Ashihara
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.2.2019, 19:25) *
А причём здесь манагеры ИЭКа? Гермовводы можно любые поставить, итальянские, немецкие, вообще любые...


Не подумайте, я не вас критикую) А именно ИЭК.

Всё это идолопоклонство перед иноземными языками у наших производителей вызывает у меня лёгкое отвращение.


PS. Про качество пластика вам уже отписали wink.gif
Сергей А. Ефремов
Например, если DKC сравнивать со SCAME, то на сколько большие отличия в качестве пластика? Просто у нас в Нижнем Новгороде я не нашел с ходу поставщиков SCAME, а DKC есть на базе, где обычно всё покупаем для электрики.
Сергей А. Ефремов
Цитата(OlegM @ 2.2.2019, 18:51) *
+100500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Да, прикол конечно, есть чему улыбнуться. ))))))))

Есть еще вот такой девайс:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Micro SV5 1EM

Данное устройство представляет собой гибрид Маршрутизатора Micro SV5 4EM и управляемого сетевого фильтра RPA, оно имеет на борту один 3G модем, 1 Eth выход , 1 порт RS485 и 3 поста 220V для управления питанием и обеспечения канала связи для устройств самообслуживания (банковские терминалы, вендинговые аппараты и т.д.)

• MicroSV5 – Совершенно новый продукт адаптированный под бизнес нужды заказчика, универсальный маршрутизатор для подключения оборудования к процессинговому центру через распределённую транспортную сеть SV5 работающую по протоколу IP
• Поддержка SSL, TLS 1.0/2.0
• Безопасное подключение к хосту ATM с IP-Build, удаленное управление и прогрузка ATM как в рамках протокола NDC, так и управление банкоматом с хоста через RDP, RAdmin, ProView, DMWare, Unixchange.
• Связь маршрутизатора с сервером SV5 через GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA – модуль 3 SIM-карт или Ethernet.
• Встроенный механизм контроля работы каналов, выбор оптимального маршрута
• Работает под управлением операционной системы «реального времени» (RTOS) которая обеспечивает отказоустойчивость без потери связи, при разрыве одного из каналов.
Сергей А. Ефремов
https://citynet-store.com/#!/Micro-SV5-...tegory=33383055
o1901b
Вот это уже серьезный продукт. Я тоже ОВЕНУ пишу что в их шлюзе для облака ПМ210 нужно переходить на поддержку 3G, но говорят что это поднимет цену на где то 15$. 3G более стабилен, меньше обрывов.
Сергей А. Ефремов
Вот, на основе нашего промышленного маршрутизатора

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

партнёры разработали решение для мониторинга, сегодня где-то в Москве запускают очередной объект.

https://mst-company.ru/resheniya/monitoring...ov-dlya-biznesa
yozik
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.2.2019, 12:44) *
Вот, на основе нашего промышленного маршрутизатора

У нас (в стране) уже давно есть такая штука См здесь
Правда ценник на нее 600енотов

Так что Вам есть в какую сторону развиваться :-)
OlegM
Цитата(yozik @ 6.2.2019, 14:14) *
У нас (в стране) уже давно есть такая штука См здесь
Правда ценник на нее 600енотов

Так что Вам есть в какую сторону развиваться :-)

Не любит роскомпозор вашу страну sad.gif Удалось зайти только через ВПН.
yozik
Цитата(OlegM @ 6.2.2019, 20:17) *
Не любит роскомпозор вашу страну sad.gif Удалось зайти только через ВПН.

