Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Преобразователи частоты.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Nocav
Цитата(magnat2011 @ 14.11.2012, 22:46) *
Может кто подскажет.
Может ли частотник Данфосс VLT Micro FC-051 на 3 кВт, обслуживать двигатель приточного вентилятора в 5 квт???
питание 380 В, реальная мощность движка 5 кВт, как документально правильно подобрать частотник Данфосс? спасибо

Берется ток двигателя на шильдике движка и выбираете частотник с запасом....и все
Nocav
Цитата(magnat2011 @ 14.11.2012, 22:46) *
Может кто подскажет.
Может ли частотник Данфосс VLT Micro FC-051 на 3 кВт, обслуживать двигатель приточного вентилятора в 5 квт???
питание 380 В, реальная мощность движка 5 кВт, как документально правильно подобрать частотник Данфосс? спасибо

Берется ток двигателя на шильдике движка и выбираете частотник с запасом....и все
Nocav
Цитата(magnat2011 @ 14.11.2012, 22:46) *
Может кто подскажет.
Может ли частотник Данфосс VLT Micro FC-051 на 3 кВт, обслуживать двигатель приточного вентилятора в 5 квт???
питание 380 В, реальная мощность движка 5 кВт, как документально правильно подобрать частотник Данфосс? спасибо

Берется ток двигателя на шильдике движка и выбираете частотник с запасом....и все
poludenny
Повторите, плиз! biggrin.gif
Сергей Валерьевич
Цитата(poludenny @ 15.11.2012, 20:17) *
Повторите, плиз! biggrin.gif

ну ясно ж сказано, берется 5 раз ток (видать одного мало) ну и под него, да еще с запасом, частотник...
magnat2011
Тут вопрос в другом:
Может ли частотник (в нашем случае фирмы Данфосс) расчитанный на 3 кВт 6,6 А устанавливаться на двигатель 5,5 кВт 11А. По словам подрядчика, (который выйграл тендер ценой) - частотники данфосса рассчиьанные на работы в перегрузке до 200%, и что 3кВт частотник может тянуть 5,5 кВт двигатель, и ничего тут экстремального нет. Есть ли официальный документ - что для двигателя на 11 ампер должен быть частотни на 11 ампер и больше, но никак не меньше.
BROMBA
Цитата(magnat2011 @ 15.11.2012, 22:59) *
Тут вопрос в другом:
Может ли частотник (в нашем случае фирмы Данфосс) расчитанный на 3 кВт 6,6 А устанавливаться на двигатель 5,5 кВт 11А. По словам подрядчика, (который выйграл тендер ценой) - частотники данфосса рассчиьанные на работы в перегрузке до 200%, и что 3кВт частотник может тянуть 5,5 кВт двигатель, и ничего тут экстремального нет. Есть ли официальный документ - что для двигателя на 11 ампер должен быть частотни на 11 ампер и больше, но никак не меньше.

Никакой не вопрос: в процессе наладки после первого подключения Вы выставляете в 1-24 значение тока двигателя...
На живом частотнике, ессно... И, оооо, обломахтунг, он внезапно, не даёт Вам выставить ток выше определенного значения... Слегка офигев, Вы лезете в 4-51, и замираете возле "микрика" в полном и необратимом офигении... Что до 200% и лютого подрядчика - есть простое правило "калибр больше, два калибра меньше"©. Это значит: вентилятор с двигателем 11 кВт будет работать от частотника 7,5 кВт, но только при "тянутых рампах" или в стационарнрм режиме; насос 4 кВт будет работать от частотника 7,5 кВт, но надо аккуратно выставлять ограничения по току и тепловой защите.
В остальных случаях частотник может просто послать подальше, написав на дисплюе - "двигатель слишком пецальный", или "шо за трактор мне тут прикрутили"...
poludenny
Цитата(magnat2011 @ 15.11.2012, 21:59) *
По словам подрядчика, (который выйграл тендер ценой) - частотники данфосса рассчиьанные на работы в перегрузке до 200%, и что 3кВт частотник может тянуть 5,5 кВт двигатель, и ничего тут экстремального нет.


Посылаете подрядчика в правильном направлении. 200% - это в течение нескольких секунд. Для двигателя 11А частотник должен быть >= 11А.

