Barn
В ГОСТе 30732-2006 что-то есть и в СП 41-105-2002 есть пункты, говорящие об обязательности систем СОДК для трубопроводов в ППУ изоляции.
Voronin.90
Спасибо за ответ. Ещё один вопрос. Теплотрасса к детскому садику идет в непроходном монолитном канале. и эксперт пишет следующее замечание.

"Ввод трубопроводов проектируемых тепловых сетей в железобетонном канале в здание выполнен с нарушением. Расстояние от края железобетонного канала до фундамента здания менее двух метров.
Основание: Прил. А Табл. А.3 СП 124.13330.2012."

Т.е я должен за 2 метра до фундамента перейти на бесканальную прокладку, по моему это глупо . А таблица А.3 на которую ссылается эксперт справедлива по моему мнению при прокладке ТС вдоль фундамента. Как снять это замечание ?
nik4t
Цитата(Voronin.90 @ 7.11.2014, 17:34) *
"Ввод трубопроводов проектируемых тепловых сетей в железобетонном канале в здание выполнен с нарушением. Расстояние от края железобетонного канала до фундамента здания менее двух метров.
Основание: Прил. А Табл. А.3 СП 124.13330.2012."

Это совершенно не компетентный эксперт!
1. Оставляете всё как есть. Вы сделали правильно.
2. "Эксперта" бьёте по сусалам СНиП'ом 41-02-2003, открыв на п.9.3. "...Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учереждений... в монолитных..." (если любит СП, то открываете п.9.4)
Swift
to Voronin.90
Цитата
Обосновать разработку системы СОДК
СНиП 41-02-2003 п. 11.11
Цитата
Расстояние от края железобетонного канала до фундамента здания менее двух метров
при параллельной прокладке теплотрассы и фундамента здания. Если теполотрасса прокладывается перпендикулярно фундаменту (т.е. ввод теплосети) - расстояние не нормируется.
Эксперт видимо не "копенгаген"
AndreyS31
Подскажите пожалуйста! Могу ли я использовать для подземной прокладки тепловых сетей (т1,т2) полимерные трубы Изопрофлекс-95А, максимальная температура в тепловых сетях 95 градусов. В ТУ написано сделать тепловую сеть из пластиковых труб, а экспертиза не согласовывает трубы Изопрофлекс-95а, ссылается на гл.1 СП 41-107-2004.
Swift
Цитата
Могу ли я использовать для подземной прокладки тепловых сетей (т1,т2) полимерные трубы Изопрофлекс-95А
СНиП 41-02-2003 п.10.3
Цитата
а экспертиза не согласовывает трубы Изопрофлекс-95а, ссылается на гл.1 СП 41-107-2004
СП 41-107-2004. Данный документ распространяется на трубопроводы сетей ГВС, на трубопроводы отопления/теплоснабжения формально он не распространяется (если у вас 4-х трубная прокладка).

Как вариант:
1) Проблемы из-за того, что вы взяли трубы с обычной толщиной изоляции, а в вашем регионе должны использоваться трубы с усиленной теплоизоляцией.
2) Давление теплоносителя по ТУ выше чем допустимое для этих труб
3) Толщина стенки труб ниже, чем требуемая по СП 41-107-2004, таблица 1 - для труб с рабочим давлением до 1,0 МПа.
AndreyS31
Спасибо! В ответе на замечание так все и писал, что СП для горячего водоснабжения, ссылался на п.10.3 СНиП и техническую документацию на эти трубы, все параметры тепловой сети подходят для применения труб (давление, тепм., тепловая сеть низкотемпературная). Звонил производителю труб, он тоже подтвердил правильность выбора их. Эксперт опять пишет, на основании каких нормативных документов запроектирована подземная тепловая сеть из труб сшитого полиэтилена Изопрофлекс-95А, применение труб из сшитого полиэтилена в тепловых сетях с температурой 95 градусов не соответствует гл.1 СП 41-107-2004.
nik4t
Цитата(AndreyS31 @ 10.11.2014, 17:53) *
...Эксперт опять пишет, на основании каких нормативных документов запроектирована подземная тепловая сеть из труб сшитого полиэтилена Изопрофлекс-95А, применение труб из сшитого полиэтилена в тепловых сетях с температурой 95 градусов не соответствует гл.1 СП 41-107-2004.

