Таратыркин
В некотором роде это популяризация профессии. Попытка помочь тем кто вынужден заниматься наладкой, а так же возможность дать аргументы в случае почему не получится что-то сделать.
Начнем с понятия вентилятор в Большой Светостойкой Энциклопедии третье издание. Заранее прошу помощь зала, как нормальный человек, много не знаю, что-то не понимаю. Заранее благодарен за помощь.

Вентилятор (от лат. ventilo - вею, махаю), машина для подачи воздуха или др. газа при давлении не выше 12-15 кн/м2 (0,12-0,15 кгс/см2). Вентилятор служат для вентиляции зданий и рудников, для подачи воздуха в котельные и печные агрегаты и удаления из них дымовых газов, сушки материалов, охлаждения деталей машин и механизмов, создания воздушных завес, пневматического транспортирования сыпучих и волокнистых материалов, обеспечения некоторых технологических процессов, для охлаждения радиаторов, конденсаторов, подачи воздуха. Кроме промышленных. Вентилятор, широкое распространение получили настольные и подвесные Вентилятор различных типов.



Центробежный, или радиальный, Вентилятор (рис. 1) имеет расположенное в спиральном кожухе лопаточное колесо, при вращении которого газ, поступающий через входное отверстие, попадает в каналы между лопатками и под действием возникающей центробежной силы перемещается в спиральный кожух и направляется в выпускное отверстие. Осевой Вентилятор (рис. 2) имеет расположенное в цилиндрическом кожухе лопаточное колесо, при вращении которого поступающий газ перемещается в осевом направлении. Осевые Вентилятор по сравнению с центробежными проще, имеют больший кпд, реверсивны (при изменении направления вращения колеса изменяется направление движения газа), но не обеспечивают больших давлений. Диаметральный, или поперечно-проточный, Вентилятор имеет центробежное колесо с загнутыми лопатками, частично заключённое в кожух. При вращении колеса создаётся несимметричное вихревое поле, вызывающее течение воздуха в диаметральном направлении. При этом поток двукратно проходит через вращающуюся решётку лопаток колеса. Диаметральные Вентилятор по сравнению с центробежными и осевыми могут создавать большие давления и более производительны. Вентилятор для перемещения дымовых газов называются дымососами, а для воздуха, засорённого механическими примесями, - пылевыми; Вентилятор, встраиваемые в кровлю, - крышными. В специальном исполнении выпускаются взрывобезопасные и кислотоупорные Вентилятор



Вентилятор приводится в действие двигателем через ремённую передачу или непосредственно с помощью упругой муфты. Колёса малых Вентилятор могут укрепляться на валу двигателя. Крупные Вентилятор имеют также регулировочные и виброизоляционные устройства.




Для классификации Вентилятор пользуются понятиями: критерий быстроходности ny, выражающий связь между производительностью, давлением, угловой скоростью, и критерий давления Y, зависящий от формы и числа лопаток колеса. Их значения входят в маркировку Вентилятор Среди центробежных Вентилятор общего назначения имеют применение Ц4-70, ЦП7-40, П8-18 и др. Буква Ц означает «центробежный», П - «пылевой», следующая цифра или число - Y, умноженное на 10, и далее - ny. Для увеличения производительности и развиваемого давления Вентилятор соединяют соответственно параллельно и последовательно, например осевые Вентилятор для рудников и метрополитена. Совершенствование Вентилятор идёт по пути улучшения аэродинамической схемы и конструктивного исполнения с целью обеспечения большей экономичности и производительности в прежних габаритах.




Вентилятор выбирают по характеристикам (рис. 3), построенным для наиболее выгодных условий работы. На графике для различных типоразмеров в системе координат р-L (р - давление в н/м2, L - производительность в м3/сек) нанесены линии неизменных угловых скоростей w и кпд h). В соответствии с L и р на характеристике находят точку, определяющую искомые угловую скорость и кпд, после чего подсчитывается мощность.



Лит.: Экк Б., Проектирование и эксплуатация центробежных и осевых вентиляторов, пер. с нем., М., 1959; Калинушкин М. П., Вентиляторные установки, 6 изд., М., 1967.

М. П. Калинушкин.



Вентилятор в БЭС второго издания, не нашел в Интернете. Подсобите. В бумажном виде есть.
Таратыркин
Понятие вентилятор в Большой Светостойкой Энциклопедии второе издание, не нашел в интернете. Прикрепляю сканы. Почувствуйте разницу. 1951 год.
zaharov63
Цитата(Таратыркин @ 21.9.2012, 23:18) *
В некотором роде это популяризация профессии. Попытка помочь тем кто вынужден заниматься наладкой, а так же возможность дать аргументы в случае почему не получится что-то сделать.

