Aleksandr27
29.3.2016, 8:22
зравствуйте, подскажите пожалуйста:
1. как сбросить к заводским настройка щит автоматики vs 10-75 cg upc
2. настройки режима эконом и комфорт 60% и 90% работы вентилятора, но при запуске частотник выдает на комфорте 48 Гц а на комфорте 50Гц(максимальное значение) как исправить это несоответсвие
Где можно посмотреть характеристики датчика PT1000 для автоматики VTS? Собираюсь дополнительный поставить для мониторинга температуры в помещении .
Blade runner
22.4.2016, 13:25
VS 10-75 CG UPC изменяем схему управления,требуется создать кондиционирование
Аппликация стала AS8, какие контакты будут задействованных?своего ума к сожалению не хватает
У поляков что то сайт тупит сегодня. Но вам нужно зайти на сайт, выбрать раздел "Техническая документация". Там выбрать документацию на Вентус и вы увидите пункт "Выбор аппликаций". Ставити свою, получаете готовую схему.
Гальванос
3.5.2016, 21:06
Уважаемые ! Подскажите описание аппликации NS4 ,NS5 ,NS8 для VS 10-75 CG OPTIMA . Буду признателен за полное описание аппликаций - схем управления VS 10-75 CG OPTIMA
Господа, ну ведь есть отдельный топик по VTS. Есть их сайт, где выложена вся документация. Что мешает посмотреть?
http://193.17.84.244/DTR_WEB/pdf/countries...controls_ru.pdf Инструкция на щиты NVS.
http://193.17.84.244/DTR_WEB/pdf/browser/%...%29%20NS-5S.pdf Аппликация №5.
http://193.17.84.244/DTR_WEB/pdf/browser/%...9%20NS-257S.pdf Аппликация №257.
Аппликации №8 для канальных систем нет, от слова совсем.
http://193.17.84.244/DTR_WEB/pdf/countries...exh_AHUs_ru.pdf На всякий случай, инструкция на шкафы для VS 10-150. Разница с каналками, поддержка частотных преобразователей двигателей.
Починили сайт.
http://193.17.84.244/DTR_WEB/td_ru.html Вставляете вашу аппликацию, выбираете ведущий датчик и получаете схему внешних подключений.
Kandidat51
10.6.2016, 22:32
Цитата(SergeyAB @ 19.5.2013, 22:24)

Здравствуйте. У меня вопрос к специалистам по VTS. Имеется приточная система, состоящая из пульта управления HMI OPTIMA, щита питания VS 10-75 CG SIMPLE, вентиляторной секции с двигателем 2,2 кВт, 2-х рядного канального водяного нагревателя, воздушного клапана с сервоприводом BELIMO SF24A, циркуляционного насоса, трехходового клапана с сервоприводом VTS, противозамораживающего термостата DANFOSS, дифманометра, канального температурного датчика приточного воздуха, датчика наружного воздуха, преобразователя частоты LS iC5.
В процессе запуска возникла проблема: при включении установки (на пульте - режим "работа") начинает кратковременно включаться и выключаться реле управления воздушным клапаном (с частотой примерно 1гц), двигатель не запускается. На щите мигает зеленый светодиод.
Опыта наладки систем АОВ еще не имею, поэтому принимаются любые предположения.
Цитата(fjack @ 20.5.2013, 9:32)

SergeyAB странная работа, не встречал пока такого, есть ли аварии? правильно ли установлен тип аппликации, соответствует ли подключение клапана и датчиков схеме
http://193.17.84.244/pdf/automatics/(OPTIMA)%20AS-1R.pdf?
Если все это выполнено и нет аварий (не светится красный светодиод на пульте) то рекомендую заполнить заявку на сервисное вмешательтво
Заявка, в течение 1-2 дня заменят неисправные детали, если виноват контроллер например, если есть аварии, то их надо сбросить или устранить их причину, с авариями запускаться установка не будет.
Здравствуйте! Похожая история, но:
Есть несколько приточных канальных установки NVS с водяными нагревателями. Приобретены в 2013 г., запускаем сейчас. Щиты VS 10-75 CG OPTIMA с HMI OPTIMA. Аппликации NS-1.
Во всех щитах начинают щёлкать реле (К3) управления приводом воздушного клапана, установки не запускаются. Привод ON-OFF/S. Аварий нет.
Что характерно, то же самое происходит и в конфигурациях и NS-4, и NS-5. Прекращается только в конфигурациях ND. Что может быть?
Заранее спасибо!
Проверяйте связь между платой контроллера и пультом. Похоже сигнал по RS-шине дурит. И не подключайте экран кабеля связи на землю! Можете поймать наводку или вообще порт 485 выбьет. Если всё по монтажу выполнено правильно, давайте заявку в сервис. Может на плате драйвера шины накрылись.
Kandidat51
16.6.2016, 18:32
Цитата(Vian @ 15.6.2016, 14:54)

