Василий Задов
Спасибо что откликнулись!
Цитата
У Вас СН в пол метра утеплена

Не понял как это? Посмотрел в стене наружной все правильно 0.15м ППС, а почему полметра?
Цитата
Полы также утеплены (Сосна10см минвата60см

Здесь вы не поняли это не слой утелителя, это утеплитель между балок 60см, а сама балка 10см. А вот толщина этого всего те же 15см.
Цитата
Окна=1,8 Вт/(м2·К)
Я не понял у меня неправильно где то посмотрел у типового ПВХ окна 1.85. А сколько должно быть тогда?
Anatol
Цитата(Василий Задов @ 11.2.2013, 10:23) *
Спасибо что откликнулись!
Не понял как это? Посмотрел в стене наружной все правильно 0.15м ППС, а почему полметра?

Общ. пол метра , а утеплена 150 см - так и есть.Забыл запитульку поставить,моя вина.
Цитата
Здесь вы не поняли это не слой утелителя, это утеплитель между балок 60см, а сама балка 10см. А вот толщина этого всего те же 15см.

Но пол так же утеплен, все же?!

Цитата
Я не понял у меня неправильно где то посмотрел у типового ПВХ окна 1.85. А сколько должно быть тогда?

Про это должен знать производитель окон,он обязан предоставить эту информацию!

P.S.Вы уберите утеплители и тогда приятно удивитесь в разнице(с утеплителем и без) теплопотерь помещений!

Василий Задов
Цитата
Про это должен знать производитель окон

ну КВЕ пишет 1.6, я принял "среднее" для окон 1.85, для "запаса".
Цитата
Вы уберите утеплители и тогда приятно удивитесь в разнице(с утеплителем и без) теплопотерь помещений!

Нууу... а какой смысл если утеплитель закладывается? как иначе то? не улицу же греть. С одним утеплителем на крыше 5см 18квт, а без него 27квт smile.gif и на улице теплее smile.gif! Просто общепринятая норма 100вт/м2, товарищ выше написал что для коттеджа меньше 90вт/м2 не выходило, а у меня тут раз и 45вт/м2 вышло, странно как то...
ESilyaev
Ребята ну вы же проектировщики. Что за мышление аморфными категориями?! Вот у меня котеджи по 90 Вт на метр, а если элитная высотка то все 250 так что ли ? )) Теплопотери дома в первую очередь изменяет контрукция наружных ограждений. У вас я так понял из диалога 15 см изолятора, что очень даже прилично! и 45 Вт на метр вполне может быть. Единственное о чем возможно вы забыли подумать, это вентиляция. Даже если планируете недостаток свежего воздуха компенсировать через форточки, неплохо было бы иметь запас по теплу на этот объем воздуха, так как с улицы он поступит холодный.
Anatol
Цитата(Василий Задов @ 12.2.2013, 0:21) *
Просто общепринятая норма 100вт/м2, товарищ выше написал что для коттеджа меньше 90вт/м2 не выходило,

Кем принята(100вт/м2) норма? Менаджерами по продаже отопительного оборудования? smile.gif
Цитата
а у меня тут раз и 45вт/м2 вышло, странно как то...

Ничего нет странного,для этого и существует расчет теплопотерь что бы правильно их определить, и уменьшить стоимость, тех же радиаторов!
Цитата
Нууу... а какой смысл если утеплитель закладывается? как иначе то? не улицу же греть

Я поэтому и посоветовал попробовать поэкспериментировать с утеплителем, наконец с толщенной стен, так сказать, виртуально ...!
Что бы Вы поняли суть расчета , и не верили там всяким менеджерским алгоритмам!!

P.S.Повтор.....,вот поэтому я и советовал обратиться к норме PN-EN 12831 вместо Norma PN-B 3406 !!
Вы также ,немного увидели бы, разницу в расчете!
yur4eg
версия озц под вин 7, 64бит так и не вышла?

П.С. утепленный коттедж в среднем имеет около 60 Вт/м2, для запаса ставим галочку на "увеличить на 15% размер отопительных приборов". брать 90Вт/м2 очень много, зачем тогда вкладывать деньги в энергосберегающие нар. конструкции?
Anatol
Цитата(yur4eg @ 18.2.2013, 15:43) *
версия озц под вин 7, 64бит так и не вышла?


