Простите меня, несведущую, но вот по старым справочникам по вентиляции можно использовать теплоноситель 130гр. Возможен ли такой вариант при современном оборудовании с использованием 3-х ходового клапана . Клапан допускает температуру до 110гр. И если насос можно поставить на обратке, то как поступить с клапаном? Возможна ли его работа при установке на обратке? Только не кидайте в меня помидорами! Ситуация такова, что у местной котельной по паспортным данным выход теплоносителя 130гр., по факту выше 105гр. не бывает. Схему приняли для фактической температере по просьбе " трудящихся". Куратор жеско стоит на соблюдении паспортных данных. Тех. задания, как такового, нет. Плииииз!
Boris Blade
18.6.2010, 17:15
Цитата(Nima @ 17.6.2010, 5:57)

Возможна ли его работа при установке на обратке?
Возможна.
vovganmgk
18.6.2010, 19:13
одна проектная конторка предлгает вот такую схему овбязки калориферов для вент систем
схема какая то странная, на мой взляд все перепутано, трехходовой клапан стоит на подаче почемуто и насос тоже.
Есть какие мысли по поводу этой предложеной схемы?
Boris Blade
18.6.2010, 19:18
Ставят и на подаче и на обратке. Схема бюджетная.
vovganmgk
18.6.2010, 19:23
всегда считал что правильнее обвязвать так
А вы внимательно рисунок посмотрели? Тот это рисунок?(насчет неточностей)
vovganmgk
18.6.2010, 19:28
Цитата(инж323 @ 18.6.2010, 23:27)

А вы внимательно рисунок посмотрели? Тот это рисунок?(насчет неточностей)

говорите уже, не томите
Boris Blade
18.6.2010, 19:46
Еще вот так можно
vovganmgk
18.6.2010, 20:01
Цитата(Boris Blade @ 18.6.2010, 23:46)

Еще вот так можно
да можно и на луну слетать
по приведенной схеме не понятен принчип работы узла в принципе почему обратный клапан вынесен за ось треходового, зачем сбрасывать постоянно теплоноситель подачи в обратку? для меня это совсем не понятно.
Может ктонить обьяснить четко и понятно как и почему? и что лучше 1-я схема или 2-я ?
Boris Blade
18.6.2010, 20:12
Роль обратного клапана такая же как и на схеме 2 , нарисовано так. (У Арктики тоже), если привыкли к другому изображению, переверните.
схемы 1 и 2 и Арктики бюджетные - нечем настраивать расходы.
В 1 схеме непонятно зачем установлен обратный клапан.
Чесно говоря все схемы не очень, если будет менятся перепад давления между Т1 И Т2 они все будут разрегулированы.
Boris Blade, спасибо Вам! Наконец, дождалась подтверждения своим предположениям.
Boris Blade
18.6.2010, 20:31
Какого подтверждения? Малость не понял.
Boris Blade
18.6.2010, 20:57
Данфос так же обратный клапан рисует , только еще со стрелочкой.
Предположение о возможности установки трехходового клапана на обратке.
Boris Blade
20.6.2010, 11:36
Самая лудшая схема для обычных применений.
от эксплуатационщика:
госп. специалисты, очень всё интересно, схемы содрал, претензии написал, ужо исправляют...
декорация такая - нужна схема понижения температуры перегретой воды до 95 град. (паспорт вентустановок), поможите ссылкой на готовую схемку.... пасибо
Boris Blade
1.7.2010, 22:31
Можно использовать схему выше с пересчетом.
Вот здесь много разных схем обвязки.
Здравствуйте!
Может ли температура обратного теплоносителя на выходе из калорифера при графике 95/70 быть не 70, а скажем 35? Калорифер обеспечивает нагрев воздуха до требуемых значений, но обратка при этом имеет низкую температуру. Нижний предел температуры обратки как-то регламентируется (не считая защиты от замерзания)? Или калорфер должен четко работать в температурном графике и возвращать 70 (или около того)?
Цитата(mortiss @ 20.7.2010, 14:44)