Проверяйте связь между платой контроллера и пультом. Похоже сигнал по RS-шине дурит. И не подключайте экран кабеля связи на землю! Можете поймать наводку или вообще порт 485 выбьет. Если всё по монтажу выполнено правильно, давайте заявку в сервис. Может на плате драйвера шины накрылись.
Спасибо, буду проверять!
Kandidat51
16.6.2016, 18:49
Цитата(Vian @ 15.6.2016, 14:54)

Проверяйте связь между платой контроллера и пультом. Похоже сигнал по RS-шине дурит. И не подключайте экран кабеля связи на землю! Можете поймать наводку или вообще порт 485 выбьет. Если всё по монтажу выполнено правильно, давайте заявку в сервис. Может на плате драйвера шины накрылись.
Прошу прощения, но не ясно, о каком экране речь? По инструкции Пульт управления подключается UTP 2х2. У меня расстояния 0,5 м.
И как связь проверить? ПЧ подключается, температуры на пульте показываются, имитация входов выходов с пульта выполняется.
И всё это одинаково имеет место быть на всех 3 установках.
Как далеко у вас частотник от шкафа? Может при запуске идёт наводка и сбивается связь между пультом и контроллером. В последниз Оптимах драйвера шины были достаточно слабые.
Кто подскажет адрес ЧП для апликации ar524? Это приточно-вытяжная с рекуператором роторным.Говорят что 4 , однако не работает.
У вас контроллер карел? Тогда нахрена руками набивать параметры частотников? Резет им на заводские и прошивка с контроллера. Только прошивать поочерёдно. Включать по одному, после прошивки отключать. Ну а так, да, за роторным частотником зарезервирован №4. Проверьте совпадение битрейта в контроллере и частотнике.
Зачем? Да хотя бы потому, что подключать-отключать мне не так удобно, как видимо Вам. Замечу, всегда так делаю и работало. Устанавливаю на рекуператоре адрес вентилятора - все работает как часики.
Кстати, все заработало после замены контроллера. Но не идеально - при выборе режима комфорт PGD отображает 90процентов,а реально всего 30. При выборе "эконом" отображается 60 , однако реально. -90, с "пониженным" все соответствует. Показания токов ЧП тоже иногда удивляют. Как имея такой огромный опыт производства могут быть подобные ошибки? Одним словом : wtf? Извините- vts.
И еще: какой алгоритм работы секция смешивания для ПВ без рекуператора с датчиками притока и наружного воздуха? У меня постоянно наблюдается колебание положение заслонок в 30-100% в интервале 5 минут.
Добрый день!
1. Не подскажите, никак не получается настроить VS 10-75 CG OPTIMA с частотником Danfoss VLT FC051.
Может кто пробывал, что подскажет?
С частотников LS все нормально работает.
2. После скачка напряжения перестал работать контроллер VS 10-75 CG OPTIMA. Предохранители заменили. Лампочки вроде горят на нем, но не пашет.
всем доброго вечера.
правильно ли я определил аппликацию AG 128 почемуто найти её не могу
схема такова
приточно вытяжная с гликолевый утилизатором.
обогрев (чиллера) будет от центрально отопительной сети.
+ но не уверен электро нагрев.
охлаждение фреоном.
сервопривод воздушного клапана вытяжки
сервопривод воздушного клапана притока
контроль давления - первичный фильтр, приток
контроль давления - вторичный фильтр, приток
сервопривод трехходового клапана 2 шт
2 насоса
возможно какието устройства не правильно назвал надеюсь на вашу подсказку.
что такое аппликация? это забитые парамметры - условия работы вент агрегата?
Опция web-server доступна как плата расширения.Допустим купили плату,что будет отображаться в браузере,ну и вообще где про это почитать?
AndreyStr
8.9.2016, 10:56
Цитата(s1984i @ 30.8.2016, 18:46)

что такое аппликация? это забитые парамметры - условия работы вент агрегата?
На пульте выбираете в режиме настройки.
Да, это алгоритм работы устанвоки.
Цитата(AndreyStr @ 8.9.2016, 10:56)