Тем, кто вынужден - популяризация ни к чему. smile.gif
Понятно. что первой заявлена "история вопроса" наладки, но как-то вы зашли совсем уж издалека. "Те, кто вынужден", читать энциклопедию не будут ...
Пока нет заявок на "аргументацию" (второе заявленное направление), расказывайте лучше какие-нить истории-байки из профессии, для популяризации... Уверен, у вас их в избытке.
Skaramush
Вообще говоря, заходить (раз пошла такая пьянка) следовало уж с газового состава воздуха и его свойств.
Таратыркин
Свежий воздух - норма комфорта

Здоровье, а порой, и жизнь человека зависят от состояния атмосферных условий - чистоты воздуха, его температуры, давления и скорости движения.

Атмосферный воздух - это оболочка, окружающая Землю и состоящая из смеси газов и паров. Он находится в непрерывном движении. За длительный период существования жизни на Земле установилось динамическое равновесие между процессами поглощения и выделения газов.

Атмосфера (воздушная оболочка Земли) - это среда жизнедеятельности человека. Её газовый состав на земной поверхности характеризуется большим постоянством вследствие высокой подвижности воздуха и взаимной компенсации процессов выделения и поглощения газов. Поэтому на земной поверхности не возникает проблемы искусственного поддержания требуемого для жизнедеятельности человека газового состава воздуха.

Однако в помещениях, отделенных от земной поверхности частично или полностью, действие указанных факторов ослабевает или прекращается вовсе, а изменение в них состава воздуха вследствие присутствия в них людей вызывает необходимость их в вентиляции (обновление воздуха).

Суть вентиляции помещения и состоит в подаче чистого (свежего) воздуха, а также в удалении загрязненного воздуха.

Средний состав атмосферного воздуха на уровне моря (в процентах по объему):



Азот - 78,08

Кислород- 20,95

Аргон- 0,93

Углекислый газ- 0,03

Гелий, неон, криптон, ксенон, озон, радон, водород, перекись водорода, аммиак, йод - 0,03



В земной атмосфере всегда содержится определенное количество механических примесей: пыль (включая дымы), мельчайшие капельки влаги, кристаллы льда. Запыленность атмосферного воздуха, как правило, больше над материками.

При дыхании человек поглощает примерно 1/5 кислорода, содержащегося во вдыхаемом воздухе. В результате выдыхаемый воздух содержит около 17% О2 и около 4% СО2; в нем несколько увеличивается содержание азота. Количество кислорода, поглощаемое человеком несколько больше, чем выделяемого углекислого газа.

Максимальное насыщение крови кислородом происходит при его парциальном давлении 160 мм рт.ст., что при нормальном атмосферном давлении сооствествует содержанию кислорода в воздухе, равному примерно 21%, т.е. нормальному содержанию его при земном слое атмосферы.

Парциальное давление кислорода, и, следовательно, насыщение его крови человека меняются в зависимость от атмосферного давления, они увеличиваются с увеличение давления и уменьшаются при его уменьшении.

В условиях снижения кислорода в атмосфере примерно до 17%, наступает отдышка и сердцебиение, а при 12% атмосфера становится опасна.

Если без пищи человек может жить 30-40 дней, а без воды 10-12 дней, то без кислорода жизнь прекращается через 4-5 минут.


Углекислый газ химически инертен, не горит и не поддерживает горение. Физиологически углекислый газ слабо ядовит.
При небольших концентрация СО2 в воздухе до 3% он стимулирует дыхание вследствие раздражения дыхательного центра центральной нервной системы насыщенной углекислым газом кровью. При 6% появляется отдышка и слабость, при 10% возможно обморочное состояние, при 20-25% смертельное отравление.

Вследствие большого удельного веса при малых скоростях воздуха СО2 скапливается у пола.


Окись углерода (СО), или так называемый угарный газ, без цвета, запаха, вкуса, слабо растворяется в воде, относительная плотность 0,97. Горит, синим пламенем при концентрации от 13 до 75% и давлении примерно 101,1 кПа образует с воздухом взрывчатую смесь с температурой воспламенения 630-810°С.

