Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Danfoss, KAN&Oventrop OZC
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Anatol
Цитата(goga22 @ 14.1.2016, 20:50) *
Здравствуйте.Считаю в KAN C.O. 3.6 простенькую двухтрубку на 9мелких но разных радиаторов всего 5кВт. И кроме термостатических вентилей с преднастройкой ни чем не получается ее отбалансировать.Пробовал вставлять шайбы, но то ли где то задан минимальный допустимый диаметр,то ли еще что то.Шайбами не получается.Я конечно могу поставить 4 дорогих ТР, но не 9.

Так в OZC нет дорогих ТР -так же нет и термостатических вентилей! Но могли бы быть Термостатические клапаны если бы Вы тему не перепутали OZC с С.О. !
Попробуйте на обрат-ку Вентиль для отключения радиатора с возможностью дросселирования:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
goga22
Цитата(Anatol @ 14.1.2016, 22:29) *
Так в OZC нет дорогих ТР -так же нет и термостатических вентилей! Но могли бы быть Термостатические клапаны если бы Вы тему не перепутали OZC с С.О. !

wub.gif blink.gif Таки да.Извините.
Цитата
Попробуйте на обрат-ку Вентиль для отключения радиатора [b][u]с возможностью дросселирования:

Попробовал.Не идет.Термостатическими выравнивает все ветки идеально в ноль.Этими практически везде остаются хвосты с избыточным давлением и чем меньше радиатор тем они больше.Радиаторы у меня очень мелкие от 200 до 1000Вт.
Giedi Prime
Какя разница в цифрах получается? Если несколько % то это мелочи жизни и не стоит обращать внимания.

Но в любом случае вам сюда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...&start=1800
Anatol
Цитата(goga22 @ 15.1.2016, 0:56) *
wub.gif blink.gif Таки да.Извините.

Попробовал.Не идет.Термостатическими выравнивает все ветки идеально в ноль.Этими практически везде остаются хвосты с избыточным давлением и чем меньше радиатор тем они больше.Радиаторы у меня очень мелкие от 200 до 1000Вт.

Знаю 200 Вт есть электроламп..очка (кстати можно использовать вместо радиатора в 200 Вт) smile.gif ,РаДиатор 200Вт не замечал(какой смысл-одни перетопы)

Если серьезно!То почему бы не поступить практично-распределить потери тепловой мощности текущего помещения (ну, где 200Вт) по соседнем помещениям?! rolleyes.gif
P.S. Все надо переезжать в С.О.тему -вот здесь
goga22
Цитата(Giedi Prime @ 15.1.2016, 12:01) *
Какя разница в цифрах получается? Если несколько % то это мелочи жизни и не стоит обращать внимания.

Но в любом случае вам сюда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...&start=1800

Еще раз пардон,отвечу здесь.Но больше не буду,перейду туда. С% разобрался, большая часть до 10% т.е. пропускаем.Есть только один вредный 160Вт радиатор на лестнице на нем превышение на 25%.
goga22
Цитата(Anatol @ 16.1.2016, 0:32) *
P.S. Все надо переезжать в С.О.тему -вот здесь

Переехал.
tuguzak
Цитата(-BuTeK- @ 7.9.2015, 11:57) *
А кто-нибудь ставил kan ozc 6.1? Она платная как и оригинальная версия или можно у менеджеров бесплатный ключ запросить?


попросить можно, в прошлом году давали лицензию.

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 5.9.2015, 19:33) *
может у Вас нет вебинара. тогда вот https://www.dropbox.com/s/huvwgg8urdq0tjq/2...%20Now.mp4?dl=0



Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 5.9.2015, 20:29) *
Посмотрите с 59 минуты, там описано как делать скатные крыши. Теплопотери тупо считаются по площади этой скатной крыши, даже если у вас будут зазоры (щели) - программе пофиг



Ссылка битая, киньте ещё раз, у Kan вроде был вебинар по "Kan OZC 6.1", как-то не случилось у них взять - говорят не для распространения... unsure.gif
tuguzak
Цитата(Joshua @ 24.9.2015, 11:06) *
Мои впечатления по KAN ozc 5.1.
...
Нет вводного коэфф. для неоднородных ограждений (коэфф. теплотехничекой однородности). Eсть расчет неоднородностей и мостов холода, из которых путём трудоёмких вычислений этот коэфф. получить все же возможно, но зачастую нет времени.
Оформление выходных данных (экспорт в Word) выполнено коряво.
Нерусифицированные обозначения величин R = Ф (сопротивление теплопередаче), k = U (коэфф. теплопередачи), t = Θ (температура).
...


