Полная версия этой страницы: 
Corrigo E 
  
  
 
 
  Цитата(Анатолий1 @ 20.12.2010, 21:04) 

куда смотреть-то? 

На картинку, наверное. Версия T-tool  3.0-1-05, версия контроллера 2.3-1-5. Всё работает.
 
 
 
 
 
  cauto самый проницательный 
  
 
 
 
  Подскажите, пожалуйста, может ли corrigo-e уменьшать частоту вращения вентилятора при невозможности достаточного обогрева воздуха калорифером (клапан на воде открыт на 100%).
Спасибо 
  
 
 
  Анатолий1
  20.1.2011, 13:49
  
 
  Может.
 
 
 
 
  Неужели на кориге нету ф-ии ограничения закрытия  клапана Y1? Надо чтобы закрывался не полностью , а на 10-20%.
Предложенные ранее решения, 
1. Поменять вольтаж с 0-10v, на 2-10V  -  не помогло
2. Настроить ход клапана, путем кнопки на его плате.- в принципе можно, но не очень удобно.
3. Резистивный делитель - решение не плохое, но много мороки, не стоит тех денег короче 
  
 
 
 
  Цитата(Andron @ 22.2.2011, 21:48) 

Неужели на кориге нету ф-ии ограничения закрытия  клапана Y1?
Ну там ещё много чего нету 
  Цитата(Andron @ 22.2.2011, 21:48) 

Надо чтобы закрывался не полностью , а на 10-20%.
У кого что болит. Мне вот на последнем объекте нужно было чтоб клапан закрывался полностью, но... ОВ-шники поставили 3DS - 10% даже при полностью закрытом (это по документации, реально больше). При этом от 0 до 15% открытия клапана ничего не меняется.
 
 
 
 
 
  Цитата(cauto @ 22.2.2011, 23:10) 

У кого что болит. .
Эт точно. 

. По ходу, очень не точный, но наиболее реальный п.2.
 
 
 
 
 
  Цитата(Andron @ 23.2.2011, 0:26) 

Эт точно. 

. По ходу, очень не точный, но наиболее реальный п.2.
Угу. А на будущее, подумать о применении ПЛК. Там Ваша проблема, совсем не проблема. 
 
  
 
 
 
  Цитата(Andron @ 22.2.2011, 21:48) 

Неужели на кориге нету ф-ии ограничения закрытия  клапана Y1? Надо чтобы закрывался не полностью , а на 10-20%.
Предложенные ранее решения, 
1. Поменять вольтаж с 0-10v, на 2-10V  -  не помогло
2. Настроить ход клапана, путем кнопки на его плате.- в принципе можно, но не очень удобно.
3. Резистивный делитель - решение не плохое, но много мороки, не стоит тех денег короче 

Очень странно, что изменение с 0-10 на 2-10 вам не помогло. Лично у меня это отменно сработало. Но это только на работающей машине. Пропали все проблемы с зимним стартом. А при остановке клапан всё равно клапан закрывается на 0. Собственно, в RLU нижний лимит работает вроде точно так же. Если вам нужно задать остаточный проток при стоячей машине и нет желания варить байпасс с перепускным, то сидельному клапану можно просто шайбу под шток подложить. А если там 3DS, то берите DMN1/2N и ставьте стопорный винт, поможет.
З.Ы. лично мне 3 версия понравилась. На всех объектах, где коряги на эксплуатации, обновил программу.
 
 
 
 
  Евгений))
  19.4.2011, 19:45
  
 
  Привет Коллеги!!!
Кто работал с коригами Е15в версия программного обеспечения 301-1. 
Никак не могу настроить внешний выключатель на Авто и ручной режим. на  73 Внешний запрет на включение NO,  74 внешний сигнал на включение NO . переключатель на 3 положения. что бы не делал она продолжает работать по графику. обнуляешь график и она выключается.))  Подскажите как и что можно сделать. и есть у кого инструкция!!!
 