Угарный газ чрезвычайно ядовит. Растворяясь в гемоглобине крови в 250-З00 раз активнее кислорода, вызывает кислородное голодание, для полного насыщения крови человека достаточно всего 300 см3 СО, поэтому даже при незначительных концентрациях его происходит отравление. Вдыхание в течение 1 часа воздуха, содержащего 0,048 % СО, сопровождается шумом в ушах, головной болью, учащением сердцебиения, при содержании 0,128% через 0,5 -1 ч наступает тяжелое отравление — боль в мышцах рук и ног, сонливость, невозможность передвигаться и стоять. После вдыхания в течение нескольких минут окиси углерода концентрацией 0,4 % или нескольких вдохов концентрацией 1 % теряется сознание и наступает смертельно опасное отравление. Образуется окись углерода при пожарах.
Предельно допустимая концентрация СО - 0,00170 %.

Воздушная среда закрытого помещения должна удовлетворять ряду требований, которые предъявляются, во-первых, людьми, находящимися в данном помещении, и, во-вторых, размещенным в помещении оборудованием и технологией.

Первую группу требований принято называть санитарно гигиеническими, а вторую — технологическими.
stranger_2
Конкретный вопрос к Таратыркину...

Видел у вас 120-ю Кимовскую воронку. У меня такая же. Вы ее когда-нибудь исследовали на предмет выснения диапазона корректной работы по диапазону расходов и поправочным коэффициентам?

stranger
alem
Воронки на основе термоэлектрических анемометров имеют некие общие недостатки, как обычно связанные с неравномерностью поля скоростей.
Таратыркин
Г-н stranger_2, воронку 120 купили для того чтобы фотографироваться. Знания, интеллект как покажешь, а с воронкой как нарисуешься, не сотрешь. Применяли один раз, для тех температурных и скоростных условий поправочный коэффициент был 1,11. Практически не пользуемся, у кого нет, даем сфотографироваться. Да если заказчику надо пустить пыль, не связанную с воздухом, притаскиваем весь набор воронок. Внушает.
Таратыркин
Пожары, гибель людей, система.



Выражаю соболезнование, тем кто погиб при пожаре на заводе под Ханты-Мансийском на предприятии "Инвест-Ойл". Погибло восемь человек. Скорблю.

Вот перечень наших пожаров с 11 сентября по 29 сентября



Количество погибших при пожаре в ХМАО увеличилось до восьми человек 29 сентября 2012 г



На "Горбушкином дворе" в Москве произошел пожар 27 сентября 2012 г



При пожаре на складе под Люберцами пострадал человек 22 сентября 2012 г



Погибшие при пожаре в Егорьевске вьетнамцы были заперты в цеху 11 сентября 2012 г.



Трагедия, где-то бесчеловечное отношение к людям. В большинстве случаев пренебрежение к элементарным требованиям безопасности.



Если без пищи человек может жить 30-40 дней, а без воды 10-12 дней, то без кислорода жизнь прекращается через 4-5 минут.

После вдыхания в течение нескольких минут окиси углерода концентрацией 0,4 % или нескольких вдохов концентрацией 1 % теряется сознание и наступает смертельно опасное отравление. Образуется окись углерода при пожарах.

Работаю с обследованием систем дымоудоления.

Дымоудаление — процесс удаления дыма и подачи чистого воздуха системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в одном из помещений.


Попытаюсь поставить проблему. На практике выявлено все, что построено и принято в эксплуатацию, сделано в соответствии с проектом и работоспособно. Но к черезвычайной ситуации не готово. Контроль, за работоспособностью систем дымоудаления, в стране утерян. Реальная наладка систем дымоудаления делается максимум в пяти процентов случае. Иногда вентиляторы крутятся в обратную сторону (был ремонт электрики, несфразирован электродвигатель вентилятора), меньше свежего воздуха подадим в случаи катастрофы. Бывали случаи, когда противопожарные клапана закрыты с момента начал эксплуатации вентиляции. Из практики пять лет, работали приточные вентиляторы при закрытых противопожарные клапанах. А во время пожара, вместо того чтобы закрыться, открылись бы. Усилили бы тягу…



Часто звонят, просят смету на испытания эффективности вентиляции, консультируются как сделать паспорта, чтобы пожнадзор не придрался. Очень много звонков от фирм обслуживающих складские помещения. Когда им говоришь о комплексном испытании противодымной вентиляции в комплексе со всеми противопожарными мероприятиями, посылают. Часто говорят, что денег на это не выделено, так что нарисуем паспорта и протоколы эффективности.



Бывают, очень комичные случаи, когда проверкой эффективности занимаются люди никакого отношения к вентиляции не имеющие. Сделали такие протоколы и паспорта, что бизнес центр, по бумагам надо закрыть немедленно. На самом деле, там всё в норме. Квалификация, менеджеров, которые берутся то ракету в космос запустить, то дымоудаления проверить, не выдерживает критики.




