SV_vrn
несомненно должно.
но во-первых максимальный тсуточный расход во внутрянке на максимальный часовой никак не влияет

во-вторых непонятно с какого перепугу максимальный суточный расход стал вместо 1.2 вдруг 1,5 и более.

в третьих я спрашиваю про методику определения суточных расходов, а вы Андрей, упорно аппелируете к часовым, что несколько некорректно.
andrey R
Цитата(SV_vrn @ 16.10.2015, 7:20) *
я спрашиваю про методику определения суточных расходов, а вы Андрей, упорно аппелируете к часовым, что несколько некорректно.

Эт не я, это Вы спросили, как его считать smile.gif
Есть вполне корректная, хотя и не лишенная недостатков методика СНиП. Но её заменили на это вот убожество в СП. Плюс появился повышенный интерес к определению максимальных суточных расходов. Причины ясны. И тут нужно смотреть, что пользователю будет дешевле - заплатить один раз за него, или потом каждый месяц платить за превышение.
Татьяна Удальцова
Цитата(andrey R @ 16.10.2015, 13:39) *
Есть вполне корректная, хотя и не лишенная недостатков методика СНиП. Но её заменили на это вот убожество в СП. Плюс появился повышенный интерес к определению максимальных суточных расходов. Причины ясны.

Да, причины ясны. Официальная версия - изложена во вступлении к Б3-98. Правда оговаривается "Для глубокого понимания специфики, достоинств и неизбежных недостатков каждого из них, для разработки новых методик или совершенствования существующих требуется глубокое изучение теоретических основ этих методов".

Ну, типа вы там супротив нас всё равно как плотники супротив столяров. Глубоко не изучаете, мелко пашете, узко мыслите, замшели.

А по-моему всё просто. Во-первых, "пришло наше время" и "теперь корову доить будем мы". А во-вторых, расчеты по СП дают увеличенные, по сравнению со СНиП расходы.

У меня в программе рассчитывается тестовый объект капитального строительства из 11 зданий разного назначения: жилые, жилые со встроенными конторами, Производственное с АБК, поликлиника, торгово-развлекательный центр, коттеджи. По одним и тем же данным расчет выполняется и по СП и по СНиП. И везде расход по СП больше - от 10% до нескольких раз. Как по отдельным группам потребления, так и по отдельным зданиям и по комплексу в целом.

И вроде как нигде ошибок в "арихметике" нет, хотя ещё проверять надо - не исключены пока и сбои. Вот это и есть главная причина.
andrey R
Цитата(Татьяна Удальцова @ 16.10.2015, 14:17) *
Вот это и есть главная причина.

И эта, и доители сменились, служат-с
инж323
Цитата(andrey R @ 15.10.2015, 17:12) *
То есть, при пиках потребления, насосное оборудование не должно подавать в сеть требуемый расход?

гы.
а мне надоело бодаться с своим же руководство и лью им в уши , что нормативки действующей ныне нет, но или вы мне верите на слово и сниповский расчет, или утверждаете управленчески свои (меньшие) циферки и я их принимаю директивно. а когда выявиться нехватка тепла на гвс и воды на гвс и хвс(а с ними котельные, итп и нс в домах застроек) вы сами найдете денег и дадите пояснения по необходимости поиска и в т.ч и источника денег(отчего вдруг не автор экономии оплатит допрасходы?) на эти нужды. кто заплатит за неуемную экономию?
и это не только в ХВС\ГВС,но и в электрике аналогичная ныне песнь. Хоть ОВ это не коснулось и , кстати, показания счетчика весьма стали мало расходиться с нормативным расчетным методом определения объемов потребления(при только отопительной нагрузке)

Цитата(andrey R @ 16.10.2015, 14:24) *
И эта, и доители сменились, служат-с

и еще. Да черт с ними с доителями этими- там уже такие мизерные денежки за это по сравнению с результатам от устаканивания колебаний в этом вопросе, что и "торг не уместен". на кону очень много объектов с океаном воды в системы этих объектов и тариф множим на расход и против этого жалкие десятки лямов за разработку "неоспариваемого документа"

Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.10.2015, 17:09) *
А чего теперь выражать своё мнение? В СП30 ясно написано:



А СП 30 это теперь "наше всё". Это "посильнее Фауста Гёте будет".

