Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фото наших/Ваших творений.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
йцукен
Цитата(vladun @ 29.4.2013, 17:48) *
на каком фото Вам померещились клемники вплотную "ко дну" ?

Померещились? rolleyes.gif
В шкафу с панелью. Разве их там нет? rolleyes.gif
vladun
так там минимум 10 см до дна, в чем проблема ?
йцукен
Цитата(vladun @ 29.4.2013, 19:32) *
так там минимум 10 см до дна, в чем проблема?

В отсутствии чего-либо для крепления и/или аккуратной разводки многочисленных, судя по количеству мембранных сальников, жил приходящих кабелей.
Лучшим доказательством моей правоты послужил бы снимок после ввода в эксплуатацию этого "недоразумения" на объекте, но поскольку этого снимка нет, и не будет, попробуйте его себе вообразить. Получается? rolleyes.gif
И это при том, что в шкафу много свободного места, и просто его перекомпоновав, можно было бы сделать кабель-каналы для приходящих кабелей. rolleyes.gif
vladun
не вижу смысла, а скорее наоборот - хрень полная, когда внешние кабели проходят через кабель каналы...

пусть люди, у кого есть фото внутренностей фирменного буржуйского шкафа , выложат, и там 90% нет таких геморройных излишеств...
and
На крайнем фото нижнего термостата не видать. Обогреватель чем включается?
Niko_0808
Монтаж у модулей кривой, это я уже при ПНР модули двигал и на скорую руку перемонтировал.
А вообще, я Вам полочку для ноутбука показываю. Хорошо если бы щит уже с такой приспособой шёл.
vladun
Цитата(and @ 29.4.2013, 21:45) *
На крайнем фото нижнего термостата не видать. Обогреватель чем включается?

термостат рядом с черными блоками питания..
Lost_Soul
Цитата(йцукен @ 29.4.2013, 20:06) *
Мда? rolleyes.gif Лично меня такие светильники внутри шкафов вводят в замешательство. rolleyes.gif
Как на лестничной клетке наркоманского общежития.
А переключатели и лампочки с шильдиком под 90о в корпусе из ближайшего радиомагазина?
А клеммы, вплотную к дну шкафа? rolleyes.gif
А пучки многожильных проводов, скрученные и опрессованные в общие наконечники на вводном рубильнике? Да ещё и с термоусадкой (изолентой? rolleyes.gif ) синего цвета - типа это все нули.

Дальше уже разглядывать неинтересно.

Сплошное недоразуменее. rolleyes.gif

Главное требование к светильникам было - это долгая служба, в них лампочки "Филлипс" светодиодные.
Чем Вас не устраивают шильдики? Подскажите, что более иновационно? Тот корпус с кнопкой в шкафу, появился в последний момент, что было под рукой)
На рубильнике кабель толстого сечения, обжат в наконечник, и усажен термоусадкой, не вижу тут проблеммы.
Клемник под нейтраль, выбран размером под вводный кабель, потому много нейтральных проводков, иначе они просто не будут в клемнике держаться.
Ждал критики, а получил только придирки. В любом случае спасибо и на этом.

Цитата(йцукен @ 29.4.2013, 22:00) *
В отсутствии чего-либо для крепления и/или аккуратной разводки многочисленных, судя по количеству мембранных сальников, жил приходящих кабелей.
Лучшим доказательством моей правоты послужил бы снимок после ввода в эксплуатацию этого "недоразумения" на объекте, но поскольку этого снимка нет, и не будет, попробуйте его себе вообразить. Получается? rolleyes.gif
И это при том, что в шкафу много свободного места, и просто его перекомпоновав, можно было бы сделать кабель-каналы для приходящих кабелей. rolleyes.gif

Сальников сделано просто с запасом, как и место в шкафу - требование заказчика.
Снимок будет, но не скоро.
Lost_Soul
Цитата(and @ 30.4.2013, 0:45) *
На крайнем фото нижнего термостата не видать. Обогреватель чем включается?

