wize
Цитата(TRVAIS @ 5.7.2022, 13:40) *
Не, я взял за основу стандартный из файла ACAD.lin (лежит в директории Пользователи/AppData/Roaming/Autodesk и т.д.) и подкорректировал масштаб (чтобы в модели нормально смотрелось)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

блеск! хорошая работа =)
TRVAIS
Цитата(wize @ 5.7.2022, 11:11) *
блеск! хорошая работа =)


Спасибо:)
wize
Народ подскажите, как правильно понимать параметр "Отвод R/D"? Отвод Ф1000мм имеет радиус оси 600мм, при этом параметр "Отвод R/D" равен 1.0.
TRVAIS
Цитата(wize @ 14.7.2022, 10:39) *
Народ подскажите, как правильно понимать параметр "Отвод R/D"? Отвод Ф1000мм имеет радиус оси 600мм, при этом параметр "Отвод R/D" равен 1.0.


Возможно связано как-то с радиусом шейки. Я иногда это значение меняю, чтобы радиус шейки был минимальным.
wize
Цитата(TRVAIS @ 14.7.2022, 13:46) *
Возможно связано как-то с радиусом шейки. Я иногда это значение меняю, чтобы радиус шейки был минимальным.

А можете привести пример?
TRVAIS
Цитата(wize @ 14.7.2022, 13:20) *
А можете привести пример?

Добрый день. Это соотношение радиуса отвода к его диаметру. Пример на фото.
Это значение можно менять в зависимости от задачи (и реального фактического элемента от производителя конечно) для аспирационных отводов например, как правило используют R/D=2.
Кстати и для прямоугольных отводов тоже можно менять радиус шейки (но только уже не через соотношение R/D) для этого надо использовать уже замену типовых изделий MCAD на компоненты. Как это выглядит см. скриншот (хорошо помогает в венткамерах, где не развернуться воздуховодами. Кстати изготовители запросто могут сделать минимальный радиус шейки для прямоугольного отвода в 50мм, вместо стандартного магикадовского в 150...)

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(wize @ 14.7.2022, 11:39) *
Народ подскажите, как правильно понимать параметр "Отвод R/D"? Отвод Ф1000мм имеет радиус оси 600мм, при этом параметр "Отвод R/D" равен 1.0.


В данном случае (на скриншоте)- соотношение R/D = 0.6. Возможно использован нетиповой компонент магикада или в настройках типов воздуховодов для данного диаметра выставлено такое значение.
psydonor
Всем привет . Помогите пож разобраться с отображением слоя архитектуры при выводе на печать в тонированном стиле. При печати в режиме- 2d каркас вроде все четко видно, в тонированном виде - архитектура еле заметна. В настройках листа экспериментировал с разными галочками , в итоге все убрал, но результат так себе ((
L.o.c.k.e.
Цитата(psydonor @ 15.7.2022, 21:01) *
Всем привет . Помогите пож разобраться с отображением слоя архитектуры при выводе на печать в тонированном стиле. При печати в режиме- 2d каркас вроде все четко видно, в тонированном виде - архитектура еле заметна. В настройках листа экспериментировал с разными галочками , в итоге все убрал, но результат так себе ((

Попробуйте архитектуру тоже в 3д отрисовать. Тогда должно сработать.
jota
Проверьте цвет и толщину линий архитектуры в слоях автокада. Цвет установите 7 (white)
wize
Здорова народ. Кто нибудь использует на практике такие возможности MC как : легенды, отчеты, код установки, ID объектов и автоиндексы?
Если да, то поделитесь для каких целей хотя бы. Очень интересно. Я пока не придумал как можно этими функциями практически пользоваться.
L.o.c.k.e.
Цитата(wize @ 19.7.2022, 11:52) *
Здорова народ. Кто нибудь использует на практике такие возможности MC как : легенды, отчеты, код установки, ID объектов и автоиндексы?
Если да, то поделитесь для каких целей хотя бы. Очень интересно. Я пока не придумал как можно этими функциями практически пользоваться.