Тенденция ведет к явной имитации дымоудаления, чего раньше никто даже помыслить не мог.

Мое мнение МЧС надо отстранить от данной проблемы (у них нет приборов и физической возможности проверить). Приняли в эксплуатацию, все.


Под их контролем вентиляторы крутятся, но воздуха не дают в объеме достаточной для спасения людей. По бумагам предоставленным МЧС владельцами зданий все хорошо. На практике, всё включается, не важно как. На мой взгляд, вопрос функционирования противодымной вентиляции, имеет смысл отдать страховщикам зданий. Не работает вентиляция, владельца здания и производства не страхуют. Пока не обеспечишь безопасность, эксплуатировать помещения и производство, нельзя. Жизнь каждого из нас бесценна и никакие деньги не вернут человека.

Чем меньше будет государства в контроле за нашей безопасность, тем больше шансов выжить. Государство на сегодняшний день крайне неэффективный менеджер.





Таратыркин
Г- н Skaramush, jota, help, help... Просьба помочь с европейскими нормами комфорта. Коттеджами занимался последний раз в 2002 году. Что изменилось, как подойти, с какой стороны подъехать. Объект коттедж, с пароувложнителем с рекуператором... В смете есть даже замеры аэрозольных частиц в некоторых помещениях.

У меня актуальные знания, как добыть угля, металла, мяса ( животных), продуктов питания... В общем как не задохнуться на стройках капитализма, знаю. А вот жизнь буржуинов, как бы выпала из моих знаний... Какие в Европе категории комфорта, плиз.
Таратыркин
Рынок пуско-наладки систем вентиляции на АВОКе.

Вот наш коллега. alex.ch сообщений три.
Во всех постах ссылки на сайт Уральская лаборатория Орггазналадка

Это могут быть фирмы.

ООО УРАЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ОРГГАЗНАЛАДКА»
"ОРГГАЗНАЛАДКА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Дата регистрации1 сентября 2008 года


ЗАО УРАЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ОРГГАЗНАЛАДКА»
«ОРГГАЗНАЛАДКА», ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
зарегистрирована 28 июня 2004 года.

Судя по сайту, знают, как сделать паспорт, в нынешнее время очень много. Не публичная компания. Работали с газово-траспортной компанией, знают о взрывобезопасном исполнении. «Чтобы выдать вот такой паспорт вентиляции, необходимо членство в СРО. Но не на всех газонаполнительных станциях о нем спрашивают, конечно».

Пришла новая команда, взяли других на работу. Добро пожаловать на свободный рынок, коллеги.

(Отредактировал, как предложил инж323, лучше?)
инж323
Можно и за развитием русского языка следить и в название темы правки внести, дабы глаз не резало.
Таратыркин
Вести с полей. Позвонил коллега, электрик. Запустил вентилятор дымоудаления. Сгорела, тепловая защита, сгорел электрический автомат (25 кВт). Начали консультации. Сейчас с изобретением телефона и интернета, легко подсобить товарищу. Посмотрели проект вентиляции, вентилятор 18 кВт, 380 В. Смотрим физический монтаж. Вентилятор 15 кВт, 660 В. Это уже не смешно, а становится системой. Большинство от греха подальше даже не включают ДУ. Так победим, пожар. laugh.gif
DiJo
Цитата(Таратыркин @ 7.10.2012, 23:39) *
Вести с полей. Позвонил коллега, электрик. Запустил вентилятор дымоудаления. Сгорела, тепловая защита, сгорел электрический автомат (25 кВт). Начали консультации. Сейчас с изобретением телефона и интернета, легко подсобить товарищу. Посмотрели проект вентиляции, вентилятор 18 кВт, 380 В. Смотрим физический монтаж. Вентилятор 15 кВт, 660 В. Это уже не смешно, а становится системой. Большинство от греха подальше даже не включают ДУ. Так победим, пожар. laugh.gif

А что,- "коллега, электрик", не проверяет, перед включением, соответствие параметров и фактическую схему подключения установленного оборудования???
Skaramush
Цитата(DiJo @ 8.10.2012, 10:35) *
А что,- "коллега, электрик", не проверяет, перед включением, соответствие параметров и фактическую схему подключения установленного оборудования???

Так Вам же написано - "Это уже не смешно, а становится системой".
DiJo
Мда-а-а!
Это уже не система.

