Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Corrigo E
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
cauto
Цитата(Анатолий1 @ 20.12.2010, 21:04) *
куда смотреть-то? smile.gif
На картинку, наверное. Версия T-tool 3.0-1-05, версия контроллера 2.3-1-5. Всё работает.
ViS
cauto самый проницательный smile.gif
lnxby
Подскажите, пожалуйста, может ли corrigo-e уменьшать частоту вращения вентилятора при невозможности достаточного обогрева воздуха калорифером (клапан на воде открыт на 100%).

Спасибо smile.gif
Анатолий1
Может.
Andron
Неужели на кориге нету ф-ии ограничения закрытия клапана Y1? Надо чтобы закрывался не полностью , а на 10-20%.
Предложенные ранее решения,
1. Поменять вольтаж с 0-10v, на 2-10V - не помогло
2. Настроить ход клапана, путем кнопки на его плате.- в принципе можно, но не очень удобно.
3. Резистивный делитель - решение не плохое, но много мороки, не стоит тех денег короче smile.gif
cauto
Цитата(Andron @ 22.2.2011, 21:48) *
Неужели на кориге нету ф-ии ограничения закрытия клапана Y1?
Ну там ещё много чего нету rolleyes.gif
Цитата(Andron @ 22.2.2011, 21:48) *
Надо чтобы закрывался не полностью , а на 10-20%.
У кого что болит. Мне вот на последнем объекте нужно было чтоб клапан закрывался полностью, но... ОВ-шники поставили 3DS - 10% даже при полностью закрытом (это по документации, реально больше). При этом от 0 до 15% открытия клапана ничего не меняется.
Andron
Цитата(cauto @ 22.2.2011, 23:10) *
У кого что болит. .

Эт точно. smile.gif. По ходу, очень не точный, но наиболее реальный п.2.
cauto
Цитата(Andron @ 23.2.2011, 0:26) *
Эт точно. smile.gif. По ходу, очень не точный, но наиболее реальный п.2.
Угу. А на будущее, подумать о применении ПЛК. Там Ваша проблема, совсем не проблема. rolleyes.gif
Vian
Цитата(Andron @ 22.2.2011, 21:48) *
Неужели на кориге нету ф-ии ограничения закрытия клапана Y1? Надо чтобы закрывался не полностью , а на 10-20%.
Предложенные ранее решения,
1. Поменять вольтаж с 0-10v, на 2-10V - не помогло
2. Настроить ход клапана, путем кнопки на его плате.- в принципе можно, но не очень удобно.
3. Резистивный делитель - решение не плохое, но много мороки, не стоит тех денег короче smile.gif

Очень странно, что изменение с 0-10 на 2-10 вам не помогло. Лично у меня это отменно сработало. Но это только на работающей машине. Пропали все проблемы с зимним стартом. А при остановке клапан всё равно клапан закрывается на 0. Собственно, в RLU нижний лимит работает вроде точно так же. Если вам нужно задать остаточный проток при стоячей машине и нет желания варить байпасс с перепускным, то сидельному клапану можно просто шайбу под шток подложить. А если там 3DS, то берите DMN1/2N и ставьте стопорный винт, поможет.
З.Ы. лично мне 3 версия понравилась. На всех объектах, где коряги на эксплуатации, обновил программу.
Евгений))
Привет Коллеги!!!
Кто работал с коригами Е15в версия программного обеспечения 301-1.
Никак не могу настроить внешний выключатель на Авто и ручной режим. на 73 Внешний запрет на включение NO, 74 внешний сигнал на включение NO . переключатель на 3 положения. что бы не делал она продолжает работать по графику. обнуляешь график и она выключается.)) Подскажите как и что можно сделать. и есть у кого инструкция!!!
ViS
2 DI и переключатель на 3 положения с 2-мя группами NO

