Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фото наших/Ваших творений.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Рекуператор
подобное работает 1.5 года
serdar
В прошлом году я создавал тему - что делать чтоб реле Зелио запоминало параметры при потере питания. Так вот сейчас раздел "Курьёзы". Монтажник на месте решил обеспечить реле бесперебойным питанием одновременно от двух вводов, запараллелив тем самым два трансформатора на ТП. После отключения обоих автоматов, при аварии на ТП, эти перемычки сильно оборели . Он решил взять провод потолще. При обрыве муфты 10 кВ у одного из трансформаторов, опять вышибло оба автомата в нашем щите. Главный энергетик написал нам письмо, что наблюдаются серьёзные неисправности в работе РЕЛЕ. Приезжайте - разбирайтесь, приехав на место я увидел следующую картину.
Old
ну так господа правильно оценили ситуацию.раз ставится фальш панель то зачем упираться можно сделать как получится.
coverart
to Рекуператор
пульсер можно заменить Т/Т реле, например, а видеть его в щитах с контроллерами и сенсорными панельками, мягко коворя, СТРАННО.
Рекуператор
Цитата(coverart @ 21.1.2010, 9:06) *
to Рекуператор
пульсер можно заменить Т/Т реле,

например?


пульсер 220*010
Boris Blade
У меня так к тт реле последнее время отношение настороженное-сдохли 2 шт. почему во втором случае не понятно. Ставлю контакторы.
Рекуператор
Цитата(coverart @ 21.1.2010, 9:06) *
to Рекуператор
пульсер можно заменить Т/Т реле, например, а видеть его в щитах с контроллерами и сенсорными панельками, мягко коворя, СТРАННО.

мягкая странность так понимаю пропала? rolleyes.gif
dolgy44
нужен совет, всем привет!
где провод ПВ-3 "однажилка" можно брать на 660В изоляции? почему-то рынком поддерживается только на 450В
Сергей Валерьевич
Цитата(serdar @ 21.1.2010, 9:49) *
В прошлом году я создавал тему - что делать чтоб реле Зелио запоминало параметры при потере питания. Так вот сейчас раздел "Курьёзы". Монтажник на месте решил обеспечить реле бесперебойным питанием одновременно от двух вводов, запараллелив тем самым два трансформатора на ТП. После отключения обоих автоматов, при аварии на ТП, эти перемычки сильно оборели . Он решил взять провод потолще. При обрыве муфты 10 кВ у одного из трансформаторов, опять вышибло оба автомата в нашем щите. Главный энергетик написал нам письмо, что наблюдаются серьёзные неисправности в работе РЕЛЕ. Приезжайте - разбирайтесь, приехав на место я увидел следующую картину.

ну а все таки, кто как решает проблему авр? проект намечается, питание каждого двигателя от своего тп, движки 160квт, тп 250 ква, надо предусмотреть вкл авр от контролера... или установка Бесперебойника обязательна?
arkt2006
Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.2.2010, 21:36) *
ну а все таки, кто как решает проблему авр? проект намечается, питание каждого двигателя от своего тп, движки 160квт, тп 250 ква, надо предусмотреть вкл авр от контролера... или установка Бесперебойника обязательна?


АВР для питания контролера или двигателей?
При срабатывании АВР происходит кратковременное пропадание напряжения питания, как это "перенесет" контролер? Для контролера , лучше использовать АВР и бесперебойник.
vlad980
На суд народный мои щиты smile.gif
извинения по поводу качества - с тлф
внутри
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
снаружи
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
и маленький
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
mike-altai
Цитата(vlad980 @ 20.2.2010, 13:39) *
На суд народный мои щиты smile.gif

1. В щите не предусмотрена принудительная вентиляция.
2. Частотник расположен в верхнем углу шкафа (где скапливается горячий воздух) слишком близко к стенкам.

Смотрите инструкцию по установке ЧП. Обычно, там указывают минимальные расстояния до стенок шкафа.
Не исключено, что по вышеуказанным причинам частотник будет перегреваться.
vlad980
Цитата
Не исключено, что по вышеуказанным причинам частотник будет перегреваться.