а мне ТГВшнику совсем неясно- а вот что это? это удельное среднее? среднечасовое знаю. с СП 89- какое то просто среднее в час по ГВС. куда еще это среднее сунуть? и какое из ассортимента наличествующих?
оно, это среднее как импровизация на 7 \8 в темпе 120 в ля миноре.
Татьяна Удальцова
Цитата(инж323 @ 17.10.2015, 0:17) *
а мне ТГВшнику совсем неясно- а вот что это? это удельное среднее? среднечасовое знаю.

"Потому ты темнота некультурная" (С) Высоцкий. Системы "ТГВшник", как я же. "Это" - это же ж вклад в науку. Может на Нобелевскую тянет. А может на шнобелевскую.

Вот в СНиП была очень удобная таблица норм потребления: в средние сутки, в сутки наибольшего потребления, в час наибольшего потребления. По ней, и безо всяких вероятностей, можно было одним действием получить любой расход - хоть на месяц, хоть на год, хоть в час. И очень легко сравнить с показаниями счетчиков. По показаниям (у меня они за 15 лет накопились) совершенно ясно - эти "средние сутки" - завышены. Но считать просто. И это посчитали очень большим недостатком.

Теперь вроде бы тоже средние суточные расходы оставили, только кое-где изменили. Но методику расчета изменили. Чтобы больше получалось. К тому же ещё сколько ведомственных методик теперь надо переписывать... "Тридцать тысяч одних курьеров" будут бегать .... "Работа адовая будет сделана, и делается уже"...

Но ничего, народ приучат. Когда-то ведь тоже после "эквивалентных приборов" расчёт "по вероятностям" такой наукообразной хренью казался, но привыкли.
andrey R
Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.10.2015, 6:44) *
Но ничего, народ приучат.

Я сильно подозреваю, что как раз наоборот - разучат в ноль. И править бал будут фирмы-монополисты, считать только по их методикам и применять только их оборудование. Ну и как финал - нафиг вообще эти проЭктанты со своей проЭктировкой? ФирмА и без них управится, от вам счёт, оплатите и живите счастливо.
А то ишь, умников развелось, СП им не нравиццо
Татьяна Удальцова
Цитата(andrey R @ 17.10.2015, 16:36) *
Я сильно подозреваю, что как раз наоборот - разучат в ноль.

И цель многолетних реформ будет достигнута. Но быстро не получается, все-таки база была хорошая.
andrey R
Угу wink.gif
svetsemlapteva
А что случилось с п.12.7 СНиП 2.04.01-85* - производительность хозяйственно-питьевых насосов и производительность насосных установок следует принимать - при отсутствии регулирубщей емкости - не менее максимального секундного расхода воды; а п.7.3.8 СП 30.13330.2012 - не менее максимальног часового расхода воды.
SV_vrn
Цитата(svetsemlapteva @ 20.10.2015, 10:48) *
А что случилось с п.12.7 СНиП 2.04.01-85* - производительность хозяйственно-питьевых насосов и производительность насосных установок следует принимать - при отсутствии регулирубщей емкости - не менее максимального секундного расхода воды; а п.7.3.8 СП 30.13330.2012 - не менее максимальног часового расхода воды.


он "актуализировался".
svetsemlapteva
Цитата(SV_vrn @ 20.10.2015, 11:55) *
он "актуализировался".

А что случилось со степенью у"А" в формуле СНиП 2.04.03-85 п.2.11 (2) и СП 31.13330.2012 п.7.4.1 (11)
Fermach
Цитата(svetsemlapteva @ 20.10.2015, 11:33) *
А что случилось со степенью у"А" в формуле СНиП 2.04.03-85 п.2.11 (2) и СП 31.13330.2012 п.7.4.1 (11)

Ответ на вопрос кроется в п. 7.4.8 СП 32.13330.2012
kirkot
Из "Техэксперта":

О применении СНиП 2.04.01-85* после 01.07.2015

Вопрос:

С 01.07.15 вводятся в действие новые перечни стандартов. В связи с этим у нас возникает вопрос по поводу СНИПов, которые раньше были для добровольного применения. Можно ли будет их применять?

Конкретно интересует СНИП 2.04.01-85, который был заменен на СП 30.11330.2012. При этом информация в этих двух документах значительно различается и специалисты отказываются пользоваться СП. С вводом нового перечня оказалось, что СНиПа 2.04.01-85 нет ни в списке обязательных, ни в списке документов добровольного применения. Вопрос: можно ли им все-таки пользоваться?

Ответ:

С 01.07.2015 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» не подлежит применению для выполнения требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» и оценки соответствия.

Обоснование:

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 11 и 72 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.