видимо на этом шкафу еще не поставили, внизу должен быть, могу другой снимок скинуть.
Обогреватель включается по термостату.
йцукен
Цитата(Lost_Soul @ 30.4.2013, 6:05) *
На рубильнике кабель толстого сечения, обжат в наконечник, и усажен термоусадкой, не вижу тут проблеммы.

Чё Вы мне "чешите"? rolleyes.gif На рубильник, к которому "кочерга" привязана, снизу на каждый полюс пучок ПВ3 подходят и зажаты в один наконечник и ещё и синей термоусадкой усажены, видимо, для большего "сюрреалистического Аффекту". Эти ПВ3 потом по модульным автоматам расходятся, потому-что Вы на распредблок за 500 рублей заказчика шкафа "обуть" решили. rolleyes.gif
А, на первом шкафу такая же фигня, только там термоусадка чёрная.
йцукен
Цитата(Lost_Soul @ 30.4.2013, 6:05) *
Сальников сделано просто с запасом, как и место в шкафу - требование заказчика.

Вот у Вас в этом же шкафу, с рубильником и синей термоусадкой на фазных проводниках, клеммный ряд тоже в 10см от дна. Внешние проводники лёжа на пузе подключать предлагаете? rolleyes.gif
Представляю, какая там после расключки шняга получится. rolleyes.gif
Lost_Soul
Цитата(йцукен @ 30.4.2013, 11:12) *
Чё Вы мне "чешите"? rolleyes.gif На рубильник, к которому "кочерга" привязана, снизу на каждый полюс пучок ПВ3 подходят и зажаты в один наконечник и ещё и синей термоусадкой усажены, видимо, для большего "сюрреалистического Аффекту". Эти ПВ3 потом по модульным автоматам расходятся, потому-что Вы на распредблок за 500 рублей заказчика шкафа "обуть" решили. rolleyes.gif
А, на первом шкафу такая же фигня, только там термоусадка чёрная.

Да, есть такое дело, там не термоусадка, это пластиковая часть наконечника. На стадии проектирования не предусмотрели распредблок, потом уже не до него было, да и до этого нужды в нем не разу не было.
Наверно не самые удачные экземпляры выложил)
Программисты подключали к клеммникам датчики, проверочные стенды и т.п. особо не жаловались.
йцукен
Цитата(Lost_Soul @ 30.4.2013, 7:05) *
Главное требование к светильникам было - это долгая служба, в них лампочки "Филлипс" светодиодные.

В этих шкафах что, кто-то жить собрался? rolleyes.gif

Цитата(Lost_Soul @ 30.4.2013, 7:05) *
Чем Вас не устраивают шильдики? Подскажите, что более иновационно? Тот корпус с кнопкой в шкафу, появился в последний момент, что было под рукой)

Не шильдики, а корпуса для радиолюбителей, на которые шильдики помещаются только боком. rolleyes.gif Приличные сборщики вообще так не делают, а используют что-то типа вот этого:
http://www.electricline.ru/vcd-3024/catalog.html
Lost_Soul
Цитата(йцукен @ 30.4.2013, 11:39) *
В этих шкафах что, кто-то жить собрался? rolleyes.gif

Наверно пуско-наладчиков приютят rolleyes.gif
В этом проекте так вышло с переключателями, на следующие проекты уже человеческие ставились.

Вот такой развод рубильника должен понравится)
йцукен
Цитата(Lost_Soul @ 30.4.2013, 9:47) *
Вот такой развод рубильника должен понравится)

Ещёп вместо каракулей NАВС маркером цветная термоусадка была, ващеп вопросов не было. rolleyes.gif
and
Цитата(Lost_Soul @ 30.4.2013, 9:47) *
Вот такой развод рубильника должен понравится)

Можно ссылочку на производителя шинной сборки?
Максим Ананских
Красиво! А что за карточка на каждом контроллере?
Andrey_V
Цитата(and @ 30.4.2013, 14:07) *
Можно ссылочку на производителя шинной сборки?