Почему не вышла?Платная уже есть- OZC-5!

yur4eg
а безвозмездная? smile.gif
Anatol
Цитата(yur4eg @ 18.2.2013, 17:47) *
а безвозмездная? smile.gif

Надо спросить у фирм "KAN" или "HERZ".
Правда "HERZ" еще даже на СО 3.8 не перешло так, и остался в СО 3.6.

P.S.Если не собираются, тогда пусть OZC-3 переделают под 7, 64бит!!
Микаираб
Цитата(Anatol @ 18.2.2013, 19:27) *
Надо спросить у фирм "KAN" или "HERZ".
Правда "HERZ" еще даже на СО 3.8 не перешло так, и остался в СО 3.6.

Потестил у себя OZC фирмы Rehau, KAN, HERZ под Windows 7 x64 ну просто никак не хотят запускаться. Написал в SANKOM, если ответят отпишусь тут. Если кто найдёт рабочую OZC под x64 напишите мне плиз!!!! Очень благодарен!
PS Главное CO и H2O этих фирм вроде запустились!!!
Запустил OZC на виртуальной машине (винда ХР х32)
Василий Задов
Мужики, вот вам 5 Аудитор, ОЗЦ который smile.gif, все работает, попробовал.
http://www.forum.inoe.name/showthread.php?t=116929
Цитата
и уменьшить стоимость, тех же радиаторов!

Ага, эти хитрож..пые производители радиаторов указывают теплоотдачу(алюминиевого) скажем 200вт, но это при дТ 70 градусов, а при дТ 20-25гр сколько будет? И вообще что это за бред какие 70 градусов, такой теплосъем можно получить только если радиатор в воду положить, или как?
shprot
Цитата
Потестил у себя OZC фирмы Rehau, KAN, HERZ под Windows 7 x64 ну просто никак не хотят запускаться. Написал в SANKOM, если ответят отпишусь тут. Если кто найдёт рабочую OZC под x64 напишите мне плиз!!!! Очень благодарен!

Ну если Вам не принципиальна привязка к какому либо конкретному продукту, то можете взглянуть еще Heat Balance
Anatoliy_Valerevich
Цитата(shprot @ 18.3.2013, 14:27) *
Ну если Вам не принципиальна привязка к какому либо конкретному продукту, то можете взглянуть еще Heat Balance

OZC не привязываться к конкретному оборудованию, она рассчитывает теплопотери (причем не по нашим СНиП-ам) и подбирает приборы.
Твоя прожка, по моему лучшая из всех что существует для расчета теплопотерь по нашим снипам.
Сам на нее перешел, раньше считал в инсталсофте.
На счет расчета приборов в твоей прожке, мне кажется эта функция бесполезная, все равно проги по расчету гидравлики (MagiCAD, Sankom, InstalSystem) заодно подбирают отопительные приборы
shprot
Спасибо.
Есть большая группа людей которые вообще не использую программы для расчета гидравлики, а ограничиваются полу ручными расчетами... И есть ряд программ которые подбор приборов не делают, в частности тот-же MagiCAD. Кроме того я могу ошибаться (в случае чего потратьте) Heat Balance более хорошо выдает итоговые таблицы (в том числе и таблицу по приборам) , сразу в файле Word с штампами под наши ГОСТ (бери и вставляй в П.З.) В любом случае это обсуждение корректнее вести в непосредственной теме по Heat Balance...
Flugegehaimen
Всем добрый день. Прошу помощи. Сам я не специалист, но решил себе посчитать отопление в доме. Скачал для этого Danfoss 3.8. Предварительно почитал эту ветку форума, посмотрел на разные проекты и нарисовал свой (на всякий случай, выкладываю). Все в своих проектах рисуют балансировочные клапаны, либо на стояках, либо на горизонтальных ветках. И в пособиях Danfoss они везде рекомендуются. Я в начале тоже воткнул на каждую ветку по клапану USV-I. Красота, все посчиталось без ошибок. А потом убрал эти клапаны и тоже все посчиталось без ошибок. Воникает вопрос, нужны ли эти клапаны в относительно небольшой СО? Какое они дают преимущество? Спасибо.
Anatol
Цитата(Flugegehaimen @ 19.3.2013, 13:59) *
Все в своих проектах рисуют балансировочные клапаны, либо на стояках, либо на горизонтальных ветках. И в пособиях Danfoss они везде рекомендуются. Я в начале тоже воткнул на каждую ветку по клапану USV-I. Красота, все посчиталось без ошибок. А потом убрал эти клапаны и тоже все посчиталось без ошибок. Воникает вопрос, нужны ли эти клапаны в относительно небольшой СО? Какое они дают преимущество? Спасибо.

