Полная версия этой страницы:
Magicad (Основные вопросы)
Kristina Valitova
13.2.2024, 9:37
Коллеги, при загрузке решеток ВЕЗА в проект именно на чертеж в Мэджикад выходит сообщение "Ошибка в процессе комбинации 2D/3D". Не разберусь что делать. Хотя клапана Регуляр загрузились, правда в разделе воздухораспределителей обозначены с символикой какой-то, но в проект они загружаются. Версия 22 и Ревит и Мэджикад. Может кто сталкивался....
Magicad 2019 перестала работать функция МС - преобразование dwg блоков в объекты Magicad. Будут может предложения? Очень выручите.....
Привет всем! Подскажите такой момент, кто работает с Мэджиком 2019 + ACAD.
Предыстория.
Необходимо было сделать щелевую решетку в горизонте (для ГКЛ балки). В Генерик не нашел решетки с адаптерами для стен, только для потолка. Поэтому залил просто щелевые решетки и занес их в базу. Дальше колхозить начал: решетка+ вставка+коробка=адаптер с решеткой в горизонте. Но пакость случилась, когда подключил к коробке 3-и врезки. Магик просто отказывался считать как расход, так и баланс, сетуя на ошибки. Как только делаю две врезки, то все вроде ОК. Разны варианты пробовал, не прокатывает эта затея. Зато к готовой щелевой решетке с адаптером (которая с потолка) хоть к 5 врезкам подключайся и все ОК.
Отсюда вопрос, кто как делает щелевые диффузоры в горизонте? И есть ли способ попроще, чем связка с коробкой?
Bear_Hug
18.4.2024, 10:53
Цитата(Trioxin @ 27.3.2024, 23:44)

Привет всем! Подскажите такой момент, кто работает с Мэджиком 2019 + ACAD.
Предыстория.
Необходимо было сделать щелевую решетку в горизонте (для ГКЛ балки). В Генерик не нашел решетки с адаптерами для стен, только для потолка. Поэтому залил просто щелевые решетки и занес их в базу. Дальше колхозить начал: решетка+ вставка+коробка=адаптер с решеткой в горизонте. Но пакость случилась, когда подключил к коробке 3-и врезки. Магик просто отказывался считать как расход, так и баланс, сетуя на ошибки. Как только делаю две врезки, то все вроде ОК. Разны варианты пробовал, не прокатывает эта затея. Зато к готовой щелевой решетке с адаптером (которая с потолка) хоть к 5 врезкам подключайся и все ОК.
Отсюда вопрос, кто как делает щелевые диффузоры в горизонте? И есть ли способ попроще, чем связка с коробкой?
у арктики есть такие решетки, скачайте их с официального сайта.
Сталкиваюсь второй раз: Меджикад не "видит" (при соединении вирт. узлов и создании аксонометрии) плана подвала и мансарды, между ними 3 этажа видит. Отсоединял- присоединял к проекту, проверял высоты - никакого результата. Жду совета от молодых и продвинутых
упс, нашёл.... проблема в языке. При обозначении этажей, по привычке, употребил литовские буквы ū и ė - программа не поняла. Дураков бьют даже в церкви....
Bear_Hug
19.4.2024, 12:49
Добрый день!
Почему то онлайн базы перестели работать?
Этому есть объяснение?
E0201 сбой при получении конфигурации magicad conncet
Цитата(Bear_Hug @ 19.4.2024, 12:49)

Добрый день!
Почему то онлайн базы перестели работать?
Этому есть объяснение?
E0201 сбой при получении конфигурации magicad conncet
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПотому что лекарство ещё не нашли, и работать будет только при выключенном тырнете
Переходим всё дружно на отечественного "программиста" (Перечислять не буду
Цитата(Bear_Hug @ 19.4.2024, 12:49)

Добрый день!
Почему то онлайн базы перестели работать?
Этому есть объяснение?
E0201 сбой при получении конфигурации magicad conncet
По поводу баз тоже недоумевал, пока VPN не включил. С ним все ок!
Подскажите, плиз, кто знает!!!!
Хочется, чтобы радиус скругления прямоугольных отводов настроить один раз и навсегда автоматически на соотношение 0,5 (короче на свое). А не врукопашную постоянно править отводы. Ну не устраивает шейка всех представленных в базе отводов.
Есть ли такая возможность в magic 2019?. Видел просто проект с минимальным радиусаом скругления отводов, но точно там автор не вручную делал....
Здравствуйте!
Маджикад для ревита считает не правильно потери давления в элементах (клапаны, воздухораспределители). Он почему то считает скорость воздуха, как будто для воздуховода, игнорируя живое сечение
К примеру: Решетка 550х550, Fж.с.= 0,22 м2, КМС=3,08, L=8420 м3/ч
Маджикад не воспринимает живое сечение и скорость считает на размер 550х550 и у него получается v=7,73 м/с, а должна быть v=10,63 м/с и из-за этого неправильно считаются потери давления в решетке
Решетка была загружены с "семейства с диска"
Может кто-нибудь знает почему это так работает? Как это исправить? Может силами ревита? Может кто-то знает, где находится какой-нибудь файл к которому маджик обращается при выполнения расчета, где можно что-то вручную изменить?
Спасибо!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Trioxin @ 22.4.2024, 21:40)

