Надо бы сюда что-нибудь поместить, чтоб поднять тему во внимании. Так?
Как правило, "систему отопления" конструировать из одного типа подключения групп ОП:
• двухтрубно, - приборы в группе подключать параллельно теплоносителю
• однотрубно, - приборы в группе подключать последовательно теплоносителю
• бифилярную - Если прибор может иметь два раздельных хода по теплоносителю - приборы в группе подключать по этим ходам встречно или последовательно теплоносителю.
• коллекторную - к каждому ОП свой контур от УУ (коллекторного шкафа)
Группы ОП - "стояки" на ногах, "лежаки" или ..." - не важно уже как обозвать и обозначить на чертеже.
А со временем накопится опыт и станет понятно и просто элементарно конструировать [сочетание из перечисленных вариантов] комбинированное подключение групп в одной СО.
Каждую такую группу удобно представить на расчётной схеме условным квадратиком и подключать по теплоносителю только параллельно.
В внутри группы [условно показанного тем квадратиком] могут быть и разные способы подключения ОП.
Гидравлически группы "увязываются" относительно ТП [гидравлическое равенство контуров групп = стояков/квартир/ и пр.], а внутри группы - собственный подход к "увязке" [гидравлическое равенство контуров ОП внутри группы - при не последовательном присоединении ОП].
DC х DZ х DP обычно унифицировано принимается:
20 х 15 х 20;
25 х 20 х 20;
32 х 20 х 20
Можно "бифилярно" - по одной трубе ОП проходит "горячая подача" и по второй возвращается обратная. Средняя температура ОП всегда одинакова (как у двухтрубной).