Пусть проектанты не накосячили, - ладно.
Поставщики - закупили не по проекту!!!
Монтажники (часто они-же и закупщики оборудования) - смонтировали тупо!!!
Но уж чтоб наладчик (электрик) не проверил - это уже "глобальное заражение" ...
инж323
А что из поста следует, что здание строящееся? Или здание давно стоит и этот движок уже сто лет как мог быть смененным на тот "что смогли на складе у себя найти. хоть от старого чего то там".
А так. вобщем обычные вопли работающиего на определенном этапе, что все кто работал на предыдущих этапах полные негодяи и все сделали плохо и не так и он сейчас герой и все исправит, если подкинут еще денежек.
Таратыркин
Г-н инж323, здание крупный торговый центр. Три года как принято в эксплуатацию. Акты индивидуальных испытаний, исполнительные чертежи, паспорта... всё в ажуре. Выполнены. Уволился главный инженер, который принимал в эксплуатацию здание. Пришел новый, прошел обучение по технике безопасности и начал проверять, как всё работает. Пока кнопок по ДУ и ПД, больше нажимать никто не рискует. Вентиляторы стоят с момента ввода здания в эксплуатацию, никто не менял.
инж323
Ну так и кто сменил движок, коль в исполниловке все в ажуре?
Хотя , вот и ответ- пришел новый и обнаружил, что все у "старого" плохо и нехорошо.Потом придет следующий и обнаружит у предыдущего все тоже самое.
Таратыркин
Всё произошло в присутствии старого главного инженера. Он со словами : " Скоро прийдет пожнадзор, никогда не проверяли вентиляторы, а вдруг проверят". И нажал кнопку. Идет передача дел от одного главного инженера другому.
Kult_Ra
Цитата(инж323 @ 8.10.2012, 18:07) *
...
А так. вобщем обычные вопли работающиего на определенном этапе, что все кто работал на предыдущих этапах полные негодяи и все сделали плохо и не так и он сейчас герой и все исправит ...
Ну и не "вопли", а гордый орлиный взор, поза как на памятнике "бойцам революции" в метро и слова "чеканит" ...

Очень знакомая картинка из бытия типа "пустить пыль в глаза заказчику".

Цитата
Вести с полей. Позвонил коллега, электрик. Запустил вентилятор дымоудаления. Сгорела, тепловая защита, сгорел электрический автомат (25 кВт). Начали консультации.
Так кто ж тогда там "нашкодил", балуясь кнопками? biggrin.gif Старый главный, Ваш коллега или Новый Главный?
Таратыркин
Kult_Ra, что тут не понятного, никто не будет наказывать ни старого главного инженера, уходит по состоянию здоровья, ни монтажников, они на следующем объекте работают, ни электриков, тоже трудятся у заказчика. Если кому не ясно почему, то эти идиотские вопросы ни ко мне. Люди продолжают успешно работать, есть конечно недостатки, есть.
инж323
Цитата(Таратыркин @ 8.10.2012, 18:52) *
Всё произошло в присутствии старого главного инженера. Он со словами : " Скоро прийдет пожнадзор, никогда не проверяли вентиляторы, а вдруг проверят". И нажал кнопку. Идет передача дел от одного главного инженера другому.

Гнать такого нового надо- без него ничего не сгорало, а этот только пришел и вот на тебе , сгорело. А чего это еще за передача дел, коль все остальные сотрудники остались на местах? Электрик не мог быть не в курсе о замене и он знал о том- и это без вариантов. Энергетик знал о замене двигла тоже и тоже смолчал. А у гл. инжа нет мат ответственности за двигло- у него для того есть инженеры и непосредственные работники и их непосредственная плановая работа по ним. А новый главный дурку включает, ну и сам потом будет инспектору включать зачем то и никогда не подпишет Акты и пойдет другим путем. и по кругу...
Таратыркин
инж323, никто не менял движок, их установили и не включали. Причем это у нас уже можно назвать стандартной ситуацией. Ведь пожарники у нас не инженеры, они электричества бояться как юристы, чем по сути и являются. Юристы с надзорными функциями.
инж323
Вы можете верить во что угодно. Право имеете.
Таратыркин
Это Вы, к чему?
инж323
К любому из предложений или части любого из них в вашем предыдущем посте. "Все бараны кроме я, я у родины одна"
Таратыркин
Никогда, не знаешь, как отзовутся слова написанные. Писал, что слышал и видел. А второй, смысл, это проблема Вашего, я. Хотя, веселит, почище закиси азота. laugh.gif
DiJo
Цитата(Таратыркин @ 8.10.2012, 19:21) *
установили и не включали. Причем это у нас уже можно назвать стандартной ситуацией.