В Перечень обязательного применения (под номером 18) включены разделы 1, 4 (пункт 4.1), 5 (пункты 5.1.1-5.1.6, абзацы первый и десятый пункта 5.2.2, пункты 5.2.7-5.2.11, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.17, 5.5.1-5.6.8), 6 (за исключением пункта 6.4.15), 7 (пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9-7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.8, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.17, 7.3.18-7.3.20, 7.4.1, 7.4.6-7.4.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1-8.4.5, 8.5.2-8.5.7, 8.6.2, 8.6.14), 9, 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.8) СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

В Перечень добровольного применения (под номером 142) включены разделы, части и пункты СП 30.13330.2012, не попавшие в Перечень обязательного применения.

Следовательно, с 01.07.2015 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» не подлежит применению для выполнения требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» и оценке соответствия3. Соответственно, с указанной даты положения СНиП 2.04.01-85* могут применяться лишь в части, не противоречащей разделам, частям и пунктам СП 30.13330.2012, включенным в Перечень обязательного применения.

Груша Г.А., юрист, эксперт Линии профессиональной поддержки

Вот вам конкретный ответ. ) Расчет водопотребления не включен в обязательный перечень - значит расчет из 2.04.01-85* ему не противоречит. Таблицы норм потребителей не включены в обязательный перечень - значит таблицы из 2.04.01-85* ему не противоречат.
SV_vrn
все бы было хорошо, я и сам долго продвигал эту теорию, но увы Груша Г.А. упустил тот момент что СНИП еще с 1.01.2013 года официально признан НЕДЕЙСТВУЮЩИМ.

а использование недействующих документов даже в части не противоречащей сп - это уже на страх и риск проетировщика.
andrey R
Цитата(SV_vrn @ 8.12.2015, 20:11) *
а использование недействующих документов даже в части не противоречащей сп - это уже на страх и риск проетировщика.

- не действующий в качестве обязательного, а не вообще не действующий
- по действующему невозможно посчитать, поскольку там отсутствуют необходимые для расчета данные

Терпите, скоро будет новый СП, там должны всё поправить smile.gif
waljunja
Цитата(andrey R @ 8.12.2015, 23:32) *
Терпите, скоро будет новый СП, там должны всё поправить smile.gif

Звучит угрожающе...
SV_vrn
по СП да посчитать невозможно. но законодательством о техрегулировании для таких случаев, когда в сп и нац. стандартах недостаточно информации для техрешения, предусматривается возможность использование других ДЕЙСТВУЮЩИХ доокументов. таким документов например являеттся пресловутое - СТО. каким бы оно не было кривым и малопонятным, оно - действующее и утверждено в установленном порядке. а снип увы уже нет.
andrey R
Цитата(waljunja @ 8.12.2015, 22:43) *
Звучит угрожающе...

Обсуждаемые редакции "актуализированного СП" включают в себя расчеты по методике СНиП, я об этом. Другое дело, насколько эти "расчеты по СНиП" изуродуют в финальной версии smile.gif
Татьяна Удальцова
Ну и что дадут эти попытки зацепиться за "действует-не действует" в практическом плане? Гордо встать "в позицию номер 3"перед экспертизами, водоканалами и прочими, которые принимают работу? Да, где-то пока принимают "по СНиП", а где-то уже нет.

"Делайте по СП, чего не хватает - берите из СТО (добровольно), еще чего не хватает - берите и Б3-8" - примерно так.

"Зря, штоль поили?" - разработчиков. Ну, доделают они свои недоделки (отпавшие таблицы) 22 декабря (например), и что, опять искать зацепки? Теперь уже рассуждать про "плохизну" СП нет смысла. Когда-то так же про плохизну вероятностей после "эквивалентов" порассуждали, да заткнулись.

Я тут упоминала, про будущую программу для расчета расходов. Теперь она действующая - считает по СП. При этом использованы все доступные данные - и из СТО, и из Б3-8, и еще кое-откуда. Любители могут и по СНиП расчет выполнять и сравнить результаты с СП. Ну, это уже за "особые печеньки", потому что "извращения" должны оплачиваться.

Сейчас уже не стоит время терять и упираться.

kirkot
Цитата(SV_vrn @ 8.12.2015, 21:11) *
все бы было хорошо, я и сам долго продвигал эту теорию, но увы Груша Г.А. упустил тот момент что СНИП еще с 1.01.2013 года официально признан НЕДЕЙСТВУЮЩИМ.

а использование недействующих документов даже в части не противоречащей сп - это уже на страх и риск проетировщика.


