Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
karcus
Как крепили перф. короб к дверце шкафа?
Для чего перф.короб в нижней части шкафа?
kosmos440o
Цитата(boiler @ 13.3.2019, 13:04) *
САУ котельной

Неплохая компоновка и монтаж. Не нравятся ИЭКовские релюшки, они допускают случайное прикосновение, да и процент отказов всё-таки повыше, чем у Финдера или АББ. Но тут, как говорится, хозяин-барин.
Ещё б снизу лотком подойти, вообще было бы загляденье.

Цитата(karcus @ 14.3.2019, 17:49) *
Для чего перф.короб в нижней части шкафа?

Для автоматического облагораживания вводов, без него нужно тратить время на красивую укладку кабелей.
J. Antonio
Приятно смотреть на аккуратные щиты. Пожалуй добавлю и свой, для теплосчётчика (отопление и гвс жилого дома), собранный и установленный прошлым летом, не претендую на идеальность, но я старался ))) Извиняюсь за качество фото, с телефона делал ((( Гофрошланги с кабелями промаркированы ярлычками, снаружи, на входе в щит
OlegM
А разводным ключом что можно крутить в электрическом шкафу? Ну если только фитинги...
J. Antonio
Цитата(OlegM @ 24.3.2019, 14:58) *
А разводным ключом что можно крутить в электрическом шкафу? Ну если только фитинги...

Почему в шкафу? На трубах, на приборах и кранах гайки-болтики крутил, ключ положил в щит. Хотя в щите таким мизерным ключом можно только землю подкрутить, больше нечего )))
kosmos440o
Цитата(J. Antonio @ 24.3.2019, 20:42) *
Почему в шкафу? На трубах, на приборах и кранах гайки-болтики крутил, ключ положил в щит. Хотя в щите таким мизерным ключом можно только землю подкрутить, больше нечего )))

А как получилось, что нумерация справа налево идёт? Гост недоволен.

И это блоки питания датчиков - половина Минвелл, половина Руссиа? Почему не то или другое?

Не придираюсь, просто интересно.
J. Antonio
Цитата(kosmos440o @ 25.3.2019, 16:06) *
А как получилось, что нумерация справа налево идёт? Гост недоволен.

И это блоки питания датчиков - половина Минвелл, половина Руссиа? Почему не то или другое?

Не придираюсь, просто интересно.


Справедливо придираетесь ) Не знаю, мне нумерация наоборот почему-то привычнее. Пробовал автоматы налево перекинуть, клеммы направо, не понравилось, показалось не удобно. На счёт источников питания, Трансвит принят по причине рекомендации производителя по применению к конкретным расходомерам (в т.ч. обязательно наличие клеммы заземления), MeanWell установлены на датчики давления и тепловычислитель, здесь не принципиально. Ну и почему не все блоки питания Трансвит, да потому что щит узковат (650х500х220 мм.). Как-то так rolleyes.gif
kosmos440o
Цитата(J. Antonio @ 25.3.2019, 19:59) *
Справедливо придираетесь )

А скажите, контрагайка на чёрной гофре это что?
J. Antonio
Цитата(kosmos440o @ 26.3.2019, 14:09) *
А скажите, контрагайка на чёрной гофре это что?

Это изолированный металлорукав. А контргайка, это вводная муфта типа ВМ (квт)
kosmos440o
Цитата(J. Antonio @ 26.3.2019, 22:24) *
Это изолированный металлорукав. А контргайка, это вводная муфта типа ВМ (квт)

Спасибо за информацию. Давненько их не применял)))
lis74
Насосная установка автоматического пожаротушения водой.
vovganmgk
Цитата(lis74 @ 30.8.2019, 13:36) *
Насосная установка автоматического пожаротушения водой.

используйте оболочки красного цвета аля "ферари" для полноты феншуя
Nemesis
Привет!

Немного нестандартный вопрос из рубрики "шкаф не наш, я просто разместил объяву" rolleyes.gif , можно услышать независимое мнение о качестве работ. Шкаф управления постами налива и уровнемерами. Расположен в неотапливаемом помещении во взрывоопасной зоне.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

immer
Lis74

А что за серия контакторов чинт ?

