По поводу нехватки напора в душе на 9 этаже (3 метра по СНиП) при водоразборе в вечерние часы - гнусные инсинуации



Просидев сегодня целый день, прочитав все 500 сообщений, так не понял на счет давления в кране на изливе (свободного напора).
В СП 30.13330 п.5.2.10 написано что " Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа), на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа." - т.е. 20 метров водяного столба.
В СНиП 2.04.01-85* (в соответствии с распоряжением правительства от 21.06.2010 г. № 1047-р раздел 7 является обязательным для выполнения!!!) п. 7.3. написано "При расчете сетей хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных водопроводов следует обеспечивать необходимые напоры воды у приборов, указанные в обязательном приложении 2, и пожарных кранов, расположенных наиболее высоко и в наибольшем отдалении от ввода, с учетом требований п.7.5." . Открываем приложение 2 СНиП 2.04.01-85* и видим в графе свободный напор 2...5 метров водяного столба!!!
Учитывая что требования СНиП и конкретно пункта 7.3 является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ к применению, а СП 30.13330 пункта 5.2.10. носят рекомендательный характер думаю что при проектировании и расчете напора необходимо пользоваться не рекомендованными СП 20м.вд.ст , а 2 (для ,скажем,унитаза со смывным бачком) метрами в соответствии с нормами СНиП. А вы что думаете по этому поводу???
Рассуждая таким образом - для одноэтажного здания с одним рукомойником и одним унитазом напора наружной сети в 10 метров за глаза хватит (как это и было раньше