Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: напорная или напорно-самотечная канализация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
toropova
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, опытом, советом, комментарием!
Проектируется трубопровод очищенных стоков от КОС с отводом в реку.
Сложность состоит в том, что трубопровод очищенных стоков прокладывается по пересеченной местности: протяженность трассы 4 км, перепад по высоте - 300м (по сути гора).
Кроме этого, трасса проложена по тайге и колодцы там ставить и обслуживать никто не хочет.
Заказчик предлагает сделать канализацию напорной или напорно-самотечной. Расходы небольшие: от 7л/с до 25л/с.
Вопрос:
1. нужно ли ставить КНС, чтобы создать минимальный напор в начале трассы или действительно сброс сделать напорно-самотечным?
2. каким образом гасить напор в конце трассы. я так, понимаю напор к концу трассы возрастет на 300м минус потери напора.
3. при напорно-самотечном режиме возможно гасить напор по трассе, устраивая разгрузочные резервуары. вот только как определить сколько их требуется по трассе и каким объемом? есть ли какая то литература по этому поводу с примерами расчетов?
nick2
Умный в гору не пойдёт.

Я не большой специалист в прокладке сетей, но у меня напрашивается решение обогнуть гору.
Такое возможно?
Сам объект по горе растянут или под горой?
toropova
Цитата(nick2 @ 12.1.2021, 7:50) *
Умный в гору не пойдёт.

Я не большой специалист в прокладке сетей, но у меня напрашивается решение обогнуть гору.
Такое возможно?
Сам объект по горе растянут или под горой?



К сожалению нет - гора повсеместно там
ViC
Цитата(toropova @ 12.1.2021, 7:57) *
К сожалению нет - гора повсеместно там

Есть старая тема на данном форуме, в ней много писали разного, в том числе не нужного.

Ссылку даю на конкретный пост http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=521439

Я рекомендую прочесть полностью данную тему, это полезно для понимания в целом.
Dmitry_vk
Цитата(toropova @ 12.1.2021, 5:07) *
Сложность состоит в том, что трубопровод очищенных стоков прокладывается по пересеченной местности: протяженность трассы 4 км, перепад по высоте - 300м (по сути гора).

Гора сбивает всех с толку. Трасса идёт только под гору или в гору тоже?
Лучше всего изобразите профиль условно с отметками.
Цитата(ViC @ 12.1.2021, 11:39) *
Есть старая тема на данном форуме, в ней много писали разного, в том числе не нужного.

Рита, в той теме нужно было сначала в гору, потом спуск. Здесь, как я понял, всё под гору.
ViC
Цитата(Dmitry_vk @ 12.1.2021, 15:04) *
Рита, в той теме нужно было сначала в гору, потом спуск. Здесь, как я понял, всё под гору.

Дима, суть в принципиальном решении этой задачи не меняется же?
Одинаковых задач один в один не бывает, но правила для их разрешения одинаковы. rolleyes.gif
Dmitry_vk
Цитата(ViC @ 12.1.2021, 14:15) *
Дима, суть в принципиальном решении этой задачи не меняется же?
Одинаковых задач один в один не бывает, но правила для их разрешения одинаковы. rolleyes.gif

Под гору можно без насоса, совсем другая задача)
ViC
Цитата(Dmitry_vk @ 12.1.2021, 15:17) *
Под гору можно без насоса, совсем другая задача)

Вот ты зануда)))

Цитата(toropova @ 12.1.2021, 7:57) *
К сожалению нет - гора повсеместно там

Вот я подумала, что "повсеместно" это гористая местность повсюду (вверх-вниз и т.д.).
Dmitry_vk
Цитата(ViC @ 12.1.2021, 14:28) *
Вот ты зануда)))

Я тебя тоже)
Ferdipendoz
Может всё-таки с перепадными колодцами трассу сделать?
Dmitry_vk
Цитата(Ferdipendoz @ 12.1.2021, 15:37) *
Может всё-таки с перепадными колодцами трассу сделать?

Цитата(toropova @ 12.1.2021, 5:07) *
Кроме этого, трасса проложена по тайге и колодцы там ставить и обслуживать никто не хочет.

nagger
На 4 км напорки люки тоже нужны. Переключения, не считая вантузных и выпусков.
ViC
Цитата(nagger @ 12.1.2021, 17:21) *
На 4 км напорки люки тоже нужны. Переключения, не считая вантузных и выпусков.