1.
Теперь в OZC 6.1 "зоны пола (III и IV)" считает тока вообще подвал игнорирует
- программа упорно считает 1-м этажом "помещение 015" с заданной отметкой -2,89...хз жду пока ответа.

Очень хотелось бы вебинар посмотреть на предмет черчения и задания настроек по отметкам таким образом, чтоб эта ошибка ушла. В том варианте, что выложен в сеть ни в первом блоке ни во втором не углядел таких пояснений...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сейчас медитирую над польским вебинаром от 2014-го версии OZC6.5 1/2 и 2/2 - может чего выудить удастся.

2. Климатологические данные уже по СП131
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

3. Не разобрался ещё где сидит "коэфф. для неоднородных ограждений (коэфф. теплотехничекой однородности)" - может в Rcor скрыт как результат "трудоёмких вычислений"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

С обозначениями и оформлением разработчики пока оставили всё как было, не царское это дело smile.gif
wvadik
Подскажите пожалуйста, как правильно учесть полы по грунту в данном варианте:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Как неоднородная конструкция с несколькими слоями или цоколь и засыпку с полом как-то отдельно считать?
В многослойной конструкция слой песка указывать на всю толщину 1м до материкового грунта?

Считаю впервые для себя, никогда ранее с расчетом теплопотерь не связывался. Поэтому за ранее прошу прощения, если вопросы тупые smile.gif
wvadik
Куда все пропали? smile.gif
Помогите чем можете...
Inchin
Цитата(wvadik @ 8.3.2016, 23:26) *
Подскажите пожалуйста, как правильно учесть полы по грунту в данном варианте:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Как неоднородная конструкция с несколькими слоями или цоколь и засыпку с полом как-то отдельно считать?
В многослойной конструкция слой песка указывать на всю толщину 1м до материкового грунта?

Считаю впервые для себя, никогда ранее с расчетом теплопотерь не связывался. Поэтому за ранее прошу прощения, если вопросы тупые smile.gif

Думаю так:

1 Вариант. Создать два типа ограждения "наружная стена". И разместить их друг над другом. Стена тип 1 - это цоколь. Над ним стена - тип 2 - обычная стена.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Участок наружной конструкции стены соответствующий цоколю ниже выделен -

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

2 Вариант. Делать наружную стену как однородную от уровня грунта. Но в реале утеплить цоколь так, чтобы теплопроводность не была больше, чем у используемой стены. Проверить это создав ограждение соответствующее конструкции цоколя.
Inchin
Но, возможно, будет лучше использовать "стену, примыкающую к грунту".

Сам бы с удовольствием услышал советы по этому поводу.
Inchin
Цитата(wvadik @ 11.3.2016, 10:03) *
Куда все пропали? smile.gif
Помогите чем можете...

Но подумайте, с другой стороны, тут никто Вам ничего не должен. Сам лично искал тут учителя по Аудитору ОЗЦ за деньги, но никто не откликнулся.

Так что "пилите, Шура, пилите! Она внутри золотая!" (с)

"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!" (с)
wvadik
Inchin, спасибо Вам большое за совет.
Inchin
Цитата(wvadik @ 19.3.2016, 12:53) *
Inchin, спасибо Вам большое за совет.

И Вам спасибо за спасибо.
Если хотите, звоните мне по скайпу. Может сможем поделиться друг с другом полезной информацией по работе с прогой Аудитор ОЗЦ. Как говорится, один ум хорошо, а два - лучше. smile.gif

Вот переделал один свой расчёт дома, по способу создания цоколя как отдельного этажа. Теперь можно сравнивать результаты с расчётом без цоколя.

