Kagamine Len
В общем знать про узлы не лишне, как их регулировать и как их считать, а то бывает проектировщики ОВ тааакого нагородят.
Основная проблема в том, что балансировочники ставят, а мерить перепады нечем.
todatul
Цитата(Kagamine Len @ 26.6.2014, 18:22) *
В общем знать про узлы не лишне, как их регулировать и как их считать, а то бывает проектировщики ОВ тааакого нагородят.
Основная проблема в том, что балансировочники ставят, а мерить перепады нечем.


измерить перепады например дифференциальным манометром или двумя манометрами + ПЛК или другими способами ....
Kagamine Len
Цитата(todatul @ 26.6.2014, 18:31) *
измерить перепады например дифференциальным манометром или двумя манометрами + ПЛК или другими способами ....

Есть спец прибор для этого, но это дорогое удовольствие.
я не видел чтобы узлы настраивали, если есть балансировочники, а чаще их нет.
todatul
Цитата(Kagamine Len @ 26.6.2014, 18:38) *
Есть спец прибор для этого, но это дорогое удовольствие.

специализированный завершенный прибор для измерения диференциального давления или иное ?
Kagamine Len
Цитата(todatul @ 27.6.2014, 5:59) *
специализированный завершенный прибор для измерения диференциального давления или иное ?

Сразу расход показывает и много чего еще.
http://www.imi-international.co.ba/ru/prod...i_sistiemy.html
lenya.fokin
Цитата(todatul @ 26.6.2014, 17:49) *
Вы правы, примерно так
у КЗР меняется сопротивление плечей (R2,R3) а их суммарная проводимость (сечение прохода) 1/R2 +1/R3 постоянна
эквивалент 2 нелинейных переменных резистора
R1=const сопротивление правого входного плеча КЗР
на рис черным обозначен условный поворотный клапан и красным границы его хода

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


диковинные переменные резисторы с мифической несуществующей характеристикой rolleyes.gif ?

http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=87921
todatul
Цитата(lenya.fokin @ 27.6.2014, 10:02) *
диковинные переменные резисторы с мифической несуществующей характеристикой rolleyes.gif ?

http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=87921



это не физические резисторы, а модель определяемая устройством КЗР: сумма сечений (проводимость) левого и нижнего ходов постоянна
1/R2 +1/R3=const, в крайнем положении закрыт один из каналов и одна из проводимостей 1/R3 =0 или 1/R2=0

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
v-david
Не вдаваясь глубоко в анализ предложенной модели.
Интерпретации гидравлических процессов с помощью электрообразных аналогов грешат системной ошибкой: скорость движения носителя в электро- принята const=C, в гидравлике принципиально var. Отсюда в гидравлике нет и не может быть физически постоянных величин R для линейных элементов, они var. Поэтому предпринимать попытки что-то кому-то объяснить, пользуясь терминами электротехники, надо очень осторожно. Аналогия, безусловно, присутствует, но далеко не полная. Что скорее всего и имел ввиду Автор схем, сделав почти все резисторы переменными. На мой взгляд правильным будет утверждение "расчет электротехнических схем есть частный случай расчета гидравлических при условии постоянства скорости носителя". Ну или как-то так. О.
todatul
Цитата(v-david @ 27.6.2014, 13:20) *
Не вдаваясь глубоко в анализ предложенной модели.
Интерпретации гидравлических процессов с помощью электрообразных аналогов грешат системной ошибкой: скорость движения носителя в электро- принята const=C, в гидравлике принципиально var. Отсюда в гидравлике нет и не может быть физически постоянных величин R для линейных элементов, они var. Поэтому предпринимать попытки что-то кому-то объяснить, пользуясь терминами электротехники, надо очень осторожно. Аналогия, безусловно, присутствует, но далеко не полная. Что скорее всего и имел ввиду Автор схем, сделав почти все резисторы переменными. На мой взгляд правильным будет утверждение "расчет электротехнических схем есть частный случай расчета гидравлических при условии постоянства скорости носителя". Ну или как-то так. О.


