно становится, я люблю дышать чистым воздухом. Хоть как он там будет герметичен всёравно. Ну а вообще можно такой длины прокладывать трубы?

Да забудьте Вы про яму, стройте септик. Нормально сделанный септик, хоть и не герметичен по воздуху, но не пахнет при грамотно сделанной вентиляции. Ибо приток у Вас будет на фильтрующем сооружении, которое далеко. Ну и не пахнет приток, пахнет выхлоп. А он будет на крыше дома, и если кого и огорчит ароматами, так только пролетающих мимо ворон.
Цитата(Mila77 @ 4.8.2013, 18:33) *
Я согласна рассмотреть упомянутый Вами септик. helpsmilie.gif

Ну фсё, жизнь прожита не зря - она согласна biggrin.gif

Цитата(Mila77 @ 4.8.2013, 19:33) *
Как вы думаете, можно ли обойтись вместо выкачки - бактериями, что бы они кушали с одержимое, это возможно в септике?

Нельзя, забудьте про это разводилово
Mila77
Цитата(andrey R @ 4.8.2013, 15:08) *
Вот тогда и приходите, я расскажу Вам, как это делается smile.gif



Ну, я пришла, а где продолжение?
andrey R
Зайдите ко мне в профиль, пройдите по ссылке на мой сайт и читайте в разделе публикации
Сандугач
Цитата(andrey R @ 4.8.2013, 20:18) *
Да и осадок не весь, а процентов 70. Тридцать оставляют "на развод", дабы септик быстрее вышел на режим после откачки.


Сначала надо разъяснить разницу между септиком и накопителем. Это уже второй этап обученияsmile.gif .

Цитата(Mila77 @ 4.8.2013, 21:03) *
Спасибо что надоумили, если что и вправду придется пользоваться. Я сейчас нашла в инете вот это - Фекальный погружной насос с поплавковым выключателем Дренажник 150/7 ФН, изготовлен из нержавеющей стали и предназначен для перекачивания загрязненных вод с максимальными включениями размером до 35 мм.- это он?
а что значит погружной - он устанавливается на дне ямы?

Это один из них. Насос не установливается, а опускается на верёвке или цепи. Только не за рукав (шланг в простонародье), а тем более, не за провод.
С трубой такой длины намучаетесь. Даже если класть 150мм, как положено в дворовой линии, на ней через 15м колодцы ставить надо. А положите, скорее всего, вообще сотку... Там колодцы вообще метров через 10 нужны... Иначе вы и не прочистите в случае засора...
andrey R
Септик делать около дома, по возможности - в зоне досягаемости илососа. Трубу класть сотую и на выпуск и после септика. Поглотитель можно подальше в огород, но сильно далеко тоже смысла нет.
Хоттабыч
Мы все учились понемногу, когда нибудь и как нибудь...
Сударыня, Вы мужчинам этим верьте - они плохого не посоветуют. Если только совратить попытаются, не без этого конечно... но кто из нас не без греха?
Хоттабыч
У меня на соседнем участке делает бункер застройщик под накопитель. Испытываю двоякое чувство - мне его жалко, а за ассенизаторов радосно.
Предложил ему что-бы он 50% от услуг ассенизаторов мне в течении 10 лет платил, тогда я ему всю работу бесплатно сделаю - его только материал... не верит.

P.S. Ну не хочет запах какашек нюхать раз в 3-5 лет, то будет нюхать каждую неделю - при отсосе содержимого накопителя... а вроде богатый сосед, на Камри катается, не то что я простодыр на Ниве... только я на этой Ниве, имея на прицепе Камри к своему дому после трехдневного снегопада играючи пробираюсь.
CNFHSQ
Цитата(Mila77 @ 4.8.2013, 18:33) *
А как часто вы выкачиваете отходы?
2*2*2 - это на сколько человек и точек?
Как вы думаете, можно ли обойтись вместо выкачки - бактериями, что бы они кушали с одержимое, это возможно в септике?