Щас тенденция такая, тендера выигрывают всякие прохиндеи. Вот пусть выгребают теперь, и вы не соглашайтесь на 3кВт, требуйте 5,5 кВт и всё, пусть они хоть уроются! sport_boxing.gif
magnat2011
и вы не соглашайтесь на 3кВт, требуйте 5,5 кВт и всё, пусть они хоть уроются! sport_boxing.gif

Спасибо за советы, так и зделали, в итоге Подрядчик предлагает перейти с Данфоса на Лензе но уже с правильными номиналами, чтоб влезть в бюджет.
Пусть решают на соответствующем уровне. договора еще не подписаны. :-))
poludenny
Самые тупые варианты подключения ПЧ, которые я встречал:

1) Всё видно на картике laugh.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


2) bang.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
BROMBA
Цитата(poludenny @ 24.11.2012, 20:44) *
Самые тупые варианты подключения ПЧ, которые я встречал:

Угу, это пять!
Но это еще не самые тупые: самый цимес был, когда заказчик возомнил, шо без нас обойдецца, и собрал шкаф для двух насосов... Знач так: выход частотника (Ленза, кувалдой её шмяк) разбежалсял на 2 автомата ВА-88-32, с них - на 2 пускателя (с пневматической релёй времени, монтажники таки продвинутыми оказались), с пускателей - на "теплушки", с теплушек - на моторчики... Ничё так собрали, кошерненько, без "соплей", но один фиг: - "аааа, частотники херовые ("ваши" уже ж нельзя ляпнуть - сами жэ ж брали шо подешевше, какие вопросы), не работают, автоматы отстреливают, теплушки отстреливают, бе-бе-бе, ме-ме-ме, люди местные, сами мы недобрые, помогите христаради"... Это та Ленза, шо мимо шкафа проходишь, а у неё частота "плывёт", хи-хи-хи...
Когда их спросили - "А на кой вы на выход аж 2 автомата прикрутили???", ответ таки убедил: "А по ПУЭ положено, шоб видимый разрыв был! Один насос в ремонт выведем, второй буит работать!"... Логично? А то...
Сергей Валерьевич
Цитата(BROMBA @ 25.11.2012, 15:33) *
2 автомата ВА-88-32, с них - на 2 пускателя (с пневматической релёй времени, монтажники таки продвинутыми оказались),


Это получается 4 пускателя на 2 насоса да еще с пневмореле? да, поистине, нашего чела трудно победить!
wakhr
Цитата(magnat2011 @ 14.11.2012, 22:46)
Может кто подскажет.
Может ли частотник Данфосс VLT Micro FC-051 на 3 кВт, обслуживать двигатель приточного вентилятора в 5 квт???
питание 380 В, реальная мощность движка 5 кВт, как документально правильно подобрать частотник Данфосс? спасибо
Берется ток двигателя на шильдике движка и выбираете частотник с запасом....и все

Если вентилятор центробежный, то вполне можно поставить частотник на 3 кВт. Дело в том, что двигатель вентилятора выбирается с запасом по мощности из-за условий прямого пуска -чтобы движок смог раскрутить вентилятор при пуске. Во время работы движок работает на холостом токе независимо от нагрузки, так что подбирать частотник можно по потребляемому току двигателя, может оказаться, что вполне возможно поставить частотник и меньше 3 кВт.
BROMBA
Сколько ж можно толочь воду в ступе?
см. «Методические указания по выбору и применению асинхронного частотно-регулируемого электропривода мощностью до 500 кВт» ВРД 39-1.10-052-2001
poludenny
Цитата(wakhr @ 25.11.2012, 19:55) *
Во время работы движок работает на холостом токе независимо от нагрузки, так что подбирать частотник можно по потребляемому току двигателя, может оказаться, что вполне возможно поставить частотник и меньше 3 кВт.


Это с какого такого перепугу? blink.gif
DriverFirst
Цитата(wakhr @ 25.11.2012, 19:55) *
Во время работы движок работает на холостом токе независимо от нагрузки

Очень серьёзное заявление.
Фаренгейт Даниэль
Цитата(Nocav @ 27.2.2005, 8:36) *
Всем привет!!!
Есть огромный опыт в использовании данного оборудования.
Хотел бы сам помочь и других послушать.
Вопросы следующие:
1. Основные проблемы в обслуживании(пуск, ремонт) частотников.
2. Простые решения с использованием данного оборудование.
ну и многое другое.
С Уважением Еремин Олег.