в модели есть допущения, но для инженера по автоматике они не критичны
у меня модель еще хуже и менее точная, чем вы описали - горизонтальные переменные резисторы это подстроечные (дросселирующие) элементы в схеме от Kagamine Len: Нажмите для просмотра прикрепленного файла

в гидравлике упрощенно предполагал на малых скоростях потоков все элементы линейны
и еще замечаю - гидравлики давно полюбили программы для электротехнического черчения :-))
Ashihara
Цитата(todatul @ 25.6.2014, 13:51) *
что даст знание перепада давления на калорифере , если его увеличение возможно например

- при засорении калорифера
- при увеличении скорости прокачки воды без засорения
- при изменении положения КЗР* без засорения

* прокачка воды идет то по короткому то по длинному пути в зависимости от открытия КЗР


Вы перевели гидравлику в электротехнику. Включите в свою схему вольтметр в правую часть, параллельно (P). А потом "покрутите" резисторы и посмотрите на показания вольтметра.
todatul
Цитата(Ashihara @ 27.6.2014, 14:52) *
Вы перевели гидравлику в электротехнику. Включите в свою схему вольтметр в правую часть, параллельно (P). А потом "покрутите" резисторы и посмотрите на показания вольтметра.


P и есть "вольтметр"
Ashihara
Цитата(todatul @ 27.6.2014, 16:00) *
P и есть "вольтметр"


Хм... Я привык видеть букву "V". Ну да ладно.

Потенциометры-то покрутите.
todatul
Цитата(Ashihara @ 27.6.2014, 16:13) *
Хм... Я привык видеть букву "V". Ну да ладно.
Потенциометры-то покрутите.


Напряжение (потенциал) аналог давления, скорость потока (кинетическая ) аналог тока.
Вы предлагаете крутить потенциометры физически или математически и что это даст ?
OlgaAvdeeva
Да,у меня аналогичный вопрос!
Kagamine Len
Можно трехходовый клапан заменить двумя двухходовыми и управлять ими синхронно и/или раздельно.
Только еще не совсем понятно . какие это может дать возможности.
Ashihara
Цитата(todatul @ 27.6.2014, 17:40) *
Напряжение (потенциал) аналог давления, скорость потока (кинетическая ) аналог тока.
Вы предлагаете крутить потенциометры физически или математически и что это даст ?


Увидите изменение напряжения и характер этого изменения, таким образом самостоятельно ответив на свой вопрос, адресованный мне ранее.
todatul
Цитата(Ashihara @ 30.6.2014, 11:28) *
Увидите изменение напряжения и характер этого изменения, таким образом самостоятельно ответив на свой вопрос, адресованный мне ранее.



ok, но для этого надо настроить схему - указать знячения R101 R102 R103 R105 исходя из постоянных E1 E2 R104 R1
давайте цифры (то есть формулы через параметры E1 E2 R104 R1) и я смоделирую - программа уже готова
Ashihara
Цитата(todatul @ 30.6.2014, 13:30) *
ok, но для этого надо настроить схему - указать знячения R101 R102 R103 R105 исходя из постоянных E1 E2 R104 R1
давайте цифры (то есть формулы через параметры E1 E2 R104 R1) и я смоделирую - программа уже готова


А пофигу. Просто меняете и смотрите, как и что влияет.
todatul
Цитата(Kagamine Len @ 26.6.2014, 17:43) *
Порядок регулировки.

PS Ваша верхняя схема нарисована правильно.



Цитата(Ashihara @ 30.6.2014, 13:58) *
А пофигу. Просто меняете и смотрите, как и что влияет.


тогда зачем бы гидравлики морочились с настройкой если и так пофигу?
todatul
Ставим R101 R102 "любыми", например близкими к бесконечности. Тогда левый контур выключется их схемы - обрыв цепи.

При изменении R3 V (оно же давление P) будет изменяться по приведенной формуле, для упрощения внутреннее сопротивление источника(насоса) примем нулевым:


Нажмите для просмотра прикрепленного файла




jogplus
Цитата(Ashihara @ 30.6.2014, 13:58) *
А пофигу. Просто меняете и смотрите, как и что влияет.



