Цитата(revalan @ 19.7.2020, 0:08)

Уважаемые коллеги, а не поднять ли нам тему?
Кто-нибудь заметил что в последующих редакциях из СП 30 исчезли пункты про отведение конденсата от вентиляционного оборудования?
В последних редакциях СП 60 об этом тоже ни слова (кроме пункта 14.3).
Тоже наткнулся на свежий ГОСТ 34058-2017, но он относится только к бытовым кондиционерам.
В соответствии с чем теперь проектировщики должны предусматривать сифон с разрывом струи?!
...
в соответствии с документацией на оборудование? там же должны быть указания?
то, что отвод конденсата убрали из нормативки не говорит о том, что конденсата не стало и его отводить не нужно

убрали скорее всего, что бы был нормативный вакуум в этом вопросе и к минстрою не было претензий за сливающийся на головы конденсат, за размытые отмостки и фасады, замшелые цоколи в случае слива на улицу, звенящие летом отливы, а также за залитые помещения при сливе в канализацию (любую) и её засоре. с другой стороны охладителей и ситуаций много, по этому и устраняются от предложения решений вопроса.
для установок с канальными охладителями и рекуператорами вроде как нормальное требование установка сифона сразу за отводной трубкой, так как в зоне с поддоном не атмосферное давление, сифон служит, на сколько понимаю, для исключения перетоков воздуха через дренаж, особенно если он общий. для той же цели и разрыв струи - при срыве сифона исключить высасывание воздуха из сбросного трубопровода. а вот в канализации нужно предусмотреть любое устройство, которое бы обеспечило прием стоков и не допускало выпуск газов в помещение, если есть задание от "кондиционерщиков". то есть считаю нормальным для канальников установку двух сифонов: один в установке для своей работы, второй в канализации - для своей работы. для сплитов наверное нет смысла в сифоне у установке, только разрыв струи, но в канализации все равно нужен приемник стоков с некой запирающей системой.
"мокрый сифон" применять нельзя чисто для стоков от кондиционера нельзя, так как стоки будут не постоянно.
подключать к ливневке можно только напорные фитинги, по этому применять приемные воронки HL21 и подобные им на ливневке - нельзя, как и любые другие устройства. обратные клапаны не отработают на самотечный режим потока конденсата.
ПС это так.. мысли на тему "как надо" и "как не надо" с повторениями написанного ранее.