Нюра546
24.11.2021, 16:27
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в ревите соединить полипропиленовые трубы 20диаметра с шаровым краном 15диам? Все семейства скачала с валтека.
L.o.c.k.e.
25.11.2021, 10:15
Цитата(Нюра546 @ 24.11.2021, 16:27)

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в ревите соединить полипропиленовые трубы 20диаметра с шаровым краном 15диам? Все семейства скачала с валтека.
у того же Валтека есть семейства муфт с резьбой как раз с 20 на 15ый диаметр
Нюра546
25.11.2021, 19:23
Да, в валтеке есть все необходимые фитинги. Но они не соединяют трубы разных материалов (шаровый кран 1/2" с ппр трубой 20диам), выдается ошибка.
Byzantian
26.11.2021, 8:22
Нужно отредактировать настройки трассировки. Переход с DN15 на DN20 задать семейством типа VTp.761.0 или VTp.701.0.
Переходы для диаметров DN20 и более задаются семейством типа VTp.705.0.
Нюра546
26.11.2021, 12:37
Спасибо, огромное!!! Наконец-то разобралась.
MariKrot
1.12.2021, 19:49
Здравствуйте всем! делаю первые шаги в ревите. Хочется все делать максимально правильно - заметила, что существует сантех. оборудование, которое можно присоединить к системам К1, В1, Т3 и т.д., но большинство из того, что удалось найти - присоединить нельзя, так как оно не имеет обозначенных выводов. Подскажите как быть? Рисовать условно совсем не хочется...
Зольников Михаил
1.12.2021, 19:58
Цитата
большинство из того, что удалось найти - присоединить нельзя, так как оно не имеет обозначенных выводов. Подскажите как быть? Рисовать условно совсем не хочется...
Рекомендую потратить выходные на то, чтобы зарегистрироваться на множестве сайтов BIM и накачать оттуда элементов, сразу рассортировывая их по папкам. У Вас будет личная библиотека, к которой всегда сможете иметь доступ, и будете знать, что где лежит.
Для начала:
https://bimlib.pro/models/ и иже с ними.
Можете также найти и подписаться на телеграм-каналы BIM - там всегда можно задать вопросы, и коллеги со всей России и стран СНГ оперативно на них ответят.
Найдите в Яндекс-Дзен блог Вадима Муратова по Ревит. Вадим очень доступно и подробно излагает информацию.
MariKrot
14.12.2021, 20:36
Большое спасибо! Я уже в процессе! поняла, что нужна хорошая база семейств. Вентиляцию сделала. Отопление в процессе (пока не получается подключить радиаторы через бинокли) - не хочет соединять программа. дальше пойду пробовать ВК)
Зольников Михаил
14.12.2021, 20:49
Что ж, поздравляю. Есть ли у Вас желание вернуться обратно, в Autocad

?
MariKrot
15.12.2021, 22:16
Благодарю! Знаете, я так долго решалась на Ревит, что теперь думаю - почему же раньше этого не сделала)))...теперь разбираюсь с теплопотерями, воздухообменом - чтоб ни доп. програмками ни экселем ничего дополнительно не считать.
Saharok
29.12.2021, 14:58
Приветствую!
Делаю систему автоматической расстановки воздуховодов по потолку (остальное оборудование по стенам). Сделал подсемейства, вставил в одно семейство.
Задача: сделать автоматическую расстановку в помещении по параметрам в свойствах (размеры пом, кол-во рядов и в ряде).
Проблема: в Ревите нет двумерных массивов, а при привязке размеров между двумя массивами, один параметр вылетает (на фото). Достаточно поменять шаг между рядами или в ряде, и зависимости не выполняются, предлагает удалить завязанные размеры.
Что можно сделать?
Зольников Михаил
29.12.2021, 15:03
Здравствуйте.
Видел нечто похожее тут, не знаю подойдет оно Вам или нет.
http://dynamobim.ru/forums/topic/автоматич...новка-объектов/
Saharok
29.12.2021, 18:00
Пустая ссылка(
Можете, если что скриншот или дату сообщения прислать?
Зольников Михаил
29.12.2021, 18:34
Прошу прощения. Ссылку отправил, а как она открывается, не проверил.
В поисковике она звучит так: "Автоматическая расстановка объектов на плане"
В той теме пишут:
"Для этого сперва нужно научить программу анализировать помещения, понимать их геометрию. Для начала предлагаю воспользоваться теоремой Пифагора для определения прямоугольных помещений, затем находить левый нижний угол и вектора направления стен и по ним, с расчитанным от площади помещения шагом, расставить приборы (освещения, сигнализации или др.)
Затем надо поизучать как программы анализируют 2д формы и применить алгоритм на более сложную геометрию.
Есть идея (если бы я разрабатывал программу) чтобы брать одну из сторон помещения(любую) за базис и задать сетку параллельно этому базису и перпендикулярно, вычислив наиболее удаленные в новых осях точки помещения. Затем пойти от одного угла по квадратам (к примеру я бы предложил им шаг сделать 0,5м), переходя в соседние и “объединять” группы в участки по площади, на которую по расчету требуется установить прибор. Затем надо будет разработать метод оптимизации данных делений, возможно методом итераций. После чего вычисляем центр каждой группы, проверяем максимальные расстояния от него до краев и расставляем приборы."
Попробую еще раз отправить ссылку, другим способом:
Автоматическая расстановка объектов на планеМожете зарегистрироваться на том сайте и отписаться в той теме. Там люди двигались в Вашем направлении.
Saharok
31.12.2021, 16:00
Спасибо
Цитата(Saharok @ 31.12.2021, 16:00)