Не будем о грустном :-)

Вот ссылка на него же но у поляков Webhmi
Сергей А. Ефремов
Партнёры опубликовали более менее подробное описание проекта:

https://mst-company.ru/kejsy/rand/oblachnay...-dlya-banka-mia
yozik
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2019, 11:38) *
Партнёры опубликовали более менее подробное описание проекта:

Ща "заплюем" :-) (Это я от Ситрона и Атласа не отошел) :-)
Спасайте партнеров!!!
Надписи с картинок системы диспетчеризации
1. гИркон
2. Правая перед, правая зад, левая зад, левая перед
Мне кажется должно быть симметрично и однообразно
Правая перед, правая зад, левая перед, левая зад

Потом, что за странные надписи...
правая/левая зад это же банк, солидное вроде учереждение....
а Вы, а Вы ему ЗАДы подсовываете :-)
Может надо заменить на синонимы или фразу по другому построить...

Последняя картинка где аварии в правом нижнем углу.

"Зафиксированно достижение критического порога"

Это какого? Верхнего или нижнего? Потому как это две разных аварии...

С уважением, Сергей.
Сергей А. Ефремов
Цитата(yozik @ 7.2.2019, 14:06) *
Ща "заплюем" :-) (Это я от Ситрона и Атласа не отошел) :-)
Спасайте партнеров!!!
Надписи с картинок системы диспетчеризации
1. гИркон
2. Правая перед, правая зад, левая зад, левая перед
Мне кажется должно быть симметрично и однообразно
Правая перед, правая зад, левая перед, левая зад

Потом, что за странные надписи...
правая/левая зад это же банк, солидное вроде учереждение....
а Вы, а Вы ему ЗАДы подсовываете :-)
Может надо заменить на синонимы или фразу по другому построить...

Последняя картинка где аварии в правом нижнем углу.

"Зафиксированно достижение критического порога"

Это какого? Верхнего или нижнего? Потому как это две разных аварии...

С уважением, Сергей.


Пусть хоть на турецком пишут что хотят, надписи, о которых вы говорите - это их творчество, наше творчество - это вокруг чего всё это строилось, то есть промышленный маршрутизатор.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
yozik
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2019, 12:10) *
Пусть хоть на турецком пишут что хотят, надписи, о которых вы говорите - это их творчество,

Да это то понятно....
Но они же Ваши партнеры, вот и помогите им...
Сергей А. Ефремов
Цитата(yozik @ 7.2.2019, 14:22) *
Да это то понятно....
Но они же Ваши партнеры, вот и помогите им...

Орфографии их пусть клиенты учат, а нам как бы себе дороже критиковать курицу несущую не золотые, но съедобные проекты.
yozik
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2019, 14:46) *
Орфографии их пусть клиенты учат, а нам как бы себе дороже критиковать курицу несущую не золотые, но съедобные проекты.

Не критиковать, а обратить внимание на недостатки в работе, приносящие вред имиджу.

"Парниша, у вас вся спина белая" это не критика...

ПС новость с сайта убрали Ошибка 404
Сергей А. Ефремов
Ну я не знаю. ))
Сергей А. Ефремов
https://mst-company.ru/resheniya/monitoring...ov-dlya-biznesa
Общая ссылка, описание самого проекта походу не скоро починят.
yozik
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2019, 19:22) *
Ну я не знаю. ))

Ваши партнеры читают наш форум ph34r.gif
Сергей А. Ефремов
Цитата(yozik @ 8.2.2019, 0:20) *
Ваши партнеры читают наш форум ph34r.gif

Не знаю, а что?

Вот починили: https://mst-company.ru/kejsy/oblachnaya-sis...-dlya-banka-mia
smisexpert
Импортозаместили мультипротокольный шлюз OPC, Modbus, Bacnet, SNMP, добавили скриптовую обработку, работу с СУБД, модуль отправки email и SMS сообщений. Все на базе одного ядра.
http://www.smis-expert.com/pages/produkciy...rver-xpert.html

И еще аналог Matrikon туннелера, но также с поддержкой OPC AE.
http://www.smis-expert.com/pages/opc-tuneller-xpert.html
myscada
Отлично, почти ядро для хорошей СКАДА подготовили. А вот вопрос кто и для чего и с чем использует такие шлюзы?
smisexpert
Цитата(myscada @ 14.2.2019, 11:21) *
Отлично, почти ядро для хорошей СКАДА подготовили. А вот вопрос кто и для чего и с чем использует такие шлюзы?

