Полная версия этой страницы:
вопрос по VTS
Цитата(Neowise @ 22.10.2020, 14:22)

Контроллер купить предположим на авито.
Если ценник на новый сименс не устраивает, то переделать на другой контроллер.
Наша контора на техническом обслуживании средств автоматизации и КИПиА, а эксплуатирует заказчик.
Neowise
22.10.2020, 10:38
Почитайте ссылку.
kosmos440o
22.10.2020, 10:51
В любой непонятной ситуации надо сначала протянуть шкаф. Потом проверить питание контроллера и утечку на землю. Если всё в норме, пришла пора заменить контроллер на другой. При желании можно подобрать аналог.
Протягивал, проверял. Сбросил на заводские.
После сброса на заводские настройки, находясь в режиме конфигурации (пока указывал апликацию системы и проверял остальные параметры), панель зависала и приходилось по новой вводить пароль, заметил, что режимы работы также самопроизвольно менялись, находясь в статусе выкл.
kosmos440o
25.10.2020, 1:11
Ну можно разобрать посмотреть холодный пайки, особенно в цепях питания, да электролиты заменить. Если не поможет, скиньте схему (в личке быстрей увижу), подберу Вам на замену какой-нибудь аналог.
младшой
26.10.2020, 19:41
Приточка то небось самая простая: заслонка, фильтр, водяной калорифер, вентилятор (возможно с частотником). Характеристика датчиков скорее всего Pt1000.
Заменить контроллер на что-то другое - раз плюнуть. Ну день работы.
Можно взять Электротест, если программировать не хочется.
Можно Сегнетикс Пиксель. Для них есть конфигуратор типовых программ. Но нужен будет переходник на RS485, чтобы залить прошивку в контроллер.
У себя на работе поменял половину этого ВТСовского барахла, и еще половину поменяю в течение года.
Neowise
26.10.2020, 20:30
Цитата(kosmos440o @ 25.10.2020, 3:11)

Ну можно разобрать посмотреть холодный пайки, особенно в цепях питания, да электролиты заменить.
Согласен
kosmos440o
27.10.2020, 0:21
Проблема в том, что при скачках питания все равно не должны сбрасываться настройки. Ну или ВТС шлак даже в этом.
kosmos440o
27.10.2020, 0:37
Цитата(младшой @ 26.10.2020, 19:41)

Приточка то небось самая простая: заслонка, фильтр, водяной калорифер, вентилятор (возможно с частотником). Характеристика датчиков скорее всего Pt1000.
Заменить контроллер на что-то другое - раз плюнуть. Ну день работы.
Можно взять Электротест, если программировать не хочется.
Можно Сегнетикс Пиксель. Для них есть конфигуратор типовых программ. Но нужен будет переходник на RS485, чтобы залить прошивку в контроллер.
У себя на работе поменял половину этого ВТСовского барахла, и еще половину поменяю в течение года.
VC1 Elstars тоже неплохой контроллер. Ничего программировать не надо. За 5 минут на приточку с нагревом настроил, и забыл лет на 5. Память держит жёстко. В диспетчеризации все параметры для удалённой настройки, вплоть до ручного управления выходами и часов.
https://www.elstars.ru/products/24898387Недавно зашёл на объект по диспетчеризации, на который 2 года не заходил, там слесарь какой-то рулит всем. Смотрю, всё пашет и ещё температуру с точностью до 0.5 градуса держат установки. Сам в шоке.
AlterEg0
10.12.2020, 3:54
Кто в курсе ребят, HMI basic видит данные от контроллера, бьётся по модбасу, но не управляет установкой??? такое ощущение что где то стоит запрет на управление с hmi basic.
Апликация и адрес в норме.
Там емнип при настройке самой аппликации можно разрешить или запретить бэйсик, гдето в самом низу помнится
berkutt81
21.5.2021, 21:39
Добрый вечер ! есть проблемка с настройкой датчиков СО и влажности по модбасу на упс3 . сопротивления поставил 120 Ом , всё равно не видет их. может кто подскажет как исправить данную проблемку. втс звонил и писал не помогло, перезаливка и замена датчиков тоже.
Добрый день, коллеги!
Имеется ПВ-установка Ventus с роторным рекуператором, водяным нагревателем, гликолевый охладителем и байпасным воздушным клапаном. Приводы на приточной вытяжном и байпасном клапанах с управлением 0-10В. Проблема в том, что сигнал управления от контроллера Carel инвертированный (10-0 В), а привод приточной заслонки с пружиной и без возможности реверса. В состоянии "работа" он закрыт (если нет необходимости в рекуперации), а в состоянии "останов" по идее должен открываться, но собрана какая-то релейная схема, которая отключает питание (24В) электропривода приточного клапана при остановке системы.
Вопрос в следующем: возможно ли изменить сигнал на 0-10 В и как это сделать? В настройках и сервисном меню (пульт Advansed) такой возможности не нашёл.
Ещё вопрос: Почему при необходимости нагрева (текущая температура ниже заданной, последовательность нагрева активна) и высокой температуре в вытяжном канале не включается рекуператор? Каков алгоритм его включения и можно ли его изменить? (В меню «Параметры» не отображается температура в вытяжном канале - стоят прочерки - но датчик подключен и в сервисном меню температура отображается.
P.S.: Простите, что не указал аппликацию и прочее, не подумал о том, чтобы ее записать вовремя ((
P.P.S.: Если тема уже поднималась, прошу прощения. Быстрым поиском не нашёл.
CrazyDen
18.6.2021, 12:35
Цитата(ipc2002 @ 28.5.2021, 11:23)