в Отчеты я выводил настройки балансировочных клапанов на плане
Легенды достаточно бесполезная вещь, автоиндексы так и не смог придумать как правильно работать
wize
Цитата(L.o.c.k.e. @ 19.7.2022, 17:16) *
в Отчеты я выводил настройки балансировочных клапанов на плане
Легенды достаточно бесполезная вещь, автоиндексы так и не смог придумать как правильно работать

Те Вы создавали отчет по настройке клапанов. А как вы их идентифицировали в отчете и на чертеже? Давали номера?
L.o.c.k.e.
Цитата(wize @ 19.7.2022, 23:23) *
Те Вы создавали отчет по настройке клапанов. А как вы их идентифицировали в отчете и на чертеже? Давали номера?

Да, в какой-нибудь параметр записывал порядковые номера и потом выводил их в выноску и в отчет
wize
Цитата(L.o.c.k.e. @ 20.7.2022, 8:55) *
Да, в какой-нибудь параметр записывал порядковые номера и потом выводил их в выноску и в отчет

Для порядковой нумерации элементов можно использоваться "автоиндекс". Я до конца не разобрался в тонкостях его работы, но по моему им удобнее порядково нумеровать одинаковые элементы и плюс он делает это автоматически (считает нумерацию в смысле).
Но идея с отчетом хорошая. Спасибо за подсказку!
Kasper
Цитата(Barns @ 12.11.2015, 22:19) *
Левый скриншот: -60,5 больше, чем -71,5. MagiCAD счатает, что полное давление отрицательное, потому что система вытяжная и создаётся разряжение. Но полное давление - это сумма статического и динамического давлений, а динамическое всегда положительное. В вашем случае получается, что Pдин=11 Па. Таким образом, Pполн=Pстат+Pдин; -60,5=-71,5+11.

Правый скриншот: полное давление больше нуля (41,7 Па), а также больше статического - всё логично. Напорный участок воздуховода.

Полное давление всей системы в MagiCAD складывается из модулей полного давления отдельных участков, т.е. Pсети=60,5+41,7=102,2 Па.
Вентилятор на 102,2 Па, с расходом 4800 м3/ч.


Подниму старый вопрос расчета аэродинамики в магикаде. Предыдущие посты разных лет изучил, вроде все понял, сделал себе табличку из пары ячеек, где все это быстро складываю отнимаю по модулю. С обычными канальными вентиляторами, приточками все работает. Но давно мучает один вопрос. Ситуация такая проявляется при моделировании напорного участка от центробежного вентилятора типа ВР, где выхлоп имеет маленькое сечение, и скорость порой под 20-30 м/с. Динамическое давление большое. И получается на напорной сети картина ниже.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И как это понимать ума не приложу. Может кто разобрался с этим вопросом.

Либо вообще не моделировать заужение, а просто подбирать вентилятор как обычно, считая что динамика вся потеряется, и ее отнимать от полного при подборе по графикам.

Данные по всей системе такие:
Всас Нагнетание
ptot -566,3 ptot 204,0
pst -651,7 pst -130,5

На какое давление подбирать вентилятор?

wize
Может попробуете эту сеть смоделировать в одной системе (допустим всас), а не разбивать на участок нагнетания и всасывания. Может так логичнее всё окажется?
floringer
Люди добрые . у кого нибудь есть ссылка для скачивания крякнутого Magicada ??? очень нужно.
Industrialist
Здравствуйте, какие значения минимальных потерь давления на рег. клапанах и оборудовании в вентиляции вы принимаете в методах балансировки?
При значениях мин. давления 20-30 Па, в расчете получается низкое сопротивление сети, при значениях 80-100 Па, сопротивление сети более похоже на правду.
wize
Цитата(floringer @ 18.8.2022, 12:16) *
Люди добрые . у кого нибудь есть ссылка для скачивания крякнутого Magicada ??? очень нужно.

