Цитата(Blade runner @ 9.5.2017, 12:45)

На эскизе параллельно по воде.
Я предлагал последовательно по воде и направление движения воды- в противоток по отношению к воздуху.
Если калориферы переразмеряны, то лишнюю площадь прикройте , например картонкой или куском жести.
Это умозрительные "философские" рассуждения - "прикрыть картонкой".
Да, когда-то такие рекомендации даже в сериях были, только культурней - "зашить стальным листом". Вот только
сколько именно зашить (прикрыть)? Экспериментировать?
Но всё это поддается расчету. При
противоточной схеме наибольшая опасность замораживания, т.к. наиболее охлажденный теплоноситель перекрещивается с самым холодным воздухом. "Прикрыв картонкой" мы уменьшим поверхность нагрева, но увеличим скорость движения воздуха. Т.е.
увеличим коэффициент теплопередачи и теплосъем с калориферов. Причем по-разному у первого и последнего ряда.
И тут "бабушка надвое сказала", как это скажется. Особенно
не в одной расчетной точке, а во всем диапазоне температурного графика. Да еще когда работает
автоматика регулирования, поддерживающая конечную температуру воздуха.
А в случае "переразмеренных" ВН
любая автоматика, хоть с насосным смещением, хоть "советская" с количественным регулированием приведет к
неизбежному снижению обратки, вплоть до замерзания или срабатывания защиты.
Это я не голословно утверждаю, а на основании множества режимных расчетов. Через несколько дней выложу бесплатную программу
Лидер-Воздухонагреватели, где это легко делается.
И рекомендация
может быть прямо противоположной - применять
не противоток, а прямоток, и не "закрывать картонкой".
А в общем случае могу посоветовать:
1. Не делать запаса
поверхности. Нужна не лишняя поверхность, а требуемая температура воздуха, с некоторым запасом. И, даже если запаса нет, автоматика увеличит расход ТН в критичных точках. И здесь надо
количественно оценить, а возможен ли такой расход. В некоторых случаях сопротивление ВН может быть десятки метров, это не пропустит никакое оборудование.
2. В большинстве случаев более оптимальным является пониженная температура ТН, чем повышенная, тем более ненаучно-фантастичная 150 градусов.
На прилагаемых картинках:
1. Режимные графики
прямоточной переразмеренной установки Теплоноситель по отопительному графику 95-70.
2. Режимные графики
противоточной переразмеренной установки Теплоноситель по отопительному графику
150-70.
3. Режимные графики
противоточной переразмеренной установки Теплоноситель по отопительному графику
95-70.
Обратите внимание на температуры обратной воды после ВНУ.
Все три варианта с
качественным регулированием, т.е. с постоянным расходом ТН, но с переменной температурой. Если же взять только отдельную расчетную точку, при расчетных температурах, то результат может быть слишком оптимистичным.