Цитата
Странно, я на сайте графопласта все изрыл, там совсем другая маркировка.
Просто я по Вашим фотографиям ориентировался - такие наконечники, в которые вставляется маркировка, видел у Grafoplast. Двойных у них то же нет

Цитата
А вот банкротство убрать, не зачем.
В последнее время я устал наблюдать такие или похожие щиты на множестве объектов. Достроенных или сданных в эксплуатацию. Там обычно нет схемы и кабель не подписан. И часто или ничего не работает или глючит. При общении с заказчиком выясняется, что фирм, которые это делали, уже нет или они обгадились так, что про них даже вспоминать не хотят.
По поводу ПВС:
Конструкция:
ПВС-провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
ПВСн - то же, не предназначенный для армирования неразборной арматурой
1. Токопроводящая жила - медная или медная луженая (по требованию потребителя при заказе к марке провода добавляют букву "л", а также в проводах, предназначенных для армирования неразборной арматурой и в исполнения Т), круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483 .
2. Изоляция - из ПВХ пластиката. Цвета изоляции жил в проводах указаны в Приложении.
3. Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника.
4.Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму.Цвета оболочки проводов указаны в Приложении.
Применение:
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
Технические характеристики:
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
У - категорий размещения 1, 2, 3
Т - категории размещения 4
УХЛ - категории размещения 4
- Диапазон температур экспулатации проводов исполнения У: от -40°до +40°С
- Диапазон температур экспулатации проводов остальных исполнений: от -25°до +40°С
- Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70°С
- Провода после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин.
- Провода не распространяют горение при одиночной прокладке
- Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба при номинальном напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов (движений)
- Номинальное растягивающее усилие и диаметр роликов соответствует указанным в Приложении.
- Установленная безотказная наработка должна быть: не менее 5000 ч
для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 12000 ч
- Строительная длина проводов: не менее 50 м
- Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию
- Срок службы проводов: не менее 6 лет
для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет
САМОЕ ГЛАВНОЕ: ПВС НЕ ДОПУСКАЕТ групповую прокладку, так что отдельный провод только в отдельную гофру! Никаких коробов и лотков!