на 4 км можно без переключения обойтись, вроде до 5 км можно.
Ferdipendoz
Ну не тянуть же от и до сплошную трубу, там снизу статика 3 МПа будет. Хоть несколько гасителей по трассе поставить бы
Skorpion
toropova!
Чтобы принять правильное решение, изложите режим сброса сточных вод.
Serg Ivanov
Цитата(Skorpion @ 12.1.2021, 22:10) *
toropova!
Чтобы принять правильное решение, изложите режим сброса сточных вод.

и профиль трассы.
toropova
Всем спасибо за внимание к теме!!! Еще актуально. Трасса вся идет с горы, уклоны как видите, местами очень крутые, но при этом учитывали, чтобы скорость не превышала нормативные значения . Предварительный профиль по трассе прикладываю. Сток в течении суток равномерный. Единственно, что в период дождей может поступать сток ливневки сверхрасчетной интенсивности (от разделительной камеры перед очистными ливневой канализации). В зимний же период поступает только сток от канализационных очистных равномерно.

При этом лето с осадками в виде дождей всего 5 месяцев в году. в остальное время сток равномерный 7л/с
Dmitry_vk
Нужно объединить профиль на одном листе и построить пьезометрическую линию. На крутых склонах она может опускаться ниже трубопровода с образованием вакуума. Нужно оценить вакуум и необходимость/возможность дополнительного заглубления трубопровода на этом участке.
Сколько трубопроводов у вас планируется: 1 или 2.
У вас очень большой диапазон по расходам, разные диаметры по расчёту, разные потери.
В общем случае нужно обеспечить постоянное заполнение трубопровода, чтобы система работала в напорно-самотечном режиме и не допускала самотечного режима.
На входе должна быть регулирующая ёмкость, на выходе запорно-регулирующая арматура с эл. приводом.
Статика 300 м - соответствующие трубы и арматура по давлению.
А дальше расчёты покажут)

Возможно ещё переменного диаметра заложить трубы для изменения пьезометрическую линии.
Skorpion
toropova!
Какую глубину заложения трубы вы приняли (из условия непромерзания и без утепления)?
Skorpion
Цитата(Dmitry_vk @ 19.1.2021, 10:34) *
На входе должна быть регулирующая ёмкость, на выходе запорно-регулирующая арматура с эл. приводом.

Для чего должна быть на выходе запорная арматура?
toropova!
Про глубину заложения не отвечайте - отпала необходимость.
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 20.1.2021, 10:30) *
Для чего должна быть на выходе запорная арматура?
toropova!

Запорно-регулирующая.
Расход переменный, для работы в гравитационном режиме нужно держать трубу заполненной, для сработки геометрического напора при разном расходе нужно менять характеристику сети от уровня в регулирующим резервуаре.
Либо делать один трубопровод на постоянный расход 7 л/с, а второй выше по принципу перелива на дополнительный расход. При этом режим работы у второго трубопровода будет переменный от самотечного до напорно-самотечного. Смена режимов и сам самотечный режим при таком профиле на мой взгляд не лучшее решение.
Ваше предложение?
toropova
единый профиль по земле в автокаде прилагаю

Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 12:02) *
Запорно-регулирующая.
Расход переменный, для работы в гравитационном режиме нужно держать трубу заполненной, для сработки геометрического напора при разном расходе нужно менять характеристику сети от уровня в регулирующим резервуаре.
Либо делать один трубопровод на постоянный расход 7 л/с, а второй выше по принципу перелива на дополнительный расход. При этом режим работы у второго трубопровода будет переменный от самотечного до напорно-самотечного. Смена режимов и сам самотечный режим при таком профиле на мой взгляд не лучшее решение.
Ваше предложение?


тянуть второй трубопровод нецелесообразно - 4 км как никак протяженность трассы

Цитата(Dmitry_vk @ 19.1.2021, 11:34) *
Сколько трубопроводов у вас планируется: 1 или 2.