В основном используется для решения задач интеграции на верхнем уровне. Примеры использования:
1. Подключиться к существующему программному комплексу (не обязательно СКАДА) через SQL-запросы, считать и обработать данные. Результат отправить через email, либо конвертировать в OPC DA или Modbus TCP.
2. Разобрать JSON или XML, обработать и представить в виде OPC DA, Modbus TCP для чтения сторонней программой или записать в СУБД.
3. Использовать в качестве программного шлюза (конвертора протоколов), Bacnet/IP - Modbus TCP, Bacnet/IP - SMS-рассылка, SNMP - Modbus TCP, СУБД - OPC DA и т.д.
4. Пишем драйверы под конкретное оборудование, тахеометры Leica, метеостанции Vaisala, АЦП L-card, интеррогаторы, для выдачи данных от этого оборудования в удобном формате
Сергей А. Ефремов
Новая модель прецизионного Modbus преобразователя для датчика температуры с IPC LCD дисплеем.

MCTR-201D-N-777-1:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гермовводы DKC IP68, хотя если честно, то не заметил никакой разницы с IEK IP54, прям один в один, у DKC пластик только чуть светлее. ))

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kosmos440o
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.3.2019, 19:11) *
Новая модель прецизионного Modbus преобразователя для датчика температуры с IPC LCD дисплеем.

Неплохо. Памятка отключать питание как-то сурово выглядит. Мне кажется, это достаточно указать в инструкции. По идее же, ничего не будет, если не отключить?
Дисплейчик с Али?
olegators68
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.3.2019, 19:11) *

Сергей, а Р-25 по понятиям лучше после апгрейда, микрочип поглатил атмел, стм, улетает прошивка как в современном "электронном утюге",
Не на чего глядеть, Modbus не о чем, RS-485, за хорошее бабло.
Сергей А. Ефремов
Цитата(kosmos440o @ 21.3.2019, 22:56) *
Неплохо. Памятка отключать питание как-то сурово выглядит. Мне кажется, это достаточно указать в инструкции. По идее же, ничего не будет, если не отключить?
Дисплейчик с Али?

С ходу спалил 2 дисплея, вынимал и ставил в разъём "на горячую", следом ещё один коллега практически был в шаге от того, чтобы повторить моё достижение. Дисплеи - это новое детище РосНано, они специально под наш заказ построили завод в Подмосковье за 1000000 триллионов рублей. Импортозамещение полным ходом.

Ездил на "Мир климата" недавно, такую вот прикольную фотку заснял у нас на вокзале пока ожидал своего паровоза, называется: "А воз и ныне там... Соловей Разбойник, Илья Муромец, Алёша Попович и Добрыня Никитич". Причём у Добрыни Никитича в стакане 40 градусов, а на руке перстни золотые. ))
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сергей А. Ефремов
Всех больше мне понравилась стрелочка под телевизором - тонкий намёк на социальную направленность политики государства.
olegators68
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.3.2019, 10:49) *
Добрыня Никитич". Причём у Добрыни Никитича в стакане 40 градусов, а на руке перстни золотые. ))

Да ладно, "гайки" латунные)), в буфет с не думокревлевскими ценами с нашими подачками в виде зарплаты и не зайти, согнали, галочку, отчитались и дурдом продолжается.