С цоколем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Без цоколя.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
wvadik
Я, основываясь на этом посте, создал многослойную неоднородную конструкцию в I-зоне.
Во остальных зонах создал однородную многослойную конструкцию бетон-ППС-песок (как на разрезе Е в первой зоне)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Единственный вопрос - какой толщины делать конструкцию? 1,2м (от напольного покрытия до материкового грунта) или 0,7м (от напольного покрытия до верха отмостки)
В случае 1,2м - сопротивление неоднородной конструкции в I-зоне равно 4,562 м2*К/Вт
В случае 0,7м - сопротивление неоднородной конструкции в I-зоне равно 3,632 м2*К/Вт

Если забить на ленту цоколя и полы по грунту в I-зоне оформить как бетон-ппс-песок, то сопротивление:
В случае 1,2м - равно 7,161 м2*К/Вт
В случае 0,7м - равно 5,911 м2*К/Вт


Что более правдоподобно? Интуитивное кажется, что правильным в первой зоне оставить "В случае 1,2м - сопротивление неоднородной конструкции в I-зоне равно 4,562 м2*К/Вт"
Inchin
Цитата(wvadik @ 20.3.2016, 13:36) *
Я, основываясь на этом посте, создал многослойную неоднородную конструкцию в I-зоне.
Во остальных зонах создал однородную многослойную конструкцию бетон-ППС-песок (как на разрезе Е в первой зоне)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Единственный вопрос - какой толщины делать конструкцию?


Будет гораздо проще проанализировать, если Вы выложите файл Вашего расчета в формате проги Аудитор ОЗЦ 6.1 (в архиве, чтобы позволил движок этого форума).

Также могу выложить и свои файлы.

П.С. Не понял, зачем Вы использовали тип ограждения "пол по грунту".
wvadik
Цитата(Inchin @ 20.3.2016, 20:19) *
зачем Вы использовали тип ограждения "пол по грунту".


А что же у меня тогда, если не пол по грунту?

Опять же взял примеры из этой ветки:
раз
два
три

четвертый пример я приводил в предыдущем моем сообщении

Вот мой проект, успел нарисовать только 1й этаж. Как-то многовато теплопотерь получилось... Но, повторюсь, я нуб в этом деле. Впервые с этой темой столкнулся.
Буду признателен, если укажете, где ошибся и в чем неточности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Inchin
Цитата(wvadik @ 20.3.2016, 23:52) *
Вот мой проект, успел нарисовать только 1й этаж. Как-то многовато теплопотерь получилось... Но, повторюсь, я нуб в этом деле. Впервые с этой темой столкнулся.
Буду признателен, если укажете, где ошибся и в чем неточности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Из ошибок:
- высота зон помещений не соответствует. Поэтому армопояс не учитывался в расчетах теплопотерь помещений.

Опишу свой вариант действий.
Не утверждаю, что действовал оптимально и правильно. Просто мысли вслух выскажу и расскажу как действовал:

1. Создал под Топочной 102 помещение 002 (без отопления). Под остальными помещениями для упрощения не создавал помещений.
2. Создал перекрытие между цокольными помещениями и помещениями 1 этажа.
3. Создал "пол по грунту" для цокольных помещений. Для упрощения под всем домом как зону 1.
Пироги составил упрощенно.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Идея состоит в том, что теплопотери цокольной стены будут учитываться в цокольных помещениях.
Теплопотери "пола по грунту" будут учитываться для цокольных помещений. А уже от помещений первого этажа теплопотери будут учитываться вниз в цокольные помещения.

Для корректности расчетов по такому способу, в цокольных помещениях, нужно будет вручную указать температуру, соответствующую грунту соответствующей зоны или просто среднегодовую температуру грунта для этой климатической зоны, например, +4 градуса. Но эта ячейка при каждом пересоздании 3Д модели дома, будет снова меняться на расчетную температуру в помещении 002, например -17,6 градусов.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кстати, постоянно мучаюсь, с указание высоты и уровней перекрытий. Если в 3Д перекрытие расположено где нужно, и зоны помещений где нужно, прога часто не видит этого перекрытия в списке (анализе) ограждений конкретного помещения.

Например, в данном случае, чтобы программа "увидела" и перекрытие 0этажа "ПЕР-ЦОК" и полы по грунту "ПГ-ЛМ2" пришлось их методом подгонки расположить их на уровнях 0,6 вместо 0 и -0,2 вместо -0,6

Может кто поможет разобраться и подскажет почему такая фигня? Что делаю неверно?