Приветствую!
У меня вопрос есть по системе управления частотником для насоса.
По датчикам давления.
Регулирование ведется, чтобы соблюсти постоянный напор (системы водоснабжения).
Или по пропорциональному напору (системы отопления).
Либо по датчику температуры - поддержания постоянной температуры.
Меня же интересует поддержание одинаковой разницы по температуре.
То есть нагрузка по потреблению тепла меняется, а дельта между подающей и обратной линией остается одинаковой.
Как это можно решить?
poludenny
Дифференцируете сигнал от двух датчиков, заводите результирующий как обратную связи и всё.
kamos
Цитата(Гервин @ 7.9.2011, 20:54) *
То Auto: не некоторые,а ВСЕ нормальные производители рекомендуют плавкие вставки для защиты входа ПЧ . А насчет того,что автомат дешевле вставок: Аква 250кВт,на входе силы вставки 630А, покупали новые-стоимость 1 вставки 1500р.,3шт=4500р. Интересно,сможете ли вы сейчас купить хороший автомат на 630А за 4500р.?
P.S.: LS-овский автомат на 200А стоит 35000р.....


Где же это вставки такие дешёвые Вы нашли, если можно ссылочку или тип.
SVKan
Цитата(kamos @ 10.12.2012, 13:00) *
Где же это вставки такие дешёвые Вы нашли, если можно ссылочку или тип.

Вы еще спросите попутно где он автомат такой дорогой нашел.
LSовский TS250N ETS23 250A 3P3T с полным набором регулировок (электронные регулировки в широких пределах как теплового, так и электромагнитного расцепителя плюс регулировка задержки срабатывания) стоит менее 15000руб.
С другими расцепителями еще дешевле...
Xiagda
Здравствуйте, коллеги!
У нас установлены 6 приводов ABB ACS 800-02-0210-3 на 160 кВт. После пуска работают в течении 7-15 мин и встают по ошибке - перекос (3130). Два первых привода запускал представитель фирмы, после всех мучений он взял с нас обязательство, что мы снимаем гарантию и загрубил уставки на приводах. Оставшиеся 4 так и не работают, несмотря на то, что в начале питающей ВЛ-10 кВ стоит ПАРН (пункт автоматического регулирования напряжения) ВДТ/VR-32 и он выравнивает все перекосы. Каким образом возможно влезть в меню на уровне мастера, что бы загрубить уставку по перекосу? Знает ли кто-нибудь сервисный код?
m3F
Xiagda, проблема была решена?
Xiagda
Да, спасибо, решили еще в конце декабря.
Сергей Валерьевич
Цитата(Xiagda @ 25.1.2013, 22:56) *
Да, спасибо, решили еще в конце декабря.


и как?
yikcilo
Добрый вечер уважаемые коллеги! Прошу помочь в решении практической задачи.
Задача - подобрать частотный преобразователь для плавного регулирования температуры на входе в котел и поддержания её на уровне 60грС. Просьба подобрать частотный преобразователь и необходимое оборудование для выполнения условия рециркуляции. Рец.насос берет горячую воду за котлом и подает ее на вход котла чтобы на входе всегда было не меньше 60грС. Ранее был выбран насос «Vilo» IL50/110-1.5/2-1,5кВт с Расходом - 23м3/ч, Напор- 10м – без частотного преобразователя. Сейчас насос управляется горелкой вкл/выкл (сухой контакт). Считаю что можно на входе в котел поставить датчик температуры с выходом 4-20мА и плавно регулировать расход от 0 до 23м3/ч применив частотный преобразователь. Напор не должен падать ниже 10м, иначе Рец.насос не сможет нагнетать воду в трубопровод на входе в котел.
T на входе в котел = 60
T на выходе из котла = 95
Р на входе в котел (выход насоса) = 3,3кгс/см2
Р на выходе из котла (вход в насос) = 2,3кгс/см2
Расход от 0 до 25м3/ч
Пока никто из спецов не дал положительного решения данной задачи. заранее благодарен за внимание и ответ.
SVKan
Цитата(yikcilo @ 7.2.2013, 2:13) *
Добрый вечер уважаемые коллеги! Прошу помочь в решении практической задачи.
Задача - подобрать частотный преобразователь для плавного регулирования температуры на входе в котел и поддержания её на уровне 60грС. Просьба подобрать частотный преобразователь и необходимое оборудование для выполнения условия рециркуляции. Рец.насос берет горячую воду за котлом и подает ее на вход котла чтобы на входе всегда было не меньше 60грС. Ранее был выбран насос «Vilo» IL50/110-1.5/2-1,5кВт с Расходом - 23м3/ч, Напор- 10м – без частотного преобразователя. Сейчас насос управляется горелкой вкл/выкл (сухой контакт). Считаю что можно на входе в котел поставить датчик температуры с выходом 4-20мА и плавно регулировать расход от 0 до 23м3/ч применив частотный преобразователь. Напор не должен падать ниже 10м, иначе Рец.насос не сможет нагнетать воду в трубопровод на входе в котел.
T на входе в котел = 60
T на выходе из котла = 95
Р на входе в котел (выход насоса) = 3,3кгс/см2
Р на выходе из котла (вход в насос) = 2,3кгс/см2
Расход от 0 до 25м3/ч
Пока никто из спецов не дал положительного решения данной задачи. заранее благодарен за внимание и ответ.

