Цитата(kulagin @ 25.5.2018, 23:12)

Вы издеваетесь?
Жаль нет смайлика facepalm. Как может выбить автомат от плиты, если остальные нагрузки мы контролируем способом как я описал выше и можем выключать? Вы можете хоть немного "включить голову" и описать конкретную ситуацию, а не пальцем в небо тыкать?
С какого перепуга будет вылезать ток, который выбьет автомат? Из космоса прилетит? Или из ваших фантазий?
Опять полная неконкретность и некомпетентность с вашей стороны. И опять прыгаете с темы на тему, не отвечая за свои предыдущие слова.
Коллеги, давайте будем обсуждать по существу с минимумом эмоций
и без обобщения на основе одного случая.
Также следует внимательнее относиться к терминам.
Последний спор зашел из-за превышения потребления и неприоритетных нагрузок
(что по сути защита по току, но так как это определяется внутренними потребителями тут есть разные пути действий).
Хотя УЗМ - это другое, это защита по напряжению (так как это определяется внешними сетями тут путь действий один - резать).
В нормальной концепции "умного дома" применение УЗМ - нормально:
простая функция (контроль напряжения) - простое действие (отключение) - простая настройка.
Если в варианте дашутки данную функцию может выполнить мультиметр - ОК,
коллега kulagin может только померяться миллисекундами,
типа у меня отключает за 20 миллисекунд, что соответствует ГОСТ.... пункт... , а у вас за 50.
Когда мы говорим за отключение неприоритетных нагрузок мы затрагиваем тему архитектуры (концепции) автоматизации умного дома.
И она
немного много отличается от архитектуры (концепции) автоматизации промышленного предприятия или установки
откудаточно пришел сименс с7-1200 и предполагаю (предполагаю! а не обобщаю) коллега kulagin.
Потому что в доме по большому счету (по конечному результату) мы автоматизируем Человека.
Если в промке есть четкие прописанные технологические процессы, есть последовательности, параметры, их значения и однозначный ответ на них - это можно (и нужно) автоматизировать (на ПЛК) и получить ожидаемый результат.
В доме же есть человек, который вносит неопределенность. Потому что сегодня ему надо одно, а завтра - другое.
Плюс к этому люди могут быть разные в 8 утра это мужчина (муж) (с одним алгоритмом поведения и в контексте обсуждения - с одним набором включаемых нагрузок), в 9 утра это женщина (жена) (с другим набором нагрузок).
И по большому счету дом должен быть не "умным" а удобным (причем, без кавычек). В силу свей природы - ПЛК - сименс С7-1200 не может быть умным, он может быть.... исполнительным, что ли...)
При этом подходе реакция на превышение тока следует быть такой:
- определить в ТЗ (с человеком-пользователем-жильцом) какую нагрузку, самую мощную (одну!) считать неприоритетной на каждой фазе,
- при определении превышения тока на вводе (счетчиком ли, мультиметром ли - не важно) отключить эту нагрузку и выдать пользователю сообщение (на экране, на телефон, телевизор, смс - как угодно) - "Хозяин, ты что-то много всего навключал, это может привести к защитному отключению всей квартиры. Чтобы этого не произошло, я тут пока отключил печку (кондиционер, бойлер). Если тебе все-таки срочно нужна печка (кондиционер, бойлер) ты выключи что нибудь из этого (тут список, что подключено на эту фазу) и нажми кнопку "Отключил!" и я включу печку (кондиционер, бойлер) обратно."
Всё.
Никаких "а давайте посмотрим, что сейчас включено и будем по-очереди отключать пока нам не станет лучше".
Потому что вы сможете запрограммировать только один алгоритм, а Человеку (умножьте на количество человек) их надо больше.
Тут уже выше кто-то из коллег написал, что будет ситуация, когда житель ( а скорее всего жительница) будет бегать искать рабочую розетку, чтобы включить фен. А каждая следующая розетка будет отключаться вслед за первой

, потому что датчики тока будут фиксировать появление недопустимо большого тока.
и жительница будет в полной уверенности, что сломался фен, потому что "ну вот только что зарядка работала в розетке, я включила фен, а он выключился".
Еще раз повторю простую мысль - "умный" дом должен быть простым. Потому что делается для человека.
Часто для пожилого человека, ребенка, уставшего человека и т.д.
Хотя скоро начнется другая тенденция - AI, нейронные сети, самообучение и т.п.
Но это, увы, не удел сименс с7-1200 ( это не в обиду сименсу, это относится ко всем ПЛК).
Есть еще один момент - вероятность.
Вероятность наступления случая перегрузки.
Если Вы подумаете, то поймете, что с самой большой вероятностью такое возможно
только при подготовке к новому году зимой (печка для праздничного стола, теплые полы, фен, утюг, свет, музыка),
или летом, например, при подготовке к юбилею (все тоже самое, только вместо теплых полов кондиционеры).
Представьте, что в это время творится в маленькой двухкомнатной квартире? Сколько человек там? Потому что кто-то пользуется феном, кто-то утюгом, кто-то смотрит телевизор, кто-то уже моет посуду горячей водой, подогреваемой в баке, а кто-то танцует под музыку.
И тут вступит в действие Ваш "умный" дом со своим алгоритмом отключения неприритетных нагрузок ! Та-дам!
Кстати, сразу можете планировать, что новый год будете встречать в этой квартире, потому что
вызов Вас для разбирательства с тем, что происходит Вам гарантирован!
А может ради этого Вы всё и затеваете?