Solarinfo
23.10.2013, 16:10
nik4t, Ithildinспасибо, разобрался.

серии у меня были, но запамятовал про них.
Здравствуйте. Хотелось бы небольшой консультации. Недавно в проекте бесканальной прокладки тепловых сетей с ППУ изоляцией увидел вот такой "нестандартный способ самокомпенсации". Есть сомнения в компенсационных возможностях даного узла.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Такое впечатление что хотели избежать этой самой самокомпенсации.
kuznechik
16.11.2013, 1:23
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Ситуация такая: проложила трубы в мин вате бесканально в песке ( загналась и забыла про каналы!), на экспертизу отдали, так в замечаниях ничего про это не указали! Сама потом когда опомнилась, решила, что-то надо сделать, чтобы изоляцию из мин ваты сохранить подольше, так как если бы сама заложила каналы, у экспертизы возник бы вопрос, а зачем, если раньше их не было. Решила эти трубы в мин вате толщиной 50 мм дополнительно заизолировать полуцилиндрами ТИС-50 из пенополистирола толщиной 30 мм (самая минимальная), которые можно применять при бесканальной прокладке. Такой вариант возможен или все таки канал бежать экспертизе самовольно посылать?
anton-sk
20.11.2013, 16:13
народ, как решаете проблему дренирования ж/б канала, засыпанного песком? если кинуть обычную трубу, ее ж песком забъет, есть какие-то способы?
Не совсем понятно, что Вы спрашиваете?
Что за дренирование засыпанного канала?
anton-sk
21.11.2013, 8:38
Цитата(nik4t @ 20.11.2013, 20:28)

Не совсем понятно, что Вы спрашиваете?
Что за дренирование засыпанного канала?
когда трубы прокладываются в ж/б канале, мы же должны сделать выполнить дренаж его в нижней точке, ведь так? иначе куда воде деваться в случае прорыва? а что делать если канал засыпанный песком, обычная дренажная труба просто забьется песком..
Нет, не делают ничего такого. Подразумевается что это тоже самое что и обычная бесканальная прокладка - впитается и протечет через канал раньше чем вытечет.
anton-sk
21.11.2013, 10:22
Цитата(nik4t @ 21.11.2013, 10:29)

Нет, не делают ничего такого. Подразумевается что это тоже самое что и обычная бесканальная прокладка - впитается и протечет через канал раньше чем вытечет.
не знаю, не знаю.. если канал в гидроизоляции и сделан поуму, то ничего не вытечет, так и будет вода стоять, что не есть хорошо на мой взгляд. Я тупо трубу закладываю из канала, но это неправильно.
И кстати, если канал засыпан песком как считаете компенсацию - по нормам бесканалки или канальной?
*Sasha*
21.11.2013, 10:55
Цитата(anton-sk @ 21.11.2013, 11:22)

И кстати, если канал засыпан песком?
Ну если уж у вас канал запесочен, значит труба предизолирована с дистанционным контролем за намоканием). Спрашивается зачем проектировать на случай аварии если этой аварии быть и вовсе не должно?
anton-sk
21.11.2013, 12:10
Цитата(*Sasha* @ 21.11.2013, 11:55)

Ну если уж у вас канал запесочен, значит труба предизолирована с дистанционным контролем за намоканием). Спрашивается зачем проектировать на случай аварии если этой аварии быть и вовсе не должно?
ну одк это конечно хорошо, но у нас в ростове половина вообще одк не строит, а другая половина его нормально не эксплуатирует..
Цитата(anton-sk @ 21.11.2013, 11:22)

не знаю, не знаю...
Ну, я написал, что знаю по г.Москве.
Цитата
...если канал в гидроизоляции и сделан поуму, то ничего не вытечет, так и будет вода стоять, что не есть хорошо на мой взгляд.
Я не понимаю зачем гидроизолировать засыпанный канал с предизолированной трубой. Только ради защиты самих бетонных конструкций. Такие каналы я не гидроизолирую.
По уму - это еще и наличие торцевых стенок с гильзами?
Цитата
И кстати, если канал засыпан песком как считаете компенсацию - по нормам бесканалки или канальной?
Смотря что Вы имеете в виду. Всё как в бесканалке, только открытым остаётся философский вопрос о глубине засыпки.
anton-sk
22.11.2013, 8:16
Цитата(nik4t @ 21.11.2013, 15:55)