По поводу баз тоже недоумевал, пока VPN не включил. С ним все ок!
Подскажите, плиз, кто знает!!!!
Хочется, чтобы радиус скругления прямоугольных отводов настроить один раз и навсегда автоматически на соотношение 0,5 (короче на свое). А не врукопашную постоянно править отводы. Ну не устраивает шейка всех представленных в базе отводов.
Есть ли такая возможность в magic 2019?. Видел просто проект с минимальным радиусаом скругления отводов, но точно там автор не вручную делал....
Добрый день. Это функция автоматически подбирать компоненты при черчении. Надо добавить в типы воздуховодов готовый компонент с минимальным радиусом шейки (в последних версиях шейка отвода с острой кромкой должна быть, и также в магикаде её выбрать в качестве компонента). А затем в настройках трассировки выбрать "автоматически подбирать компоненты при черчении" - и далее все отводы под 90 градусов будут заменяться на выбранный отвод с минимальным радиусом. Как-то так
Цитата(TRVAIS @ 24.5.2024, 9:28)

Добрый день. Это функция автоматически подбирать компоненты при черчении. Надо добавить в типы воздуховодов готовый компонент с минимальным радиусом шейки (в последних версиях шейка отвода с острой кромкой должна быть, и также в магикаде её выбрать в качестве компонента). А затем в настройках трассировки выбрать "автоматически подбирать компоненты при черчении" - и далее все отводы под 90 градусов будут заменяться на выбранный отвод с минимальным радиусом. Как-то так
Приветствую! Да, все так вы говорите. У меня маджик 19 под акад 19. Пробовал ваш алгоритм. Готового компонента отвода с минимальным радиусом шейки просто нет ни в одной базе. Есть только 150,120,100 и все в 19 версии. В базахе с инета тож самое, всякие там bfu и т.д.. Мож это в свежих версиях маджика имеется? В рукопашную то я меняю без проблем, но это время и так неудобно...
Цитата(Trioxin @ 24.5.2024, 22:47)

Приветствую! Да, все так вы говорите. У меня маджик 19 под акад 19. Пробовал ваш алгоритм. Готового компонента отвода с минимальным радиусом шейки просто нет ни в одной базе. Есть только 150,120,100 и все в 19 версии. В базахе с инета тож самое, всякие там bfu и т.д.. Мож это в свежих версиях маджика имеется? В рукопашную то я меняю без проблем, но это время и так неудобно...
Вот такой я использую от Lindab, для 19 MC я помню даже с круглой шейкой были...вроде не было проблем когда на 19 работал.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(TRVAIS @ 27.5.2024, 9:19)

Вот такой я использую от Lindab, для 19 MC я помню даже с круглой шейкой были...вроде не было проблем когда на 19 работал.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСпасибо! Уже гораздо интереснее стало!
Bear_Hug
14.6.2024, 11:30
Добрый день!
Подскажите, в один момент пропадает текст с выносок.
В моделе все хорошо, на листах в видовом экране такая проблема, печатается так же без текста.
Sotochnik
1.8.2024, 13:57
Я так понимаю, с территории РФ недоступно добавление оборудования через MagiCloud.
Кто как выходит из ситуации?
Цитата(Sotochnik @ 1.8.2024, 13:57)

Я так понимаю, с территории РФ недоступно добавление оборудования через MagiCloud.
Кто как выходит из ситуации?
Скаченные оффлайн базы. Базы скачать через В..Н
Коллеги, кто-нибудь знает, как выгрузить онлайн базы из MagiCAD в оффлайн, чтобы к ним был постоянный доступ, без всякого шаманства?
sergei0022
21.9.2024, 14:22
Цитата(soulk @ 12.9.2024, 14:34)

Коллеги, кто-нибудь знает, как выгрузить онлайн базы из MagiCAD в оффлайн, чтобы к ним был постоянный доступ, без всякого шаманства?
Скачать можно
https://portal.magicad.com/Download/GetProd...st?categoryId=2
Не работает эта ссылка....есть еще варианты?
попробуйте с VPN. ссылка рабочая, проверил
Цитата(jota @ 25.9.2024, 14:39)

