Цитата(ИОВ @ 5.8.2014, 1:36)

… в своём задании мы блокировку кнопок не задавали.
Считаю не совсем правильно сделан акцент. Устанавливать блокирование кнопок должен автоматчик. Технолог должен указать: разрешить/запретить запуск системы, указать задержки и очередность. А где и сколько будет стоять кнопок – это детали к автоматчикам. Для общего развития знать может и нужно, но уж как там срабатывают контакты – это уж по очень большому личному желанию.
Поэтому Алгоритм должен звучать (в моём понимании, как вариант) так.
(Специально в примере рассматриваю два клапана ДУ с этажа и резервирование вентиляторов. Отработку сигнала на опускание лифтов и отключение общеобменной вентиляции и кондиционирования, разблокировку дверей в этом примере не рассматриваем, предполагая, что они отрабатываются правильно и в полном объеме)
Алгоритм.
При получении сигнала «Пожар. Включить ситему ДУ на этаже №*» необходимо обеспечить следующу последовательность вкл/откл оборудования и механизмов:
На техническом этаже:
1. Открыть заслонки забора наружного воздуха №1, №2, №3, №4 и удерживать их в открытом положении.
На этаже №*:
2. Открыть клапана ДУ №1, №2
3. Открыть кдапана ПВ тамбур шлюза №3, №4
4. Открыть клапана ПВ лифт хола №5…
На техническом этаже:
5. Включить вентилятор ПВ1 (тамбур шлюз№3), ПВ2 (тамбур шлюз№4), ПВ3 (лифт хол№5)
6. Ключить вентиляторы ПВ4 (лифт1) , ПВ5(лифт2), ПВ6(лифт ЛТПП)
7. Через
20сек после вкл ПВ1 – ПВ3 включить вентиляторы ДУ1 и ДУ2
При получении сигнала «Пожар. Включить ситему ДУ на этаже №*» с разных этажей, система должна обеспечить открытие клапанов
ТОЛЬКО на этаже, с которого первым пришел сигнал «Пожар. Включить ситему ДУ на этаже №*».
Одновременное открытие нескольких клапанов, в одной системе, на разных этажах
ЗАПРЕЩЕНО (во избежании рабалансировки ситемы).
Включать вентиляторы системы ДУ1 и ДУ2 до получения подтверждения об открытии клапанов ДУ №1, №2 –
ЗАПРЕЩЕНО (во избежании «вырывания» клапанов на верхних этажах).
При получении сигнала подтверждения о выходе вышеуказанных систем на режим – остальные сигналы игнорируются.
Если вентилятор не вышел на режим в течение установленного времени, система должна отключить основной вентилятор и включить соответствующий резервный. Времы выхода ситемы на режим см. табл.№*
Отдельная мысль (личное мнение, ….для того, что бы не хоронить ситему ДУ)
В случае, если не получено подтверждение об открытии клапана ДУ, система должна повторить передачу сигнала на открытие клапана ДУ с интервалом
10сек, с учетом инерционности отработки сигнала. Если при пятикратной попытке открытия клапана подтверждение о его открытии не поступило, система должна передать дополнительный звуковой сигнал дежурному персоналу для принятия решения о открытии данных клапанов в ручном режиме со щита автоматики.
При отсутствии в течении 5 мин сигналов о переводе управления данных клапанов в ручной режим управления - передать сигнал на открытие клапана по данной шахте ДУ на один этаж выше и включить соответствующий вентилятор ДУ.
Приоритетным является поступивший сигнал от автоматических дымовых пожарных извещателей перед сигналом, поступившим от ручного пожарного извещателя. В добавок, если эти сигналы поступили с разных этажей.
Цитата(ИОВ @ 5.8.2014, 1:36)

Официального документа на эту тему он никогда не встречал.
Еще раз подтверждает, что в нормативном отделе на совсем правильное распределение хлеба.
Цитата(ИОВ @ 5.8.2014, 1:36)

.дымовой датчик не сработает (на вопрос: почему? – ответил: не успеет сработать),
Отработать сигнал, при его наличии – обязан. А вот что с эти сигналом делать, это уже стыкстрой ПС/ автоматика/ технология ДУ. И тут детально составленный алгоритм как золотник. Как там провода бродят по этажам – не столь важно, не заморачивайтесь.
Цитата(ИОВ @ 5.8.2014, 1:36)

…..только для времени безопасной эвакуации людей на начальном этапе пожара ….
…..системы ДУ уже должны быть отключены.
Вопрос интересен для обсуждения, но думаю по любому упирается в степень огнестойкости кабеля на вентилятор. Априори законодатель не предусматривает, что будет необходимость больше времени поддерживать работоспособность системы , а пож подразделения успеют подъехать через пробки растолкав мажеров. А, подъехав, не обесточат всё здание. Правда, как при этом они будут пользоваться ЛТПП? Может пешком сподручнее. На вкус и цвет.. (т.е. бездумное отключение надеюсь они не практикуют)
Меня в этом смысле очень интересует мнение и опыт уважаемого 'NOVIK_N.
Цитата(NOVIK_N @ 5.8.2014, 12:25)

Глубочайшее заблуждение.
Вместе с дымом происходит удаление конвективной составляющей тепла, которая после прекращения вытяжки обращается на строительные конструкции и может вызвать их досрочное обрушение.
Согласен, имеет место быть (удаление конвективной составляющей тепла). Если человек сильно крепко спит и не слышит, то преждевременное обрушение уж точно не поможет его найти и разбудить.
Но как Фома, прошу поделиться, где это изложено на бумаге? Мнение форума ведь если нужно не приложишь. А жаль.
Кстати, а есть данные, что жильё (высотки с ДУ) рухнуло от утраты несущей способности конструкций при пожаре? Обрушение арочных бетонных сводов перекрытий в складских помещениях - видел, а вот жильё – не припомню такого.