На пульте выбираете в режиме настройки.
Да, это алгоритм работы устанвоки.
а какой выбрать?
приточно вытяжная с гликолевый утилизатором.
обогрев (чиллера) будет от центрально отопительной сети.
охлаждение фреоном.
Цитата(s1984i @ 9.9.2016, 19:52)

а какой выбрать?
приточно вытяжная с гликолевый утилизатором.
обогрев (чиллера) будет от центрально отопительной сети.
охлаждение фреоном.
Рециркуляция
ingener500
26.9.2016, 17:59
добрый вечер всем! имеются установки VTS на базе сименса, ЧП данфосы(установок более 20 штук), медленно но верно за 10 лет вышли из строя пульты управления, VTS официально заявил что таких не выпускают. Нашел пару штук, прикупил, но это не панацея. Вопрос можно ли подобрать пульты от чего либо другого? бред конечно, но может кто то сталкивался, и какие варианты еще существуют? За замену автоматики объявили пока примерно 70-80 за одну установку, плюс диспетчеризация, сумма не маленькая...
Blade runner
26.9.2016, 18:05
Цитата(ingener500 @ 26.9.2016, 16:59)

Насколько понимаю, ВТС сам автоматику не делает, попробуйте найти тех , кто им делал.
Цитата(ingener500 @ 26.9.2016, 17:59)

добрый вечер всем! имеются установки VTS на базе сименса, ЧП данфосы(установок более 20 штук), медленно но верно за 10 лет вышли из строя пульты управления, VTS официально заявил что таких не выпускают. Нашел пару штук, прикупил, но это не панацея. Вопрос можно ли подобрать пульты от чего либо другого? бред конечно, но может кто то сталкивался, и какие варианты еще существуют? За замену автоматики объявили пока примерно 70-80 за одну установку, плюс диспетчеризация, сумма не маленькая...
Это Siemens OEM SICLIMAT® SAPHIR контроллер ACX36.000 пульт ACX84.910
Снят с производства. На ebay вроде есть.
Цитата(Blade runner @ 26.9.2016, 18:05)

Насколько понимаю, ВТС сам автоматику не делает, попробуйте найти тех , кто им делал.
Все, что ВТС делает - логистика и фасовка по коробкам. Нет у них заводов.
olegel21
7.10.2016, 12:35
Здравствуйте, прошу Вашей подсказки. Досталось мне такое вот "наследство":
Приточная установка VTS. Комплект VS-75-L-HC\S. Нагрев - водяной, охлаждение - фреон. Контроллер VS 40-150. Происходит следующее: Выставляю на пульте контроллера 18,5 градусов, включаю, установка работает нормально, но температура на выходе скачет от 14,2 до 23,6 градусов. В помещении клиенты жалуются на перепады температуры.
С чего начать регулировку?
Заметил одну "странность", На выносном пульте показывает полное закрытие трехходового крана, а на самом кране, рычаг стоит в приоткрытом положении, процентов 25-30. Никакие параметры я не менял, пока не рискую.
Что посоветуете?
С VTSом столкнулся впервые... Поэтому прошу сильно не ругаться....
Blade runner
7.10.2016, 16:26
Возможно специально так сделано, чтобы не заморозить в дежурном режиме или клапан не настроен. Напишите марку привода.
olegel21
7.10.2016, 16:59
Дежурного режима не предусмотрено. Со слов "старожилов" раньше работало "как часы" плюс-минус 2 градуса. Что произошло, сказать не могут...
Привод LR24A-SR-TP VTS.
Так же обнаружил, что другая установка, VTS Ventus NVS-39-V с контроллером VTS Optima, тоже "дурит". Никак не может выйти на рабочую температуру. Пытается поднять её но, не может. Привод крана не открывает его. Залез в сервисное меню, посмотрел на состояние аналоговых выходов, на выходе не привод трехходового крана, напряжение на поднимается выше 1,2 вольта. Зашел на управление выходами, и "вручную" прокрутил кран с одновременным замером напряжения на приводе. Кран успешно отработал от 0% до 100%, напряжение тоже было в норме, от 0 до 10 вольт.
При этом, когда температура падает ниже 16 градусов, начинает щелкать реле, похоже что К1. И отключается ПЧ, через секунд 10 ПЧ опять включается, и цикл повторяется... При этом в "выбор схемы управления" стоит NS 1. Если не ошибаюсь, для приточек с водяным нагревом, рекомендуют AS 1.
Пока это всё, что успел найти....
Blade runner
8.10.2016, 22:42
Если раньше работало, возможно сбиты настройки случайно или умышленно.
olegel21
9.10.2016, 22:02
Это я понимаю, мне бы сервис мануал по монтажу и настройке... Пытался выйти на подрядчиков, но эта конторка уже успела развалиться...
olegel21
13.10.2016, 17:26
Ребята, помогите пожалуйста, ткните носом меня, с чего начинать? Мне бы мануал по первоначальной настройке... Не бросайте пожалуйста меня((((
Blade runner
13.10.2016, 17:34
Цитата(olegel21 @ 7.10.2016, 11:35)