Действительно, в последние годы - это стандартная ситуация. Особенно в ТЦ.
Ни автономной наладки, ни комплексных испытаний, ни проверки действия систем пожаротушения и дымоудаления ....
Как сдаются такие объекты приемочной комиссии, думаю,- всем понятно!
инж323
угу. А три года сидеть на объекте и давить клопа в тоске и не знать, что у тебя двигло левое стоит на системе- то это нормально( и прям так взял и именно у этого вента все спалил случайно)? ИЛИ еще, этот экс-главный, что сам просто так взял и подписал приемочные доки у "типа таджик-строителей" ара-ТЦ или просто, мол если хочешь быть тут главным, то заступай на должность и подписывай, а уж потом посмотрим, что чего и нужно ли? Или не сталкивались с ответом- мол мы тебя на должность взяли вопросы решать, а не от тебя вопросы слушать, тебе надо, ты как сможешь, так и делай, а денег нет?
Vano
А двигатель точно именно на 660 вольт?
Или на 660/380 звезда/треугольник - вот какие меня терзают смутные сомнения.
И какого рожна именно спалились тепловая защита и автоматический выключатель, которые должны защищать и выключать.
DiJo
Итак! Медленно и постепенно подвожу вас к сути проблемы (и именно в этой теме)!
Объект сдан/принят 3 года назад.
Наладка и паспортизация систем вентиляции (включая ту самую систему ДУ) должна была быть (при сдаче ТЦ - необходимое требование!!!). И паспорта, скорее всего существуют.
Но!
Вентилятор-то с момента монтажа ведь ни разу не включался!!!
Ну-ка, ну-ка, - какая фирма вела пуско-наладочные работы???
zaharov63
Цитата(DiJo @ 9.10.2012, 9:45) *
Итак! Медленно и постепенно подвожу вас к сути проблемы (и именно в этой теме)!
Объект сдан/принят 3 года назад.
Наладка и паспортизация систем вентиляции (включая ту самую систему ДУ) должна была быть (при сдаче ТЦ - необходимое требование!!!). И паспорта, скорее всего существуют.
Но!
Вентилятор-то с момента монтажа ведь ни разу не включался!!!
Ну-ка, ну-ка, - какая фирма вела пуско-наладочные работы???

З года назад... Если документы в порядке, какие претензии к пуско-наладке? Гарантия прошла.
По ГОСТ Р 53300- 2009
3.5 Периодические испытания систем противодымной вентиляции должны производиться не реже одного раза в 2 года.
DiJo
Просто интересно - кто "лажу слепил".
А ведь наверное били кулаком себя в грудь, зуб рвали и руку на отсечение давали - "Да мы крутые наладчики!!! Да наши паспорта - самые правильные!!!"
Skaramush
Паспорта паспортами, но акт индивидуального испытания также никто не отменял. Поднять его и увидеть, что этот самый вентилятор со сгоревшим в результате пуска электродвигателем, оказывается, "прошли обкатку в течение ___________ согласно техническим условиям, паспорту.
2. В результате обкатки указанного оборудования установлено, что требования
по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены и неисправности в его работе не обнаружены.", что подтверждено подписавшими этот акт.
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 9.10.2012, 12:58) *
Поднять его и увидеть.

Ну поднимут и увидят, или не увидят... Что это меняет?
На сегодня за все отвечает эксплуатация, все проблемы - это ее проблемы. И это правильно, даже справедливо. dry.gif
Таратыркин
Иван, ситуация такая. Меня попросили проконсультировать, выяснилось, что монтажники установили вентилятор у которого расход на 30% ниже при проектном давлении, вентилятор не удовлетворяет проектным расходам воздуха. Не мерил, по техническим данным. Всё дальше, меня должно не волновать. Но ситуация оказалась интересной. Люди построили четыре торговых центра, строят пятый. По России. При сдачи первого у них не проверили ДУ и ПД. Дымоудаление проверили по бумагам. Итак прошло на втором, третьем... Все стали халтурить, монтажники (они же и рисуют акты и паспорта), электрики и служба противопожарная. Когда выяснилось, сейчас монтажники меняют вентилятор, электрики провода и автоматы, коммутируют согласно ПУЭ. Прошла проверка на первом торговом центре, всё работает, включили первый раз. Ситуация очень простая, когда Вас, меня не контролируют, она развивается от плохого к худшему. Ничего личного.
инж323
Цитата(Skaramush @ 9.10.2012, 12:58) *
Паспорта паспортами, но акт индивидуального испытания также никто не отменял. Поднять его и увидеть, что этот самый вентилятор со сгоревшим в результате пуска электродвигателем, оказывается, "прошли обкатку в течение ___________ согласно техническим условиям, паспорту.
2. В результате обкатки указанного оборудования установлено, что