Сергей А. Ефремов
Цитата(olegators68 @ 22.3.2019, 11:28) *
Да ладно, "гайки" латунные))

Там не латунные, золотые, "только синие они и не грамма золота". Этот Добрыня потом спать улёгся прямо на пол, аккурат в проходе под телеком. ))
olegators68
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.3.2019, 13:03) *
Этот Добрыня потом спать улёгся прямо на пол, аккурат в проходе под телеком. ))

Где то изопропила нашли, настоящие киповцы, "самус" не наше, не берет))
Сергей А. Ефремов
https://citynet-store.com/#!/%D0%94%D0%...amp;sort=normal

Такие вот ешё датчики у нас теперь в ассортименте.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
olegators68
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.3.2019, 16:05) *
Такие вот ешё датчики у нас теперь в ассортименте.

Хромель/копель, пару проводочков грифелем сварить, три косаря, у китайцев и циферки уже бегали + радиоканал, сколкого......же, по данным статики чекист уже объявил среднюю зарплату по Рассеи в 60 косых, https://www.chipdip.ru/product0/8242263606, устаревшее дерьмо только подтирать умеют.
Сергей А. Ефремов
Цитата(olegators68 @ 22.3.2019, 16:52) *
Хромель/копель, пару проводочков грифелем сварить, три косаря, у китайцев и циферки уже бегали + радиоканал, сколкого......же, по данным статики чекист уже объявил среднюю зарплату по Рассеи в 60 косых, https://www.chipdip.ru/product0/8242263606, устаревшее дерьмо только подтирать умеют.

Это Modbus датчик, не шухры-мухры, сертифицированный по ГОСТ Р МЭК 61326, 3 косых - халява, своим за 2 отдам, договоримся. wink.gif
olegators68
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.3.2019, 17:27) *
сертифицированный по ГОСТ Р МЭК 61326, 3 косых - халява, своим за 2 отдам, договоримся. wink.gif


https://ru.aliexpress.com/popular/rs485-tem...ure-sensor.html, да как то в очереди постою, сертификация, ну сейчас даже дуги безопасности на дырчик надо сертифицировать если изготовителем не предусмотрены, 10 килорублей, ну легче на них Honda например гравернуть, а уж фантик приклеить...., дармоеды хотят кушать и с кресла не вставать, только что, счетчик-корректор газа отказал, начальник звонит и дает телефон, мол перегрузи...., звоню дятлу, по другому не назвать, такую пургу несет, аж мат пришлось применить, свяжитесь с трестом, и т. п., ну край в прослойке спецы, мудежмент во всей красе.
Сергей А. Ефремов
Цитата(olegators68 @ 22.3.2019, 17:51) *
https://ru.aliexpress.com/popular/rs485-tem...ure-sensor.html, да как то в очереди постою, сертификация, ну сейчас даже дуги безопасности на дырчик надо сертифицировать если изготовителем не предусмотрены, 10 килорублей, ну легче на них Honda например гравернуть, а уж фантик приклеить...., дармоеды хотят кушать и с кресла не вставать, только что, счетчик-корректор газа отказал, начальник звонит и дает телефон, мол перегрузи...., звоню дятлу, по другому не назвать, такую пургу несет, аж мат пришлось применить, свяжитесь с трестом, и т. п., ну край в прослойке спецы, мудежмент во всей красе.

Эту ссылку уже десять раз только в этой ветке обсуждали, такой вот датчик можно легко за 500 рублей сбацать за 800 продавать, вопрос кому они только нужны кроме вас?

http://www.pt1000-modbus.ru/ - наша предыдущая поделка, можно даже за касарь купить, 1250 р. в комплекте с датчиком. Прецизионные комплектующие с температурным дрейфом 5ррм, высокая точность измерения, русифицированная, простая в использовании, фирменная утилита настройки, поверьте - это в разы лучше, чем то, что вам пришлют с Али.
olegators68
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.3.2019, 18:20) *
http://www.pt1000-modbus.ru/ - наша предыдущая поделка, можно даже за касарь купить, 1250 р. в комплекте с датчиком. Прецизионные комплектующие с температурным дрейфом 5ррм, высокая точность измерения, русифицированная, простая в использовании, фирменная утилита настройки, поверьте - это в разы лучше, чем то, что вам пришлют с Али.