И совет по маркировке проводов. Покупайте Klemsan. Проще одевать, у каждого номера свой цвет и хорошо цепляются к проводу, не будут съезжать как эти.

Nemesis

Вроде щит навороченный и наверное недешевый, а надписи фломастером ... Маркировка элементов практически отсутствует. Как искать нужную реле, по маркировке проводов ?
lis74
Цитата(immer @ 6.9.2019, 15:16) *
Lis74

А что за серия контакторов чинт ?

И совет по маркировке проводов. Покупайте Klemsan. Проще одевать, у каждого номера свой цвет и хорошо цепляются к проводу, не будут съезжать как эти.

Nemesis

Вроде щит навороченный и наверное недешевый, а надписи фломастером ... Маркировка элементов практически отсутствует. Как искать нужную реле, по маркировке проводов ?


Серий контакторов - NCX.

По поводу маркировки - свой цвет у каждого номера превращает маркировку в радугу)))) Такую маркировку можно натянуть на провод большего сечения или например 2 провода засунуть, что с маркировкой Klemsan наверное не прокатит. Не знаю, надо попробовать может этой всё мелочи))))Единственное что не нравится - эту маркировку надо резать))) то ещё удовольствие)
and
Цитата(lis74 @ 30.8.2019, 9:36) *
Насосная установка автоматического пожаротушения водой.

На реле контроля напряжения логотип "БРАНТ". Сами изготавливаете?
kosmos440o
Цитата(lis74 @ 6.9.2019, 15:24) *
Серий контакторов - NCX.

Этот Чинт насколько лучше ИЭКа в части автоматов и контакторов? Их где-то тестируют? И М172 сертифицирован для пожарки?
vovganmgk
Цитата(kosmos440o @ 6.9.2019, 21:19) *
Этот Чинт насколько лучше ИЭКа в части автоматов и контакторов? Их где-то тестируют? И М172 сертифицирован для пожарки?


для пож. сертифициют систему, а не отдельные компоненты
lis74
Цитата(and @ 6.9.2019, 15:41) *
На реле контроля напряжения логотип "БРАНТ". Сами изготавливаете?


Это реле контроля силовых цепей. Нет, просто брендированый.
Нкушник
Цитата(lis74 @ 9.9.2019, 16:51) *
Это реле контроля силовых цепей. Нет, просто брендированый.

Тип и изготовитель этого реле можно узнать?
lis74
Цитата(Нкушник @ 9.9.2019, 17:56) *
Тип и изготовитель этого реле можно узнать?


РКНЛ
Nexus_fox
Шкафы автоматизации инженерных систем ТЦ

Шкаф управления насосами 110 кВт

Шкаф управления КНС
conductor
Никогда не понимал зачем использовать контроллеры для промышленности в автоматизации общественных зданий blink.gif
Нкушник
Цитата(conductor @ 11.9.2019, 12:21) *
Никогда не понимал зачем использовать контроллеры для промышленности в автоматизации общественных зданий blink.gif

А что тут зазорного?
conductor
Цитата(Нкушник @ 11.9.2019, 13:08) *
А что тут зазорного?

Ничего зазорного, просто выбор любого оборудования должен быть обоснован. Я не вижу никаких очевидных преимуществ тех же Simatic'ов перед линейкой Desigo у Siemens. Если сам производитель оборудования чётко разделяет области его применения, то зачем изобретать велосипед?
kosmos440o
Цитата(Nexus_fox @ 11.9.2019, 10:07) *
Шкафы автоматизации инженерных систем ТЦ

Шкаф управления насосами 110 кВт

Шкаф управления КНС

А где аптечка?
"1.4. Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами." Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Первый абзац был шуткой (хотя правила реальны), вопрос по шильдикам для светосигналки. Там у вас есть какие-то держатели с тонкими шильдиками - это какого производителя? АВВ?
wild
Цитата(conductor @ 11.9.2019, 14:49) *
Ничего зазорного, просто выбор любого оборудования должен быть обоснован. Я не вижу никаких очевидных преимуществ тех же Simatic'ов перед линейкой Desigo у Siemens. Если сам производитель оборудования чётко разделяет области его применения, то зачем изобретать велосипед?