попробуйте с VPN. ссылка рабочая, проверил
ссылка то может и рабочая, вот только ВПН не помогает, видимо фины предусмотрели такой вариант
феномен
10.10.2024, 13:08
подскажите что значит "поправка" на диаграмме
только что обновил свои базы через VPN/ так что все работает пока
Подскажите, где взять старые БД Данфосс для магика 2016? Может есть у кого?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, проблема с командой "показать только выбранные объекты" , у нее не выпадает контекстное меню, может кто знает какие настройки сделать?
Magicad 2024 для Autocad 2022
В гугл не нашёл сразу
Подскажите, как скопировать "типы трубопроводов" из "трубопроводы" в "типы трубопроводов канализации" из "канализации"?. Мне нужно скопировать трубу pn20 ppr в канализацию, неохота ручками вбивать((.
Цитата(agel @ 3.11.2024, 23:26)

Подскажите, где взять старые БД Данфосс для магика 2016? Может есть у кого?
А это какой номер Danfoss.qpd?
Есть 08с, 10b, 23c.
Цитата(SVA @ 5.2.2025, 10:36)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, проблема с командой "показать только выбранные объекты" , у нее не выпадает контекстное меню, может кто знает какие настройки сделать?
Magicad 2024 для Autocad 2022
Нужно перейти на английский язык и функция заработает
Bear_Hug
19.3.2025, 10:38
добрый день! Подскажите, почему переход от оборудования не рисуется? Выход нестандартный нужен переход на кругляк стандартный, магик 24, в 19 версии работало
выход у оборудования 1044x227. Хочу видеть переход на 450. но он рисует просто как будто нет нестандартного начала. Если создать короб 1044х277 нарисовать небольшой участок а потом сделать переход тогда получается, но это костыль .
Добрый день.
Подскажите, в магике 2020 была такая функция выделить элемент (воздуховод, трубопровод и тд) MAGICLP, выбирал "beeTween all" и оставалась только сеть,
без текста, текст переставал отображаться на чертеже. В магике 2024, есть таже самая функция, но текст не пропадает, выделяется все и сеть и текст. Если это глюк, то как его победить.
Возможно тут реализованы какие то иные способы скрытия, для работы периодически нужно отключать текст, подписывать снова и загонять новый текст в другой слой, не стирая старый.
Вопрос к знатокам.
Упрощённая схема вытяжки, похожая и для притока. Расчёт и балансировка выполнена условно объединив 3 камеры в одну. Вопрос по расчёту шума.
Я могу вновь соединить камеры и приняв суммарный расход, ввести в расчёт октавные уровни из расчёта AHU, но это будет одной камеры, а их три и хитрость при аэродинамическом расчёте системы не пройдёт....
Какие будут советы?
barmalej77
1.4.2025, 11:34
Всем доброго добра!
Други, подскажите, кто в курсе. Был Мэджик2019 под Автокад2019. Сейчас на 2023 Автокад поставил Мэджик 2024. Проблема следующая (объясню, как смогу, не ругайтесь). В 2019 мэджике при перемещении сегмента воздуховода (за "ручку" или командой переноса) автоматически менялась трассировка. В 2024 мэджике переношу сегмент воздуховода - переносится только он. На месте остается открытый конец и отвод. Сегмент как-бы оторванным получается от системы. Приходится использовать "обновить данные чертежа", тогда трасса худо-бедно настраивается, но не так, как хотелось бы. Да и время это занимает... То же с перемещением, например, клапанов по воздуховоду: клапан перемещается, а в том месте, где он был, как бы разрыв образуется и надо снова "обновить данные чертежа".
Как сделать, чтобы все менялось в реальном времени? Или это неизлечимый глюк?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Blizzard777
23.5.2025, 17:06
Здравствуйте! Подскажите, есть ли опция уменьшить длину встроенного перехода перед решеткой?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Александр Пономаренко
23.5.2025, 20:36
Цитата(Blizzard777 @ 23.5.2025, 17:06)

Здравствуйте! Подскажите, есть ли опция уменьшить длину встроенного перехода перед решеткой?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВ "Изменить свойства" есть длина перехода
Blizzard777
24.5.2025, 11:02
Цитата(Александр Пономаренко @ 23.5.2025, 20:36)

В "Изменить свойства" есть длина перехода
Пробовал, именного этого перехода длина не меняется
И еще 1 проблема, при изменении размера ВРУ через свойства, их отображение меняется на 2Д. В аксонометрии ВРУ тоже отображается в 2Д. Как сделать чтобы ВРУ отображались в виде стрелки как на фото?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.