Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Дениск@
Цитата(Martin @ 31.3.2010, 19:07) *
Имена файлов не забыли подправить? CARE даёт более короткие имена - надо править.

Имена меняли на аналогичные выгруженным файлам!!!! но CARE выдаёт на 4 файла больше, их оставлять или удалять???
Martin
Цитата(Дениск@ @ 6.4.2010, 17:10) *
Имена меняли на аналогичные выгруженным файлам!!!! но CARE выдаёт на 4 файла больше, их оставлять или удалять???


Смотрите в личке
Selle
CARE 8.03.01 текушая версия программного обеспечения.

Релиза 8.04 еще не было.
RUSлан
Подскажите где скачать свежую инфу по оборудованию Honeywell, желательно на русском?
Martin
Относительно систем автоматики для зданий:

Документация (Европа): http://products.ecc.emea.honeywell.com
Документация (США и т.п.): http://customer.honeywell.com
CARE и т.п.: http://tools.ge51.honeywell.de
Plug-ins: http://plugin.ge51.honeywell.de/
Документация на EBI и SymmetrE: смотрите на установочных дисках.

Там все не на русском. Если где-то найдете на русском, то знайте, что с большой вероятностью это уже несвежее.
И если где-то решитесь использовать русский вариант, то рекомендую параллельно заглядывать для проверки и в английский вариант.
Martin
Цитата(Martin @ 17.5.2010, 23:34) *
Если где-то найдете на русском...

Здесь на русском http://www.honeywell-ec.ru , но не всё, что есть на ранее упомянутых ресурсах.
В любом случае, если есть возможность, лучше читать в оригинале.
-FLINT-
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста с решением небольшой проблемы: как передать псевдоаналоговую точку от одного контроллера к другому контроллеру по C-bus, на крайний случай по Lon-bus. Суть такова, что есть пять контроллеров а датчик температуры наружнего воздуха всего один. Программируем в CARE 8.02.
pogarka
Делайте точку наружная температура как глобальная точка,
а на других контроллерах создайте такуе же точку и выставьте одинаковый технический адрес.
поидее должно заработать.
Martin
Цитата(-FLINT- @ 16.6.2010, 16:15) *
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста с решением небольшой проблемы: как передать псевдоаналоговую точку от одного контроллера к другому контроллеру по C-bus, на крайний случай по Lon-bus. Суть такова, что есть пять контроллеров а датчик температуры наружнего воздуха всего один. Программируем в CARE 8.02.

Создаёте в каждом из пяти контроллеров точку типа Global Analog Input. Имя и инженерные единицы им даёте как у псевдоаналоговой точки наружной температуры, адрес им выставляете в формате NN/99/99, где NN - номер контроллера откуда читаем значение температуры.
Зачем CARE8.02 , если есть 8.03
-FLINT-
Большое спасибо за помощь rolleyes.gif

Еще один вопросик: можно в Lion залить меню на русском языке, если да, то что для этого нужно?

А чем CARE8.02 существенно отличается от CARE8.03?

Discrete
Здравствуйте! Подскажите будут ли работать XFL821-824 модули с 500-ым контроллером? (по лону)
pogarka
Цитата(Discrete @ 17.6.2010, 7:34) *
Здравствуйте! Подскажите будут ли работать XFL821-824 модули с 500-ым контроллером? (по лону)


Будут если проект написан в версии CARE которая поддерживает Лон и при создании проекта не забудете
отметить Open Lon (поставиьт галочку)
Martin
Цитата(-FLINT- @ 17.6.2010, 6:35) *
Еще один вопросик: можно в Lion залить меню на русском языке, если да, то что для этого нужно?


Для этого нужен соотвествующий набор локализованных файлов, которые размещаются в папке Pcbstd. Так как я не уверен на 100%, что для Lion'a подходят файлы от, Excel800, то я рекомендую Вам обратиться в CentraLine, у них они есть.

Цитата(-FLINT- @ 17.6.2010, 6:35) *
А чем CARE8.02 существенно отличается от CARE8.03?

в CARE 8.03.00
добавлено:
- EXCEL WEB Lon Remote Network interface
- CARE is now compatible to MS Vista 32 Bit
- Support for new XF830 I/O Module
- Supported interface for EXCEL WEB direct connection D-Link DUB-E100