Спасибо
Нашел на англоязычных сайтах, ещё одно из легких решений.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-archit...ly/td-p/6038504
Зольников Михаил
6.1.2022, 20:23
Та же проблема, что и у меня несколькими сообщениями выше - "Page not found"
Попробуйте отправить ссылку иначе, в окошечке ответа возможно это сделать.
Спасибо за то, что поделились решением!
Цитата(Зольников Михаил @ 6.1.2022, 20:23)

Та же проблема, что и у меня несколькими сообщениями выше - "Page not found"
Попробуйте отправить ссылку иначе, в окошечке ответа возможно это сделать.
Спасибо за то, что поделились решением!
https://forums.autodesk.com/t5/revit-archit...ly/td-p/6038504Ссылка на англоязычное решение проблемы быстрого создания двумерных массивов.
Либо просто в поисковике вбить: "
array on both directions in family".
Находится на сайте
Добрый день, коллеги!
Разрабатываю проект, в котором каждый лист имеет свой уникальный шифр, состоящий из общего длинного префикса и номера листа на конце.
Для этого я хочу добавить метку в семейство основной надписи, которая будет содержать этот самый префикс и затем выборочное значение, описанное формулой:
if(Номер листа < 10, Значение A, Значение В),
где
Номер листа - системный параметр (поле), который мы заполняем каждый раз при создании нового листа и отображаемый в диспетчере проекта, а также в свойствах листа и основной надписи;
Значение А - вывод значения параметра "Номер листа" с добавлением "0" в начале, например: "
01, 02, 03...";
Значение В - вывод значения параметра "Номер листа" в исходном виде, например: "
1, 2, 3...".
В итоге для всех листов должны получиться значения шифров: "
3146-PR-OV-0001 ... 3146-PR-OV-0099".
Однако при попытке задать в параметрах метки расчетное значение с любой формулой, где используется оператор "if" и поле "Номер листа", получаю ошибку "Неверное использование логических выражений".
Возможно, проблема в том, что поле "Номер листа" имеет тип данных "Текст", а для создания условия в формуле требуется "Число" или "Целое". Но изменить тип данных для этого параметра, насколько я понимаю, нет возможности, так как он входит в системное семейство "Лист". Короче, замкнутый круг какой-то.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПрошу помочь решить данную задачу, а также подсказать правильный синтаксис для создания подобной формулы.
Савелий Долинин
8.2.2022, 12:18
Всем привет, вопрос, нужны семейства местных отсосов,коллектора и пылеуловителей для деревообрабатывающего цеха, кто нибудь может помочь с этим? не знаю где найти. Может есть видео по которому можно понять как создать их самому
Зольников Михаил
8.2.2022, 13:57
Таких семейств не существует, не тратьте время на их поиск.
Вам лучше создать их самому. Выбирайте любой канал по созданию семейств на выбор:
https://habr.com/ru/post/513824/
Добрый день.
Подскажите, в ревите можно выбрать трубы сразу все одного конкретного диаметра, необходимо в сегменте труб поменять диаметр, но перед этим его надо удалить. Вот и возник вопрос, как выделить трубы с конкретным этим диаметром ...
Зольников Михаил
15.2.2022, 11:10
Можно их выделить с помощью специального плагина, который имеет более гибкую фильтрацию. Название плагина не подскажу, его можно поискать в магазине плагинов.
Цитата(Зольников Михаил @ 15.2.2022, 11:10)

