Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фото наших/Ваших творений.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
AlexG
Цитата(mike-altai @ 1.11.2007, 12:15) [snapback]184056[/snapback]
И много сигналов идет к контроллеру диспетчеризации?
Он далеко расположен?


два десятка сигналов, контроллер в соседнем шкафу

Цитата
Была серьезная причина отказаться от передачи сигналов по сети?


желание заказчика иметь дублированную систему управления, продолжающую работать при выходе из строя локального контроллера или контроллера диспетчеризации и полное нежелание что-то менять в своей системе и связываться с какими-либо сетями smile.gif

Цитата
Наверное, в них гальваническая развязка дискретных сигналов и ограничители уровня аналоговых сигналов?
Можно глянуть описание этих блоков?


Развязки нет, там предохранители и ограничение токов и перенапряжений.
Описания нет, эти блоки делаются исключительно для собственных нужд.
Gizmo
Цитата(AlexG @ 1.11.2007, 11:23) [snapback]184022[/snapback]
Вся логика сделана на SMH, реле это только повторители и переключатели сигналов.

пардоньте - забыл про транзисторные DO .)
AlexG
Цитата(Gizmo @ 1.11.2007, 13:42) [snapback]184139[/snapback]
пардоньте - забыл про транзисторные DO .)


они не используются smile.gif там стоит модуль ввода-вывода с релейными выходами
Slavik
Цитата(AlexG @ 1.11.2007, 13:41) [snapback]183979[/snapback]
Шкаф управления КНС: до трех насосов, переключение звезда-треугольник, силовая часть вынесена отдельно.

Снаружи шкаф смотрится на 6 баллов по пятибальной шкале. Но вот внутри... Особенно, вывод жгутов на дверь и сама дверь изнутри... Крепление кабелей к дин-рейке проволочками на узелках... Даже на "троечку" всё это не тянет. Кроме того, экономия на степени защиты шкафа в условиях КНС - самое последнее дело. Это хуже, чем экономия на производителе клемм. ИМХО всё, конечно. Захотелось добавить: в паспортах на нашу продукцию именно я штамп ОТК ставлю. Такой шкаф был бы возвращён на сборочный участок на переделку.
Это что касается критики. smile.gif
Есть несколько вопросов по комплектующим и схемотехнике (если Вы не обиделись на конструктивную критику и станете отвечать smile.gif ).
1. Кто производитель амперметров и переключателей (тех, что не ИЭК)?
2. Зачем ещё один SMH без корпуса? Причём, с практически свободными входами-выходами, но зато с задействованными обоими портами.
3. Что-за штуки слева от него?
AlexG
Цитата(Slavik @ 1.11.2007, 18:25) [snapback]184378[/snapback]
Такой шкаф был бы возвращён на сборочный участок на переделку.
Это что касается критики. smile.gif


критика принимается, с дверцей и переходом с нее сборщики явно расслабились в это раз.

Цитата
Есть несколько вопросов по комплектующим и схемотехнике (если Вы не обиделись на конструктивную критику и станете отвечать smile.gif ).
1. Кто производитель амперметров и переключателей (тех, что не ИЭК)?


Амперметры Sasin, переключатели Апатор.

Цитата
2. Зачем ещё один SMH без корпуса? Причём, с практически свободными входами-выходами, но зато с задействованными обоими портами.


Для сбора информации о токах двигателей с устройств защиты УБЗ-301 по Modbus и передачи наружу в виде сигналов 0-10В и опять по Modbus, но со значительно большей скоростью и в обработанном виде тому SMH что на дверце. Обмен с УБЗ настолько медленный, что вешать их на один порт с модулем ввода-вывода было крайне нежелательно. Еще прошивка позволяет использовать этот SMH как модуль ввода-вывода. Понимаю что что решение весьма экзотическое cool.gif, но на это были свои причины: желание не ставить в силовую часть дополнительные датчики тока (получился бы уже тройной комплект датчиков) и нехватка портов у SMH. В следующей версии шкафов эта часть видимо будет сделана по-другому, заказчик не оценил программное формирование сигналов для верхнего уровня wink.gif От опроса устройств защиты по Modbus было бы значительно больше толку, если бы представление информации об авариях в УБЗ-301 не было совершенно безумным.