Вы действительно занимаетесь автоматикой ?
Ashihara
Цитата(todatul @ 30.6.2014, 15:51) *
тогда зачем бы гидравлики морочились с настройкой если и так пофигу?


Вы свой вопрос уже забыли? Спорим ради спора?


Q: Какие видите способы автоматически следить за состоянием гидравлики?

A: По перепаду на калорифере. Но делать это никто не будет
todatul
Цитата(Ashihara @ 1.7.2014, 11:09) *
Вы свой вопрос уже забыли? Спорим ради спора?
Q: Какие видите способы автоматически следить за состоянием гидравлики?
A: По перепаду на калорифере. Но делать это никто не будет

Не забыл, но для нормальной работы системы нужна настройка. Добавил в программу расчет подстроечных резисторов и теперь при любом изменении положения КЗР давление (напряжение V) стабильно

Побочным результатом вышел прибор для настройки контуров. В том, что что сантехники не будут настраивать контуры согласен с вами
UraGun
На ум приходит отсекающий клапан в воздуховоде с возвратной пружиной, и включенные в его цепь питания два термостата. Один на уличном воздухе, другой на трубе теплоносителя. Если на улице не минус - то термостат на теплоносителе игнорируется, если на улице минус и температура теплоносителя ниже чем надо - возможность открытия клапана на воздухе блокируется. Дешево и надёжно.
Kagamine Len
Цитата(UraGun @ 1.5.2015, 10:22) *
Дешево и надёжно.

Закрытие воздушного клапан не решает проблему замерзания калорифера.
Levsha
Цитата(UraGun @ 1.5.2015, 10:22) *
На ум приходит отсекающий клапан в воздуховоде с возвратной пружиной, и включенные в его цепь питания два термостата. Один на уличном воздухе, другой на трубе теплоносителя. Если на улице не минус - то термостат на теплоносителе игнорируется, если на улице минус и температура теплоносителя ниже чем надо - возможность открытия клапана на воздухе блокируется. Дешево и надёжно.

Народ, я конечно извиняюсь за свое мнение, если оно не в точку, но зачем изобретать велосипед, если все системы вентиляции поддерживают работу установок не только по датчику "Фрост", но и обратной воды в калорифере???? Я ставлю обязательно "обратную воду", даже, если ее не предлагают спецы.... Точность и надежность работы - увеличена, в связи с тем, что система сама "смотрит" за состоянием воды в радиаторе, и в случае ее снижения - управляет 3-х ходовым клапаном для регулировки зданных параметров температуры в теплоносителе!!!! Был случай с выходом из строя датчика "Фрост" на установке VTS, обошли работой датчика "обратной" воды....
Kass
У нас вообще никогда не срабатывали капиллярные термостаты. Всегда быстрее срабатывает защита по канальному датчику или обратной воды. Но самое главное - это режим проверки прогрева.
v-david
канальный датчик вместе с датчиком обратной воды не в состоянии отследить локальное уменьшение протока по теплообменнику, грязцо например. Так что дело Ваше, ставить капилляр или нет, Ваши риски.
LordN
+1. или износ насоса.
dpv2005
Цитата(Kass @ 7.6.2015, 13:10) *
У нас вообще никогда не срабатывали капиллярные термостаты. Всегда быстрее срабатывает защита по канальному датчику или обратной воды. Но самое главное - это режим проверки прогрева.

Но это так и должно быть при нормальных условиях
капиллярные термостаты - это защита от не нормальных условий.
Kass
Цитата(v-david @ 7.6.2015, 19:35) *
канальный датчик вместе с датчиком обратной воды не в состоянии отследить локальное уменьшение протока по теплообменнику, грязцо например. Так что дело Ваше, ставить капилляр или нет, Ваши риски.


