рисунок
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаи параметры.
*****************
1-00 0 ->
3 / 3-open loop *
1-01 1 ->
1 / 1- метод регулирования * VVCC+ *
1-03 0 -> 0 / 0- крутящий момент * постоянный* 1-20 kW / мощность с шильда, не изменял, 22 kW. вчера 15 kW c шильда списывал, так замучали алармы *
1-22 U / Напряжение с шильда, 400 V
1-23 Hz / частота с шильда, 50 Hz
1-24 I / ток с шильда, не изменял, 36 A. вчера 24 A c шильда списывал, так замучали алармы *
1-25 / оборотов в мин 2950
3-00 0 ->
0 / сигнал задатчика от минимума к максимуму. *
3-02 0 ->
0 / чего то до сих пор не понятно, в герцах прописывать или все таки границы области измерения происывать
3-03 0 ->
150 / верхняя граница измерения датчика
3-15 1 ->
1 / источник обратной связи N1, выбран терминал AI 53. токовый вход
3-16 2 ->
0 / источник обратной связи N2, отключен
3-17 чегото ->
0 / источник обратной связи N3, отключен
3-41 15 ->
15 / рампа разгона в секундах
3-42 30 ->
15 / рампа разгона в секундах ... странно, отчего не семетричные рампы
4-10 0 ->
2 / направление вращения мотора, выбрано BOTH, не знаю чего такое, но если в параметре 1.00 выбрано 3, то нужно так
4-12 0 ->
0 / нижняя граница вращения мотора, в герцах
4-16 150->
300 / ограничение крутящего момента..???
4-17 100->
200 / вообщем увеличил в два раза эту пару параметров. иначе алармы надоедают
5-10 8 ->
8 / настройка входа 18 на старт
5-11 чего то ->
1 / настройка входа 19 на сброс
5-12 чего то ->
0 / настройка входа 27. деактивирован
5-13 чего то ->
0 / настройка входа 29. деактивирован
5-15 чего то ->
0 / настройка входа 33. деактивирован
6-10
0,07 V /терминал 53, минимальное НАПРЯЖЕНИЕ с задатчика
6-11
10 V /терминал 53, максимальное НАПРЯЖЕНИЕ с задатчика
6-14
0 mBar /терминал 53, минимальная величина диапазона задания, приходящяяся на величину в параметре 6.10 , полагаю для скалирования
6-15
150 mBar /терминал 53, максимальная величина диапазона задания, приходящяяся на величину в параметре 6.11 , полагаю для скалирования
6-22 0,14 ->
4 / терминал 60, мимниальный выходной ток датчика, в моем случае датчика давления, в mA
6-23 20->
20 / максимальный выходной ток датчика, в моем случае датчика давления, в mA
6-24 0>
0 / мимниальная величина области измерения датчика, в mBAr заданию, полагаю для скалирования
6-25 50>
150 / максимальная величина области измерения датчика, в mBAr заданию, полагаю для скалирования. что за 50 там сидит?
7-20 0 ->
2 / выбор терминал для обратной связи, выбран терминал 60
7-30 0 ->
0 / PI-регулирование, прямое.
7-33 ->
0,2 / P составляющая ПИ-регулятора
7-34 ->
0,15 / I составляющая ПИ-регулятора-данфос советовал 5 секунд. при такой величине просто заикается частотник на мингимальных оборотах. а так ровно бежит
3-10.0 ->
0 / P предустановка задания. частоник всегда будет минимум на ней устаканиваться.
******************
еще настройка 42 го портала, слабенький выход, релюшку не тянет. нужно изголяться в получении сигнала в работе или готов
и автосброс, забыл какие параметры, так вписал.
по идее параметры верные, ведь работает нормально сразу же после ввода параметров.
после нового включения уже не регулирует, но если изменить 7-33 хоть немого(вопрос не в величине,а в самом процессе, что то происходит в нутри частотника), то далее вновь все ок.
заметил, что при переключении параметра 1 с тройки в ноль и обратно, ведет к слету параметра 3-03, туда вновь возвращается 50, пятьдесят чего то. эти 50 в 16.2 расцениваются как 100 процентов задания.
и если задумано частоник на 60 герцах крутить, как лучше делать, где 60 прописать?
на шильде есть инфо при 75. может его списать?
хотя заметил, везде 50 и 50, а в одном параметре на 4 ку появляется частота 65, однако после настройки пи-регулятора.
Цитата
Давно была тема про VLT5000, начинал он примерно с того же, а в итоге дело закончилось заменой "моторолловского" процессора на плате управления. После этого аппарат работает по сей день
разобрать собрать иногда тоже помогает. с удовольствием бы разобрал, если бы времени, как летом было. пинал ходил кактусы. как новый год, так завал с заказами.
давай, давай, давай!