 
 
 
  2 DI и переключатель на 3 положения с 2-мя группами NO
положение 1: группа 1 активирует DI1, сконфигурированный как External Switch - принудительная остановка (при этом активируется соответствующая авария - №11, присвоить ей Class С, Delay по желанию, Stop Ventilation..блабла - Yes) Можно сделать через доп. реле, чтобы отключать для этого случая лампу аварии на дверце щита, если используете ее 

 Ну или использовать перелючатель с наборными группами и повесить на это положение вторую группу NC
положение 2: обе группы разомкнуты - работа по расписанию
положение 3: группа 2 активирует DI2, сконфигурированный как Extended Operation Normal - работа в то время, когда по расписанию останов. (Extended Operation, тот что в разделе Miscellaneous, выставить в 0 минут)
Описано в пункте 5.6 руководства, выложенного на regin.se
 
 
 
 
  inovator
  10.6.2011, 22:37
  
 
  Здравствуйте господа! Столкнулся с "непроходимой" проблемой. Спроектировали шкафы на основе corrigo e15d, смонтировали, подключили, а вот с программированием, а вернее с программистом, проблема. А часики тикают, заказчик нервничает. Обращаюсь к ВАМ с надеждой изменить ситуацию!!! Буду очень признателен, если подскажите, как запрограммировать контроллер с панели  ?!!!
 
 
 
 
  Странная схема.
Насос, привод и мотор, лучше посадить на разные DO
Капиллярный термостат на DI (так работать не будет, выдаст ошибку)
А программировать лучше найдите спеца. Через форум долго объяснять.
 
 
 
 
  В том то и оно, что спеца нет. а сроки не ждут! Исхожу из того, что есть. Аварии не выдаёт, так,как  AI2 запроген как датчик обратной воды, а капиляр нормально открыт. Не могу "запрогить"  DI1, на "пуск/стоп". Установка запускается при подачи питания на "ВВОД" и не важно, в каком положении "пуск/стоп"
 
 
 
 
  Цитата(flizer @ 11.6.2011, 1:09) 

Странная схема.
Это ещё мягко сказано 

 . 
 
 
 
 
 
  Таймеры выключи, у них приоритет. (00:00 00:00)
 
 
 
 
  Цитата
А программировать лучше найдите спеца.
Цитата(inovator @ 11.6.2011, 8:33) 

В том то и оно, что спеца нет. а сроки не ждут!
Так вы бы озвучили свою географию, может и приедем кто оперативно 

P.S. А схема - да, того, забавная.. 

 Зиму/Лето как переключать будете? А прогрев перед зимним стартом без датчика уличного?
 
 
 
 
  inovator
  11.6.2011, 14:11
  
 
  [quote name='flizer' date='11.6.2011, 13:27' post='656945']
Таймеры выключи, у них приоритет. (00:00 00:00)
[/quot
Спасибо! завтра попробую.
 
 
 
 
  День добрый, помогите советом. Сталкнулся с необходимостью восстановить работоспособность вентустановки с Corrigo E28D Версия програмного обеспечения 1.2-1-00
   Все бы ничего,но вот на установке есть увлажнитель , который управляется включением/отключением насоса. А вот сконфигурировать под него контроллер не получается.Програмное обеспечение позволяет под регулирование увлажнением сконфигурировать только аналоговый выход, хотя в мануале написано, что можно и дискретный. Вот не понятно,  толи из-за кривого перевода на русский (об этом я прочитал в данной теме) я не могу найти, где находится конфигурирование дискретного выхода под увлажнение, то ли настолько старая прошивка, что это просто не возможно на ней сделать. 
   Тогда встает следующий вопрос - какой  версией прошивки  можно заменить существующую и можно ли обойтись без оригинального кабеля, т.к. покупать его из-за одного контроллера нет желания, но есть преобразователь USB-RS485. Да и бюджет по этому объекту уже исчерпан.
  Конечно я в качестве  радикального решения могу поставить гигростат в помещение или в канал и завязать на него управление насосом увлажнителя в обход контроллера, но все-таки хотелось бы сделать через контроллер, т.к. на него заведены уже датчики влажности из помещения и в канале, что делает более качественным регулирование влажности в помещении.
 
 
 
  Анатолий1
  12.8.2011, 10:32
  
 
 
 
 
  Цитата(Анатолий1 @ 12.8.2011, 11:32) 

В общем то я так и думал,но вот как поступить с кабелем.
 