указанный в Акте вент с проектным движком что то давали соответствующее, а сейчас там стоит другой движок и чего с ним и как совсем не ясно.Похожий движок скрывал собой исчезновение правильного движка, рядясь в его обличье.
А венты по текущему обслуживанию дергают как часто(в плане как положено), раз в полгода или раз в год? Вот и закончилась песнь в монтажниках и ПНР и осталась лишь- "кто то украл с вента движок" и эту версию не отбить от неправдоподобности. И ответственность прямую будет нести не гл. инж, а непосредственный инж по вентиляции, как проспавший свое оборудование и не доложивший о странной замене, там ведь и профосмотр оборудования раз в месяц предусматривается и в журнал записывается все это(если не чаще, на память не помню частоту профосмотра). И все у главного нормально, но вот кто то там у подчиненного что то "украл , а тот скрыл, видно в доле был". И все такие будут радеющие и озабоченные и просто сил нет, как очень хорошее борется с прекрасным за светлое будущее.
zaharov63
Цитата(инж323 @ 9.10.2012, 15:43) *
...а сейчас там стоит другой движок и чего с ним и как совсем не ясно.Похожий движок скрывал собой исчезновение правильного движка, рядясь в его обличье.
... и осталась лишь- "кто то украл с вента движок" и эту версию не отбить от неправдоподобности.

Не-а... Просто так заменить 18.5 на 15 кВт не получится. Другие посадочные размеры, в т.ч. диаметр и высота вала. Так что родной там движок. Если и возможно заменить, то не этой обслуге, и видать будет издалека. Просто цепочка бардака оказалась по максимуму длинной, не прервалась даже на эксплуатации. которая просто проспала 3 года.
А вообще мне странно такое читать по ДУ. Не скажу, что такой уж большой опыт по сдаче-приемке систем ДУ и подпора, но на последнем объекте не только испытывали, но и переделывали из-за неудолетворительных результатов и по замечаниям МЧС.
vsklokoch
Цитата(Vano @ 8.10.2012, 21:18) *
А двигатель точно именно на 660 вольт?
Или на 660/380 звезда/треугольник - вот какие меня терзают смутные сомнения.

Красивый вариант. Тоже горело. Тоже меняли и бывало даже по гарантии (переключили на треугольник после согласования с представителем производителя).
Но вот почему сгорел автомат - that a question!


Добро, предположим виноватый, указанный в актах, существует (не переименовался, не сменил пол и т. д.).
Поделитесь, кто смог, как выглядит механизм его привлечения к ответу?

ИМХО составляйте акт периодического испытания, смету (или мешок КП от субчиков) на устранение и топайте к хозяину.
Инженеры (и старый и новый) если только они не фигурят в актах вообще в хате скраю.
Таратыркин
Последнее время пишу "Ведомости дефектов паспортов", написал уже три. Образец.
«Общеобменная приточно-вытяжная и технологическая систем вентиляции воздуха»

Отсутствуют поверки приборов, которыми делался инструментальный контроль. ( Все представленные бумаги являются юридически ничтожными, ввиду отсутствия поверок).

Отсутствуют протоколы аэродинамических испытаний эффективности вентиляции.

Сами паспорта сделаны с грубейшими нарушениями СТО 02-С-09 НОСТРОЙ 2.24.2-2011 "Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха". Видно исполнители не делали паспортизацию и наладку должным образом.

ООО «------» изменила проект «Перекладка сетей и оборудования вентиляции» выполненные ООО «===» в 2008 году. Отсутствует согласованный в Роспотребнадзоре новый проект.

Все замеры соответствуют проекту «Перекладка сетей и оборудования вентиляции» выполненные ООО «===» в 2008 году. Что невозможно, так как приточные установки установлены на техническом этаже, а по старому проекту были установлены в цокольном этаже. Разные длины трас, разные давления у приточных вентиляторов. Делается вывод, наладка систем вентиляции не делалась.



инж323
В 2008 году нарушить норматив 2011 года? сильно. А сам НОСТРОЙ был в 2008 году?
Делаем вывод: предвзятое написание несвязных текстов для обоснования необходимости большего объема работ предлагаемых к исполнению.
Таратыркин
инж323, в некотором смысле это не совсем чистый анализ. Паспортизация вентиляции сделана в конце июня 2012 года. Наладку надо делать по СТО 02-С-09 НОСТРОЙ 2.24.2-2011, пока нет разрешения от заказчика, выложить скан паспортов. Очень жаль.

Вот другая ведомость дефектов на дымоудаление, вообще шедевр. Когда показал, знакомому пожарнику паспорта.