Можно их выделить с помощью специального плагина, который имеет более гибкую фильтрацию. Название плагина не подскажу, его можно поискать в магазине плагинов.
спасибо, буду искать и пробовать)
Цитата(zakrya @ 15.2.2022, 12:12)

спасибо, буду искать и пробовать)
DiRoots OneFilter, например
L.o.c.k.e.
16.2.2022, 19:35
Цитата(zakrya @ 15.2.2022, 10:34)

Добрый день.
Подскажите, в ревите можно выбрать трубы сразу все одного конкретного диаметра, необходимо в сегменте труб поменять диаметр, но перед этим его надо удалить. Вот и возник вопрос, как выделить трубы с конкретным этим диаметром ...
через спецификацию не проще выделить?
создать спецификацию труб по диаметру, снять галочку "для каждого экземпляра" потом нажать кнопку выделить в модели
Aprichnik
14.3.2022, 12:17
При экспорте в DWG формат или печати PDF разреза программа вешается напрочь, опытным путём выяснил что виноваты уровни.
кто знает как решить проблему чтобы можно было вывести чертёж с уровнями?
selbultekov
15.3.2022, 9:31
Цитата(Aprichnik @ 14.3.2022, 16:17)

При экспорте в DWG формат или печати PDF разреза программа вешается напрочь, опытным путём выяснил что виноваты уровни.
кто знает как решить проблему чтобы можно было вывести чертёж с уровнями?
Ну, имхо попробуйте отдельно выгрузить чертеж, отдельно уровни. А там соедините в автокаде
Aprichnik
15.3.2022, 10:40
Цитата(selbultekov @ 15.3.2022, 13:31)

Ну, имхо попробуйте отдельно выгрузить чертеж, отдельно уровни. А там соедините в автокаде
вариант конечно, но просто может кто чинил это дело, чтобы без костылей работать
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, актуален или нет Revit после санкций?
Имею ввиду, стоит его изучать или не стоит.
Зольников Михаил
24.3.2022, 17:51
Цитата(Зольников Михаил @ 24.3.2022, 18:51)

К сожалению, я не госзаказчик
L.o.c.k.e.
24.3.2022, 21:50
Цитата(kamerad @ 24.3.2022, 15:08)

Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, актуален или нет Revit после санкций?
Имею ввиду, стоит его изучать или не стоит.
во время войны любой нелицензионный софт автоматически считается трофейным
Может быть обратить внимание на Renga?
Цитата(L.o.c.k.e. @ 24.3.2022, 21:50)

Отличная мысль! Лишь бы свои не выстрелили в спину
Aprichnik
28.3.2022, 5:39
Цитата(kamerad @ 24.3.2022, 19:08)

Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, актуален или нет Revit после санкций?
Имею ввиду, стоит его изучать или не стоит.
День добрый! ну вы конечно философский вопрос задали) а вообще, с нами вот эта контора связывалась Model Studio CS, возможно стоит с их подукцией ознакомиться, или NanoCAD
sergei0022
8.4.2022, 14:33
Здравствуйте! Как вывести в метку типоразмер семейства основной надписи, чтобы отражалось не списком?
GreyBrain
25.7.2022, 15:44
Поделитесь, у кого есть семейство по ГОСТ 17376-2001 Тройники
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали
ТРОЙНИКИ
Конструкция
Здравствуйте!
Давно нахожусь в поисках семейств трубопроводов в ППУ изоляции для Ревит: отводы, тройники, неподвижные опоры и др. по ГОСТ 30732-2020, чтобы адекватно можно было включать в спецификацию., может кто встречал на просторах? Максимум что находил это запрос на разработку этих элементов для какого-то завода год назад. Переделывать системные семейства немного хлопотно и опыта не так много.
GreyBrain
21.11.2022, 10:17
Цитата(Dsdr @ 21.11.2022, 9:48)