Добрый день, коллеги!
Вопрос в следующем: возможно ли изменить сигнал на 0-10 В и как это сделать? В настройках и сервисном меню (пульт Advansed) такой возможности не нашёл.
Вчера возился с установкой на upc3. Поставьте английский язык, после чего заходите в Menu, там найдёте Mixing Damper. В нём есть уставки всякие и как я помню, есть возможность изменить сигнал 0-10В на обратный.
Может и на русском языке эти настройки есть, но в какой части, фиг знает, в какой-то 100%-но нелогичной

)
Цитата(berkutt81 @ 21.5.2021, 21:39)

Добрый вечер ! есть проблемка с настройкой датчиков СО и влажности по модбасу на упс3 . сопротивления поставил 120 Ом , всё равно не видет их. может кто подскажет как исправить данную проблемку. втс звонил и писал не помогло, перезаливка и замена датчиков тоже.
В инструкции нашёл, что адреса датчиков и CO2 постоянные и менять их нельзя. Нужно выставить правильный адрес на датчике. Какой датчик, что выставляете?
Адрес СО2 - 21. Страничку с адресами прилагаю.
ArtemRom
16.5.2022, 10:19
Здравствуйте!
Кто может помочь с программным обеспечением на контролер wincent DOT 340 VTS Clima?
Нужна программа VTS
Подскажите, пожалуйста, по автоматике VTS.
Установлены контроллеры Siemens POL638.32 с частотниками LS IC.
Приложение ver.113.
На одной установке частотник заменен на ProfiMaster PM-C520.
Внешне и по меню - полный аналог IC.
Все настройки в ПЧ выполнены верно и по управлению и по адресации.
В контроллере выставлена верный код аппликации.
На панели постоянно горит авария "Авар.вент:Ошибка", соответственно, система не работает.
При этом, на аналогичных системах при ошибке по Modbus появляется совсем другая авария - "Ошибка связи с ПЧ" или "Нет связи с ПЧ".
На замыкание/размыкание всех входов на контроллере - никакой реакции.
На отключение/подключение Modbus никакой реакции.
Кто-то сталкивался с частотниками ProfiMaster? Будут они работать с VTS?
Может быть, дело в приложении? И контроллер ждет DI сигнал от ПЧ или термореле вентилятора?
kosmos440o
3.6.2022, 19:23
Цитата(std3207 @ 3.6.2022, 12:34)

Кто-то сталкивался с частотниками ProfiMaster? Будут они работать с VTS?
Может быть, дело в приложении? И контроллер ждет DI сигнал от ПЧ или термореле вентилятора?
Если по Модбасу управление частотником, то в новом должны совпадать со старым регистры управления и контроля. Как думаете, какова вероятность этого? Кто вообще решил заменить вот так?
Цитата(std3207 @ 3.6.2022, 12:34)