Возможно я вам открою тайну, но датчики вообще не способны что либо отследить. wink.gif Отслеживают средства АСУ ТП, если у вас есть возможность написать для этого алгоритм. Наша статистика показывает, что за последние 10 лет не было ни одного срабатывания капилярных термостатов. Ни одного. Возможно наши объекты не попадали в метеоритный поток, или в сильные магнитные бури, но вот такой факт имеет место. По СКАДМ элементарно получить такие данные. Срабатываний по угрозе было много, особенно много аварийных сигналов "Непрогрев". Т.е. при проблемах с теплоснабжением установка даже не запускается.

Теперь берете любую вентустановку со стандартным щитом или стандартными алгоритмами в автоматики, перекрываете кран теплоснабжения при хорошем морозе, и жмете пуск. wink.gif

Цитата(dpv2005 @ 8.6.2015, 15:19) *
Но это так и должно быть при нормальных условиях
капиллярные термостаты - это защита от не нормальных условий.


Это скорее защита от разгильдяйства. Если делать все по уму, то в принципе потребности не возникает. Вода в теплоснабжении должна быт подготовленная, на насосных группах должны быть фильтры и они должны обслуживаться. На приточках должны проводиться регламентные работы, в которых и калориферы проверяют и промывают. Для управления приточками крайне делать автоматику, а не обходиться щитами управления. В автоматику закладывают не только алгоритмы управления, а и алгоритмы диагностики и защиты, в соответствии с требованиями ГОСТа по АСУ.

После монтажа нужно проводить полный цикл ПНР и комплексных испытаний, как это положено по науке, с замерами множества параметров с составлением технического отчета, где все измеренные параметры отслеживаются. Попробуйте найти на каком либо объекте технический отчет, в котором прописаны расходы через калорифер при разных положениях регулировочного клапана. wink.gif Да потому что никто практически ничего не измеряет и не проверяет. Дорого все эти приборы и муторно все это. Проще включил, как то работает, сентябрь на дворе, да и покатит. Так? smile.gif
v-david
Kass! Вы за МКАД выезжаете? "В действительности все не так, как на самом деле!"
Kass
Цитата(v-david @ 8.6.2015, 18:56) *
Kass! Вы за МКАД выезжаете? "В действительности все не так, как на самом деле!"


Вы знаете, порядка за пределами МКАДа гораздо больше, чем внутри его. Есть довольно много эффективных предприятий, где вся организация производственного процесса поставлена на довольно высоком уровне. Сейчас очень часто именно за МКАДом АСУ ТП уже внедряется в комплексе с АСУП. Да и ГОСТ с требованиями к АСУ написан в далеком 85 году, и в нем ни слова про МКАД. wink.gif
LordN
Цитата(dpv2005 @ 8.6.2015, 17:19) *
Но это так и должно быть при нормальных условиях
капиллярные термостаты - это защита от не нормальных условий.

а у меня срабатывают. и это единственное что спасает т/о от размораживания.
реальные условия работы никогда не были и не будут идеальными, а в наших условиях всегда анормальными.
dpv2005
Цитата(Kass @ 8.6.2015, 15:30) *
Возможно я вам открою тайну, но датчики вообще не способны что либо отследить. wink.gif Отслеживают средства АСУ ТП, если у вас есть возможность написать для этого алгоритм. Наша статистика показывает, что за последние 10 лет не было ни одного срабатывания капиллярных термостатов. Ни одного. Возможно наши объекты не попадали в метеоритный поток, или в сильные магнитные бури, но вот такой факт имеет место. По СКАДМ элементарно получить такие данные. Срабатываний по угрозе было много, особенно много аварийных сигналов "Непрогрев". Т.е. при проблемах с теплоснабжением установка даже не запускается.

Теперь берете любую вентустановку со стандартным щитом или стандартными алгоритмами в автоматики, перекрываете кран теплоснабжения при хорошем морозе, и жмете пуск. wink.gif

Это скорее защита от разгильдяйства. Если делать все по уму, то в принципе потребности не возникает. Вода в теплоснабжении должна быт подготовленная, на насосных группах должны быть фильтры и они должны обслуживаться. На приточках должны проводиться регламентные работы, в которых и калориферы проверяют и промывают. Для управления приточками крайне делать автоматику, а не обходиться щитами управления. В автоматику закладывают не только алгоритмы управления, а и алгоритмы диагностики и защиты, в соответствии с требованиями ГОСТа по АСУ.