В вашем варианте -23кВт можно(совсем) обойтись и без балансировочных клапанов!!
Цитата
Прошу помощи. Сам я не специалист,

Что -то не похоже?! smile.gif Так сразу и без ошибок?! smile.gif
Вот пару вопросов почему: у Вас -доля использования тепло поступлений от трубопроводов,% - 5%?
И фильтр, так плоха работает ,его лучше расположить на горизонтальном участке и с обеих сторон по запорному вентилю ,но для расчета это конечно совсем не обязательно!!

P.S. В чем теплопотери считали? И еще Вам не здесь надо было задать вопрос,а тут.Удачи не специалист! smile.gif

Flugegehaimen
Anatol, спасибо за отклик. Я правда не спец. Без ошибок получилось далеко не сразу. Ндели три рисовал (пробовал по всякому, читал форумы), выложил уже окончательный вариант. Насчет 5% - не знаю, так прикинул в голове какое может тепло от пластиковой трубы (не железная ведь и не медная) ну и ткнул по минимуму. А про фильтр знаю, это я поставил его подумав, что он какое нибудь сопротивление дает( чтоб прога учла)... Теплопотери мне одна девочка считала, но больно уж большими они мне показались. Я нашел в сети вот это http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html. Это единственное, что я нашел для расчета стен из бревна. В это калькуляторе теплопотери меньше. Поэтому я взял среднее арифметическое ((девочка+калькулятор)\2).
Anatol
Цитата(Flugegehaimen @ 19.3.2013, 16:04) *
Anatol, спасибо за отклик. Я правда не спец. Ндели три рисовал

Не за что! Тоже неплохой результат.
Цитата
Теплопотери мне одна девочка считала, но больно уж большими они мне показались. Я нашел в сети вот это http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html. Это единственное, что я нашел для расчета стен из бревна. В это калькуляторе теплопотери меньше. Поэтому я взял среднее арифметическое ((девочка+калькулятор)\2).

По этой программе-калькулятореНажмите для просмотра прикрепленного файла у Вас теплопотери будут космические!! Сюда зайдите и будит у Вас замечательное творение!
Flugegehaimen
Цитата(Anatol @ 19.3.2013, 23:14) *
Не за что! Тоже неплохой результат.

По этой программе-калькулятореНажмите для просмотра прикрепленного файла у Вас теплопотери будут космические!! Сюда зайдите и будит у Вас замечательное творение!


Anatol, спасибо за ссылку. Программу скачал, но, похоже она не умеет считать бревенчатые ограждения.....
Anatol
Цитата(Flugegehaimen @ 20.3.2013, 17:50) *
но, похоже она не умеет считать бревенчатые ограждения.....

Вы знаете я автора очень уважаю, за его (за его творения.....!!!)творение,но я пользуюсь другой прогой к которой я привык !
Вы уж потрудитесь и обрететесь к нему и он, Вам точно поможет!!
Anatol
Цитата(Flugegehaimen @ 20.3.2013, 17:50) *
Anatol, спасибо за ссылку. Программу скачал, но, похоже она не умеет считать бревенчатые ограждения.....

Вчера вроде еще не поздно было!А я что-то не подумал! blink.gif

Во общим там кнопка есть (+добавить) вот и добавляйте что пожелаете,не забудьте указать -теплопроводность,плотность>> бревенчатые!!

Микаираб
Ребята, подскажите - заметил вот такой косяк в программе OZC
Почему то радиаторы одинаковой длины имеют разные мощности - не могу понять почему... Подскажите что не так?
Anatol
Цитата(Микаираб @ 29.3.2013, 20:05) *
заметил вот такой косяк в программе OZC

Нет в программе косяков ,не там, косяки ищите! smile.gif
Цитата
Почему то радиаторы одинаковой длины имеют разные мощности - не могу понять почему...