будет один трубопровод
Dmitry_vk
Цитата(toropova @ 20.1.2021, 12:57) *
единый профиль по земле в автокаде прилагаю

В двг не могу посмотреть, лучше в пдф. Пьезометрическую линию нанесли?
Цитата(toropova @ 20.1.2021, 12:57) *
тянуть второй трубопровод нецелесообразно - 4 км как никак протяженность трассы
будет один трубопровод

Какой предполагает диаметр и как система будет работать в случае минимального расхода?
У вас отбор проб с этого трубопровода предусмотрен?
При смешении очищенного стока и дождевого параметры не будут соответствовать нормам для сброса. Так? Что согласовано по сбросу?
Skorpion
Цитата(toropova @ 20.1.2021, 12:57) *
единый профиль по земле в автокаде прилагаю

Не открывается. Не могли бы вы сделать скриншот?
Skorpion
Цитата(Serg Ivanov @ 14.1.2021, 12:14) *
и профиль трассы.



Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 11:02) *
Запорно-регулирующая.
1. Расход переменный, для работы в гравитационном режиме нужно держать трубу заполненной, для сработки геометрического напора при разном расходе нужно менять характеристику сети от уровня в регулирующим резервуаре.
2.Либо делать один трубопровод на постоянный расход 7 л/с, а второй выше по принципу перелива на дополнительный расход. При этом режим работы у второго трубопровода будет переменный от самотечного до напорно-самотечного. Смена режимов и сам самотечный режим при таком профиле на мой взгляд не лучшее решение.
Ваше предложение?



Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 13:25) *
3. Пьезометрическую линию нанесли?

4.2.Какой предполагает диаметр и как система будет работать в случае минимального расхода?
5.У вас отбор проб с этого трубопровода предусмотрен?
6.При смешении очищенного стока и дождевого параметры не будут соответствовать нормам для сброса. Так? Что согласовано по сбросу?

Dmitry_vk
Skorpion, ваше предложение совпадает с моим?
Или ждём ответов на вопросы по пунктам?
Skorpion
Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 11:02) *
Запорно-регулирующая.
1. Расход переменный, для работы в гравитационном режиме нужно держать трубу заполненной, для сработки геометрического напора при разном расходе нужно менять характеристику сети от уровня в регулирующим резервуаре.
2.Либо делать один трубопровод на постоянный расход 7 л/с, а второй выше по принципу перелива на дополнительный расход. При этом режим работы у второго трубопровода будет переменный от самотечного до напорно-самотечного. Смена режимов и сам самотечный режим при таком профиле на мой взгляд не лучшее решение. Ваше предложение?

1.Гравитационный режим - это какой? Что-то новенькое в гидравлике. spam.gif 2. "выше" - это как? В 2 этажа? по принципу перелива blink.gif Предлагаете запутанную и непонятную схему и тут же свое же опровергаете ("не лучшее решение"). Наконец, если держать трубу заполненной, то статический напор внизу будет 30 ати. Какая труба выдержит? Вот и предлагайте решение, исключающее такую ситуацию. Перечитайте первоепредложение еще раз! Сами что-нить поняли?
Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 13:25) *
3. Пьезометрическую линию нанесли?
4.2.Какой предполагает диаметр и как система будет работать в случае минимального расхода?
5.У вас отбор проб с этого трубопровода предусмотрен?
6.При смешении очищенного стока и дождевого параметры не будут соответствовать нормам для сброса. Так? Что согласовано по сбросу?

3. У автора самотечная канализация со смотровыми колодцами. У такой канализации пьезометра не бывает. Пьезометрическую линию должны предложить мы, т.е. я и вы.
4.Эти вопросы надо решать нам с вами, а вы задаете вопросы, на которые он(а) ждет ответы.
5. Вопрос не по теме
6. То же…
Вопрос модераторам. Сообщение 25 появилось из-за сбоя в программе. До этого я нажимал опцию "Предварительный просмотр"
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 20.1.2021, 16:20) *
1.Гравитационный режим - это какой? Что-то новенькое в гидравлике. spam.gif 2. "выше" - это как? В 2 этажа? по принципу перелива blink.gif Предлагаете запутанную и непонятную схему и тут же свое же опровергаете ("не лучшее решение"). Наконец, если держать трубу заполненной, то статический напор внизу будет 30 ати. Какая труба выдержит? Вот и предлагайте решение, исключающее такую ситуацию. Перечитайте первоепредложение еще раз! Сами что-нить поняли?