Здравствуйте!
Давно нахожусь в поисках семейств трубопроводов в ППУ изоляции для Ревит: отводы, тройники, неподвижные опоры и др. по ГОСТ 30732-2020, чтобы адекватно можно было включать в спецификацию., может кто встречал на просторах? Максимум что находил это запрос на разработку этих элементов для какого-то завода год назад. Переделывать системные семейства немного хлопотно и опыта не так много.
Самому делать не так долго, относительно, можно часов за 12 управиться. Либо платить деньги бим програмисту. У Вадима Муратова есть блог там в принципе неплохо описано все, сам по его гайдам делал.
Как я понял, Вадим все что делает - продает и ценник выкладывает.
Как я понял, Вадим все что делает - продает и ценник выкладывает.
GreyBrain
21.11.2022, 11:55
Не совсем, там есть и бесплатные семейства.
Но сообщение о том было, что гайды хорошие у него
Спасибо за советы! попробую сам тогда попозже в свободное время, как раз хотел с таблицами выбора опыта набраться.
Хоттабыч
14.1.2023, 16:46
Цитата(Нюра546 @ 24.11.2021, 17:27)

как в ревите соединить полипропиленовые трубы 20диаметра с шаровым краном 15диам?
Так же как в реальной жизни. Приварить к ППР трубе ду20 комбинирующую муфту ППР/Резьба 20х1/2"н.р., а к резьбовому концу этой муфты подсоединить резьбовой шаровой кран ду15 (1/2"в.р.). В Ревите все должно быть как в реальной жизни, любые компромиссы, даже если поначалу они кажутся перспективным упрощением, потом, неприменно, приведут к головнякам, в данном случае, если исхитриться соединить резьбовой шаровой кран непосредственно с ППР трубой (что в реале невозможно по определению) то в спеку не попадет комбинирующая муфта, что вызовет реальные головняки при комплектации и монтаже, не говоря уже про недооценку.
Цитата(MariKrot @ 15.12.2021, 23:16)

Благодарю! Знаете, я так долго решалась на Ревит, что теперь думаю - почему же раньше этого не сделала)))...теперь разбираюсь с теплопотерями, воздухообменом - чтоб ни доп. програмками ни экселем ничего дополнительно не считать.
А вот это уже лишнее, имхо конечно. Ревит прекрасен и незаменим для создания модели, графики проекций, спецификации какие хошь, но вот считать в нем теплопотери и гидравлику - тот ещё мазохизм

для этого есть много других замечательных программ, и совсем необязательно графических - да взять хоть прогу с сайта Валтека, лучше все расчеты делать в ней, а графику и спеки в Ревите. Если, при этом, отключить в настройках систем исполнение расчетов, то будет заметное улучшение производительности.
Цитата(Aprichnik @ 28.3.2022, 6:39)

День добрый! ну вы конечно философский вопрос задали) а вообще, с нами вот эта контора связывалась Model Studio CS, возможно стоит с их подукцией ознакомиться, или NanoCAD
Как после Мерса на Камаз пересесть

только ещё хуже.
Цитата(kamerad @ 24.3.2022, 16:08)

Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, актуален или нет Revit после санкций?
Имею ввиду, стоит его изучать или не стоит.
Как показывает историческая практика, фюреры приходят и уходят, а достижения научно-технического прогресса, знания умения и навыки, остаются.
Это так, конечно, но вопрос был более приземленный. Что делать сейчас, когда продажи прекратились и не скоро возобновятся?
Хоттабыч
15.1.2023, 10:11
Ну уж коль в госконторах не считают зазорным использование нелицензионного ПО, то простому человеку, для ознакомления и изучения, не сверхприбыли ради, а ради хлеба насущного - не будет большим грехом зайти и на рутрекер.орг и поискать там раздачи от замечательного JekaKot.
k_kholopov
7.7.2023, 15:29
Добрый день!
Прошу подсказать как сделать в ревите в связке магикадом коннектор с редактируемыми параметрами по давлению и воздуху. Нужно чтобы как в магикаде для автокада было в виртуальных соединениях.
Зольников Михаил
7.7.2023, 15:34
Эта тема мертва, свой вопрос можете задать в специализированных чатах в Телеграм, связанных с Ревитом.
Там и аудитория больше, и ответят оперативно.
k_kholopov
7.7.2023, 15:39
Цитата(Зольников Михаил @ 7.7.2023, 15:34)

Эта тема мертва, свой вопрос можете задать в специализированных чатах в Телеграм, связанных с Ревитом.
Там и аудитория больше, и ответят оперативно.
а можно в личку такой телеграмм чат?! спасибо
L.o.c.k.e.
7.7.2023, 16:23
Цитата(k_kholopov @ 7.7.2023, 15:29)

Добрый день!
Прошу подсказать как сделать в ревите в связке магикадом коннектор с редактируемыми параметрами по давлению и воздуху. Нужно чтобы как в магикаде для автокада было в виртуальных соединениях.
у магикада встроенного в ревит есть такой коннектор так и называется виртуальное соединение
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,