Дурь!
Но эксперт прав, выходит:
Гл.1 СП 41-107-2004 - "Настоящий Свод правил распространяется на проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения с трубами из «сшитого» полиэтилена (ПЭ-С) (далее - трубопроводов) с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой (ПЭ) оболочке с максимальной температурой воды 75 °С и постоянным рабочим давлением до 1,0 МПа, прокладываемых бесканально"
Mishan13
Цитата(AndreyS31 @ 10.11.2014, 14:33) *
Подскажите пожалуйста! Могу ли я использовать для подземной прокладки тепловых сетей (т1,т2) полимерные трубы Изопрофлекс-95А, максимальная температура в тепловых сетях 95 градусов. В ТУ написано сделать тепловую сеть из пластиковых труб, а экспертиза не согласовывает трубы Изопрофлекс-95а, ссылается на гл.1 СП 41-107-2004.


Попробуйте Изопрофлекс-115А
Swift
Цитата
Дурь!
Но эксперт прав, выходит:
Гл.1 СП 41-107-2004
Формально этот документ не распространяется на эти трубы, ведь это трубы отопления а не ГВС (при 4-х трубной прокладке). Да и максимальная температура - 95 а не 75. Что опять же говорит о том что СП 41-107-2004 не распространяется на трубы отопления/теплоснабженияwink.gif

Цитата
Попробуйте Изопрофлекс-115А
Думаю не вариант. Замечание видимо заключается в том что при температуре более 75 полимерные трубы использовать нельзя.
dronovigor
Здравствуйте. В проекте тепловой сети хочу предусмотреть на трубопроводах слива из тепловой сети устройство предизолированной запорной арматуры с удлинением штока без каких дополнительных устройств (без ковера и т.д.). То есть на участке бесканальной прокладки будут просто шаровые краны с удлинение штока, ничего более. Возможно ли так сделать?
фафафа111
Доброва времени суток вопрос такой, у нас на ТЭЦ проводилась экспертиза промышленной безопасности, по заключению эксперта Рекомендовано Согласно требованиям п.6.1.20 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. №115, все задвижки диаметром 500 мм и более, должны быть оборудованы электроприводом.
Тепловые сети запроектированы в 1974г и смонтированы где то в тех же годах. Все задвижки стоят без эл. привода. Сейчас установить задвижки с эл. приводами нет возможности не позволят габариты камер, я имею ввиду подземную прокладку. Как выполнить эту рекомендацию???
Ведь если не выполним, не пройдем следующею экспертизу

заранее спасибо за ответы
nik4t
Цитата(Swift @ 11.11.2014, 9:45) *
Думаю не вариант. Замечание видимо заключается в том что при температуре более 75 полимерные трубы использовать нельзя.

Совершенно согласно с Вами думаю.
AndreyS31
Разговаривал с экспертом, он говорит что кроме СП 41-107-2004 нет нормативки для пименения таких труб, техническая документация на трубы не является нормативным докментом, нужен утвержденный стандарт предприятия или спец. тех условия (либо стальные). Я предлагал Изопрофлекс-115А он все равно не принимает ( я читал и спрашивал производителя, трубы Изопрофлекс-А вроде все изготавливаются из сшитого полиэтилена).
Машинист
А что, СНиП тепловые сети для экспертов уже отменили ? А мужики-то не знают ph34r.gif
nik4t
Цитата(AndreyS31 @ 11.11.2014, 12:35) *
Разговаривал с экспертом, он говорит что кроме СП 41-107-2004 нет нормативки для пименения таких труб, техническая документация на трубы не является нормативным докментом, нужен утвержденный стандарт предприятия или спец. тех условия (либо стальные). Я предлагал Изопрофлекс-115А он все равно не принимает ( я читал и спрашивал производителя, трубы Изопрофлекс-А вроде все изготавливаются из сшитого полиэтилена).

Есть, есть)))
ответ на вопрос:
Цитата
Эксперт опять пишет, на основании каких нормативных документов запроектирована подземная тепловая сеть из труб сшитого полиэтилена Изопрофлекс-95А,

Согласно СНиП 41-02-2003 п.10.3 и СП 124.13330.2012 п.10.3 -качество и характеристики этих труб удовлетворяют параметрам теплоносителя (прикладываете технические характеристики труб (каталог)).
______________
Так что про СпецТУ "гонит")))
Как фамилия эксперта, кстати? МГЭ?
______________
Во! Лёва в курсе wink.gif
Машинист
Цитата(nik4t @ 11.11.2014, 11:49) *
Есть, есть)))
ответ на вопрос:

Согласно СНиП 41-02-2003 п.10.3 и СП 124.13330.2012 п.10.3 -качество и характеристики этих труб удовлетворяют параметрам теплоносителя (прикладываете технические характеристики труб (каталог)).
______________
Так что про СпецТУ "гонит")))
Как фамилия эксперта, кстати? МГЭ?
______________
Во! Лёва в курсе wink.gif