Модифицированный файл Аудитора ОЗЦ со своей версией прикладываю - Нажмите для просмотра прикрепленного файла
wvadik
Inchin, в очередной раз выражаю Вам благодарность за внимание к моим вопросам и проблеме.

Цитата(Inchin @ 21.3.2016, 13:18) *
Из ошибок:
- высота зон помещений не соответствует. Поэтому армопояс не учитывался в расчетах теплопотерь помещений.

Почему не соответствует? Я меня от уровня этажа идет 2,65м СН из газоблоков, потом 250мм армопояс (СН-АП), а потом еще 250мм похожая по конструкции стенка, которая закрывает торцы плит перекрытий. Я эту стенку добавил в СН-АП и он по высоте стал 0,5м.
Или правильно надо было этот узел добавить в перекрытие, сделав перекрытие неоднородной конструкцией?

По Вашему предложению с псевдоцокольным этажом - а сопротивление теплопередачи песка не будет учитываться? Какую-то долю в общем сопротивлении песок имеет?

Вообще окончательно запутался теперь smile.gif
Inchin
Цитата(wvadik @ 21.3.2016, 14:54) *
Почему не соответствует? Я меня от уровня этажа идет 2,65м СН из газоблоков, потом 250мм армопояс (СН-АП), а потом еще 250мм похожая по конструкции стенка, которая закрывает торцы плит перекрытий. Я эту стенку добавил в СН-АП и он по высоте стал 0,5м.
Или правильно надо было этот узел добавить в перекрытие, сделав перекрытие неоднородной конструкцией?


Вы откройте сразу два файла. Свой и мой в двух окнах. И сравните таблицу ограждений в помещении 102. И увидите, что в моем варианте армпояс учитывается, а в Вашем нет.

Вот подтверждающий скрин с моего варианта, где выделен фрагмент заграждения "СН-АП"

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(wvadik @ 21.3.2016, 14:54) *
По Вашему предложению с псевдоцокольным этажом - а сопротивление теплопередачи песка не будет учитываться? Какую-то долю в общем сопротивлении песок имеет?


Песок должен учитываться, если вы его в пирог конструкцции заграждения вставите. Может пока чего не учел, но навскидку так думается.

Проверьте личку.
Giedi Prime
Товарищи, как в OZC Аудиторе 5.1 редактировать таблицу с результатми расчётов?
А то вот такая хрень получается - крайне нерационально (если не сказать "по-дебильному" (с) ) формируются таблицы с кучей пустого места и невмещающимися нужными данными. К примеру графа с расчётной разницей температур на пол-листа просто бесит.
silver_87_08
Цитата(Giedi Prime @ 26.4.2016, 14:15) *
Товарищи, как в OZC Аудиторе 5.1 редактировать таблицу с результатми расчётов?
А то вот такая хрень получается - крайне нерационально (если не сказать "по-дебильному" (с) ) формируются таблицы с кучей пустого места и невмещающимися нужными данными. К примеру графа с расчётной разницей температур на пол-листа просто бесит.


Есть два варианта:
1. В меню: Файл - предварительный просмотр печати - вкладка формат печати. Настраиваете отображение/скрытие любых строк и колонок таблиц, но ширина и высота ячеек не редактируется (я не нашел). Можно сделать альбомную ориентацию листа и поиграть с шириной полей - все влезет. Настроенный формат сохранить и применять в следующих проектах.

2. В меню: Вкладка Итоги - помещения. Та же самая таблица. На таблице клик ПКМ (правая кнопка мыши) - выбрать "Экспортировать в Exel". Вуаля! Вся таблица у нас в Exel. biggrin.gif Редактируем что хотим, где хотим и как хотим. Предварительно, перед экспортом таблицу можно отформатировать, убрать ненужные строки столбцы.

2 вариант более муторный, но и более универсальный.
Удачи! biggrin.gif
Giedi Prime
Да, видел сноску на ексель, но не пользовался, надеялся внутренними средствами всё наладить. Иногда заказчик просит предоставить расчёты и в старой версии (3.0) таблички были очень неплохими, лаконичными и в тоже время со всем необходимым, а тут явно перемудрили и до ума не довели.
Giedi Prime
Следующий вопрос по Аудитору 5.1.
Какого лешего она счиатет инфильтрацию там, где не надо? А там, где надо учесть тепло на нагрев поступающего воздуха приходится делать раком кверху.