Цитата
3. Что-за штуки слева от него?


Это преобразователи аналоговых сигналов 0-10В ->0-20ма и 0-20ма->0-20ма с развязкой. Используются для подачи сигналов на контроллер диспетчеризации и дублирования токового сигнала для подачи на два контроллера.
Slavik
Цитата(AlexG @ 1.11.2007, 23:34) [snapback]184427[/snapback]
Амперметры Sasin,

Вы их давно используете? Какая по ним у Вас статистика? Я пытался найти их, чтоб купить и "пощупать", но не нашёл. К слову сказать, Sassin, как производитель, имеет очень сомнительную репутацию. И у нас тоже - по всему спектру продукции, которую мы брали "на пробу", несколько лет назад.
AlexG
Цитата(Slavik @ 1.11.2007, 19:58) [snapback]184452[/snapback]
Вы их давно используете? Какая по ним у Вас статистика?


Постоянно используем, отказов небыло. В этот раз были вопросы с точностью измерения тока, поэтому тщательно проверили несколько амперметров - точность очень хорошая, хотя от них этого в общем-то и не требуется, они используются как показометры.
Gizmo
Цитата(AlexG @ 1.11.2007, 19:34) [snapback]184427[/snapback]
Для сбора информации о токах двигателей с устройств защиты УБЗ-301 по Modbus и передачи наружу в виде сигналов 0-10В и опять по Modbus, но со значительно большей скоростью и в обработанном виде тому SMH что на дверце.

это на SMLogix? или на С? blink.gif
AlexG
Цитата(Gizmo @ 2.11.2007, 9:30) [snapback]184605[/snapback]
это на SMLogix? или на С? blink.gif


На C, но думаю на лоджике можно сделать тоже самое.
Сергей Долганов
Цитата
Снаружи шкаф смотрится на 6 баллов по пятибальной шкале. Но вот внутри...

Вот у меня такое-же мнение сложилось. Я бы дверь его заварил нафиг, что б не открывалась.
migr
Добрый день господа!
Очередной раз проходя мимо Вашей выставки решил подбросить пару фоток наших шкафчиков, хотя мы и работаем в разных отраслях. Рад был помочь. Извиняйте за нечеткость фоток-тямно было.
Критику в резкой форме-не принимаю!
А вообще-то, не закапывайте талант в землю - повредите кабель. Адье! dont.gif
Игорь Борисов
Цитата(migr @ 3.11.2007, 20:29) [snapback]185374[/snapback]
Добрый день господа!
Очередной раз проходя мимо Вашей выставки решил подбросить пару фоток наших шкафчиков,

гуууудддд, тока хде вторая дырка вентиляции?
Mihail Svirinovsky
Господа!
Регулярно с огромным удовольствием смотрю этот форум.

У меня к вам предложение - создать отдельную фото галерею творений.
Просто при просмотре приходится долго листать коментарии.
Игорь Борисов
Цитата(Mihail Svirinovsky @ 4.11.2007, 12:57) [snapback]185444[/snapback]
Господа!
Регулярно с огромным удовольствием смотрю этот форум.

У меня к вам предложение - создать отдельную фото галерею творений.
Просто при просмотре приходится долго листать коментарии.

Поддерживаю! Иногда просто надо глянуть... можно даже без авторских коментариев, просто типа "КНС на 2 насоса", "Котельная 5 мВт"
jakudzaa
Цитата(Игорь Борисов @ 4.11.2007, 14:24) [snapback]185464[/snapback]
Поддерживаю! Иногда просто надо глянуть... можно даже без авторских коментариев, просто типа "КНС на 2 насоса", "Котельная 5 мВт"


Я с этим полностю согласен. Надо такое сделать.
migr
Цитата(Игорь Борисов @ 4.11.2007, 9:58) [snapback]185431[/snapback]
гуууудддд, тока хде вторая дырка вентиляции?