Вы глубоко заблуждаетесь. Нет никакого четкого разделения у "производителя". Siemens покупает и продает десятки компаний, при этом в большинстве случаев от этого поглощения качество только страдает. Лет 5 назад делал проект по заказу американской компании, за время проекта Siemens успел купить производителя мембранных систем, ребрендил мексиканские продукты этой компании, через полтора года понял что не вывозит программу и продал компанию.
По самые по...
Цитата(Nexus_fox @ 11.9.2019, 10:07) *
...
Шкаф управления насосами 110 кВт

...


"Сумлеваюсь я, однако.." (С)

Для таких мощностей я бы применил приточно-вытяжную вентиляцию. Т.е., на задней стенке, над каждым из частотников, установил бы еще по два вентилятора на вытяжку, типоразмером 120. Место есть, и сменить не сложно, если кто откажет.
timofeyprof
Цитата(kosmos440o @ 12.9.2019, 13:43) *
А где аптечка?
"1.4. Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами." Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Первый абзац был шуткой (хотя правила реальны), вопрос по шильдикам для светосигналки. Там у вас есть какие-то держатели с тонкими шильдиками - это какого производителя? АВВ?

если бы инструкции хотя бы адаптировались к стране-потребителе. зачастую лучше вообще читать инструкцию на языке производителя, чтобы корявый перевод не вводил в заблуждение.
AlexG
Цитата(Nexus_fox @ 11.9.2019, 11:07) *
Шкаф управления КНС


Вас не смущает то, что у ATS22 контакты встроенных байпасных реле свариваются время от времени?
Abysmo
Цитата(conductor @ 11.9.2019, 14:49) *
Ничего зазорного, просто выбор любого оборудования должен быть обоснован. Я не вижу никаких очевидных преимуществ тех же Simatic'ов перед линейкой Desigo у Siemens. Если сам производитель оборудования чётко разделяет области его применения, то зачем изобретать велосипед?


Мне в свое время из-за этого Beckhoff приглянулся - хочешь станок автоматизируй, хочешь насосную
wild
Шкаф системы распределенного управления
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
wild
Шкаф контроля состояния насосов и воздушных охладительных агрегатов НПЗ. Собран и установлен за 2 дня из подручных материалов. Поставка CREVIS из Новосибирска за один день.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kosmos440o
Замена старых контроллеров на новые. Вчера начал и кончил.
kosmos440o
Цитата(wild @ 30.9.2019, 18:07) *
Шкаф системы распределенного управления
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Художественная резка кабель-канала...
Олег_
Странные решения с кучей релюх и клеммных колодок, если у разных производителей есть модули с релюхами, которые ставят вместо клеммников
https://industrial.omron.ru/ru/products/int...-wiring-systems
У Гревиса такого нет?

На распределённую систему совсем не тянет, когда куча сигналов собрана в один шкаф.
И разве у Гревиса нет модулей с подключением сразу на модуль трёхпроводных и прочих датчиков?
Вроде этих?
https://industrial.omron.ru/ru/products/nx-series
Как раз удобно раскидать кучу небольших шкафчиков по объекту, в которых кроме модулей и БП ничего больше нет.
yozik
У Вас предвзятое отношение.
Цитата(Олег_ @ 26.2.2020, 14:11) *
Странные решения с кучей релюх и клеммных колодок, если у разных производителей есть модули с релюхами, которые ставят вместо клеммников

Судя по фото справа вверху они и есть.

Цитата(Олег_ @ 26.2.2020, 14:11) *
На распределённую систему совсем не тянет, когда куча сигналов собрана в один шкаф.

Судя по цвету деталей слева (желтый) там очень много сигналов относящихся к безопасности.

Цитата(Олег_ @ 26.2.2020, 14:11) *
Как раз удобно раскидать кучу небольших шкафчиков по объекту, в которых кроме модулей и БП ничего больше нет.

Так может это и есть один из таких " небольших шкафчиков " rolleyes.gif
Системы они разные бывают от 10 до 1000 сигналов ph34r.gif
Олег_
Цитата(yozik @ 27.2.2020, 15:54) *
У Вас предвзятое отношение.