Суть: есть помещение, в закладке поставил, что "без вентиляции" (есть приток и соответственно нагрузка на инфильтрацию мне не нужна). Есть наружная дверь (или окно, не важно). И эта прога сама откуда-то высчитывает инфильтрацию через эту дверь и добавляет в суммарную нагрузку. Убрал дверь - лишние Вт-ы исчезли. В ячейке где просят указать мин. кол-во приточного овздуха стоит 0, Площадь неплотностей и длина неплотностей тоже по нолям. Это раз.

А два - раньше (в 3.0) было весьма просто задать количество поступающего в помещение воздуха, чтобы в графе у меня высвечивались цифры: столько-то на потери через конструкции, столько-то на нагрев определенного количества поступающего холодного воздуха. А теперь где это?
Но самое главное - где что нужно клацнуть, снять/поставить галочку, помолиться, попрыгать с бубном, чтобы Аудитор 5.1 не считал поступление воздуха через дверные проёмы и окна.
writelint
Цитата(Giedi Prime @ 13.5.2016, 22:04) *
Но самое главное - где что нужно клацнуть, снять/поставить галочку, помолиться, попрыгать с бубном, чтобы Аудитор 5.1 не считал поступление воздуха через дверные проёмы и окна.


А разве не логично, что через дверь или окно поступает воздух периодически или постоянно? )))
cpt
а кто как побор проблему отсутствии труб 10704 с нужными толщинами стенок?
Anatol
Цитата(cpt @ 23.6.2016, 7:29) *
а кто как побор проблему отсутствии труб 10704 с нужными толщинами стенок?

Отсутствие труб в OZC 6.1 нормальное явление и бороться не с кем так как их там не может быть по определению.
silver_87_08
Цитата(cpt @ 23.6.2016, 7:29) *
а кто как побор проблему отсутствии труб 10704 с нужными толщинами стенок?

В СО эту проблему не побороть, все характеристики труб редактированию не подлежат.
И да, в этой теме обсуждают семейство OZC (теплопотери). Все вопросы и ответы про СО (отопление) - в другой теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22409.
cpt
извиняюсь перепутал темы
Giedi Prime
Цитата(writelint @ 22.6.2016, 20:29) *
А разве не логично, что через дверь или окно поступает воздух периодически или постоянно? )))

Так периодически или постоянно? А может окна герметичные не открывающиеся? Вопрос инфильтрации отдельный сам по себе.
Неопнятен механизм и принцип расчёта и почему он выполняется там, где не нужно и что с этим делать.
Sasha!
Всем доброго времени суток. При попытке скопировать помещение на следующий этаж OZC выдает такую ошибку (см. фото). Прошу помочь с ее решением.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И еще такую. При попытке скопировать все помещения на следующий этаж, при том, что помещения копируются 1 раз.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Sasha!
А как копировать помещения на следующий этаж, если помещений более 100?
Sasha!
Скажите, пожалуйста, а как учитывать/не учитывать вентиляцию в расчете. У меня в расчете независимо от того, какой тип вентиляции я беру OZC считает один и тот же расход. Более того, даже если я ставлю "Нет вентиляции", программа все равно учитывает огромное количество тепла на вентиляцию. Кто-нибудь сталкивался с таким? Подскажите, пожалуйста, как решить?
silver_87_08
Цитата(Sasha! @ 1.12.2016, 12:14) *
Скажите, пожалуйста, а как учитывать/не учитывать вентиляцию в расчете. У меня в расчете независимо от того, какой тип вентиляции я беру OZC считает один и тот же расход. Более того, даже если я ставлю "Нет вентиляции", программа все равно учитывает огромное количество тепла на вентиляцию. Кто-нибудь сталкивался с таким? Подскажите, пожалуйста, как решить?

Пример неподдающегося расчету здания в студию. Открыв расчет в программе, вероятность помочь в решении проблемы будет выше. smile.gif
voVap
Цитата(Sasha! @ 1.12.2016, 12:14) *
Скажите, пожалуйста, а как учитывать/не учитывать вентиляцию в расчете.