на просторах интернета есть варианта...например на рутракере

Цитата(Industrialist @ 22.8.2022, 12:48) *
Здравствуйте, какие значения минимальных потерь давления на рег. клапанах и оборудовании в вентиляции вы принимаете в методах балансировки?
При значениях мин. давления 20-30 Па, в расчете получается низкое сопротивление сети, при значениях 80-100 Па, сопротивление сети более похоже на правду.

Так ведь можно проверить сеть посчитав вручную (хотя бы участок). И выявить закономерности и потом принимать надбавку на рег.клапан и ВРУ. Тем более если Вы говорите что "похоже на правду" значит знаете что есть "правда" =)
Industrialist


Так ведь можно проверить сеть посчитав вручную (хотя бы участок). И выявить закономерности и потом принимать надбавку на рег.клапан и ВРУ. Тем более если Вы говорите что "похоже на правду" значит знаете что есть "правда" =)
[/quote]
Хотелось бы узнать у коллег: какое минимальное падение давления на регулирующих клапанах и оборудовании принимаете?
Александр Х
Цитата(answerme @ 14.4.2020, 16:57) *
Добрый день
Как убрать постоянно всплывающее окно "параметры проектирования" ?

В установках пользователя вид этой менюшки поменять на классический и она перестанет появляться не по делу. В онлайн справке к магику есть, где про черчение воздуходов написано.
Александр Х
Посетить мою домашнюю страницу


Сам искал несколько дней как успокоить это окно, чтоб не появлялось постоянно - замедляет работу оно, если птичку не поставить.
HARDMAN
Цитата(TRVAIS @ 5.7.2022, 13:40) *
Не, я взял за основу стандартный из файла ACAD.lin (лежит в директории Пользователи/AppData/Roaming/Autodesk и т.д.) и подкорректировал масштаб (чтобы в модели нормально смотрелось)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Не получается, подскажи пожалуйста что не так делаю. Линии подгрузил. В MagiCAD проекте для изоляции задал линии По типу. Дальше что делать не пойму, где задать эти линии. MagiCAD 2019.
Bear_Hug
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как и можно ли в Магикаде создавать виртуальные соединения в пределах одного DWG файла?
Два этажа в одно файле и нужно что бы из одно чертежа информация подтягивалась к другому.
При этом плодить DWG не хочется.
Спасибо.
Александр Пономаренко
Цитата(Bear_Hug @ 31.10.2022, 12:06) *
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как и можно ли в Магикаде создавать виртуальные соединения в пределах одного DWG файла?
Два этажа в одно файле и нужно что бы из одно чертежа информация подтягивалась к другому.
При это плодить DWG не хочется.
Спасибо.


Конечно же можно! Виртуальные соединения должны быть одноименные только
Bear_Hug
Цитата(Александр Пономаренко @ 31.10.2022, 12:08) *
Конечно же можно! Виртуальные соединения должны быть одноименные только


Это здорово, подскажите пожалуйста технологию?

Все указывает на то, что нужно подцеплять новый DWG файл с активным другим этажом и тогда это работает.
L.o.c.k.e.
Цитата(Bear_Hug @ 31.10.2022, 12:12) *
Это здорово, подскажите пожалуйста технологию?

Все указывает на то, что нужно подцеплять новый DWG файл с активным другим этажом и тогда это работает.

Насколько я помню там при создании виртуального соединения выбирается направление (вверх вниз влево вправо). Нужно выбрать "нет", а на следующем виртуальном соединении при выборе направления "нет" задать точно такой же ID как на предыдущем, тогда будут данные передаваться.
Bear_Hug
Цитата(L.o.c.k.e. @ 31.10.2022, 12:52) *
Насколько я помню там при создании виртуального соединения выбирается направление (вверх вниз влево вправо). Нужно выбрать "нет", а на следующем виртуальном соединении при выборе направления "нет" задать точно такой же ID как на предыдущем, тогда будут данные передаваться.