Во-во)
Разогнать МГЭ !!! laugh.gif
Voronin.90
Подскажите пожалуйста, где найти информацию по глубине сбросного колодца. В тепловой камере предусмотрел приямок 400х400х300(h).При этим отметка дна сбросного колодца ниже дна тепловой камеры на 1м. У эксперта возник вопрос обосновать эту глубину в 1м. Подскажите где это написано. Помню давно видел это в какой то типовой серии. На что сослаться чтобы ответить эксперту.
nik4t
Цитата(Voronin.90 @ 13.11.2014, 15:47) *
Подскажите пожалуйста, где найти информацию по глубине сбросного колодца. В тепловой камере предусмотрел приямок 400х400х300(h).При этим отметка дна сбросного колодца ниже дна тепловой камеры на 1м. У эксперта возник вопрос обосновать эту глубину в 1м. Подскажите где это написано. Помню давно видел это в какой то типовой серии. На что сослаться чтобы ответить эксперту.

Нигде такого нет.
Сбросной колодец какой?
куда из него девается вода?
Voronin.90
Сбросной колодец для опорожнения теплосети, из колец диаметр 1000, из колодца вода насосом отводится в ливневку
nik4t
Ну, а раз насосом! То....?
Либо расчитываете объем спускаемой воды из труб(ы) и берете объем колодца (заглубление ниже спускника) ему равный. Что бы потом откачать когда придётся.
Либо откачиваете насосом on-line и объём колодца может быть меньше, хоть "стакан".
Voronin.90
Спасибо за ответ, т.е в нормативке об этом ничего не сказано?
nik4t
Цитата(Voronin.90 @ 14.11.2014, 16:07) *
Спасибо за ответ, т.е в нормативке об этом ничего не сказано?

Там и сказать нечего.
PSergeyV
Добрый день.
9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
как выглядит выполнение данного пункта СНиП на практике?
Если понимать дословно то колодец должен располагаться в самом здании. Можно ли обойтись приямком, с выпуском в колодец, расположенный за зданием?
Буду очень признателен, за помощь.
KYV86
Суть требований этого пункта - исключить скопление воды в тоннеле или подвале в пределах здания на случай порыва. Колодец нужно размещать за зданием (вне пределов фундамента), а сборный приямок с выпуском в колодец должен быть внутри, в нижней точке.
PSergeyV
спасибо
lucy_nu
здравствуйте, такой вопрос на засыпку... как протащить трассу т/с Ду 400 в районе с сейсмичностью 8 баллов и уклоном земли до 25 процентов? отметка котельной 320, отметка потребителя 250... сначала начертила на опорах, но получается что они у меня через каждые 3-5 м стоят и еще через одну низкая/высокая... (а по сп на высоких не допускается при такой сейсмике) возможно ли пройти безканально с таким уклоном?
Voronin.90
Здравствуйте, вопрос немного не по теме. Проектирую ЦТП. ТСО выдали Тез. условия в которых сказано о независимом присоединении систем отопления и гвс. Вопрос такой - нужна ли водоподготовка подпиточной воды из системы городского водопровода ? Или достаточно установки фильтров ? В СП 41-101-95 есть пункт 5 Водоподготовка, но как я понял он только для систем ГВС, т.е для систем отопления водоподготовка не нужна ?

И ещё в сп несоответствие в п. 3.13 написано:
"Заполнение и подпитку водяных тепло вых сетей после ЦТП и систем потребления теплоты, пр исоединяемых к тепловым сетям по независимой схеме, следует предусматривать водой из обратного трубопро в ода тепловой сети подпиточным насосом или без него, если давление в обратном трубопроводе тепловой сети достаточно для заполнения местной системы.

При обосновании допускается подпитка указанных систем из подающего трубопровода тепловой сети с обеспечением защиты этих систем от превышения в них давления и температуры воды, а в от крытых системах теплоснабжения - и из системы горячего водоснабжения.

Подпитка водой из водопровода не допускается."

А в п 5.5
"Способ обработки воды следует выбирать в соответстви и с прил. 15 .

При исходной воде с положительным индексом насыщен ия, карбонатной жесткостью не более 4 мг-экв/л, суммарным содержанием хлоридов и сульфатов не более 50 мг/л, содержанием железа не более 0,3 мг/л обработку воды в тепловых пунктах предусматривать не требуется."