- Это Джекпот. Если бы они мне принесли это бесплатно, не знаю сколько денег надо им будет принести, чтобы вернуть.

В паспортах, на бизнес центр, который успешно функционирует, пять лет. Было выдано для предоставления в пожнадзор, что дымоудаление спроектировано не правильно, в общем надо закрыть бизнес центр и точка. Причем проект дымоудоления, наладчики даже не просили у заказчика.
Skaramush
Мда, Таратыркин... Не попадали Вы на грамотный "встречный разбор" с такими категорическими пунктами, не имеющими железобетонного подтверждения...

Цитата
Все замеры соответствуют проекту «Перекладка сетей и оборудования вентиляции» выполненные ООО «===» в 2008 году. Что невозможно, так как приточные установки установлены на техническом этаже, а по старому проекту были установлены в цокольном этаже. Разные длины трас, разные давления у приточных вентиляторов. Делается вывод, наладка систем вентиляции не делалась.


Для такого вывода необходимо наличие результатов замеров у Вас. В противном случае, Вы вправе только предполагать.
Таратыркин
Г-н Skaramush, спасибо за замечания, очень часто бываю не прав. Возможно и сейчас сформулировал некорректно. Когда приточные установки проектировались в цокольном этаже стояк до лаборатории был по проекту 10 метров, плюс разводка по цокольному этажу. Когда поставили сверху на техническом этаже, стояк свелся к минимуму. В паспортах расход и давление совпал один в один с проектом в цокольном этаже. Разве так может быть? Плюс то что написано проверим с организацией которая сдает в эксплуатацию. Буду не прав, признаю и извинюсь.
Skaramush
Поясню. Мне доводилось разбираться с экспертной оценкой выполненной монтажниками работы. То есть, человек, выдавший заключение, имел (и имеет) лицензию с правом экспертизы. Так вот, при очном разбирательстве (зак, исполнитель, проектировщик, эксперт, ваш покорный слуга, три юриста) произошла следующая корректировка данного заключения.
Вариант начальный (по памяти, не дословно) - "Магистральный воздуховод смонтирован на четыре метра ближе к фасаду, чем предусмотрено проектом, что привело к ухудшению работы вентиляции.
Вариант после невинного вопроса - "А замеры, подтверждающие ухудшение, у Вас есть?" - "Магистральный воздуховод смонтирован на четыре метра ближе к фасаду, чем предусмотрено проектом"
И так далее, по всем восьми пунктам, из которых осталось пять. Причём, "встречных замеров" на момент разбирательства не было. Просто были отбиты все выводы, построенные "на песке". В описанной Вами ситуации у Вас есть полное право на предположение, на сомнение, но никакого нет на категоричность в выводе.

Чтобы не возникало недопонимания. Можно, на основании знаний и опыта, быть сто раз уверенным в выводе. Однако, официальная бумага, а "Ведомость дефектов" именно такова, требует не нашего мнения и опоры на опыт, а железобетонного подтверждения, которое может быть перепроверено в любой момент.
Таратыркин
Г-н Skaramush, благодарю за ценное замечание. Да, после осмысления Ваших замечаний, соглашусь несколько грубовато и с инженерной точки неправильно, исправлю. В этом случае, есть немного личного, так что недоработал. Ценю Ваше внимание и помощь.
Skaramush
Не грубовато. Вы не видели и не слышали, как меня при всех "мордой в стол" за такие же варианты в бумагах. Собственный отец, кстати (никому не пожелаю, "школу молодого бойца" у родителя проходить biggrin.gif ) А как же? Не избежал. Так что, грубоватости у Вас в тексте нет. А вот пробойный пункт, который Вам разменяют и построят на подобном разгром на публику - есть. Категоричность хороша тогда, когда Вы подпираете её цифрами расхождения с проектом. Тогда - да. И то - нужно подумать, как подать. Вообще, составление бумаги (если не формализовано чуть не каждое слово), дело достаточно непростое. С нюансами.
Таратыркин
Спасибо, меняю текст, до четверга, у меня еще есть время. Признателен, за помощь. Появилась, излишняя самоуверенность, значит скоро и тыкнут носом и размажут по объекту. Этот закон работает железно.
stranger_2
Уважаемый г-н Таратыркин, а почему бы вам не написать книгу (пусть небольшую даже) по пуско-наладке? Судя по всему вы болеете (в хорошем смысле) этим... Это возможно способствовало бы популяризации данной профессии (в узких кругах конечно же). Дело в том, что современных и полноценных изданий по ПНР по большому счету нет.

С уважением,
stranger