Отвечу за автора, это продукция от Шнейдера. Референс с ходу не скажу, сам неоднократно применял, очень удобно. Идет в сборе, даже защитное стекло в комплекте и маркировка присутствует.
poludenny
Цитата(and @ 30.4.2013, 14:07) *
Можно ссылочку на производителя шинной сборки?


Шнейдер

Prisma Plus - Серии G и P - Ступенчатый распределительный блок 160 A, 4 полюса

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Lost_Soul
Цитата(Максим Ананских @ 30.4.2013, 17:21) *
Красиво! А что за карточка на каждом контроллере?

Это термо-индикаторы, не помню как точно называется, они меняют цвет, если во время транспортировки температура упадет ниже допустимой.
На обрешетку приделывались такие же, только на удар.
and
Цитата(Lost_Soul @ 6.5.2013, 9:06) *
Это термо-индикаторы, не помню как точно называется, они меняют цвет, если во время транспортировки температура упадет ниже допустимой.
На обрешетку приделывались такие же, только на удар.

Слышал такое только для транспортировки и хранения замороженных продуктов (контроль неразморозки). Можно тоже ссылочку попросить?
kav1
Цитата(Lost_Soul @ 6.5.2013, 9:06) *
Это термо-индикаторы, не помню как точно называется, они меняют цвет, если во время транспортировки температура упадет ниже допустимой.
На обрешетку приделывались такие же, только на удар.

Вот что значит порядок. Если бы мне шкафы (оборудование), которые интегрировать надо, в таком же виде привозили...
Выкладывал тут фотки шкафов, у которых монтажные панели в момент "транспортировки" оторвало. ППЦ. Только так и надо доргостоящее оборудование перевозить.
Lost_Soul
Цитата(and @ 6.5.2013, 15:24) *
Слышал такое только для транспортировки и хранения замороженных продуктов (контроль неразморозки). Можно тоже ссылочку попросить?

термоиндикаторы КолдМарк: http://biastech.ru/catalog/2/coldmark
индикаторы на удар использовали: ШокВотч-лэйбл L55 (37G), ШокВотч-лэйбл L65 (25G)
Lost_Soul
Цитата(kav1 @ 6.5.2013, 18:05) *
Вот что значит порядок. Если бы мне шкафы (оборудование), которые интегрировать надо, в таком же виде привозили...
Выкладывал тут фотки шкафов, у которых монтажные панели в момент "транспортировки" оторвало. ППЦ. Только так и надо доргостоящее оборудование перевозить.

Всё зависит от заказчика, если он экономит на всем, то и отношение не такое. Но стараемся даже к таким заказам относиться внимательно. Мне наоборот обидно смотреть на нашу, установленную продукцию. Перед отправкой каждое пятнышко оттираем, а на месте что только не делают, всё раскурочат.
Нам приходили корпуса с оторваными панелями. А такие большие шкафы отправляем заказчику в лежачем положении, чтобы ничего не оторвалось по пути.
kav1
Цитата(Lost_Soul @ 7.5.2013, 7:32) *
Всё зависит от заказчика, если он экономит на всем, то и отношение не такое. Но стараемся даже к таким заказам относиться внимательно. Мне наоборот обидно смотреть на нашу, установленную продукцию. Перед отправкой каждое пятнышко оттираем, а на месте что только не делают, всё раскурочат.
Нам приходили корпуса с оторваными панелями. А такие большие шкафы отправляем заказчику в лежачем положении, чтобы ничего не оторвалось по пути.