 
 
 
 
  Цитата(Rus75 @ 12.8.2011, 12:57) 

В общем то я так и думал,но вот как поступить с кабелем.
Наверное купить в Арктике? Хотите, под COM-порт, хотите с USB-COM переходником. Просто и удобно. Шить советую сразу третью версию, лично мне она очень понравилась. А контроллер перед прошивкой проще вообще обнулить. Адреса станут 256/256.
 
 
 
 
 
  Цитата(Rus75 @ 12.8.2011, 12:57) 

В общем то я так и думал,но вот как поступить с кабелем.
А Вы через свой преобразователь пробовали подключиться-то? 
 
 
 
 
 
  Цитата(cauto @ 26.8.2011, 0:24) 

А Вы через свой преобразователь пробовали подключиться-то?
Так вроде в этой теме писали что черз 485   ETools  не коннектится с контроллером.Или я что-то не так понял?
 
 
 
 
 
  Цитата(Rus75 @ 1.9.2011, 20:29) 

Так вроде в этой теме писали что черз 485   ETools  не коннектится с контроллером.Или я что-то не так понял?
 Кто такое сказал? 

 MOXA 1150 без проблем. Другие, уж извините, не пробовал.
 
 
 
 
 
  Добрый день!
Скажите пожалуйста коригу Е28V( но не факт что точно все списали) можно к трейсмоуд подключить? Вроде как все связанно по ентернет и стоит своя скада. Заказчик хочет всё это обновить.
 
 
 
 
  E28(D)-S-WEB можно по езернету
 
 
 
 
  Контроллеры E28D-S
Кстати пробовали прогу корига е 2.3-1.05 глюкавая какаято. Может какой другой можно работать с ним.
Цитата(ViS @ 7.9.2011, 22:03) 

E28(D)-S-WEB можно по езернету
заказчик хочет поставить скаду и контролировать с каждого контроллера несколько параметров7-10 шт. Опрос вести будем по мод бас. Контроллеров сейчас 20 конечная цифра 40 контроллеров. что посоветуете? Склоняются к трейс моуд.
Если поставить опс сервер то можно в принципе любую скаду скаду поставить.
 
 
 
 
  Анатолий1
  8.9.2011, 11:18
  
 
 
 
 
  Цитата(Анатолий1 @ 8.9.2011, 12:18) 

А он почемуто с другими версиями не захотел работать. только с той что на диске.
 
 
 
 
  Анатолий1
  8.9.2011, 11:43
  
 
  Цитата(MASTAK @ 8.9.2011, 12:23) 

А он почемуто с другими версиями не захотел работать. только с той что на диске.
Заводской номер озвучте. На правой боковине.
 
 
 
 
 
  Цитата(Анатолий1 @ 8.9.2011, 12:43) 

Заводской номер озвучте. На правой боковине.
011004260131
 
 
 
 
  Анатолий1
  8.9.2011, 12:15
  
 
  Цитата(MASTAK @ 8.9.2011, 13:06) 

011004260131
011 должен перепрошиться!
 
 
 
 
 
  Цитата(Анатолий1 @ 8.9.2011, 13:15) 

011 должен перепрошиться!
С этого места по подробней. Можно просветить тёмного человека. Его что надо прошить что бы он работал с 3 версией?
Я так понимаю это старая версия кориги?
 
 
 
 
  Анатолий1
  8.9.2011, 12:24
  
 
  Установи весию 3_. И давай скрины.
 
 
 
  Анатолий1
  8.9.2011, 13:20
  
 
  Копия экрана: Contlol+ PrintScrin. Потом в воорде: Contlol+ V.  
  
 
 
 
  Цитата(Анатолий1 @ 8.9.2011, 14:20) 

Копия экрана: Contlol+ PrintScrin. Потом в воорде: Contlol+ V.  

сделаю.
 
 
 
 
 
  Стоит корига E на приточке с водяным подогревом. Никак не разберусь с алгоритмом защиты от заморозки.  А именно как работают ф-и 
подменю конфиг: 
Frost Protection с значениями setp shutdown =25 гр, P-band activ =5гр
и
подменю alarm limits:
Alarm Limit frost = 7 гр 
Подскажите плиз.
 