Прювет Всем!
Это или гипноз или второе дно. Ан нет, Вспомнил! Ента вторая дырка, пардон-вытяжное отверстие находится на другой двери. Подводка не видна, потому что, провода подходят снизу. Если очень внимательно присмотреться можно увидеть пару кабелей.
А заодно. Мы еще используем клеммбоксы на дополнительных модулях, которые входят в комплектацию обрабат. центра или станка. Извините коробка закрыта-ключ потерял, но клеммки фирмы Wiedmueller покажу. Для 24В пост.напряж. они очень практичны.
P.S. Чем больше нас, тем меньше их. biggrin.gif
AlexG
Ладно, вот шкафчик покрасивее (управление установкой химводоочистки)
vladun
Эх и "нифигасики" !!! А СМШ2010 для чего тогда - к нему только питание идет ??? smile.gif
НАфига три "неслабых" контроллера в одном шкафу ? Может это Ваш способ "рубить капусту" ???
По сути - Гут.
Slavik
Цитата(AlexG @ 6.11.2007, 12:22) [snapback]185861[/snapback]
Ладно, вот шкафчик покрасивее (управление установкой химводоочистки)

Да, неплохо. Только сопли на дверь в глаза бросаются. Нехилая водоочистка... Что там на столько сигналов наворотили?

Цитата(vladun @ 6.11.2007, 14:37) [snapback]185903[/snapback]
А СМШ2010 для чего тогда - к нему только питание идет ??? smile.gif

Наверное, в него инструкцию по эксплуатации забили wink.gif
smile.gif
AlexG
Цитата(vladun @ 6.11.2007, 10:37) [snapback]185903[/snapback]
Эх и "нифигасики" !!! А СМШ2010 для чего тогда - к нему только питание идет ??? smile.gif


там еще должен был быть кабель RS-232 между SMH и i8000

Цитата(vladun @ 6.11.2007, 10:37) [snapback]185903[/snapback]
НАфига три "неслабых" контроллера в одном шкафу ? Может это Ваш способ "рубить капусту" ???


Два контроллера, там i8000 и просто дополнительная корзина с модулями. i8000 нехилым можно назвать с большой натяжкой, если использовать Isagraf памяти под программу маловато. (а глюков хватает)

Цитата(Slavik @ 6.11.2007, 10:58) [snapback]185919[/snapback]
Да, неплохо. Только сопли на дверь в глаза бросаются.


Можно пример того, как должен выглядеть переход на дверь?

Цитата(Slavik @ 6.11.2007, 10:58) [snapback]185919[/snapback]
Нехилая водоочистка... Что там на столько сигналов наворотили?


Нехилая. Этот шкаф потом пришлось демонтировать в связи с кардинальным изменением требований заказчика. Вместо него собрали 6 шкафов на DirectLogic405, причем в каждом них сигналов побольше чем в этом одном. Причем на установке, по хорошему, датчиков и исполнительных механизмов должно быть еще больше.

Цитата(Slavik @ 6.11.2007, 10:58) [snapback]185919[/snapback]
Наверное, в него инструкцию по эксплуатации забили wink.gif


SMH там работал панелью оператора.
Slavik
Цитата(AlexG @ 6.11.2007, 15:34) [snapback]185944[/snapback]
там еще должен был быть кабель RS-232 между SMH и i8000
Можно пример того, как должен выглядеть переход на дверь?

Ну, посмотрите, например, как это выглядит в этой теме на снимках Сергея Долганова. Собственно, некоторую неприязнь на обсуждаемом снимке вызывает отсутствие короба на двери и не увязанный "спиралькой" жгут. Может, и субъективно, но ПВС, зачищенный на разной длине и висящий на клеммах контроллера, - ну, не красиво.
Цитата(AlexG @ 6.11.2007, 15:34) [snapback]185944[/snapback]
Нехилая. Этот шкаф потом пришлось демонтировать в связи с кардинальным изменением требований заказчика. Вместо него собрали 6 шкафов на DirectLogic405, причем в каждом них сигналов побольше чем в этом одном. Причем на установке, по хорошему, датчиков и исполнительных механизмов должно быть еще больше.