положение 1: группа 1 активирует DI1, сконфигурированный как External Switch - принудительная остановка (при этом активируется соответствующая авария - №11, присвоить ей Class С, Delay по желанию, Stop Ventilation..блабла - Yes) Можно сделать через доп. реле, чтобы отключать для этого случая лампу аварии на дверце щита, если используете ее smile.gif Ну или использовать перелючатель с наборными группами и повесить на это положение вторую группу NC

положение 2: обе группы разомкнуты - работа по расписанию

положение 3: группа 2 активирует DI2, сконфигурированный как Extended Operation Normal - работа в то время, когда по расписанию останов. (Extended Operation, тот что в разделе Miscellaneous, выставить в 0 минут)

Описано в пункте 5.6 руководства, выложенного на regin.se
inovator
Здравствуйте господа! Столкнулся с "непроходимой" проблемой. Спроектировали шкафы на основе corrigo e15d, смонтировали, подключили, а вот с программированием, а вернее с программистом, проблема. А часики тикают, заказчик нервничает. Обращаюсь к ВАМ с надеждой изменить ситуацию!!! Буду очень признателен, если подскажите, как запрограммировать контроллер с панели ?!!!
flizer
Странная схема.

Насос, привод и мотор, лучше посадить на разные DO
Капиллярный термостат на DI (так работать не будет, выдаст ошибку)

А программировать лучше найдите спеца. Через форум долго объяснять.
inovator
В том то и оно, что спеца нет. а сроки не ждут! Исхожу из того, что есть. Аварии не выдаёт, так,как AI2 запроген как датчик обратной воды, а капиляр нормально открыт. Не могу "запрогить" DI1, на "пуск/стоп". Установка запускается при подачи питания на "ВВОД" и не важно, в каком положении "пуск/стоп"
cauto
Цитата(flizer @ 11.6.2011, 1:09) *
Странная схема.
Это ещё мягко сказано dry.gif .
flizer
Таймеры выключи, у них приоритет. (00:00 00:00)
ViS
Цитата
А программировать лучше найдите спеца.


Цитата(inovator @ 11.6.2011, 8:33) *
В том то и оно, что спеца нет. а сроки не ждут!

Так вы бы озвучили свою географию, может и приедем кто оперативно smile.gif

P.S. А схема - да, того, забавная.. smile.gif Зиму/Лето как переключать будете? А прогрев перед зимним стартом без датчика уличного?
inovator
[quote name='flizer' date='11.6.2011, 13:27' post='656945']
Таймеры выключи, у них приоритет. (00:00 00:00)
[/quot

Спасибо! завтра попробую.
Rus75
День добрый, помогите советом. Сталкнулся с необходимостью восстановить работоспособность вентустановки с Corrigo E28D Версия програмного обеспечения 1.2-1-00
Все бы ничего,но вот на установке есть увлажнитель , который управляется включением/отключением насоса. А вот сконфигурировать под него контроллер не получается.Програмное обеспечение позволяет под регулирование увлажнением сконфигурировать только аналоговый выход, хотя в мануале написано, что можно и дискретный. Вот не понятно, толи из-за кривого перевода на русский (об этом я прочитал в данной теме) я не могу найти, где находится конфигурирование дискретного выхода под увлажнение, то ли настолько старая прошивка, что это просто не возможно на ней сделать.
Тогда встает следующий вопрос - какой версией прошивки можно заменить существующую и можно ли обойтись без оригинального кабеля, т.к. покупать его из-за одного контроллера нет желания, но есть преобразователь USB-RS485. Да и бюджет по этому объекту уже исчерпан.
Конечно я в качестве радикального решения могу поставить гигростат в помещение или в канал и завязать на него управление насосом увлажнителя в обход контроллера, но все-таки хотелось бы сделать через контроллер, т.к. на него заведены уже датчики влажности из помещения и в канале, что делает более качественным регулирование влажности в помещении.
Анатолий1
Надо прошить хотя бы версией 1.8
http://www.regin.se/index.php?/en/Software-library.html
Rus75
Цитата(Анатолий1 @ 12.8.2011, 11:32) *
Надо прошить хотя бы версией 1.8
http://www.regin.se/index.php?/en/Software-library.html

В общем то я так и думал,но вот как поступить с кабелем.
Vian
Цитата(Rus75 @ 12.8.2011, 12:57) *
В общем то я так и думал,но вот как поступить с кабелем.