и исправлено:
-CARE is not able to handle big jobs - Copy controller resets BACnet ID's
-CARE XLWEB paste to multistate text editor displayed but not stored
-docu/techlit: Controller upload procedure doesn't work
-Wrong printout of module numbers after manual changes
-CARE XLWEB: VCT +1 is missing
-Rename Datapoints in new datapoint name field should not allow names more than 40 characters.
-Drag & Drop datapoints into control editor leads to wrong warning "duplicate write"
-XLWeb does not support CO2 sensor (AirQualitySensor) of XL12 FCU + Light
-XL500 controller translate does not recognize incomplete control loop
-DI - NO / NC configuration on a XFL821A or CLIOL821A module doesn't work correct.
-XFM converting to macro does not work in Care 8.02
-CARE-XLweb Lon point type gets changed even after clicking on NO button.
-CARE upgrade not possible if user login to license manager using capital letters
-CARE - Discharge Temp in ctlDataG will not allow S7 conversion
-Default for start alarm time should be changed
-CARE upload of Excel Web some Excel Web properties doesn't work
-CARE XLWEB: Not able to change polarity for non XFL823A points
-CARE XLWEB: Property ACKEDTransitions cannot be used in control editor
-E-mail addresses added do not come into Care project after upload.
-Controller import leads that CARE main window does disappear
-Value Conversion Table will be destroyed
-Error occurs due to creating/reworking of a value conversion table
-Point mapping issue in Care 8.02.00b166 and Care 8.02.01b168
-XL-Web State texts are missing within the Grid overview
-Bad U3 protection plug cause lost licenses
-Repair Care 8.02.01 not allowed repair / modify
-CARE XL-Web: Value Conversion Table will be destroyed
-E-mail addresses added do not come into Care project after upload.

в CARE 8.03.01 исправлено:
-CARE XLWeb import crashes and curupt database on controllers with fast access lists
-Connection check in Tranaslator doen't work.
-Descriptor missing on module label for points from different CPU’s
-CARE XLWeb: Backup project leads to database error and GPF
-Repair or Modify not possible with CARE Installation
-Newly crated Engineering units for Multistage flex points are not getting downloaded in XL800 cntrl.
-XL-Web EDE file includes wrong values
-XL-Web does not start
-Launching XLonline from CARE 803 results in message ‘You have no valid license...'
-Parameters manually create in control loop will not added to printout
-Descriptor missing on module label for points from different CPU’s
-Wrong is display of schedule default in schedule editor for Multistate points
-CAREXLWeb:XLWeb connection fail warning message contains unwanted character "/n"
-Wrong message while upgrading the project in CARE
-Buttons in 'Miscelleneous text editor/State Text' sceen overlaps while creating remote scheduling
-new CARE copy schedule functionality is not BACnet conformant
-Terminal Assignment in structured nv's only work for nvs in same plant
-Delete unused datapoints is different to XL5000 "delete unused datapoints"
-CARE should not allowReference Input with ID 0 in 3rd party device
-Can not add first swtich point in time program for new daily schedule by right click
-Change notifcation class instance in CARE
-In CARE as well as in XLonline spelling of continuous is wrong
-Change point type option for DI point shows "to" as an abbreviation for totalizer
-Creation of printout causes that application can not be translated
-Unable to go LON onnet in with 2 CARE projects
-Only first static notification class is written by CARE
-Faulty connection between XLWEB statements not recognized by CARE
-CARE crashes with Raima fault due to fast access list
-System macro's should *NOT* printed in printout
-CARE Crash if State Text Start with number
-Assignment of datapoints with switches onto MIO possible
-XL12 FCU+Light+Sunblind template not consistant with application
-CARE crash in specific project
-Support in CARE for XLWeb for SVNT_dev_status, SVNT_dev_fault, SVNT_dev_maint
-Care XL-Web duplicate datapoint name due to "search replace"

Не за горами новый релиз - следите за обновлениями на официальном сайте.
-FLINT-
Есть еще один вопросик: необходимо передавать значения параметров в SCADA-систему для диспетчеризации с Lion'ов. SCADA проектирует сторонняя организация на базе TAC Vista по Lon-bus.
Так вот как настроить в CARE8 параметры данных точек?
Martin
Модули на Panel или Lon bus?
Какова архитектура Lon сети? Структурная схема не помешает.
-FLINT-
Цитата(Martin @ 18.6.2010, 23:32) *
Модули на Panel или Lon bus?
Какова архитектура Lon сети? Структурная схема не помешает.


Модули Lon-bus. прикрепил проетную структурную схему, но как я понял разработчики диспетчеризации будут ее модифицировать полностью на Lon-bus. На данный момент монтажники смонтировали шины так как указано в схеме.
-FLINT-
Подскажите пожалуйста, что может означать ошибка, возникающая при помещении планта в контроллер? Ошибка на прикрепленном файле
Sasha_24
Господа специалисты,

Кто -то открывал проект, написанный на CARE 8, в CARE 7 ????
Мультик
Цитата(-FLINT- @ 19.6.2010, 17:25) *
Подскажите пожалуйста, что может означать ошибка, возникающая при помещении планта в контроллер? Ошибка на прикрепленном файле

Да там помоему все ясно "Максимальное число точек превышено", хоть чуток-то англиский учите ну нельзя-ж, так.
Martin
Цитата(-FLINT- @ 19.6.2010, 7:41) *
Модули Lon-bus. прикрепил проетную структурную схему, но как я понял разработчики диспетчеризации будут ее модифицировать полностью на Lon-bus. На данный момент монтажники смонтировали шины так как указано в схеме.

