Цитата(Сергей Бондаренко @ 8.3.2008, 2:02) [snapback]229436[/snapback]
1. Интересно почему только плавные пускатели в станции. Необходимо было только плавный пуск насосов с чередованием или как?
Два насоса - основных, два - резервных. Частотное регулирование по технологии не требуется.
Цитата(Сергей Бондаренко @ 8.3.2008, 2:02) [snapback]229436[/snapback]
2. Очень хотелось бы знать что за щитовые приборчики стоят в шкафу со счетчиком, немогу разглядеть?
Там стоят:
Сверху - щитовой мультиметр серии MIC. Имеет RS485 с поддержкой Modbus RTU, передаёт данные в щит автоматики.
Снизу - панель управления АВР Шнайдер-Электрик.
Цитата(Сергей Бондаренко @ 8.3.2008, 2:02) [snapback]229436[/snapback]
3. Интересно какова роль 4штук -МВА8 и 2штук -МДВВ? куда-то в диспетчеризацию снимаются параметры температур и состояние вкл\выкл?
Снимаются следующие параметры:
Температура подшипников насосов (по две на насос)
Вибрация насосов (по две на насос)
Давление до и после каждого насоса
Дюжина дискретных сигналов - состояние автоматов, переключателей, МП (включен-отключен).
Расход воды, температура воды, температура в помещении, перепад давления на фильтрах. Все параметры можно просмотреть на дисплее контроллера (SMH2010), он же управляет станцией (включает-выключает насосы в зависимости от текущей ситуации и команд "сверху").
Все параметры передаются в диспетчерскую по протоколу Profibus DP - для этого в щите автоматики стоит шлюз Modbus RTU - Profibus DP.
Цитата(Сергей Бондаренко @ 8.3.2008, 2:02) [snapback]229436[/snapback]
4. Для чего такой мощный бесперебойник внизу шкафа с модулями, наверное им надолго хватает такой махины.
Мощность ИБП - 1400ВА. Но дело не вмощности, а в ёмкости АКБ. По техусловиям, система диспетчеризации должна автономно работать 24 часа. Честно говоря, пока не уверен, что хватит даже такого ИБП.