Тогда ещё вопрос: для чего такая очистка применяется?. Т.е., что есть "исходное сырьё" и что есть и для чего применяется "конечный продукт"?
AlexG
Цитата(Slavik @ 6.11.2007, 18:14) [snapback]186199[/snapback]
Ну, посмотрите, например, как это выглядит в этой теме на снимках Сергея Долганова. Собственно, некоторую неприязнь на обсуждаемом снимке вызывает отсутствие короба на двери


сомневаюсь что кусочек короба хорошо бы там смотрелся, наверное лучше было все спиралькой увязать

Цитата(Slavik @ 6.11.2007, 18:14) [snapback]186199[/snapback]
Тогда ещё вопрос: для чего такая очистка применяется?. Т.е., что есть "исходное сырьё" и что и для чего применяется "конечный продукт"?


Цех химводоочиски небольшой ТЭЦ, на входе конденсат и водопроводная вода, на выходе очищенная вода для котлов и турбин.
Slavik
Цитата(AlexG @ 6.11.2007, 22:41) [snapback]186222[/snapback]
Цех химводоочиски небольшой ТЭЦ, на входе конденсат и водопроводная вода, на выходе очищенная вода для котлов и турбин.

А какие физ. и хим.процессы (укрупнённо, по блокам) претерпевает эта вода, прежде чем попасть в котлы и турбины? Если не секрет, конечно. Просто, я не знаком ни с чем сложнее, кроме установок типа "Комплексон" smile.gif , установок озонирования воды и её УФ-обработки. Даже если всё это собрать в одном комплексе, получится довольно просто.
AlexG
Я не технолог, я кодер cool.gif

установка состоит из следующих частей:
  • блоки фильтров конденсатоочистки, они же фильтры обезжелезивания
  • установка обессоливания, тоже состоящая из различных фильтров (после нее вода становится готовой к использованию)
    Все фильтры на основе ионнообменных смол.
  • баки-нейтрализаторы (нейтрализация стоков)
  • установка аминирования (не помню, зачем она вообще нужна, в основных тех. процессах вроде не используется)
  • дозаторные кислоты и щелочи (растворы кислоты и щелочи используются для регенерации фильтров)
  • а также прочее оборудование: баки, насосы, насосные станции и т.д.

Вообще, сложно поддающаяся автоматизации установка. Возможно, благодаря не самому удачному подбору оборудования и технологической схеме.

PS: изначально в проекте была автоматика на регуляторах ОВЕН newconfus.gif



Slavik
Цитата(AlexG @ 6.11.2007, 23:35) [snapback]186253[/snapback]
Я не технолог, я кодер cool.gif

Жаль, было бы интересно узнать общие сведения об этой технологии.
Цитата(AlexG @ 6.11.2007, 23:35) [snapback]186253[/snapback]
PS: изначально в проекте была автоматика на регуляторах ОВЕН newconfus.gif

Как к Вам попал проект 2107 года? (фантастика! smile.gif )
*По весьма оптимистическим прогнозам*
smile.gif
migr
Цитата(AlexG @ 6.11.2007, 7:22) [snapback]185861[/snapback]
Ладно, вот шкафчик покрасивее (управление установкой химводоочистки)


Добрый день господа!
Ну новогодний подарок (Елка с гирляндами) прям таки. Как и в моем случае не видно черного выхода т.е. пардон-Дырки для вентиляции. А ящо интересует вопрос о соблюдении маркировки (цвета) проводов, в соответствии с Порядком (то бишь с ТУ), аль не в соответствии? Подмечено правильно о сапельках. Маркировочку (шильдики), опять же хотел увидеть. Ну самое главное участниками-Одобренно! С наступающим Вас опьянением!

Да, хотел внести ясность по поводу галереи электр. шкафов без комментарий. Надобно все-таки учесть небольшие замечания участников, а то ошибки могут повториться.

AlexG
Цитата(migr @ 6.11.2007, 22:53) [snapback]186354[/snapback]
Как и в моем случае не видно черного выхода т.е. пардон-Дырки для вентиляции.


Дырка есть в правой стенке, ее не видно за открытой дверкой.

Цитата(migr @ 6.11.2007, 22:53) [snapback]186354[/snapback]
А ящо интересует вопрос о соблюдении маркировки (цвета) проводов, в соответствии с Порядком (то бишь с ТУ), аль не в соответствии?


