То есть, калорифер и вентилятор, после подбора придется вычертить без MagiCad-а?
В магикаде можно начертить многое, в том числе калориферы и вентиляторы. Но перед этим нужно эти запчасти создать в отдельной программе, а это целая история. Очень многое уже создано, вам нужно будет только скачать на этом или любом другом профильном форуме. Но большинство этих баз - самопал, я бы не рекомендовал использовать их для расчетов самих приточек. Т.е. нарисовать можно почти всё, но в магикаде нужно считать сеть, а подбирать оборудование в другом софте.По поводу увязки потерь - магикад умеет делать балансировку системы, регулируя настройку дросселей или клапанов на ВРУ.
И еще... Рассчитывается ли уровень звукового давления в помещениях?
А параметры струй в рабочей зоне при выбраном воздухораспределителе (температура, скорость)?
Воздухораспределение он не считает. Расстановку ВРУ производит проектировщик на основании своих соображений или отсутствии оных А параметры струй в рабочей зоне при выбраном воздухораспределителе (температура, скорость)?

Акустический расчет есть. Но расчитывается только шум на ВРУ по заданному шуму в начале трассы. Учитывается генерация шума и шумоподавление в компонентах оборудования если эти характеристики были заданы в модели оборудования. Т.е. если вы создали глушитель, задали его характеристики шумоглушения и вставили его в трассу, то шум посчитается с учетом него