Я и сам так думал - таких щита два штуки, это второй. на первом были сделаны вент отверстия над частотником (у него свои вентиляторы) и справа сбоку (для притока)... Нагрев был минимален (+ запас частотника по мощности получился 1,5 кВт - ошибка ОВ), в этом щите вент отверстия делать не стали.
И через 3 месяца после пуска объекта вышел из строя тот частотник, что стоял в щите с вентиляцией.. причина - отделочники работали - насыпалась штукатурная пыль и пр. - ее затянуло вентиляторами в частотник...
vlad980
Вопрос всем - кто где берет держатели табличек для лампочек и кнопочек??
(там где берем обычно мы они только под маленькую 8-мм табличку и дорогие - около 17 р/шт)
SERG XX
[quote name='vlad980' date='20.2.2010, 10:39' post='490096']
На суд народный мои щиты smile.gif
1. Смысл поднимать вводной рубильник на самый верх если все равно подключаете не через клеммы?
2. Индикация ниже ключей не совсем понятна. Выбирая режим,локтем прикрываем лампочки? rolleyes.gif
3. Внизу поставил бы канал, и весь кабель завел бы сначала туда,а после расключал на клеммы.
Несколько лет назад собирали вот такой экземпляр:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vlad980
с вводным автоматом - да, но более удачного расположения как-то не нашлось... это должен был быть щит на приточку с электрокалорифером, по проекту ОВ... потом выяснилось, что неоткуда взять 2х60 кВт электричества - аврально переделывали на "воду"...
Лампочки и к-канал - принимаю, косячок....
SERG XX
Приехал на объект,так как сообщили что есть проблемы со включением в авт. режиме и открыл шкаф... helpsmilie.gif
jakudzaa
vlad980, а где маркировка проводов?
vladun
да какая нафиг там маркировка проводов ? там вообще коллапс мировой энергетики в "одном флаконещите" smile.gif
автору: учиться и еще раз учиться, читать эту ветку просто настоятельно рекомендую !
удачи
SERG XX
Цитата(vladun @ 22.2.2010, 14:50) *
да какая нафиг там маркировка проводов ? там вообще коллапс мировой энергетики в "одном флаконещите" smile.gif
автору: учиться и еще раз учиться, читать эту ветку просто настоятельно рекомендую !
удачи



fromriga
1.3.2005, 23:06
Было бы не плохо поделиться своми творениями, интересно посмотреть как другие делают щиты выполняют монтаж на обекте. Сравнить что лучше а что не очень. найти для себя новые решения,оригинальные и нестандартные.

Мне кажется раздел был создан для того чтобы можно было обсудить,как плюсы так и минусы монтажа в щитах,поэтому -настоятельные рекомендации- игнорирую smile.gif
Уважаемый vladun, думаю что если человек заходит в раздел Фото наших/Ваших творений ,то для начала неплохо было выложить что нибудь для обсужденияИли вы пока осваиваете сканер smile.gif?
vlad980
Подскажите пару вопросов:
1. (повторно задается) Вопрос всем - кто где берет держатели табличек для лампочек и кнопочек??
(там где берем обычно мы они только под маленькую 8-мм табличку и дорогие - около 17 р/шт)
2. Кто - нибудь сталкивался с изделиями марки DeCraft - автоматы, контакторы, мотор - стартеры и пр... ?
SERG XX
Цитата(vlad980 @ 24.2.2010, 13:25) *
Подскажите пару вопросов:
1. (повторно задается) Вопрос всем - кто где берет держатели табличек для лампочек и кнопочек??
(там где берем обычно мы они только под маленькую 8-мм табличку и дорогие - около 17 р/шт)
2. Кто - нибудь сталкивался с изделиями марки DeCraft - автоматы, контакторы, мотор - стартеры и пр... ?


1Навряд ли найдете дешевле,хотя на рынках можно поспрашивать.Компания АВВ выпускает-- Держатель KA1-8120 широкого шильдика ,прайсовая цена порядка 1евро,думаю что и остальные производители придерживаются этой шкалы.Так что если не являетесь дилером и не покупаете тысячами штук держатели,дешевле вряд ли
2 Видеть видел,но не юзал. ДЭК вроде они купили
http://www.dek.ru/Catalog.aspx?CatalogId=225
vladun
Цитата(SERG XX @ 24.2.2010, 11:14) *
fromriga
1.3.2005, 23:06
Было бы не плохо поделиться своми творениями, интересно посмотреть как другие делают щиты выполняют монтаж на обекте. Сравнить что лучше а что не очень. найти для себя новые решения,оригинальные и нестандартные.