С каким именно ТУ? С выбором цветов для земли, нейтрали, фазы все стандартно. Остальное зависит от того сколько и какого провода было было при сборке. Если цветов хватало, то каждый тип цепей проложен своим цветом, а если не хватало - шкаф то всеравно надо собирать.

Цитата(migr @ 6.11.2007, 22:53) [snapback]186354[/snapback]
Маркировочку (шильдики), опять же хотел увидеть.


Они аналогичны предыдущему шкафчику - заказная печать на пленке с нанесением клея. Только шильдиков понадобилось всего три.

Gizmo
Цитата(migr @ 6.11.2007, 22:53) [snapback]186354[/snapback]
Да, хотел внести ясность по поводу галереи электр. шкафов без комментарий. Надобно все-таки учесть небольшие замечания участников, а то ошибки могут повториться.

спросил администрацию про галлерею, ждем -с cool.gif
Andy79
Шкаф управления упаковочным автоматом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Сборка еще не была закончена на момент съемки, но оставалось совсем чуть-чуть.
Анатолий1
Ни фига_ се blink.gif
Это ж до какаих высот дошла техника упаковки!
А чего пакуем-то?
Andy79
А что Вас так поразило в шкафу? Вроде все достаточно обычно.
Автомат встраивается в уже существующую автоматическую линию и раскладывает в коробки пакетики с разной ерундой, быстро и аккуратно.
Анатолий1
А что Вас так поразило в шкафу? Вроде все достаточно обычно.
Автомат встраивается в уже существующую автоматическую линию и раскладывает в коробки пакетики с разной ерундой, быстро и аккуратно.


Удивило наличие частотников.
Как-то интуитивно предполагал, что автомат упаковки строится на концевиках и электромагнитах.
Tua
Цитата(Анатолий1 @ 15.11.2007, 19:15) [snapback]190447[/snapback]
А что Вас так поразило в шкафу? Вроде все достаточно обычно.
Автомат встраивается в уже существующую автоматическую линию и раскладывает в коробки пакетики с разной ерундой, быстро и аккуратно.


Удивило наличие частотников.
Как-то интуитивно предполагал, что автомат упаковки строится на концевиках и электромагнитах.

и не просто частотников, а имеется даже один серво привод
а вообще интуиция у Вас не очень хорошая rolleyes.gif
HasBolla
Цитата(Анатолий1 @ 15.11.2007, 19:15) [snapback]190447[/snapback]
Удивило наличие частотников.
Как-то интуитивно предполагал, что автомат упаковки строится на концевиках и электромагнитах.


Жаль что нет фоток с маслозавода, там упаковочный автомат был с 5-ю частотниками и стойкой S-300 с десятком модулей.
А вы про концевики и электромагниты newconfus.gif Прошлый век батенька.
Andy79
Цитата(Анатолий1 @ 15.11.2007, 19:15) [snapback]190447[/snapback]
Как-то интуитивно предполагал, что автомат упаковки строится на концевиках и электромагнитах.

Ну, этого добра тоже достаточно: 64 входа/ 64 выхода, не считая входов счетчиков и прерываний. А так в общем-то наличие приводов продиктовано неслабой производительностью автомата.
Nocav
Частотник на 250кВт занесенный в шкаф на руках.
Можно тоже считать творением???
Abysmo
А вот и мое кустарное творение! Собирали в нереально авральном режиме, поэтому вышло дико коряво sad.gif. Провода, клеммы и оборудование пока не отмаркированы.

Это щит управления приточно-вытяжной установкой с рециркуляцией мощностью 45 кВт. В щите установлены автоматы защиты двигателей, непосредственно вентиляторы управляются от частотных преобразователей, вынесенных за пределы шкафа и установленных прямо на установку. Управление парогенератором и частотными преобразователями осуществляется по Modbus-RTU. Исполнительные механизмы с цифровым управлением по MP-BUS.

Размеры щита - 600х500х300. На данных снимках контроллер работает от встроенных батарей.
Slavik
Цитата(Abysmo @ 26.11.2007, 21:09) [snapback]194717[/snapback]
Провода, клеммы и оборудование пока не отмаркированы.