Здравствуйте!
Может ли температура обратного теплоносителя на выходе из калорифера при графике 95/70 быть не 70, а скажем 35? Калорифер обеспечивает нагрев воздуха до требуемых значений, но обратка при этом имеет низкую температуру. Нижний предел температуры обратки как-то регламентируется (не считая защиты от замерзания)? Или калорфер должен четко работать в температурном графике и возвращать 70 (или около того)?
Обратка получается ровно такой, какой позволяет ей быть параметры установки в данный момент.
Если автоматика справляется с удержанием температуры воздуха в подаче, то это охзначает, что ваш теплообменник чуток переразмерен...но это никому не опасно...)))
Лучше переохладить обратку от температурного графика, чем сбросить перегретую обратку!
Цитата(Boris Blade @ 20.6.2010, 12:36)

Самая лудшая схема для обычных применений.
Компенсационный балансировочник FC 1-2 на байпасе -спорный вариант. Установка его там оправдана только в том случае, если Вы используете режим отключения циркуляционных насосов 2-го контура (калорифера) в теплый период. На мой взгляд - глупейшая из экономий (отключение насосов). Во всех остальных случаях он только ухудшает коэффициент регулирования (авторитет клапана). Бесспорно, на классную литературу Вы ссылаетесь в посте от 1.07
Цитата(v-david @ 25.7.2010, 20:00)

Компенсационный балансировочник FC 1-2 на байпасе -спорный вариант.
Если не знать для чего он, то и правда, лучше не ставить....
Балансировочник там для подбора дебита через калорифер. Насос, если не с частотником, имеет 3 скорости..... а балансовый позволяет плавно двигать рабочую точку между скоростями.....
Цитата(mortiss @ 20.7.2010, 14:44)

Здравствуйте!
Может ли температура обратного теплоносителя на выходе из калорифера при графике 95/70 быть не 70, а скажем 35? Калорифер обеспечивает нагрев воздуха до требуемых значений, но обратка при этом имеет низкую температуру. Нижний предел температуры обратки как-то регламентируется (не считая защиты от замерзания)? Или калорфер должен четко работать в температурном графике и возвращать 70 (или около того)?
Как-то уж очень вольно Вы манипулируете терминами. "при графике 95/70" означает, что подается 90 снимается 70. Правильно я понимаю, что промежуточного теплообменника нет? Тогда при чем здесь 35? Схему в студию!
Калорифер будет возвращать носитель с неопределенной температурой, коряво конечно сказано, но в классических схемах обратка из калорифера никак не регулируется. Регулируется температура выходного воздуха. А уж температура носителя - ну какая получится. Нет, ну конечно можно "навернуть" кучу всяких регулировок, а смысл? Отвечаю конкретно: обратка из калорифера и нижняя граница "графика" для Вашего случая одно и то же (если Вы, конечно, не используете какие-то экзотические схемы).
Boris Blade
25.7.2010, 20:23
Обратный клапан -небольшая защита на случай аварийного отключения циркуляционного насоса. Можно и убрать.
Насчет литературы, согласен. До ее прочтения толком не представлял как это работает, как посчитать и как отрегулировать.
Boris Blade
25.7.2010, 20:34
поз. 1-3
Насчет балансировочников, если мне дать волю, ставил бы две штуки)))
Да в принципе и одного балансировочника достаточно. А этот 1-3 обычно ставят только для предотвращения перетока горячего носителя в первичном контуре в обратку. В принципе, если правильно выбраны расход-напоры он не нужен, если мы опять же не отключаем насос 2 контура в теплый перид (сдуру)
я "перепер" кое-что в ехеl, может интересно будет:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry541890
Так с 2-х ходовым особенно и спорить нечего, там все понятно и говорить можно только о некоторых нюансах, как то ставить балансировочный или нет.. и т.д. Вся неразбериха в умах начинается при применении 3-х ходового клапана, вот здесь уже можно повести принципиальные, схемные споры. Для начала надо определить ДЛЯ ЧЕГО нужно применять 3-х ходовой клапан (а не 2-х ходовой) в узле обвязки воздухонагревателя приточной установки, просьба не смешивать с узлами системы отопления
[quote name='m769' date='12.8.2010, 15:44' post='549431']
особенно и спорить нечего, там все понятно
Истина! А тогда зачем вообще использовать 3-хходовые, если на 2-хходовых все работает и "все понятно"?
Вопрос не праздный. По определению эта схема - с переменным расходом по первичному контуру (подача от ИТП)
и постоянным по вторичному (насосная по калориферу) и как нельзя лучше в нее вписывается именно 2-хходовой.
3-хходовой-то зачем? Для удобства монтажа? Сомнительное удобство. Не вижу смысла, поясните, если кто знает.
Просто как еще один из вариантов? Так никто и не спорит, что их много...
Цитата(v-david @ 13.8.2010, 16:29)