Лучше бы, файл глянуть!
А так ,пока здесь посмотрите и решите почему?!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Микаираб
Пардон имелось в виду косяк в расчете - программа супер не спорю...
Пока не удастся файл отправить
по поводу разных показаний проектного охлаждения теплоносителя и рассчитанного реального - Anatol так должно быть? что то раньше не обращал внимания на это
Anatol
Цитата(Микаираб @ 31.3.2013, 4:11) *
программа супер не спорю...
по поводу разных показаний проектного охлаждения теплоносителя и рассчитанного реального - Anatol так должно быть? что то раньше не обращал внимания на это

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата
Пока не удастся файл отправить

dry.gif
гоша
Здравствуйте Уважаемые ! начал использовать OVENTROP OZC и столкнулся с проблемой. в каталоге строительных материалов нет самана . я конечно понимаю почему его нет в программе, но у нас не Европа, и этот материал буквально до недавнего времени широко использовался при устройстве перекрытий . кому известны теплотехнические свойства этого материала, поделитесь пожалйста .
Anatoliy_Valerevich
Цитата(гоша @ 4.4.2013, 11:42) *
Здравствуйте Уважаемые ! начал использовать OVENTROP OZC и столкнулся с проблемой. в каталоге строительных материалов нет самана . я конечно понимаю почему его нет в программе, но у нас не Европа, и этот материал буквально до недавнего времени широко использовался при устройстве перекрытий . кому известны теплотехнические свойства этого материала, поделитесь пожалйста .


Так внеси его, там же есть возможность
добавить.
yur4eg
не знаю, было тут уже или нет, но вышел КАН Ц.О. 3.8. Работает на вин7 х64 без проблем. Вот бы еще ОЗЦ новую версию выпустили, было бы вообще отлично
гоша
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 4.4.2013, 9:30) *
Так внеси его, там же есть возможность
добавить.


а что вносить ? мне же неизвестны свойства этого материала
Anatol
Цитата(yur4eg @ 4.4.2013, 10:50) *
. Вот бы еще ОЗЦ новую версию выпустили, было бы вообще отлично


Так уже объявлялось здесь ,что есть на русском Кан OZC-5 !

Anatol
Цитата(гоша @ 4.4.2013, 11:21) *
а что вносить ? мне же неизвестны свойства этого материала

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
гоша
спасибо ! , нечто похожее нашел и я .
nedrok
На официальном сайте анонсирован Audytor OZC 5.1 СНиП (с расчетами по СНиП).
Anatol
Цитата(nedrok @ 25.4.2013, 6:20) *
На официальном сайте анонсирован Audytor OZC 5.1 СНиП (с расчетами по СНиП).


Прошу прощения, но Ваша информация несколько устаревшая! Вот если бы Вы нашли инструкцию Audytor OZC 5.1 с изменениями ( по СНиП) было бы неплохо! smile.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

P.S.Кстати примеров ( по СНиП) также еще нет!
nedrok
А где взяли 5.1 или это Audytor? Kan вроде еще не обновился.
Anatol
Цитата(nedrok @ 26.4.2013, 7:46) *
или это Audytor?

Так на скрине видно что Audytor Ozc-5.1
Цитата
Kan вроде еще не обновился.

Как не обновлялся?Самое последние:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Или Вы подумали что если он обновится, то до 5.1?
Микаираб
Цитата(Anatol @ 26.4.2013, 8:50) *
Так на скрине видно что Audytor Ozc-5.1

Как не обновлялся?Самое последние:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Или Вы подумали что если он обновится, то до 5.1?

Хотелось бы , чтобы до 5.1 обновился KAN OZC , потому как не у всех есть Audytor !
svoroponov
AUDYTOR OZC 5.1 В ПРОДАЖЕ С 26 АПРЕЛЯ
Anatol
Цитата(svoroponov @ 29.4.2013, 13:48) *
AUDYTOR OZC 5.1 В ПРОДАЖЕ С 26 АПРЕЛЯ

Цитата(Микаираб @ 27.4.2013, 1:38) *
Хотелось бы , чтобы до 5.1 обновился KAN OZC , потому как не у всех есть Audytor !
Микаираб
Ребяты, такой вопрос: только не закапывайте сразу...
Кто сталкивался с ошибкой в программе Audytor OZC 5.1 такого рода:
"Ограждение "Пол тип1-1" типа "Пол по грунту" не должно находиться в помещении "1", которое располагается на любом этаже кроме первого" - вот такая вот ошибка - и не пойму в чем же косяк.....