Дык в том то и дело, зак. понимает (ему потом обслуживать), а ген. подрядчику пофиг. Ставили шкафы на закладные, когда ещё и вместо пола песочек (отм. -300). Кругом сварка, краска, пыль... Плёнкой шкафы закрывал. Один краской облили сверху до низу, все шильды на месте переделывал. Проектировал и контролировал сборку шкафов почти полгода, а на объекте такая херня началась... Оборудование, кстати, в шкафах ОЧЕНЬ дорогое было.
Goryachev
Вот такой получился щит вентиляции! Контроллер - beckhoff, сенсорная панель управления...
Управляет этот шкафчик всеми вентсистемами офисного здания: 2 приточки с нагревом/холодом/увлажнением/осушением/регулировкой производительности, 13 вытяжек (каждая с регулировкой скорости), несколько тепловых завес и воздушно-отопительных агрегатов...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
All_Ex81
Молодца, красиво сделали
alexpetrov57
[quote name='Goryachev' date='24.5.2013, 21:00' post='899565']
Вот такой получился щит вентиляции! Контроллер - beckhoff, сенсорная панель управления...

Не вижу заземления дверей почему то не на всех проводах маркировка, да и клеммы похоже без маркировки.
Goryachev
Клеммы правда без маркировки - фотографии были сделаны на этапе наладки, потом маркировка на них появилась. Провода без маркировки - это жилы кабелей от датчиков и исполнительных механизмов, подключенных непосредственно к модулям контроллера. Сами кабели промаркированы на вводе в шкаф. Вся внутренняя проводка шкафа маркировку имеет. Дверь шкафа заземляют когда на ней установлено какое-нибудь электрооборудование, а в нашем случае это одна единственная панель управления, которая, если Вы посмотрите внимательно, заземлена отдельным проводом на штатно предусмотренную клемму.
beastmaster
Цитата(Goryachev @ 26.5.2013, 14:42) *
Дверь шкафа заземляют когда на ней установлено какое-нибудь электрооборудование...

Дверь шкафа является "открытой проводящей частью", и поэтому подлежит обязательному заземлению. Вы хотите сказать, дверь шкафа не может никогда оказаться под напряжением?
Цитата(Goryachev @ 26.5.2013, 14:42) *
Провода без маркировки - это жилы кабелей от датчиков и исполнительных механизмов, подключенных непосредственно к модулям контроллера.

То есть чтобы подключить датчик к контроллеру, надо открыть кучу кабель-каналов, а там уже есть дофига проводов, которые начнут вываливаться... Клеммы для подключения датчиков, как я понял, пожалели...
and
Цитата(beastmaster @ 26.5.2013, 16:03) *
Дверь шкафа является "открытой проводящей частью", и поэтому подлежит обязательному заземлению. Вы хотите сказать, дверь шкафа не может никогда оказаться под напряжением?

Не совсем так. Если питание панели 220В, то дверь (саму дверь, а не панель) заземлять надо.
Если питание 24В, то заземлять дверь не нужно.

Ув. Goryachev, какое напряжение на панель идёт?
vladun
+1 на счет заземления, т.к. формулировка требований ПУЭ примерно звучит так:
"Все открытые части оборудования, которые МОГУТ оказаться под опасным для жизни напряжением (т.е. свыше 42 В)..."
Ka3ax
Цитата(Goryachev @ 24.5.2013, 21:00) *
Вот такой получился щит вентиляции!

может здесь ответят. в россии не действуют EN 81346?
они сменили EN 61346 в 2010, 61346 10 лет дейстовали и то шкаф не по EN 61346 выполнен.
почему спрашиваю, так как полагаю, что слышали об этом, вот в соседней
теме на предмет соблюдения iso9001 спрашивали, значит не так все запущено.
Goryachev
Цитата(and @ 26.5.2013, 16:27) *
Ув. Goryachev, какое напряжение на панель идёт?

