Цитата(Anatol @ 11.11.2010, 2:26)

Если я правильно понял, это был расчет лоджии с Тв. н -5,3. Затем делаем расчет самой комнаты, но за бортом указываем не -18 а -5,3 так?
Расчет показал, что при заданных условиях температура на лоджии минус 5,3. Т.е. температура на лоджии была искомой величиной. Когда делаем расчет комнаты, то все ограждений комнаты, граничащие с лоджией принимаем как внутренние с температурой воздуха в соседнем помещении минус 5,3.
Цитата(Anatol @ 11.11.2010, 2:26)

Поясните, пожалуйста, значение этого значка >, то есть с наруж. стенкой и потом окно мне понятно.[/colorА дальше тупик: [color="#FF0000"]1. Тн Если введено внутреннее ограждение ,то в этом столбце следует вводить расчетную температуру воздуха в соседнем помещении или символ этого помещения со значком > перед ним .Если ,например соседним помещением являеться помещение 1, то следует вписать >1.
2. Если соседнее помещение являеться неотапливаемым помещением ,в котором программа сама определяет температуру равновесия, то в столбце Тн следует обязательно задать символ этого помещения со значком > перед ним. Как это задать символ в столб. Тн??? -дремучий лес.]
1. Если у Вас внутреннее ограждение граничит с каким-то помещением (например №101), Вы не обязаны знать его температуру. Просто введите в графе температура значок >101. Программма сама "сбегает" в помещение 101, посмотрит какая там температура и поставим Вам в столбце Тн данную температуру. Причем, как только Вы захотите ее исправить и щелкните по данному значению, у Вас веделенная ячейка опять покажет вместо темпратуры значок >101. Просто попробуйте, станет все ясно. Конечно, если у Вас одна такая лоджия на целый дом, то можно расчитать температуру на лоджии, запомнить ее и потом везде вписывать. Но.... У Вас могут измениться данные в ограждениях, которые в свою очередь повлекут изменение температуры на лоджии. И вам придеться заходить в каждое помещение,к оторое граничит с этой лоджией и там вручную менять температуру соседнего помещения, то есть лоджии. А если бы Вы воспользовались значком >№помещения, то у Вас при любых изменениях все менялось бы автоматически.
Цитата(Anatol @ 11.11.2010, 2:26)

Очень буду ждать. Вот еще:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла слова, какие нашли "пренебрежимо мала", типа 15% начихать..
Пенополистирола=0,038/ 9.75 *(40-20)=0,077м =80мм для них "пренебрижимо мала" Где истина? .
Ок, спасибо
Цитата(Anatol @ 11.11.2010, 2:26)

Подтвердите пожалуйста - Заглубление стен при грунте, для них тоже две зоны -как для полов на грунте, и расчетная температура наружного воздуха -18 и т.д. .
Для стены - расчетная температура наружного воздуха, пол первой зоны - 1 метр от наружной стены, 2ая зона - все остальное. Может эта картинка что-то объяснит
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Цитата(Anatol @ 11.11.2010, 2:26)

P.S. Спасибо за файлик!
Всегде пожалуйста