Относительно первого вопроса (как настроить в CARE8 параметры данных точек) - так как модули на Lon, то все входа/выхода уже там (на Lon). Для псевдоточек, которые Вам надо выдать в Lon, в свойствах точки выбираете NV-output и затем тип nv. Для псевдоточек, которые Вам надо получить из Lon (например уставка), в свойствах точки выбираете NV-input и затем тип nv.

Проектировщики должны просчитать трафик на шине Lon и принять в расчёт количество устройств, мне кажется, что её (шину) придется разбить как минимум на две части.
В качестве интерфейса рекомендую использовать Loytec L-IP (или iLON).

Вы делаете проект в CARE, далее делаете экспорт в LNS (проверьте наличие в лицензии CARE поддержки LNS и позаботьтесь о LNS-кредитах).
-FLINT-
Цитата(Мультик @ 21.6.2010, 2:03) *
Да там помоему все ясно "Максимальное число точек превышено", хоть чуток-то англиский учите ну нельзя-ж, так.


Спасибо за ответ!
То что точек не хватает понятно, а как-нибудь расширить их количество можно? А то очень уж нужно плант засунуть в этот контроллер.
Martin
Цитата(-FLINT- @ 21.6.2010, 6:51) *
Спасибо за ответ!
То что точек не хватает понятно, а как-нибудь расширить их количество можно? А то очень уж нужно плант засунуть в этот контроллер.

Не хватает точек вообще или только входов/выходов?
Если Вы перевалили за общее число точек, то выход один - сужать их количество.
-FLINT-
Цитата(Martin @ 21.6.2010, 15:09) *
Не хватает точек вообще или только входов/выходов?
Если Вы перевалили за общее число точек, то выход один - сужать их количество.

Нет входов и выходов хватает, в контроллере много плантов, в которых много различных псевдоточек. Закидываем другой плант, в котором псевдоточек не много и ни каких ошибок не возникает.
А какое общее число точек?
Martin
Цитата(-FLINT- @ 21.6.2010, 12:51) *
А какое общее число точек?

Зависит от контроллера. Самостоятельно читаем документацию на официальном сайте
-FLINT-
Возник еще один вопрос:
где в CARE можно найти xis-файл или xif-файл с сетевыми переменными, если это вообще возможно?
Martin
xif-файл создается при компилировании контроллера, соответственно искать его следует среди откомпилированных файлов.
pogarka
Добрый день форумчане.
Может кто сталкивался подскажите
как сделать в СARE подсчет работы оборудования поминутно??? а не почасово.
задача такая система должна выбирать какой агрегат включить по МИНУТНОЙ наработке,
так как агрегаты больше часа не работают. как это сделать в CARE? может у кого-то есть готовое решение, пришлите pogarka@ukr.net
заранее благо дарен
Martin
Цитата(pogarka @ 25.6.2010, 14:58) *
как сделать в СARE подсчет работы оборудования поминутно??? а не почасово.

Статусный сигнал через IDT заводите на точку типа PseudoTotalizer и получаете наработку в секундах. Дальше дело техники.
Максимальное значение точки 2 в 24 степени, что в пересчете из секунд в сутки составит чуть более 194. Поэтому до часа "X" необходимо обнулять тоталайзер путем перевода точки в ручное и в ноль. Можно делать это ежемесячно с помощью XFM GNDTA и WIA.
pogarka
Статусный сигнал через IDT заводите на точку типа PseudoTotalizer и получаете наработку в секундах. Дальше дело техники.
Максимальное значение точки 2 в 24 степени, что в пересчете из секунд в сутки составит чуть более 194. Поэтому до часа "X" необходимо обнулять тоталайзер путем перевода точки в ручное и в ноль. Можно делать это ежемесячно с помощью XFM GNDTA и WIA.

Уважаемій Мартин,
наработку в секундах получили, спасибо за помощь,
вы б не могли поподробнее объяснить как обнулять тоталайзер.
спасибо
Martin
Цитата(pogarka @ 29.6.2010, 14:54) *
вы б не могли поподробнее объяснить как обнулять тоталайзер.
спасибо

OK, сделаю проект, отправлю по почте.
-FLINT-
Добрый вечер! Возникла следующая проблема: настроили связь между тремя контроллерами Lion по C-bus, проработала несколько дней без всяких проблем, но сегодня обнаружились "ошибка C-bus" в каждом из контроллеров, при этом правый светоиндикатор C-bus светится постоянно, а левый мигает с некой периодичностью. И не одна из передаваемых переменных не видна в других контроллерах. Что могло вызвать такие сбои???
И еще возникла ошибка в контроллере "system 62" не могу нигде найти что это может означать.
Martin
Цитата(-FLINT- @ 30.6.2010, 17:45) *
возникла ошибка в контроллере "system 62" не могу нигде найти что это может означать.