3. У автора самотечная канализация со смотровыми колодцами. У такой канализации пьезометра не бывает. Пьезометрическую линию должны предложить мы, т.е. я и вы.
4.Эти вопросы надо решать нам с вами, а вы задаете вопросы, на которые он(а) ждет ответы.
5. Вопрос не по теме
6. То же…

Столько критики) Я думал, у вас предложение есть.
1. Гравитационные системы - это где напор только за счёт силы тяжести, без нагнетателя.
2. Верно, в 2 этажа. Вижу такой вариант и его недостатки. Вы какие варианты видите? Трубы ПЭ100 есть PN25, не поставишь, а стальные можно подобрать. Арматуру запорную зачем-то делают на PN100)
3. Вы невнимательно прочитали тему, колодцы ей зарубили по трассе.
4. У ТС тоже может быть свое мнение на этот счёт. Вам оно не интересно?
5 и 6. Именно по теме, от этого может зависеть решение.
Так у вас есть решение или нет? Я не понял)
Spok_only
Цитата(Dmitry_vk @ 19.1.2021, 11:34) *
Статика 300 м - соответствующие трубы и арматура по давлению.

Тут надо продумать, чтобы исключить возможность возникновения такой статики

Цитата(Skorpion @ 20.1.2021, 17:20) *
Наконец, если держать трубу заполненной, то статический напор внизу будет 30 ати.

В заполненной трубе будет двигаться жидкость, т.е. Н=300 – потери напора
Skorpion
Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 16:56) *
Столько критики) Я думал, у вас предложение есть.

Так у вас есть решение или нет? Я не понял)

А у вас? Давайте сначала ваше решение, а потом - мое. О-кей? Я пока думаю. wub.gif

Цитата(Spok_only @ 20.1.2021, 20:29) *
1. Тут надо продумать, чтобы исключить возможность возникновения такой статики


2. В заполненной трубе будет двигаться жидкость, т.е. Н=300 – потери напора

1. Для исключения возможности возникновения такой статики не надо ставить запорную арматуру на конце.
2. Солидарен с вами
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 20.1.2021, 21:32) *
Давайте сначала ваше решение, а потом - мое. О-кей?

Не понял, как связана такая очерёдность, но не возражаю)
Решение для постоянного расхода очищенного стока 7 л/с: труба переменного диаметра с завышением диаметра на пологих склонах и заужением диаметра на крутых, что позволит приблизить напорную линию к профилю поверхности. Задаться диаметрами, построить напорную и пьезометрическую линию, при необходимости поменять диаметры. При необходимости диафрагмы. Здесь все складно.
С переменным в несколько раз расходом у меня нет нормального варианта. Если только пытаться его зарегулировать в резервуаре на верху для минимизации разницы постоянного и переменного расхода. Здесь ещё принципиальный вопрос: а можно ли эти стоки смешивать - нужен ответ ТС.
Spok_only
Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 23:56) *
Решение для постоянного расхода очищенного стока 7 л/с: труба переменного диаметра с завышением диаметра на пологих склонах и заужением диаметра на крутых, что позволит приблизить напорную линию к профилю поверхности. Задаться диаметрами, построить напорную и пьезометрическую линию, при необходимости поменять диаметры.

Всё правильно. Если уклон был бы постоянным, труба ПЭ 75х2,9 (т.е. это средний диаметр трассы), при расходе 7,5 л/с скорость - 1,8 м/с, потери - до 300 м.

Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 23:56) *
С переменным в несколько раз расходом у меня нет нормального варианта.

Сифонный забор из емкости, а сеть рассчитывается на максимально возможный расход. Подход к расчету - изложен вами выше.
toropova
1. расход действительно будет переменный и вопрос как обеспечить его постоянным остается открытым. по факту даже те же самые равномерные 7л/с появятся не сразу: очистные сооружения застраиваются в 3 этапа. Вот поэтому и все сомнения в напорно-самотечном режиме... заказчик предлагает поставить в регулирующей ёмкости насос на самый минимальный напор, который точно будет гарантировать постоянный сток по трубе.
2. пьезометрическую линию не наносила, поскольку не понятно пока на какой режим все-таки строить
3. отбор проб нужно будет предусмотреть только в конце трассы перед выпуском
4. сброс очищенного хоз-бытового и дождевого согласован с экологами
5. по материалу труб тоже хотелось бы услышать ваше мнение. есть высоконапорные (армированные) полиэтиленовые трубы, они идут в бухтах до внутреннего диаметра 140мм, что при производстве работ в наших условиях было бы гораздо проще. Для напорной канализации такого диаметра хватит, какой нужен для напорно-самотечной честно не знаю – не сталкивалась…