После монтажа нужно проводить полный цикл ПНР и комплексных испытаний, как это положено по науке, с замерами множества параметров с составлением технического отчета, где все измеренные параметры отслеживаются. Попробуйте найти на каком либо объекте технический отчет, в котором прописаны расходы через калорифер при разных положениях регулировочного клапана. wink.gif Да потому что никто практически ничего не измеряет и не проверяет. Дорого все эти приборы и муторно все это. Проще включил, как то работает, сентябрь на дворе, да и покатит. Так? smile.gif

Возможно я вам открою 1 тайну, датчики (в нашем случае термостат) вообще способен сам отключить вентиляцию.
И открою 2 тайну АСУТП вообще и полноценной диспетчеризации в частности не так много на объектах.
Дай бог чтобы это было 10% от всех объектов.
Данная же тема Защита от замерзания калорифера касается всех случаев поэтому и рассматриваются все возможные варианты их плюсы и минусы.
и 3 тайна как не странно вам покажется но разгильдяйства у нас (да и не только у нас) много и поэтому при проектировании это нужно также учитывать как и все прочие исходные данные.

Поэтому ваш случай может и показателен, но не распространенный, а за частую только защита от замораживания (тот самый термостат) и спасает калорифер.
Вот вы сослались на некий алгоритм который не позволяет выйти на критический режим и защиты по воздуху не требуется
опишите его поподробнее укажите на какую температуру выставлен термостат, на какую температуру выставлена обратка? и т.д. поподробнее.













Kass
Цитата(dpv2005 @ 9.6.2015, 9:25) *
Возможно я вам открою 1 тайну, датчики (в нашем случае термостат) вообще способен сам отключить вентиляцию.
...
Поэтому ваш случай может и показателен, но не распространенный, а за частую только защита от замораживания (тот самый термостат) и спасает калорифер.


Вот дело в том, что во-первых, термостат это не датчик, а во вторых, он срабатывает, когда уже поздно пить боржоми.

Давайте я поясню, как работает подавляющее число обычных щитов управления для приточек.

1. Дается команда открыть клапан калорифера на 100%. Открылся он или нет, есть теплоснабжение или нет, щиту плевать. По прошествию определенного времени считается, что калорифер прогрет. На самом деле нет никаких данных об этом. Я уже молчу, что если график 150/70, и открыть клапан при прогреве на 100%, то при пуске вентиляции получаем первоначально сауну.

2. Потом дается команда открыть заслонки. Открылись они или нет, большинству щитов плевать. По прошествию определенного времени считается, что они открылись.

3. Дается команда на включение вентиляторов. При этом не известно, прогрет ли калорифер, открылись ли все заслонки, открыты ли пожарные клапаны... Так?

Теперь рассмотрим случай, что теплоснабжения нет, все заслонки реально открылись и пожарные клапаны тоже открыты. На улице -20°С. Вы мгновенно наполняете внутренность приточки морозным воздухом. Срабатывает ваш термостат и отключает вентилятор, закрывает заслонку, дает команду открыть на 100% клапан. Но толку то? Внутри приточки уже -15, а теплоснабжения как не было, так и нет. Что происходит? разрывает калорифер. В клочья.

Еще смешнее выглядит на примитивных щитах управления функции автоматического запуска по расписанию. В этом случае вы имеете шанс при перебоях в теплоснабжении прикончить все калориферы разом, и устроить массовый потоп. Именно это мы не раз наблюдали на многих ТРЦ. Заказчик сначала ставит все самое дешевое. Потом понимает, что бегать и включать в ручную 100 установк каждый день - это ад, и настраивают автоматическое включение и выключений. Потом любой останов котельной, ну к примеру по утечке газа, закрывается БГК, и котельная встает колом. И разумеется ждет утра, когда придет эксплуатация и займется котельной. Но не дождавшись решения проблем с котельной автоматически с утра запускают все приточки, и устраивают всем очень веселый день. wink.gif
dpv2005
Цитата(Kass @ 9.6.2015, 12:26) *
Вот дело в том, что во-первых, термостат это не датчик, а во вторых, он срабатывает, когда уже поздно пить боржоми.