И кто из них "располагается на любом этаже кроме первого" - ограждение или помещение? И такая ошибка по всем "полам на грунте" sad.gif



Инструкция к программе вообще напутана, вроде рассматривают "пол по грунту" а скрин "стена, примыкающая к грунту"

Так что, кто сталкивался - подскажите, в чем косяк?
Anatol
Цитата(Микаираб @ 10.5.2013, 22:56) *
Кто сталкивался с ошибкой в программе Audytor OZC 5.1 такого рода:
"Ограждение "Пол тип1-1" типа "Пол по грунту" не должно находиться в помещении "1", которое располагается на любом этаже кроме первого" - вот такая вот ошибка - и не пойму в чем же косяк.....
И кто из них "располагается на любом этаже кроме первого" - ограждение или помещение? И такая ошибка по всем "полам на грунте"

1.Проверьте правильность отметок.
2.И правильность ,показаний(порядка) текущего списка помещений.
Мне думается ,что программа не видит что это первый этаж!
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Микаираб
Дык уже пересмотрел кучу раз, менял их - и всё пофиг - может просто не доработано " расчет полов по СНиП"?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла а тут видно, что помещения находятся именно в своей ветке и присвоены своему этажу
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
PS Научился зато картинки тут на форуме вставлять используя форумскую опцию
Anatol
Цитата(Микаираб @ 14.5.2013, 1:39) *
Дык уже пересмотрел кучу раз, менял их - и всё пофиг - может просто не доработано " расчет полов по СНиП"?
а тут видно, что помещения находятся именно в своей ветке и присвоены своему этажу

Попробуйте один этаж -одно помещение!
И на это обратите внимания!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Anatol
Цитата(Микаираб @ 14.5.2013, 1:39) *
расчет полов по СНиП"?

Что Вы имели ввиду по конкретней?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Anatol
Цитата(Микаираб @ 14.5.2013, 1:39) *
может просто не доработано "

Мне тоже есть сомнения что с программой все в порядке!!
1.Перестала открывать первые(от 17.04) файлы!
2.С подбором радиаторов также что-то не то,особенно с VK.
3.С каталогом отопительных приборов также не важно 5.1-8090 ;против 5.0 -20738!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
erikra
Цитата(Anatol @ 14.5.2013, 17:34) *
1.Перестала открывать первые(от 17.04) файлы!

Расстроили ... я, по простоте душевной, надеялся, что это только у меня такой "глюк"... придется писать SANKOMу, пусть как то решают... а то заново все делать... не охота однако...
Anatol
Цитата(erikra @ 14.5.2013, 19:41) *
Расстроили ... я, по простоте душевной, надеялся, что это только у меня такой "глюк"... придется писать SANKOM
Наоборот, радоваться надо, smile.gif что глюк не у Вас одного.
Писать..... thumbdown.gif SANKOMу, надо обязательно, чем больше, тем лучше!
erikra
Цитата(Anatol @ 15.5.2013, 3:27) *
Наоборот, радоваться надо, что глюк не у Вас одного.
Писать..... SANKOMу, надо обязательно, чем больше, тем лучше!

Написал... жду ответа...
Все таки, было бы лучше, если бы "глюк" был только у меня... тогда бы я это как-то решил, а так... ждать придется... да и недоработки эти как то... не радуют... Решат, конечно, но... не комильфо, однако...
Anatol
Цитата(erikra @ 15.5.2013, 17:42) *
Написал... жду ответа...

И я написал и получил ответ ,пришлите файл тот который не открывается -уже послал так же жду!
Еще пару своих предложений написал ,вроде.... приняли и сказали спасибо! smile.gif
erikra
Цитата(Микаираб @ 11.5.2013, 2:56) *
Кто сталкивался с ошибкой в программе Audytor OZC 5.1 такого рода:
"Ограждение "Пол тип1-1" типа "Пол по грунту" не должно находиться в помещении "1", которое располагается на любом этаже кроме первого" - вот такая вот ошибка - и не пойму в чем же косяк.....

Так же возникала..."забил"... тем более это не ошибка, а предупреждение (желтая), вроде не мешает...
Цитата(Anatol @ 15.5.2013, 21:56) *
И я написал и получил ответ ,пришлите файл тот который не открывается -уже послал так же жду!
Еще пару своих предложений написал ,вроде.... приняли и сказали спасибо! smile.gif

Ну как... исправили? А мне ответили только через пять дней, когда уже не нужно было... Да и временная лицензия закончилась.
А вообще, какие нибудь "косяки" в программе заметили (более-менее критические, конечно)?