профиль пересохранила в более ранней версии чтоб открылась и сделала pdf, прикладываю
Dmitry_vk
Цитата(toropova @ 21.1.2021, 5:17) *
. заказчик предлагает поставить в регулирующей ёмкости насос на самый минимальный напор, который точно будет гарантировать постоянный сток по трубе.

Рабочую точку определяли пересечением характеристик сети и насоса?
toropova
Цитата(Dmitry_vk @ 21.1.2021, 7:34) *
Рабочую точку определяли пересечением характеристик сети и насоса?


как я понимаю емксоть будет по трассе не одна, иначе погасить напор (300м- потери по трассе) в конце участка разом будет сложно...
и вопрос с определением рабочей точки пока рано ставить, мне кажется
пока вопрос принципиальный: все-таки как должна работать система канализации при таком рельефе (напорно, напорно-самотечно), разгрузочные емксоти по трассе (их число и объем), все таки нужно добиваться чтобы сток был равномерным или рассматривать работу трубы на 2 режима: нормальный 7л/с и максимальный
Dmitry_vk
Если вы делаете напорно-самотечную систему с полным заполнением, то гасить напор не нужно будет по трассе, т. к. он будет уходить на потери по длине.
Spok_only предложил сделать сифонный забор, т.е. сливной трубопровод внутри резервуара отпущен вниз и вода начинает уходить только при достижении уровня заполнения сифона. При этом срабатывает весь объём в резервуаре до уровня нижней образющей сифона. Тогда трубопровод можно рассчитывать на максимальный расход, работать он будет полным сечением, но в периодически режиме.
Dmitry_vk
Пример. Взял ключевые точки. Профиль построен по земле, без учёта заглубления трубопровода. 2 впадины на профиле не рассматривал из учёта возможности их засыпки. На начальном участке требуется избыточный напор в резервуаре 2,2 м или заглубления точки с абсциссой 460м на 2,2 м глубже стартовой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На конечном участке получили большую скорость и избыточный напор. При свободном изливе он должен быть равен скоростном напору, значит расход Увеличится относительно принятого. Строим характеристику сети и проверяем расчётный расход при разных уровнях, проверяем напорную и пьезометрическую линию. Большая скорость на конечном участке нам так же не нужна, можно добавить мс - диафрагму на отм. 339,0 и повысить диаметр конечного участка.
Подробнее о гравитационном системах и сифонный водосбросах в учебниках по гидравлике, на форуме есть в книгохранилище.

Цитата(toropova @ 21.1.2021, 5:17) *
3. отбор проб нужно будет предусмотреть только в конце трассы перед выпуском
4. сброс очищенного хоз-бытового и дождевого согласован с экологами

У вас предполагается смешивать очищенный сток и обводную линию дождевых стоков. При отборе проб могут быть сюрпризы с отлонением параметров от разрешенного) Об этом в первую очередь нужно подумать.
Spok_only
Цитата(Dmitry_vk @ 21.1.2021, 9:51) *
Spok_only предложил сделать сифонный забор, т.е. сливной трубопровод внутри резервуара отпущен вниз и вода начинает уходить только при достижении уровня заполнения сифона. При этом срабатывает весь объём в резервуаре до уровня нижней образющей сифона. Тогда трубопровод можно рассчитывать на максимальный расход, работать он будет полным сечением, но в периодически режиме.

А я уже начал думать, что туповато изъяснил smile.gif

Цитата(Dmitry_vk @ 21.1.2021, 9:51) *
Если вы делаете напорно-самотечную систему с полным заполнением, то гасить напор не нужно будет по трассе, т. к. он будет уходить на потери по длине.

Термин "напорно-самотечный" режим гуляет ещё из первого сообщения. А это, всё-таки, напорный режим за счёт гравитации.