В предложенном Вами варианте задача решения не имеет. Если Вы снизите частоту вращения насоса, то и напор выдаваемый им упадет. А запаса у Вас нет. Совсем нет.
yikcilo
Цитата(SVKan @ 7.2.2013, 0:01) *
В предложенном Вами варианте задача решения не имеет. Если Вы снизите частоту вращения насоса, то и напор выдаваемый им упадет. А запаса у Вас нет. Совсем нет.

Извините неправильно написал напор-10м, расход-23м3 - это рабочая точка, а характеристика насоса позволяет изменять напор до 12.5м и расход до 30м3
Alexander_I
Цитата(yikcilo @ 7.2.2013, 9:00) *
Извините неправильно написал напор-10м, расход-23м3 - это рабочая точка, а характеристика насоса позволяет изменять напор до 12.5м и расход до 30м3


Это не спасет отца русской демократии... В таком раскладе у вас единственный вариант - регулировать подачу задвижкой. Частотник тут вам не брат...
yikcilo
Цитата(Alexander_I @ 7.2.2013, 10:14) *
Это не спасет отца русской демократии... В таком раскладе у вас единственный вариант - регулировать подачу задвижкой. Частотник тут вам не брат...

Хорошо, а какой насос с частотником будет "братом" в таких условиях? Котельных много, можно применить на другой. Как подобрать насос и частотник к нему в подобной ситуации и возможно-ли поставить ему такую задачу? Нужны-ли еще датчики кроме датчика температуры 4-20мА?
Плавное автомат. регулирование задвижкой - нет проблем, но насос лобает во всю. Хотелось бы использовать частотное регулирование как достижение научного прогресса. или слабо в этом случае?
Alexander_I
Почему слабо? Совсем не слабо, если насос обеспечит давление в 10 атм при минимальном технологическом расходе горячей воды. Кстати, каков он, этот минимальный технологический расход, если у вас "холодная вода" имеет, например, температуру 59 С при необходимых 60 С? Сомневаюсь в существовании таких насосов. Хотя, вполне возможно, при наличии достаточно качественного обратного клапана и встроенного (или внешнего) ПИД-регулятора все и получится...
SVKan
Цитата(yikcilo @ 7.2.2013, 17:25) *
Хорошо, а какой насос с частотником будет "братом" в таких условиях? Котельных много, можно применить на другой. Как подобрать насос и частотник к нему в подобной ситуации и возможно-ли поставить ему такую задачу? Нужны-ли еще датчики кроме датчика температуры 4-20мА?
Плавное автомат. регулирование задвижкой - нет проблем, но насос лобает во всю. Хотелось бы использовать частотное регулирование как достижение научного прогресса. или слабо в этом случае?

Посчитать минимально необходимый подмес и подобрать насос который будет при такой производительности выдавать требуемый минимальный напор...
Частотник может только снизить производительность насоса до требуемой величины. Меняться при этом будут оба параметра. Чудес не бывает. Частотник воду качать не умеет и сам по себе напор не добавит - он только насос регулирует. Если насос смыжет выдать необходимые параметры во всем диапазоне регулирования, значит частотник здесь поможет. Если же насос этого сделать не сможет, то и частотник мучить бесполезно.
Может придется делать более продвинутый алгоритм когда регулироваться будет и частотником и задвижкой. Мерять и температуру и давление...
gansales
А нельзя использовать возможности двухконтурного регулирования?
Пока давление выше заданного (кстати, в данном случае я бы привязался к расходу, а не к давлению) - идёт регулировка (поддержание) температуры. Давление снизилось до 10бар - держим давление.
Два датчика, один ПЧ (известной марки) и всё...
yikcilo
Цитата(gansales @ 7.2.2013, 14:33) *
А нельзя использовать возможности двухконтурного регулирования?
Пока давление выше заданного (кстати, в данном случае я бы привязался к расходу, а не к давлению) - идёт регулировка (поддержание) температуры. Давление снизилось до 10бар - держим давление.
Два датчика, один ПЧ (известной марки) и всё...