нужно выбрать не "нет", а текущий и указать одинаковый ID
Спасибо!
L.o.c.k.e.
Цитата(Bear_Hug @ 31.10.2022, 13:02) *
нужно выбрать не "нет", а текущий и указать одинаковый ID
Спасибо!

Да точно, текущий. Давно уже с magicadom для автокада не работал, вот и подзабыл чуток.
tarnovt
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, что нигде не могу найти, где поменять температуру подающего и обратного теплоносителя. Она просто по умолчанию фиксированная и очень маленькая (4 и 10 градусов!!!!). Кто знает, как поменять на 90 и 70 градусов? Прилагаю скриншот : https://wampi.ru/image/R2dD9jJ
L.o.c.k.e.
Цитата(tarnovt @ 11.11.2022, 23:05) *
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, что нигде не могу найти, где поменять температуру подающего и обратного теплоносителя. Она просто по умолчанию фиксированная и очень маленькая (4 и 10 градусов!!!!). Кто знает, как поменять на 90 и 70 градусов? Прилагаю скриншот : https://wampi.ru/image/R2dD9jJ

температура меняется в свойствах семейства трубопроводные системы
sergei0022
Цитата(L.o.c.k.e. @ 13.11.2022, 13:30) *
температура меняется в свойствах семейства трубопроводные системы

Надо создать необходимые температуры (Настройки ОВ, жидкости) далее присваиваете системе (например через диспетчер систем).
deksterby
Добрый день!
Подскажите пожалуйста такой момент, не отображаются тройники после создания аксонометрической схемы, причем на плане при черчении все отображается. Magicad 2019
Скрины во вложении.
Sherik161
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста , где найди обучающие ролики Magicad ?
Может кто то посоветует курсы ? Благодарю.
Byzantian
Посмотрите ролик Максима Пёрышкина: https://www.youtube.com/watch?v=Rnw5VbHf6eA
Если ссылка не работает, то название видео "MagiCAD_Ducts_Basic_Course.mp4".
Для начала достаточно, в остальном сами разберётесь.
Sherik161
Цитата(Byzantian @ 12.2.2023, 10:44) *
Посмотрите ролик Максима Пёрышкина: https://www.youtube.com/watch?v=Rnw5VbHf6eA
Если ссылка не работает, то название видео "MagiCAD_Ducts_Basic_Course.mp4".
Для начала достаточно, в остальном сами разберётесь.

Премного благодарен rolleyes.gif
stago
Добрый день!

Установил Magicad 2019, изучаю. В роликах по правой кнопке мыши появляется контекстное меню Magicad, у меня же - контекстное меню Autocad. Облазил все настройки, не могу найти.

И второй вопрос: есть существующая труба, пытаюсь сделать врезку вниз. На виде сверху коннекчусь к трубе (1), жму кнопку "в" (высота), ввожу отметку, далее в точке присоединения появляется белый кружок, в командной строке появляется надпись "PSU Показать стандартн." и далее что бы я ни делал, врезка вниз не появляется. когда я жму enter или левую кнопку мыши в любом месте звучит звук типа (все плохо) и все возвращается в точку (1). Врезки в стороны делаются без проблем. Как это победить?
seg
Добрый день. Все объекты MagiCad выдают сообщение acad_proxy_entity. И MagiCad не работает. Подскажите, как решить проблему?
sergey12
При рисовании полипропиленовой трубы хочу поставить на трубу кран латунный. Magicad соединяет с помощью переходов диаметр такой-то, но не пишет в спецификации, что это муфта ПП на резьбу. Возможно ли, чтоб Magicad сам расставлял муфты латунные (а не писал в спецификации, что это просто переход)?
Или посоветуйте программу, где это можно реализовать, чтоб не просчитывать отдельно все эти переходы с муфтами на ПП ?)
L.o.c.k.e.
Цитата(sergey12 @ 28.8.2023, 15:24) *
При рисовании полипропиленовой трубы хочу поставить на трубу кран латунный. Magicad соединяет с помощью переходов диаметр такой-то, но не пишет в спецификации, что это муфта ПП на резьбу. Возможно ли, чтоб Magicad сам расставлял муфты латунные (а не писал в спецификации, что это просто переход)?
Или посоветуйте программу, где это можно реализовать, чтоб не просчитывать отдельно все эти переходы с муфтами на ПП ?)