поясните, если кто знает.
Пояснял уже не раз....теперь последний и в дискуссию вступать не буду, т.к. работы полно...
1. узел с 2-ходовым: переменный расход от ИТП или котельной - назовём Д1 (дебит 1) + постоянный расход через перемычку Д2 - через калорифер
переменный расход Д1+Д2 т.к. Д1 переменный
2. узел с 3-ходовым смесителем: переменный расход от ИТП или котельной Д1 и переменный расход через перемычку Д2 на смешение - через калорифер
постоянный расход Д1+Д2 т.к. Д1 и Д2 меняются обратно пропорционально (увеличивается Д1, на столько же уменьшается Д2)
Постоянство расхода через калорифер имеет свои преймущества: неизменный гидравлический режим калорифера, т.е. постоянная скорость и потери; быстрее устанавливается и более точно поддерживается температура воздуха за счёт того, что идёт прямое пропорциональное регулирование 3-ходовым и быстрее устанавливается 0 точка процессором; Не так влияют изменения давления в сети от ИТП на температуру воды после смешения......
3-ходовой дороже 2-ходового, но разница не критическая.....
Я предпочитаю 3-ходовой.....
Boris Blade
22.8.2010, 10:08
Глупый вопрос от не профи в ОВ, на какую температуру считается смесительный узел:
1. На минимальную
2. На среднюю
3. На максимальную.
И почему?
HeatServ
22.8.2010, 10:13
Цитата(Boris Blade @ 22.8.2010, 11:08)

Глупый вопрос от не профи в ОВ, на какую температуру считается смесительный узел:
1. На минимальную
2. На среднюю
3. На максимальную.
И почему?
4. На расчётную.
А почему - ну надо же на что-то считать и подбирать элементы.
Boris Blade
22.8.2010, 10:23
А попроще можно, предположим задано 95-70, на какую?
Цитата(Boris Blade @ 22.8.2010, 11:23)

А попроще можно, предположим задано 95-70, на какую?
Смесительный узел считается на определенный расчётный расход теплоносителя, который в свою очередь зависит от температурного перепада (Т1-Т2) в контуре, где установлен узел. Причем, температурный перепад принимается по температурному графику при расчетной температуре наружного воздуха. В вашем случае температурный перепад 95-70=25*.
Т.о. если уж совсем проще, то считается не на 95*, не на 70*, а на Т1-Т2=95-70=25*
комплектовка - на максимальную в сетях
работа - на весь диапазон
Цитата(Boris Blade @ 22.8.2010, 10:08)

на какую температуру считается смесительный узел:
На такую, на которую подобран калорифер.
Boris Blade
22.8.2010, 14:47
На 95*С ?
Цитата(Boris Blade @ 22.8.2010, 14:47)

На 95*С ?
Откуда я могу знать на какую температуру подбирался калорифер?
Смотрите в данные проекта...характеристики вентиляционных устройств - должен быть отдельный лист.
Boris Blade
22.8.2010, 16:47
Речь не о реальном устройстве, калорифер предположим подобран на 95... 70*С.
Для расчета регулирующего вентиля и насоса какая температура принимается?
Цитата(Boris Blade @ 22.8.2010, 16:47)

Для расчета регулирующего вентиля и насоса какая температура принимается?
Вам уже Gemini ответила.
Boris Blade
22.8.2010, 16:57
Замечательно, четыре разных ответа.
Вопрос для знающих, а что СНИП говорит на эту тему?
Цитата(Boris Blade @ 22.8.2010, 16:57)

Вопрос для знающих.....
А самому почитать?
http://ru.heating.danfoss.com/Content/B6A5...188_SIT130.html
Цитата(jota @ 13.8.2010, 17:52)