Для каждого помещения в отдельности определяете сколько:
или воздухообменов в час;
или количество кубов воздуха в час, в абсолютных единицах (например, если вентиляция с контроллером);



Программа сама все просуммирует и рассчитает, итоги по кратности воздухообменов есть в отчете:



От количества воздухообменом будет зависеть, какие теплопотери идут на вентиляцию.
Для жилого дома требуется около одного воздухообмена в час. То есть, за один час необходимо подать объем свежего воздуха, равный объему дома. Однако в зимний период кратность воздухообмена в доме обычно не превышает 0.5-0.6 воздухообмена в час.
Можно также ориентироваться на санитарные нормы, где сказано, что для поддержки здоровья необходимо 30 м3 свежего воздуха в час на одного жильца.
источник
voVap
Цитата(Sasha! @ 1.12.2016, 12:14) *
даже если я ставлю "Нет вентиляции", программа все равно учитывает огромное количество тепла на вентиляцию.


Одним кликом может и не решить. Вы должны были обратить внимание на данные по инфильтрации помещений, просачивание воздуха сквозь ограждения.
Т.е. кроме данных по вентиляции учитываются еще и данные о структуре здания и месторасположение здания.

Например в закладке Общие ->Здание есть параметры местности, которые повлияют на инфильтрацию, что повлияет на итоги расчетов вентиляции.

Rojnik
Люди проконсультируйте кто в курсе! Значение паропроницаемости в программе OZC, версия я думаю без разницы,
на уже внесённых в программу материалах имеет достаточно большие значения, а в СП "Тепловая защита зданий" в пределах десятых или сотых от целого значения, при сравнении, допустим утеплителя в программе мю=480 мюг/(м*ч*Па), а в СП приблизительно у того же утеплителя мю= 0,3 мг/(м*ч*Па), если я правильно рассуждаю, то при внесении уже мной нового материала значение паропроницаемости должно быть равно 300? Или вношу значение как есть 0,3?
Как правильно? Если где обсуждалось подскажите где или куда смотреть? Спасибо.
Smokerrr
Добрый день!
Подскажите кто знает. В программе OZC только начал работать.
Как заставить OZC считать нагрев инфильтрующегося воздуха через неплотности??
Если выставляешь естественная вентиляция, то расчет ведется по формуле организованного притока через форточки.
Если выставить нет вентиляции, то ничего вообще не меняется. Теплопотери на нагрев все равно остаются.
Rojnik
Цитата(Smokerrr @ 9.3.2017, 17:14) *
Добрый день!
Подскажите кто знает. В программе OZC только начал работать.
Как заставить OZC считать нагрев инфильтрующегося воздуха через неплотности??
Если выставляешь естественная вентиляция, то расчет ведется по формуле организованного притока через форточки.
Если выставить нет вентиляции, то ничего вообще не меняется. Теплопотери на нагрев все равно остаются.


Заставлять не надо, она всё правильно считает, проверил при сравнении в считалке EXCEL...
Ты только в разделе Общие, в закладке Вентиляция, где помещения и температура, выстави значениях воздухообменов всё в ноль, ну а дальше разберёшься...
Smokerrr
Цитата(Rojnik @ 10.3.2017, 9:56) *
Заставлять не надо, она всё правильно считает, проверил при сравнении в считалке EXCEL...
Ты только в разделе Общие, в закладке Вентиляция, где помещения и температура, выстави значениях воздухообменов всё в ноль, ну а дальше разберёшься...

Добрый день.
В сообщении прикреплен файл проекта.
Если не трудно, может посмотрите?
Правильно ли у меня там все набито?
В кухне инфильтрацию считает 555Вт blink.gif
Rojnik
К сожалению посмотреть не могу((( У меня Версия программы чуть ниже...
Но по своим расчётам скажу, что на инфильтрацию уходит и больше потерь, чем на обычные, на кухне же по нормам 3куба на квадратный метр, прикиньте сами по площади, поменяйте цифру у воздухопроницаемости окна....
silver_87_08
Цитата(Smokerrr @ 10.3.2017, 12:41) *
Добрый день.
В сообщении прикреплен файл проекта.
Если не трудно, может посмотрите?
Правильно ли у меня там все набито?
В кухне инфильтрацию считает 555Вт blink.gif


У Вас высота здания 24,3м + воздухопроницаемость окна принята нормативной (фактическая же должна быть ниже). Конечно на 2-м (как в загруженном примере) этаже инфильтрация будет огромной, программа все правильно считает. smile.gif
Smokerrr
Цитата(Rojnik @ 10.3.2017, 13:39) *
К сожалению посмотреть не могу((( У меня Версия программы чуть ниже...
Но по своим расчётам скажу, что на инфильтрацию уходит и больше потерь, чем на обычные, на кухне же по нормам 3куба на квадратный метр, прикиньте сами по площади, поменяйте цифру у воздухопроницаемости окна....