Нет такое невозможно. Для программы нет разницы ставить переход пластиковый или резьбовой. Можно попробовать это реализовать в Ревите, но и там скорее всего переходы надо будет менять вручную (чтобы они правильно попадали в спецификацию)
sergey12
Строил в мэджике сеть В1 трубопроводов.
В какой-то момент смотрю, вся сеть стала объектом Автокада, и теперь не показывает свойства труб.
Как можно восстановить файл, чтобы линии вновь стали трубами, объектами Маджикада?
До этого применял команду _purge, не думаю, что она повлияла. Динамит не использовал.


PS. Magicad for AutoCAD 2019.
L.o.c.k.e.
Цитата(sergey12 @ 31.8.2023, 15:04) *
Строил в мэджике сеть В1 трубопроводов.
В какой-то момент смотрю, вся сеть стала объектом Автокада, и теперь не показывает свойства труб.
Как можно восстановить файл, чтобы линии вновь стали трубами, объектами Маджикада?
До этого применял команду _purge, не думаю, что она повлияла. Динамит не использовал.


PS. Magicad for AutoCAD 2019.

обратно уже не вернуть, только использовать какую то предыдущую версию если есть.
И такое бывает обычно после команды расчленить, или если в утилите очистки чертежа выбрали эту галочку
Mr.Amor
Здравствуйте

Подскажите пожалуйста, возможно ли в маджикаде настроить видовой экран таким образом, чтобы на листе план системы вентиляции отчерчивался до определенной высоты? Хочу чтобы выбросные зонты и дефлекторы не отображались на плане, не удаляя их или не замораживая слои
motov
Если не трудно, подскажите? Где можно скачать базы элементов для MagiCAD 2011 для AutoCAD 2011 (32bit) или сам MagiCAD 2016 на 32bit. Я скачал уже несколько штук 2016 но все они не ставятся, т.к. рассчитаны на 64bit., а для MagiCAD 2011 не могу нормальных баз найти, все что не скачиваю, все на более поздние версии рассчитано. На 32bit компьютер что еще можно поставить и где баз накачать?
феномен
Добрый день. В проекте 2 этажа 3 и 10. Промежуточных этажей нет. Отметка Z 10 этажа 34000. Делаю "свечу" пребывал 2 варианта: на 4м (относительная) третьего этажа и на 34м далее вирт. соединения вверх. На чертеже 10 этажа вирт. соединение не отображается. Напомните в чем ошибка?
MMM
При создании/поиске вирт. притока, поставьте галку "игонрировать размеры этажа"
феномен
Цитата(MMM @ 23.10.2023, 12:46) *
При создании/поиске вирт. притока, поставьте галку "игонрировать размеры этажа"


Спасибо. Заработало.
феномен
Добрый день. Не нашел. Покажите базу с радиаторами биметалл в существующих базах.
Docmaster
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, можно ли перенести подключенные к стоякам радиаторы на другую сторону сторону стояка без переподключения?
Sotochnik
С переходом на более свежую версию, настройки радиаторных клапанов RA-N стали с шагом 0,1, были с шагом 0,5. С чего бы это? Есть решение как вернуть НОРМАЛЬНЫЙ вариант настроек.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.