Кстати, при построении пьезометра допустимы значение разрежения порядка до 4 м, Большие значения могут повредить трубы; выделение воздуха исказит гидравлику потока.
Serg Ivanov
Цитата(Spok_only @ 21.1.2021, 12:19) *
Кстати, при построении пьезометра допустимы значение разрежения порядка до 4 м, Большие значения могут повредить трубы; выделение воздуха исказит гидравлику потока.

А как же вантузы? ИМХО, надо ставить малонапорные насосы что бы не допускать вакуума вообще. Иначе процесс заполнения/опорожнения может затянуться. И гидроудар считать.
toropova
Цитата(Dmitry_vk @ 21.1.2021, 10:01) *
Пример. Взял ключевые точки. Профиль построен по земле, без учёта заглубления трубопровода. 2 впадины на профиле не рассматривал из учёта возможности их засыпки. На начальном участке требуется избыточный напор в резервуаре 2,2 м или заглубления точки с абсциссой 460м на 2,2 м глубже стартовой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На конечном участке получили большую скорость и избыточный напор. При свободном изливе он должен быть равен скоростном напору, значит расход Увеличится относительно принятого. Строим характеристику сети и проверяем расчётный расход при разных уровнях, проверяем напорную и пьезометрическую линию. Большая скорость на конечном участке нам так же не нужна, можно добавить мс - диафрагму на отм. 339,0 и повысить диаметр конечного участка.
Подробнее о гравитационном системах и сифонный водосбросах в учебниках по гидравлике, на форуме есть в книгохранилище.


У вас предполагается смешивать очищенный сток и обводную линию дождевых стоков. При отборе проб могут быть сюрпризы с отлонением параметров от разрешенного) Об этом в первую очередь нужно подумать.


Огромное спасибо! поищу обязательно что есть по сифонному водосбросу. По определению объема резервуара вопрос остался. Его как определять?
Что касается обводной - понятно, что сток с нее может превысить по составу разрешенный, но куда же от него деваться. разделение потоков происходит в регулирующем резервуаре, там же предусмотрена отстойная часть и решетка задержания крупных взвесей. на рельеф всерхрасчетную экологи не пропускают. есть какие то другие варианты куда сверхрасчетный отводить?
Dmitry_vk
Цитата(Serg Ivanov @ 21.1.2021, 11:34) *
А как же вантузы? ИМХО, надо ставить малонапорные насосы что бы не допускать вакуума вообще. Иначе процесс заполнения/опорожнения может затянуться. И гидроудар считать.

Ваккум будет зависеть не от начального напора, а от принятого конструктива сети. Можно и с насосами вакуум организовать. В моем примере вакуума нет. Я бы вантузы на данной сети не ставил, воздух выдавится вниз при заполнении и поступит через сифон по окончании цикла подачи.

Цитата(toropova @ 21.1.2021, 11:45) *
есть какие то другие варианты куда сверхрасчетный отводить?

Отдельный трубопровод очищенного стока, отдельный трубопровод от дождевого.
toropova
Цитата(Dmitry_vk @ 21.1.2021, 11:48) *
Отдельный трубопровод очищенного стока, отдельный трубопровод от дождевого.


еще 4 км трубопровода... боюсь заказчик нас не поймет...

был вариант сделать для сверхрасчётного что то типа фильтрующего котлована сделать, все возможности для этого есть, но экологи против...
Spok_only
Цитата(Dmitry_vk @ 21.1.2021, 12:48) *
Вакуум будет зависеть не от начального напора, а от принятого конструктива сети. Можно и с насосами вакуум организовать. В моем примере вакуума нет.

+1

Цитата(Dmitry_vk @ 21.1.2021, 12:48) *
Я бы вантузы на данной сети не ставил, воздух выдавится вниз при заполнении и поступит через сифон по окончании цикла подачи.

+1
Dmitry_vk
Цитата(toropova @ 21.1.2021, 11:45) *
По определению объема резервуара вопрос остался. Его как определять?

Я бы постарался обеспечить работу системы максимально продолжительной. Нужно больше исходных данных по расходам по очередям строительства и по дождевым стокам. По дождевым опять же напрашивается запас.

Цитата(toropova @ 21.1.2021, 11:56) *
еще 4 км трубопровода... боюсь заказчик нас не поймет...