Это классно! Я подсчитал подмес при темп. в обратке 37грС (на улице +8)- 23м3; при темп в обратке 60грС (на улице -22)-подмес 0м3. Частотник к примеру обеспечивает плавное рег. от23м3 до 15м3, потом по команде датчика давления больше обороты не уменьшает а удерживает на том-же уровне, в дело вступает регулирующий клапан и плавно регулирует от 15м3 до 0м3. При 0м3 насос выключается. По теории должно получится . на практике - немного сложновато. Но как бы там ни было - первый приемлемый ответ! Большое спасибо.
SVKan
Цитата(yikcilo @ 8.2.2013, 1:48) *
Это классно! Я подсчитал подмес при темп. в обратке 37грС (на улице +8)- 23м3; при темп в обратке 60грС (на улице -22)-подмес 0м3. Частотник к примеру обеспечивает плавное рег. от23м3 до 15м3, потом по команде датчика давления больше обороты не уменьшает а удерживает на том-же уровне, в дело вступает регулирующий клапан и плавно регулирует от 15м3 до 0м3. При 0м3 насос выключается. По теории должно получится . на практике - немного сложновато. Но как бы там ни было - первый приемлемый ответ! Большое спасибо.

А я что-то другое написал?

Цитата(SVKan @ 7.2.2013, 18:10) *
Может придется делать более продвинутый алгоритм когда регулироваться будет и частотником и задвижкой. Мерять и температуру и давление...

yikcilo
Цитата(SVKan @ 7.2.2013, 21:54) *
А я что-то другое написал?

Спасибо!Вы действительно предложили это решение первым. Но осознал я это только прочитав второе сообщение. Извините, я-тормоз!!!
4378
Цитата(Nocav @ 27.2.2005, 8:36) *
Всем привет!!!
Есть огромный опыт в использовании данного оборудования.
Хотел бы сам помочь и других послушать.
Вопросы следующие:
1. Основные проблемы в обслуживании(пуск, ремонт) частотников.
2. Простые решения с использованием данного оборудование.
ну и многое другое.
С Уважением Еремин Олег.

Олег здравствуйте, как сбросить аварию F.F 11, буду признателен. Игорь.
Nocav
Цитата(4378 @ 10.2.2013, 14:57) *
Олег здравствуйте, как сбросить аварию F.F 11, буду признателен. Игорь.

Приветствую!
Частотник какой?
BROMBA
Цитата(yikcilo @ 6.2.2013, 22:13) *
Добрый вечер уважаемые коллеги! Прошу помочь в решении практической задачи.
Задача - подобрать частотный преобразователь для плавного регулирования температуры на входе в котел и поддержания её на уровне 60грС. Просьба подобрать частотный преобразователь и необходимое оборудование для выполнения условия рециркуляции. Рец.насос берет горячую воду за котлом и подает ее на вход котла чтобы на входе всегда было не меньше 60грС. Ранее был выбран насос «Vilo» IL50/110-1.5/2-1,5кВт с Расходом - 23м3/ч, Напор- 10м – без частотного преобразователя. Сейчас насос управляется горелкой вкл/выкл (сухой контакт). Считаю что можно на входе в котел поставить датчик температуры с выходом 4-20мА и плавно регулировать расход от 0 до 23м3/ч применив частотный преобразователь. Напор не должен падать ниже 10м, иначе Рец.насос не сможет нагнетать воду в трубопровод на входе в котел.
T на входе в котел = 60
T на выходе из котла = 95
Р на входе в котел (выход насоса) = 3,3кгс/см2
Р на выходе из котла (вход в насос) = 2,3кгс/см2
Расход от 0 до 25м3/ч
Пока никто из спецов не дал положительного решения данной задачи. заранее благодарен за внимание и ответ.