3 куба считается в жилой площади, к которой кухня никак не относится..
И считать инфильтрацию в кухне по формуле организованного притока не верно.
Вот мне и хочется понять как заставить программу считать правильно.
Инфильтрация же должна уменьшаться с высотой здания, и гдето переходить в эксфильтрацию. Она это делать умеет?
По каким формулам программа ведет расчет? Где-то это можно узнать?

Цитата(silver_87_08 @ 10.3.2017, 14:13) *
У Вас высота здания 24,3м + воздухопроницаемость окна принята нормативной (фактическая же должна быть ниже). Конечно на 2-м (как в загруженном примере) этаже инфильтрация будет огромной, программа все правильно считает. smile.gif

Вот! Уже что-то. Я думал, что туда надо подставлять именно нормативную, а на высоту он сам рассчитывает. Хорошо.
Рассчитал воздухопронецаемость под свое здание получил 1,96 кг/(м2*ч)
При этом инфильтрация в программе составила 217Вт
Ручным рассчетом получаю 140Вт
Я так понимаю нужно именно этим и играть?
Раньше в старой версии Rauwin я игрался внутренним давлением, для получения приемлемого результа.
galtjersey
Цитата(tuguzak @ 17.1.2016, 5:16) *
1.
Теперь в OZC 6.1 "зоны пола (III и IV)" считает тока вообще подвал игнорирует
- программа упорно считает 1-м этажом "помещение 015" с заданной отметкой -2,89...хз жду пока ответа.

Очень хотелось бы вебинар посмотреть на предмет черчения и задания настроек по отметкам таким образом, чтоб эта ошибка ушла. В том варианте, что выложен в сеть ни в первом блоке ни во втором не углядел таких пояснений...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сейчас медитирую над польским вебинаром от 2014-го версии OZC6.5 1/2 и 2/2 - может чего выудить удастся.

Я столкнулся с похожим вопросом, связался с разработчиками на что получил ответ.
Мой вопрос: У меня есть подвал и 5 этажей сверху, отметка подвала -3.000, была та же ошибка, что стена размещается на первом этаже вместо подвала.
Ответ разработчиков:
В соответствии с заданными Вами данными программа определила следующую отметку пола для этажа ПОДВАЛ (Вкладка Данные -> Этажи -> Отметка этажа, моя отметка -3,15)
Программа анализирует отметку данного этажа и отметку грунта, которая определялась в общих данных. На этом основании программа делает расчет отметки пола для помещений, находящихся на данном этаже. Чтобы все проверить мы поменяли отметку грунта на -2,65 м – все было рассчитано правильно.
То есть если отметка грунта 0.000, то все что ниже - считается как подвал и там может располагаться стена примыкающая к грунту
Дмитрий Антошин
Добрый день коллеги!

Проконсультируйте по следующему вопросу:
Программа Аудитор OZC 5.1.
1. В общих данных ставлю галку не учитывать вентиляцию.
2. В закладке"Ограждения" - "типовые ограждения" ставлю нормативную воздухопроницаемость окон 5 кг/м2ч.

Не понимаю два момента (после расчета):

1. В закладке "Данные - общие" видим:
- проектные потери тепла за счет теплопередачи 27076 Вт
- Проектные потери тепла на вентиляцию (полагаю что это инфильтрация) - 4624 Вт
- Проектная тепловая нагрузка здания - 36323 Вт
Почему сумма потерь на теплопередачу+ инфильтрацию не бъется с проектной нагрузкой?

Если просуммировать в экселе значения по каждому помещению (перебив в эксель данные из Аудитора) по отдельности, то все сходится. В экселе сумма на инфильтрацию как раз равна разнице 36323-27076=9248 Вт

Почему же в итогах это значение получается заниженным в 2 раза?