Наверное купить в Арктике? Хотите, под COM-порт, хотите с USB-COM переходником. Просто и удобно. Шить советую сразу третью версию, лично мне она очень понравилась. А контроллер перед прошивкой проще вообще обнулить. Адреса станут 256/256.
cauto
Цитата(Rus75 @ 12.8.2011, 12:57) *
В общем то я так и думал,но вот как поступить с кабелем.
А Вы через свой преобразователь пробовали подключиться-то?
flizer
DX
Замечательно работает
Rus75
Цитата(cauto @ 26.8.2011, 0:24) *
А Вы через свой преобразователь пробовали подключиться-то?

Так вроде в этой теме писали что черз 485 ETools не коннектится с контроллером.Или я что-то не так понял?
cauto
Цитата(Rus75 @ 1.9.2011, 20:29) *
Так вроде в этой теме писали что черз 485 ETools не коннектится с контроллером.Или я что-то не так понял?
Кто такое сказал? newconfus.gif MOXA 1150 без проблем. Другие, уж извините, не пробовал.
MASTAK
Добрый день!
Скажите пожалуйста коригу Е28V( но не факт что точно все списали) можно к трейсмоуд подключить? Вроде как все связанно по ентернет и стоит своя скада. Заказчик хочет всё это обновить.
ViS
E28(D)-S-WEB можно по езернету
MASTAK
Контроллеры E28D-S
Кстати пробовали прогу корига е 2.3-1.05 глюкавая какаято. Может какой другой можно работать с ним.

Цитата(ViS @ 7.9.2011, 22:03) *
E28(D)-S-WEB можно по езернету

заказчик хочет поставить скаду и контролировать с каждого контроллера несколько параметров7-10 шт. Опрос вести будем по мод бас. Контроллеров сейчас 20 конечная цифра 40 контроллеров. что посоветуете? Склоняются к трейс моуд.
Если поставить опс сервер то можно в принципе любую скаду скаду поставить.
Анатолий1
Уже есть 3.____
http://www.regin.se/index.php?/en/Software-library.html
MASTAK
Цитата(Анатолий1 @ 8.9.2011, 12:18) *

А он почемуто с другими версиями не захотел работать. только с той что на диске.
Анатолий1
Цитата(MASTAK @ 8.9.2011, 12:23) *
А он почемуто с другими версиями не захотел работать. только с той что на диске.

Заводской номер озвучте. На правой боковине.
MASTAK
Цитата(Анатолий1 @ 8.9.2011, 12:43) *
Заводской номер озвучте. На правой боковине.

011004260131
Анатолий1
Цитата(MASTAK @ 8.9.2011, 13:06) *
011004260131

011 должен перепрошиться!
MASTAK
Цитата(Анатолий1 @ 8.9.2011, 13:15) *
011 должен перепрошиться!

С этого места по подробней. Можно просветить тёмного человека. Его что надо прошить что бы он работал с 3 версией?
Я так понимаю это старая версия кориги?
Анатолий1
Установи весию 3_. И давай скрины.
Анатолий1
Копия экрана: Contlol+ PrintScrin. Потом в воорде: Contlol+ V. dry.gif
MASTAK
Цитата(Анатолий1 @ 8.9.2011, 14:20) *
Копия экрана: Contlol+ PrintScrin. Потом в воорде: Contlol+ V. dry.gif

сделаю.
Andron
Стоит корига E на приточке с водяным подогревом. Никак не разберусь с алгоритмом защиты от заморозки. А именно как работают ф-и
подменю конфиг:
Frost Protection с значениями setp shutdown =25 гр, P-band activ =5гр
и
подменю alarm limits:
Alarm Limit frost = 7 гр
Подскажите плиз.
flizer
Цитата(Andron @ 18.10.2011, 20:20) *
Стоит корига E на приточке с водяным подогревом. Никак не разберусь с алгоритмом защиты от заморозки. А именно как работают ф-и
подменю конфиг:
Frost Protection с значениями setp shutdown =25 гр, P-band activ =5гр
и
подменю alarm limits:
Alarm Limit frost = 7 гр
Подскажите плиз.