їПояснял уже не раз....теперь последний и в дискуссию вступать не буду, т.к. работы полно...
1. узел с 2-ходовым: переменный расход от ИТП или котельной - назовём Д1 (дебит 1) + постоянный расход через перемычку Д2 - через калорифер переменный расход Д1+Д2 т.к. Д1 переменный
2. узел с 3-ходовым смесителем: переменный расход от ИТП или котельной Д1 и переменный расход через перемычку Д2 на смешение - через калорифер постоянный расход Д1+Д2 т.к. Д1 и Д2 меняются обратно пропорционально (увеличивается Д1, на столько же уменьшается Д2)
Постоянство расхода через калорифер имеет свои преймущества: неизменный гидравлический режим калорифера, т.е. постоянная скорость и потери; быстрее устанавливается и более точно поддерживается температура воздуха за счёт того, что идёт прямое пропорциональное регулирование 3-ходовым и быстрее устанавливается 0 точка процессором; Не так влияют изменения давления в сети от ИТП на температуру воды после смешения......
3-ходовой дороже 2-ходового, но разница не критическая.....
Я предпочитаю 3-ходовой...
Я извиняюсь за несколько запоздалый ответ, возможно уже неактуальный. Расход через перемычку будет постоянным, а следовательно и Ваше утверждение верным, только в том случае, если насос установлен на именно ней, а не в другом месте контура калорифера. Если же насос стоит в любом другом месте, то расход через нее меняется от 0 до расхода насоса вторичного контура при постоянстве расхода через калорифер. Т.е. мы просто говорим о разных схемах, не более. Суть одна - добиться постоянного расхода, и желательно наибольшего, через калорифер. И цель одна - не разморозить, что весьма вероятно при уменьшении расхода по калориферу, особенно если учесть его частичное загрязнение. Я предпочитаю 2-хходовые с насосом НЕ на перемычке, но это дело вкуса.
Ну а по-поводу СНИПа, разве могут даже очень умные и уважаемые люди "прописать" Вам все варианты?
Boris Blade
23.8.2010, 7:52
Цитата(Gemini @ 22.8.2010, 14:58)

Смесительный узел считается на определенный расчётный расход теплоносителя, который в свою очередь зависит от температурного перепада (Т1-Т2) в контуре, где установлен узел. Причем, температурный перепад принимается по температурному графику при расчетной температуре наружного воздуха. В вашем случае температурный перепад 95-70=25*.
Т.о. если уж совсем проще, то считается не на 95*, не на 70*, а на Т1-Т2=95-70=25*
Цитата(v-david @ 23.8.2010, 10:30)

Ну а по-поводу СНИПа, разве могут даже очень умные и уважаемые люди "прописать" Вам все варианты?
Ну как то же считют отопление и вентиляцию. Это такая страшная тайна или попросту не знають?
Кстати , если у меня перепад предположим 5 градусов подаю 100 и обратка 95, я че должен на 5 градусов считать?
Boris Blade
23.8.2010, 8:17
Насчет расхода в схеме с двухходовым ТА че то другое пишеть.
Boris Blade
23.8.2010, 8:57
К чему это я все, возьмем схему в посте выше, в формуле расчета Kv вентиля присутствует падение давления, которое в свою очередь зависит от плотности среды при какойто температуре. В схеме см. пост выше клапан как пропускал через себя воду, так и пропускает с температурой воды подаче и соответсвенно плотности при этой температуре. Но почему считать нужно Т1-Т2, как сообщила Gemini .
В свою очередь в Т1 меняется от 120* при Тнаружной мин до Т при Тнаружной отключения отопления, предположим 50*.
Отсюда и вопрос на какую температуру подбирать клапан на 120*с, на 50*С, на среднее или на разность Т1-Т2, или принимают некоторое допущение для простоты расчета?
Цитата(Boris Blade @ 23.8.2010, 8:17)

Насчет расхода в схеме с двухходовым ТА че то другое пишеть.
Да, если использовать 2 балансовых и подогнать гидравлику первичного и вторичного контуров. Т.е. схем много и каждая имеет своё объяснение.... и ещё, я не агитатор!
Цитата(Boris Blade @ 23.8.2010, 8:57)