Что-то мне подсказывает, что формулировка "пока не отмаркированы", если это касается проводов, на самом деле означает "не будут промаркированы никогда". Опыт, наверное...
Abysmo
Цитата
"не будут промаркированы никогда"


Заказчики дотошные - придется sad.gif
tripleks
у нас в провинции народ боится в автоматику лезть, начиная от контроллеров крём-шредера на напольном котле до синки 700ой на пром. объектах... табу однако smile.gif что в общем-то радует.... а то у семенов (синке700) пароль не меняется sad.gif и состоит из одной цифири "7" sad.gif((((
представьте участок по очистке промышленных стоков от мышьяка и серной кислоты. так вот на втором этаже диспетчерская (конечно не на РС, а так - куча шкафов) один фиг ходют по участку работяги и вручную всем процессом управляют smile.gif ..... вопрос нафиг им автоматика???
Slavik
Цитата(tripleks @ 28.11.2007, 22:45) [snapback]195938[/snapback]
представьте участок по очистке промышленных стоков от мышьяка и серной кислоты. так вот на втором этаже диспетчерская (конечно не на РС, а так - куча шкафов) один фиг ходют по участку работяги и вручную всем процессом управляют smile.gif ..... вопрос нафиг им автоматика???

Это риторический вопрос? wink.gif
Таким "работягам" РАБОТАЮЩАЯ автоматика не нужна вообще никогда - она лишит их работы. Поэтому от них всегда можно услышать что-то типа: "автоматика ваша - сплошное на*балово, она всё равно работать не будет, а хозяин вместо того, чтоб платить нам зарплату, будет платить вам в 10 раз больше за её ремонт и обслуживание". Особо невменяемые идут даже на саботаж и вредительство. Проходили... Когда начинали автоматизированные котельные и КНС делать.
Неграмотность народа - вот главная причина этого.
Игорь Борисов
Цитата(Slavik @ 28.11.2007, 18:58) [snapback]195957[/snapback]
Неграмотность народа - вот главная причина этого.

Неграмотность хозяина... именно хозяин платит деньги обслуге, а любая цена на автоматику ниже фзп 2-3 человек за год...
Просто, если автоматика реально хреновая, у хозяина есть шанс платить и гигемону и за автоматику.
Slavik
Цитата(Игорь Борисов @ 29.11.2007, 0:01) [snapback]196026[/snapback]
Неграмотность хозяина... именно хозяин платит деньги обслуге,

"Хозяин" - не народ? wink.gif
Цитата(Игорь Борисов @ 29.11.2007, 0:01) [snapback]196026[/snapback]
а любая цена на автоматику ниже фзп 2-3 человек за год...

Ну, не любая конечно... Я рассчитывал сроки окупаемости и в 3-4 года.
Цитата(Игорь Борисов @ 29.11.2007, 0:01) [snapback]196026[/snapback]
Просто, если автоматика реально хреновая, у хозяина есть шанс платить и гигемону и за автоматику.

На прошлой неделе мне наш хороший клиент поведал о своих наблюдениях на нашей местной птицефабрике. Так вот, там есть автоматизированная линия по приготовлению яичного порошка. Супер-пупер якобы немецкие технологии... Но... Вот как происходит разбивка яиц. СтоЯт три тётки и двумя руками разбивают яйца об стальные уголки над движущейся над ёмкостью сеткой. Содержимое яиц стекает через сетку, скорлупа идёт далее в мусор (или, может, ещё куда). Вот стоЯт так эти три тётки и долбят яйца целый день об уголки. Единственное обоснование, которое мы смогли этому придумать сами - визуальная отбраковка первичного сырья. Если тёткам яйцо не понравится, они, типа, его в общую массу бить не будут.
tripleks
так прикол в чем .... уровнем выше (в цеху) стоит СКАДА и сидит 2 мужика и смотрят в моники... а более низкие уровни (участок промстоков) вручную разруливаюца... при этом заказчик не хочет чтобы мы производили техобслуживание своих агрегатов и автоматики на этом участке.... (проще говоря на тормозах договора на ТО спускает) и надееца на авось, что я предполагаю позже вылезет ему в копейку... установки стоят много лимонов.... и вот думаю они идиоты или как...
Slavik
Цитата(tripleks @ 29.11.2007, 0:34) [snapback]196054[/snapback]
(проще говоря на тормозах договора на ТО спускает) и надееца на авось, что я предполагаю позже вылезет ему в копейку... установки стоят много лимонов.... и вот думаю они идиоты или как...