Питание панели 24 вольта. Повторю, она заземлена отдельным проводом!
and
Кросс-модуль N/PE нужно было брать не на 2, а на 4 шины, и более 2-х проводов в наконечник не зажимать.
Auto
2Goryachev:
1. На мнемосхеме ТЕ показан после увлажнения, я бы перенес его после охладителя, тогда можно будет регулировать осушение.
2. VE показан и как расход и как датчик перепада давления ? Если есть расход можно было отказаться от перепадника. В принципе, от перепадника вентиляторе можно отказаться если умный ПЧ. Но и сам его отставляю в схемах по старинке )
3. Я обычно контроллер убираю вниз, а силу оставляю сверху (в случаи ввода сверху), но не знай сколько это принципиально.
Auto
Цитата
3. Я обычно контроллер убираю вниз, а силу оставляю сверху (в случаи ввода сверху), но не знай сколько это принципиально.

Только увидел, что снизу стоят ПЧ. Щит достаточно мощный, нет проблем от наводок от ПЧ? как никак щит совмещенный.
Я не ставлю в совмещенные щиты ПЧ.
Ka3ax
Цитата(Auto @ 3.6.2013, 12:49) *
Только увидел, что снизу стоят ПЧ. Щит достаточно мощный, нет проблем от наводок от ПЧ? как никак щит совмещенный.
Я не ставлю в совмещенные щиты ПЧ.

начинал с кобинированного шкафа с м.макс, последнее, с 22 киловаттным частотником. для пальм ойл делаем. по-уму развести все и проблем не будет. экономия на шкафе евро 500.
and
Конкретно отходящий кабель ПЧ заземлён..
Вопросы:
1.Чьи пружинные зажимы для экранов.
2.Что за блок наверху?
3.Что развязывает транс ~230/~230?
4.На входе питания LOGO! кондёр или варистор?
5.Термостат только сигнальный на замерзание, обогрева нет?
6.Нижние вводы не используются? (Плотно закрыты кабель-каналом)
7.Расцвечивание рукояток автоматов от души, или где-то нормируется?
Ka3ax
Цитата(and @ 5.6.2013, 8:52) *
Конкретно отходящий кабель ПЧ заземлён..
Вопросы:
1.Чьи пружинные зажимы для экранов.
2.Что за блок наверху?
3.Что развязывает транс ~230/~230?
4.На входе питания LOGO! кондёр или варистор?
5.Термостат только сигнальный на замерзание, обогрева нет?
6.Нижние вводы не используются? (Плотно закрыты кабель-каналом)
7.Расцвечивание рукояток автоматов от души, или где-то нормируется?


шкаф лежит на столе еще, поэтому подходящих кабелей не видно.
1. чьи всмысле производитель? не скажу. шкафы собирает фирма для нас. это 2011 год еще.
клипсы ранее такие применяли, сегодня подвижные применяем на PE-BUS. делим земли если силовая часть
в шкафу. в этом ничего не делилось. если нужен тип и производитель, могу спросить. но сегодня уже другие используем.
2. черная коробка это контролер горения BCU 370
3. как бы не соврать и разделительным его не назвать и оперативного напряжения тоже не назвать.
спец транс с качественной изоляцией между обмотками и заземленным экраном между. задумано для гальванической развязки.
но так как контроль изоляции (сеть TN-C-S) не ведется, то одна из вторичных обмоток заземлена, точнее соеденена с PE. так предписано.
4. варистор S10K275, такая же вешь и в BCU370 стоит, . согласно рекомендациям сименса. вот только фирме, собирающей шкафы это не нравится. мол возгорание может произойти. TuV шкафы выдерживают, так и лепим далее. по идее бы корпус найти для варистора, но он денего стоит, затраты ограничены.
5. термостат на обогрев, красный пятак, обозначает NC. настроен на 10°C, обогреватель слева виднеется, левее пускателя.
серебристые ребра. 50 ватт.
6. в нижний канал входят кабеля. с оболочкой на сантиметра два. до середины канала. далее разделывается и жилы, применяем кабель 1 mm2 в основном, к клемам. затем крышка закрывается. как между реле и лого будет выглядеть.
7. не задавался вопросом, наверное норм нет. не слышал. но заинтригован. нужно будет поспрашивать, чего это означает и означает ли чего.
насчет маркировки не ругайте, до 2011 года до августа можно было не маркировать по германии. с августа 2011 обязательна маркировка. но мы все одно ее не делаем, дорого ))
сейчас одна фирма шкаф нам делает, за 35 штук евро, с программой для s7 -F, так они вообще еще старые обозначения используют, о маркировке тоже забыли, столько ошибок у них понаходил, тупых таких. то к BCU в схеме тачпанель подключили, то 5 киловаттные нагревательные ленты от трансформатора, почти такого как здесь, в 240 VA, подключили.
и доказывать же нужно, что оно не включиться. а на стандартные шкафы денег у нас нет, я о маркировке.
сейчас шкафы делают аккуратно, новый молодой парень с польской фамилией ваяет. приятно смотреть. а это, не хочеться соврать, жена шефа "шкафной" фирмы собирала. но работает.
сейчас еще такой же проект, для пиролизного предприятия, делаем. для сравнения фотку прикреплю, как шкаф собирем.