Помогите разобраться в вопросе.
KYV86
Обычно при независимом присоединении систем отопления и ГВС в ЦТП подпитку для ГВС берут из водопровода, если вода соответсвует. Для отопления подпитку берут из обратного трубопровода тепловой сети (при наличии разрешения, или ссылки в техзадании). Решайте вопрос по порядку. Если подпитка СО из теплосети разрешена, то и голову ломать не надо. Если не разрешена, то делайте анализ холодной воды на соответсвие требованиям СП (или запросите у водоканала) и по анализу выбирайте систему водоподготовки и включайте в проект.
Voronin.90
Спасибо за ответ.
G_Ivan
Такой вопрос :
Идёт монтаж теплосети, трассу с ППУ ложат криво - "зигзагом" (перекосы на сварочных стыках участков).
Нормирование по отклонениям нашёл только в ГОСТе на сварные соединения.
Есть ли ещё какие-нибудь нормативы на прямизну трубопроводов ?
Stas171
Добрый вечер, проектируем колектор и в СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 встретил "люк с запорным устройством изнутри" . на сайтах производителей такого не нашел. Подскажите что это и где его заказовать?
nik4t
Цитата(Stas171 @ 16.12.2014, 23:17) *
Добрый вечер, проектируем колектор...

Коллектор такое значимоёмкое слово!
Поясните, что за коллектор? Тогда постараемся ответить.
Машинист
Цитата(G_Ivan @ 15.12.2014, 17:46) *
Такой вопрос :
Идёт монтаж теплосети, трассу с ППУ ложат криво - "зигзагом" (перекосы на сварочных стыках участков).
Нормирование по отклонениям нашёл только в ГОСТе на сварные соединения.
Есть ли ещё какие-нибудь нормативы на прямизну трубопроводов ?

Расстрелять всех, и заставить переварить ровно. Пока не переварят - денег не давать.
nik4t
Цитата(Машинист @ 16.12.2014, 23:48) *
Расстрелять всех, и заставить переварить ровно. Пока не переварят - денег не давать.

Цитата(nik4t @ 16.12.2014, 23:06) *
Так....
Лёву тоже лучше не обижать.
Stas171
подземный коллектор для инженерных коммуникаций (теплосеть 2 Ду 250 + електрокабелы) или нужны еще вводные данные?
nik4t
Цитата(Stas171 @ 16.12.2014, 23:56) *
подземный коллектор для инженерных коммуникаций (теплосеть 2 Ду 250 + електрокабелы) или нужны еще вводные данные?

Последнее - Москва, ГУП Москоллектор?
Машинист
Цитата(nik4t @ 17.12.2014, 0:00) *
Последнее - Москва, ГУП Москоллектор?

Но если хочешь довести людей до горьких слёз -
Их безопаснее всего по радио дразнить! tongue.gif
©
У нас тёща с тестем много лет в подъезде пользовали мусорокамеру в качестве кладовки. Ну, на три кваритиры на площадке, очень приличная кладовочка. Мусорка в другом месте у них там, за углом. Это другой сказ.
Так вот, припёрлась пожарная инспекция, трижды шантажировала: хлам всем весь убирать!!! никто не дёрнулся. в итоге вынесли последнее китайское - или штрафище, или ставьте двери "по нормам" противопожарные. Дали фирму - все поменяли двери, 13500 за штуку, во всем доме. Отличие от прежних - пена розового цвета какая-то, на зефирку похожая по виду.
Вот думаю, а у Москоллектора - ну точно же должна быть доча, правильные люки делающая, с запорным устройством изнутри?
Дайте вы человеку ссылку, не мотайте нервы)))
nik4t
Цитата(Машинист @ 17.12.2014, 0:06) *
....
У нас тёща с тестем много лет ...

Какая тёща?
Какой тесть??
Человек хотел ночью попроектировать, спросил, а ты... ты...
______
Там такая история... с Москоллектором... если это он конечно...
Не любит он эти люки, в общем. Не хотел он их раньше.
Но если надо, могу чертеж поискать... или можно в Службу Технического Развития Коллекторов (СТРК) позвонить, и попросить у Писарева Андрея Евгеньевича (бывший гл. инж. РЭК-1) чертежи... а он еще и подскажет надо ли вообще это...
______
А ты доча, доча...
Машинист
Цитата(nik4t @ 17.12.2014, 0:23) *
Какая тёща?
Какой тесть??
Человек хотел ночью попроектировать, спросил, а ты... ты...
______
Там такая история... с Москоллектором... если это он конечно...
Не любит он эти люки, в общем. Не хотел он их раньше.
Но если надо, могу чертеж поискать... или можно в Службу Технического Развития Коллекторов (СТРК) позвонить, и попросить у Писарева Андрея Евгеньевича (бывший гл. инж. РЭК-1) чертежи... а он еще и подскажет надо ли вообще это...
______
А ты тесть, тесть...