2. Беру для примера помещение 1 первого этажа.
В нем окно 6,24 м2. Как писал выше нормативная воздухопроницаемость окон 5 кг/м2ч.
Получаем 6,24*5 = 31,2 кг/ч
Аудитор в итогах расчета по этому помещению выдает Vinf=39,0 м3/ч.
Насколько я понимаю 31,2 кг/ч не равно 39,0 м3/ч ни при какой адекватной плотности воздуха?

файл ozd и сравнение в экселе прикладываю
Rojnik
Цитата(Smokerrr @ 10.3.2017, 14:22) *
3 куба считается в жилой площади, к которой кухня никак не относится..
И считать инфильтрацию в кухне по формуле организованного притока не верно.
Вот мне и хочется понять как заставить программу считать правильно.
Инфильтрация же должна уменьшаться с высотой здания, и гдето переходить в эксфильтрацию. Она это делать умеет?
По каким формулам программа ведет расчет? Где-то это можно узнать?


Вот! Уже что-то. Я думал, что туда надо подставлять именно нормативную, а на высоту он сам рассчитывает. Хорошо.
Рассчитал воздухопронецаемость под свое здание получил 1,96 кг/(м2*ч)
При этом инфильтрация в программе составила 217Вт
Ручным рассчетом получаю 140Вт
Я так понимаю нужно именно этим и играть?
Раньше в старой версии Rauwin я игрался внутренним давлением, для получения приемлемого результа.


3 куба относится и к кухне, только вы пытаетесь и отопление и организованную вентиляцию свалить в одну кучу.
Да программа считает и инфильтрацию и эксфильтрацию. Формулы...... звоните в Польшу))))))
А при ручном расчете вы все учитываете и стороны света и силу ветра и открытие дверей и врывание через них ветра. Многие на инфильтрацию по простому накидывают процент от основных потерь. Это же не excel считалка. Ну в конце концов запишитесь на семинар в KAN по OZC или в какую другую фирму.
Eightball
Добрый день. Столкнулся с проблемой: программа Danfoss CO 3.8 берет размеры участков трубопровода и прибавляет их к уже заданным мною значениям. Например, я задаю длину участка 5 м, а на схеме у меня участок 0,2 м. После выполнения расчета, в итоговой схеме программа показывает участок длиной 5,2 метра. Такое не везде встречается, что странно. Помогите разобраться, может кто-то уже сталкивался с таким.
nedrok
Цитата(Eightball @ 4.5.2017, 20:47) *
...
2. Беру для примера помещение 1 первого этажа.
В нем окно 6,24 м2. Как писал выше нормативная воздухопроницаемость окон 5 кг/м2ч.
Получаем 6,24*5 = 31,2 кг/ч
Аудитор в итогах расчета по этому помещению выдает Vinf=39,0 м3/ч.
Насколько я понимаю 31,2 кг/ч не равно 39,0 м3/ч ни при какой адекватной плотности воздуха?


Расчет несколько сложнее. 5 кг/м2ч это при определенном нормативном перепаде давления на окне, котороый зависит от скорости ветра. Скорость ветра вы задаете по климатологии и по формулам потом делается пересчет расхода инфильтрующегося воздуха на ваш населенный район.

Цитата(Eightball @ 4.5.2017, 20:47) *
Добрый день. Столкнулся с проблемой: программа Danfoss CO 3.8 берет размеры участков трубопровода и прибавляет их к уже заданным мною значениям. Например, я задаю длину участка 5 м, а на схеме у меня участок 0,2 м. После выполнения расчета, в итоговой схеме программа показывает участок длиной 5,2 метра. Такое не везде встречается, что странно. Помогите разобраться, может кто-то уже сталкивался с таким.


Если участки нарисованы на разной высоте, разница высот добавиться к длине. Посмотрите в примерах поквартирное отопление - там это используется на гребенках.
Eightball
Цитата(nedrok @ 5.5.2017, 19:54) *
Если участки нарисованы на разной высоте, разница высот добавиться к длине. Посмотрите в примерах поквартирное отопление - там это используется на гребенках.


У меня два горизонтальных участка трубопровода, на схеме я их изображаю на разных высотах. Задаю для них одну и ту же длину - 5 метров. После нажатия кнопки "Расчет" в Итогах у меня отображается длина для подачи 5+dX(подачи) и для обратки то же самое.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.