ps
Цитата
Конкретно отходящий кабель ПЧ заземлён..

по уму, его нужно на прямую к мотору прокладывать, без клемм. так и делаем нынче с мощными частотнками и у частотника на монтажной плате должен участок оплетки лежать, двумя скобами фиксируемый. здесь, потеряли комерады одну скобу и сказали, что так было. на моторе применяем EMV фершраубунг, не знаю как по русски )) кабель через что в мотор входит.
обязательно отдельный экранированный кабель к термосопротивлениям. идеально так же применение EMV фершраубунга
psps
и еще обязательно применение плоских заземляющих проводников, например, корпус-дверь. сколько я не бился, так и не выбил ничего, не делают нам специальные. делают обычные.
and
Спасибо за подробные ответы
Цитата(Ka3ax @ 5.6.2013, 22:45) *
на моторе применяем EMV фершраубунг, не знаю как по русски ))

Наверное, кабельный ввод с экранированием
Ka3ax
Цитата(and @ 6.6.2013, 6:58) *
Спасибо за подробные ответы

Наверное, кабельный ввод с экранированием

кабельный ввод знаю, и вмоторе он?
EMV это оно но специального исполнения, для экранированного кабеля.
полностью металлическое....
как то мы по-другому этот ввод называли.,,
муфтой? но не суть

пс
гермоввод, вот
Alexander_I
Verschraubung - это всего навсего коробка под соединение болт-гайка, коллеги.
Ka3ax
Цитата(Alexander_I @ 7.6.2013, 8:35) *
Verschraubung - это всего навсего коробка под соединение болт-гайка, коллеги.

об этом речь, а то договоримся сейчвс до лопат и ломиков
Alexander_I
И это тоже Verschraubung, уважаемый коллега. Они не одиноки....
vladun
ну и цены.. ппц...
Ka3ax
Цитата(vladun @ 7.6.2013, 16:40) *
ну и цены.. ппц...

так и живем, все в пять дорого.
я для фирмы на zajadacz покупаю, скидки нам, ссылку туда не получится дать, с месяца 3, как просто не посмотреть без логина
Blackout
Цитата(Ka3ax @ 27.5.2013, 16:23) *
может здесь ответят. в россии не действуют EN 81346?
они сменили EN 61346 в 2010, 61346 10 лет дейстовали и то шкаф не по EN 61346 выполнен.
почему спрашиваю, так как полагаю, что слышали об этом, вот в соседней
теме на предмет соблюдения iso9001 спрашивали, значит не так все запущено.

Кстати раз уж зашла речь про стандарты - не подскажете, какие там в Европах (или Германии в частности) действуют стандарты на щиты автоматики (в т.ч. с силовой частью) и на их схемы? Я так понял, приведённый выше документ реламентирует систему обозначений, а вот на всё остальное и на оформление схем - куда копать? А то так просто не гуглится.
vladun
А почему на 3 фото в шкафу с Овеном стоит LOGO ? а не собственно овен ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.