Ну, я написал, что знаю по г.Москве.
Я не понимаю зачем гидроизолировать засыпанный канал с предизолированной трубой. Только ради защиты самих бетонных конструкций. Такие каналы я не гидроизолирую.
По уму - это еще и наличие торцевых стенок с гильзами?
Смотря что Вы имеете в виду. Всё как в бесканалке, только открытым остаётся философский вопрос о глубине засыпки.
при ненормативных приближениях канал гидроизолированый канал проще проходит согласования) а вообще закрываем вопрос, больше парится с дренажем не буду.
а вот второй вопрос более актуальный - в прежней фирме действительно считали как в бесканалке, то есть с возникновением УНО, но теперь считаю это не правильным ибо давление грунта идет на канал, а фактическая засыпка, которая оказывает воздействие на трение трубы это та которая в канале, то есть всего 100-200мм. Думаю надо как раз считать как канальную и вместо уно ставить реальные неподвижки (конечно в пределах разумного).
Цитата(anton-sk @ 22.11.2013, 9:16)

... в прежней фирме действительно считали как в бесканалке, то есть с возникновением УНО, но теперь считаю это не правильным ибо давление грунта идет на канал, а фактическая засыпка, которая оказывает воздействие на трение трубы это та которая в канале, то есть всего 100-200мм. Думаю надо как раз считать как канальную и вместо уно ставить реальные неподвижки (конечно в пределах разумного).
Давление грунта идёт и на трубу, если нет воздушного зазора между плитой и слоем обсыпки трубы.
И никто не мешает забить в Старт фактическую засыпку в 100-200мм и посмотреть, что получится.
Как канальную считать нельзя, т.к. физика процессов именно как в бесканалке, но с меньшей глубиной засыпки.
Цитата(nik4t @ 22.11.2013, 10:11)

И никто не мешает забить в Старт фактическую засыпку в 100-200мм и посмотреть, что получится.
В старте такое не пройдет, скажем если есть б/к прокладка и в местах прохода под дорогой канал. Получается в старте это будет выглядеть как : там где бесканалка - глубина заложения скажем 1м.. там где начинается канал - сразу переход на 0,2м.
Цитата(*Sasha* @ 22.11.2013, 10:17)

В старте такое не пройдет, скажем если есть б/к прокладка и в местах прохода под дорогой канал. Получается в старте это будет выглядеть как : там где бесканалка - глубина заложения скажем 1м.. там где начинается канал - сразу переход на 0,2м.

Не пройдёт: некрасиво или расчёт не пройдёт?))
Как забить такое в МСК я знаю (да и Вы наверное).
Цитата(nik4t @ 22.11.2013, 10:20)

Не пройдёт: некрасиво или расчёт не пройдёт?))
Как забить такое в МСК я знаю (да и Вы наверное).
Старт будет ругаться и выдавать напряжения в изоляции. Я забиваю всё как б/к.
Цитата(*Sasha* @ 22.11.2013, 10:24)

Старт будет ругаться и выдавать напряжения в изоляции. Я забиваю всё как б/к.
Не будет.
Напряжения в изоляции возникают при увеличении весовой нагрузки выше допустимой.
Пример:
*Sasha*
22.11.2013, 11:00
Цитата(nik4t @ 22.11.2013, 11:31)

Не будет.
Поэкспериментировал - не ругается, но автоматически линейно изменяет глубину заложения на участке граничащем с точкой где начинается прокладка в канале.
Я даже не знаю что сказать

, некоторые эксперты из МОЭКа до сих пор ездят на обучение по проектированию и расчету труб в ППУ изоляции и узнают что то новенькое для себя (судя по замечаниям

). Истина уже где то рядом.
Цитата(*Sasha* @ 22.11.2013, 12:00)

Истина уже где то рядом.
Это точно!))
max-energe
27.11.2013, 16:18
Всем здравствуйте!
Скажите пожалуйста..Можно ли пустить трубу в ППУ бесканально, если над трассой имеется дорога, по которой в пожар поедет пожарная машина?? Обычные автомобили стоять на дороге или ездить не будут..
Машинист
27.11.2013, 16:25
Цитата(max-energe @ 27.11.2013, 17:18)

Всем здравствуйте!
Скажите пожалуйста..Можно ли пустить трубу в ППУ бесканально, если над трассой имеется дорога, по которой в пожар поедет пожарная машина?? Обычные автомобили стоять на дороге или ездить не будут..
Футляр или разгрузочные плиты надо.
max-energe
27.11.2013, 16:36
Спасибо! А как тогда устанавливаются на трубопроводе СКУ и Н.О??
Добрый день, прошу консультации у специалистов.
1) Есть ли обучающие семинары по проектированию тепловых сетей из гибких предварительно изолированных труб?
2) При проектировании подземной бесканальной прокладке изолированных труб на вводе в здание нужно закладывать канал/лоток? В СП 124.13330 точно об этом не сказано.
3) Так же если я закладываю лоток по типовой серии 3.006.1-2.87 "Сборные ж/б каналы и туннели из лотковых элементов материалы для проектирования" и засыпаю песком, я указываю в проекте ТС схему канала (продельный и поперечные разрезы, длина канала) или должен полностью выполнить проект ж/б канала?
Если у кого-нибудь пример оформления канала и тепловой камеры в проекте ТС?
П.С. Честно пытался воспользоваться поиском, но точного ответа так и не нашел.
max-energe
13.12.2013, 12:25
В каком документе сказано, как необходимо заводить трубы в здания (канал, футляр, сальник и тп)
Ithildin
16.12.2013, 11:08
Цитата(max-energe @ 13.12.2013, 15:25)

