Цитата(keaton @ 4.8.2018, 16:07)

...в проекте СП по пож. безопасности высотных зданий одним из условий допущения объединения помещений и коридоров на одном этаже является отсутствие их сообщения друг с другом.
Быстро не нахожу такого допущения в 1-й редакции проекта - дайте, пжл, ссылку на пункт. Или это по 2-й редакции? - не вижу 2-й в сети.
Цитата(NOVIK_N @ 7.8.2018, 23:57)

Это не комплекс, а вентиляционная система: принудительная, естественная или смешанная с организованной или неорганизованной подачей наружного воздуха и с организованным или неорганизованным удалением внутренней среды помещения (помещений).
И почему же вентиляционная система не может иметь организованную подачу наружного воздуха, устроенную для нескольких систем, если они не работают одновременно при пожаре?
Я
намеренно ухожу от наименования "
вентиляционная система", поскольку в
традиционном понимании ОВ-шника это совсем другой набор оборудования, элементов и воздуховодов. А мой т.н. "
комплекс"
уже включает, как минимум, 2 традиционные вентсистемы (приточная и вытяжная)
По логике, Вы правы - но то же сАмое, по-моему, относится и к вытяжной системе ДУ при объединении помещения и коридора - однако, по СП 7 (п. 7.6) это запрещено.
Если в СП для высоток такой вариант объединения (при условии отсутствия сообщения) появится, то, вероятно, через несколько (
много, учитывая сроки утверждения изменений

) лет такое допущение может появиться и в СП 7. Сегодняшний запрет в СП 7, полагаю, вообще не рассматривает вариант планировок, при котором коридор и помещение с ДУ не сообщаются между собой. Собственно, этим и вызван вопрос ув.
keaton. Возможно, он получит "
добро" при запросе во ВНИИПО.
Цитата(NOVIK_N @ 7.8.2018, 23:57)

Производительность вытяжки из горящего помещения очевидно д.б. больше, чем из коридора. Эта избыточность для коридора потянет усложнение компенсации вытяжки, а оно это надо?
Меня вообще-то удивило, но ТС сообщил:
Цитата(keaton @ 4.8.2018, 14:21)

... либо в коридор, либо в помещение (массовые расходы примерно одинаковые).
Цитата(NOVIK_N @ 7.8.2018, 23:57)

Задумайтесь. Норматив запрещает отрицательный баланс более 30 %. А у Вас в период эвакуации он составляет 60 %. Вы считаете это "небольшим дисбалансом"?
Неработоспособность системы противодымной вентиляции (ПДВ) коридора заключается не только в отсутствии регулирования системы по дисбалансу, но и в том, что когда она начинает взаимодействовать с системой ПДВ тамбур-шлюза (ЛК Н3) или ЛК Н2, с атмосферой при выходе эвакуирующихся на ЛК Н1, то нужный расход через открытый проем эвакуационного выхода из коридора не получается и дым начинает поступать из коридора на дальнейшие пути эвакуации. Чтобы этого не было, надо при исчезновении разрежения в коридоре отключать компенсирующую подачу в него воздуха. Это кто нибудь делает?
Никто не делает! Более того, большинство проектировщиков даже не понимает/не ощущает этой проблемы. В основном из-за отсутствия соответствующих указаний в СП 7 и
отсутствия обратной связи с монтажниками/наладчиками, занимающихся сдачей систем в эксплуатацию. Также в широком доступе нет обзоров и обсуждений конкретных сложностей в реальных условиях пожара для систем, запроектированных по действующему сегодня СП 7.
Ув.
NOVIK_N, Вы ведь лучше многих знаете, что СП 7 "
хромает на обе ноги", в первую очередь из-за келейности его разработки и изменений к нему - мне кажется, что нет у разработчиков желания (или возможностей) привлекать знания и опыт проектировщиков и наладчиков, учитывать наши проблемы при проектировании и наладке.
Поэтому, полагаю, не стОит иронизировать (как в посте № 500). Тем более, что ув.
Jan28 (и не только он) хочет разобраться в сути проблемы и найти пути её решения. Давайте (пусть и многократно) обсуждать именно пути решения проблемы средствами, доступными проектировщикам и/или наладчикам.