ссылку можно, где пишут, что с 1.01.2013 года СНиП 2.04.01-85* - не действующий?
andrey R
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.12.2015, 6:54) *
"Зря, штоль поили?" - разработчиков. Ну, доделают они свои недоделки (отпавшие таблицы) 22 декабря (например), и что, опять искать зацепки? Теперь уже рассуждать про "плохизну" СП нет смысла. Когда-то так же про плохизну вероятностей после "эквивалентов" порассуждали, да заткнулись.

Сейчас уже не стоит время терять и упираться.

Так разработчики вертают в СП методику СНиП, хотя и подскуливают про программу smile.gif
Татьяна Удальцова
Цитата(andrey R @ 9.12.2015, 15:44) *
Так разработчики вертают в СП методику СНиП, хотя и подскуливают про программу smile.gif

И деньги за СП вертают? Очень мило - потратить, потом признать "неправильно", потом вертать взад, но за деньги. Ну, пусть вертают. Мы тоже на этом подкормимся.
ti_net
Цитата(andrey R @ 9.12.2015, 13:44) *
Так разработчики вертают в СП методику СНиП, хотя и подскуливают про программу smile.gif

Ну не разработчики СП, а другие люди инициаторы. И надеюсь все получится! А программу для расчета по методике СНиП также должны разработать..., но не программы эти важны.
kirkot
Еще раз ко всем: cсылку можно, где пишут, что с 1.01.2013 года СНиП 2.04.01-85* - не действующий? Обыскался
SV_vrn
Цитата(kirkot @ 9.12.2015, 15:11) *
Еще раз ко всем: cсылку можно, где пишут, что с 1.01.2013 года СНиП 2.04.01-85* - не действующий? Обыскался

в самом начале любого "актуализированного" сп есть реквизиты приказа которым он введен в действие. открыв сам этот приказ вы увидите что с момента вступления в силу сп, снип утрачивает силу. так доя сп 30 этой жатой является 1.01.2013

вот целая тема была об этом http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1123992. начиная с97 поста особенно почитайте и последнюю страницу.
Максим
Цитата(ti_net @ 9.12.2015, 14:14) *
Ну не разработчики СП, а другие люди инициаторы. И надеюсь все получится! А программу для расчета по методике СНиП также должны разработать..., но не программы эти важны.

На самом деле разработчики СП тоже участвуют в конкурсе наряду с инициативной группой, но у обоих претендентов на пересмотр СП расчет включен СНиПовский.
Документ будет называться "актуализированной редакцией СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
Скоро первая редакция должна быть выложена на всеобщее обсуждение.
SV_vrn
напьюсь на радостях до неприличия если расчет останется по сниповской методике. прекрасный подарок к нг был бы.
andrey R
Цитата(ti_net @ 9.12.2015, 14:14) *
Ну не разработчики СП, а другие люди инициаторы. И надеюсь все получится!

Инициаторов было более, чем достаточно. А разработчики - те же люди, что и авторы ныне действующей редакции.
ИОВ
Цитата(kirkot @ 9.12.2015, 15:11) *
Еще раз ко всем: cсылку можно, где пишут, что с 1.01.2013 года СНиП 2.04.01-85* - не действующий? Обыскался

Читайте п.2 Приказа
Татьяна Удальцова
Цитата(andrey R @ 9.12.2015, 20:42) *
Инициаторов было более, чем достаточно. А разработчики - те же люди, что и авторы ныне действующей редакции.

И, как люди, а особенно как ученые люди сделают всё, чтобы их вклад в науку остался. Обычно в таких случаях "кидают кость" в виде каких-то косметических правок. Да и заинтересованные лица не позволят.

Лично мне-то всё равно - в программе есть и то, и другое.
andrey R
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.12.2015, 21:38) *
Обычно в таких случаях "кидают кость" в виде каких-то косметических правок. Да и заинтересованные лица не позволят.

Не далее, как вчера ночью смотрел оба варианта. И там и там СНиПовский алгоритм расчета, только траблы разные. Так что при любом развитии событий, "методика СНиП" возвращается.
Написал замечания. Внемлют ли - не знаю.
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 9.12.2015, 15:44) *
Так разработчики вертают в СП методику СНиП, хотя и подскуливают про программу smile.gif

А откуда это известно?
ИлюКСа
Цитата(andrey R @ 10.12.2015, 2:00) *
Не далее, как вчера ночью смотрел оба варианта. И там и там СНиПовский алгоритм расчета, только траблы разные. Так что при любом развитии событий, "методика СНиП" возвращается.
Написал замечания. Внемлют ли - не знаю.