Начинали жить втроем, сейчас две, плюс периодическое нашествие внуков. Ни одну яму или как там назвать, не выкачивал ни разу. Да к ним( некоторым) и не подобраться.
Сейчас сын начал дом строить, тоже им проблему всей улице снял.
В той что с 1981 года жили вчетвером, но там пример не совсем чистый , т.к. там есть и уличный туалет. но он тоже не заполнен да и яма гораздо меньше .
Mila77
Спасибо за советы!
Теперь решила делать септик, иначе нет другого пути для экологической безопасности (недорогой).
я так поняла что септик полностью изолированный, как однокамерный, двухкамерный и больше, просто отлив идёт через трубу в боковой стене.
Но ни как не могу понять одного, как вода будет впитываться землей через выход по трубе в боковой стене, она же упрется в землю, что я не так поняла здесь, помогите пожалуйтса.

что вы думаете об этом септике ссылка ниже

http://chp-mir-plastika.ibud.ua/ru/company...plastika-155536
Хоттабыч
Наберите в Интернете "Ратников септик" и почитайте денек-другой. Поотом в Вас таких вопросов уже не возникнет. Или просто пригласите на проект либо проект+монтаж кого-то из участников АВОК-Форума, по деньгам - точно не дороже выдет чем самому рулить (переделки неизбежны) или нанимать не пойми кого (лотерея) за те-же деньги, но с непредсказуемым результатом - как повезет.
Вы из какого региона нашей необъятной Родины?
Khomenko_A_S
Цитата(CNFHSQ @ 5.8.2013, 6:49) *
Начинали жить втроем, сейчас две, плюс периодическое нашествие внуков. Ни одну яму или как там назвать, не выкачивал ни разу. Да к ним( некоторым) и не подобраться.

Вот и я не вижу принципиальной разницы между ямой (выгреб, накопитель) и СЕПТИКОМ.
Мы то знаем что все они некоторое время содержат сток в себе, а после фильтруют его в грунт.
Serg Ivanov
Цитата(Сандугач @ 4.8.2013, 21:12) *
С трубой такой длины намучаетесь. Даже если класть 150мм, как положено в дворовой линии, на ней через 15м колодцы ставить надо.

Через 35 м.
CNFHSQ
Цитата(Mila77 @ 5.8.2013, 20:55) *
Но ни как не могу понять одного, как вода будет впитываться землей через выход по трубе в боковой стене, она же упрется в землю, что я не так поняла здесь, помогите пожалуйтса.

что вы думаете об этом септике ссылка ниже

http://chp-mir-plastika.ibud.ua/ru/company...plastika-155536


Я, извиняюсь, не специалист, но моя яма сделана так: снизу в шашечку, в пол кирпича. Кирпича любой, кладка где то на 1,3-1,5 метра, затем сплошная кладка и перекрытие. Дна нет. Засыпано землей. вытяжка метра 2 стальной трубой д 50.

Думаю, стоки впитывается с нарушениями правил.

Про септик по ссылке, как не специалист , что ...

Вот напрасно Вы восстановили то, что я оставил в виде точечек wink.gif
Mila77
Цитата(CNFHSQ @ 6.8.2013, 18:27) *
Про септик по ссылке, как не специалист , что ...


Спасибо за опыт. Вот только смысл цитируемого выше предолжения всё же не поняла, а точнее два последних слова, так догадываюсь... Нет, дословно не надо, хотя бы их смысловую нагрузку.

Цитата(Serg Ivanov @ 6.8.2013, 14:12) *
Через 35 м.



Через 35 м. что?
Mila77
Цитата(Хоттабыч @ 5.8.2013, 21:20) *
Наберите в Интернете "Ратников септик" и почитайте денек-другой. Поотом в Вас таких вопросов уже не возникнет. Или просто пригласите на проект либо проект+монтаж кого-то из участников АВОК-Форума, по деньгам - точно не дороже выдет чем самому рулить (переделки неизбежны) или нанимать не пойми кого (лотерея) за те-же деньги, но с непредсказуемым результатом - как повезет.
Вы из какого региона нашей необъятной Родины?