в формуле расчета Kv вентиля присутствует падение давления, которое в свою очередь зависит от плотности среды при какойто температуре.
Отсюда и вопрос на какую температуру подбирать клапан на 120*с, на 50*С, на среднее или на разность Т1-Т2, или принимают некоторое допущение для простоты расчета?
Плотность настолько мало меняется, что учитывая точность расчётов и всевозможные эмпирические коэффициенты при расчёте конструкции самого калорифера, нет практического смысла это изменение учитывать.....
В теплотехнике всё считается на расчётный режим - самый тяжёлый (теплопотери, гидравлика и т.д.). Потом вводится регулировка температуры по иерархии: ТЭЦ или котельная, тепловой пункт, местные доводчики: узлы калориферов и фенкойлов, термостаты радиаторов....
На эту тему было огромное количество обсуждений на форуме и не стоит начинать всё сначала
Boris Blade
23.8.2010, 10:19
Если я правильно понял, для Т1 макс. если по хорошему, а по простому принимается допущение , что плотность воды =1000 и все тут , заткнись и считай (это я про себя).
Цитата(jota @ 23.8.2010, 11:11)

Да, если использовать 2 балансовых и подогнать гидравлику первичного и вторичного контуров. Т.е. схем много и каждая имеет своё объяснение.... и ещё, я не агитатор! biggrin.gif
"В теплотехнике всё считается на расчётный режим - самый тяжёлый (теплопотери, гидравлика и т.д.). Потом вводится регулировка температуры по иерархии: ТЭЦ или котельная, тепловой пункт, местные доводчики: узлы калориферов и фенкойлов, термостаты радиаторов....
На эту тему было огромное количество обсуждений на форуме и не стоит начинать всё сначала
Дважды подпишусь под этим.
Даю методику расчета узла с двухходовым с автоматическим составлением спецификаций и подготовкой к автоматическому созданию в реальном масштабе (с некоторыми допущениями) чертежей узла. Для чертежей требуется Solid Works (с автокадом корреспондируется, пример "рыбы" прилагаю). Материал немного сыроват, доделываю. Может кому сгодится, в принципе удобно - от расчета до чертежа - 2 минуты. Остается оформить, но
это уже можно поручить "не занятым" сотрудникам.
Цитата(v-david @ 23.8.2010, 12:05)

Даю методику расчета
Большую работу проделали.
Правда были похожие программки....но это не умаляет Вашего труда.
Да, это просто "приспособа" под проектирование.
Цитата(Boris Blade @ 23.8.2010, 8:57)

К чему это я все, возьмем схему в посте выше, в формуле расчета Kv вентиля присутствует падение давления, которое в свою очередь зависит от плотности среды при какойто температуре. В схеме см. пост выше клапан как пропускал через себя воду, так и пропускает с температурой воды подаче и соответсвенно плотности при этой температуре. Но почему считать нужно Т1-Т2, как сообщила Gemini .
В свою очередь в Т1 меняется от 120* при Тнаружной мин до Т при Тнаружной отключения отопления, предположим 50*.
Отсюда и вопрос на какую температуру подбирать клапан на 120*с, на 50*С, на среднее или на разность Т1-Т2, или принимают некоторое допущение для простоты расчета?
Мне кажется Вы чуть чуть запутались не столько в температурах, сколько в том, где какие величины используются

предлагаю разобраться пошагово.....вот смотрите, н-р нам надо подобрать клапан для смесительного узла... Клапан подбирается по пропускной способности Кv , которая как Вы правильно заметили, определяется в зависимости от расчетного расхода теплоносителя через клапан и перепада давления на нём..Так вот, для того, чтобы посчитать этот расчетный расход и нужен этот самый температурный перепад Т1-Т2, потому как формула расчетного расхода такова:
G=0.86*Q/ T1-T2
Как верно сказал jota:
Цитата
В теплотехнике всё считается на расчётный режим - самый тяжёлый (теплопотери, гидравлика и т.д.). Потом вводится регулировка температуры по иерархии: ТЭЦ или котельная, тепловой пункт, местные доводчики..
но это уже касаемо температурного графика систем теплоснабжения
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,