Ну не у всех же Писарев Андрей Евгеньич бывший главный.
У нас вон, и коллекторов-то в городе нет вообще)))
Вот и сидим по ночам, с потолка выдумываем, как люк закрыть.
А чертеж-то поищи, поищи. Чую я, скоро массово закрывать их будем.
Stas171
Цитата
Последнее - Москва, ГУП Москоллектор?

нет.
если владеете информацией по моему вопросу подскажите пожалуйта. Возможно есть какой то каталог, картинка, чертеж. Хотя бы как выглядит такой люк.
nik4t
Цитата(Машинист @ 17.12.2014, 1:27) *
Ну не у всех же Писарев Андрей Евгеньич бывший главный.
У нас вон, и коллекторов-то в городе нет вообще)))
Вот и сидим по ночам, с потолка выдумываем, как люк закрыть.
А чертеж-то поищи, поищи. Чую я, скоро массово закрывать их будем.

Это такая фишка Московская, я ваще не знаю где они ещё есть. Если чуешь за проектирование обычной теплосети много не возьмёшь, то кричи, что нужен коллектор! В разы больше заработаешь))
Они, люки, что видел, уж заварены швеллером 8 изнутри многие.
Страна готова!
Начинайте!)
Машинист
Цитата(nik4t @ 17.12.2014, 0:31) *
Это такая фишка Московская, я ваще не знаю где они ещё есть. Если чуешь за проектирование обычной теплосети много не возьмёшь, то кричи, что нужен коллектор! В разы больше заработаешь))
Они, что видел, уж заварены швеллером 8 изнутри многие.
Страна готова!
Начинайте!)

Так. Начинайте. Хорошо. А выбираться оттудова как потом, после как заваришь? tomato.gif
Чертежи давай.
nik4t
Цитата(Stas171 @ 17.12.2014, 1:30) *
нет.
если владеете информацией по моему вопросу подскажите пожалуйта. Возможно есть какой то каталог, картинка, чертеж. Хотя бы как выглядит такой люк.

Ок!
Я постараюсь, но сейчас сил уже нет, а завтра на работе не буду вообще.
Давайте попробую послезавтра выложить чертеж сюда?

Цитата(Машинист @ 17.12.2014, 0:33) *
Так. Начинайте. Хорошо. А выбираться оттудова как потом, после как заваришь? tomato.gif
Чертежи давай.

Там для того, что бы выбраться нормальные человеческие венткиоски есть, с люком в крышке и замком на ключ.
Кому эти "кругляши" чугунные нужны были вообще не понятно.
Точнее понятно, есть таки СНиП 2.09.03-85 и СП (раньше тоже СНиП) пожарный, но на местах видней!
Stas171
в нашем случае коллектор целесообразен и вынужден, да и решение о его строительстве принимаю ни я. Я принимаю участвие в проектировании. Люки заварены швеллером, хм так они должны быть аварийными выходами. Венткиоск прудуматривает выход, но интересен все таки и люк упомянутый в СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012.
Цитата
Ок!
Я постараюсь, но сейчас сил уже нет, а завтра на работе не буду вообще.
Давайте попробую послезавтра выложить чертеж сюда?

спасибо, буду ждать. Мне б главное увидеть что оно такое, а вот будут ли это строить, это уже другая история )
nik4t
Цитата(Stas171 @ 17.12.2014, 1:49) *
...
спасибо, буду ждать. Мне б главное увидеть что оно такое, а вот будут ли это строить, это уже другая история )

Я понял.
Это нормально))
El Fuego
Stas171, я так понимаю Вам нужен вот такой люк (прошу не счесть за рекламу). И таки да, непосредственно запирающее устройство расположено изнутри конструкции люка, откр/закр производиться при помощи спец ключа
nik4t
Это классический люк, с запорные устройством для открытия снаружи.
Немного не то.
G_Ivan
Цитата(Машинист @ 16.12.2014, 22:48) *
Расстрелять всех, и заставить переварить ровно. Пока не переварят - денег не давать.

Я вот тоже думаю разориться на путёвую тех.экспертизу и натянуть их по полной программе. mad.gif
teplo_gaz
Просьба поделиться мнением. Как вы считаете, можно ли тепловой сетью в канале зайти под дорогу (перпендикулярно дороге), повернуть на 90° и пойти дальше под дорогой?
По другому, к сожалению, никак нельзя. Прокладка ведется по территории спортивного комплекса.

И второй вопрос. Можно ли в канале заходить в подвал, если канал находится под входом в это здание?