62 C-Bus error Communication defect/disturbance between an Excel 500 and a C-Bus submodule. Logical modem device in the controller has got a C-Bus number that is already in use for a C-Bus controller.

Вывод - проверяйте правильность настроек С-bus - адреса, скорости...
Заодно проверьте не повредил ли кто ваш кабель.
Ни кто не мешает последовательно отключать часть шины и таким образом локализовать проблему.
xroi
Всем салют.

Нет ни у кого правильных идей насчет model code в связке с MAC адресом у XL Web?
Никто не пытался выяснить какая там закономерность?

-FLINT-
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может, кто-то сталкивался с подобным: необходимо настроить тип переменной SNVT дискретных входов и выходов для передачи по Lon-bus от Lion к SCADA системе на базе TAC Vista. Аналоговые точки передаются нормально, а вот с дискретными проблемы, SCADA не видет изменений значения точки. Помогите с определением типа SNVT.
Martin
Цитата(-FLINT- @ 9.7.2010, 7:22) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может, кто-то сталкивался с подобным: необходимо настроить тип переменной SNVT дискретных входов и выходов для передачи по Lon-bus от Lion к SCADA системе на базе TAC Vista. Аналоговые точки передаются нормально, а вот с дискретными проблемы, SCADA не видет изменений значения точки. Помогите с определением типа SNVT.

Не знаю как общается Vista с LON. Предполагаю что через LNS сервер. Если так, то я бы сначала посмотрел базу LNS (C:\LonWorks\bin\LnsObjectBrowser.exe) - видит ли она изменения этих точек.
RUSлан
Господа, у кого есть руководство пользователя для XBS 1.6.1 на русском , скиньте плз на rchaliev@mail.ru
Y&S
Цитата(RUSлан @ 29.7.2010, 14:42) *
Господа, у кого есть руководство пользователя для XBS 1.6.1 на русском , скиньте плз на rchaliev@mail.ru

Собственно такого документа не существует в природе :-)
Есть английское руководство пользователя 1.6.1 и есть русский перевод одной из первых версий 1.3 или даже более ранний. Для старших версий, насколько я знаю, перевод не делался. Возможно только через изменение версии в заголовке на нужную.
Английскую версию смотрите на диске с XBS, а русскую можно попросить в Хоневелл, если еще не стрели за ненадобностью :-)
eKZot
Ув. коллеги, прошу помочь с решением одной проблемки.
Не получается связать переменную стандартного типа SNVT_reg_val_st из WattNode с контроллером Honeywell. По поводу его применения на своем оборудовании Honeywell пишет:
Цитата
The XL50/500 supports a special version of SNVT_reg_val_ts (SNVT index: 137)
called SNVT_reg_val_ts_XL500, which provides separate bytes instead of the value
of the bit fields. Via a special XFM (available from CARE) these bytes can be
separated into bit values.

Может у кого-то есть этот самый XMF или другой метод решения проблемы?
Заранее спасибо.
Y&S
Если Вас интересует битовое разделение, то таки да есть специальный модуль, который называется Splitter XFM. Описание к нему прилагаю. Находится, например, в дистрибутиве CARE 7.02
eKZot
Y&S
Спасибо. Очень похоже не решение. Будем пробовать)
LordN
а где и как добыть COACH или он тоже за деньги?
CLHON
COACH тоже за деньги, но существенно дешеве, чем CARE.
LordN
ё... как жить.. и что, даже демоверсий не существует в природе?
CLHON
Существует. Демо версия полностью функциональна, кроме возможности записи программы в контролер.
profx
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно как-нибудь сделать копию флешку-ключ для Care 8?
Если возможно, подскажите пожалуйста как?
CLHON
как говорят специалисты - сделать можно, но дешевле купить настоящий ключ.
profx
Цитата(CLHON @ 9.9.2010, 19:05) *
как говорят специалисты - сделать можно, но дешевле купить настоящий ключ.


Раз можно, значит всё таки дешевле сделать... "может проше, купить - это другое дело"
Но всё таки хочется попробовать сделать
ganin
Сделать нельзя, так как ключ привязан к номерному чипу U3, которые зарегистрированы в хоневелл в Америке и открываются они по этому же номеру, а не по содержимому флешки.
pogarka
Уважаемые форумчане. А кто-то сталкивался с руссифицированной Симметри 410 версией?
profx
Цитата(pogarka @ 14.9.2010, 17:24) *
Уважаемые форумчане. А кто-то сталкивался с руссифицированной Симметри 410 версией?



это EBI 410?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.