"0,05С при температуре эксплуатации 15...35С
0,1С во всём диапазоне температур эксплуатации"
Скажите где упасть))))), ну нолик нечаянно лишний.
Типа https://ectostroy.ru/products/gilza_485_termo_sensor
Сергей А. Ефремов
Цитата(olegators68 @ 22.3.2019, 18:28) *
"0,05С при температуре эксплуатации 15...35С
0,1С во всём диапазоне температур эксплуатации"
Скажите где упасть)))))

Это характеристики преобразователя, а не подключаемого к нему сенсора.
Сам преобразователь имеет именно такие характеристики и замеряет с точностью до сотой ома, это достигается следующими средствами:
1. 18-битное АЦП с 8-ми кратным усилением,
2. прецизионные резисторы, самый дорогой из которых один только стоит 60 рублей по опту, покупается на заказ на оборонном заводе, в Китае такой резистор вы за разумные деньги не купите
3. источник опорного напряжения точность 0,04%, с температурным дрейфом 5ррм, это означает, что он изменяет своё выходное напряжение не более чем на 5 милиооных долей от номинала на один градус окружающей среды, это как раз укладывается в его погрешность 0,04% во всём температурном диапазоне
5. каждый преобразователь калибруется вручную при помощи поверенных прецизионных резисторов

Можете падать. )))

Никто вам не мешает купить и подключить какой-нибудь немецкий датчик Pt1000 класса точности А или В... почему нет?
olegators68
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.3.2019, 18:46) *
Это характеристики преобразователя, а не подключаемого к нему сенсора.
Можете падать. )))

Ну и где китай, "40 градусов не водка, а бутылка с водой наклонена так", ну развод же, а тендер выигрывающих "спецов" карманы полны, хоть термопару от термосопротивления не отличат.
До завтра, работа, очень интересно с вами балакать)
olegators68
Балакать...., с уважением))) отмазался.
kosmos440o
Братаны, сделайте счётчик импульсов 2-х канальный с Модбасом нормальным, с батарейным и 24 VDC питанием, типа как у Пульсара (только они что-то выкобениваются, суют по у молчанию со своим с.аным протоколом). А то мне придётся, а у меня другие планы. Но надо почти на каждый объект по 1-5 штук. Есть заки хотящие помногу. Можно с опциями по Wifi, GPRS, м.б. какой-нибудь Zigbee.
olegators68
Цитата(kosmos440o @ 22.3.2019, 21:36) *
сделайте счётчик импульсов 2-х канальный с Модбасом нормальным, с батарейным и 24 VDC питанием, заки хотящие помногу. Можно с опциями по Wifi, GPRS, м.б. какой-нибудь Zigbee.


Азбуку морзе запретили, оно и есть 485.
73 ребята
kosmos440o
Цитата(olegators68 @ 22.3.2019, 21:49) *
Азбуку морзе запретили, оно и есть 485.
73 ребята

Бухаете? Хорошо Вам, вижу.
olegators68
Опохмел, никакими Гостами и Санпинами не запрещено, вот ссылки на SAE когда дают, это западло, он рекомендательный, вороти что хочещь, только забывают что в той же пиндосии другие законы еще есть, довольно жесткие, и попробуй ошибиться, умышленно или нет.
Kodiak
Цитата(kosmos440o @ 22.3.2019, 21:36) *
Братаны, сделайте счётчик импульсов 2-х канальный с Модбасом нормальным, с батарейным и 24 VDC питанием, типа как у Пульсара (только они что-то выкобениваются, суют по у молчанию со своим с.аным протоколом).

Элекс такой делает кажется E2098, не сочтите за рекламу.
Kotlovoy
А чем овеновский СИ30 не устраивает?
kosmos440o
Цитата(Kotlovoy @ 23.3.2019, 20:13) *
А чем овеновский СИ30 не устраивает?