Мне кажется раздел был создан для того чтобы можно было обсудить,как плюсы так и минусы монтажа в щитах,поэтому -настоятельные рекомендации- игнорирую smile.gif
Уважаемый vladun, думаю что если человек заходит в раздел Фото наших/Ваших творений ,то для начала неплохо было выложить что нибудь для обсужденияИли вы пока осваиваете сканер smile.gif?

если у пользователя с "пятидневной" регистрацией хватает наглости журить пользователя с "четырехлетней" регой, то может этому пользователю хватит ТЕРПЕНИЯ пролистать ЭТУ ветку, да посмотреть, что его оппонент "мог и делал" ? blink.gif
удачи
Boris Blade
Во как время то летит, скоро 5 лет теме будет smile.gif

vladun
Не обращайте внимания корован все равно продолжает движение, хотя такого в этой теме вроде еще не попадалось
ilyas76
Цитата(vlad980 @ 24.2.2010, 15:25) *
Подскажите пару вопросов:
1. (повторно задается) Вопрос всем - кто где берет держатели табличек для лампочек и кнопочек??
(там где берем обычно мы они только под маленькую 8-мм табличку и дорогие - около 17 р/шт)
2. Кто - нибудь сталкивался с изделиями марки DeCraft - автоматы, контакторы, мотор - стартеры и пр... ?


В последнее время перешел с иека на DeCraft, причем использую почти всю (она не большая) ихнюю наменклатуру.
и по сравнению с иеком просто отлично. причем они дешевле.
кнопки переключатели работают четко. пока без замечаний, пускатели чуть похуже, но приемлемо(на одном был дребезг).
да и на вид покрасивее и акуратнее!
SERG XX
На днях пришлось столкнуться с выключателями и пускателями DeCraft. Еще не шнайдер,но уже не иек. В автоматах довольно тугой механизм,доп контакт великоват,из 8 установленных пускателей 1 задребезжал.Разбирать пока не пришлось,поэтому про начинку автоматов сказать нечего.
vlad980
Хочется отметить, что иек-овские контакторы не самое худшее из дешевого - всякие ПМЛ, КМЭ и пр - значительно хуже... Кстати - для иек-а контакторы вроде делает Chint - не самая плохая китайская компания - совершенно недавно столкнулся и оригинальной их продукцией - местный поставщик заменил ими иек, который "на стадии банкротства" с его слов.
Pzotov
Цитата
Вопрос всем - кто где берет держатели табличек для лампочек и кнопочек??
(там где берем обычно мы они только под маленькую 8-мм табличку и дорогие - около 17 р/шт)


http://www.electro-mpo.ru/card10685.html

Вот турецкое изделие, широкий, в электромонтаже - 12руб, к нему еще сам шильдик за 5руб.
Думаю что не так уж и дорого..

SERG XX
"К сожалению, рынок сейчас наводнен китайской и непонятно какой продукцией, которая хотя и стоит сравнительно дешево (20 - 60 рублей), но с возложенной на нее функцией (защита электрической сети) не справляется, либо справляется слишком рьяно (случайные отсечки на нормальных режимах работы)."
Что тут еще добавить к вышесказанному?Больше 7 лет работаю с европейским оборудованием ,ни одного нарекания.За исключением человеческого фактора,типа того что выкладывал до этого.Ведь посудите сами почему автомат АВВ стоит в 3-4 раза дороже китайского собрата?Взглянул в прайсе стоимость з-х полюсного на 16ампер-60рублей-опт,то есть закупка вообще 30-40р.?И что? Вы всерьез думаете что в изделии за такую цену есть серебро на контактах,дугогасительная камера не из картона,а пружина сделана не из алюминиевой проволоки biggrin.gif .
Личное мнение-использовать только как рубильник на времянку,или в качестве клеммы.