Дяденька Хоттабыч, а почему Вы рекомендуете читать именно Ратникова, а кто это вообще, он спец в этом деле, лучший из лучших? rolleyes.gif
Уже набрала и читаю, замечаю что куда ни глянь (по этой теме), везде этот дяденька, чувствую что он из здесь на сайте. rolleyes.gif
Я с восточного региона
Mila77
А можно пойти по второму врианту, указанному на рисунке, септик размесместить в 15 метрах от дома, затем проложить трубу на выход до конца огорода (метров 15 тоже).
В связи с чем вопрос:
1) нужно ли при данном проекте колодцы делать или все же можно обойтись
2) кто же мне ответит все же, куда должна выходить труба из септика, я так понимаю должны стоки пройти фильтрацию, это значит что в конце тоже нужно делать яму но уже без дна?

helpsmilie.gif
andrey R
Можно, но копать много, поскольку труба до септика должна идти с уклоном 2 см на метр. Умножаем на 15, получаем 30 см заглубления по отношению к начальному. А УГВ на какой отметке?
Первый колодец или прочистка из труб не дальше 12 метров от прочистки или ревизии в доме.
Я так понимаю, что по ссылке Вы не ходили и не читали, иначе бы уже знали, что из септика труба идёт в фильтрующее сооружение. Это несколько сложнее, нежели просто яма без дна.

Цитата(Mila77 @ 6.8.2013, 20:04) *
чувствую что он из здесь на сайте. rolleyes.gif
Я с восточного региона

Вот она - настоящая восточная прозорливость smile.gif
Vano
Цитата(Mila77 @ 5.8.2013, 21:55) *
.
что вы думаете об этом септике ссылка ниже

http://chp-mir-plastika.ibud.ua/ru/company...plastika-155536


в этом септике меня вот это восхитило:
- великолепный вид внутренней и внешней поверхности;
особливо внутренний вид
маркетологи, они такие маркетологи rolleyes.gif
Mila77
Цитата(andrey R @ 6.8.2013, 19:34) *
Я так понимаю, что по ссылке Вы не ходили и не читали, иначе бы уже знали, что из септика труба идёт в фильтрующее сооружение. Это несколько сложнее, нежели просто яма без дна.



да сложновато, в квартире конечно легче жилось rolleyes.gif
Нет, по той ссыле что у вас на профиле я ходила, но видно не все в голове отложилось.
Теперь по совету дяденьки Хаттабыча читаю статьи Ратникова, пишу здесь, жду ответов, а сама читаю, читаю
CNFHSQ
Цитата(CNFHSQ @ 6.8.2013, 18:27) *
Я
Вот напрасно Вы восстановили то, что я оставил в виде точечек wink.gif


Андрей Р. я извиняюсь, наверно я редактировал и не заметил.
Цитата
смысловую нагрузку.

Про точки. В переводе. "Домой никогда и не при каких обстоятельствах такое сооружение не притащил бы, даже если бы деньги девать некуда было бы." rolleyes.gif
ПС наверно потому что профан dry.gif
andrey R
Цитата(CNFHSQ @ 6.8.2013, 20:48) *
я извиняюсь, наверно я редактировал и не заметил.

В переводе. "Домой никогда и не при каких обстоятельствах такое сооружение не притащил бы, даже если бы деньги девать некуда было бы." rolleyes.gif

Принято, я так и подумал smile.gif Но таки правила надо соблюдать и без моей правки smile.gif

Нуачо, бочка - как бочка, ничего плохого в ней не вижу, в России есть аналоги, тот же Анион или Элгад-полимер. Септик из неё можно сделать, если немного потрудиться. Из пластиковых бочек делают септики в мокрых грунтах или при опасности сезонного затопления в паводок.
CNFHSQ
Можно вино заквашивать или резервную емкость для воды или купаться летом , черная нагреется красота.
andrey R
Цитата(Mila77 @ 6.8.2013, 20:46) *
по совету дяденьки Хаттабыча

Вот так тебе и надо, Миша smile.gif Будешь дяденькой biggrin.gif А то ишь - развёл тут рекламу tongue.gif
Mila77
Цитата(andrey R @ 6.8.2013, 19:56) *
Принято, я так и подумал smile.gif Но таки правила надо соблюдать и без моей правки smile.gif

Нуачо, бочка - как бочка, ничего плохого в ней не вижу, в России есть аналоги, тот же Анион или Элгад-полимер. Септик из неё можно сделать, если немного потрудиться. Из пластиковых бочек делают септики в мокрых грунтах или при опасности сезонного затопления в паводок.