А вот за это надлежит расстреливать на месте. Из рогатки. В назидание.
Расход "0" через работающий котел - мгновенная тепловая смерть. Ни разу котлы не взрывали? У Вас есть шанс испробовать...
В паспорте на котел категорически оговорен минимально допустимый расход теплоносителя при номинальной тепловой мощности.
Падает расход - необратимо повреждается либо экран, либо рубашка; результат однозначен - тепловой взрыв.

Задача таки имеет решение, но совершенно другое. Проверено электроникой.
Andrey_V
Цитата(BROMBA @ 11.2.2013, 17:17) *
А вот за это надлежит расстреливать на месте. Из рогатки. В назидание.
Расход "0" через работающий котел - мгновенная тепловая смерть. Ни разу котлы не взрывали? У Вас есть шанс испробовать...
В паспорте на котел категорически оговорен минимально допустимый расход теплоносителя при номинальной тепловой мощности.
Падает расход - необратимо повреждается либо экран, либо рубашка; результат однозначен - тепловой взрыв.

Задача таки имеет решение, но совершенно другое. Проверено электроникой.


Bromba молодец rolleyes.gif . Как всегда в точку, но, но... Не реклама, посмотрите у WILO, есть подобные решения по их системам, где регулирование насоса осуществляется по датчику температуры. Там много теории есть и практические выкладки. Каталог по циркуляционным насосам смотрите. Сам лично к такой идеи отношусь с большим недоверием, ибо нефиг и все... Есть проверенные решения регулирования таких вещей, а насос должен ИМХО поддерживать постоянный перепад давления в циркуляционных системах, а не температуру...
BROMBA
Цитата(Andrey_V @ 11.2.2013, 20:54) *
Bromba молодец rolleyes.gif . Как всегда в точку, но, но... Не реклама, посмотрите у WILO, есть подобные решения по их системам, где регулирование насоса осуществляется по датчику температуры. Там много теории есть и практические выкладки. Каталог по циркуляционным насосам смотрите. Сам лично к такой идеи отношусь с большим недоверием, ибо нефиг и все... Есть проверенные решения регулирования таких вещей, а насос должен ИМХО поддерживать постоянный перепад давления в циркуляционных системах, а не температуру...

Хммм... Доброе слово и кошке приятно...
И никаких "но": расход должен быть стабильным - тепловые деформации теплообменников в котле даже из-за "холодного пуска" после стандартной процедуры вентиляции при "плачущем" котле, могут привести разгерметизации, прорыву теплоносителя в топочное пространство и последующему взрывному вывалу передней/боковой стенки котла вместе с горелкой... Редкой красоты зрелище, продемонстрированное вживую технологами Заказчика...
Убийственный ньюанс был выявлен на спарках/тройках котлов, когда неработающие котлы все-таки находятся под минимальным подкритическим расходом теплоносителя, чтобы при аварийном пуске не повело трубки экрана: теплопотери на нагрев атмосферы в результате захолаживания теплоносителя, выше всяческих разумных пределов, но, блджад, выбор за Вами - или терять тепло, или рвануть котел... Решение таки было найдено, люто нестандартное, даже можно сказать, черезжопастное, но для этого понадобилось на каждый котел ставить контроллер, частотноуправляемые привода на дутьевые машины, и итальянские приблуды на горелки, и еще один - на сетевую группу + подпитку, с приводами, разумеется. Тогда и получилась реальная экономия на спарке "восьмерок" до 2 млн. кубов газу в квартал с авторегулировкой температуры в точке смешения и на район с точностью до 1 градуса...
На это ушло почти 2 года...
Поэтому, когда говорим "не дергайте расход - это опасно", то знаем, о чем говорим; есть другие пути, более сложные, но менее опасные...
yikcilo
Цитата(BROMBA @ 11.2.2013, 17:17) *
А вот за это надлежит расстреливать на месте. Из рогатки. В назидание.
Расход "0" через работающий котел - мгновенная тепловая смерть.