Подскажите, пожалуйста, по автоматике VTS.
Установлены контроллеры Siemens POL638.32 с частотниками LS IC.
Приложение ver.113.
На одной установке частотник заменен на ProfiMaster PM-C520.
Внешне и по меню - полный аналог IC.
Все настройки в ПЧ выполнены верно и по управлению и по адресации.
В контроллере выставлена верный код аппликации.
На панели постоянно горит авария "Авар.вент:Ошибка", соответственно, система не работает.
При этом, на аналогичных системах при ошибке по Modbus появляется совсем другая авария - "Ошибка связи с ПЧ" или "Нет связи с ПЧ".
На замыкание/размыкание всех входов на контроллере - никакой реакции.
На отключение/подключение Modbus никакой реакции.
Кто-то сталкивался с частотниками ProfiMaster? Будут они работать с VTS?
Может быть, дело в приложении? И контроллер ждет DI сигнал от ПЧ или термореле вентилятора?
В итоге, не сразу "докопал" настройки.
Всё решилось изменением типа шкафа управления с "10-15" на "10-15.FC", что логично.
Получается, что работает с ProfiMaster.
Видимо, при замене его рекомендовали, как полный аналог.
Пользуясь случаем, спрошу:
не могу найти для конфигурации блока расшифровку, что означает "тип шкафа управления", "число кода аппликации"?
Смысл понятен, краткое описание в руководстве видел.
Есть ли в каких-то документах список вариантов и что они означают?
Может быть, есть у кого-то разные варианты прошивок?
guestlog1
28.10.2022, 7:21
Здравствуйте.
Ищу инструкцию на пульт управления VS 00 HMI Advanced EVO .
Пультом комплектовались щиты ВТС на базе контроллера Сапфир
Цитата(guestlog1 @ 28.10.2022, 7:21)

Здравствуйте.
Ищу инструкцию на пульт управления VS 00 HMI Advanced EVO .
Пультом комплектовались щиты ВТС на базе контроллера Сапфир
https://mebelukraina.files.wordpress.com/20...exh_ahus_ru.pdf
guestlog1
28.10.2022, 14:11
Спасибо
Цитата(olg2004 @ 28.10.2022, 11:54)

Это на базе Climatix, а не Saphir. У ACX36 панель другая.
guestlog1
31.10.2022, 13:52
Фото пульта
olg2004
31.10.2022, 14:50
Цитата(marhan @ 31.10.2022, 9:32)

Это на базе Climatix, а не Saphir. У ACX36 панель другая.
да уже сто лет назад это мусолили, VTS назвали POL635 - ACX36 EVO поэтому пульт у мужика POL895 хотя приложение Saphir.
вот такие метамарфозы с OEM оборудованием, делай чего хочешь
guestlog1
3.11.2022, 10:14
Добрый день.
Скажите пожалуйста, какой пароль для входа в сервисное меню. Нужно конфиг ПЧ сделать.
shokolad
5.11.2022, 21:51
Пароль как я понял 1111.
Добрый день, у нас VTS 10-75 CG simple Index: 1-2-1202-2005 , не работают заслонки на приточке и вытяжке.
Подключены на 11 клемник, не могу найти описание как правильно их проверить: Belimo SF24A-TP VTS- на них постоянно должно напряжение приходить?
Прошу помощи
guestlog1
5.11.2022, 22:10
Напряжение подается, привод открывается. Напряжение снимается, привод закрывается.
shokolad
9.11.2022, 18:35
Добрый день, может кто сталкивался: разобрал Belimo sf24A-TP VTS. н входе два сгоревших элемента:
резистор и как я понял конденсатор, не могу понять номинал. Просьба кто сталкивался оказать помощь.
guestlog1
9.11.2022, 18:57
Похоже 220В подали
Схемку нарисуйте входной части привода, посмотрим, чем заменить.
Anderssen
21.11.2022, 23:43
А нижнюю часть платки можно взглянуть?
kosmos440o
1.12.2022, 17:58
Цитата(shokolad @ 9.11.2022, 18:35)

Добрый день, может кто сталкивался: разобрал Belimo sf24A-TP VTS. н входе два сгоревших элемента:
резистор и как я понял конденсатор, не могу понять номинал. Просьба кто сталкивался оказать помощь.
Защитный диод ещё там, типа SMAJ36CA, мог коротнуть. Резюк ом на 10 поставить, да кондёр 0.1мкФх50В.
shokolad
4.12.2022, 16:39
Belimo починили, поставили диод Шотки - от переполюсовки, резистор и конденсатор, но пришлось на вход поставить
диодный мост, иначе сгорало сопротивление ( 68 ОМ). Но также столкнулись с проблемой A14 (ошибка связи) , задаем температуру 22 град, установка работает минуты температура уменьшается до 19 град и сразу ошибка , потом предпрогрев и заново. Задаем 30 град, установка работает нормально.
В чем проблема? куда копать? Какой пид подстраивать? Подскажите кто сталкивался
guestlog1
4.12.2022, 17:44
Откуда может быть переполюсовка, если привод питается переменкой 24 В и спалили его подав 220В.
Предполагаю, что от от полного сгорания его спас супрессор.
kosmos440o
4.12.2022, 19:35
Цитата(shokolad @ 4.12.2022, 16:39)