Труба маленькая, прокладка 2х трубопроводов в одной траншее дороже, конечно но не в 2 раза.
Ну и заказчик понял бы насосную, понял бы Х разгрузочныхирезервуаров по трассе. Глядишь и второй трубопровод поймёт. Главный довод - штрафы за необеспечение качества сброса после очистных. Можно даже посчитать доводы с обеих сторон в рублях.
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 21.1.2021, 12:48) *
Я бы вантузы на данной сети не ставил, воздух выдавится вниз при заполнении и поступит через сифон по окончании цикла подачи.

Грубое нарушение норм.
А практически - сможете рассчитать сколько времени он будет выдавливаться?
Dmitry_vk
Цитата(Serg Ivanov @ 21.1.2021, 12:33) *
Грубое нарушение норм.
А практически - сможете рассчитать сколько времени он будет выдавливаться?

Давайте вместе посмотрим, какие нормы по вантузам я предлагаю нарушить.
Встречный вопрос: сможете посчитать, сколько времени воздух буде выдавливаться с вантузами?
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 21.1.2021, 14:44) *
Давайте вместе посмотрим, какие нормы по вантузам я предлагаю нарушить.
Встречный вопрос: сможете посчитать, сколько времени воздух буде выдавливаться с вантузами?

Цитата
8.11. Клапаны автоматического действия для впуска и выпуска воздуха должны предусматриваться в повышенных переломных точках профиля и в верхних граничных точках ремонтных участков водоводов и сети для предотвращения образования в трубопроводе вакуума, величина которого превосходит допустимую для принятого вида труб, а также для удаления воздуха из трубопровода при его заполнении.
При величине вакуума, не превосходящей допустимую, могут применяться клапаны с ручным приводом.
Взамен клапанов автоматического действия для впуска и выпуска воздуха допускается предусматривать клапаны автоматического действия для впуска и защемления воздуха с клапанами (затворами, задвижками) с ручным приводом или вантузами — в зависимости от расхода удаляемого воздуха.
8.12. Вантузы надлежит предусматривать в повышенных переломных точках профиля на воздухосборниках. Диаметр воздухосборника следует принимать равным диаметру трубопровода, высоту — 200—500 мм в зависимости от диаметра трубопровода.
При обосновании допускается применять воздухосборники других размеров.
Диаметр запорной арматуры, отключающей вантуз от воздухосборника, следует принимать равным диаметру присоединительного патрубка вантуза.
Требуемая пропускная способность ванту-зов должна определяться расчетом или приниматься равной 4 % максимального расчетного расхода воды, подаваемого по трубопроводу, считая по объему воздуха при нормаль--ном атмосферном давлении.
Если на водоводе имеется несколько повышенных переломных точек профиля, то во второй и последующих точках (считая по ходу движения воды) требуемую пропускную способность вантузов допускается принимать равной 1 % максимального расчетного расхода воды при условии расположения данной переломной точки ниже первой или выше ее не более чем на 20 м и на расстоянии от предшествующей не более 1 км.


Цитата(Dmitry_vk @ 21.1.2021, 13:25) *
Глядишь и второй трубопровод поймёт.

Наличие второй нитки и длина ремонтных участков определяется категорией надёжности системы по нормам.
Dmitry_vk
Сергей, спасибо за вопрос!
Интересная мысль пришла: объём системы в моем случае получился 63 м3, при притоке 7 л/с и менее заполнение системы слабопрогнозируемо или требует детального расчета в самотечном режиме. Лучше помочь зарядить сифон: за стенкой резервуара нужен кран для удаления воздуха и запорная задвижка. за ним. Можно ручные, можно с электроприводом. Задвижка нормально закрыта и создаёт подпор в резервуаре для заполнения сифона. По достижении нужного уровня спускается воздух и открывается задвижка. Сифон заряжен и может подавать воду в систему. Система работает полным сечением с расходом больше расчётного, т.к. потери на коротком участке минимальные. Воздух вытесняется из системы вниз по ходу движения. Время заполнения примерно 37,5 минут.
Эксплуатацию эти тонкости напугают, и они захотят насос)

Цитата(Serg Ivanov @ 21.1.2021, 13:57) *
Наличие второй нитки и длина ремонтных участков определяется категорией надёжности системы по нормам.