Давайте я поясню, как работает подавляющее число обычных щитов управления для приточек.

1. Дается команда открыть клапан калорифера на 100%. Открылся он или нет, есть теплоснабжение или нет, щиту плевать. По прошествию определенного времени считается, что калорифер прогрет. На самом деле нет никаких данных об этом. Я уже молчу, что если график 150/70, и открыть клапан при прогреве на 100%, то при пуске вентиляции получаем первоначально сауну.

2. Потом дается команда открыть заслонки. Открылись они или нет, большинству щитов плевать. По прошествию определенного времени считается, что они открылись.

3. Дается команда на включение вентиляторов. При этом не известно, прогрет ли калорифер, открылись ли все заслонки, открыты ли пожарные клапаны... Так?

Теперь рассмотрим случай, что теплоснабжения нет, все заслонки реально открылись и пожарные клапаны тоже открыты. На улице -20°С. Вы мгновенно наполняете внутренность приточки морозным воздухом. Срабатывает ваш термостат и отключает вентилятор, закрывает заслонку, дает команду открыть на 100% клапан. Но толку то? Внутри приточки уже -15, а теплоснабжения как не было, так и нет. Что происходит? разрывает калорифер. В клочья.

Еще смешнее выглядит на примитивных щитах управления функции автоматического запуска по расписанию. В этом случае вы имеете шанс при перебоях в теплоснабжении прикончить все калориферы разом, и устроить массовый потоп. Именно это мы не раз наблюдали на многих ТРЦ. Заказчик сначала ставит все самое дешевое. Потом понимает, что бегать и включать в ручную 100 установк каждый день - это ад, и настраивают автоматическое включение и выключений. Потом любой останов котельной, ну к примеру по утечке газа, закрывается БГК, и котельная встает колом. И разумеется ждет утра, когда придет эксплуатация и займется котельной. Но не дождавшись решения проблем с котельной автоматически с утра запускают все приточки, и устраивают всем очень веселый день. wink.gif

То что вы все написали это конечно правильно от части
во первых -20 на улице пока вентилятор разгонится пока клапаны откроется и т.д. термостат сработает
во вторых никто и не говорит, что не нужна защита по воде если вы тему прочитаете не только с аналоговым датчиком, но с тем же самым термостатом но на другую температуру.
и 3 вы все написали как у кого плохо, но так и не написали как сделать хорошо, кроме того что у вас то все хорошо.
Так я и спрашиваю как осуществлена у вас защита от замораживания? напишите наверное всем будет интересно.
v-david
Ну слава Богу! А то я уж было подумал, что Вы, Kass, к нам с Марса посланы. Оказывается нормальный и вменяемый чел. Любая система регулирования без обратной связи (не только по регулируемому параметру, но и по контролю состояния) работает именно так, как Вы описали. И то, что бомжацкие варианты на этапе строительства присутствуют во многих случаях, это факт. Отчасти от безденежья, отчасти из-за квалификации проектировщиков (что есть следствие жадности или опять же финансовых возможностей Зака). Я поэтому и удивился Вашему (481) посту. Адекватно подобранный, правильно установленный термостат это всего лишь один из элементов многоступенчатой защиты и не самый плохой, поверьте. Не стоит отказываться от этих копеечных затрат, поверьте, не все можно "выловить" даже идеально отлаженным алгоритмом. Жизнь и кудесники на местах гораздо изобретательней.
2 dpv2005. Не важна конкретная реализация алгоритма, но есть общий принцип: дал команду - проверь выполнение.
Kass
Цитата(dpv2005 @ 9.6.2015, 13:58) *
и 3 вы все написали как у кого плохо, но так и не написали как сделать хорошо, кроме того что у вас то все хорошо.
Так я и спрашиваю как осуществлена у вас защита от замораживания? напишите наверное всем будет интересно.