С чего начать регулировку?
Заметил одну "странность", На выносном пульте показывает полное закрытие трехходового крана, а на самом кране, рычаг стоит в приоткрытом положении, процентов 25-30. Никакие параметры я не менял, пока не рискую.
нАПРЯЖЕНИЕ ПОМЕРЯЙТЕ НА ПРИВОДЕ, КОГДА ПО ПОКАЗАНИЯМ НА ПУЛЬТЕ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ.
...............
Я не великий спец по ВТС, но давайте пока спецов нет , попробуем разобраться.
olegel21
13.10.2016, 23:24
Полез измерять напряжение, и обнаружил "закладку". Видимо от монтажников осталась, регулируемый упор был криво зафиксирован. Закрепил как пологается, подсмотрел на другой установке, и всё встало на свои места)... Теперь всё "по нулям".
И еще, сильную перерегулировку я так и не смог победить. Так и скачет от 14 до 23 градусов... Поднял всю литературу по ПИ регуляторам, может чего я не доучил....
Blade runner
13.10.2016, 23:36
На всех так скачет или только на одной установке?
Запишите текущие значения в меню и поставьте заводские умолчания.
AlexFly
23.10.2016, 22:38
Добрый день. Несколько вопросов по настройке HMI ADVANCED:
1. В приложении к руководству для LG iC5 (ver.20120222) на странице 2 есть такая фраза "Для контроллера Carel uPC необходимо установить
значение параметра I64 = 4 (19200 bps)." Это опечатка? Может все-таки параметр I61, отвечающий за скорость передачи данных?
2. Что такое "схема управления", в частности "цифровой код схемы" и откуда его взять? Вент установка VS-21-L-PH
3. Параметры прописанные в таблице 3.2 руководства для LG надо прописывать вручную, или все же они прописываются автоматически?
olegel21
15.11.2016, 11:51
Blade runner извиняюсь за долгое молчание, удалось выяснить, после чего у приточки начала скакать температура. Был очень сильный скачок по напряжению, и после этого у двух приточек "съехала крыша". Буду убеждать начальство сделать сброс до заводских настроек. "Подводных камней" нет при сбросе?
Обратил внимание на очень сильную инертность у датчика притока, уж очень долго он меняет температуру. К примеру, воздух уже остыл до 8 градусов, а датчик показывает 15-17 градусов... Почему так? Датчик "умирает"?
vanuha_63
6.2.2017, 20:33
Здравствуйте. Столкнулись с проблемой при наладке вентсистемы , шкаф VS 10-75 CG Simple, в нем контроллер VS-CON-Optima II, панель управления HMI Optima. Невозможно избавиться от ошибки
A14_Troom (нет связи сдатчиком в панели HMI ), хотя в панели температура с этого датчика обновляется, а контроллер выдает ошибку. Связь с частотником есть, в меню видны его параметры. Панель подключена кабелем витая пара кат UTP 5 E не экранированный длина около 10-12 метров. Подскажите, пожалуйста, почему в контроллер не передаются данные температуры с датчика в панели HMI?
olegek1989
6.2.2017, 21:20
Долго танцевал с бубном. Частотник ic5 щит автоматики vs10-75, всегда выдавал ошибку при попытке отправить прог на контроллер, потом поставил готов. Ошибка связи исчезла и частотники заработали стандартно. Мож кому пригодится. В поддержке не говорять такой вариант.
P.S. все остальное по схеме и мануалу.
Цитата(olegek1989 @ 6.2.2017, 21:20)

Долго танцевал с бубном. Частотник ic5 щит автоматики vs10-75, всегда выдавал ошибку при попытке отправить прог на контроллер, потом поставил готов. Ошибка связи исчезла и частотники заработали стандартно. Мож кому пригодится. В поддержке не говорять такой вариант.
P.S. все остальное по схеме и мануалу.
Их задача - заработать на Вас деньги.... Что Вы удивляетесь?????
Цитата(olegel21 @ 7.10.2016, 12:35)