25 гр поддержка температуры обратки во время простоя
7 гр минимальная температура обратки во время работы
Andron
flizer сенкс. ))
а что за P-band activ =5гр

и чем отличеются настройки
подменю конфиг:
Frost Protection с значениями setp shutdown =25 гр, P-band activ =5гр
и
меню- уставки
frost protection: setp-off mode =25 гр, setp-on mode =5 гр,

---
мануал читал, но что-то не очень ясно. Вставили бы хоть, пару строк примеров.
Vian
P-band activ =5гр это значит, что клапан начинает открываться при температуре обратки на 5гр. выше лимита. По достижению лимита он будет открыт на 100%.
setp-off mode =25 гр температура для режима остановки. Даже при выключенном вентиляторе контроллер не даст обратке остыть ниже этого значения.
З.Ы. переведите вы себе меню на русский, проще ведь будет!
Andron
Понял спасибо.! Остался у меня последний вопрос по заморозке.
подменю конфиг:
Frost Protection с значениями setp shutdown =25 гр, P-band activ =5гр
и
меню- уставки
frost protection: setp-off mode =25 гр, setp-on mode =5 гр,
Это одно и тоже, только в разных меню ?

Цитата(Vian @ 21.10.2011, 9:27) *
З.Ы. переведите вы себе меню на русский, проще ведь будет!


Не намного проще. Я в основном работаю по эксплуатации ЦТП/ИТП, а тута предложили вент системы. Вот и разбираюсь потихонечьку ))
Анатолий1
Цитата(Vian @ 21.10.2011, 9:27) *
P-band activ =5гр это значит, что клапан начинает открываться при температуре обратки на 5гр. выше лимита. По достижению лимита он будет открыт на 100%.


Это коефф. П регулятора защиты от падения Т обратки в режиме работы. dry.gif
hobres
Вот подскажите у меня на контроллере P-band=60 а И=305. И всё равно разброс 3-4 градуса получается. Один раз устаканился при этих настройках при установленных 26 градусах он установился на 31.5. Это вообще нормально? И это при условии что стоит 3х позиционный клапан работающий как 2х позиционный.
ViS
P-Band = 60?? newconfus.gif Это - уже не нормально...
Вот вы же отметились в этой теме - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51950&hl=p-band - а чего б было не прочитать ее ВСЮ?
hobres
Ну почему я там всё прочитал))
flizer
Господа. Кто нибудь подключал CorrigoE15-WEB к modbas?
Простая по rs485 идёт замечательно, а эта с modbas TCP/IP настроить не могу.
Может настройки какие специфические?
Jurijsm
Цитата(cauto @ 7.8.2010, 0:01) *
  Перепрошить с ПК  элементарно, с помощью E-tool. А какэто сделать, Вам же уже говорили:

Здравствуйте умные господа!
Может у кого-нить есть драйвер для подключения
E-Cable-USB for CORRIGO E к нотбуку с Windows 7 ? Тот что в комплекте неработает так расчитан максимум на XP.
Заранее благодарен.
flizer
Цитата(Jurijsm @ 4.3.2012, 19:11) *
Здравствуйте умные господа!
Может у кого-нить есть драйвер для подключения
E-Cable-USB for CORRIGO E к нотбуку с Windows 7 ? Тот что в комплекте неработает так расчитан максимум на XP.
Заранее благодарен.

Странно. У меня автоматом, сам нашел.

http://s.dealextreme.com/search/rs+485.html?category=312

есть хорошая замена rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.