А где смотрели, подскажите? тоже с удовольствием бы ознакомился?
andrey R
Цитата(ИлюКСа @ 10.12.2015, 13:06) *
А где смотрели, подскажите? тоже с удовольствием бы ознакомился?

Смотрел по просьбе разработчиков в качестве независимого арбитра. Приватно. Но один из вариантов вчера вечером появился на форуме в соседней теме. Пользователь из Питера выложил.
kirkot
Цитата(ИОВ @ 9.12.2015, 20:46) *
Читайте п.2 Приказа


особенно хорошо, что, судя по данным этой докипедия, действует и этот приказ и СНиП 2.04.01-85*, если его там ввести и посмотреть статус.)
ИлюКСа
Цитата(andrey R @ 10.12.2015, 17:17) *
Смотрел по просьбе разработчиков в качестве независимого арбитра. Приватно. Но один из вариантов вчера вечером появился на форуме в соседней теме. Пользователь из Питера выложил.

А ссылку можно?
ИлюКСа
Цитата(Ferdipendoz @ 11.12.2015, 11:09) *

Спасибо!
Skorpion
Долго не решался задать этот вопрос, который мне кажется дилетантским, но все-таки решил задать.
Что значит слово актуализация в выражении "Актуализация СНиП в виде СП"? В Яндексе нашел кучу значений зтого слова, перечитал их и не нашел подходящего толкования.
Татьяна Удальцова
Цитата(Skorpion @ 28.1.2016, 12:19) *
Что значит слово актуализация в выражении "Актуализация СНиП в виде СП"?

Значит распиловка бабок в процессе превращения старых добрых СНиП (объявленных "плохими") в "хорошие" СП. С включением отдельных собственных идей "космического масштаба" или проплаченных спонсорами пунктиков. Всё это под прикрытием исполнения Закона о техническом регулировании, являющегося самой большой диверсией под экономику России в "новые" времена (после приватизации).

Цитата
Сеня, Тема про зайцев это не актуально!
Остров невезения!

Вот и "актуализируют", но "Что они ни делают, не идут дела"...
Arkadii
Цитата(Татьяна Удальцова @ 28.1.2016, 13:06) *
Всё это под прикрытием исполнения Закона о техническом регулировании, являющегося самой большой диверсией под экономику России в "новые" времена (после приватизации).

clap.gif
147369
Первая редакция изм. 1 СП 30.13330.2012 обсуждение до 11 марта 2016 г.

rinatbay
Есть у кого пример расчета расходов по новому СП ? СТО 02494733-5.2-01-2006
С формулами
Львиное сердце
Цитата(rinatbay @ 5.4.2016, 12:24) *
Есть у кого пример расчета расходов по новому СП ? СТО 02494733-5.2-01-2006
С формулами

Посмотрите, может подойдёт: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1153382
Здесь в Excel сделан пошаговый расчёт для жилого дома с офисными помещениями.

Но лучше конечно использовать программу Татьяны Удальцовой: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=108090
Maksim7enov
Цитата(147369 @ 25.2.2016, 4:55) *
Первая редакция изм. 1 СП 30.13330.2012 обсуждение до 11 марта 2016 г.

Здравствуйте! Может кто скажет приняли сей документ? ни где не могу найти информацию)
Hiro Nakamura
Вечер добрый.

В соответствии с СП насосная должна подбираться по максимальному часовому расходу (не менее), в СНиПе было "не менее максимального секундного".

После введения СП прошел почти год, мне вот интересно кто как считает?

Хочется собрать инфу для статистики.

И еще, может кто в курсе, в новой редакции СП не планируют вернуть формулировку из СНиП?
alexandrpjatkov
Цитата(Hiro Nakamura @ 9.4.2016, 23:22) *
Вечер добрый.

В соответствии с СП насосная должна подбираться по максимальному часовому расходу (не менее), в СНиПе было "не менее максимального секундного".

После введения СП прошел почти год, мне вот интересно кто как считает?

Хочется собрать инфу для статистики.

И еще, может кто в курсе, в новой редакции СП не планируют вернуть формулировку из СНиП?

Считаю изходя из максимального секундного расхода. Если считать из часового расхода, то кто же максимаальный секундный будет обеспечивать?
Hiro Nakamura
Так в том и вопрос, что его обеспечивать больше не нужно (по СП).
alexandrpjatkov
Цитата(Hiro Nakamura @ 10.4.2016, 0:02) *
Так в том и вопрос, что его обеспечивать больше не нужно (по СП).

Вообще то кроме СП есть еще и логика...