А, может, Вы в договорах на ТО что-то нереальное залупили? Для данного конкретного заказчика?
Игорь Борисов
Цитата(Slavik @ 28.11.2007, 20:32) [snapback]196051[/snapback]
"Хозяин" - не народ? wink.gif
Народ НИКОГДА не был хозяином... только его (народа) слуги... Даже в те времена, когда он (народ) искрене себя хозяином считал.

Цитата(Slavik @ 28.11.2007, 20:32) [snapback]196051[/snapback]
Ну, не любая конечно... Я рассчитывал сроки окупаемости и в 3-4 года.
Хе! Нормальная автоматика служит лет 15... ну, пускай за 10 морально устареет, если есть чему стареть... Простейшее математическое действие говорит о минимум 6-ти годах чистой прибыли...
Abysmo
Пока совок в мозгах 90% граждан не умрет так и будем в го**не колупаться. Мы - самая богатая страна с самыми нищими гражданами. ТРМ1, контакторы КМ, дядя Вася за регулятор с з/п в 4000 р. - вот все реалии отечественной автоматики. Про будущее никто не думает, окупаемость и прибыли считают только ОЧЕНЬ большие оптимисты. "Снять сливки здесь и сейчас", а после нас хоть потоп - реалии отечественных заказчиков.
Игорь Борисов
Цитата(Abysmo @ 28.11.2007, 22:16) [snapback]196082[/snapback]
"Снять сливки здесь и сейчас", а после нас хоть потоп - реалии отечественных заказчиков.

К счастью - многие начинают считать денюфку... правда - сейчас многие затаились - боятся смены власти... но как только пройдут выборы - народ начнет заказывать нормальное оборудование...

Я, в плане расширения кругозора, часто интересуюсь у наших промышленных заказчиков реальными сроками окупаемости того или иного оборудования... так вот - реальный срок окупаемости на промышленных линиях исчисляется часами, максимум днями... простой того или иного производства выливается в такие суммы, за которые можно скупить всю продукцию всех брендов.

Иначе обстоит дело с ЖКХ - так как народ (даже богатый) терпеливо сносит и отсутствие воды в кранах, и перепады давления, и неактуальное отопление... а если б любой косяк отображался бы на доходах ответственных организаций - уже б насосы и автоматика стояли бы из чистого золота с инкрустацией 10-ти каратными брыльянтами...
Slavik
Цитата(Игорь Борисов @ 29.11.2007, 2:01) [snapback]196077[/snapback]
Народ НИКОГДА не был хозяином... только его (народа) слуги... Даже в те времена, когда он (народ) искрене себя хозяином считал.

Что-то Вы, Игорь, опять, не то, что в прошлом, а в позапрошлом веке застряли... Кто для Вас "народ"? Кто для Вас "хозяин"? Для меня они все - народ. Сплошь и рядом директора ООО и ОАО скатываются до уровня бомжей, и, наоборот, простые рабочие, организуя свои фирмы, становятся работодателями, "хозяевами". О чём Вы вообще? О 19 веке?
naya-lee
Тут у всех такой большой опыт.... Подскажите мне пожалуйта. Мне надо спроектировать пневмошкафчик, для этого мне нужен небольшой навесной шкаф (где-то 600*600*400 (ШxВхГ)), стальной, IP55 и еще одно очень важное условие, возможность монтажа на боковых стенках. И вот я уже второй день подряд рою каталоги и интернет и никакого результата. Например, риталовская серия CM, замечательная и боковой монтаж, и глубина, и стальной, но высота минимум 800, другие все, которые навесные, либо боковой монтаж вообще не учитывается, ни стяжек, ничего не поставить, да и в основном глубина мелкая очень. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.