Андрей R, скажите пожалуйста, может Вам известны статьи - отзывы - советы о септиках пластмассовых Ратникова, видела на читаемых мною сайтах сегодня что где то он делает анализ таких септиков, но я ещё не нашла.
Пожалуйста, мне сильно медлить нельзя, троншею уже начали рыть по Варианту 2 (моего рисунка). Делать самим нет сил душевных. Хочу просто купить. Но при этом учесть мнения специалистов что бы не было сюрпризов.
Mila77
Цитата(CNFHSQ @ 6.8.2013, 19:58) *
Можно вино заквашивать или резервную емкость для воды или купаться летом , черная нагреется красота.

Неужели так плачевно, это касается именно этого септика или вообще всех септиков магазинных, так сказать?


Цитата(Хоттабыч @ 5.8.2013, 21:20) *
Вы из какого региона нашей необъятной Родины?

Ой, хочу уточнить относительно Родины необъятной, я ж с востока Украины. rolleyes.gif
Хотя когда то выражение "необъятная Родина" и здесь подошло бы. rolleyes.gif
Сандугач
Цитата(Serg Ivanov @ 6.8.2013, 17:12) *
Через 35 м.


Точно wub.gif Вот что значит с института сетями не занимался практически... Откуда взял 15.... то ли шклероз, то ли СНиП 74 года вспомнил... Скорее первое... Приеду домой, посмотрю, валялся вроде в архиве.. СНиП II-32-74...
andrey R
Цитата(Mila77 @ 6.8.2013, 21:38) *
скажите пожалуйста, может Вам известны статьи о септиках

Я ж Вам еще когда рассказал, где лежат эти статьи. Есть еще огромные темы на нескольких форумах дачников-самостройщиков, но таки в статьях компактнее изложено.

Цитата(Mila77 @ 6.8.2013, 21:47) *
Неужели так плачевно, это касается именно этого септика или вообще всех септиков магазинных, так сказать?

Я плохо знаком с творчеством украинских септикостроителей, но полагаю, что по дурости своей они близки к российским. Но по ссылке Вашей вроде и не септик, а бочка для его изготовления. По крайней мере, что там и как внутри сделано, я по ссылке не понял.
Цитата(Mila77 @ 6.8.2013, 21:47) *
я ж с востока Украины
когда то выражение "необъятная Родина" и здесь подошло бы. rolleyes.gif

И сейчас подходит, особенно на востоке Украины smile.gif На западе - сложнее, но и там не всё так печально, как иногда кажется smile.gif
Mila77
Цитата(andrey R @ 6.8.2013, 19:34) *
А УГВ на какой отметке?


Нет, я конечно закончила университет, но мы там такое не проходили. Дорогие мужчины - специалисты, я всё же прошу учесть это обстоятельство, и то, что я все же женщина, к тому же как три дня изучаю эту тему. А посему вышецитированный вопрос меня просто выбил из равновесия bang.gif bang.gif , поняла что плохо училась. Вот и сижу теперь нагоняю bestbook.gif

Меня охватывает волнение, так как я не могу на него ответить, поскольку не знаю что такое УГВ? Кто мне переведет? а?
andrey R
Цитата(Сандугач @ 6.8.2013, 21:48) *
Откуда взял 15

Для сотки, если мой склероз лучше Вашего smile.gif

Цитата(Mila77 @ 6.8.2013, 21:56) *
Нет, я конечно закончила университет, но мы там такое не проходили. Дорогие мужчины - специалисты, я всё же прошу учесть это обстоятельство, и то, что я все же женщина

Женщина - это прекрасно smile.gif Но вот если бы Вы сообщили свою специальность, или какой факультет университета закончили - было бы проще с Вами общаться. По умолчанию тут принято считать, что в профтемах пишут люди хотя бы близкие по специальности.

УГВ - уровень грунтовых вод
Mila77
Цитата(andrey R @ 6.8.2013, 20:59) *
Для сотки, если мой склероз лучше Вашего smile.gif


Женщина - это прекрасно smile.gif Но вот если бы Вы сообщили свою специальность, или какой факультет университета закончили - было бы проще с Вами общаться. По умолчанию тут принято считать, что в профтемах пишут люди хотя бы близкие по специальности.