Belimo починили, поставили диод Шотки - от переполюсовки, резистор и конденсатор, но пришлось на вход поставить
диодный мост, иначе сгорало сопротивление ( 68 ОМ). Но также столкнулись с проблемой A14 (ошибка связи) , задаем температуру 22 град, установка работает минуты температура уменьшается до 19 град и сразу ошибка , потом предпрогрев и заново. Задаем 30 град, установка работает нормально.
В чем проблема? куда копать? Какой пид подстраивать? Подскажите кто сталкивался
Зимний запуск, тут много факторов может быть, от грязного калорифера до температуры из ИТП. Пид нагрева иногда помогает помедленней сделать, Пид воды побыстрей, уставку Т обратки поднять.
GuevaraChe
15.1.2023, 10:21
Всем привет. Прогу помощи: автоматика uPC3, экспликация AS-0.0.0.0.0.0.0.6 просто приточка без HMI Basic. Двигатель VS 90s-2 подключён через ПЧ LS M100. Настроен согласно инструкции к самому ПЧ. Вентиляция не запускается. Ошибок по связи modbus с ПЧ нет, при отключении витой пары появляется ошибка.
Здравствуйте! На объекте установки со щитами автоматики VS 40-150 CG UPC EXH, контроллер uPC.
Возникла необходимость замены ПЧ серии LS iG5A и iG5, которые сняты с производства. Поставщики предлагают серии G100 и PM150A.
Кто знает будут ли с ними работать установки или как посоветуете модернизировать систему?
kosmos440o
20.1.2023, 17:35
VTS в своём репертуаре, 15 лет одно и то же.
Цитата(Aleks66 @ 20.1.2023, 15:57)

Здравствуйте! На объекте установки со щитами автоматики VS 40-150 CG UPC EXH, контроллер uPC.
Возникла необходимость замены ПЧ серии LS iG5A и iG5, которые сняты с производства. Поставщики предлагают серии G100 и PM150A.
Кто знает будут ли с ними работать установки или как посоветуете модернизировать систему?
Попробуйте перевести ПЧ на управление 0-10 вольт и / или сухого контакта на пуск вентилятора. В самом контроллере этом вроде хватает выходов для управления.
kosmos440o
20.1.2023, 22:16
Цитата(kosmos440o @ 20.1.2023, 17:35)

VTS в своём репертуаре, 15 лет одно и то же.
Попробуйте перевести ПЧ на управление 0-10 вольт и / или сухого контакта на пуск вентилятора. В самом контроллере этом вроде хватает выходов для управления.
Посмотрел, там можно только попробовать к открытию заслонки подцепиться.
Цитата(kosmos440o @ 20.1.2023, 22:16)

Посмотрел, там можно только попробовать к открытию заслонки подцепиться.
Спасибо за совет. Но обмануть контроллер не получается. При отсутствии ПЧ он выдает аварию нет связи, даже если исключить ПЧ из конфигурации. Нужен либо эмулятор, либо аналог iG5.
Цитата(Aleks66 @ 20.1.2023, 15:57)

Здравствуйте! На объекте установки со щитами автоматики VS 40-150 CG UPC EXH, контроллер uPC.
Возникла необходимость замены ПЧ серии LS iG5A и iG5, которые сняты с производства. Поставщики предлагают серии G100 и PM150A.
Кто знает будут ли с ними работать установки или как посоветуете модернизировать систему?
А вчем проблема регистры вроде совпадают
Цитата(olg2004 @ 23.1.2023, 13:08)

А вчем проблема регистры вроде совпадают
Не секрет что даже рекомендованные ПЧ программируются не с первого раза. Поэтому спрашиваю об опыте замены на аналоги, чтобы не гадать в чем может быть причина неудачи. Например были такие, что ни как не прописывались, и с вводом в ручную. Решалось подменой с другой машины.
GuevaraChe
31.1.2023, 19:23
Парни, почему у меня горит значок «руки», он означает «вентагрегат нормально остановлен» . Как мне его запустить?
Цитата(GuevaraChe @ 31.1.2023, 19:23)

Парни, почему у меня горит значок «руки», он означает «вентагрегат нормально остановлен» . Как мне его запустить?
нажать интер нужно
народ помогите пожалуйста с прошивкой не могу найти в свободном доступе, нужна версия 18 и выше если есть такая. контроллер uPC3
как на этой странице
https://vtsservice.ru/up3ovto11k/
Печать
UP3OVTO11K pomogite zapustit ic5 ne mogu ponyat kakie provoda kuda vklyuchat v vts na plate kakie provoda idut p1p2p3p4p5 na ic5
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.