Надо, чтобы считал при отключении питания. У Овна только сохранение.



Цитата(Kodiak @ 23.3.2019, 20:02) *
Элекс такой делает кажется E2098, не сочтите за рекламу.

Элекс 2098 без батареек. При пропадании питания показания не изменяются.

Как так можно проектировать? А если я попить воды хочу, электричества нет, а боженька запрещает воровать? Умереть от жажды?
Люди русские (и еврейские, калмыцкие, бурятские, и т.п...), не пейте водку, она убивает лишние синапсы, фантазии и сложных решений у вас не будет...
Kotlovoy
Цитата(kosmos440o @ 24.3.2019, 7:42) *
Надо, чтобы считал при отключении питания. У Овна только сохранение.

Как так можно проектировать? А если я попить воды хочу, электричества нет, а боженька запрещает воровать? Умереть от жажды?
Люди русские (и еврейские, калмыцкие, бурятские, и т.п...), не пейте водку, она убивает лишние синапсы, фантазии и сложных решений у вас не будет...

Без питания считают только механические. А СИ30 может и от батареек питаться, Диапазон постоянного напряжения питания, В от 10,5 до 30.
Вот только потребление заявлено не более 10 Вт, и куда они их там девают?
У людей русских не считается грехом страждущему напиться на халяву. Отлить на продажу да, грех.
Да и насчёт водки сомнительный постулат. У иных под неё, родимую, так фантазия разыграется, что трезвеют потом в изумлении. Сколько поэтов, музыкантов и прочих творцов нетленки от неё, проклятой, недотворили. Впрочем, а творили ли бы без неё?
Кстати, тепловычислители есть с батарейным питанием, если память не изменяет, ВКТ, пятый вроде, или седьмой. Правда, излишество это, да и цена...
kosmos440o
Цитата(Kotlovoy @ 24.3.2019, 8:25) *
Без питания считают только механические. А СИ30 может и от батареек питаться, Диапазон постоянного напряжения питания, В от 10,5 до 30.

Это всё гуано, мне нужен как пульсар-2, только с нормальным протоколом. Вот и всё. Если ещё и ЖК-дисплей прикрутить малопотребляющий, вообще загляденье будет. (У Пульсара тоже есть такие модели. Но богомерзкий протокол и тупой сайт меня выбешивают).
Цитата(Kotlovoy @ 24.3.2019, 8:25) *
У людей русских не считается грехом страждущему напиться на халяву. Отлить на продажу да, грех.
Да и насчёт водки сомнительный постулат. У иных под неё, родимую, так фантазия разыграется, что трезвеют потом в изумлении. Сколько поэтов, музыкантов и прочих творцов нетленки от неё, проклятой, недотворили. Впрочем, а творили ли бы без неё?

Не надо пропагандировать наркотик. Наши предки раньше кабаки сжигали. По поводу фантазии можно провести опрос алкашни на Казанском вокзале. будет информативненько. Если творчество Шнура или Макаревича считаете верхом творчества - да, есть неплохие вещи, но даже до середины это не дотягивает. А представляете пьяных Сару Брайтман и Андреа Бочелли?
https://www.youtube.com/watch?v=4L_yCwFD6Jo
stscat
Что подразумевается под словом "батарейное питание"? Какие функции должны выполняться?
- Хранение данных
- Счет импульсов
- Работа по Modbus
Очевидно, что последнее долго на батарее не протянет
Kodiak
Цитата(kosmos440o @ 24.3.2019, 7:42) *
Надо, чтобы считал при отключении питания. У Овна только сохранение.

Элекс 2098 без батареек. При пропадании питания показания не изменяются.

Как так можно проектировать? А если я попить воды хочу, электричества нет, а боженька запрещает воровать? Умереть от жажды?

Элементарно Ватсон ! (с)

Если пропадания питания имеют значение -
поставить источник бесперебойного питания (ИБП),
выбор которых огромен.
wink.gif