УГВ - уровень грунтовых вод


Увы, я далека от этого, но считаю что уже приближаюсь ... rolleyes.gif к пониманию.
Да юрист я, юрист.
andrey R
Цитата(Mila77 @ 6.8.2013, 22:03) *
Да юрист я, юрист.

Так бы сразу и сказали biggrin.gif
Теперь будем объяснять, как юристу smile.gif
Хоттабыч
Цитата(Mila77 @ 6.8.2013, 21:38) *
Андрей R, скажите пожалуйста, может Вам известны статьи - отзывы - советы о септиках пластмассовых Ратникова, видела на читаемых мною сайтах сегодня что где то он делает анализ таких септиков, но я ещё не нашла.
Пожалуйста, мне сильно медлить нельзя, троншею уже начали рыть по Варианту 2 (моего рисунка). Делать самим нет сил душевных. Хочу просто купить. Но при этом учесть мнения специалистов что бы не было сюрпризов.


Ему они точно известны, так как он их писал.

Куда-ж Вы всё рыть то торопитесь?, выборка грунта дело недолгое, и делается когда всё остальное готово, завезено и отмерено.

Купите если готовую пластиковую бочку то всё равно без железобетона (блок) не обойтись - иначе всплывет по весне из грунта Ваша бочка.
Mila77
Цитата(Хоттабыч @ 6.8.2013, 22:12) *
Ему они точно известны, так как он их писал.

Из трех дней пребывания на сайте, я, как соколинный глаз сегодня это поняла, на третий день, как положено. rolleyes.gif
Хоттабыч
Восточная Украина... Днепропетровск, Кировоград, Запорожъе (где лично мне приходилось бывать) - прекрасные места, замечательные добрые и отзывчивые люди.
Хоттабыч
http://chp-mir-plastika.ibud.ua/ru/company...plastika-155536

Ёмкость сего девайса равна ёмкости одного полуторометрового кольца... сравните стоимость кольца Железобетонное кольцо КC-15-9 + днище и крышка для полуторометового кольца http://zbpk.com.ua/elementi_jelezobetonnih_kolodcev.html

Не забудте к стоимости пластиковой бочки прибавить стоимость фундаментного блока (ФБС) она есть на том же сайте на который я дал ссылку (первую случайную, маркетинговое исследование, сорри, не проводил - ищите и обрящите).

Кстати, Вам такой емкости на пять человек - маловато будет. Так что берите два кольца ЖБИ, и днище с крышкой. Все по 1,5м. Кольца высотой 90см (85). И будет Вам счастье.
Меня можете пригласить, из Саратова мне приехать Вам дешевле будет чем Вам самой чудеса городить, а потом переделывать - после того как фекальными стоками дом затопите.

Но, думаю, и поближе окажутся компетентные товарищи.
Хоттабыч
А далее за ёмкостью Вам нужен будет фильтрующий колодец. Это тоже два полуторометровых кольца с крышкой, но без днища. Это при условии, что у Вас грунт песчаный. Если суглинок то всё сложнее и подороже, но не на много - не более чем разница в цене пластиковой бочки и ЖБИ (железо-бетонные изделия).
Dynkan
вот как раз занимался
Хоттабыч
Коллега, всё хорошо, но только:
1. 5м не от оси колодца накопителя а от стенки, так?
2. Уклон 0,008 от стены здания до первого смотрового... и от оного до накопителя не маловат ли? И нафига 150мм диаметр трубы? Они там что кирпичами какают?
3. Зачем уклон 0,01 от накопителя-отстойника? Нет это то как раз нормально, но нелогично както - до накопителя 0,008, а после 0,01
3. Где насос в принимающем отфильтрованные стоки колодце, кде геотекстиль дренажных труб?
Dynkan
Цитата(Хоттабыч @ 6.8.2013, 22:46) *
Коллега, всё хорошо, но только:
1. 5м не от оси колодца накопителя а от стенки, так?
2. Уклон 0,008 от стены здания до первого смотрового... и от оного до накопителя не маловат ли? И нафига 150мм диаметр трубы? Они там что кирпичами какают?
3. Зачем уклон 0,01 от накопителя-отстойника? Нет это то как раз нормально, но нелогично както - до накопителя 0,008, а после 0,01
3. Где насос в принимающем отфильтрованные стоки колодце, кде геотекстиль дренажных труб?

спасибо, исправил.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.