Это уже ТС решит, я говорил об отдельном трубопроводе для отвода дождевых стоков в обход очистных.
Пока речь об одном трубопроводе, значит ремонтных участков нет.
Профиль также позволяет сделать без переломных точек. Но здесь опять же ТС решит, её проект. Плюс заказчик, который не хочет колодцев по трассе. Вантузы победят в переломных точках или лишнее заглубление и трасса без переломных точек - это им на откуп.
У нас вакуум будет только в сифоне, но его срывать вантузом нельзя, это расчётный вакуум.
Пока никаких нарушений норм не вижу.
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 21.1.2021, 15:20) *
Сергей, спасибо за вопрос!
Интересная мысль пришла: объём системы в моем случае получился 63 м3, при притоке 7 л/с и менее заполнение системы слабопрогнозируемо или требует детального расчета в самотечном режиме. Лучше помочь зарядить сифон: за стенкой резервуара нужен кран для удаления воздуха и запорная задвижка. за ним. Можно ручные, можно с электроприводом. Задвижка нормально закрыта и создаёт подпор в резервуаре для заполнения сифона. По достижении нужного уровня спускается воздух и открывается задвижка. Сифон заряжен и может подавать воду в систему. Система работает полным сечением с расходом больше расчётного, т.к. потери на коротком участке минимальные. Воздух вытесняется из системы вниз по ходу движения. Время заполнения примерно 37,5 минут.
Эксплуатацию эти тонкости напугают, и они захотят насос)


Это уже ТС решит, я говорил об отдельном трубопроводе для отвода дождевых стоков в обход очистных.
Пока речь об одном трубопроводе, значит ремонтных участков нет.
Профиль также позволяет сделать без переломных точек. Но здесь опять же ТС решит, её проект. Плюс заказчик, который не хочет колодцев по трассе. Вантузы победят в переломных точках или лишнее заглубление и трасса без переломных точек - это им на откуп.
У нас вакуум будет только в сифоне, но его срывать вантузом нельзя, это расчётный вакуум.
Пока никаких нарушений норм не вижу.

Опять таки определяйте сначала категорию надёжности. Определяет именно проектировщик. III может и прокатит в экспертизе. Часто забывают что техническое задание подписывают две стороны. С заказчика не спросят при затоплении - он не специалист.

Цитата(Dmitry_vk @ 21.1.2021, 15:20) *
Эксплуатацию эти тонкости напугают, и они захотят насос)

Скорее всего так и будет.
Ну и скорость потока проверьте. Есть ограничения и по максимальной.

Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 23:56) *
Не понял, как связана такая очерёдность, но не возражаю)
Решение для постоянного расхода очищенного стока 7 л/с: труба переменного диаметра с завышением диаметра на пологих склонах и заужением диаметра на крутых, что позволит приблизить напорную линию к профилю поверхности. Задаться диаметрами, построить напорную и пьезометрическую линию, при необходимости поменять диаметры. При необходимости диафрагмы. Здесь все складно.

Диафрагмы? Заужения? На канализации? rolleyes.gif

Цитата(toropova @ 12.1.2021, 6:07) *
Вопрос:
1. нужно ли ставить КНС, чтобы создать минимальный напор в начале трассы или действительно сброс сделать напорно-самотечным?
2. каким образом гасить напор в конце трассы. я так, понимаю напор к концу трассы возрастет на 300м минус потери напора.
3. при напорно-самотечном режиме возможно гасить напор по трассе, устраивая разгрузочные резервуары. вот только как определить сколько их требуется по трассе и каким объемом? есть ли какая то литература по этому поводу с примерами расчетов?

1. Да. Если трасса вначале верх. Если нет - не надо и сифонов.
2. Гасить по дороге в колодцах-гасителях напора. Типа такого

3. Да. Расчёт по расходу в трубе ниже и выше гасителя. Расход - по потерям и перепаду высот на участке.
Гасители выйдут дешевле трубы на 30 атм.
Dmitry_vk
Цитата(Serg Ivanov @ 21.1.2021, 16:37) *
Диафрагмы? Заужения? На канализации? rolleyes.gif

Изменение диаметров по участкам трассы вас не удивляет?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.