Пока программа работала, заметил некоторые странности... и в расчетах, и в подборе, использованных в программе, нормативов. Пока в Sankom не писал, т.к. хотелось бы услышать мнение тех, кто успел поработать с OZC 5.1... да и проектировщиков вообще... мало ли, вдруг я заблуждаюсь... не проф. проектировщик все таки...
1. В описании программы сказано, что в программе использованы следующие нормативы:
СНиП 2.04.05.91«Отопление, вентиляция и кондиционирование»
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»
СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
Выполнение расчета линейный тепловых мостов согласно СП 50.13330.2012 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.


Так же, в справке, к программе, сказано, что для расчета аэродинамических коэффициентов, использован СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» (хотя 2.01.07-85, это, вроде как, не СНиП, а пособие к нему, а СНиП, это 2.01.07-85*… ну да бог с ним, может просто опечатка…).

Однако, например, СНиП 2.04.05.91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» сейчас не действует, т.к. заменен на СНиП 41-01-2003. Более того, параллельно с ним, сейчас введены в действие СП 60.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.
СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» так же не действует, аж с 1990 года, и заменен на СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», для которого так же есть, уже 2 года, актуализированная редакция СП 54.13330.2011.

Остальные, а именно:
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»

действуют, но для них так же уже есть актуализированные редакции.
Соответственно, не совсем понятно, зачем использовались не действующие нормативы, и почему не использованы (кроме СП 50.13330.2012) актуализированные редакции.
Я не знаю досконально все СНиПы во всех редакциях, и не могу судить, насколько сильно они отличаются, но, судя потому, что выдает программа, отличия явно есть.

Например, программа ставит, по умолчанию, удельные бытовые теплопоступления в размере 21 Вт\м2. Не понятно, откуда взята эта цифра… тем более, что конкретной цифры вообще быть не должно, т.к. она зависит от типа здания, а если говорить о жилом, то зависит от площади, приходящейся на человека и может колебаться от 10 до 17 ВТ\м2. В принципе, не страшно, можно и руками поправить (если вовремя заметить), но… не комильфо, однако.

Еще пример… При выборе моего региона (Южно-Сахалинск), программа ставит, в общих данных, скорость ветра 4,8 м/с. В справке к программе, говориться, что скорость ветра, в основных данных, берется из СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», прил.8. Но в этом приложении, в конце таблицы говориться, что для населенных пунктов, не указанных в таблице, значение скорости ветра нужно принимать по СНиП 2.01.01-82, прил.4. Так как мой пункт не указан в таблице, «идем» по указанному адресу и находим те самые 4,8 м/с. Вроде все нормально, но… дело в том, что СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» не действует с 2000 года, т.к. заменен как раз на СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
Тогда идем напрямую в актуализированную редакцию СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», параграф 10, затем в табл.3.1, и находим, что скорость ветра, для Южно-Сахалинска, вовсе не 4,8 м/с, а 3,3 м/с.
Выходит, что сначала программа завысила бытовые теплопоступления, и, соответственно, теплопотери получились меньше чем нужно, а потом завысила скорость ветра, тем самым увеличив инфильтрацию через окна, соответственно увеличив воздухообмен…

2. Так же, не пойму, как программа считает полы на грунте… Что в старом СНиП 2.04.05-91*, что в актуализированной редакции СНиП 23.02.2003, считается одинаково:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А что программа выдает – не пойму…
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
«Приведенное сопротивление теплопередаче полов» она называет «Сопротивлением грунта вместе с сопротивлениями теплопередачи на внутренней и наружной поверхностях грунта». Ну да бог с ним… В принципе, без разницы, как они это обозвали, и так понятно, что это такое, но что такое «Рассчитанное термическое сопротивление воздушной прослойки»? Этож, вроде как, пол на грунте...
В итоговой таблице тоже…
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
«Сумма сопротивлений теплообмену и термических сопротивлений – сопротивление теплопередачи»… Что это? И так и сяк "кручу" этот СНиП bestbook.gif ... не пойму откуда эта добавка blink.gif ...
Коэффициент теплопроводности бетона, в данном конкретном случае, 1,3, что больше, чем 1,2 по СНиП, значит корректировать ни чего не нужно… Но тогда откуда берется эта добавка 0,077?

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.