Здравствуйте, прошу Вашей подсказки. Досталось мне такое вот "наследство":
Приточная установка VTS. Комплект VS-75-L-HC\S. Нагрев - водяной, охлаждение - фреон. Контроллер VS 40-150. Происходит следующее: Выставляю на пульте контроллера 18,5 градусов, включаю, установка работает нормально, но температура на выходе скачет от 14,2 до 23,6 градусов. В помещении клиенты жалуются на перепады температуры.
С чего начать регулировку?
Заметил одну "странность", На выносном пульте показывает полное закрытие трехходового крана, а на самом кране, рычаг стоит в приоткрытом положении, процентов 25-30. Никакие параметры я не менял, пока не рискую.
Что посоветуете?
С VTSом столкнулся впервые... Поэтому прошу сильно не ругаться....
Добрый день! Вот что могу вам предложить!!!!
А по температуре - нужно перевести установку в режим КОМФОРТ - дельта температуры+/- 1 град..... У Вас похоже Эконом стоит..... Там "мертвая" зона нечувствительности датчика +/- 6 град.
Цитата(vanuha_63 @ 6.2.2017, 20:33)

Здравствуйте. Столкнулись с проблемой при наладке вентсистемы , шкаф VS 10-75 CG Simple, в нем контроллер VS-CON-Optima II, панель управления HMI Optima. Невозможно избавиться от ошибки
A14_Troom (нет связи сдатчиком в панели HMI ), хотя в панели температура с этого датчика обновляется, а контроллер выдает ошибку. Связь с частотником есть, в меню видны его параметры. Панель подключена кабелем витая пара кат UTP 5 E не экранированный длина около 10-12 метров. Подскажите, пожалуйста, почему в контроллер не передаются данные температуры с датчика в панели HMI?
Предполагаю, что именно датчик температуры в пульте и не работает! Если настройка системы идет по датчику в помещении, предлагаю сменить на работу по канальному датчику, тога наличие датчика в HMI вас терроризировать не будет!
Цитата(olegel21 @ 15.11.2016, 11:51)

Blade runner извиняюсь за долгое молчание, удалось выяснить, после чего у приточки начала скакать температура. Был очень сильный скачок по напряжению, и после этого у двух приточек "съехала крыша". Буду убеждать начальство сделать сброс до заводских настроек. "Подводных камней" нет при сбросе?
Обратил внимание на очень сильную инертность у датчика притока, уж очень долго он меняет температуру. К примеру, воздух уже остыл до 8 градусов, а датчик показывает 15-17 градусов... Почему так? Датчик "умирает"?
Датчик - это резистор с определенными параметрами сопротивления от температуры среды.... Проверить просто - тестером.... Если значения не "прыгают" - он не виноват.... Или на время проверки подключите датчик от другой системы и посмотрите результат! Каким кабелем и как проложена трасса от датчика до контроллера????
vanuha_63
10.2.2017, 19:45
"Предполагаю, что именно датчик температуры в пульте и не работает! Если настройка системы идет по датчику в помещении, предлагаю сменить на работу по канальному датчику, тога наличие датчика в HMI вас терроризировать не будет!"
В том-то и дело- датчик в пульте работает (пробовали подогревать данные температуры увеличиваются) . Пеняли в настройках ведущий датчик на канальный ошибка 14. При выборе ведущим комнатный датчик- ошибка 4 и 14. Меняли код системы (апликацию) с AS-1 на AD-1 ошибки те-же и плюс ошибка №3(нет связи с частотником вытяжки). В настройках отключаешь связь с частотником вытяжки- ошибка №3 исчезает( это при апликации AD-1). Вернули назад на AS-1 ошибка 4 и 14 (вед. комн. датчик) или ошибка 14(ведущий приточный датчик). Похоже связь есть, по крайне мере ошибок не выдает. Но вот зачем для ведущего приточного датчика нужен еще и комнатный непонятно. Еще сбрасывали настройки до заводских, по новому конфигурировали, сообщает "ОК" но опять ошибки те же. Подключали другой пульт проводами около полуметра, перенастраивали, ошибки те же. Очень похоже на кривую работу программы или неустойчивую связь пульта и контроллера. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Сообщите пожалуйста.
Цитата(vanuha_63 @ 10.2.2017, 19:45)

