Цитата(инж323 @ 25.5.2009, 19:37) [snapback]392028[/snapback]
Разрешается прокладка горизонтальных участков канализационных труб и стояков производственных стоков в производственных и складских помещениях без установки ревизий в пределах этих помещений при заделке труб в оштукатуренные короба.
Это очень напоминает искаженную передачу положений СНиП и Санпин, только запятые не расставили правильно ... "казнить нельзя помиловать". )))
17.12. Стояки бытовой канализации, размещаемые в верхних этажах зданий, проходящие через предприятия общественного питания, следует предусматривать в оштукатуренных коробах без установки ревизий.
17.13. Прокладку трубопроводов производственных сточных вод в производственных и складских помещениях предприятий общественного питания, в помещениях для приема, хранения и подготовки товаров к продаже и в подсобных помещениях магазинов допускается размещать в коробах без установки ревизий. Написано на все случаи жизни и в том числе для промышленных предпприятий.
А это санпин
3.10. Прокладка внутренних канализационных сетей с бытовыми и производственными стоками не проводится под потолком обеденных залов, производственных и складских помещений организаций. Канализационные стояки с производственными стоками разрешается прокладывать в производственных и складских помещениях в оштукатуренных коробах без ревизий.
Стояки бытовой канализации из верхних этажей жилых домов и зданий иного назначения допускается прокладывать только в технологических каналах (горизонтальных, вертикальных).
Канализационные стояки не прокладывают в обеденных залах, производственных и складских помещениях.
По смыслу речь везде идет о транзите. Но понимаю, что эти положения могут быть восприняты, особенно людьми далекими от проектирования, в контексте заделывания в стены и производственной канализации общепита. Не понимая смысла выполнить букву - очень типично для нашей системы управления. А смысл это дело темное - СОГЛАСЕН УБЕДИЛИ.