Дабы не сочли болтуном выкладываю на обсуждение
Boris Blade
Честно говоря подозреваю, что можно сделать, стоимость имеет много других трудно вычислимых факторов.
SERG XX
Согласен,хочу приобрести китайский продукт дабы сравнить вразрезе
Boris Blade
Можете на некоторых европейских не увидеть разницы, т.к. все равно кетайские.
АВВ где то в России клепають или нет?
SERG XX
Может,но впринципе из тех подделок что видел всегда находил отличия.Либо обзначения какие то смазанные,либо корпус заклепан как то по другому,либо штамп о проверке отсутствует. АВВ раньше клепали в Питере кажется 220 серия,сейчас уже лет пять как закрыли,поэтому если будт предлагать российскую сборку-явно левые
Boris Blade
Ну ладно, нет желания спорить, продолжайте сравнивать качество стеклянных бус.
Лично я ставлю бренды, но исключительно из-за букофф на них.
SERG XX
Стоимость может конечно разнится-но не может качественный автомат стоить пачку сигарет wink.gif
AVit
To: SERG XX

А кабельные соединения между секциями шкафов вы с помощью чего делаете?
На фото плохо видно, толи клемники толи разъемы.
SERG XX
Штырьковые разъемы
Boris Blade
Я об этом и хотел сказать, подозреваю они так и стоят по себестоимости.
Ящик хорош. Замечательно.
vladun
ящик хорош - нето слово, но флудить тут не нада, а то и так уже за сотню страниц далеко ушли.
PS: вот бы нам бы такие БЫ бюджеты на комплектовку wink.gif
ilyas76
Блин!
если есть возможность, я тоже поставлю БРЭНД.
Помоему спор не очем!
для себя ставлю ABB или шнайдер.
SERG XX
Спасибо за оценку.Хотелось бы прочесть ваше мнение вот о таких наворотах(в смысле колец на кабеле).Периодически встречаю на объектах.Слышал мнение что это не совсем гут.Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Abysmo
Делать "новороты" по-моему рекомендует ПУЭ. Так вы оставляете запас жил кабеля в случае чего... Например поменяли автомат с советского на импортный - он меньше, легче и... длины жил старого кабеля (если он обрезан под корень) уже не хватает чтобы завести кабель в новый автомат.
SERG XX
Про запас кабеля все верно,сами при монтаже оставляем запас на 2-3 подключения.Вопрос в кольцах,в одной фирме запретили такое аргументировав появлением эффекта трансформатора. Вот и спросил не было ли у кого подобной проблемы?
Boris Blade
Формулировка вроде было: запас на 2х кратное подключение, источник не помню.
serdar
1.3.14. Провода, подготовленные к подключению к выводам и контактным зажимам устройств, должны иметь запас по длине, необходимый для двухкратного возобновления заделки на каждый конец провода
ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК
ПОСОБИЕ К ОСТ 36.13-90
РМЗ-54-90
МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СССР
НПО МОНТАЖАВТОМАТИКА
1990
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Abysmo
Цитата
в одной фирме запретили такое аргументировав появлением эффекта трансформатора


Не общайтесь с больными (тупыми) людьми.
Рекуператор
не правильно проинформированными.
SERG XX
Увы поскольку это один из серьезных заказчиков,не могу не общаться bang.gif .
serdar
Цитата(SERG XX @ 3.3.2010, 7:38) *
Увы поскольку это один из серьезных заказчиков,не могу не общаться bang.gif .


А Вы нахмурьтесь - сделайте лицо серьёзное и попросите объяснить. И всё что Вам непонятно переспрашивайте, желательно употребляя термины. А какой будет коэффициент трансформации, а это по току или по напряжению. И кивайте кивайте. А что здесь выполняет роль магнитопровода? Угу -угу. Что вы говорите! И удивляйтесь побольше. А где первичная обмотка, а где вторичная? У-у-у-у- у. О-о-о-о-! А я и не знал!
Pzotov
Цитата
А Вы нахмурьтесь - сделайте лицо серьёзное и попросите объяснить. И всё что Вам непонятно переспрашивайте, желательно употребляя термины


Ну, ну и будет это у вас последний разговор.. Кто платит - тот и музыку заказывает, а будете петь не то..
Мне кстати тоже такие аккуратные сопли не нравяться - запас предпочитаю укладывать в лотке, иногда под монтажной панелью.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.