В каком документе сказано, как необходимо заводить трубы в здания (канал, футляр, сальник и тп)
Серия 5.905-26.01.1-6 Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания.
max-energe
18.12.2013, 15:25
Спасибо большое!!
еще вопросик..
У меня запроектирована тепловая сеть бесканально с попутным дренажем. Дренаж врезается в смотровой колодец рядом с тепловой камерой. В самой тепловой камере тоже есть свой дренаж, который в свою очередь идет в попутный дренаж Пк. Между колодцем и дренажем тепловой камеры установлена Захлопка. Могу ли я попутным дренажем врезаться не в смотровой колодец а сразу в ПК??
( если можно ссылку на стр. Снип,сп, гост)
max-energe
18.12.2013, 15:50
Я дополню..
" Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему дождевой канализации. Температура отводимой воды должна быть снижена до 40 °С "
*Sasha*
18.12.2013, 16:04
Цитата(max-energe @ 18.12.2013, 16:25)

У меня запроектирована тепловая сеть бесканально с попутным дренажем.
Зачем дренаж?
max-energe
18.12.2013, 16:44
Цитата(*Sasha* @ 18.12.2013, 17:04)

Зачем дренаж?
Трубы ППУ с попутным дренажем, т.к грунтовые воды высоки
СП 41-105-2002
п.4.39
У Вас заказчик попросил?
max-energe
19.12.2013, 5:36
Цитата(nik4t @ 18.12.2013, 18:03)

СП 41-105-2002
п.4.39
У Вас заказчик попросил?
Да, тут именно тот момент,когда заказчик требует.
Так можно ли воду из тепловой сети, которая поступает с камеры в колодец (где охлаждается до 40 град) совместить со сливом от попутного дренажа? (Получчается там встречается тепловая сеть и грунтовая вода, после чего все это идет в канализацию)
Цитата(max-energe @ 19.12.2013, 6:36)

Да, тут именно тот момент,когда заказчик требует.
Так можно ли воду...
А что это за заказчик?Можно. Не знаю, что у Вас за канализация, но я не знаю что у Вас и за заказчик...
max-energe
19.12.2013, 7:56
Благодарю, я уже разобрался в вопросе
max-energe
21.12.2013, 21:41
Интересует расстояние от фундамента здания до бесканальной прокладки ППУ тепловой сети. В СП и СниП 2003 сказано, что если не выдерживаются расстоянием в 5 метров, то необходимо класть тепловую сеть в канале. Но всегда ли при таком условие теплосеть кладут в каналах? может быть есть другое решение такой ситуации?
испытатель
21.12.2013, 23:41
А что смущает. Канал нужен для защиты от риска подмывания фундамента. Что может быть альтернативой или аналогом ...?
Задумчивая
23.12.2013, 13:41
Проконсультируйте, пожалуйста меня. Проверяю старые существующие теплосети.
Допустим ли при расчете трубопроводов на самокомпенсацию Г-образного участка, чтобы изгибающее напряжение было равно 0.48 кгс/мм2. ?
Solarinfo
27.12.2013, 11:06
Коллеги, с наступающим!
Интересует масса фитингов (отводы, переходы и т.п.), которые предварительно изолируются ППУ:
1. Дело в том, что в ГОСТ 30732 отсутствует данная информация, а проверяющие обязательно хотят видеть эти цифры.
2. Все эти элементы чаще всего изготавливается монтажниками в цеху и потом отдается на изолировку. Поэтому пляшет не только толщина стенки, но и длина привариваемых патрубков.
*Sasha*
27.12.2013, 11:10
Цитата(Solarinfo @ 27.12.2013, 12:06)

2. Все эти элементы чаще всего изготавливается монтажниками в цеху и потом отдается на изолировку. Поэтому пляшет не только толщина стенки, но и длина привариваемых патрубков.
Что значит пляшет, что заложите в проект то и будет, и длина патрубков и их толщина. толщина отвода - всё по проекту (по расчету)
Solarinfo
27.12.2013, 15:43
Цитата(*Sasha* @ 27.12.2013, 12:10)