"Предполагаю, что именно датчик температуры в пульте и не работает! Если настройка системы идет по датчику в помещении, предлагаю сменить на работу по канальному датчику, тога наличие датчика в HMI вас терроризировать не будет!"
В том-то и дело- датчик в пульте работает (пробовали подогревать данные температуры увеличиваются) . Пеняли в настройках ведущий датчик на канальный ошибка 14. При выборе ведущим комнатный датчик- ошибка 4 и 14. Меняли код системы (апликацию) с AS-1 на AD-1 ошибки те-же и плюс ошибка №3(нет связи с частотником вытяжки). В настройках отключаешь связь с частотником вытяжки- ошибка №3 исчезает( это при апликации AD-1). Вернули назад на AS-1 ошибка 4 и 14 (вед. комн. датчик) или ошибка 14(ведущий приточный датчик). Похоже связь есть, по крайне мере ошибок не выдает. Но вот зачем для ведущего приточного датчика нужен еще и комнатный непонятно. Еще сбрасывали настройки до заводских, по новому конфигурировали, сообщает "ОК" но опять ошибки те же. Подключали другой пульт проводами около полуметра, перенастраивали, ошибки те же. Очень похоже на кривую работу программы или неустойчивую связь пульта и контроллера. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Сообщите пожалуйста.
Совершенно верно - экспликация АД - это приточно-вытяжная, и система сразу "ищет" вытяжной частотник с адресом на шине..... Верните обратно, это не здесь!
Предлагаю такой вариант - снимите на время датчик температуры с любой аналогичной установки и подключите его как В2 - датчик температуры помещения М-Х2 контакты.То есть, он будет не в пульте, а на контактах контроллера - посмотрите, что будет в данной ситуации... Если все "разрулится", ставьте датчик температуры в помещении отдельно и будет Вам счастье.... Если же ситуация не изменится - видимо работа контроллера.... Хотя на моей памяти - ни разу не сталкивался с кривостью программы на контроллере!!!! А вот провода и подключение внешнего оборудования - сплошь и рядом!!!! Отпишитесь, результат!
Приветствую вас уважаемые

, есть вопрос по VS 10-75 CG UPC, решение данной так сказать задачи в будущем возможно и вам пригодится, разные клиенты разные задачи, и так встал вопрос по расписанию
работы приточной вентиляции 7 позиций на Включение и Выключение например ВКЛ 8:00 -Вык 11:00 и так раз семь -восемь и более на неделю, по времени в течении дня, по скольку в контролере VS 10-75 CG UPC и в HMI Basic имеется календарь на 6 позиции не хватает, пришла идея использовать Программируемый недельный таймер SASSIN TS-GE2, и началось, таймер после включения и отключения приточка запускается по команде с HMI Basic включает приточку снова, были задействованы DI6 на включение, DI7 -на АВТО, менял параметры на Блокировку, Подтверждение стоп, бывало что автоматика отработает как надо на второй или через раз опять не произвольное включение HMI Basic, есть ли идеи.
При включении DI6 и DIC1 происходит включение вентиляции при Включении DI7 и DIC1 (Авто, Подтверждение стоп) и все же работает через раз.
Внешнее управление работает как надо, а вот с пультом не задача

.
vanuha_63
14.2.2017, 20:53
Подключим датчик на плату контроллера, отпишусь. Еще раз повторяю- датчик комнатной температуры установлен в пульте HMI. Датчик цифровой DS18b20. К контроллеру подключены датчики температуры Pt1000- наружная температура и приточная температура. Апликация AS-1. В инструкции указан источник ошибки Modbus. Измеряли уровень подтяжки шин RS485. От контроллера к частотнику около 3V между проводами А и В. От контроллера к пульту HMI около 1,5V. Подключили 2-ю приточку- ошибка та же. В меню пульта прочитали версию ПО: V.1.3 25-02-15 VS-Optima 2. Или версия относится к пульту или к контроллеру неизвестно. Вот такая засада.
ReCooper
15.2.2017, 21:26
Доброго времени суток!
Не нашёл куда обратиться, решил сюда. Нужна помощь, может кто сталкивался.
Имеется ACX36.040, аппликация AS065 (приточка с водяным нагревателем + рециркуляция). При понижении температуры воздуха в приточном канале ниже уставки сначала производится регулирование температуры посредством рециркуляции и лишь после достижения максимальной величины рециркуляции открывается 3-х ходовой клапан водяного нагревателя.
Как настроить, чтобы сначала запускался водяной нагреватель, а уж потом (после достижения 100% нагрева) начинала работать система рециркуляции?