Возможно
Цитата
Судя по фото справа вверху они и есть.

т.е. там к чему то подходит кабель или шлейф? и напротив нет клеммников?


Цитата
Судя по цвету деталей слева (желтый) там очень много сигналов относящихся к безопасности.

Тогда на сборке модулей Гревиса тоже должны быть модули с жёлтой или красной меткой, т.е. модули для сетки безопасности.
Что там на самом деле наворочено, фиг его знает, описания шкафчика ведь нет.



wild
У нас есть шкафы на любой вкус и цвет
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Шкафчик распределенной системы управления. Подсистема PAZ c контроллером SIL3
lis74
Насосная установка хоз-питьевого водоснабжения на базе насосов Ebara Matrix.
Частотного регулирование производительности каждого насоса (18.5 кВт).
kosmos440o
Цитата(lis74 @ 16.3.2020, 15:40) *
Насосная установка хоз-питьевого водоснабжения на базе насосов Ebara Matrix.
Частотного регулирование производительности каждого насоса (18.5 кВт).

Не жарковато там в шкафу? какая температура во время работы?
Runner B
Мне нравятся такие шкафы, если затопит , хана автоматике.
Но выглядит неплохо.
lis74
Цитата(Runner B @ 16.3.2020, 15:25) *
Мне нравятся такие шкафы, если затопит , хана автоматике.
Но выглядит неплохо.

Не понял. В смысле если затопит выше уровня шкафа?) У шкафа и всего оборудования что расположено снаружи - IP54.

Цитата(kosmos440o @ 16.3.2020, 15:04) *
Не жарковато там в шкафу? какая температура во время работы?

В работе только 2 ПЧ (2 рабочих+1 резервный), производительность приточного вентилятора подобрана для отвода тепла от 2 ПЧ + 2 вент.решетки такой-же площади.
vovganmgk
Цитата(lis74 @ 16.3.2020, 19:34) *
Не понял. В смысле если затопит выше уровня шкафа?) У шкафа и всего оборудования что расположено снаружи - IP54.


В работе только 2 ПЧ (2 рабочих+1 резервный), производительность приточного вентилятора подобрана для отвода тепла от 2 ПЧ + 2 вент.решетки такой-же площади.


не очень хороший выбор ПЧ, износ вентилятора охлаждения даже не у работающего частотника, так как вентиляторы в данной модели не отключатся
Runner B
Цитата(lis74 @ 16.3.2020, 15:34) *
Не понял. В смысле если затопит выше уровня шкафа?)

В смысле если выше уровня шкафа
kosmos440o
Люблю релюшки и запас места.
lis74
Цитата(vovganmgk @ 16.3.2020, 18:26) *
не очень хороший выбор ПЧ, износ вентилятора охлаждения даже не у работающего частотника, так как вентиляторы в данной модели не отключатся

Спорное утверждение.
В соотношении цена/качество одно из лучших предложений на рынке. Устанавливаем данные модели более 10 лет, около 300 шт. в год. Отказов вентиляторов охлаждения данного ПЧ на моей памяти нет.
vovganmgk
Цитата(lis74 @ 17.3.2020, 11:29) *
Спорное утверждение.
В соотношении цена/качество одно из лучших предложений на рынке. Устанавливаем данные модели более 10 лет, около 300 шт. в год. Отказов вентиляторов охлаждения данного ПЧ на моей памяти нет.


с этим я бы поспорил rolleyes.gif что это одно из лучших предложений на рынке цена качетво blink.gif
yozik
Цитата(lis74 @ 17.3.2020, 6:29) *
В соотношении цена/качество одно из лучших предложений на рынке.

Спорное утверждеение.
1. Эта модель ЧП делается в Китае.
2. Завышена цена (с таким качеством)
lis74
Цитата(yozik @ 17.3.2020, 14:02) *
Спорное утверждеение.
1. Эта модель ЧП делается в Китае.
2. Завышена цена (с таким качеством)


1-ый пункт означает низкое качество?
2-ой пункт: 1.5 кВт 380В + панель без потенциометра наша закупочная цена 8300. Есть аналоги со съёмной панелью дешевле?