Ну мы давно делаем щиты автоматики, а не управления. Соответственно в ГОСТе все прописано. Мало дать команду, нужно еще проконтролировать процесс ее исполнения. Т.е. если мы даем команду открыть заслонку, то должны проверить как она открывается и за какое время. Если заслонка не открывается за положенное время, то нужно сформировать аварийный сигнал, с указанием "характера и места" неисправности.

Режим прогрева очень важен для успешного запуска, и его так же требуется проверять и диагностировать. Прогревать нужно не тупо дав команду на открытие 100%, а прогревать до определенной температуры, которая зависит от уличной, и в процессе прогрева замерять скорость реакции на команду клапана, по которой можно определить скорость теплоносителя, и скорость роста температуры, по которому можно судить о температуре теплоносителя. Ну и разумеется контролируем эти параметры по порогам. Если задержка большая или рост температуры очень медленный, то у нас автоматика формирует сигнал "Непрогрев", и запуск блокируется. Эти лампочки вы могли видеть на примерах СКАДЫ, что я выкладывал.

Ну и аналогично в рабочем режиме зимой отслеживается не только фиксированный порог обратной воды, но и взаимосвязь уличной температуры, выходной, расхода воздуха, положение трехходового и температуры обратки. Для защиты имеется функция минимального значения обратной температуры для каждого из значений. Т.е. порог срабатывания защиты - величина переменная. В итоге капиллярные термостаты не срабатывают там, где они есть. Потому и отказались от них.
dpv2005
Цитата(Kass @ 9.6.2015, 15:54) *
Соответственно в ГОСТе все прописано.

В каком ГОСТе?
Kass
Цитата(dpv2005 @ 9.6.2015, 17:10) *
В каком ГОСТе?


Как в каком? С требованиями к АСУ есть только один ГОСТ, 24-104. Там прописаны и контроль, и диагностика всех процессов и исполнительных устройств, и защиту от неправильных действий персонала. Именно этот ГОСТ и определяет, где щит управления, а где щит автоматики. wink.gif
begem
Доброе время суток! Небольшой вопрос.
Предварительный прогрев калорифера в установке с гликолевым или роторным рекуператором. Возможно ли раскручивание рекуператора(открытие клапана) завязать на пуск вентилятора или это необходимо сделать заблаговременно???
Ashihara
Цитата(begem @ 16.10.2015, 17:37) *
Доброе время суток! Небольшой вопрос.
Предварительный прогрев калорифера в установке с гликолевым или роторным рекуператором. Возможно ли раскручивание рекуператора(открытие клапана) завязать на пуск вентилятора или это необходимо сделать заблаговременно???


Небольшой вопрос тянет в своей сути на большую диссертацию ph34r.gif

Если коротко: в зависимости от внешних и внутренних условий и допустимых режимов работы вентустановки.
begem
Да вопрос сложился только из за того, что в данный момент нет возможности просмотреть тех документация на установку.
Пока склонился к тому, чтобы сделать предварительный запуск рекуператора сразу на 100%. Думается, что при Т меньше 10С он не остановиться или не прикроет клапан. Таким образом при данной Т его можно исключить из последовательности.
Опять же не хватает данных от проектировщиков.
Ashihara
Цитата(begem @ 19.10.2015, 11:57) *
Да вопрос сложился только из за того, что в данный момент нет возможности просмотреть тех документация на установку.


Вы думаете, у нас эти данные есть? blink.gif
begem
Ладно. Я понял, что контруктива не будет.
Уже сделал...
ggenn
При заморозке калорифера 3хходовой кран открывается или закрывается ?
LordN
ответ какбы очевиден. разве нет?
v-david
поздно, бабка, пить боржоми...
Blade runner
Цитата(ggenn @ 28.12.2015, 19:36) *
При заморозке калорифера 3хходовой кран открывается или закрывается ?

При угрозе замерзания открывается.