Разрешите реабилитироваться и заменить расстрел медалью! rolleyes.gif В своей задаче я пишу о рециркуляционных насосах, и о расходе на них. А через котел расход -const.
юрвик
Здравствуйте! Вот хотел бы просить вашей помощи по Danfoss VLT® 2800 Series Инвертор в режиме авто не риагирует на заданные параметры оборотов программы Ns Studio тоесть при включении в программе выставляю нужное количество оборотов но инвертор разгоняет шпиндель на все 24000 об Если кто знаетка отрегулировать откликнитесь пожалуйста !?
BROMBA
Цитата(юрвик @ 15.2.2013, 21:54) *
Здравствуйте! Вот хотел бы просить вашей помощи по Danfoss VLT® 2800 Series Инвертор в режиме авто не риагирует на заданные параметры оборотов программы Ns Studio тоесть при включении в программе выставляю нужное количество оборотов но инвертор разгоняет шпиндель на все 24000 об Если кто знаетка отрегулировать откликнитесь пожалуйста !?

Если задание пишется непосредственно в регистр - тут есть такой ньюанс: задание надо заливать в % от предустановленных оборотов или частоты, если вместо 100% скормить "пиццот обормотов", Вас просто не поймут...
vladun
"накопал" случайно Данфосс 1976 г.в. еще работает, на тиристорах:
poludenny
Прикол smile.gif Выкупите его, лет через 15 продадите как раритет.
Сергей Валерьевич
Цитата(poludenny @ 17.3.2013, 21:08) *
Прикол smile.gif Выкупите его, лет через 15 продадите как раритет.

Да по ходу это и так в музее данфоса стоит...аль на выставке где....
помню долго искали первую копейку, и цену за нее завод давал не плохую... вроде бы нашли в селе. в исправном состояние..
vladun
рядом - аналог по мощности
PS: это дистрибьютор Данфосса в Украине у себя "выставил", пишут сняли его рабочим на одном киевском заводе и отдали за него новый "заменитель".
Vi1t
День добрый
Прошу помочь советом по поводу ПЧ ленз 8200 с расширенным модулем ввода\вывода.

Может ли он работать от нескольких источников управления, например от резистора и от 0...10В источника без перенастроек в меню

Проблема с ним такая: стоит в станке и двигает он специальную коробку из одного края в другой. У исходного края (нулевая позиция) датчик. Если от этого края коробку рукой оттолкнуть, датчик сработает, ПЧ закрутит двигатель, будет повышать частоту потихоньку и коробку обратно в ноль уведет.
Но если запустить рабочий режим, все узлы в станке делают нужные движения, но с коробкой ничего не происходит, а по идее должна в другой край уехать и вернуться.

Причем если в одну сторону коробка двигается с максимальной скоростью, то в обратную скорость можно регулировать резистором.

Не подскажите где у него осциллографом поссмотреть сигналы управления? Буду очень благодарен.

Есть подключенные провода к клеммам х3\U1, высокое напряжение на 59 и 28, резистор к выводам 2U и 9, Е1, A1 идет на контакты реле К12-К11

Буду очень благодарен, а то в мануале ничего не понятно, старый я уже наверное для него smile.gif
Особо я не понимаю таблицу с джамперами.
Они в положениях 1-3, 2-4, 7-9, 8-10
Nocav
Схема управления есть, с указанием клемм к которым подключены провода
вообще давайте всю эектрич. документацию
BROMBA
Цитата(Vi1t @ 17.4.2013, 13:28) *
Прошу помочь советом по поводу ПЧ ленз 8200 с расширенным модулем ввода\вывода.

Может ли он работать от нескольких источников управления, например от резистора и от 0...10В источника без перенастроек в меню

Нууу... вот такой совет: устанавливаете Lenze GDC (это такая софтина), при запуске она спросит, что растыкано по слотам, указать, что во втором слоте стоит РТ-модуль версии 3.0 или 3.1, и плавно перейти в подменю входов/выходов, там есть картинка и изображения клеммников, (без связи с частотником толку от этого мало, но хоть общее представление получить можно).
Табличка джамперов довольно проста, но вся мякотка лежит в параметре 0034, именно там надо указать, какие аналоговые входы как работают. При переходе со стандартного модуля на РТ всё-таки кое-какие параметры менять прийдется.

Мануал действительно вырвиглазен и неудобопонятен, но это с первого прочтения; при попытке мыслить как восточные немцы, его написавшие, всё становится понятно; в мануале дана параметризация под стандартный модуль, РТ в мануале почти не описан... Всё еще осложняется тем, что этот РТ-модуль переписывает из собственной памяти в общую память базового силового блока свои настройки. При замене модуля изменяется вся "программа". Настройка цифровых входов/выходов - это тема отдельной диссертации.
Задавайте конкретные вопросы - получите конкретные ответы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.