 
 
 
  Цитата(Andron @ 18.10.2011, 20:20) 

Стоит корига E на приточке с водяным подогревом. Никак не разберусь с алгоритмом защиты от заморозки.  А именно как работают ф-и 
подменю конфиг: 
Frost Protection с значениями setp shutdown =25 гр, P-band activ =5гр
и
подменю alarm limits:
Alarm Limit frost = 7 гр 
Подскажите плиз.
25 гр поддержка температуры обратки во время простоя
7 гр минимальная температура обратки во время работы
 
 
 
 
 
  flizer сенкс.  ))
а  что за P-band activ =5гр
     и чем отличеются настройки
подменю конфиг:
Frost Protection с значениями setp shutdown =25 гр, P-band activ =5гр 
     и
меню- уставки
frost protection:  setp-off mode  =25 гр,   setp-on mode  =5 гр,
---
мануал читал, но что-то не очень ясно. Вставили бы хоть, пару строк примеров.
 
 
 
 
  P-band activ =5гр это значит, что клапан начинает открываться при температуре обратки на 5гр. выше лимита. По достижению лимита он будет открыт на 100%.
setp-off mode =25 гр температура для режима остановки. Даже при выключенном вентиляторе контроллер не даст обратке остыть ниже этого значения.
З.Ы. переведите вы себе меню на русский, проще ведь будет!
 
 
 
 
  Понял спасибо.! Остался у меня последний вопрос по заморозке.
подменю конфиг:
Frost Protection с значениями setp shutdown =25 гр, P-band activ =5гри
меню- уставки
frost protection: setp-off mode =25 гр, setp-on mode =5 гр, Это одно и тоже, только в разных меню ?
Цитата(Vian @ 21.10.2011, 9:27) 

З.Ы. переведите вы себе меню на русский, проще ведь будет!
Не намного проще. Я в основном работаю по эксплуатации ЦТП/ИТП, а тута предложили вент системы. Вот и разбираюсь потихонечьку ))
 
 
 
 
  Анатолий1
  21.10.2011, 13:28
  
 
  Цитата(Vian @ 21.10.2011, 9:27) 

P-band activ =5гр это значит, что клапан начинает открываться при температуре обратки на 5гр. выше лимита. По достижению лимита он будет открыт на 100%.
Это коефф. П регулятора защиты от падения Т обратки в режиме работы. 
  
 
 
 
  Вот  подскажите у меня на контроллере P-band=60  а И=305.  И всё равно разброс 3-4 градуса получается. Один раз устаканился при этих настройках при установленных 26 градусах он установился на 31.5. Это вообще нормально? И это при условии что стоит 3х позиционный клапан работающий как 2х позиционный.
 
 
 
 
  P-Band = 60?? 

 Это - уже не нормально...
Вот вы же отметились в этой теме - 
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51950&hl=p-band - а чего б было не прочитать ее ВСЮ?
 
 
 
 
 
  Ну почему я там всё прочитал))
 
 
 
 
  Господа. Кто нибудь подключал CorrigoE15-WEB к modbas?
Простая по rs485 идёт замечательно, а эта с modbas TCP/IP настроить не могу.
Может настройки какие специфические?
 
 
 
 
  Цитата(cauto @ 7.8.2010, 0:01) 

  Перепрошить с ПК  элементарно, с помощью E-tool. А какэто сделать, Вам же уже говорили:
Здравствуйте умные господа! 
Может у кого-нить есть драйвер для подключения 
E-Cable-USB for CORRIGO E к нотбуку с Windows 7 ? Тот что в комплекте неработает так расчитан  максимум на XP.
Заранее благодарен.
 
 
 
 
 
  Цитата(Jurijsm @ 4.3.2012, 19:11) 

Здравствуйте умные господа! 
Может у кого-нить есть драйвер для подключения 
E-Cable-USB for CORRIGO E к нотбуку с Windows 7 ? Тот что в комплекте неработает так расчитан  максимум на XP.
Заранее благодарен.
Странно. У меня автоматом, сам нашел.
http://s.dealextreme.com/search/rs+485.html?category=312есть хорошая замена 
  
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.