Что значит пляшет, что заложите в проект то и будет, и длина патрубков и их толщина. толщина отвода - всё по проекту (по расчету)
Идеальные условия, которые зачастую не могут быть выполнены по ряду причин:
- допустим по проекту толщина фитинга Х. А по факту наличия не оказалась у поставщиков такой в наличии. Поэтому взяли Х+1мм.
- патрубок может гулять от 0,5 до 1м.
и т.п.
Если заниматься только проектированием, и не вникать в процесс строительства, то "заложите в проект то и будет" прокатит.
*Sasha*
27.12.2013, 16:52
Цитата(Solarinfo @ 27.12.2013, 15:43)

Если заниматься только проектированием, и не вникать в процесс строительства, то "заложите в проект то и будет" прокатит.
Только что выпустили тепловой ввод, согласовали в МОЭК, параллельно общяясь с монтажниками и изготовителем труб. Всё сростается если захотеть.
Jess28283
12.1.2014, 22:35
Цитата(Liudmila @ 30.5.2013, 21:11)

Уважаемые проектировщики!
Подскажите, как рассчитать перемещение трубопроводов теплосети, прокладываемых в подземном тоннеле, в сейсмическом районе?
Где посмотреть подробную методику расчета, а еще лучше - пример расчета?
Расчет сейсмической нагрузки приводиться в Пособии к СНиП 2.09.03-85 по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы
п.4.34
Горизонтальные нагрузки вдоль трассы
Горизонтальные нагрузки поперек трассы
Там же в пособии Приложение 1 ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ОПОР И ЭСТАКАД
Здравствуйте! Запроектирована тепловая камера из ППУ элементов в ПЭ оболочке. Получил замечание экспертизы: "Предоставить сведения о конструкции тепловой изоляции предусматриваемой в проектируемых тепловых камерах (п. 19 «в» Положения, п.11.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). В СНиПе речь идет о вставке из негорючего материала, но труба в ППУ изоляции может быть если я правильно понимаю либо в ПЭ, либо в ОЦ оболочке. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке?
Цитата(NIK84 @ 17.1.2014, 13:36)

Здравствуйте! Запроектирована тепловая камера из ППУ элементов в ПЭ оболочке. Получил замечание экспертизы: "Предоставить сведения о конструкции тепловой изоляции предусматриваемой в проектируемых тепловых камерах (п. 19 «в» Положения, п.11.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). В СНиПе речь идет о вставке из негорючего материала, но труба в ППУ изоляции может быть если я правильно понимаю либо в ПЭ, либо в ОЦ оболочке. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке?
Вставить участок из минваты не могу, служба эксплуатации против.
Цитата(NIK84 @ 17.1.2014, 13:36)

...Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке?
Согласно последнему абзацу п. 11.4 можно сделать и в ОЦ оболочке, а можно и оцинкованный лист прикрутить на саморезах к ПЭ оболочке.
У Мосинжа даже чертежи такие разработаны вроде.
АБорисыч
18.1.2014, 16:18
А номер альбома можно?
Цитата
Согласно последнему абзацу п. 11.4 можно сделать и в ОЦ оболочке, а можно и оцинкованный лист прикрутить на саморезах к ПЭ оболочке.
У Мосинжа даже чертежи такие разработаны вроде.
имеется ввду полностью негорючая вставка. То есть не только оболочка. Так что такой вариант не пойдёт.
Цитата
Здравствуйте! Запроектирована тепловая камера из ППУ элементов в ПЭ оболочке. Получил замечание экспертизы: "Предоставить сведения о конструкции тепловой изоляции предусматриваемой в проектируемых тепловых камерах (п. 19 «в» Положения, п.11.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). В СНиПе речь идет о вставке из негорючего материала, но труба в ППУ изоляции может быть если я правильно понимаю либо в ПЭ, либо в ОЦ оболочке. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, делать 3-х метровую встатвку в ОЦ оболочке?
А вы ничего не путаете если речь о негорючей вставке то это про надземку.
Экспертиза увас спрашивает в камерах будет ппу изоляция? - тогда цинк.
Если чёрная труба - то любая изоляция.
Или же как вариант вы проектируете с колодцами для запорной арматуры запесоченными. То есть в закрытой прокладке.
Цитата(АБорисыч @ 18.1.2014, 17:18)

А номер альбома можно?
имеется ввду полностью негорючая вставка. То есть не только оболочка. Так что такой вариант не пойдёт.
Номер не имею. Надо обращаться...
Дурацкий пункт СНиПа, правда? Так серьёзно и категорично начинается, а потом - пшик...
Последний абзац пункта говорит: При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов (я: ППУ в ПЭ) в негорючей оболочке (я: сверху оцинковка)
допускается вставки не делать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.